Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. Eine Frage zur Performens bei Datenpunkt Überwachung

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    919

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

Eine Frage zur Performens bei Datenpunkt Überwachung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
14 Beiträge 4 Kommentatoren 367 Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @langer sagte in Eine Frage zur Performens bei Datenpunkt Überwachung:

    Per Schedule zB. alle 60 sek. nachzuschauen

    mal ehrlich:
    stirbt bei dir die Batterie(n) so schnell, dass alle 60 Sekunden nachgesehen werden muss?

    L Offline
    L Offline
    Langer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #5

    @homoran

    Nop!

    Die Zeitangabe war nur als Beispiel, weil ich Sensor Überwachung am Schreiben bin und es Grundsätzlich darum geht ob besser Schedule oder DP-Überwachung.

    MfG
    Wastl

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @langer sagte: alle Datenpunkte auf Änderungen zu Überwachen?

      Ja, aber nicht einzeln, sondern per RegExp oder Selektor.

      L Offline
      L Offline
      Langer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #6

      @paul53

      Könntest Du mir mal ein Beispiel zeigen, keine Ahnung was oder wie ich das Anwenden kann.

      MfG
      Wastl

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • L Langer

        @homoran

        Nop!

        Die Zeitangabe war nur als Beispiel, weil ich Sensor Überwachung am Schreiben bin und es Grundsätzlich darum geht ob besser Schedule oder DP-Überwachung.

        MfG
        Wastl

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #7

        @langer sagte: Grundsätzlich darum geht ob besser Schedule oder DP-Überwachung.

        Batterie-Überwachung ist ein schlechtes Beispiel, da sich die Spannung nur sehr langsam ändert. Will man eine Echtzeit-Überwachung, sind Datenpunkt-Trigger besser geeignet.

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        L 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @langer sagte: Grundsätzlich darum geht ob besser Schedule oder DP-Überwachung.

          Batterie-Überwachung ist ein schlechtes Beispiel, da sich die Spannung nur sehr langsam ändert. Will man eine Echtzeit-Überwachung, sind Datenpunkt-Trigger besser geeignet.

          L Offline
          L Offline
          Langer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #8

          @paul53

          Das verstehe ich, war aber gerade dabei und habe das als Beispiel genommen.

          Es geht um Fenster, Tür, Licht, Bewegung usw.

          MfG
          Wastl

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • L Langer

            @paul53

            Könntest Du mir mal ein Beispiel zeigen, keine Ahnung was oder wie ich das Anwenden kann.

            MfG
            Wastl

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von paul53
            #9

            @langer sagte: Könntest Du mir mal ein Beispiel zeigen

            Wenn alle Batterien in Geräten für Deconz sind und die Datenpunkte alle mit ".battery" enden, kann der RegExp so aussehen:

            on(/^deconz\.0\..+\.battery$/, function(dp) {});
            

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • L Langer

              @paul53

              Das verstehe ich, war aber gerade dabei und habe das als Beispiel genommen.

              Es geht um Fenster, Tür, Licht, Bewegung usw.

              MfG
              Wastl

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von
              #10

              @langer sagte: Es geht um Fenster, Tür, Licht, Bewegung usw.

              Dann Datenpunkt-Trigger verwenden.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              L 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @langer sagte: Es geht um Fenster, Tür, Licht, Bewegung usw.

                Dann Datenpunkt-Trigger verwenden.

                L Offline
                L Offline
                Langer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #11

                @paul53

                Also so wie ich es gemacht habe?

                MfG
                Wastl

                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • L Langer

                  @paul53

                  Also so wie ich es gemacht habe?

                  MfG
                  Wastl

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #12

                  @langer sagte: Also so wie ich es gemacht habe?

                  Nicht ganz: An die Funktion batterie_Status() werden keine Parameter übergeben. Was soll sie also auswerten? Besser:

                  on('deconz.0.Sensors.3.battery', batterie_Status);
                  

                  So wird an batterie_Status(dp) das gesamte Datenpunkt-Objekt übergeben und nur bei Wertänderung getriggert.

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @langer sagte: Also so wie ich es gemacht habe?

                    Nicht ganz: An die Funktion batterie_Status() werden keine Parameter übergeben. Was soll sie also auswerten? Besser:

                    on('deconz.0.Sensors.3.battery', batterie_Status);
                    

                    So wird an batterie_Status(dp) das gesamte Datenpunkt-Objekt übergeben und nur bei Wertänderung getriggert.

                    L Offline
                    L Offline
                    Langer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #13

                    @paul53

                    Ich melde mich nochmal und bitte um Hilfe:

                    Folgende Datenpunkte möchte ich mit RegExp auf Änderungen Überwachen

                    'bshb.0.roomClimateControl_hz_1.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                    'bshb.0.roomClimateControl_hz_1.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                    'bshb.0.roomClimateControl_hz_2.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                    'bshb.0.roomClimateControl_hz_2.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                    'bshb.0.roomClimateControl_hz_3.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                    'bshb.0.roomClimateControl_hz_3.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                    'bshb.0.roomClimateControl_hz_4.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                    'bshb.0.roomClimateControl_hz_4.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                    'bshb.0.roomClimateControl_hz_5.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                    'bshb.0.roomClimateControl_hz_5.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                    'bshb.0.roomClimateControl_hz_6.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                    'bshb.0.roomClimateControl_hz_6.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                    'bshb.0.roomClimateControl_hz_7.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                    'bshb.0.roomClimateControl_hz_7.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                    'bshb.0.roomClimateControl_hz_8.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                    'bshb.0.roomClimateControl_hz_8.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                    'bshb.0.roomClimateControl_hz_10.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                    'bshb.0.roomClimateControl_hz_10.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                    'bshb.0.roomClimateControl_hz_14.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                    'bshb.0.roomClimateControl_hz_14.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                    

                    Ist dieser Befehl richtig:

                    on(/bshb.0.roomClimateControl_hz_*\.\RoomClimateControl\.setpointTemperatureForLevel*$/, function(dp) {});
                    

                    Vorab vielen Dank

                    MfG
                    Wastl

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • L Langer

                      @paul53

                      Ich melde mich nochmal und bitte um Hilfe:

                      Folgende Datenpunkte möchte ich mit RegExp auf Änderungen Überwachen

                      'bshb.0.roomClimateControl_hz_1.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                      'bshb.0.roomClimateControl_hz_1.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                      'bshb.0.roomClimateControl_hz_2.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                      'bshb.0.roomClimateControl_hz_2.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                      'bshb.0.roomClimateControl_hz_3.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                      'bshb.0.roomClimateControl_hz_3.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                      'bshb.0.roomClimateControl_hz_4.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                      'bshb.0.roomClimateControl_hz_4.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                      'bshb.0.roomClimateControl_hz_5.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                      'bshb.0.roomClimateControl_hz_5.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                      'bshb.0.roomClimateControl_hz_6.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                      'bshb.0.roomClimateControl_hz_6.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                      'bshb.0.roomClimateControl_hz_7.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                      'bshb.0.roomClimateControl_hz_7.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                      'bshb.0.roomClimateControl_hz_8.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                      'bshb.0.roomClimateControl_hz_8.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                      'bshb.0.roomClimateControl_hz_10.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                      'bshb.0.roomClimateControl_hz_10.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                      'bshb.0.roomClimateControl_hz_14.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                      'bshb.0.roomClimateControl_hz_14.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                      

                      Ist dieser Befehl richtig:

                      on(/bshb.0.roomClimateControl_hz_*\.\RoomClimateControl\.setpointTemperatureForLevel*$/, function(dp) {});
                      

                      Vorab vielen Dank

                      MfG
                      Wastl

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                      #14

                      @langer sagte: Ist dieser Befehl richtig:

                      Nein, vor den * gehört ein Punkt.

                      on(/^bshb\.0\.roomClimateControl_hz_.*\.RoomClimateControl\.setpointTemperatureForLevel.*/, function(dp) {
                         // Auswertung von dp
                      });
                      

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      786

                      Online

                      32.6k

                      Benutzer

                      82.2k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe