Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN)

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
74 Posts 14 Posters 16.8k Views 12 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • D DasMoritz

    @glasfaser ah, okay alles klar. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht wie ich die unterschiedlichen Register erkennen kann, einfach durchprobieren scheint etwas "suboptimal" zu sein.

    179c6d33-9659-4629-93d5-c6323e30ce78-image.png

    Aber immerhin kommt was an.
    Ich denke ich habs: https://www.ccontrols.com/support/dp/CarloGavazziEM24.pdf

    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    wrote on last edited by Glasfaser
    #6

    @dasmoritz sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

    einfach durchprobieren scheint etwas "suboptimal" zu sein.

    Hier eine Anleitung aus dem I Net_
    PDF Modbus

    Muss du dann probieren , es kann sein das das Register +1 oder -1 ist ,

    das heißt bei 40001 bekommst du realistische Daten laut Doku
    oder erst bei 40000 / 40002 zum Register V L1-N

    aber auch das Format einstellen :
    .
    1.JPG

    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

    D 1 Reply Last reply
    0
    • GlasfaserG Glasfaser

      @dasmoritz sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

      einfach durchprobieren scheint etwas "suboptimal" zu sein.

      Hier eine Anleitung aus dem I Net_
      PDF Modbus

      Muss du dann probieren , es kann sein das das Register +1 oder -1 ist ,

      das heißt bei 40001 bekommst du realistische Daten laut Doku
      oder erst bei 40000 / 40002 zum Register V L1-N

      aber auch das Format einstellen :
      .
      1.JPG

      D Offline
      D Offline
      DasMoritz
      wrote on last edited by
      #7

      @glasfaser Wow, Danke dir! Das sieht schon gut aus.

      6f026372-5d58-4353-b114-ba072d5bbc96-image.png

      Frage: Wie bekomme ich da einen "Punkt" oder ein "Komma" rein?

      J GlasfaserG 2 Replies Last reply
      0
      • D DasMoritz

        @glasfaser Wow, Danke dir! Das sieht schon gut aus.

        6f026372-5d58-4353-b114-ba072d5bbc96-image.png

        Frage: Wie bekomme ich da einen "Punkt" oder ein "Komma" rein?

        J Offline
        J Offline
        JoergH
        wrote on last edited by
        #8

        @dasmoritz
        Geh in der Instanz auf Holding Register Expertenmodus (Kopf) anklicken, dann erscheinen noch weitere Einstellungen, u.a. Faktor, da kannst Du einen Faktor eintragen, und er setzt einen Dezimalpunkt wenn erforderlich.
        5099cf89-ebd4-4154-aa9a-b719d4329410-grafik.png

        1 Reply Last reply
        0
        • D DasMoritz

          @glasfaser Wow, Danke dir! Das sieht schon gut aus.

          6f026372-5d58-4353-b114-ba072d5bbc96-image.png

          Frage: Wie bekomme ich da einen "Punkt" oder ein "Komma" rein?

          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          wrote on last edited by Glasfaser
          #9

          @dasmoritz sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

          Wow, Danke dir! Das sieht schon gut aus.

          Eigentlich nicht , laut Doku ist das Volt (L1 gegen N gemessen) also um die 230 Volt .
          Deshalb meine Angabe mit dem Register +1 / -1 bzw. mit dem Data Format

          @Idefix01 hast du nicht das Register für Ihn !?

          EDIT :

          Ich mache es auch immer so , nutze das Programm CAS Modbus Scanner um etwas herrauszufinden :

          https://forum.iobroker.net/topic/44990/gavazzi-victron-zähler-mit-modbus-via-rs485/4

          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

          J 1 Reply Last reply
          0
          • GlasfaserG Glasfaser

            @dasmoritz sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

            Wow, Danke dir! Das sieht schon gut aus.

            Eigentlich nicht , laut Doku ist das Volt (L1 gegen N gemessen) also um die 230 Volt .
            Deshalb meine Angabe mit dem Register +1 / -1 bzw. mit dem Data Format

            @Idefix01 hast du nicht das Register für Ihn !?

            EDIT :

            Ich mache es auch immer so , nutze das Programm CAS Modbus Scanner um etwas herrauszufinden :

            https://forum.iobroker.net/topic/44990/gavazzi-victron-zähler-mit-modbus-via-rs485/4

            J Offline
            J Offline
            JoergH
            wrote on last edited by
            #10

            @glasfaser said in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

            @dasmoritz sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

            Wow, Danke dir! Das sieht schon gut aus.

            Eigentlich nicht , laut Doku ist das Volt (L1 gegen N gemessen) also um die 230 Volt .
            Deshalb meine Angabe mit dem Register +1 / -1 bzw. mit dem Data Format

            @Idefix01 hast du nicht das Register für Ihn !?

            EDIT :

            Ich mache es auch immer so , nutze das Programm CAS Modbus Scanner um etwas herrauszufinden :

            https://forum.iobroker.net/topic/44990/gavazzi-victron-zähler-mit-modbus-via-rs485/4

            Interessanterweise liegen die Registeraddressen wohl bei 300001 - laut Anleitung S.8 ....?
            7af2b683-b8ec-4f64-ac0f-78e0321ed627-grafik.png

            GlasfaserG 1 Reply Last reply
            0
            • J JoergH

              @glasfaser said in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

              @dasmoritz sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

              Wow, Danke dir! Das sieht schon gut aus.

              Eigentlich nicht , laut Doku ist das Volt (L1 gegen N gemessen) also um die 230 Volt .
              Deshalb meine Angabe mit dem Register +1 / -1 bzw. mit dem Data Format

              @Idefix01 hast du nicht das Register für Ihn !?

              EDIT :

              Ich mache es auch immer so , nutze das Programm CAS Modbus Scanner um etwas herrauszufinden :

              https://forum.iobroker.net/topic/44990/gavazzi-victron-zähler-mit-modbus-via-rs485/4

              Interessanterweise liegen die Registeraddressen wohl bei 300001 - laut Anleitung S.8 ....?
              7af2b683-b8ec-4f64-ac0f-78e0321ed627-grafik.png

              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              wrote on last edited by
              #11

              @joergh

              du kannst auch 4000.. nutzen

              37a6639f-e00f-49f2-ab3c-8b149089f733-grafik.png

              Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

              J 1 Reply Last reply
              0
              • GlasfaserG Glasfaser

                @joergh

                du kannst auch 4000.. nutzen

                37a6639f-e00f-49f2-ab3c-8b149089f733-grafik.png

                J Offline
                J Offline
                JoergH
                wrote on last edited by
                #12

                @glasfaser Aha. Ok, danke. War mir auch nicht klar...jedenfalls ist da die Liste zu finden mit den ganzen Registern die er braucht. Ich vermute die Werte sind Schrott, weil der Datentyp evtl. falsch eingestellt ist...?

                Dazu müsste @DasMoritz mal eine Screencopy seiner Modregister posten...

                D 1 Reply Last reply
                0
                • J JoergH

                  @glasfaser Aha. Ok, danke. War mir auch nicht klar...jedenfalls ist da die Liste zu finden mit den ganzen Registern die er braucht. Ich vermute die Werte sind Schrott, weil der Datentyp evtl. falsch eingestellt ist...?

                  Dazu müsste @DasMoritz mal eine Screencopy seiner Modregister posten...

                  D Offline
                  D Offline
                  DasMoritz
                  wrote on last edited by
                  #13

                  @joergh Moin,

                  so, ich hatte ein paar Probleme mit meinem ioBroker, da hat @Glasfaser mir gut geholfen - Danke da noch einmal.

                  Hier einmal der Screenshot aus dem Modbus Adapter:
                  2af520c5-afef-438c-a2e4-58a2d274fb68-image.png

                  Die Werte die ich da auslese liegen immer bei 158...
                  87b8d0ea-6e7b-4ace-ba11-e395d61fb5a9-image.png

                  D 1 Reply Last reply
                  0
                  • D DasMoritz

                    @joergh Moin,

                    so, ich hatte ein paar Probleme mit meinem ioBroker, da hat @Glasfaser mir gut geholfen - Danke da noch einmal.

                    Hier einmal der Screenshot aus dem Modbus Adapter:
                    2af520c5-afef-438c-a2e4-58a2d274fb68-image.png

                    Die Werte die ich da auslese liegen immer bei 158...
                    87b8d0ea-6e7b-4ace-ba11-e395d61fb5a9-image.png

                    D Offline
                    D Offline
                    DasMoritz
                    wrote on last edited by
                    #14

                    @Glasfaser und @JoergH

                    nun passt es.
                    3bff8f68-c3e5-4363-9676-114c76e53f93-image.png

                    1d734c7f-c5f3-4b99-98e6-f927b419e57d-image.png

                    Die PV-Anlage speist noch schön ein 🙂

                    Danke euch!

                    D 1 Reply Last reply
                    1
                    • D DasMoritz

                      @Glasfaser und @JoergH

                      nun passt es.
                      3bff8f68-c3e5-4363-9676-114c76e53f93-image.png

                      1d734c7f-c5f3-4b99-98e6-f927b419e57d-image.png

                      Die PV-Anlage speist noch schön ein 🙂

                      Danke euch!

                      D Offline
                      D Offline
                      DasMoritz
                      wrote on last edited by
                      #15

                      Moin,

                      ich muss den hier noch einmal hochholen:

                      Ich habe anscheinend noch irgendein Problem in den Werten:
                      Ich lade gerade mein E-Auto mit 3,7kW, dazu kommt noch Hausverbrauch und Co, sodass mein Discovergy-Zähler 4,4kW Bezug anzeigt, soweit fein.

                      Der Carlo Gavazzi Zähler zeigt mir aber -2,2kW, also 2,2kW Einspeisung, an. Das kann nicht sein, der Wechselrichter ist aus und ich habe definitiv Bezug von mind. 3,7kW da das Auto mit der Leistung lädt.

                      Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
                      fdc58ac0-f153-4661-896e-a6dd20ccadb6-image.png

                      aba5607d-b9ec-466e-a9f6-14d2840a8ac2-image.png

                      Danke,
                      Moritz

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • J Offline
                        J Offline
                        JoergH
                        wrote on last edited by JoergH
                        #16

                        @dasmoritz Hast Du einen Zähler mit Klemmen und die sind auch richtig herum dran?

                        D 1 Reply Last reply
                        0
                        • J JoergH

                          @dasmoritz Hast Du einen Zähler mit Klemmen und die sind auch richtig herum dran?

                          D Offline
                          D Offline
                          DasMoritz
                          wrote on last edited by DasMoritz
                          #17

                          @joergh

                          Hallo @JoergH ja, habe ich. Ich habe da bei der Montage von dem Carlo Gavazzi Zähler auch drauf geachtet wegen "Last" und "Input". Es ist natürlich mit einer PV-Anlage etwas "besonderes", aber das sollte er ja können.

                          Was mir auffällt ist folgendes:
                          Diese massiven Abweichungen von meinem Discovergy-Zähler habe ich nur dann, wenn mein e-Auto lädt, der Strom muss ja aber genauso durch den EM24.

                          Ich lade das Auto gerade mit knapp 7kW einphasig (ja, Schieflast, ja), es sieht dann so aus (links EM24, rechts Discovergy Zähler):

                          fe1181dd-cba5-498a-bb97-26fa449cac18-image.png

                          Das ist doch komisch, oder?

                          Direkt ein Edit hinterher: Ich habe mal die Ladeleistung auf 10A gedrosselt, siehe da, beide um die 2,61kW (etwas Abweichung kommt ja schon durch lokal vs. cloud):
                          0b06ed78-b421-4619-ae16-af206db2e522-image.png

                          Ufff... Der soll doch bis 65A messen können?

                          J 1 Reply Last reply
                          0
                          • D DasMoritz

                            @joergh

                            Hallo @JoergH ja, habe ich. Ich habe da bei der Montage von dem Carlo Gavazzi Zähler auch drauf geachtet wegen "Last" und "Input". Es ist natürlich mit einer PV-Anlage etwas "besonderes", aber das sollte er ja können.

                            Was mir auffällt ist folgendes:
                            Diese massiven Abweichungen von meinem Discovergy-Zähler habe ich nur dann, wenn mein e-Auto lädt, der Strom muss ja aber genauso durch den EM24.

                            Ich lade das Auto gerade mit knapp 7kW einphasig (ja, Schieflast, ja), es sieht dann so aus (links EM24, rechts Discovergy Zähler):

                            fe1181dd-cba5-498a-bb97-26fa449cac18-image.png

                            Das ist doch komisch, oder?

                            Direkt ein Edit hinterher: Ich habe mal die Ladeleistung auf 10A gedrosselt, siehe da, beide um die 2,61kW (etwas Abweichung kommt ja schon durch lokal vs. cloud):
                            0b06ed78-b421-4619-ae16-af206db2e522-image.png

                            Ufff... Der soll doch bis 65A messen können?

                            J Offline
                            J Offline
                            JoergH
                            wrote on last edited by JoergH
                            #18

                            @dasmoritz Dann sieht das für mich nach falschem Teiler aus, je größer der Strom, desto größer die Abweichung...

                            Allerdings erklärt das nicht, warum der einmal mit negativem und zweimal mit positivem Vorzeichen den Stromverbrauch anzeigt, dass kann ja nicht sein.

                            D 1 Reply Last reply
                            0
                            • J JoergH

                              @dasmoritz Dann sieht das für mich nach falschem Teiler aus, je größer der Strom, desto größer die Abweichung...

                              Allerdings erklärt das nicht, warum der einmal mit negativem und zweimal mit positivem Vorzeichen den Stromverbrauch anzeigt, dass kann ja nicht sein.

                              D Offline
                              D Offline
                              DasMoritz
                              wrote on last edited by
                              #19

                              @joergh Das einzige was ich mir noch vorstellen kann ist ein fehlender N am Zähler. Da war sich der Elektriker damals wegen der Vorsicherung (300mA) etwas unsicher.

                              Ob dass das allerdings verursacht weiß ich nicht.

                              J wendy2702W 2 Replies Last reply
                              0
                              • D DasMoritz

                                @joergh Das einzige was ich mir noch vorstellen kann ist ein fehlender N am Zähler. Da war sich der Elektriker damals wegen der Vorsicherung (300mA) etwas unsicher.

                                Ob dass das allerdings verursacht weiß ich nicht.

                                J Offline
                                J Offline
                                JoergH
                                wrote on last edited by
                                #20

                                @dasmoritz

                                Wie gesagt kann es nicht sein, dass der Zähler auf den Phasen einmal negative Werte für Verbrauch auswirft und zweimal positive. Eigentlich müsste er meiner Einschätzung nach auf allen Phasen Verbrauch anzeigen, also positive Werte. Ich tippe, dass die Klammer falsch herum dran ist...

                                D 1 Reply Last reply
                                0
                                • J JoergH

                                  @dasmoritz

                                  Wie gesagt kann es nicht sein, dass der Zähler auf den Phasen einmal negative Werte für Verbrauch auswirft und zweimal positive. Eigentlich müsste er meiner Einschätzung nach auf allen Phasen Verbrauch anzeigen, also positive Werte. Ich tippe, dass die Klammer falsch herum dran ist...

                                  D Offline
                                  D Offline
                                  DasMoritz
                                  wrote on last edited by
                                  #21

                                  @joergh Sorry, aber welche Klammer meinst du? Dann habe ich dich im vorherigen Post falsch verstanden falls du die Strommesszange / Klemmen meinst. Der Zähler ist bei mir direkt eingebaut und der Strom fließt direkt durch den Zähler.

                                  J 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • D DasMoritz

                                    @joergh Sorry, aber welche Klammer meinst du? Dann habe ich dich im vorherigen Post falsch verstanden falls du die Strommesszange / Klemmen meinst. Der Zähler ist bei mir direkt eingebaut und der Strom fließt direkt durch den Zähler.

                                    J Offline
                                    J Offline
                                    JoergH
                                    wrote on last edited by
                                    #22

                                    @dasmoritz

                                    Das war meine Frage vorhin, gibt ja welche mit Klammern. Wenn Du den Gavazzi direkt angeschlossen hast, dann scheidet das aus. Dann überprüf mal die Einstellungen im Modbus Adapter, ob die bei allen Phasen gleich sind und ob die Adressen stimmen.

                                    D 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • J JoergH

                                      @dasmoritz

                                      Das war meine Frage vorhin, gibt ja welche mit Klammern. Wenn Du den Gavazzi direkt angeschlossen hast, dann scheidet das aus. Dann überprüf mal die Einstellungen im Modbus Adapter, ob die bei allen Phasen gleich sind und ob die Adressen stimmen.

                                      D Offline
                                      D Offline
                                      DasMoritz
                                      wrote on last edited by DasMoritz
                                      #23

                                      @joergh

                                      Also es muss ein softwareseitiges-Problem, wie so oft.
                                      Gerade mal die Ladeleistung wieder auf 32A hochgedreht:

                                      Im Display direkt am Zähler zeigt er mir dann folgendes an:

                                      L1: 7053W
                                      L2: 178W
                                      L3 119W

                                      Im ioBroker folgendes:
                                      5b1e74de-a1c9-4884-a3bc-968c68ede50f-image.png

                                      Ich versuche mal das auszumultiplizieren W = V * A, mal sehen was da kommt.

                                      Edit: Ich denke ich rechne mir das dann manuekll über den ioBroker aus... Ampere wird korrekt ausgelesen:

                                      9ac4fc2c-9191-4ef7-925c-5e70723e89f8-image.png

                                      Sonderbar.

                                      J 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • D DasMoritz

                                        @joergh

                                        Also es muss ein softwareseitiges-Problem, wie so oft.
                                        Gerade mal die Ladeleistung wieder auf 32A hochgedreht:

                                        Im Display direkt am Zähler zeigt er mir dann folgendes an:

                                        L1: 7053W
                                        L2: 178W
                                        L3 119W

                                        Im ioBroker folgendes:
                                        5b1e74de-a1c9-4884-a3bc-968c68ede50f-image.png

                                        Ich versuche mal das auszumultiplizieren W = V * A, mal sehen was da kommt.

                                        Edit: Ich denke ich rechne mir das dann manuekll über den ioBroker aus... Ampere wird korrekt ausgelesen:

                                        9ac4fc2c-9191-4ef7-925c-5e70723e89f8-image.png

                                        Sonderbar.

                                        J Offline
                                        J Offline
                                        JoergH
                                        wrote on last edited by
                                        #24

                                        @dasmoritz

                                        Der Wert bei Watt von L1 stimmt nicht, ansonsten sieht der Rest ja einigermaßen schlüssig aus. Hast Du jetzt die Registereinstellungen im Modbus Adapter gecheckt?

                                        D 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • J JoergH

                                          @dasmoritz

                                          Der Wert bei Watt von L1 stimmt nicht, ansonsten sieht der Rest ja einigermaßen schlüssig aus. Hast Du jetzt die Registereinstellungen im Modbus Adapter gecheckt?

                                          D Offline
                                          D Offline
                                          DasMoritz
                                          wrote on last edited by
                                          #25

                                          @joergh

                                          Ja, die Einstellungen für alle drei Phasen sind komplett identisch. Richtig verstehen tue ich es nicht.

                                          D 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          504

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe