Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.4k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

Angebot für Reparatur des "C26-Problems"

Scheduled Pinned Locked Moved Marktplatz
1.1k Posts 111 Posters 263.3k Views 96 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • L Labersack

    @curly0111
    Paket ist angekommen.
    Mal was anderes zu Naschen als immer Bärengummi. ;-)
    Übrigens: Vorbildlich jeden Schalter mit Fehlerbeschreibung versehen!

    C Offline
    C Offline
    Curly0111
    wrote on last edited by
    #289

    @labersack Pass mit den Keksen :cookie: auf - die haben Suchtpotential. :rolling_on_the_floor_laughing:

    L 2 Replies Last reply
    0
    • C Curly0111

      @labersack Pass mit den Keksen :cookie: auf - die haben Suchtpotential. :rolling_on_the_floor_laughing:

      L Offline
      L Offline
      Labersack
      wrote on last edited by
      #290

      @curly0111
      So, heute mal deine Schalter bearbeitet. Bei acht war der C26 defekt, wie üblich.
      Bei einem der Rolladenschalter hatte ich schon anhand der Fehlerbeschreibung (Keine Spannung auf Klemme 1, Klemme 2 ok) einen anderen Verdacht, habe aber trotzdem mal den C26 getauscht, der ist sowieso falsch dimensioniert und geht irgendwann putt.
      Wie erwartet ging der Schalter danach trotzdem weiterhin nicht richtig. Dann habe ich noch das Relais REL20 gewechselt, und jetzt läuft er auch wieder. Also wieder neun Schalter vorm Schrott bewahrt, werde sie nachher noch verpacken und demnächst DHL übergeben.

      C 1 Reply Last reply
      0
      • C Curly0111

        @labersack Pass mit den Keksen :cookie: auf - die haben Suchtpotential. :rolling_on_the_floor_laughing:

        L Offline
        L Offline
        Labersack
        wrote on last edited by
        #291

        @curly0111
        Sendung ist auf dem Rückweg.

        C 1 Reply Last reply
        0
        • L Labersack

          @curly0111
          So, heute mal deine Schalter bearbeitet. Bei acht war der C26 defekt, wie üblich.
          Bei einem der Rolladenschalter hatte ich schon anhand der Fehlerbeschreibung (Keine Spannung auf Klemme 1, Klemme 2 ok) einen anderen Verdacht, habe aber trotzdem mal den C26 getauscht, der ist sowieso falsch dimensioniert und geht irgendwann putt.
          Wie erwartet ging der Schalter danach trotzdem weiterhin nicht richtig. Dann habe ich noch das Relais REL20 gewechselt, und jetzt läuft er auch wieder. Also wieder neun Schalter vorm Schrott bewahrt, werde sie nachher noch verpacken und demnächst DHL übergeben.

          C Offline
          C Offline
          Curly0111
          wrote on last edited by
          #292

          @labersack Ich weiß nicht, sagen soll außer: ein wirklich herzliches DANKE. Eigentlich nur traurig, dass solche Schalter mit Billigstkomponenten zusammengeschustert werden und mit „Sollbruchstellen“ für viel Geld verkauft werden. Schön, dass es Menschen wie dich gibt!

          1 Reply Last reply
          0
          • L Labersack

            @curly0111
            Sendung ist auf dem Rückweg.

            C Offline
            C Offline
            Curly0111
            wrote on last edited by
            #293

            @labersack Paket ist angekommen. Nochmals vielen Dank für deine Arbeit.

            1 Reply Last reply
            1
            • L Offline
              L Offline
              Labersack
              wrote on last edited by
              #294

              @Segway
              Deine Sendung ist angekommen.

              1 Reply Last reply
              0
              • SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                wrote on last edited by
                #295

                @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

                @Segway
                Deine Sendung ist angekommen.

                Okay super!
                Hat irgendwie lange gedauert diesmal

                Gruß Dirk
                Intel Proxmox Cluster (3x NUC) mit Debian & Proxmox / IoB als VM unter Debian / 60+ Adapter installiert

                L 2 Replies Last reply
                0
                • SegwayS Segway

                  @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

                  @Segway
                  Deine Sendung ist angekommen.

                  Okay super!
                  Hat irgendwie lange gedauert diesmal

                  L Offline
                  L Offline
                  Labersack
                  wrote on last edited by
                  #296

                  @segway
                  Die ganzen Weihnachtsgeschenkrücksendungewn zu Amazon haben vermutlich DHL verstopft. ;-)

                  B 1 Reply Last reply
                  0
                  • SegwayS Segway

                    @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

                    @Segway
                    Deine Sendung ist angekommen.

                    Okay super!
                    Hat irgendwie lange gedauert diesmal

                    L Offline
                    L Offline
                    Labersack
                    wrote on last edited by
                    #297

                    @segway
                    Wollte heute deine Schalter reparieren und habe dabei festgestellt, dass ich gar keine passenden Kondensatoren mehr habe. Sind jetzt bestellt, kommen dann hoffentlich im Lauf der Woche.

                    SegwayS 1 Reply Last reply
                    1
                    • L Labersack

                      @segway
                      Wollte heute deine Schalter reparieren und habe dabei festgestellt, dass ich gar keine passenden Kondensatoren mehr habe. Sind jetzt bestellt, kommen dann hoffentlich im Lauf der Woche.

                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      wrote on last edited by
                      #298

                      @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

                      @segway
                      Wollte heute deine Schalter reparieren und habe dabei festgestellt, dass ich gar keine passenden Kondensatoren mehr habe. Sind jetzt bestellt, kommen dann hoffentlich im Lauf der Woche.

                      Haste denn schon eine Diagnose ?
                      Wie lange das dauert ist egal - hat momentan keine Eile

                      Gruß Dirk
                      Intel Proxmox Cluster (3x NUC) mit Debian & Proxmox / IoB als VM unter Debian / 60+ Adapter installiert

                      L 2 Replies Last reply
                      0
                      • SegwayS Segway

                        @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

                        @segway
                        Wollte heute deine Schalter reparieren und habe dabei festgestellt, dass ich gar keine passenden Kondensatoren mehr habe. Sind jetzt bestellt, kommen dann hoffentlich im Lauf der Woche.

                        Haste denn schon eine Diagnose ?
                        Wie lange das dauert ist egal - hat momentan keine Eile

                        L Offline
                        L Offline
                        Labersack
                        wrote on last edited by
                        #299

                        @segway
                        Der eine blinkende klingt schon nach typischem Kondensatorenfehler, der andere mit dem sporadischen Fehler laut Beschriftung hat beim Test einfach funktioniert, aber das kann trotzdem am Kondensator knapp am Limit liegen.
                        Ich werde die C26 auf jeden Fall in beiden Aktoren austauschen (raus sind die alten schon) und dann mal testen.

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • SmartHomerS Offline
                          SmartHomerS Offline
                          SmartHomer
                          wrote on last edited by
                          #300

                          Hallo @Labersack :-)

                          Ich habe auch ein Problem mit HM-LC-SW2-FM

                          Der Aktor hat jahrelang in u.g. Konstellation seinen Dienst verübt.

                          Dann fing er plötzlich an zu spinnen.
                          Zum Fehlerbild:

                          Kanal 1 ist eingeschaltet (normale Glühbirne)
                          Beim Einschalten von Kanal 2 (auch Glühbirne), wird der entsprechende Verbraucher auch zunächst eingeschaltet ,aber das entsprechende Relais fällt sofort wieder ab.
                          Zusätzlich fällt auch das Relais von Kanal 1 ab.

                          Irgendwann sagte der Aktor plötzlich gar nix mehr. LED blieb auch aus…

                          Hatte daraufhin das Gehäuse des Aktors geöffnet um die Schmelzsicherung zu überprüfen. Diese ist OK-

                          Jedenfalls ist auf der Platine der auf dem Foto sichtbare Widerstand verfärbt und hochohmig, bzw hat open loop.
                          Handelt es sich hier um den besagten 2.2K Sicherungswiderstand ??

                          IMG_7478.jpg

                          Der Aktor wurde nicht überlastet.
                          Vermute hier auch irgendwelche gealterten Elkos als Auslöser ??
                          Einen mit C16 bezeichneten Kondensator (wie bei den 1K-Switches) gibt es ja hier nicht…
                          Vermutlich hat ein anderer Kondensator aber eine ähnliche Funktion <icon_rolleyes.gif>

                          Hatte mal irgendwo gelesen, dass eventuell die int. Versorgungsspannung beim Schalten eines der beiden Relais zusammenbricht und der Aktor dann quasi "neu starttet". Dadurch fallen die Relais wieder ab...

                          need help :-/

                          L 1 Reply Last reply
                          0
                          • SmartHomerS SmartHomer

                            Hallo @Labersack :-)

                            Ich habe auch ein Problem mit HM-LC-SW2-FM

                            Der Aktor hat jahrelang in u.g. Konstellation seinen Dienst verübt.

                            Dann fing er plötzlich an zu spinnen.
                            Zum Fehlerbild:

                            Kanal 1 ist eingeschaltet (normale Glühbirne)
                            Beim Einschalten von Kanal 2 (auch Glühbirne), wird der entsprechende Verbraucher auch zunächst eingeschaltet ,aber das entsprechende Relais fällt sofort wieder ab.
                            Zusätzlich fällt auch das Relais von Kanal 1 ab.

                            Irgendwann sagte der Aktor plötzlich gar nix mehr. LED blieb auch aus…

                            Hatte daraufhin das Gehäuse des Aktors geöffnet um die Schmelzsicherung zu überprüfen. Diese ist OK-

                            Jedenfalls ist auf der Platine der auf dem Foto sichtbare Widerstand verfärbt und hochohmig, bzw hat open loop.
                            Handelt es sich hier um den besagten 2.2K Sicherungswiderstand ??

                            IMG_7478.jpg

                            Der Aktor wurde nicht überlastet.
                            Vermute hier auch irgendwelche gealterten Elkos als Auslöser ??
                            Einen mit C16 bezeichneten Kondensator (wie bei den 1K-Switches) gibt es ja hier nicht…
                            Vermutlich hat ein anderer Kondensator aber eine ähnliche Funktion <icon_rolleyes.gif>

                            Hatte mal irgendwo gelesen, dass eventuell die int. Versorgungsspannung beim Schalten eines der beiden Relais zusammenbricht und der Aktor dann quasi "neu starttet". Dadurch fallen die Relais wieder ab...

                            need help :-/

                            L Offline
                            L Offline
                            Labersack
                            wrote on last edited by Labersack
                            #301

                            @smarthomer
                            Ja, das ist eindeutig der Sicherungswiderstand,bei diesem Aktor wenn ich mich recht erinnere sogar die "Rarität" 2K2.
                            Auch klingen die Symptome nach Stützkondensator, von daher müsste der zu reparieren sein, ist nur wie du richtig bemerkt hast, in dem Fall etwas aufwändiger durch die Sandwich-Platine.

                            SmartHomerS 1 Reply Last reply
                            0
                            • L Labersack

                              @smarthomer
                              Ja, das ist eindeutig der Sicherungswiderstand,bei diesem Aktor wenn ich mich recht erinnere sogar die "Rarität" 2K2.
                              Auch klingen die Symptome nach Stützkondensator, von daher müsste der zu reparieren sein, ist nur wie du richtig bemerkt hast, in dem Fall etwas aufwändiger durch die Sandwich-Platine.

                              SmartHomerS Offline
                              SmartHomerS Offline
                              SmartHomer
                              wrote on last edited by
                              #302

                              Guten Abend @labersack ,

                              das ist richtig. Es müssten die umliegenden Drahtbrücken(9) auf einer Seite entlötet werden um die Platinen von einander zu trennen...

                              Würdest du dir das zutrauen, bzw. ist das noch mit Gummibärchen zu entschädigen :grimacing: ??

                              Würde mich ja fast selber herantrauen, jedoch habe aber keine Ersatzteile (Kondensatoren, sowie den Sicherungswiderstand) hier.
                              Soweit ich gesehen habe, sind in dem 2K-Switch auch insgesamt 5-7 Kondensatoren verbaut.
                              Leider weiß ich auch nicht welcher hier die Funktion des C16( wie im 1K-Switch)
                              übernimmt :-/

                              viele Grüße
                              Stefan

                              L 1 Reply Last reply
                              0
                              • SmartHomerS SmartHomer

                                Guten Abend @labersack ,

                                das ist richtig. Es müssten die umliegenden Drahtbrücken(9) auf einer Seite entlötet werden um die Platinen von einander zu trennen...

                                Würdest du dir das zutrauen, bzw. ist das noch mit Gummibärchen zu entschädigen :grimacing: ??

                                Würde mich ja fast selber herantrauen, jedoch habe aber keine Ersatzteile (Kondensatoren, sowie den Sicherungswiderstand) hier.
                                Soweit ich gesehen habe, sind in dem 2K-Switch auch insgesamt 5-7 Kondensatoren verbaut.
                                Leider weiß ich auch nicht welcher hier die Funktion des C16( wie im 1K-Switch)
                                übernimmt :-/

                                viele Grüße
                                Stefan

                                L Offline
                                L Offline
                                Labersack
                                wrote on last edited by
                                #303

                                @smarthomer
                                Ja, habe ich glaub schon mal gemacht, also SI-R auf jeden Fall, aber Kondensator glaube ich auch....
                                Habe jetzt auf die Schnelle den Schaltplan in meinem Archiv nicht gfunden, hat den jemand für den HM-LC-SW2-FM verfügbar oder weiß, welcher C der Stützkondensator in diesem Aktor ist?

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • SegwayS Segway

                                  @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

                                  @segway
                                  Wollte heute deine Schalter reparieren und habe dabei festgestellt, dass ich gar keine passenden Kondensatoren mehr habe. Sind jetzt bestellt, kommen dann hoffentlich im Lauf der Woche.

                                  Haste denn schon eine Diagnose ?
                                  Wie lange das dauert ist egal - hat momentan keine Eile

                                  L Offline
                                  L Offline
                                  Labersack
                                  wrote on last edited by
                                  #304

                                  @segway
                                  Kondensatoren sind heute gekommen, beide Schalter schaltern wieder fleißig. :-)

                                  SegwayS 1 Reply Last reply
                                  1
                                  • L Labersack

                                    @segway
                                    Kondensatoren sind heute gekommen, beide Schalter schaltern wieder fleißig. :-)

                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    wrote on last edited by
                                    #305

                                    @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

                                    @segway
                                    Kondensatoren sind heute gekommen, beide Schalter schaltern wieder fleißig. :-)

                                    Echt ? Du bist der BESTE !!!
                                    Well done

                                    Gruß Dirk
                                    Intel Proxmox Cluster (3x NUC) mit Debian & Proxmox / IoB als VM unter Debian / 60+ Adapter installiert

                                    L 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • SegwayS Segway

                                      @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

                                      @segway
                                      Kondensatoren sind heute gekommen, beide Schalter schaltern wieder fleißig. :-)

                                      Echt ? Du bist der BESTE !!!
                                      Well done

                                      L Offline
                                      L Offline
                                      Labersack
                                      wrote on last edited by
                                      #306

                                      @segway sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":

                                      ...
                                      Du bist der BESTE !!!
                                      ...

                                      Ich weiß. ;-)

                                      1 Reply Last reply
                                      2
                                      • M Offline
                                        M Offline
                                        Melon
                                        wrote on last edited by
                                        #307

                                        Hallo, habe nun auch 3 Defekte HM LC BI1PBU FM was wirklich ärgerlich ist die Teile steigen nach und nach immer mehr aus. Bei mir sind 25V 10uF verbaut und würde gerne auch die 50V 10uF verbauen. Oder dürfte ich hier einen Service in Anspruch nehmen? Ist hier der Fehler wichtig zu Wissen? Müssen sie vorher abgemeldet werden in der Zentrale?

                                        L 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • M Melon

                                          Hallo, habe nun auch 3 Defekte HM LC BI1PBU FM was wirklich ärgerlich ist die Teile steigen nach und nach immer mehr aus. Bei mir sind 25V 10uF verbaut und würde gerne auch die 50V 10uF verbauen. Oder dürfte ich hier einen Service in Anspruch nehmen? Ist hier der Fehler wichtig zu Wissen? Müssen sie vorher abgemeldet werden in der Zentrale?

                                          L Offline
                                          L Offline
                                          Labersack
                                          wrote on last edited by
                                          #308

                                          @melon
                                          Das Fehlerbild ist deswegen interessant, weil es eben Fehler gibt, die auf einen defekten C26 hindeuten, und andere, die ein ganz anderes Problem als Ursache haben müssten, und deswegen ein Wechsel des C26 keinen Erfolg versprechen würde.
                                          Im ersten Post habe ich ein paar typische "C26-Fehler" beschrieben.
                                          Falls du ihn selber wechseln willst: ist mit ruhiger Hand, guten Augen und/oder guter Lupe kein großes Problem, die Platine ist gut beschriftet, so findet man den C26 recht einfach.

                                          M 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          316

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe