Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. ELTAKO FJ62NP-230V Rollladenschalter einlernen

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    247

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

ELTAKO FJ62NP-230V Rollladenschalter einlernen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
62 Beiträge 4 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 6 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Jey CeeJ Jey Cee

    @miki sagte in ELTAKO FJ62NP-230V Rollladenschalter einlernen:

    Du hast seither nichts mehr gändert, oder?

    Sicher vor einer Stunde sonst hätte ich dir nicht gesagt du sollst ihn von dort installieren.

    M Offline
    M Offline
    miki
    schrieb am zuletzt editiert von
    #21

    @jey-cee
    Mea culpa, wer konnte ahnen, dass Du so schnell bist ;-)
    Danke!
    Darf ich noch ne dumme Anfänger-Frage stellen:
    Vorher Teach-out durchführen? Irgendwas deinstallieren? Oder einfach von Git-Hub drüberinstallieren und gib ihm?
    Danke & lgm

    Jey CeeJ 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M miki

      @jey-cee
      Mea culpa, wer konnte ahnen, dass Du so schnell bist ;-)
      Danke!
      Darf ich noch ne dumme Anfänger-Frage stellen:
      Vorher Teach-out durchführen? Irgendwas deinstallieren? Oder einfach von Git-Hub drüberinstallieren und gib ihm?
      Danke & lgm

      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #22

      @miki einfach drüber installieren.

      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • Jey CeeJ Jey Cee

        @miki einfach drüber installieren.

        M Offline
        M Offline
        miki
        schrieb am zuletzt editiert von
        #23

        @jey-cee
        Wahnsinn, Du hast das Thema im vorbeifliegen geheilt, super!

        Eines ist mir aufgefallen, es stört mich aber auch nicht, wollte es aber berichtet haben:
        Vor Deinem Fix wurde die Laufzeit von dem Modul rückgemeldet wenn am lokal verbundenen Taster gefahren wurde. Jetzt bleibt bei der Laufzeit die Zeit stehen, die zuletzt über den ioBroker eingegeben wurde und ein Lauf über den lokalen Taster aktualisiert diesen Wert nicht.
        Ich bin noch zu jung dabei um eine Meinung zu haben, was mehr Sinn macht. Mir fallen zu beiden Ansätzen Gründe ein, warum das so oder so prima ist.

        Und sorry nochmal zum Git-Hub Missverständnis oben, da steht ja genau was Du wann gemacht hast. Ist meine erste Berührung mit Git-Hub, daher wusste ich das nicht.

        1000Dank & lgm

        Jey CeeJ 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M miki

          @jey-cee
          Wahnsinn, Du hast das Thema im vorbeifliegen geheilt, super!

          Eines ist mir aufgefallen, es stört mich aber auch nicht, wollte es aber berichtet haben:
          Vor Deinem Fix wurde die Laufzeit von dem Modul rückgemeldet wenn am lokal verbundenen Taster gefahren wurde. Jetzt bleibt bei der Laufzeit die Zeit stehen, die zuletzt über den ioBroker eingegeben wurde und ein Lauf über den lokalen Taster aktualisiert diesen Wert nicht.
          Ich bin noch zu jung dabei um eine Meinung zu haben, was mehr Sinn macht. Mir fallen zu beiden Ansätzen Gründe ein, warum das so oder so prima ist.

          Und sorry nochmal zum Git-Hub Missverständnis oben, da steht ja genau was Du wann gemacht hast. Ist meine erste Berührung mit Git-Hub, daher wusste ich das nicht.

          1000Dank & lgm

          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #24

          @miki kannst du mir einen gefallen tun. Stell das Log level für den Adapter auf debug, Starte/Stoppe den Rolladen mit dem Taster und lass ihn einmal bis zum Ende fahren. Das Log dann bitte hier posten, am besten mit einem Hinweis wann du was gemacht hast.

          Instanzen -> Expertenmodus aktivieren (Kopf oben) -> Instanz anklicken so das sie aufklappt -> bei Info auf den Stift Klicken -> debug auswählen und bestätigen

          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33

          M 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • Jey CeeJ Jey Cee

            @miki kannst du mir einen gefallen tun. Stell das Log level für den Adapter auf debug, Starte/Stoppe den Rolladen mit dem Taster und lass ihn einmal bis zum Ende fahren. Das Log dann bitte hier posten, am besten mit einem Hinweis wann du was gemacht hast.

            Instanzen -> Expertenmodus aktivieren (Kopf oben) -> Instanz anklicken so das sie aufklappt -> bei Info auf den Stift Klicken -> debug auswählen und bestätigen

            M Offline
            M Offline
            miki
            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
            #25

            @jey-cee

            Die vier Einträge zur Message ID beschreiben von unten (bzw. Zeitstempel alt->neu):

            • Start Herunterfahren
            • Stop
            • Start Herunterfahren bis zum Ende
            • Meldung der Endlage unten
            enocean.0	2021-11-30 13:35:12.335	debug	(22738) Message for ID 0420be19 has been received. It was repeated 0 times.
            enocean.0	2021-11-30 13:35:12.303	debug	(22738) 55000707017af6500420be193000ffffffff4400
            enocean.0	2021-11-30 13:34:39.965	debug	(22738) Message for ID 0420be19 has been received. It was repeated 0 times.
            enocean.0	2021-11-30 13:34:39.958	debug	(22738) 55000707017af6020420be193000ffffffff4400
            enocean.0	2021-11-30 13:34:30.168	debug	(22738) Message for ID 0420be19 has been received. It was repeated 0 times.
            enocean.0	2021-11-30 13:34:30.146	debug	(22738) 55000a0701eba50049020a0420be190000ffffffff4300
            enocean.0	2021-11-30 13:34:22.795	debug	(22738) Message for ID 0420be19 has been received. It was repeated 0 times.
            enocean.0	2021-11-30 13:34:22.780	debug	(22738) 55000707017af6020420be193000ffffffff4400
            enocean.0	2021-11-30 13:33:56.826	debug	(22738) system.adapter.admin.0: logging true
            enocean.0	2021-11-30 13:33:53.357	info	(22738) {"BaseID":"ffaf7d00","Frequency":"868.3 Mhz","Protocol":"ERP1","AppVersion":"2.15.0.0","ApiVersion":"2.6.9.0","ChipID":"05915efa","ChipVersion":"454f0103","AppDescription":"GATEWAYCTRL"}
            enocean.0	2021-11-30 13:33:53.343	debug	(22738) Sent data: 5500010006790612
            enocean.0	2021-11-30 13:33:53.326	debug	(22738) Sent data: 5500010005700838
            enocean.0	2021-11-30 13:33:53.306	debug	(22738) Sent data: 55000100057025fb
            enocean.0	2021-11-30 13:33:53.279	debug	(22738) Sent data: 5500010005700a36
            enocean.0	2021-11-30 13:33:53.253	debug	(22738) Sent data: 5500010005700309
            enocean.0	2021-11-30 13:33:52.903	info	(22738) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
            enocean.0	2021-11-30 13:33:52.238	debug	(22738) statesDB connected
            enocean.0	2021-11-30 13:33:52.236	debug	(22738) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            enocean.0	2021-11-30 13:33:52.224	debug	(22738) States create System PubSub Client
            enocean.0	2021-11-30 13:33:52.219	debug	(22738) States create User PubSub Client
            enocean.0	2021-11-30 13:33:52.209	debug	(22738) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            enocean.0	2021-11-30 13:33:52.205	debug	(22738) objectDB connected
            enocean.0	2021-11-30 13:33:52.194	debug	(22738) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            enocean.0	2021-11-30 13:33:52.176	debug	(22738) Objects client initialize lua scripts
            enocean.0	2021-11-30 13:33:52.174	debug	(22738) Objects create User PubSub Client
            enocean.0	2021-11-30 13:33:52.171	debug	(22738) Objects create System PubSub Client
            enocean.0	2021-11-30 13:33:52.158	debug	(22738) Objects client ready ... initialize now
            enocean.0	2021-11-30 13:33:52.091	debug	(22738) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            enocean.0	2021-11-30 13:33:47.491	info	(22690) The serial port was closed.
            enocean.0	2021-11-30 13:33:47.481	info	(22690) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            enocean.0	2021-11-30 13:33:47.480	info	(22690) terminating
            enocean.0	2021-11-30 13:33:47.478	info	(22690) cleaned everything up...
            enocean.0	2021-11-30 13:33:47.471	info	(22690) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            

            MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Jey CeeJ Jey Cee

              @miki kannst du mir einen gefallen tun. Stell das Log level für den Adapter auf debug, Starte/Stoppe den Rolladen mit dem Taster und lass ihn einmal bis zum Ende fahren. Das Log dann bitte hier posten, am besten mit einem Hinweis wann du was gemacht hast.

              Instanzen -> Expertenmodus aktivieren (Kopf oben) -> Instanz anklicken so das sie aufklappt -> bei Info auf den Stift Klicken -> debug auswählen und bestätigen

              M Offline
              M Offline
              miki
              schrieb am zuletzt editiert von
              #26

              @jey-cee
              Nochmal a) eine Offtopic und b) doofe Anfänger-Frage:
              Ich interessiere mich für den Eltako FMS61NP-230 V. Damit kann man wohl im Modus 2xS zwei Reilais-Ausgänge unabhängig voneinander schalten.
              Nun habe ich diesen nicht in Deinem Change-Log auf Git-Hub finden können, vermute also der geht nicht, soweit korrekt?
              Und wenn man jetzt diesen in Dein Projekt aufnehmen wollte, muss der so richtig physikalisch per Post zu Dir? Oder hast Du da inwzschen so viel Erfahrung, dass man sich auch z.B. per Teamviewer auf einem System trifft wo der Aktor eingelernt ist und die Anpassungen dann gleich auf dieser Basis gemacht werden können?
              Besten Dank & lgm

              Jey CeeJ 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M miki

                @jey-cee
                Nochmal a) eine Offtopic und b) doofe Anfänger-Frage:
                Ich interessiere mich für den Eltako FMS61NP-230 V. Damit kann man wohl im Modus 2xS zwei Reilais-Ausgänge unabhängig voneinander schalten.
                Nun habe ich diesen nicht in Deinem Change-Log auf Git-Hub finden können, vermute also der geht nicht, soweit korrekt?
                Und wenn man jetzt diesen in Dein Projekt aufnehmen wollte, muss der so richtig physikalisch per Post zu Dir? Oder hast Du da inwzschen so viel Erfahrung, dass man sich auch z.B. per Teamviewer auf einem System trifft wo der Aktor eingelernt ist und die Anpassungen dann gleich auf dieser Basis gemacht werden können?
                Besten Dank & lgm

                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #27

                @miki sagte in ELTAKO FJ62NP-230V Rollladenschalter einlernen:

                Eltako FMS61NP-230 V

                Du hast den Adapter doch installiert oder? Warum schaust du nicht mal dort nach!

                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33

                M 2 Antworten Letzte Antwort
                1
                • Jey CeeJ Jey Cee

                  @miki sagte in ELTAKO FJ62NP-230V Rollladenschalter einlernen:

                  Eltako FMS61NP-230 V

                  Du hast den Adapter doch installiert oder? Warum schaust du nicht mal dort nach!

                  M Offline
                  M Offline
                  miki
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #28

                  @jey-cee
                  Jaja, das läuft hier, schon der zweite Fall zum Thema "wer lesen kann ist klar im Vorteil" ;-)
                  Besten Dank auch und wenn ich zum FJ62NP-230V nochwas tun kann, melde Dich.
                  lgm

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Jey CeeJ Jey Cee

                    @miki sagte in ELTAKO FJ62NP-230V Rollladenschalter einlernen:

                    Eltako FMS61NP-230 V

                    Du hast den Adapter doch installiert oder? Warum schaust du nicht mal dort nach!

                    M Offline
                    M Offline
                    miki
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #29

                    @jey-cee
                    Kurze Frage:
                    Ich habe den "FMS61NP-230V (2 channel mode)" in Betrieb genommen. Beide Kanäle schalten auch Ein/Aus wie es sein soll.
                    Allerdings bekomme ich in den Objekten unter "rssi", "CH1" und "CH2" gar nichts angezeigt.
                    Nun hatte ich gedacht, dies könnte daran liegen, dass die Anleitung behauptet die Bestätigungs-Telegramme wären ab Werk ausgeschaltet. Habe daraufhin die Bestätigungs-Telegramme mehrfach Ein/Aus-geschaltet, aber in den Objekten wird trotzdem nichts angezeigt.
                    Ist das also so gedacht wie es sich bei mir zeigt oder sollte eigentlich die Signalstärke angezeigt werden und im Channel der aktuelle Zustand?
                    Danke & lgm

                    Jey CeeJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M miki

                      @jey-cee
                      Kurze Frage:
                      Ich habe den "FMS61NP-230V (2 channel mode)" in Betrieb genommen. Beide Kanäle schalten auch Ein/Aus wie es sein soll.
                      Allerdings bekomme ich in den Objekten unter "rssi", "CH1" und "CH2" gar nichts angezeigt.
                      Nun hatte ich gedacht, dies könnte daran liegen, dass die Anleitung behauptet die Bestätigungs-Telegramme wären ab Werk ausgeschaltet. Habe daraufhin die Bestätigungs-Telegramme mehrfach Ein/Aus-geschaltet, aber in den Objekten wird trotzdem nichts angezeigt.
                      Ist das also so gedacht wie es sich bei mir zeigt oder sollte eigentlich die Signalstärke angezeigt werden und im Channel der aktuelle Zustand?
                      Danke & lgm

                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #30

                      @miki sagte in ELTAKO FJ62NP-230V Rollladenschalter einlernen:

                      Ist das also so gedacht wie es sich bei mir zeigt oder sollte eigentlich die Signalstärke angezeigt werden und im Channel der aktuelle Zustand?

                      Die Antwort ist weder Ja noch Nein. Das hängt Vollständig vom Aktor ab, sendet der nichts wird auch nichts angezeigt. Da laut deiner Aussage auch der rssi Wert leer bleibt ist davon aus zu gehen, das kein Telegram vom FMS61NP ankommt.
                      Grundsätzlich sollte der FMS61NP in der Lage sein ein Bestätigungstelegram zu schicken, nur bei sehr alten Geräten kann es sein das es keine Bestätigungstelegrame gibt.

                      Persönlicher Support
                      Spenden -> paypal.me/J3YC33

                      M 4 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • Jey CeeJ Jey Cee

                        @miki sagte in ELTAKO FJ62NP-230V Rollladenschalter einlernen:

                        Ist das also so gedacht wie es sich bei mir zeigt oder sollte eigentlich die Signalstärke angezeigt werden und im Channel der aktuelle Zustand?

                        Die Antwort ist weder Ja noch Nein. Das hängt Vollständig vom Aktor ab, sendet der nichts wird auch nichts angezeigt. Da laut deiner Aussage auch der rssi Wert leer bleibt ist davon aus zu gehen, das kein Telegram vom FMS61NP ankommt.
                        Grundsätzlich sollte der FMS61NP in der Lage sein ein Bestätigungstelegram zu schicken, nur bei sehr alten Geräten kann es sein das es keine Bestätigungstelegrame gibt.

                        M Offline
                        M Offline
                        miki
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #31

                        @jey-cee
                        Hmm, das Ding war grade die Woche in der Post und ist neu von Elektro Fachhandel. Auf dem Gerät ist die Fertigungswoche 30/2021 angegeben. Würde also sagen, das Alter kann es nicht sein, oder hast Du eine andere Meinung?

                        Hast Du sonst noch eine Idee, was ich dann falsch gemacht haben könnte?

                        Z.B. muss vielleicht das Bestätigungstelegram eingeschaltet werden, bevor ich Deinen Adapter einlerne?

                        Oder kann es an der Stellung der Drehschalter liegen?
                        Steht bei mir auf
                        1: 2xS
                        2: [-'
                        Nach Lektüre der Anleitung bin ich zwar der Meinung, das ist so gedacht, aber wer weiss...

                        Danke & lgm

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Jey CeeJ Jey Cee

                          @miki sagte in ELTAKO FJ62NP-230V Rollladenschalter einlernen:

                          Ist das also so gedacht wie es sich bei mir zeigt oder sollte eigentlich die Signalstärke angezeigt werden und im Channel der aktuelle Zustand?

                          Die Antwort ist weder Ja noch Nein. Das hängt Vollständig vom Aktor ab, sendet der nichts wird auch nichts angezeigt. Da laut deiner Aussage auch der rssi Wert leer bleibt ist davon aus zu gehen, das kein Telegram vom FMS61NP ankommt.
                          Grundsätzlich sollte der FMS61NP in der Lage sein ein Bestätigungstelegram zu schicken, nur bei sehr alten Geräten kann es sein das es keine Bestätigungstelegrame gibt.

                          M Offline
                          M Offline
                          miki
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #32

                          @jey-cee
                          Update:
                          In der Anleitung gibt es eine Sektion: "Bestätigungs-Telegramme dieses Aktors in andere Aktoren einlernen"
                          Wenn ich das für "Kontakt 2" ausführe, schaltet auch Kontakt 2 wie in der Anleitung beschreiben und unter Objekte kommt bei mir nix an.

                          ABER:

                          • Jetzt habe ich meinen FJ62NP mal die Jalousie fahren lassen um ihn dann unter Gateway als "last seen ID" zu haben.
                          • Dann bin ich an den FMS61NP und habe die oben beschriebene Prozedur mit Kontakt 2 ausgeführt und sonst nix.
                          • und siehe unter "last seen ID" ändert sich dann der FJ62NP in den FMS61NP

                          Heisst für mich, der FMS61NP versendet auf jeden Fall was, ich sehe es nur nicht...

                          Hälst Du es auch für möglich, dass hier eine neuere Firmware vorliegt, als mit der Du getestet hast und die Eltako-Jungs haben was nennenswert verändert?

                          lgm

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Jey CeeJ Jey Cee

                            @miki sagte in ELTAKO FJ62NP-230V Rollladenschalter einlernen:

                            Ist das also so gedacht wie es sich bei mir zeigt oder sollte eigentlich die Signalstärke angezeigt werden und im Channel der aktuelle Zustand?

                            Die Antwort ist weder Ja noch Nein. Das hängt Vollständig vom Aktor ab, sendet der nichts wird auch nichts angezeigt. Da laut deiner Aussage auch der rssi Wert leer bleibt ist davon aus zu gehen, das kein Telegram vom FMS61NP ankommt.
                            Grundsätzlich sollte der FMS61NP in der Lage sein ein Bestätigungstelegram zu schicken, nur bei sehr alten Geräten kann es sein das es keine Bestätigungstelegrame gibt.

                            M Offline
                            M Offline
                            miki
                            schrieb am zuletzt editiert von miki
                            #33

                            @jey-cee
                            Anbei das Silly-Log zum Vorgang FMS61NP sendet Bestätigungs-Telegramm aber in Objekte kommt nix an :

                            enocean.0	2021-12-18 15:03:15.156	silly	(1825) States user redis pmessage enocean.0.gateway.*/enocean.0.gateway.lastID:{"val":"0599299b","ack":true,"ts":1639836195150,"q":0,"from":"system.adapter.enocean.0","user":"system.user.admin","lc":1
                            enocean.0	2021-12-18 15:03:15.144	debug	(1825) Message for ID 0599299b has been received. It was repeated 0 times.
                            enocean.0	2021-12-18 15:03:15.136	debug	(1825) 55000707017af6100599299b3000ffffffff4000
                            enocean.0	2021-12-18 15:02:17.698	silly	(1825) States user redis pmessage enocean.0.gateway.*/enocean.0.gateway.lastID:{"val":"0599299b","ack":true,"ts":1639836137692,"q":0,"from":"system.adapter.enocean.0","user":"system.user.admin","lc":1
                            enocean.0	2021-12-18 15:02:17.686	debug	(1825) Message for ID 0599299b has been received. It was repeated 0 times.
                            enocean.0	2021-12-18 15:02:17.680	debug	(1825) 55000707017af6300599299b3000ffffffff4000
                            enocean.0	2021-12-18 15:02:15.292	silly	(1825) States user redis pmessage enocean.0.gateway.*/enocean.0.gateway.lastID:{"val":"0599299b","ack":true,"ts":1639836135288,"q":0,"from":"system.adapter.enocean.0","user":"system.user.admin","lc":1
                            enocean.0	2021-12-18 15:02:15.280	debug	(1825) Message for ID 0599299b has been received. It was repeated 0 times.
                            enocean.0	2021-12-18 15:02:15.269	debug	(1825) 55000707017af6500599299b3000ffffffff4000
                            enocean.0	2021-12-18 15:01:48.918	debug	(1825) system.adapter.admin.0: logging true
                            enocean.0	2021-12-18 15:01:47.156	info	(1825) {"BaseID":"ffaf7d00","Frequency":"868.3 Mhz","Protocol":"ERP1","AppVersion":"2.15.0.0","ApiVersion":"2.6.9.0","ChipID":"05915efa","ChipVersion":"454f0103","AppDescription":"GATEWAYCTRL"}
                            enocean.0	2021-12-18 15:01:47.142	debug	(1825) Sent data: 5500010006790612
                            enocean.0	2021-12-18 15:01:47.124	debug	(1825) Sent data: 5500010005700838
                            enocean.0	2021-12-18 15:01:47.106	debug	(1825) Sent data: 55000100057025fb
                            enocean.0	2021-12-18 15:01:47.079	debug	(1825) Sent data: 5500010005700a36
                            enocean.0	2021-12-18 15:01:47.061	debug	(1825) Sent data: 5500010005700309
                            enocean.0	2021-12-18 15:01:46.671	info	(1825) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                            enocean.0	2021-12-18 15:01:46.371	debug	(1825) statesDB connected
                            enocean.0	2021-12-18 15:01:46.370	debug	(1825) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            enocean.0	2021-12-18 15:01:46.357	debug	(1825) States create System PubSub Client
                            enocean.0	2021-12-18 15:01:46.351	debug	(1825) States create User PubSub Client
                            enocean.0	2021-12-18 15:01:46.341	debug	(1825) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            enocean.0	2021-12-18 15:01:46.337	debug	(1825) objectDB connected
                            enocean.0	2021-12-18 15:01:46.325	debug	(1825) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            enocean.0	2021-12-18 15:01:46.303	debug	(1825) Objects client initialize lua scripts
                            enocean.0	2021-12-18 15:01:46.301	debug	(1825) Objects create User PubSub Client
                            enocean.0	2021-12-18 15:01:46.298	debug	(1825) Objects create System PubSub Client
                            enocean.0	2021-12-18 15:01:46.288	debug	(1825) Objects client ready ... initialize now
                            enocean.0	2021-12-18 15:01:45.947	debug	(1825) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            enocean.0	2021-12-18 15:01:40.983	info	(22917) The serial port was closed.
                            enocean.0	2021-12-18 15:01:40.969	info	(22917) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            enocean.0	2021-12-18 15:01:40.967	info	(22917) terminating
                            enocean.0	2021-12-18 15:01:40.964	info	(22917) cleaned everything up...
                            enocean.0	2021-12-18 15:01:40.960	info	(22917) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            
                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Jey CeeJ Jey Cee

                              @miki sagte in ELTAKO FJ62NP-230V Rollladenschalter einlernen:

                              Ist das also so gedacht wie es sich bei mir zeigt oder sollte eigentlich die Signalstärke angezeigt werden und im Channel der aktuelle Zustand?

                              Die Antwort ist weder Ja noch Nein. Das hängt Vollständig vom Aktor ab, sendet der nichts wird auch nichts angezeigt. Da laut deiner Aussage auch der rssi Wert leer bleibt ist davon aus zu gehen, das kein Telegram vom FMS61NP ankommt.
                              Grundsätzlich sollte der FMS61NP in der Lage sein ein Bestätigungstelegram zu schicken, nur bei sehr alten Geräten kann es sein das es keine Bestätigungstelegrame gibt.

                              M Offline
                              M Offline
                              miki
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #34

                              @jey-cee
                              Und anbei noch der Screenshot meiner Geräte mit der Frage:
                              FMS61NP ist das erste Gerät mit einem Eintrag bei "Sender ID" und der Wert unterscheidet sich in der letzten Stelle von meiner Base ID. So korrekt???

                              1f6b609b-bc23-4ae3-b556-9bca8fd0655b-grafik.png

                              Jey CeeJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M miki

                                @jey-cee
                                Und anbei noch der Screenshot meiner Geräte mit der Frage:
                                FMS61NP ist das erste Gerät mit einem Eintrag bei "Sender ID" und der Wert unterscheidet sich in der letzten Stelle von meiner Base ID. So korrekt???

                                1f6b609b-bc23-4ae3-b556-9bca8fd0655b-grafik.png

                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #35

                                @miki jetzt ist klar wieso das nicht funktioniert. D fehlt halt einfach mal die 0 am Anfang der ID.

                                Persönlicher Support
                                Spenden -> paypal.me/J3YC33

                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • Jey CeeJ Jey Cee

                                  @miki jetzt ist klar wieso das nicht funktioniert. D fehlt halt einfach mal die 0 am Anfang der ID.

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  miki
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #36

                                  @jey-cee
                                  Foto anbei, sieht Eltako nicht so.
                                  IMG_20211218_1545039.jpg
                                  Du sagst also, da muss eine 0 davor.
                                  Ich habe das im RAW geändert:

                                  {
                                    "type": "device",
                                    "common": {
                                      "name": "FMS61NP-230V (2 channel mode)"
                                    },
                                    "native": {
                                      "id": "0599299b",
                                      "eep": [
                                        "TF-13-22",
                                        "TF-13-17"
                                      ],
                                      "manufacturer": "ELTAKO",
                                      "Sender_ID": "ffaf7d01",
                                      "baseIDoffset": 2
                                    },
                                    "from": "system.adapter.enocean.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1639823788085,
                                    "_id": "enocean.0.599299b",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                      "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                    }
                                  }
                                  

                                  Zeile 7 macht er da mit und Zeile 19 geht nicht.
                                  Vermute 19 ist der Name im Objekt-Baum?
                                  So wie ich es jetzt oben gemacht habe, ändert sich aber nix am Daten-Empfang.
                                  Soll ich nochmal ganz von vorne anfangen?
                                  Wie ich den Eltako Speicher leere ist mir klar, nur wie ich den ioBroker Adapter von Dir sauber mache nicht so ganz. Reicht es, wenn ich den entsprechenden Baum in Objekte lösche?
                                  Oder hast Du einen ganz anderen Rat?
                                  Danke & lgm

                                  Jey CeeJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M miki

                                    @jey-cee
                                    Foto anbei, sieht Eltako nicht so.
                                    IMG_20211218_1545039.jpg
                                    Du sagst also, da muss eine 0 davor.
                                    Ich habe das im RAW geändert:

                                    {
                                      "type": "device",
                                      "common": {
                                        "name": "FMS61NP-230V (2 channel mode)"
                                      },
                                      "native": {
                                        "id": "0599299b",
                                        "eep": [
                                          "TF-13-22",
                                          "TF-13-17"
                                        ],
                                        "manufacturer": "ELTAKO",
                                        "Sender_ID": "ffaf7d01",
                                        "baseIDoffset": 2
                                      },
                                      "from": "system.adapter.enocean.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1639823788085,
                                      "_id": "enocean.0.599299b",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                      }
                                    }
                                    

                                    Zeile 7 macht er da mit und Zeile 19 geht nicht.
                                    Vermute 19 ist der Name im Objekt-Baum?
                                    So wie ich es jetzt oben gemacht habe, ändert sich aber nix am Daten-Empfang.
                                    Soll ich nochmal ganz von vorne anfangen?
                                    Wie ich den Eltako Speicher leere ist mir klar, nur wie ich den ioBroker Adapter von Dir sauber mache nicht so ganz. Reicht es, wenn ich den entsprechenden Baum in Objekte lösche?
                                    Oder hast Du einen ganz anderen Rat?
                                    Danke & lgm

                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #37

                                    @miki ja Eltako hat da wohl ein Cleveres Programm für die labels, ea spart sich die 0 am Anfang.

                                    Einfach die Objekte für das Gwrät löschen und neu anlernen.

                                    Persönlicher Support
                                    Spenden -> paypal.me/J3YC33

                                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Jey CeeJ Jey Cee

                                      @miki jetzt ist klar wieso das nicht funktioniert. D fehlt halt einfach mal die 0 am Anfang der ID.

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      miki
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #38

                                      @jey-cee
                                      Ich hab's glaube, beobachte und berichte.

                                      Was habe ich getan:

                                      • in Raw umbenannt, wurde dann in der Instanz übernommen
                                      • Objektbaum gelöscht
                                      • PI reboot (keine Ahnung ob das nötig war)
                                      • Bei Objekte war alles weg, in der Instanz stand er noch drin aber nun korrekt mit 0
                                      • In der Instanz das Gerät nochmal hinzugefügt - speichern ging dann nicht
                                      • dann kam bei Objekten CH1+2, CMD und repeated und alles funktionierte
                                      • die rssi habe ich mir dann manuell analog dem FJ62NP angelegt

                                      Ergo erstmal besten Dank und hoffentlich bald ruhige Weihnachten.
                                      lg michael

                                      PS: Wie ein Gerät sauber aus der Instanz zu bekommen ist, ist mir aber immer noch nicht klar, da gibt's irgendwie kein löschen Button. Da würde ich mich über einen Satz von Dir doch arg freuen.

                                      PPS: Ich habe nicht vergessen, dass Du für Deine Arbeit eine Spende verdient hast, ich bastele erst alles zusammen, wenn's recht ist, dann weiss ich wiel viel Support ich noch in Anspruch genommen habe - den wollen wir ja nicht unter den Tisch fallen lassen...

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Jey CeeJ Jey Cee

                                        @miki ja Eltako hat da wohl ein Cleveres Programm für die labels, ea spart sich die 0 am Anfang.

                                        Einfach die Objekte für das Gwrät löschen und neu anlernen.

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        miki
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #39

                                        @jey-cee
                                        Ah, jetzt war ich am tippen, als Du geantwortet hast.
                                        Als ich die Objekte sauber hatte, stand der in der Instanz noch in der Liste drin.
                                        Du sagst also, das sollte 'normal' nicht so ein, wenn das Objekt weg ist, verschwindet auch der Gerät in der Instanz.
                                        Richtig verstanden?
                                        lgm

                                        Jey CeeJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M miki

                                          @jey-cee
                                          Ah, jetzt war ich am tippen, als Du geantwortet hast.
                                          Als ich die Objekte sauber hatte, stand der in der Instanz noch in der Liste drin.
                                          Du sagst also, das sollte 'normal' nicht so ein, wenn das Objekt weg ist, verschwindet auch der Gerät in der Instanz.
                                          Richtig verstanden?
                                          lgm

                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #40

                                          @miki ja wenn die Objekte gelöscht wurden ist das Gerät weg.

                                          Persönlicher Support
                                          Spenden -> paypal.me/J3YC33

                                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          300

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe