Hi, ich habe von Github über beliebige Quelle am 23.11.21 installiert.
Du hast seither nichts mehr gändert, oder?Ich habe grade nochmal versucht über Edge, auch wenn die Idee weit her geholt ist.
Ich habe nur mit den kurzen Laufzeiten ein Problem.
Wenn ich die Jalousie am Wandschalter passend fahre, liest er den Wert 1 in der Laufzeit zurück. Wenn ich das Feld nicht ändere und über ioBrocker fahren lasse, fährt er dann eine Sekunde und liest 10 zurück. Das ist leider etwas zu lang und stellt die Jalousie genau nach oben, so dass Sonne rein scheinen würde.
Wenn ich dann bei Laufzeit 5 eingebe in der Hoffnung eine halbe Sekunde zu fahren, fährt er aber 5 Sekunden und ändert den Wert bei Rücklesen auf 50.Sprich für Rollladen-Betrieb funktioniert alles super, auch mit den Endlagen. Bei Jalousien scheint aber Deine Hilfe unabkömmlich.
Bleiben wir dazu auf dem Kanal hier im Forum, oder soll / darf ich Dich per eMail oder sonstwie direkt kontaktieren?
Danke & lgm
-
@miki sagte in ELTAKO FJ62NP-230V Rollladenschalter einlernen:
Du hast seither nichts mehr gändert, oder?
Sicher vor einer Stunde sonst hätte ich dir nicht gesagt du sollst ihn von dort installieren.
-
@jey-cee
Mea culpa, wer konnte ahnen, dass Du so schnell bist
Danke!
Darf ich noch ne dumme Anfänger-Frage stellen:
Vorher Teach-out durchführen? Irgendwas deinstallieren? Oder einfach von Git-Hub drüberinstallieren und gib ihm?
Danke & lgm -
@miki einfach drüber installieren.
-
@jey-cee
Wahnsinn, Du hast das Thema im vorbeifliegen geheilt, super!Eines ist mir aufgefallen, es stört mich aber auch nicht, wollte es aber berichtet haben:
Vor Deinem Fix wurde die Laufzeit von dem Modul rückgemeldet wenn am lokal verbundenen Taster gefahren wurde. Jetzt bleibt bei der Laufzeit die Zeit stehen, die zuletzt über den ioBroker eingegeben wurde und ein Lauf über den lokalen Taster aktualisiert diesen Wert nicht.
Ich bin noch zu jung dabei um eine Meinung zu haben, was mehr Sinn macht. Mir fallen zu beiden Ansätzen Gründe ein, warum das so oder so prima ist.Und sorry nochmal zum Git-Hub Missverständnis oben, da steht ja genau was Du wann gemacht hast. Ist meine erste Berührung mit Git-Hub, daher wusste ich das nicht.
1000Dank & lgm
-
@miki kannst du mir einen gefallen tun. Stell das Log level für den Adapter auf debug, Starte/Stoppe den Rolladen mit dem Taster und lass ihn einmal bis zum Ende fahren. Das Log dann bitte hier posten, am besten mit einem Hinweis wann du was gemacht hast.
Instanzen -> Expertenmodus aktivieren (Kopf oben) -> Instanz anklicken so das sie aufklappt -> bei Info auf den Stift Klicken -> debug auswählen und bestätigen
-
Die vier Einträge zur Message ID beschreiben von unten (bzw. Zeitstempel alt->neu):
- Start Herunterfahren
- Stop
- Start Herunterfahren bis zum Ende
- Meldung der Endlage unten
enocean.0 2021-11-30 13:35:12.335 debug (22738) Message for ID 0420be19 has been received. It was repeated 0 times. enocean.0 2021-11-30 13:35:12.303 debug (22738) 55000707017af6500420be193000ffffffff4400 enocean.0 2021-11-30 13:34:39.965 debug (22738) Message for ID 0420be19 has been received. It was repeated 0 times. enocean.0 2021-11-30 13:34:39.958 debug (22738) 55000707017af6020420be193000ffffffff4400 enocean.0 2021-11-30 13:34:30.168 debug (22738) Message for ID 0420be19 has been received. It was repeated 0 times. enocean.0 2021-11-30 13:34:30.146 debug (22738) 55000a0701eba50049020a0420be190000ffffffff4300 enocean.0 2021-11-30 13:34:22.795 debug (22738) Message for ID 0420be19 has been received. It was repeated 0 times. enocean.0 2021-11-30 13:34:22.780 debug (22738) 55000707017af6020420be193000ffffffff4400 enocean.0 2021-11-30 13:33:56.826 debug (22738) system.adapter.admin.0: logging true enocean.0 2021-11-30 13:33:53.357 info (22738) {"BaseID":"ffaf7d00","Frequency":"868.3 Mhz","Protocol":"ERP1","AppVersion":"2.15.0.0","ApiVersion":"2.6.9.0","ChipID":"05915efa","ChipVersion":"454f0103","AppDescription":"GATEWAYCTRL"} enocean.0 2021-11-30 13:33:53.343 debug (22738) Sent data: 5500010006790612 enocean.0 2021-11-30 13:33:53.326 debug (22738) Sent data: 5500010005700838 enocean.0 2021-11-30 13:33:53.306 debug (22738) Sent data: 55000100057025fb enocean.0 2021-11-30 13:33:53.279 debug (22738) Sent data: 5500010005700a36 enocean.0 2021-11-30 13:33:53.253 debug (22738) Sent data: 5500010005700309 enocean.0 2021-11-30 13:33:52.903 info (22738) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6 enocean.0 2021-11-30 13:33:52.238 debug (22738) statesDB connected enocean.0 2021-11-30 13:33:52.236 debug (22738) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 enocean.0 2021-11-30 13:33:52.224 debug (22738) States create System PubSub Client enocean.0 2021-11-30 13:33:52.219 debug (22738) States create User PubSub Client enocean.0 2021-11-30 13:33:52.209 debug (22738) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 enocean.0 2021-11-30 13:33:52.205 debug (22738) objectDB connected enocean.0 2021-11-30 13:33:52.194 debug (22738) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 enocean.0 2021-11-30 13:33:52.176 debug (22738) Objects client initialize lua scripts enocean.0 2021-11-30 13:33:52.174 debug (22738) Objects create User PubSub Client enocean.0 2021-11-30 13:33:52.171 debug (22738) Objects create System PubSub Client enocean.0 2021-11-30 13:33:52.158 debug (22738) Objects client ready ... initialize now enocean.0 2021-11-30 13:33:52.091 debug (22738) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 enocean.0 2021-11-30 13:33:47.491 info (22690) The serial port was closed. enocean.0 2021-11-30 13:33:47.481 info (22690) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason enocean.0 2021-11-30 13:33:47.480 info (22690) terminating enocean.0 2021-11-30 13:33:47.478 info (22690) cleaned everything up... enocean.0 2021-11-30 13:33:47.471 info (22690) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
-
@jey-cee
Nochmal a) eine Offtopic und b) doofe Anfänger-Frage:
Ich interessiere mich für den Eltako FMS61NP-230 V. Damit kann man wohl im Modus 2xS zwei Reilais-Ausgänge unabhängig voneinander schalten.
Nun habe ich diesen nicht in Deinem Change-Log auf Git-Hub finden können, vermute also der geht nicht, soweit korrekt?
Und wenn man jetzt diesen in Dein Projekt aufnehmen wollte, muss der so richtig physikalisch per Post zu Dir? Oder hast Du da inwzschen so viel Erfahrung, dass man sich auch z.B. per Teamviewer auf einem System trifft wo der Aktor eingelernt ist und die Anpassungen dann gleich auf dieser Basis gemacht werden können?
Besten Dank & lgm -
@miki sagte in ELTAKO FJ62NP-230V Rollladenschalter einlernen:
Eltako FMS61NP-230 V
Du hast den Adapter doch installiert oder? Warum schaust du nicht mal dort nach!
-
@jey-cee
Jaja, das läuft hier, schon der zweite Fall zum Thema "wer lesen kann ist klar im Vorteil"
Besten Dank auch und wenn ich zum FJ62NP-230V nochwas tun kann, melde Dich.
lgm -
@jey-cee
Kurze Frage:
Ich habe den "FMS61NP-230V (2 channel mode)" in Betrieb genommen. Beide Kanäle schalten auch Ein/Aus wie es sein soll.
Allerdings bekomme ich in den Objekten unter "rssi", "CH1" und "CH2" gar nichts angezeigt.
Nun hatte ich gedacht, dies könnte daran liegen, dass die Anleitung behauptet die Bestätigungs-Telegramme wären ab Werk ausgeschaltet. Habe daraufhin die Bestätigungs-Telegramme mehrfach Ein/Aus-geschaltet, aber in den Objekten wird trotzdem nichts angezeigt.
Ist das also so gedacht wie es sich bei mir zeigt oder sollte eigentlich die Signalstärke angezeigt werden und im Channel der aktuelle Zustand?
Danke & lgm -
@miki sagte in ELTAKO FJ62NP-230V Rollladenschalter einlernen:
Ist das also so gedacht wie es sich bei mir zeigt oder sollte eigentlich die Signalstärke angezeigt werden und im Channel der aktuelle Zustand?
Die Antwort ist weder Ja noch Nein. Das hängt Vollständig vom Aktor ab, sendet der nichts wird auch nichts angezeigt. Da laut deiner Aussage auch der rssi Wert leer bleibt ist davon aus zu gehen, das kein Telegram vom FMS61NP ankommt.
Grundsätzlich sollte der FMS61NP in der Lage sein ein Bestätigungstelegram zu schicken, nur bei sehr alten Geräten kann es sein das es keine Bestätigungstelegrame gibt. -
@jey-cee
Hmm, das Ding war grade die Woche in der Post und ist neu von Elektro Fachhandel. Auf dem Gerät ist die Fertigungswoche 30/2021 angegeben. Würde also sagen, das Alter kann es nicht sein, oder hast Du eine andere Meinung?Hast Du sonst noch eine Idee, was ich dann falsch gemacht haben könnte?
Z.B. muss vielleicht das Bestätigungstelegram eingeschaltet werden, bevor ich Deinen Adapter einlerne?
Oder kann es an der Stellung der Drehschalter liegen?
Steht bei mir auf
1: 2xS
2: [-'
Nach Lektüre der Anleitung bin ich zwar der Meinung, das ist so gedacht, aber wer weiss...Danke & lgm
-
@jey-cee
Update:
In der Anleitung gibt es eine Sektion: "Bestätigungs-Telegramme dieses Aktors in andere Aktoren einlernen"
Wenn ich das für "Kontakt 2" ausführe, schaltet auch Kontakt 2 wie in der Anleitung beschreiben und unter Objekte kommt bei mir nix an.ABER:
- Jetzt habe ich meinen FJ62NP mal die Jalousie fahren lassen um ihn dann unter Gateway als "last seen ID" zu haben.
- Dann bin ich an den FMS61NP und habe die oben beschriebene Prozedur mit Kontakt 2 ausgeführt und sonst nix.
- und siehe unter "last seen ID" ändert sich dann der FJ62NP in den FMS61NP
Heisst für mich, der FMS61NP versendet auf jeden Fall was, ich sehe es nur nicht...
Hälst Du es auch für möglich, dass hier eine neuere Firmware vorliegt, als mit der Du getestet hast und die Eltako-Jungs haben was nennenswert verändert?
lgm
-
@jey-cee
Anbei das Silly-Log zum Vorgang FMS61NP sendet Bestätigungs-Telegramm aber in Objekte kommt nix an :enocean.0 2021-12-18 15:03:15.156 silly (1825) States user redis pmessage enocean.0.gateway.*/enocean.0.gateway.lastID:{"val":"0599299b","ack":true,"ts":1639836195150,"q":0,"from":"system.adapter.enocean.0","user":"system.user.admin","lc":1 enocean.0 2021-12-18 15:03:15.144 debug (1825) Message for ID 0599299b has been received. It was repeated 0 times. enocean.0 2021-12-18 15:03:15.136 debug (1825) 55000707017af6100599299b3000ffffffff4000 enocean.0 2021-12-18 15:02:17.698 silly (1825) States user redis pmessage enocean.0.gateway.*/enocean.0.gateway.lastID:{"val":"0599299b","ack":true,"ts":1639836137692,"q":0,"from":"system.adapter.enocean.0","user":"system.user.admin","lc":1 enocean.0 2021-12-18 15:02:17.686 debug (1825) Message for ID 0599299b has been received. It was repeated 0 times. enocean.0 2021-12-18 15:02:17.680 debug (1825) 55000707017af6300599299b3000ffffffff4000 enocean.0 2021-12-18 15:02:15.292 silly (1825) States user redis pmessage enocean.0.gateway.*/enocean.0.gateway.lastID:{"val":"0599299b","ack":true,"ts":1639836135288,"q":0,"from":"system.adapter.enocean.0","user":"system.user.admin","lc":1 enocean.0 2021-12-18 15:02:15.280 debug (1825) Message for ID 0599299b has been received. It was repeated 0 times. enocean.0 2021-12-18 15:02:15.269 debug (1825) 55000707017af6500599299b3000ffffffff4000 enocean.0 2021-12-18 15:01:48.918 debug (1825) system.adapter.admin.0: logging true enocean.0 2021-12-18 15:01:47.156 info (1825) {"BaseID":"ffaf7d00","Frequency":"868.3 Mhz","Protocol":"ERP1","AppVersion":"2.15.0.0","ApiVersion":"2.6.9.0","ChipID":"05915efa","ChipVersion":"454f0103","AppDescription":"GATEWAYCTRL"} enocean.0 2021-12-18 15:01:47.142 debug (1825) Sent data: 5500010006790612 enocean.0 2021-12-18 15:01:47.124 debug (1825) Sent data: 5500010005700838 enocean.0 2021-12-18 15:01:47.106 debug (1825) Sent data: 55000100057025fb enocean.0 2021-12-18 15:01:47.079 debug (1825) Sent data: 5500010005700a36 enocean.0 2021-12-18 15:01:47.061 debug (1825) Sent data: 5500010005700309 enocean.0 2021-12-18 15:01:46.671 info (1825) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6 enocean.0 2021-12-18 15:01:46.371 debug (1825) statesDB connected enocean.0 2021-12-18 15:01:46.370 debug (1825) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 enocean.0 2021-12-18 15:01:46.357 debug (1825) States create System PubSub Client enocean.0 2021-12-18 15:01:46.351 debug (1825) States create User PubSub Client enocean.0 2021-12-18 15:01:46.341 debug (1825) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 enocean.0 2021-12-18 15:01:46.337 debug (1825) objectDB connected enocean.0 2021-12-18 15:01:46.325 debug (1825) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 enocean.0 2021-12-18 15:01:46.303 debug (1825) Objects client initialize lua scripts enocean.0 2021-12-18 15:01:46.301 debug (1825) Objects create User PubSub Client enocean.0 2021-12-18 15:01:46.298 debug (1825) Objects create System PubSub Client enocean.0 2021-12-18 15:01:46.288 debug (1825) Objects client ready ... initialize now enocean.0 2021-12-18 15:01:45.947 debug (1825) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 enocean.0 2021-12-18 15:01:40.983 info (22917) The serial port was closed. enocean.0 2021-12-18 15:01:40.969 info (22917) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason enocean.0 2021-12-18 15:01:40.967 info (22917) terminating enocean.0 2021-12-18 15:01:40.964 info (22917) cleaned everything up... enocean.0 2021-12-18 15:01:40.960 info (22917) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
-
@jey-cee
Und anbei noch der Screenshot meiner Geräte mit der Frage:
FMS61NP ist das erste Gerät mit einem Eintrag bei "Sender ID" und der Wert unterscheidet sich in der letzten Stelle von meiner Base ID. So korrekt??? -
@miki jetzt ist klar wieso das nicht funktioniert. D fehlt halt einfach mal die 0 am Anfang der ID.
-
@jey-cee
Foto anbei, sieht Eltako nicht so.
Du sagst also, da muss eine 0 davor.
Ich habe das im RAW geändert:{ "type": "device", "common": { "name": "FMS61NP-230V (2 channel mode)" }, "native": { "id": "0599299b", "eep": [ "TF-13-22", "TF-13-17" ], "manufacturer": "ELTAKO", "Sender_ID": "ffaf7d01", "baseIDoffset": 2 }, "from": "system.adapter.enocean.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1639823788085, "_id": "enocean.0.599299b", "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
Zeile 7 macht er da mit und Zeile 19 geht nicht.
Vermute 19 ist der Name im Objekt-Baum?
So wie ich es jetzt oben gemacht habe, ändert sich aber nix am Daten-Empfang.
Soll ich nochmal ganz von vorne anfangen?
Wie ich den Eltako Speicher leere ist mir klar, nur wie ich den ioBroker Adapter von Dir sauber mache nicht so ganz. Reicht es, wenn ich den entsprechenden Baum in Objekte lösche?
Oder hast Du einen ganz anderen Rat?
Danke & lgm -
@miki ja Eltako hat da wohl ein Cleveres Programm für die labels, ea spart sich die 0 am Anfang.
Einfach die Objekte für das Gwrät löschen und neu anlernen.
-
@jey-cee
Ich hab's glaube, beobachte und berichte.Was habe ich getan:
- in Raw umbenannt, wurde dann in der Instanz übernommen
- Objektbaum gelöscht
- PI reboot (keine Ahnung ob das nötig war)
- Bei Objekte war alles weg, in der Instanz stand er noch drin aber nun korrekt mit 0
- In der Instanz das Gerät nochmal hinzugefügt - speichern ging dann nicht
- dann kam bei Objekten CH1+2, CMD und repeated und alles funktionierte
- die rssi habe ich mir dann manuell analog dem FJ62NP angelegt
Ergo erstmal besten Dank und hoffentlich bald ruhige Weihnachten.
lg michaelPS: Wie ein Gerät sauber aus der Instanz zu bekommen ist, ist mir aber immer noch nicht klar, da gibt's irgendwie kein löschen Button. Da würde ich mich über einen Satz von Dir doch arg freuen.
PPS: Ich habe nicht vergessen, dass Du für Deine Arbeit eine Spende verdient hast, ich bastele erst alles zusammen, wenn's recht ist, dann weiss ich wiel viel Support ich noch in Anspruch genommen habe - den wollen wir ja nicht unter den Tisch fallen lassen...