@daruse Der Zähler sendet automatisch etwa alle Sekunden was der Meßstellenbetreiber freigeschaltet hat. Der Raspi muß und kann nichts anfragen, die Daten kommen halt und der Adapter verarbeitet sie. An dem Datenset kann man nichts ändern, das ist im Zähler fest hinterlegt.
Wenn manden Raspi schonen möchte und die Daten nicht so häufig bnötigt, Dann kann man das "Datenabfrageintervall" hochsetzen, z.B. auf 60 (Sekunden) oder 300. Bei mir steht es auf 0 wodurch der Rechner alle Werte verarbeitet

Die Bezeichnug "Datenabfrageintervall" ist bei der "modernen Meßeinrichtung" irreführend weil da nichts abgefragt, sondern nur empfangen wird. Der Zähler muß und kann nicht aufgefordert werden, er sendet immer. Die Bezeichnung kommt von anderen Zählern mit D0 Schnittstelle, wo es eine bidirektionale Kommunikation gibt.
@klassisch Danke Dir, habe auch das Intervall auf 0 stehen (hauptsächlich für den Momentanverbrauch).
Aber dann lass ich es so - verstanden. -
Hi, evtl. könnt ihr mir helfen. Ich lese meinen Stromzähler mit einem IR-LEsekopf aus. Dieser hängt an meinem Proxmox Server. Das Durchreichen funktioniert auch, allerdings nur für ein paar Tage. Dann ändert sich die ID und ich muss diese anassen und IoBroker neu starten. Dann wir der Adapter wieder grün. Könnt ihr mir helfen?
Hier meine Daten:lsusb: Bus 001 Device 008: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge /etc/pve/lxc/100.conf: lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/008 dev/bus/usb/001/008 none bind,optional,create=file lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm /etc/udev/rules.d/50-myusb.rules: SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="10c4", ATTRS{idProduct}=="ea60", MODE:="0666" -
Hi, mit einem EasyMeter war das ganze wirklich Plug'n'Play! Super! Aber nun habe ich zwei Fragen:
Was ist hier der aktuelle Verbrauch? Was sind die anderen Werte? Wo ist das erklärt?
- Ich habe den iOBroker extra wegen dieses Adapters installiert. Nun ist die Frage: Wie speichere ich das in eine Datenbank? Gibt es hier eine Plug'n'Play Lösung? Ich will die Historie der Daten sehen.

Danke!
-
Hi, mit einem EasyMeter war das ganze wirklich Plug'n'Play! Super! Aber nun habe ich zwei Fragen:
Was ist hier der aktuelle Verbrauch? Was sind die anderen Werte? Wo ist das erklärt?
- Ich habe den iOBroker extra wegen dieses Adapters installiert. Nun ist die Frage: Wie speichere ich das in eine Datenbank? Gibt es hier eine Plug'n'Play Lösung? Ich will die Historie der Daten sehen.

Danke!
@bravestarr Zuerst Adapter "History" installieren.
Dann erscheint in der Objektansicht recht ein Zahnrädchen

Dann dort das "Historisieren" anhaken:

-
Hi, mit einem EasyMeter war das ganze wirklich Plug'n'Play! Super! Aber nun habe ich zwei Fragen:
Was ist hier der aktuelle Verbrauch? Was sind die anderen Werte? Wo ist das erklärt?
- Ich habe den iOBroker extra wegen dieses Adapters installiert. Nun ist die Frage: Wie speichere ich das in eine Datenbank? Gibt es hier eine Plug'n'Play Lösung? Ich will die Historie der Daten sehen.

Danke!
@bravestarr sagte in Adapter "smartmeter":
Was ist hier der aktuelle Verbrauch? Was sind die anderen Werte? Wo ist das erklärt?
suche mal nach "OBIS-Kennzahlen", da bekommst du viele Infos, auch von der Bundesnetzagentur.
-
Hi, mit einem EasyMeter war das ganze wirklich Plug'n'Play! Super! Aber nun habe ich zwei Fragen:
Was ist hier der aktuelle Verbrauch? Was sind die anderen Werte? Wo ist das erklärt?
- Ich habe den iOBroker extra wegen dieses Adapters installiert. Nun ist die Frage: Wie speichere ich das in eine Datenbank? Gibt es hier eine Plug'n'Play Lösung? Ich will die Historie der Daten sehen.

Danke!
@bravestarr Und leider passt keiner der Werte in der Tabelle zu dem, was auf dem Zähler angezeigt wird. Es war jemand vom Anbieter da und hat mir freigeschaltet, dass ich den Verbrauch sehen. Auch, wenn es negativ ist. Das ist aktuell so 250 Watt und wechselt alle 2 Sekunden auf dem Display. Aber keine Zahl passt zu den Werten in iobroker. =/
-
@bravestarr Und leider passt keiner der Werte in der Tabelle zu dem, was auf dem Zähler angezeigt wird. Es war jemand vom Anbieter da und hat mir freigeschaltet, dass ich den Verbrauch sehen. Auch, wenn es negativ ist. Das ist aktuell so 250 Watt und wechselt alle 2 Sekunden auf dem Display. Aber keine Zahl passt zu den Werten in iobroker. =/
1 Wert: aktueller Verbrauch, bei Übertragung der Daten
2 Wert: Zählerstand
Edit: Diese Werte wirst du auf dem Zähler nicht sehen. Das sind deine Phasen L1-L3

-
1 Wert: aktueller Verbrauch, bei Übertragung der Daten
2 Wert: Zählerstand
Edit: Diese Werte wirst du auf dem Zähler nicht sehen. Das sind deine Phasen L1-L3

@tt-tom Ah, oben war noch einer eingeklappt. Danke an alle! Historie gucke ich mir mal an! Das ist alles wirklich cool, wie einfach das geht

-
@bravestarr Zuerst Adapter "History" installieren.
Dann erscheint in der Objektansicht recht ein Zahnrädchen

Dann dort das "Historisieren" anhaken:

@klassisch Danke, habe ich gemacht und den Verbrauch auch aktiviert. Wo kann das mir nun als Graph ansehen?
-
@klassisch Danke, habe ich gemacht und den Verbrauch auch aktiviert. Wo kann das mir nun als Graph ansehen?
der einzige Graph der sich lohnt ist der aktuelle Verbrauch. Dort wo du history eingestellt hast, gibt es auch ein Reiter Diagramm. Warte aber mal eine Stunde damit auch Daten geloggt sind.
-
der einzige Graph der sich lohnt ist der aktuelle Verbrauch. Dort wo du history eingestellt hast, gibt es auch ein Reiter Diagramm. Warte aber mal eine Stunde damit auch Daten geloggt sind.
@tt-tom Danke. Läuft alles. Vielen Dank!

-
@tt-tom Danke. Läuft alles. Vielen Dank!

Was sich jetzt noch lohnt ist der Adapter Sorceanalyticx, kannst dich mal zu belesen.
-
@klassisch Danke, habe ich gemacht und den Verbrauch auch aktiviert. Wo kann das mir nun als Graph ansehen?
@bravestarr Es gibt auch den Adapter "flot" (den nutze ich noch) oder "echarts" (neuer, moderner) mit denen man dann die mit history abgespeicherten Daten im Browser als Kurven ansehen kann. Beispiel

-
@bravestarr Und leider passt keiner der Werte in der Tabelle zu dem, was auf dem Zähler angezeigt wird. Es war jemand vom Anbieter da und hat mir freigeschaltet, dass ich den Verbrauch sehen. Auch, wenn es negativ ist. Das ist aktuell so 250 Watt und wechselt alle 2 Sekunden auf dem Display. Aber keine Zahl passt zu den Werten in iobroker. =/
@bravestarr Also an sich gibts im Admin eine namensspalte und der Adapter setzt die offiziellenden OBIS Nummern zugeordneten Namen. Im worst case in der Zählerbeschrribung schauen welche OBIS Nummer was ist.
Zur Historieierung: neben dem "history" Adapter (der speichern in JSON Files) gibts noch InfluxDB oder SQL History Adapter.
-
Hi,
ich hab nen kleines Problem und zwar musste ich den Zählerschrank zwecks PV Anlage umbauen und nun funktioniert entweder das Auslesen nicht mehr oder die Ausrichtung des Lesekopfes zur IR Diode passt nicht mehr so wie vor dem Umbau.
Wie kann ich rausfinden, ob der Lesekopf Daten vom Zähler empfängt bzw. richtig zur Diode ausgerichtet ist?
Derzeit sieht meine Kurve seid dem Umbau nämlich leider so aus.

Zuerst dachte ich das der Zähler die PIN vergessen hat.
Hat er aber nicht und um sicher zu sein hab ich sie gerade nochmal eingegeben und sogar um Menu ausgeschaltet.
Das kann es also nicht sein.Eigentlich kann es nur die Ausrichtung sein, aber da denk ich mir, sooooo genau musste ich das vorher auch nicht hindrehen.
Ich hab am Zählerschrank halt auch keine Möglichkeit mir die Daten im IOBroker selbst anzuschauen, ich muss immer zum PC latschen und schauen ob der Wert sich nun geändert hat oder nicht.
Also, gibt es eine Möglichkeit zu sehen ob Lesekopf und Zähler derzeit kommunizieren?
Vielen Dank schonmal vorab.
-
Hi,
ich hab nen kleines Problem und zwar musste ich den Zählerschrank zwecks PV Anlage umbauen und nun funktioniert entweder das Auslesen nicht mehr oder die Ausrichtung des Lesekopfes zur IR Diode passt nicht mehr so wie vor dem Umbau.
Wie kann ich rausfinden, ob der Lesekopf Daten vom Zähler empfängt bzw. richtig zur Diode ausgerichtet ist?
Derzeit sieht meine Kurve seid dem Umbau nämlich leider so aus.

Zuerst dachte ich das der Zähler die PIN vergessen hat.
Hat er aber nicht und um sicher zu sein hab ich sie gerade nochmal eingegeben und sogar um Menu ausgeschaltet.
Das kann es also nicht sein.Eigentlich kann es nur die Ausrichtung sein, aber da denk ich mir, sooooo genau musste ich das vorher auch nicht hindrehen.
Ich hab am Zählerschrank halt auch keine Möglichkeit mir die Daten im IOBroker selbst anzuschauen, ich muss immer zum PC latschen und schauen ob der Wert sich nun geändert hat oder nicht.
Also, gibt es eine Möglichkeit zu sehen ob Lesekopf und Zähler derzeit kommunizieren?
Vielen Dank schonmal vorab.
Ist denn die Instanz vom Smartmeter mit dem Lesekopf verbunden (Adapter grün)?
-
Hi,
ich hab nen kleines Problem und zwar musste ich den Zählerschrank zwecks PV Anlage umbauen und nun funktioniert entweder das Auslesen nicht mehr oder die Ausrichtung des Lesekopfes zur IR Diode passt nicht mehr so wie vor dem Umbau.
Wie kann ich rausfinden, ob der Lesekopf Daten vom Zähler empfängt bzw. richtig zur Diode ausgerichtet ist?
Derzeit sieht meine Kurve seid dem Umbau nämlich leider so aus.

Zuerst dachte ich das der Zähler die PIN vergessen hat.
Hat er aber nicht und um sicher zu sein hab ich sie gerade nochmal eingegeben und sogar um Menu ausgeschaltet.
Das kann es also nicht sein.Eigentlich kann es nur die Ausrichtung sein, aber da denk ich mir, sooooo genau musste ich das vorher auch nicht hindrehen.
Ich hab am Zählerschrank halt auch keine Möglichkeit mir die Daten im IOBroker selbst anzuschauen, ich muss immer zum PC latschen und schauen ob der Wert sich nun geändert hat oder nicht.
Also, gibt es eine Möglichkeit zu sehen ob Lesekopf und Zähler derzeit kommunizieren?
Vielen Dank schonmal vorab.
-
Bei einer Stromabschaltung verliert mein Zähler die Pin und ich muß alles wieder neu einstellen.
-
Diagnose 1: Mit einer Digicam, welche IR sieht, (mit IR Fernbedienung testen) schauen, ob der Zähler noch sendet
-
Diagnose 2: (Win-) Laptop nehmen mit einem vertrauten Terminalprogramm (z.B. Termite). Damit vor Ort gehen und Lesekopf direkt anschließen und entsprechenden COM-Port auswählen, öffnen etc. Dann kommen (meist HEX-) Zeichen.
-
-
-
Bei einer Stromabschaltung verliert mein Zähler die Pin und ich muß alles wieder neu einstellen.
-
Diagnose 1: Mit einer Digicam, welche IR sieht, (mit IR Fernbedienung testen) schauen, ob der Zähler noch sendet
-
Diagnose 2: (Win-) Laptop nehmen mit einem vertrauten Terminalprogramm (z.B. Termite). Damit vor Ort gehen und Lesekopf direkt anschließen und entsprechenden COM-Port auswählen, öffnen etc. Dann kommen (meist HEX-) Zeichen.
Hi klassisch,
danke für deine Ideen.
@klassisch said in Adapter "smartmeter":
Bei einer Stromabschaltung verliert mein Zähler die Pin und ich muß alles wieder neu einstellen.
Ja wie gesagt das hatte ich überprüft und die PIN auch trotzdem noch ein weiteres mal eingebeben und sogar noch ausgestellt.
@klassisch said in Adapter "smartmeter":
Diagnose 1: Mit einer Digicam, welche IR sieht, (mit IR Fernbedienung testen) schauen, ob der Zähler noch sendet
Diagnose 2: (Win-) Laptop nehmen mit einem vertrauten Terminalprogramm (z.B. Termite). Damit vor Ort gehen und Lesekopf direkt anschließen und entsprechenden COM-Port auswählen, öffnen etc. Dann kommen (meist HEX-) Zeichen.
Weder das eine noch das andere besitze ich

IOBroker zeigt ja, dass er hat Verbindung zum IR Kopf hat, also gehe ich davon aus, das dieser funktioniert.
Es kann ja eigentlich nur sein, dass die Ausrichtung nicht passt oder der Zähler, warum auch immer, nicht mehr sendet... -
-
Hi klassisch,
danke für deine Ideen.
@klassisch said in Adapter "smartmeter":
Bei einer Stromabschaltung verliert mein Zähler die Pin und ich muß alles wieder neu einstellen.
Ja wie gesagt das hatte ich überprüft und die PIN auch trotzdem noch ein weiteres mal eingebeben und sogar noch ausgestellt.
@klassisch said in Adapter "smartmeter":
Diagnose 1: Mit einer Digicam, welche IR sieht, (mit IR Fernbedienung testen) schauen, ob der Zähler noch sendet
Diagnose 2: (Win-) Laptop nehmen mit einem vertrauten Terminalprogramm (z.B. Termite). Damit vor Ort gehen und Lesekopf direkt anschließen und entsprechenden COM-Port auswählen, öffnen etc. Dann kommen (meist HEX-) Zeichen.
Weder das eine noch das andere besitze ich

IOBroker zeigt ja, dass er hat Verbindung zum IR Kopf hat, also gehe ich davon aus, das dieser funktioniert.
Es kann ja eigentlich nur sein, dass die Ausrichtung nicht passt oder der Zähler, warum auch immer, nicht mehr sendet...@chriz sagte in Adapter "smartmeter":
IOBroker zeigt ja, dass er hat Verbindung zum IR Kopf hat,
wenn das stimmt, wäre natürlich ein debug-log interessant
-
@chriz sagte in Adapter "smartmeter":
IOBroker zeigt ja, dass er hat Verbindung zum IR Kopf hat,
wenn das stimmt, wäre natürlich ein debug-log interessant