Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter "smartmeter"

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Adapter "smartmeter"

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
3.6k Beiträge 280 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 161 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M MortnMX

    @homoran Sorry jetzt erst gesehen dass eine Antwort kam.

    Zähler AS2018 von Honeywell. Die Pin eingabe klappt problemlos, aber der Zähler stellt sich immer wieder zurück. Ich kenne das von zwei anderen Zählern die ich mal hatte, das es normalerweise ein PIN setting im Zähler gibt wo die Pineingabe deaktiviert werden kann. Aber ich finde das nirgens.
    Das auslesen über die IR schnittstelle klappt auch nur mäßig und auch nur wenn der PIN eingegeben ist. :(

    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #3359

    @mortnmx sagte in Adapter "smartmeter":

    aber der Zähler stellt sich immer wieder zurück. I

    auf 0?
    oder was?

    @mortnmx sagte in Adapter "smartmeter":

    und auch nur wenn der PIN eingegeben ist.

    natürlich

    @mortnmx sagte in Adapter "smartmeter":

    auslesen über die IR schnittstelle klappt auch nur mäßig

    hast du inf auf on gestellt?

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @mortnmx sagte in Adapter "smartmeter":

      aber der Zähler stellt sich immer wieder zurück. I

      auf 0?
      oder was?

      @mortnmx sagte in Adapter "smartmeter":

      und auch nur wenn der PIN eingegeben ist.

      natürlich

      @mortnmx sagte in Adapter "smartmeter":

      auslesen über die IR schnittstelle klappt auch nur mäßig

      hast du inf auf on gestellt?

      M Offline
      M Offline
      MortnMX
      schrieb am zuletzt editiert von
      #3360

      @homoran es gibt leider keine option PIN oder INF oder INFO oder sonst was. nur den aktuellen verbrauch und die verbräuche für 1d, 7d, etc... und CLR

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M MortnMX

        @homoran es gibt leider keine option PIN oder INF oder INFO oder sonst was. nur den aktuellen verbrauch und die verbräuche für 1d, 7d, etc... und CLR

        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3361

        @mortnmx zeig mal die Anleitung

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @mortnmx zeig mal die Anleitung

          M Offline
          M Offline
          MortnMX
          schrieb am zuletzt editiert von
          #3362

          @homoran https://www.manualslib.de/manual/745898/Honeywell-As2018.html#manual zum beispiel. steht bei allen versionen die ich gefunden hab, genau das gleiche drin. keine weitergehenden informationen.

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M MortnMX

            @homoran https://www.manualslib.de/manual/745898/Honeywell-As2018.html#manual zum beispiel. steht bei allen versionen die ich gefunden hab, genau das gleiche drin. keine weitergehenden informationen.

            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #3363

            @mortnmx Screenshot_20230628-145304_Firefox.jpg

            das würde aber dem Pflichtenheft widersprechen.
            die Schnittstelle muss verfügbar sein.

            Wo hast du den Zähler her?

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @mortnmx Screenshot_20230628-145304_Firefox.jpg

              das würde aber dem Pflichtenheft widersprechen.
              die Schnittstelle muss verfügbar sein.

              Wo hast du den Zähler her?

              M Offline
              M Offline
              MortnMX
              schrieb am zuletzt editiert von
              #3364

              @homoran Den Zähler hat mein Grundversorger (Stadtwerke) eingebaut (getauscht mit dem alten Ferraris zähler, oder wie die heißen)

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M MortnMX

                @homoran Den Zähler hat mein Grundversorger (Stadtwerke) eingebaut (getauscht mit dem alten Ferraris zähler, oder wie die heißen)

                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #3365

                @mortnmx sagte in Adapter "smartmeter":

                Den Zähler hat mein Grundversorger (Stadtwerke) eingebaut

                und keine spezifizierte Anleitung mitgegeben?
                dann solltest du da mal anrufen

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @mortnmx sagte in Adapter "smartmeter":

                  Den Zähler hat mein Grundversorger (Stadtwerke) eingebaut

                  und keine spezifizierte Anleitung mitgegeben?
                  dann solltest du da mal anrufen

                  M Offline
                  M Offline
                  MortnMX
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #3366

                  @homoran keine Anleitung überhaupt. Da wurde nur das Ding in den Schaltschrank reingeworfen und angeschlossen. Hab ich versucht. Momentan sind die irendwie nicht erreichbar. :/

                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M MortnMX

                    @homoran keine Anleitung überhaupt. Da wurde nur das Ding in den Schaltschrank reingeworfen und angeschlossen. Hab ich versucht. Momentan sind die irendwie nicht erreichbar. :/

                    K Offline
                    K Offline
                    klassisch
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #3367

                    @mortnmx Wann wurde das getauscht? In den letzten 3 Jahren oder viel früher? Und hast Du eine "Moderne Meßeinrichtung" oder ein "Intelligentes Meßsystem" bekommen?

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • K klassisch

                      @mortnmx Wann wurde das getauscht? In den letzten 3 Jahren oder viel früher? Und hast Du eine "Moderne Meßeinrichtung" oder ein "Intelligentes Meßsystem" bekommen?

                      M Offline
                      M Offline
                      MortnMX
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #3368

                      @klassisch Dieses Jahr im Januar. Hab darum gebeten, den Zähler zu bekommen der eh demnächst (ich glaub nächstes jahr) verpflichtend kommen soll. Was genau es ist weiß ich nicht.

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M MortnMX

                        @klassisch Dieses Jahr im Januar. Hab darum gebeten, den Zähler zu bekommen der eh demnächst (ich glaub nächstes jahr) verpflichtend kommen soll. Was genau es ist weiß ich nicht.

                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #3369

                        @mortnmx sagte in Adapter "smartmeter":

                        den Zähler zu bekommen der eh demnächst (ich glaub nächstes jahr) verpflichtend kommen soll.

                        das ist jetzt nicht gerade eine belastbare Definition.
                        Da soll viel demnächst kommen.
                        Aber da wird noch viel Wasser die Donau, den Rhein und die Mosel runterfließen bevor diese Ideen auch umgesetzt werden.

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • PanicManP PanicMan

                          @panicman sagte in Adapter "smartmeter":

                          IMG_20221122_072121.jpg IMG_20221125_172003_mask.jpg
                          Ich habe auch einen UltraHeat T230 von Landys+Gyr und versuche seit Tagen erfolglos den über die Optische Schnittstelle auszulesen. Er schweigt wie ein Grab. Vor allem weiß ich auch nicht welche seite für was ist, kann ich das irgendwie herausfinden? Hat es einer mittlerweile mal geschafft diesen oder den T330 mal auszulesen? Vielen Dank! Jack

                          Habe mittlerweile herausgefunden dass links der Empfänger, rechts der Sender ist, das Teil ist baugleich mit dem Siemens WSM5 / WSN5 (T230), hat vielleicht jemand diesen und ihn zum reden gebracht? Was mich total verwundert, ist, dass der absolut keine Mucks von sich gibt, egal was man sendet... :expressionless:

                          Das ist mein aktuelles Script im Tasmota, incl. Bitratewechsel:

                          >D
                          scnt=0
                          res=0
                          
                          >B
                          =>sensor53 r
                          
                          >F
                          ;100ms iterations
                          scnt+=1
                          switch scnt
                          case 6
                          ;300 baudrate
                          res=sml(1 0 300)
                          ;40x NUL
                          res=sml(1 1 "0000000000000000000000000000000000000000")
                          res=sml(1 1 "0000000000000000000000000000000000000000")
                          ;\?!CRLF
                          res=sml(1 1 "2F3F210D0A")
                          ;500ms later \> Ack and ask for switching to 2400 baud (0=300bps, 1=600pbs, 2=1200bps, 3=2400bps...)
                          case 11
                          res=sml(1 1 "036033300D0A")
                          ;200ms later \> Switching sml driver to 2400 baud
                          case 13
                          res=sml(1 0 2400) 
                          ;Restart sequence after 5s
                          case 50
                          scnt=0
                          ends
                          
                          >M 1
                          +1,3,o,0,2400,LGUHT230,1
                          1,6.8(@1,Zählerstand,kWh,kwh_count,0
                          1,6.6(@1,maximale Heizleistung,kWh,heizleistung_max,1
                          1,6.26(@1,Durchlauf,m³,m3_count,2
                          1,9.24(@1,unknown,m³h,unknown,1
                          1,6.33(@1,maximaler Durchlauf pro Stunde,m³h,durchlauf_max,3
                          1,9.4(@1,maximaler Vor und Rücklauf,C,lauf_max,1
                          1,9.31(@1,Fließdauer,kWh,flow_count,0
                          #
                          

                          Hat noch einer eine Idee was ich versuchen könnte?
                          Grüße Jack

                          M Offline
                          M Offline
                          Marty56
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #3370

                          @panicman

                          Das folgende Skript funktioniert bei mir

                          >D
                          scnt=0
                          res=0
                          
                          >B
                          =>sensor53 r
                          
                          >F
                          ;100ms iterations
                          scnt+=1
                          switch scnt
                          case 10
                          res=sml(1 0 300)
                          res=sml(1 1 "00000000000000000000000")
                          res=sml(1 1 "00000000000000000000000")
                          res=sml(1 1 "2F3F210D0A")
                          ;case 7
                          res=sml(1 0 2400) 
                          case 18000
                          scnt=0
                          ends
                          
                          >M 1
                          +1,3,o,16,2400,LGUH50,1
                          1,6.8(@1,Zählerstand,MWh,waermemenge,19
                          1,6.31(@1,Betriebszeit,h,operation_time,16
                          ;1,6.6(@1,Max Leistung,kW,leistung_max,16
                          ;1,6.26(@1,Durchfluss,m3,durchfluss,16
                          #
                          

                          Wichtig: Ich musste aber die Diode um 180 Grad verdrehen.

                          HW:NUC (16 GB Ram)
                          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • D Offline
                            D Offline
                            daruse
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #3371

                            Hallo,

                            ist es möglich den Adapter so zu konfigurieren, dass nur bestimmte Werte ausgelesen werden? In meinem Beispiel wäre das Momentanverbrauch, Bezug und Einspeisung.

                            Danke vorab.

                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • D daruse

                              Hallo,

                              ist es möglich den Adapter so zu konfigurieren, dass nur bestimmte Werte ausgelesen werden? In meinem Beispiel wäre das Momentanverbrauch, Bezug und Einspeisung.

                              Danke vorab.

                              K Offline
                              K Offline
                              klassisch
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #3372

                              @daruse Bei mir schickt der Zähler ohnehin nicht mehr Nutzdaten als die o.g.
                              Der Adapter nimmt und verarbeitet, was er bekommt. Meines wissens nach kann man da nichts einstellen bzw ausblenden.
                              Aber man muß ja nicht alles in History o.ä. aufzeichnen. Da hat man dann die Wahlmöglichkeit, wenn man Speicherplatz sparen möchte.

                              D 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • K klassisch

                                @daruse Bei mir schickt der Zähler ohnehin nicht mehr Nutzdaten als die o.g.
                                Der Adapter nimmt und verarbeitet, was er bekommt. Meines wissens nach kann man da nichts einstellen bzw ausblenden.
                                Aber man muß ja nicht alles in History o.ä. aufzeichnen. Da hat man dann die Wahlmöglichkeit, wenn man Speicherplatz sparen möchte.

                                D Offline
                                D Offline
                                daruse
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #3373

                                @klassisch Ich habe mir den Pin für die Freischaltung des Zählers geben lassen, dadurch bekomme ich mehr Werte.
                                Es wird regelmässig z.B. die Spannung/Frequenz/Phasenwinkel aktualisiert- welche ich aber nicht benötige.
                                Diese würde ich gerne nicht messen, denke das ist Ressourcenverschwendung :)

                                K 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • D daruse

                                  @klassisch Ich habe mir den Pin für die Freischaltung des Zählers geben lassen, dadurch bekomme ich mehr Werte.
                                  Es wird regelmässig z.B. die Spannung/Frequenz/Phasenwinkel aktualisiert- welche ich aber nicht benötige.
                                  Diese würde ich gerne nicht messen, denke das ist Ressourcenverschwendung :)

                                  K Offline
                                  K Offline
                                  klassisch
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #3374

                                  @daruse Wenn Dein Rechner mit klar kommt, dann ist es ok. Wenn man die unerwünschten Daten nicht aufzeichnet, dann verschwendet man auch keinen Speicherplatz.
                                  Der Zähler sendet was der Meßstellenbetreiber freischaltet. Bei mir halt weniger. Der Adapter verarbeitet was der Zähler sendet.
                                  Die Spannungen der PV-Anlage zeichne ich aber dennoch auf (anderer Zähler). Bei uns werden gerade etliche PV Anlagen in der Nachbarschaft gebaut und an sonnigen Tagen sehe ich Spannungen >240V. Ab 253V schalten die PV Anlagen ab.

                                  D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • K klassisch

                                    @daruse Wenn Dein Rechner mit klar kommt, dann ist es ok. Wenn man die unerwünschten Daten nicht aufzeichnet, dann verschwendet man auch keinen Speicherplatz.
                                    Der Zähler sendet was der Meßstellenbetreiber freischaltet. Bei mir halt weniger. Der Adapter verarbeitet was der Zähler sendet.
                                    Die Spannungen der PV-Anlage zeichne ich aber dennoch auf (anderer Zähler). Bei uns werden gerade etliche PV Anlagen in der Nachbarschaft gebaut und an sonnigen Tagen sehe ich Spannungen >240V. Ab 253V schalten die PV Anlagen ab.

                                    D Offline
                                    D Offline
                                    daruse
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #3375

                                    @klassisch Die Idee war, meinen Raspberry etwas zu schonen, da er Daten abholt die nicht weiter verarbeitet werden.
                                    Aber dann ist es nicht möglich den Adapter so zu konfigurieren, dass nur die gewünschten Daten abgeholt werden?

                                    Danke

                                    K apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • D daruse

                                      @klassisch Die Idee war, meinen Raspberry etwas zu schonen, da er Daten abholt die nicht weiter verarbeitet werden.
                                      Aber dann ist es nicht möglich den Adapter so zu konfigurieren, dass nur die gewünschten Daten abgeholt werden?

                                      Danke

                                      K Offline
                                      K Offline
                                      klassisch
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #3376

                                      @daruse Der Zähler sendet automatisch etwa alle Sekunden was der Meßstellenbetreiber freigeschaltet hat. Der Raspi muß und kann nichts anfragen, die Daten kommen halt und der Adapter verarbeitet sie. An dem Datenset kann man nichts ändern, das ist im Zähler fest hinterlegt.
                                      Wenn manden Raspi schonen möchte und die Daten nicht so häufig bnötigt, Dann kann man das "Datenabfrageintervall" hochsetzen, z.B. auf 60 (Sekunden) oder 300. Bei mir steht es auf 0 wodurch der Rechner alle Werte verarbeitet
                                      f5c24bd3-dfcd-4f6e-9caa-4144c326f101-grafik.png

                                      Die Bezeichnug "Datenabfrageintervall" ist bei der "modernen Meßeinrichtung" irreführend weil da nichts abgefragt, sondern nur empfangen wird. Der Zähler muß und kann nicht aufgefordert werden, er sendet immer. Die Bezeichnung kommt von anderen Zählern mit D0 Schnittstelle, wo es eine bidirektionale Kommunikation gibt.

                                      HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • K klassisch

                                        @daruse Wenn Dein Rechner mit klar kommt, dann ist es ok. Wenn man die unerwünschten Daten nicht aufzeichnet, dann verschwendet man auch keinen Speicherplatz.
                                        Der Zähler sendet was der Meßstellenbetreiber freischaltet. Bei mir halt weniger. Der Adapter verarbeitet was der Zähler sendet.
                                        Die Spannungen der PV-Anlage zeichne ich aber dennoch auf (anderer Zähler). Bei uns werden gerade etliche PV Anlagen in der Nachbarschaft gebaut und an sonnigen Tagen sehe ich Spannungen >240V. Ab 253V schalten die PV Anlagen ab.

                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                        #3377

                                        @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

                                        Bei uns werden gerade etliche PV Anlagen in der Nachbarschaft gebaut und an sonnigen Tagen sehe ich Spannungen >240V. Ab 253V schalten die PV Anlagen ab.

                                        wie das?
                                        produziert deine Anlage Spannungen in der Größenordnung?

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • K klassisch

                                          @daruse Der Zähler sendet automatisch etwa alle Sekunden was der Meßstellenbetreiber freigeschaltet hat. Der Raspi muß und kann nichts anfragen, die Daten kommen halt und der Adapter verarbeitet sie. An dem Datenset kann man nichts ändern, das ist im Zähler fest hinterlegt.
                                          Wenn manden Raspi schonen möchte und die Daten nicht so häufig bnötigt, Dann kann man das "Datenabfrageintervall" hochsetzen, z.B. auf 60 (Sekunden) oder 300. Bei mir steht es auf 0 wodurch der Rechner alle Werte verarbeitet
                                          f5c24bd3-dfcd-4f6e-9caa-4144c326f101-grafik.png

                                          Die Bezeichnug "Datenabfrageintervall" ist bei der "modernen Meßeinrichtung" irreführend weil da nichts abgefragt, sondern nur empfangen wird. Der Zähler muß und kann nicht aufgefordert werden, er sendet immer. Die Bezeichnung kommt von anderen Zählern mit D0 Schnittstelle, wo es eine bidirektionale Kommunikation gibt.

                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #3378

                                          @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

                                          Die Bezeichnug "Datenabfrageintervall" ist bei der "modernen Meßeinrichtung" irreführend weil da nichts abgefragt,

                                          bezieht sich auf den Adapter. der greift nur in dem Intervall auf die Schnittstelle zu.
                                          Die übrigen Telegramme des Zählers gehen ins leere.

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          263

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe