Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter "smartmeter"

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

Adapter "smartmeter"

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
3.6k Beiträge 280 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 161 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M MortnMX

    @homoran es gibt leider keine option PIN oder INF oder INFO oder sonst was. nur den aktuellen verbrauch und die verbräuche für 1d, 7d, etc... und CLR

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #3361

    @mortnmx zeig mal die Anleitung

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @mortnmx zeig mal die Anleitung

      M Offline
      M Offline
      MortnMX
      schrieb am zuletzt editiert von
      #3362

      @homoran https://www.manualslib.de/manual/745898/Honeywell-As2018.html#manual zum beispiel. steht bei allen versionen die ich gefunden hab, genau das gleiche drin. keine weitergehenden informationen.

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M MortnMX

        @homoran https://www.manualslib.de/manual/745898/Honeywell-As2018.html#manual zum beispiel. steht bei allen versionen die ich gefunden hab, genau das gleiche drin. keine weitergehenden informationen.

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3363

        @mortnmx Screenshot_20230628-145304_Firefox.jpg

        das würde aber dem Pflichtenheft widersprechen.
        die Schnittstelle muss verfügbar sein.

        Wo hast du den Zähler her?

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @mortnmx Screenshot_20230628-145304_Firefox.jpg

          das würde aber dem Pflichtenheft widersprechen.
          die Schnittstelle muss verfügbar sein.

          Wo hast du den Zähler her?

          M Offline
          M Offline
          MortnMX
          schrieb am zuletzt editiert von
          #3364

          @homoran Den Zähler hat mein Grundversorger (Stadtwerke) eingebaut (getauscht mit dem alten Ferraris zähler, oder wie die heißen)

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M MortnMX

            @homoran Den Zähler hat mein Grundversorger (Stadtwerke) eingebaut (getauscht mit dem alten Ferraris zähler, oder wie die heißen)

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #3365

            @mortnmx sagte in Adapter "smartmeter":

            Den Zähler hat mein Grundversorger (Stadtwerke) eingebaut

            und keine spezifizierte Anleitung mitgegeben?
            dann solltest du da mal anrufen

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @mortnmx sagte in Adapter "smartmeter":

              Den Zähler hat mein Grundversorger (Stadtwerke) eingebaut

              und keine spezifizierte Anleitung mitgegeben?
              dann solltest du da mal anrufen

              M Offline
              M Offline
              MortnMX
              schrieb am zuletzt editiert von
              #3366

              @homoran keine Anleitung überhaupt. Da wurde nur das Ding in den Schaltschrank reingeworfen und angeschlossen. Hab ich versucht. Momentan sind die irendwie nicht erreichbar. :/

              K 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M MortnMX

                @homoran keine Anleitung überhaupt. Da wurde nur das Ding in den Schaltschrank reingeworfen und angeschlossen. Hab ich versucht. Momentan sind die irendwie nicht erreichbar. :/

                K Offline
                K Offline
                klassisch
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #3367

                @mortnmx Wann wurde das getauscht? In den letzten 3 Jahren oder viel früher? Und hast Du eine "Moderne Meßeinrichtung" oder ein "Intelligentes Meßsystem" bekommen?

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • K klassisch

                  @mortnmx Wann wurde das getauscht? In den letzten 3 Jahren oder viel früher? Und hast Du eine "Moderne Meßeinrichtung" oder ein "Intelligentes Meßsystem" bekommen?

                  M Offline
                  M Offline
                  MortnMX
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #3368

                  @klassisch Dieses Jahr im Januar. Hab darum gebeten, den Zähler zu bekommen der eh demnächst (ich glaub nächstes jahr) verpflichtend kommen soll. Was genau es ist weiß ich nicht.

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M MortnMX

                    @klassisch Dieses Jahr im Januar. Hab darum gebeten, den Zähler zu bekommen der eh demnächst (ich glaub nächstes jahr) verpflichtend kommen soll. Was genau es ist weiß ich nicht.

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #3369

                    @mortnmx sagte in Adapter "smartmeter":

                    den Zähler zu bekommen der eh demnächst (ich glaub nächstes jahr) verpflichtend kommen soll.

                    das ist jetzt nicht gerade eine belastbare Definition.
                    Da soll viel demnächst kommen.
                    Aber da wird noch viel Wasser die Donau, den Rhein und die Mosel runterfließen bevor diese Ideen auch umgesetzt werden.

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • PanicManP PanicMan

                      @panicman sagte in Adapter "smartmeter":

                      IMG_20221122_072121.jpg IMG_20221125_172003_mask.jpg
                      Ich habe auch einen UltraHeat T230 von Landys+Gyr und versuche seit Tagen erfolglos den über die Optische Schnittstelle auszulesen. Er schweigt wie ein Grab. Vor allem weiß ich auch nicht welche seite für was ist, kann ich das irgendwie herausfinden? Hat es einer mittlerweile mal geschafft diesen oder den T330 mal auszulesen? Vielen Dank! Jack

                      Habe mittlerweile herausgefunden dass links der Empfänger, rechts der Sender ist, das Teil ist baugleich mit dem Siemens WSM5 / WSN5 (T230), hat vielleicht jemand diesen und ihn zum reden gebracht? Was mich total verwundert, ist, dass der absolut keine Mucks von sich gibt, egal was man sendet... :expressionless:

                      Das ist mein aktuelles Script im Tasmota, incl. Bitratewechsel:

                      >D
                      scnt=0
                      res=0
                      
                      >B
                      =>sensor53 r
                      
                      >F
                      ;100ms iterations
                      scnt+=1
                      switch scnt
                      case 6
                      ;300 baudrate
                      res=sml(1 0 300)
                      ;40x NUL
                      res=sml(1 1 "0000000000000000000000000000000000000000")
                      res=sml(1 1 "0000000000000000000000000000000000000000")
                      ;\?!CRLF
                      res=sml(1 1 "2F3F210D0A")
                      ;500ms later \> Ack and ask for switching to 2400 baud (0=300bps, 1=600pbs, 2=1200bps, 3=2400bps...)
                      case 11
                      res=sml(1 1 "036033300D0A")
                      ;200ms later \> Switching sml driver to 2400 baud
                      case 13
                      res=sml(1 0 2400) 
                      ;Restart sequence after 5s
                      case 50
                      scnt=0
                      ends
                      
                      >M 1
                      +1,3,o,0,2400,LGUHT230,1
                      1,6.8(@1,Zählerstand,kWh,kwh_count,0
                      1,6.6(@1,maximale Heizleistung,kWh,heizleistung_max,1
                      1,6.26(@1,Durchlauf,m³,m3_count,2
                      1,9.24(@1,unknown,m³h,unknown,1
                      1,6.33(@1,maximaler Durchlauf pro Stunde,m³h,durchlauf_max,3
                      1,9.4(@1,maximaler Vor und Rücklauf,C,lauf_max,1
                      1,9.31(@1,Fließdauer,kWh,flow_count,0
                      #
                      

                      Hat noch einer eine Idee was ich versuchen könnte?
                      Grüße Jack

                      M Offline
                      M Offline
                      Marty56
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #3370

                      @panicman

                      Das folgende Skript funktioniert bei mir

                      >D
                      scnt=0
                      res=0
                      
                      >B
                      =>sensor53 r
                      
                      >F
                      ;100ms iterations
                      scnt+=1
                      switch scnt
                      case 10
                      res=sml(1 0 300)
                      res=sml(1 1 "00000000000000000000000")
                      res=sml(1 1 "00000000000000000000000")
                      res=sml(1 1 "2F3F210D0A")
                      ;case 7
                      res=sml(1 0 2400) 
                      case 18000
                      scnt=0
                      ends
                      
                      >M 1
                      +1,3,o,16,2400,LGUH50,1
                      1,6.8(@1,Zählerstand,MWh,waermemenge,19
                      1,6.31(@1,Betriebszeit,h,operation_time,16
                      ;1,6.6(@1,Max Leistung,kW,leistung_max,16
                      ;1,6.26(@1,Durchfluss,m3,durchfluss,16
                      #
                      

                      Wichtig: Ich musste aber die Diode um 180 Grad verdrehen.

                      HW:NUC (16 GB Ram)
                      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • D Offline
                        D Offline
                        daruse
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #3371

                        Hallo,

                        ist es möglich den Adapter so zu konfigurieren, dass nur bestimmte Werte ausgelesen werden? In meinem Beispiel wäre das Momentanverbrauch, Bezug und Einspeisung.

                        Danke vorab.

                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • D daruse

                          Hallo,

                          ist es möglich den Adapter so zu konfigurieren, dass nur bestimmte Werte ausgelesen werden? In meinem Beispiel wäre das Momentanverbrauch, Bezug und Einspeisung.

                          Danke vorab.

                          K Offline
                          K Offline
                          klassisch
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #3372

                          @daruse Bei mir schickt der Zähler ohnehin nicht mehr Nutzdaten als die o.g.
                          Der Adapter nimmt und verarbeitet, was er bekommt. Meines wissens nach kann man da nichts einstellen bzw ausblenden.
                          Aber man muß ja nicht alles in History o.ä. aufzeichnen. Da hat man dann die Wahlmöglichkeit, wenn man Speicherplatz sparen möchte.

                          D 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • K klassisch

                            @daruse Bei mir schickt der Zähler ohnehin nicht mehr Nutzdaten als die o.g.
                            Der Adapter nimmt und verarbeitet, was er bekommt. Meines wissens nach kann man da nichts einstellen bzw ausblenden.
                            Aber man muß ja nicht alles in History o.ä. aufzeichnen. Da hat man dann die Wahlmöglichkeit, wenn man Speicherplatz sparen möchte.

                            D Offline
                            D Offline
                            daruse
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #3373

                            @klassisch Ich habe mir den Pin für die Freischaltung des Zählers geben lassen, dadurch bekomme ich mehr Werte.
                            Es wird regelmässig z.B. die Spannung/Frequenz/Phasenwinkel aktualisiert- welche ich aber nicht benötige.
                            Diese würde ich gerne nicht messen, denke das ist Ressourcenverschwendung :)

                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • D daruse

                              @klassisch Ich habe mir den Pin für die Freischaltung des Zählers geben lassen, dadurch bekomme ich mehr Werte.
                              Es wird regelmässig z.B. die Spannung/Frequenz/Phasenwinkel aktualisiert- welche ich aber nicht benötige.
                              Diese würde ich gerne nicht messen, denke das ist Ressourcenverschwendung :)

                              K Offline
                              K Offline
                              klassisch
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #3374

                              @daruse Wenn Dein Rechner mit klar kommt, dann ist es ok. Wenn man die unerwünschten Daten nicht aufzeichnet, dann verschwendet man auch keinen Speicherplatz.
                              Der Zähler sendet was der Meßstellenbetreiber freischaltet. Bei mir halt weniger. Der Adapter verarbeitet was der Zähler sendet.
                              Die Spannungen der PV-Anlage zeichne ich aber dennoch auf (anderer Zähler). Bei uns werden gerade etliche PV Anlagen in der Nachbarschaft gebaut und an sonnigen Tagen sehe ich Spannungen >240V. Ab 253V schalten die PV Anlagen ab.

                              D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • K klassisch

                                @daruse Wenn Dein Rechner mit klar kommt, dann ist es ok. Wenn man die unerwünschten Daten nicht aufzeichnet, dann verschwendet man auch keinen Speicherplatz.
                                Der Zähler sendet was der Meßstellenbetreiber freischaltet. Bei mir halt weniger. Der Adapter verarbeitet was der Zähler sendet.
                                Die Spannungen der PV-Anlage zeichne ich aber dennoch auf (anderer Zähler). Bei uns werden gerade etliche PV Anlagen in der Nachbarschaft gebaut und an sonnigen Tagen sehe ich Spannungen >240V. Ab 253V schalten die PV Anlagen ab.

                                D Offline
                                D Offline
                                daruse
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #3375

                                @klassisch Die Idee war, meinen Raspberry etwas zu schonen, da er Daten abholt die nicht weiter verarbeitet werden.
                                Aber dann ist es nicht möglich den Adapter so zu konfigurieren, dass nur die gewünschten Daten abgeholt werden?

                                Danke

                                K apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • D daruse

                                  @klassisch Die Idee war, meinen Raspberry etwas zu schonen, da er Daten abholt die nicht weiter verarbeitet werden.
                                  Aber dann ist es nicht möglich den Adapter so zu konfigurieren, dass nur die gewünschten Daten abgeholt werden?

                                  Danke

                                  K Offline
                                  K Offline
                                  klassisch
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #3376

                                  @daruse Der Zähler sendet automatisch etwa alle Sekunden was der Meßstellenbetreiber freigeschaltet hat. Der Raspi muß und kann nichts anfragen, die Daten kommen halt und der Adapter verarbeitet sie. An dem Datenset kann man nichts ändern, das ist im Zähler fest hinterlegt.
                                  Wenn manden Raspi schonen möchte und die Daten nicht so häufig bnötigt, Dann kann man das "Datenabfrageintervall" hochsetzen, z.B. auf 60 (Sekunden) oder 300. Bei mir steht es auf 0 wodurch der Rechner alle Werte verarbeitet
                                  f5c24bd3-dfcd-4f6e-9caa-4144c326f101-grafik.png

                                  Die Bezeichnug "Datenabfrageintervall" ist bei der "modernen Meßeinrichtung" irreführend weil da nichts abgefragt, sondern nur empfangen wird. Der Zähler muß und kann nicht aufgefordert werden, er sendet immer. Die Bezeichnung kommt von anderen Zählern mit D0 Schnittstelle, wo es eine bidirektionale Kommunikation gibt.

                                  HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • K klassisch

                                    @daruse Wenn Dein Rechner mit klar kommt, dann ist es ok. Wenn man die unerwünschten Daten nicht aufzeichnet, dann verschwendet man auch keinen Speicherplatz.
                                    Der Zähler sendet was der Meßstellenbetreiber freischaltet. Bei mir halt weniger. Der Adapter verarbeitet was der Zähler sendet.
                                    Die Spannungen der PV-Anlage zeichne ich aber dennoch auf (anderer Zähler). Bei uns werden gerade etliche PV Anlagen in der Nachbarschaft gebaut und an sonnigen Tagen sehe ich Spannungen >240V. Ab 253V schalten die PV Anlagen ab.

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                    #3377

                                    @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

                                    Bei uns werden gerade etliche PV Anlagen in der Nachbarschaft gebaut und an sonnigen Tagen sehe ich Spannungen >240V. Ab 253V schalten die PV Anlagen ab.

                                    wie das?
                                    produziert deine Anlage Spannungen in der Größenordnung?

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • K klassisch

                                      @daruse Der Zähler sendet automatisch etwa alle Sekunden was der Meßstellenbetreiber freigeschaltet hat. Der Raspi muß und kann nichts anfragen, die Daten kommen halt und der Adapter verarbeitet sie. An dem Datenset kann man nichts ändern, das ist im Zähler fest hinterlegt.
                                      Wenn manden Raspi schonen möchte und die Daten nicht so häufig bnötigt, Dann kann man das "Datenabfrageintervall" hochsetzen, z.B. auf 60 (Sekunden) oder 300. Bei mir steht es auf 0 wodurch der Rechner alle Werte verarbeitet
                                      f5c24bd3-dfcd-4f6e-9caa-4144c326f101-grafik.png

                                      Die Bezeichnug "Datenabfrageintervall" ist bei der "modernen Meßeinrichtung" irreführend weil da nichts abgefragt, sondern nur empfangen wird. Der Zähler muß und kann nicht aufgefordert werden, er sendet immer. Die Bezeichnung kommt von anderen Zählern mit D0 Schnittstelle, wo es eine bidirektionale Kommunikation gibt.

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #3378

                                      @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

                                      Die Bezeichnug "Datenabfrageintervall" ist bei der "modernen Meßeinrichtung" irreführend weil da nichts abgefragt,

                                      bezieht sich auf den Adapter. der greift nur in dem Intervall auf die Schnittstelle zu.
                                      Die übrigen Telegramme des Zählers gehen ins leere.

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • D daruse

                                        @klassisch Die Idee war, meinen Raspberry etwas zu schonen, da er Daten abholt die nicht weiter verarbeitet werden.
                                        Aber dann ist es nicht möglich den Adapter so zu konfigurieren, dass nur die gewünschten Daten abgeholt werden?

                                        Danke

                                        apollon77A Offline
                                        apollon77A Offline
                                        apollon77
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #3379

                                        @daruse Das Protokoll sendet alle Daten ... da auszuwählen und auszusortieren was nicht gewollt ist ist am Ende der gleiche AUfwand als es einfach zu erfassen. Und die "paar Byte" ...

                                        Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                        • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                        • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

                                          Bei uns werden gerade etliche PV Anlagen in der Nachbarschaft gebaut und an sonnigen Tagen sehe ich Spannungen >240V. Ab 253V schalten die PV Anlagen ab.

                                          wie das?
                                          produziert deine Anlage Spannungen in der Größenordnung?

                                          K Offline
                                          K Offline
                                          klassisch
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #3380

                                          @homoran sagte in Adapter "smartmeter":

                                          wie das?
                                          produziert deine Anlage Spannungen in der Größenordnung?

                                          Wen die Netzspannung in dieser Größenordnung ist, muß meine Anlage da natürlich auch mitmachen und noch ein wenig drauflegen. Der Strom muß ja aus dem Haus raus.

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          870

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe