NEWS
Adapter "smartmeter"
-
das würde aber dem Pflichtenheft widersprechen.
die Schnittstelle muss verfügbar sein.Wo hast du den Zähler her?
-
@homoran Den Zähler hat mein Grundversorger (Stadtwerke) eingebaut (getauscht mit dem alten Ferraris zähler, oder wie die heißen)
-
@mortnmx sagte in Adapter "smartmeter":
Den Zähler hat mein Grundversorger (Stadtwerke) eingebaut
und keine spezifizierte Anleitung mitgegeben?
dann solltest du da mal anrufen -
@homoran keine Anleitung überhaupt. Da wurde nur das Ding in den Schaltschrank reingeworfen und angeschlossen. Hab ich versucht. Momentan sind die irendwie nicht erreichbar.
-
@mortnmx Wann wurde das getauscht? In den letzten 3 Jahren oder viel früher? Und hast Du eine "Moderne Meßeinrichtung" oder ein "Intelligentes Meßsystem" bekommen?
-
@klassisch Dieses Jahr im Januar. Hab darum gebeten, den Zähler zu bekommen der eh demnächst (ich glaub nächstes jahr) verpflichtend kommen soll. Was genau es ist weiß ich nicht.
-
@mortnmx sagte in Adapter "smartmeter":
den Zähler zu bekommen der eh demnächst (ich glaub nächstes jahr) verpflichtend kommen soll.
das ist jetzt nicht gerade eine belastbare Definition.
Da soll viel demnächst kommen.
Aber da wird noch viel Wasser die Donau, den Rhein und die Mosel runterfließen bevor diese Ideen auch umgesetzt werden. -
Das folgende Skript funktioniert bei mir
>D scnt=0 res=0 >B =>sensor53 r >F ;100ms iterations scnt+=1 switch scnt case 10 res=sml(1 0 300) res=sml(1 1 "00000000000000000000000") res=sml(1 1 "00000000000000000000000") res=sml(1 1 "2F3F210D0A") ;case 7 res=sml(1 0 2400) case 18000 scnt=0 ends >M 1 +1,3,o,16,2400,LGUH50,1 1,6.8(@1,Zählerstand,MWh,waermemenge,19 1,6.31(@1,Betriebszeit,h,operation_time,16 ;1,6.6(@1,Max Leistung,kW,leistung_max,16 ;1,6.26(@1,Durchfluss,m3,durchfluss,16 #
Wichtig: Ich musste aber die Diode um 180 Grad verdrehen.
-
Hallo,
ist es möglich den Adapter so zu konfigurieren, dass nur bestimmte Werte ausgelesen werden? In meinem Beispiel wäre das Momentanverbrauch, Bezug und Einspeisung.
Danke vorab.
-
@daruse Bei mir schickt der Zähler ohnehin nicht mehr Nutzdaten als die o.g.
Der Adapter nimmt und verarbeitet, was er bekommt. Meines wissens nach kann man da nichts einstellen bzw ausblenden.
Aber man muß ja nicht alles in History o.ä. aufzeichnen. Da hat man dann die Wahlmöglichkeit, wenn man Speicherplatz sparen möchte. -
@klassisch Ich habe mir den Pin für die Freischaltung des Zählers geben lassen, dadurch bekomme ich mehr Werte.
Es wird regelmässig z.B. die Spannung/Frequenz/Phasenwinkel aktualisiert- welche ich aber nicht benötige.
Diese würde ich gerne nicht messen, denke das ist Ressourcenverschwendung -
@daruse Wenn Dein Rechner mit klar kommt, dann ist es ok. Wenn man die unerwünschten Daten nicht aufzeichnet, dann verschwendet man auch keinen Speicherplatz.
Der Zähler sendet was der Meßstellenbetreiber freischaltet. Bei mir halt weniger. Der Adapter verarbeitet was der Zähler sendet.
Die Spannungen der PV-Anlage zeichne ich aber dennoch auf (anderer Zähler). Bei uns werden gerade etliche PV Anlagen in der Nachbarschaft gebaut und an sonnigen Tagen sehe ich Spannungen >240V. Ab 253V schalten die PV Anlagen ab. -
@klassisch Die Idee war, meinen Raspberry etwas zu schonen, da er Daten abholt die nicht weiter verarbeitet werden.
Aber dann ist es nicht möglich den Adapter so zu konfigurieren, dass nur die gewünschten Daten abgeholt werden?Danke
-
@daruse Der Zähler sendet automatisch etwa alle Sekunden was der Meßstellenbetreiber freigeschaltet hat. Der Raspi muß und kann nichts anfragen, die Daten kommen halt und der Adapter verarbeitet sie. An dem Datenset kann man nichts ändern, das ist im Zähler fest hinterlegt.
Wenn manden Raspi schonen möchte und die Daten nicht so häufig bnötigt, Dann kann man das "Datenabfrageintervall" hochsetzen, z.B. auf 60 (Sekunden) oder 300. Bei mir steht es auf 0 wodurch der Rechner alle Werte verarbeitet
Die Bezeichnug "Datenabfrageintervall" ist bei der "modernen Meßeinrichtung" irreführend weil da nichts abgefragt, sondern nur empfangen wird. Der Zähler muß und kann nicht aufgefordert werden, er sendet immer. Die Bezeichnung kommt von anderen Zählern mit D0 Schnittstelle, wo es eine bidirektionale Kommunikation gibt.
-
@klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
Bei uns werden gerade etliche PV Anlagen in der Nachbarschaft gebaut und an sonnigen Tagen sehe ich Spannungen >240V. Ab 253V schalten die PV Anlagen ab.
wie das?
produziert deine Anlage Spannungen in der Größenordnung? -
@klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
Die Bezeichnug "Datenabfrageintervall" ist bei der "modernen Meßeinrichtung" irreführend weil da nichts abgefragt,
bezieht sich auf den Adapter. der greift nur in dem Intervall auf die Schnittstelle zu.
Die übrigen Telegramme des Zählers gehen ins leere. -
@daruse Das Protokoll sendet alle Daten ... da auszuwählen und auszusortieren was nicht gewollt ist ist am Ende der gleiche AUfwand als es einfach zu erfassen. Und die "paar Byte" ...
-
@homoran sagte in Adapter "smartmeter":
wie das?
produziert deine Anlage Spannungen in der Größenordnung?Wen die Netzspannung in dieser Größenordnung ist, muß meine Anlage da natürlich auch mitmachen und noch ein wenig drauflegen. Der Strom muß ja aus dem Haus raus.
-
@klassisch hmm, habs noch nie getrackt.
Aus dem Kostal müsste ich mir das per request rausholen. der ist aber schon mit 20(?) Parametern voll. Deswegen hab ich die U L1-3 nicht mehr standardmäßig von dirt.Carlo gibt sie mir brav
aber geloggt hab ich sie noch nie.hier scheint gerade etwas Sonne. Vor paar Tagen hätte ich es wissen müssen dann hätte ich Solare Hochwerte.
hab immer mal wieder reingeschaut aber ich glaube noch nicht mal 240V jemals gesehen zu haben -
@homoran Ja, der Fronius schickt die Spannungen und auch das Fronius Smartmeter, welches als Wurzelzähler dient und wahrscheinlich auch von Carlo Gavazzi kommt.
Es hängt ja nicht nur von der eigenen Spannung ab, sondern auch von der Anzahl der anderen PV-Anlagen am Ortsnetztrafo.
Mittlerweile gibt es auch regelbare Ortsnetztrafos (RONT). Das hilft schon mal - also da wo sie eingebaut sind.
Meine Nachbarn rechts und links haben PV und letzte Woche wurden 2 weitere jeweils im Abstand von 2 Häusern zu mir gebaut. Die MWSt Befreiung wirkt.