NEWS
Adapter "smartmeter"
Adapter "smartmeter"
-
@guergen sagte in Adapter "smartmeter":
@klassisch
Ja, aber teilweise auch gar nicht!Das sollte man dann aber einfordern können. Also anrufen, anschreiben und obiges Dokuement referenzieren. Kann langwierig werden... Mein Betreiber hat sich auf Anfragen (Tickets) erst nach Wochen gemeldet - und das mit fraglicher Qualität. Und da jetzt die "Strompreisbremse" wahrscheinlich auch den Betreibern mehr Arbeit und Anfragen bringt, könnte es noch länger dauern.
@klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
Das sollte man dann aber einfordern können
kann man das nicht auch andersrum interpretieren?
Der Zähler darf das nicht anzeigen (Datenschutz!), außer der Endanwender ist damit einverstanden und schaltet es frei!Also nix mit Pflicht zur PIN Abgabe.
Ist aber in diesem Fall irrelevant, we7l der Kunde die PIN hat, die Daten im Display (ggf. im öffentlich zugänglichen Treppenhaus/Zählerkeller) sichtbar hat.
Trotzdem kommt nichts im Telegramm. -
@klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
Das sollte man dann aber einfordern können
kann man das nicht auch andersrum interpretieren?
Der Zähler darf das nicht anzeigen (Datenschutz!), außer der Endanwender ist damit einverstanden und schaltet es frei!Also nix mit Pflicht zur PIN Abgabe.
Ist aber in diesem Fall irrelevant, we7l der Kunde die PIN hat, die Daten im Display (ggf. im öffentlich zugänglichen Treppenhaus/Zählerkeller) sichtbar hat.
Trotzdem kommt nichts im Telegramm.@homoran Ich habe (wegen Urheberrecht) verkürzt zitiert. Vor der Liste steht: "FNN Basiszähler verfügen ... über eine für den Endkunden zugängliche Datenschnittstelle ("Info") mit folgenenden Eigenschaften:"
Als Nichtjurist interpretiere ich das so: Das muß genauso da sein. Info Schnittstelle muß da sein. Für den Endkunden verfügbar. Momentanleistung muß auch ausgegeben werden und muß durch PIN geschützt sein.
Es wird noch eingeräumt, daß der Datenumfang (mit PIN)"herstellerspezifisch erweitert" werden "kann" - also darf und nicht muß.
-
@homoran Ich habe (wegen Urheberrecht) verkürzt zitiert. Vor der Liste steht: "FNN Basiszähler verfügen ... über eine für den Endkunden zugängliche Datenschnittstelle ("Info") mit folgenenden Eigenschaften:"
Als Nichtjurist interpretiere ich das so: Das muß genauso da sein. Info Schnittstelle muß da sein. Für den Endkunden verfügbar. Momentanleistung muß auch ausgegeben werden und muß durch PIN geschützt sein.
Es wird noch eingeräumt, daß der Datenumfang (mit PIN)"herstellerspezifisch erweitert" werden "kann" - also darf und nicht muß.
@klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
Info Schnittstelle muß da sein.
ist sie ja auch. wenn auch mit eingeschränkter Funktion
@klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
Momentanleistung muß auch ausgegeben werden und muß durch PIN geschützt sein.
hier wird's schon spezieller.
[Erbsenzählermodus|
Der Zähler besitzt diese Schnittstelle, darüber kann auch die Momentanleistung ausgegeben werden und ist durch PIN geschützt.Wenn im Fall von @Spaceman25 kein Bedienfehler vorliegt, sollte er mal freundlich beim Netzbetreiber anrufen und fragen, was er denn falsch macht, dass er diese Werte nicht vollständig bekommt.
Aber was ist deiner Meinung nach, wenn der Netzbetreiber dann doch das Gateway einbaut und diese Kundenschnittstelle damit belegt?
Ein (gebührenpflichtiger) Abruf der eigenen Daten über die Betreiberseite ist dann ja auch nicht regelkonform.
-
@klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
Info Schnittstelle muß da sein.
ist sie ja auch. wenn auch mit eingeschränkter Funktion
@klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
Momentanleistung muß auch ausgegeben werden und muß durch PIN geschützt sein.
hier wird's schon spezieller.
[Erbsenzählermodus|
Der Zähler besitzt diese Schnittstelle, darüber kann auch die Momentanleistung ausgegeben werden und ist durch PIN geschützt.Wenn im Fall von @Spaceman25 kein Bedienfehler vorliegt, sollte er mal freundlich beim Netzbetreiber anrufen und fragen, was er denn falsch macht, dass er diese Werte nicht vollständig bekommt.
Aber was ist deiner Meinung nach, wenn der Netzbetreiber dann doch das Gateway einbaut und diese Kundenschnittstelle damit belegt?
Ein (gebührenpflichtiger) Abruf der eigenen Daten über die Betreiberseite ist dann ja auch nicht regelkonform.
@homoran sagte in Adapter "smartmeter":
@klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
[Erbsenzählermodus|
Der Zähler besitzt diese Schnittstelle, darüber kann auch die Momentanleistung ausgegeben werden und ist durch PIN geschützt.Bin kein Jurist, aber durch den Umgang mit Spezifikationen auch eine Art Erbsenzähler. "kann" wäre ja Konjunktiv. Aber im Dokument steht der Indikativ. Also muß das so sein.
Wenn im Fall von @Spaceman25 kein Bedienfehler vorliegt, sollte er mal freundlich beim Netzbetreiber anrufen und fragen, was er denn falsch macht, dass er diese Werte nicht vollständig bekommt.
Ja, genau. Wir sind hier am Ende unserer Weisheit (und die freundliche Dame der Hotline wahrscheinlich auch).
Aber was ist deiner Meinung nach, wenn der Netzbetreiber dann doch das Gateway einbaut und diese Kundenschnittstelle damit belegt?
Dann wäre das ein "Intelligentes Meßsystem". Und bei dessen Beschreibung finde ich die kundenzugängliche "Info" Schnittstelle nicht mehr. Scheint also nicht verbindlich zu sein.
Das "Intelligente Meßsystem" ist aber auch teurer. Keine Ahnung, ob er das so einfach einbauen und berechnen darf. Ich habe bisher nur die technischen Unterlagen angeschaut, nicht aber diese vertragsrechtliche Seite.Ein (gebührenpflichtiger) Abruf der eigenen Daten über die Betreiberseite ist dann ja auch nicht regelkonform.
Das "Intelligente Meßsystem" sieht dies aber vor. Vermutlich ist das so zulässig, wenn das "intelligente Meßsystem" angezeigt ist.
Außerdem gibt es für lokale Anwendungen ja noch "TRuDI". Also prinzipiell.
-
@homoran sagte in Adapter "smartmeter":
@klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
[Erbsenzählermodus|
Der Zähler besitzt diese Schnittstelle, darüber kann auch die Momentanleistung ausgegeben werden und ist durch PIN geschützt.Bin kein Jurist, aber durch den Umgang mit Spezifikationen auch eine Art Erbsenzähler. "kann" wäre ja Konjunktiv. Aber im Dokument steht der Indikativ. Also muß das so sein.
Wenn im Fall von @Spaceman25 kein Bedienfehler vorliegt, sollte er mal freundlich beim Netzbetreiber anrufen und fragen, was er denn falsch macht, dass er diese Werte nicht vollständig bekommt.
Ja, genau. Wir sind hier am Ende unserer Weisheit (und die freundliche Dame der Hotline wahrscheinlich auch).
Aber was ist deiner Meinung nach, wenn der Netzbetreiber dann doch das Gateway einbaut und diese Kundenschnittstelle damit belegt?
Dann wäre das ein "Intelligentes Meßsystem". Und bei dessen Beschreibung finde ich die kundenzugängliche "Info" Schnittstelle nicht mehr. Scheint also nicht verbindlich zu sein.
Das "Intelligente Meßsystem" ist aber auch teurer. Keine Ahnung, ob er das so einfach einbauen und berechnen darf. Ich habe bisher nur die technischen Unterlagen angeschaut, nicht aber diese vertragsrechtliche Seite.Ein (gebührenpflichtiger) Abruf der eigenen Daten über die Betreiberseite ist dann ja auch nicht regelkonform.
Das "Intelligente Meßsystem" sieht dies aber vor. Vermutlich ist das so zulässig, wenn das "intelligente Meßsystem" angezeigt ist.
Außerdem gibt es für lokale Anwendungen ja noch "TRuDI". Also prinzipiell.
@klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
kann" wäre ja Konjunktiv.
nee, nicht Konjunktiv! es kann (ist technisch möglich) war gemeint.
aber alles philosophisch!
-
@klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
kann" wäre ja Konjunktiv.
nee, nicht Konjunktiv! es kann (ist technisch möglich) war gemeint.
aber alles philosophisch!
@homoran Ich habe jetzt mal mit digimeto gemailt. Es ist noch ein Zähler der ersten Generation, der noch nicht die Daten ausspucken kann. Sie haben mir angeboten, den Zähler kostenlos gegen einen neuen zu wechseln, der alle features hat.

-
@lobo @apollon77 Ich schlage mich auch gerade mit dem Wärmemengenzähler T230 von Landis+Gyr rum. Bekomme ihn mit dem Standard nach EN 62056-21:2002 nicht ausgelesen. Habe mir kürzlich mal die App UltraAssist von Landis+Gyr auf mein Smartphone geladen und den Lesekopf mittels OTG-Adapter angeschlossen. Die App schafft es dem Zähler Daten zu entlocken und diese in eine schöne Excel-Datei zu packen. Daraufhin habe ich mir einen zweiten Lesekopf beschafft und diesen dann an den PC angeschlossen. Die beiden Leseköpfe habe ich aneinandergehalten und mittels HTerm ausgelesen, was die App von Landis+Gyr zu Begrüßung sendet. Herausgekommen ist folgendes:

Leider weiß ich nicht wie ich die SignOn-Nachricht in diesem Fall zusammenbauen muss. Habe es mit 30 WakeUp-Zeichen und "@p" als SignOn-Nachricht versucht, aber da tut sich leider gar nichts.
Habe mich schon durch die schöne Google-Welt gekämpft aber keinerlei Dokumentationen zur optischen Schnittstelle diese Zählers gefunden. Vielleicht habt ihr noch einen heißen Typ für mich....Ich wäre euch sehr dankbar.
Gruß Florian

Log:
smartmeter.1 2022-01-06 20:49:43.384 warn No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.1 2022-01-06 20:49:43.383 debug Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.1 2022-01-06 20:49:43.382 debug MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED smartmeter.1 2022-01-06 20:49:13.380 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 30000 smartmeter.1 2022-01-06 20:49:13.379 debug DONE SEND 0 smartmeter.1 2022-01-06 20:49:13.127 debug DONE SEND 1 smartmeter.1 2022-01-06 20:49:12.996 debug TO SEND 1: /@p! smartmeter.1 2022-01-06 20:49:12.994 debug CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE smartmeter.1 2022-01-06 20:49:12.743 debug DONE SEND 2 smartmeter.1 2022-01-06 20:49:11.805 debug TO SEND 2: 000000000000000000000000000000 smartmeter.1 2022-01-06 20:49:11.804 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE smartmeter.1 2022-01-06 20:49:11.801 debug INITIAL MESSAGES TO SEND: 2 smartmeter.1 2022-01-06 20:49:11.796 debug SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300 smartmeter.1 2022-01-06 20:49:11.793 debug SERIALPORT OPEN smartmeter.1 2022-01-06 20:49:11.778 debug CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even@bombel

Ich habe auch einen UltraHeat T230 von Landys+Gyr und versuche seit Tagen erfolglos den über die Optische Schnittstelle auszulesen. Er schweigt wie ein Grab. Vor allem weiß ich auch nicht welche seite für was ist, kann ich das irgendwie herausfinden? Hat es einer mittlerweile mal geschafft diesen oder den T330 mal auszulesen? Vielen Dank! Jack -
@klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
Info Schnittstelle muß da sein.
ist sie ja auch. wenn auch mit eingeschränkter Funktion
@klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
Momentanleistung muß auch ausgegeben werden und muß durch PIN geschützt sein.
hier wird's schon spezieller.
[Erbsenzählermodus|
Der Zähler besitzt diese Schnittstelle, darüber kann auch die Momentanleistung ausgegeben werden und ist durch PIN geschützt.Wenn im Fall von @Spaceman25 kein Bedienfehler vorliegt, sollte er mal freundlich beim Netzbetreiber anrufen und fragen, was er denn falsch macht, dass er diese Werte nicht vollständig bekommt.
Aber was ist deiner Meinung nach, wenn der Netzbetreiber dann doch das Gateway einbaut und diese Kundenschnittstelle damit belegt?
Ein (gebührenpflichtiger) Abruf der eigenen Daten über die Betreiberseite ist dann ja auch nicht regelkonform.
-
Das heisst, ich muss irgendwas beim Netzanbieter in Bewegung setzen, damit ich die aktuelle Wattzahl (den Verbrauch) auslesen kann?
Das geht nicht mit dem Weidmann USB Lesekopf?@haselchen sagte in Adapter "smartmeter":
ich muss irgendwas beim Netzanbieter in Bewegung setzen, damit ich die aktuelle Wattzahl (den Verbrauch) auslesen kann?
ja! du brauchst die PIN!.
@haselchen sagte in Adapter "smartmeter":
Das geht nicht mit dem Weidmann USB Lesekopf?
Doch! Aber der kann nur sehen was der Netzbetreiber dem Zähler erlaubt hat zu senden.
-
@haselchen sagte in Adapter "smartmeter":
ich muss irgendwas beim Netzanbieter in Bewegung setzen, damit ich die aktuelle Wattzahl (den Verbrauch) auslesen kann?
ja! du brauchst die PIN!.
@haselchen sagte in Adapter "smartmeter":
Das geht nicht mit dem Weidmann USB Lesekopf?
Doch! Aber der kann nur sehen was der Netzbetreiber dem Zähler erlaubt hat zu senden.
-
Mist.
Ich bekomme nur die Gesamt kw/h übermittelt.
Tolle Wurst.
Nach was für einen PIN muss ich fragen.
Gibt es da einen Fachausdruck für?@haselchen sagte in Adapter "smartmeter":
Gibt es da einen Fachausdruck für?
Nöö!
einfach nur Die PIN
müssten die vom Netzbetreiber aber eigentlich wissen, wenn jemand danach fragt.Wenn's doch präziser sein muss, dann die zum freischalten des erweiterten Datensatzes.
was genau bekommst du den im Moment and Daten?
-
@haselchen sagte in Adapter "smartmeter":
Gibt es da einen Fachausdruck für?
Nöö!
einfach nur Die PIN
müssten die vom Netzbetreiber aber eigentlich wissen, wenn jemand danach fragt.Wenn's doch präziser sein muss, dann die zum freischalten des erweiterten Datensatzes.
was genau bekommst du den im Moment and Daten?
-
@haselchen und letzteres nur in ganzen kWh?
und auf dem Display? -
@haselchen und letzteres nur in ganzen kWh?
und auf dem Display? -
@haselchen hmm.
hast du den Menüpunkt Inf auf on gestellt?
-
Also ich habe einfach meinen Netzbetreiber angemailt und nach dem PIN gefragt, bekam prompt eine Antwortmail, dass die PIN aus Datenschutzgründen per Brief kommt und war nach sieben Tagen bestens bedient.
Anschließend habe ich den Zähler mit einer Taschenlampe freigeschaltet (es gibt gefühlt für jeden Zähler eine Beschreibung im Netz).
Leider muss mein Zähler (Landis + Gyr E320) nach jedem Firmware Upgrade erneut freigeschaltet werden. Es geht aber flux vonstatten. -
Also ich habe einfach meinen Netzbetreiber angemailt und nach dem PIN gefragt, bekam prompt eine Antwortmail, dass die PIN aus Datenschutzgründen per Brief kommt und war nach sieben Tagen bestens bedient.
Anschließend habe ich den Zähler mit einer Taschenlampe freigeschaltet (es gibt gefühlt für jeden Zähler eine Beschreibung im Netz).
Leider muss mein Zähler (Landis + Gyr E320) nach jedem Firmware Upgrade erneut freigeschaltet werden. Es geht aber flux vonstatten.@meister-mopper sagte in Adapter "smartmeter":
nach jedem Firmware Upgrade erneut freigeschaltet werden.
auch nach jedem Stromausfall!
-
Also ich habe einfach meinen Netzbetreiber angemailt und nach dem PIN gefragt, bekam prompt eine Antwortmail, dass die PIN aus Datenschutzgründen per Brief kommt und war nach sieben Tagen bestens bedient.
Anschließend habe ich den Zähler mit einer Taschenlampe freigeschaltet (es gibt gefühlt für jeden Zähler eine Beschreibung im Netz).
Leider muss mein Zähler (Landis + Gyr E320) nach jedem Firmware Upgrade erneut freigeschaltet werden. Es geht aber flux vonstatten.Ähm , wie stelle ich den um?
Ich schau mal nach meinem Hersteller oder Namen oder wie das heisst

-
@meister-mopper sagte in Adapter "smartmeter":
nach jedem Firmware Upgrade erneut freigeschaltet werden.
auch nach jedem Stromausfall!
@homoran sagte in Adapter "smartmeter":
auch nach jedem Stromausfall!
Okay, da hatte ich (noch) nicht so viele. Der Zähler resettet dann offenbar.
-
@teletapi viel Erfolg! Ein Kollege musste fast 6 Wochen auf den Zählertausch für eine richtige PV Anlage warten. Der Netzbetreiber: "uns stehen 6 Wochen zu und die nehmen wir auch in Anspruch ".
@klassisch Ich habe in der letzten Woche meinen neuen Zähler einen L&G E320 bekommen und 3 Tage später war auch der Pin da und jetzt funktioniert es endlich wie es soll bzw. kann