Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter "smartmeter"

NEWS

  • Wartung am 15.11. – Forum ab 22:00 Uhr nicht erreichbar
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    2
    197

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    7.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.7k

Adapter "smartmeter"

Adapter "smartmeter"

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
3.6k Posts 280 Posters 2.4m Views 161 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • K klassisch

    @newan Die meisten Zähler schicken komprimierte Binärwerte. Die kann man nicht sinnvoll lesen. Insofern könnte die Konsole diese Werte in ? konvertieren.
    Ich kenne mich mit Linux und Raspi nicht wirklich aus. Wie gesagt, ich teste das immer mit einem Win-Laptop, weil die besser mit USB zu recht kommen, bzw. ich besser mit deren USB Handling. In Win Terminalprogramen (z.B. Termite) kommen auch seltsame Zeichen, meistens solche Rechtecke. Aber eben etwa jede Sekunde eine neue Ladung.

    Wenn Du siehts, daß etwa jede Sekunde frische Daten kommen, dann halte ich das für plausibel. Dann unbedingt neu booten und den Serial-Port (USB) per Konsole bzw. das Termialprogramm NICHT öffnen. Es kann immer nur ein Programm auf die USB Schnittstelle zugreifen und das muß der ioBroker Adapter sein.

    Also mit den üblichen Linux-Konsolenkommados herausfinden, wie die USBs belegt sind und schauen, ob das noch zur Adaptereinstellung passt.
    Wenn Dein Raspi nach dem Stromausfall neu gebootet hat, könnte er die USB Zuordnung geändert haben udn dann passt das nicht mehr.

    Sind bei Deinem Raspi noch weitere USB Ports belegt?

    Thomas BraunT Online
    Thomas BraunT Online
    Thomas Braun
    Most Active
    wrote on last edited by
    #2888

    @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

    Wenn Dein Raspi nach dem Stromausfall neu gebootet hat, könnte er die USB Zuordnung geändert haben udn dann passt das nicht mehr.

    Das kann aber nur passieren, wenn man direkt auf die Gerätedatei verlinkt. Bei einem Link auf /dev/serial/by-id/GERÄTE-ID passiert das nicht.

    Linux-Werkzeugkasten:
    https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
    NodeJS Fixer Skript:
    https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
    iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

    K 1 Reply Last reply
    0
    • NewanN Newan

      @klassisch ok Info habe ich einmal off und wieder auf on geschaltet. Mit dem Handy sehe ich leider nichts. Mit einer Fernbedienung schon trotz iPhone
      Anderes habe ich leider nicht.

      Mit dem Terminal kann ich mich auf der host per "tio /dev/ttyUSB0" verbinden. Es kommen aber nur ? an....

      apollon77A Offline
      apollon77A Offline
      apollon77
      wrote on last edited by
      #2889

      @newan haste noch ne „alte“ digitalkamera? Handy Kameras sind teilweise zu gut inzwischen und zeigen das nimmer

      Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

      • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
      • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
      NewanN 1 Reply Last reply
      0
      • Thomas BraunT Thomas Braun

        @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

        Wenn Dein Raspi nach dem Stromausfall neu gebootet hat, könnte er die USB Zuordnung geändert haben udn dann passt das nicht mehr.

        Das kann aber nur passieren, wenn man direkt auf die Gerätedatei verlinkt. Bei einem Link auf /dev/serial/by-id/GERÄTE-ID passiert das nicht.

        K Offline
        K Offline
        klassisch
        Most Active
        wrote on last edited by klassisch
        #2890

        @thomas-braun Ich bin ja Linux-Laie und muß mich dann immer wieder einlesen (ubuntuusers z.B.). Früher hat man das in irgendeine Datei geschrieben (fstab ?) und dann war die USB Zuordnung festgenagelt. Aber die aktuelle Methode des "Festnagelns" kenne ich nicht. Deshalb halte ich mich hier zurück.
        Meide selbst unter Win die USB Verbindungen und gehe, wo immer möglich, auf TCP-Server. Schon mal aus topologischen Gründen. Ausserdem könnte man dann bei Bedarf (z.B. Cloudpflicht, Kontopflicht bei Win) auch leichter auf Linux wechseln.

        Thomas BraunT 1 Reply Last reply
        0
        • K klassisch

          @thomas-braun Ich bin ja Linux-Laie und muß mich dann immer wieder einlesen (ubuntuusers z.B.). Früher hat man das in irgendeine Datei geschrieben (fstab ?) und dann war die USB Zuordnung festgenagelt. Aber die aktuelle Methode des "Festnagelns" kenne ich nicht. Deshalb halte ich mich hier zurück.
          Meide selbst unter Win die USB Verbindungen und gehe, wo immer möglich, auf TCP-Server. Schon mal aus topologischen Gründen. Ausserdem könnte man dann bei Bedarf (z.B. Cloudpflicht, Kontopflicht bei Win) auch leichter auf Linux wechseln.

          Thomas BraunT Online
          Thomas BraunT Online
          Thomas Braun
          Most Active
          wrote on last edited by Thomas Braun
          #2891

          @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

          Früher hat man das in irgendeine Datei geschrieben (fstab ?) und dann war die USB Zuordnung festgenagelt.

          Die fstab (File system table) ist für Dateisysteme zuständig, nicht primär für USB-Geschichten. Es können natürlich Dateisysteme aus USB-Festplatten usw. da eingetragen werden, dann erfolgt der mount darüber. Die ganzen USB-Dinge zum Auslesen von irgendwas haben aber natürlich kein Dateisystem das man mounten müsste. Die packt man dann am besten über die by-id-Links an, da die sich nämlich gerade nicht ändern. Ganz einfach, ganz logisch.

          Linux-Werkzeugkasten:
          https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
          NodeJS Fixer Skript:
          https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
          iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

          1 Reply Last reply
          1
          • apollon77A apollon77

            @newan haste noch ne „alte“ digitalkamera? Handy Kameras sind teilweise zu gut inzwischen und zeigen das nimmer

            NewanN Offline
            NewanN Offline
            Newan
            wrote on last edited by
            #2892

            @apollon77 Ja der Zähler sendet. Mit einer alten digicam konnte ich es sehen. Sehr schwach aber sichtbar. Dann liegt es wohl an der Kommunikation usb->lxc->ioBroker...

            Danke für eure Hilfe.

            -cs-- 1 Reply Last reply
            0
            • HomoranH Do not disturb
              HomoranH Do not disturb
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              wrote on last edited by
              #2893

              @newan sagte in Adapter "smartmeter":

              Sehr schwach aber sichtbar.

              dazu gibt es bereits Threads, dass die LED bestimmter Zähler relativ schnell altert und nicht mehr stark genug sendet.

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              1 Reply Last reply
              0
              • NewanN Newan

                @apollon77 Ja der Zähler sendet. Mit einer alten digicam konnte ich es sehen. Sehr schwach aber sichtbar. Dann liegt es wohl an der Kommunikation usb->lxc->ioBroker...

                Danke für eure Hilfe.

                -cs-- Offline
                -cs-- Offline
                -cs-
                wrote on last edited by
                #2894

                @newan

                Wenn die LED nur schwach leuchtet, geht nix.
                Das ist schon gut erkennbar.
                Bei mir kam das Problem auch von der auf einmal zu schwach leitenden LED.

                Neu/ gut ist sie einwandfrei zu sehen.

                Der Thread von mir

                NewanN 1 Reply Last reply
                0
                • -cs-- -cs-

                  @newan

                  Wenn die LED nur schwach leuchtet, geht nix.
                  Das ist schon gut erkennbar.
                  Bei mir kam das Problem auch von der auf einmal zu schwach leitenden LED.

                  Neu/ gut ist sie einwandfrei zu sehen.

                  Der Thread von mir

                  NewanN Offline
                  NewanN Offline
                  Newan
                  wrote on last edited by
                  #2895

                  @cs Danke fürs Feedback. Da ich eine PV Anlage bekomme wird wohl eh der Zähler getauscht.
                  Ich warte dann einfach mal was der neue so zeigt. Hoffe das dauert net all zu lange.

                  K 1 Reply Last reply
                  0
                  • NewanN Newan

                    @cs Danke fürs Feedback. Da ich eine PV Anlage bekomme wird wohl eh der Zähler getauscht.
                    Ich warte dann einfach mal was der neue so zeigt. Hoffe das dauert net all zu lange.

                    K Offline
                    K Offline
                    klassisch
                    Most Active
                    wrote on last edited by
                    #2896

                    [/OT]

                    @newan sagte in Adapter "smartmeter":

                    < Hoffe das dauert net all zu lange.

                    Ja und nein. Wenn sie erst in 2023 in Betrieb geht sparts Du wahrscheinlich die MWSt auf alles.

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • R Offline
                      R Offline
                      Rushmed
                      Most Active
                      wrote on last edited by Rushmed
                      #2897

                      Hallo,

                      ich habe zwei Zähler mittels zweier Smartmeter Instanzen eingebunden.
                      Der erste funktioniert wie erhofft aber aus dem Zweiten bekomm ich leider keine Leistung.
                      Es handelt sich um einen DMTZ-XC. Ich bekomme auch sehr viele Datenpunkte (389 Objekte). Hier mal ein unlesbarer Screen mit einem Teil der DPs.
                      7c15f781-ac8b-4dd5-912e-318d86e4bddb-image.png
                      Im Display des Zählers wir die Gesamtleistung als Punkt 1.25 angezeigt aber eben leider nicht übertragen.
                      Nach einiger Suche habe ich herausgefunden dass man wohl verschiedene Pull Sequenzen nutzen muss um bestimmte Werte abzufragen.
                      Leider klappt es nicht die Pull Sequenz unter D0: Kommando SignOn-Nachricht einzutragen.

                      Eine Pin gibt es für das Gerät nicht.

                      Hat jemand ne Idee?

                      apollon77A 1 Reply Last reply
                      0
                      • R Rushmed

                        Hallo,

                        ich habe zwei Zähler mittels zweier Smartmeter Instanzen eingebunden.
                        Der erste funktioniert wie erhofft aber aus dem Zweiten bekomm ich leider keine Leistung.
                        Es handelt sich um einen DMTZ-XC. Ich bekomme auch sehr viele Datenpunkte (389 Objekte). Hier mal ein unlesbarer Screen mit einem Teil der DPs.
                        7c15f781-ac8b-4dd5-912e-318d86e4bddb-image.png
                        Im Display des Zählers wir die Gesamtleistung als Punkt 1.25 angezeigt aber eben leider nicht übertragen.
                        Nach einiger Suche habe ich herausgefunden dass man wohl verschiedene Pull Sequenzen nutzen muss um bestimmte Werte abzufragen.
                        Leider klappt es nicht die Pull Sequenz unter D0: Kommando SignOn-Nachricht einzutragen.

                        Eine Pin gibt es für das Gerät nicht.

                        Hat jemand ne Idee?

                        apollon77A Offline
                        apollon77A Offline
                        apollon77
                        wrote on last edited by
                        #2898

                        @rushmed wie hast du denn die pull Sequenz angegeben. Bzw welche muss es sein? Das erste Zeichen darfst du nicht angeben und den Zeilenumbruch zb auch nicht weil das automatisch hinzugefügt wird. 😉

                        Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                        • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                        • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                        R 1 Reply Last reply
                        0
                        • apollon77A apollon77

                          @rushmed wie hast du denn die pull Sequenz angegeben. Bzw welche muss es sein? Das erste Zeichen darfst du nicht angeben und den Zeilenumbruch zb auch nicht weil das automatisch hinzugefügt wird. 😉

                          R Offline
                          R Offline
                          Rushmed
                          Most Active
                          wrote on last edited by
                          #2899

                          @apollon77 Angeblich wird vom Zähler /4!\r\n benötigt. Also muss ich nur 4!\r eingeben? Oder muss das hex sein?

                          apollon77A 1 Reply Last reply
                          0
                          • R Rushmed

                            @apollon77 Angeblich wird vom Zähler /4!\r\n benötigt. Also muss ich nur 4!\r eingeben? Oder muss das hex sein?

                            apollon77A Offline
                            apollon77A Offline
                            apollon77
                            wrote on last edited by apollon77
                            #2900

                            @rushmed an sich nur 4 korrekt und nein nicht hex

                            Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                            • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                            • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                            R 1 Reply Last reply
                            0
                            • apollon77A apollon77

                              @rushmed an sich nur 4 korrekt und nein nicht hex

                              R Offline
                              R Offline
                              Rushmed
                              Most Active
                              wrote on last edited by
                              #2901

                              @apollon77 Dann bleibt der Adapter gelb.
                              3b177532-e61d-4f5d-aa41-0f83c2f55d9e-grafik.png

                              K apollon77A 2 Replies Last reply
                              0
                              • R Rushmed

                                @apollon77 Dann bleibt der Adapter gelb.
                                3b177532-e61d-4f5d-aa41-0f83c2f55d9e-grafik.png

                                K Offline
                                K Offline
                                klassisch
                                Most Active
                                wrote on last edited by
                                #2902

                                @rushmed Adapter auf "debug" stellen (s. Signatur von @apollon77 und dann die relevanten Zeilen aus dem Logfile extrahieren und hier in codetags </> posten. Sonst bleiben wir blind

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • R Rushmed

                                  @apollon77 Dann bleibt der Adapter gelb.
                                  3b177532-e61d-4f5d-aa41-0f83c2f55d9e-grafik.png

                                  apollon77A Offline
                                  apollon77A Offline
                                  apollon77
                                  wrote on last edited by
                                  #2903

                                  @rushmed warum steht Modus überschreiben auf E?

                                  Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                  • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                  • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                  R 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • apollon77A apollon77

                                    @rushmed warum steht Modus überschreiben auf E?

                                    R Offline
                                    R Offline
                                    Rushmed
                                    Most Active
                                    wrote on last edited by
                                    #2904

                                    @apollon77 Das habe ich so irgendwo gefunden. Ohne das E kommt garnichts an.

                                    @klassisch Der Log war zu lang für den Post hier als TXT gepackt:
                                    Log mit E.zip

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • R Offline
                                      R Offline
                                      Rushmed
                                      Most Active
                                      wrote on last edited by
                                      #2905

                                      Lässt sich mit dem Log etwas anfangen?

                                      apollon77A 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • R Rushmed

                                        Lässt sich mit dem Log etwas anfangen?

                                        apollon77A Offline
                                        apollon77A Offline
                                        apollon77
                                        wrote on last edited by
                                        #2906

                                        @rushmed noch keine Zeit gefunden. Hätte aber ehrlich gern ein log ohne E

                                        Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                        • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                        • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                        R 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • apollon77A apollon77

                                          @rushmed noch keine Zeit gefunden. Hätte aber ehrlich gern ein log ohne E

                                          R Offline
                                          R Offline
                                          Rushmed
                                          Most Active
                                          wrote on last edited by
                                          #2907

                                          @apollon77 Ok, den lass ich dir heut Abend raus.

                                          R 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          176

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe