Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test ViessmannAPI v2.0.0

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Test ViessmannAPI v2.0.0

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
802 Beiträge 127 Kommentatoren 279.9k Aufrufe 124 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T tombox

    @tiger-vi Probier mal nur
    {"Fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"intensive","position": 0}]}

    T Offline
    T Offline
    Tometz
    schrieb am zuletzt editiert von
    #49

    Adapter läuft bei mir auch, Danke !!!

    Wie schalte ich das Ferienprogramm ein??

    Ausschalten geht, aber finde nicht wie ich es einschalten kann.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A asblass

      @tombox Ich nutze viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.circuits.0.operating.modes.active.commands.setMode.setValue

      Mögliche Werte sind standby, dhw & dhwAndHeatingCooling. Nachdem ich den Adapter gelöscht und neu installiert habe, klappt jetzt aber alles so wie es soll 👍

      L Offline
      L Offline
      LaBamba
      schrieb am zuletzt editiert von
      #50

      @asblass
      @tombox
      Ich suche zum Umschalten zwischen standby, dhw & dhwAndHeating ein Umschaltmenü in VIS. Habt ihr eine Idee wie ich dies umsetzen könnte?
      Danke im Voraus!

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M Offline
        M Offline
        mtm87
        schrieb am zuletzt editiert von
        #51

        Hi, habe den Adapter heute installiert bekommen, ich kann auch die Heizart umschalten unter "Objekte".
        Bisher habe ich mit einem Java-script gearbeitet.
        Da hatte ich folgendes drin stehen:

        sendTo('viessmannapi.0', 'action', {
        feature: 'heating.circuits.1.operating.modes.active',
        action: 'setMode',
        payload: {mode: "dhwAndHeating"}
        });

        ich habe jetzt schon versucht das hin zu bekommen, aber leider fehlt mir jegliche Kompetenz.
        Kann mir jemand von euch helfen?
        Mit freundlichen Grüßen

        T 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A asblass

          Cool, danke @tombox für den neuen Viessmann Adapter 👍

          Auslesen der Werte meiner Wärmepumpe klappt super. Auch setzten von Temperaturwerten funktioniert, allerdings bekomme ich bei Strings eine Fehlermeldung. Ich habe versucht den Betriebsmodus auf dhw zu setzen, bekomme aber einen Error 422 von der API zurück. Benutzt habe ich den Datenpunkt hier: viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.circuits.0.operating.modes.active.commands.setMode.setValue

          Im Log finde ich folgende Fehlermeldung:

          [39m: viessmannapi.0 (6574) {"viErrorId":"req-7cb439014b054530bd19203d937e34d7","statusCode":422,"errorType":"VALIDATION_ERROR","message":"VALIDATION_ERROR","validationErrors":[],"extendedPayload":{"code":"400","reason":"VALIDATION_ERROR","details":"The parameter mode=0 does not meet the constraints {\"type\":\"string\",\"enum\":[\"standby\",\"dhw\",\"dhwAndHeatingCooling\"]}: Value '0' should be a string."}}
          

          Sieht irgendwie so aus, als ob aus meinem String eine Zahl wird.

          Viele Grüße
          Andreas

          L Offline
          L Offline
          LaBamba
          schrieb am zuletzt editiert von
          #52

          @asblass
          Es gibt bei mir in diesem Modus die Optionen:
          dhw; = Warmwasser
          dhwAndHeating; = Warmwasser und Heizung
          forcedNormal;
          forcedReduced;
          standby;
          normalStandby

          Was ist der Unterschied zwischen forced Normal und forcedReduced?
          Was ist der Unterschied zwischen standby und normal Standby?

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • L Offline
            L Offline
            LaBamba
            schrieb am zuletzt editiert von
            #53

            Gelöst: mit filter - dropdown funktioniert es sehr gut!

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M mtm87

              Hi, habe den Adapter heute installiert bekommen, ich kann auch die Heizart umschalten unter "Objekte".
              Bisher habe ich mit einem Java-script gearbeitet.
              Da hatte ich folgendes drin stehen:

              sendTo('viessmannapi.0', 'action', {
              feature: 'heating.circuits.1.operating.modes.active',
              action: 'setMode',
              payload: {mode: "dhwAndHeating"}
              });

              ich habe jetzt schon versucht das hin zu bekommen, aber leider fehlt mir jegliche Kompetenz.
              Kann mir jemand von euch helfen?
              Mit freundlichen Grüßen

              T Offline
              T Offline
              tombox
              schrieb am zuletzt editiert von
              #54

              @mtm87 Im Javascript einfach setState oder?
              setState('viessmanapi.0.xxxx.0.xxxxxx','dhwAndHeating')

              Stefan EpunktS M 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • T tombox

                @mtm87 Im Javascript einfach setState oder?
                setState('viessmanapi.0.xxxx.0.xxxxxx','dhwAndHeating')

                Stefan EpunktS Offline
                Stefan EpunktS Offline
                Stefan Epunkt
                schrieb am zuletzt editiert von
                #55

                @tombox

                @tombox
                Schön das es mit dem Adapter weitergeht, habe es bisher selbst aber nicht geschafft die Instanz zum laufen zu bringen.
                Habe das aufm Raspi installiert und erhalte diese Meldung:

                "startInstance system.adapter.viessmannapi.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "3.6.0", required ">=4.0.9"!"

                Habe aber admin 4.2.1 am laufen.

                Hier noch die Raspi Info:

                Platform: linux
                os: linux
                Architecture: arm
                CPUs: 4
                Speed: 900 MHz
                Model: ARMv7 Processor rev 5 (v7l)
                RAM: 926 MB
                System uptime: 10:09:20
                Node.js: v12.22.4
                NPM: 6.14.14
                Disk size: 14.3 GiB
                Disk free: 9.6 GiB
                adapters count: 338
                Uptime: 09:54:47
                Active instances: 11

                Die ViCare App läuft , Client ID erstellt.

                Was kann ich noch tun?

                Danke schonmal

                T 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Stefan EpunktS Stefan Epunkt

                  @tombox

                  @tombox
                  Schön das es mit dem Adapter weitergeht, habe es bisher selbst aber nicht geschafft die Instanz zum laufen zu bringen.
                  Habe das aufm Raspi installiert und erhalte diese Meldung:

                  "startInstance system.adapter.viessmannapi.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "3.6.0", required ">=4.0.9"!"

                  Habe aber admin 4.2.1 am laufen.

                  Hier noch die Raspi Info:

                  Platform: linux
                  os: linux
                  Architecture: arm
                  CPUs: 4
                  Speed: 900 MHz
                  Model: ARMv7 Processor rev 5 (v7l)
                  RAM: 926 MB
                  System uptime: 10:09:20
                  Node.js: v12.22.4
                  NPM: 6.14.14
                  Disk size: 14.3 GiB
                  Disk free: 9.6 GiB
                  adapters count: 338
                  Uptime: 09:54:47
                  Active instances: 11

                  Die ViCare App läuft , Client ID erstellt.

                  Was kann ich noch tun?

                  Danke schonmal

                  T Offline
                  T Offline
                  tombox
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #56

                  @stefan-epunkt dann ist deine Installation schief vielleicht auf latest repo Wechsel. Auch müsste admin 5 aktuell sein

                  Stefan EpunktS 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T tombox

                    @stefan-epunkt dann ist deine Installation schief vielleicht auf latest repo Wechsel. Auch müsste admin 5 aktuell sein

                    Stefan EpunktS Offline
                    Stefan EpunktS Offline
                    Stefan Epunkt
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #57

                    @tombox

                    Moin tombox,

                    danke für deine tipps, habe eben den admin auf 5.1.23 geupdatet. Nun startet dein Adapter....und hat auch Objekte angelegt..mal gucken wie es weitergeht..

                    Danke nochmal schneller gehts nicht ...

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T tombox

                      @mtm87 Im Javascript einfach setState oder?
                      setState('viessmanapi.0.xxxx.0.xxxxxx','dhwAndHeating')

                      M Offline
                      M Offline
                      mtm87
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #58

                      @tombox Vielen vielen Dank, es hat funktioniert.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • T tombox

                        Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt

                        Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API

                        https://app.developer.viessmann.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:

                        Name: iobroker
                        Google reCAPTCHA deaktivieren
                        Redirect URI: http://localhost:4200/

                        Die Client ID in die Einstellungen kopieren

                        Außentemperatur findet sich z.B. hier:
                        viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value

                        Weitere Beispiele siehe Unten

                        Remote Befehle sind möglich unter
                        viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue

                        Zum Installieren:
                        Via Adaptersuche

                        In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.

                        Github
                        https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi

                        Kompatibilitätsliste:
                        https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
                        Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
                        Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
                        Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
                        Regelungen für bodenstehende Heizkessel
                        Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
                        Vitotronic 300, Typ KW3
                        Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
                        Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
                        Regelungen für Festbrennstoffkessel
                        Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
                        Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
                        Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
                        Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
                        Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)

                        Liste aller Datenpunkte:
                        https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points

                        Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
                        https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api

                        Beispiele:

                        Vorlauftemperatur: 
                        viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value, 
                        
                        Brennerstatus:
                        viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
                        
                        Anzahl Zündungen:
                        viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
                        
                        Betriebsstunden
                        viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
                        
                        Kesseltemperatur
                        viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
                        
                        Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                        Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                        Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
                        Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
                        Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
                        Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                        Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
                        Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
                        Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                        Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                        Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
                        Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                        Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                         
                        Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                        Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                        Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
                        ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                        
                        
                        Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                        
                        WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                        
                        HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                        
                        ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                        
                        WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                        WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
                        WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                        WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
                        WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
                        WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
                        WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
                        WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
                        WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                        WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                        WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                        WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                        ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
                        ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
                        WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                        WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
                        WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
                        WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
                        WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
                        
                        WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                        WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                        WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                        
                        WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                        
                        WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
                        WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
                        WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
                        WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
                        WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
                        WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
                        WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                        WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                        WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                        WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
                        Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                        

                        Beispiel zum setzen eines Schedule:

                        var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                      "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                      "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                      "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
                         
                        setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard)); 
                        

                        Beispiel zirkulationspumpe

                        // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
                        var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
                        // schedule leeren - pumpe ausschalten
                        var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}' 
                         
                        setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                        

                        Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.

                        Kostenlose Paket enthält:
                        23a824bd-cb36-4930-b8c0-cde030634129-image.png

                        J Offline
                        J Offline
                        jrudolph
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #59

                        @tombox Ich habe den Adapter seit dem 5.8. erfolgreich laufen. Vielen Dank nochmal für die gute Arbeit. Der Adapter zeigt welche Vielfalt an Daten über die API erreichbar ist.

                        Folgende Beobachtungen habe ich inzwischen gemacht:

                        1. Der Adapter kommt aus dem Fall "Limit von 1450 Calls pro Tag erreicht" nicht wieder allein raus (Fehler 429). Da hilft nur der Adapter-Neustart. Ich hatte ein Abrufintervall von 1 Minute eingestellt.
                        2. Offensichtlich werden bei jedem Abrufintervall vor den Feature Daten (die eigentlich interessanten Data Points), auch immer die Event Daten und die Installationsdaten abgerufen. Die Installationsdaten dürften sich kaum ändern; da reicht sicher eine Abfrage beim Adapterstart. Die Event Daten sind i.d.R. auch nicht interessant (man sieht die nächtliche DSL Neuverbindung), aber möglicherweise auch Anlagenstörungen? Ein Abfrageintervall von 1x pro Tag reicht sicher. Das Intervall von 1x pro Minute für die Feature Daten wäre mir wichtig (z.B. für die Modulation des Brenners).

                        Danke und viele Grüße
                        Jürgen

                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • ? Offline
                          ? Offline
                          Ein ehemaliger Benutzer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #60

                          @jrudolph sehr guter Ansatz die Abfrage zu optimieren !

                          Störungen werden unter den Events angezeigt, hab welche von 2013 drin..

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • J jrudolph

                            @tombox Ich habe den Adapter seit dem 5.8. erfolgreich laufen. Vielen Dank nochmal für die gute Arbeit. Der Adapter zeigt welche Vielfalt an Daten über die API erreichbar ist.

                            Folgende Beobachtungen habe ich inzwischen gemacht:

                            1. Der Adapter kommt aus dem Fall "Limit von 1450 Calls pro Tag erreicht" nicht wieder allein raus (Fehler 429). Da hilft nur der Adapter-Neustart. Ich hatte ein Abrufintervall von 1 Minute eingestellt.
                            2. Offensichtlich werden bei jedem Abrufintervall vor den Feature Daten (die eigentlich interessanten Data Points), auch immer die Event Daten und die Installationsdaten abgerufen. Die Installationsdaten dürften sich kaum ändern; da reicht sicher eine Abfrage beim Adapterstart. Die Event Daten sind i.d.R. auch nicht interessant (man sieht die nächtliche DSL Neuverbindung), aber möglicherweise auch Anlagenstörungen? Ein Abfrageintervall von 1x pro Tag reicht sicher. Das Intervall von 1x pro Minute für die Feature Daten wäre mir wichtig (z.B. für die Modulation des Brenners).

                            Danke und viele Grüße
                            Jürgen

                            T Offline
                            T Offline
                            tombox
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #61

                            @jrudolph kannst du ein Beispiel log von 429 zeigen

                            J 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • T tombox

                              @jrudolph kannst du ein Beispiel log von 429 zeigen

                              J Offline
                              J Offline
                              jrudolph
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #62

                              @tombox z.B.
                              2021-08-07 19:33:27.023 - error: viessmannapi.0 (10019) Error: Request failed with status code 429
                              2021-08-07 19:33:27.025 - error: viessmannapi.0 (10019) {"viErrorId":"req-5dc5529f67a74c1e9b55e75e1263d8f5","statusCode":429,"errorType":"RATE_LIMIT_EXCEEDED","message":"API calls rate limit has been exceeded. Please wait until your limit will renew.","extendedPayload":{"name":"development portal "75755f453bf1929a02b34a0eae6a4b48" daily limit","requestCountLimit":1450,"clientId":"75755f453bf1929a02b34a0eae6a4b48","userId":"c65d8494-7d16-440b-af4b-56c458dff99c","limitReset":1628380805088}}

                              Zum Zeitpunkt LimitReset war die API wieder frei. Vorher wiederholt sich der Fehler permanent.

                              T 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • J jrudolph

                                @tombox z.B.
                                2021-08-07 19:33:27.023 - error: viessmannapi.0 (10019) Error: Request failed with status code 429
                                2021-08-07 19:33:27.025 - error: viessmannapi.0 (10019) {"viErrorId":"req-5dc5529f67a74c1e9b55e75e1263d8f5","statusCode":429,"errorType":"RATE_LIMIT_EXCEEDED","message":"API calls rate limit has been exceeded. Please wait until your limit will renew.","extendedPayload":{"name":"development portal "75755f453bf1929a02b34a0eae6a4b48" daily limit","requestCountLimit":1450,"clientId":"75755f453bf1929a02b34a0eae6a4b48","userId":"c65d8494-7d16-440b-af4b-56c458dff99c","limitReset":1628380805088}}

                                Zum Zeitpunkt LimitReset war die API wieder frei. Vorher wiederholt sich der Fehler permanent.

                                T Offline
                                T Offline
                                tombox
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #63

                                @jrudolph Ich habe mal die requests umgestellt.

                                Es gibt jetzt ein eignen Interval für events. Default ist da 300min/5h
                                Es werden die Features vom Gateway nicht mehr geholt.

                                Somit sollte ein Interval von 1min möglich sein.
                                Er sollte sich nachts um 2 selber vom 429 erholen außer er wird vorher neugestartet

                                J B 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • T tombox

                                  @jrudolph Ich habe mal die requests umgestellt.

                                  Es gibt jetzt ein eignen Interval für events. Default ist da 300min/5h
                                  Es werden die Features vom Gateway nicht mehr geholt.

                                  Somit sollte ein Interval von 1min möglich sein.
                                  Er sollte sich nachts um 2 selber vom 429 erholen außer er wird vorher neugestartet

                                  J Offline
                                  J Offline
                                  jrudolph
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #64

                                  @tombox Danke. Habe die Status Updates auf 1 Minute gesetzt und die Event Updates auf den voreingestellten 5h gelassen. (Nebenbei hatte ich gerade auf Admin 5 und js-controller 3.3 Master und Slave umgestellt. Daher hat es etwas bei mir gedauert.)

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • T tombox

                                    Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt

                                    Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API

                                    https://app.developer.viessmann.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:

                                    Name: iobroker
                                    Google reCAPTCHA deaktivieren
                                    Redirect URI: http://localhost:4200/

                                    Die Client ID in die Einstellungen kopieren

                                    Außentemperatur findet sich z.B. hier:
                                    viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value

                                    Weitere Beispiele siehe Unten

                                    Remote Befehle sind möglich unter
                                    viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue

                                    Zum Installieren:
                                    Via Adaptersuche

                                    In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.

                                    Github
                                    https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi

                                    Kompatibilitätsliste:
                                    https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
                                    Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
                                    Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
                                    Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
                                    Regelungen für bodenstehende Heizkessel
                                    Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
                                    Vitotronic 300, Typ KW3
                                    Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
                                    Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
                                    Regelungen für Festbrennstoffkessel
                                    Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
                                    Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
                                    Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
                                    Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
                                    Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)

                                    Liste aller Datenpunkte:
                                    https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points

                                    Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
                                    https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api

                                    Beispiele:

                                    Vorlauftemperatur: 
                                    viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value, 
                                    
                                    Brennerstatus:
                                    viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
                                    
                                    Anzahl Zündungen:
                                    viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
                                    
                                    Betriebsstunden
                                    viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
                                    
                                    Kesseltemperatur
                                    viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
                                    
                                    Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                                    Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                                    Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
                                    Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
                                    Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
                                    Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                                    Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
                                    Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
                                    Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                                    Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                                    Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
                                    Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                                    Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                     
                                    Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                    Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                    Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
                                    ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                                    
                                    
                                    Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                                    
                                    WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                                    
                                    HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                                    
                                    ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                                    
                                    WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                                    WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
                                    WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                                    WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
                                    WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
                                    WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
                                    WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
                                    WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
                                    WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                                    WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                                    WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                                    WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                    ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
                                    ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
                                    WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                                    WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
                                    WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
                                    WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
                                    WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
                                    
                                    WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                                    WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                                    WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                                    
                                    WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                    
                                    WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
                                    WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
                                    WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
                                    WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
                                    WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
                                    WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
                                    WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                    WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                    WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                                    WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
                                    Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                                    

                                    Beispiel zum setzen eines Schedule:

                                    var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                                  "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                                  "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                                  "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
                                     
                                    setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard)); 
                                    

                                    Beispiel zirkulationspumpe

                                    // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
                                    var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
                                    // schedule leeren - pumpe ausschalten
                                    var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}' 
                                     
                                    setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                                    

                                    Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.

                                    Kostenlose Paket enthält:
                                    23a824bd-cb36-4930-b8c0-cde030634129-image.png

                                    L Offline
                                    L Offline
                                    LaBamba
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #65

                                    @tombox
                                    @amgxda
                                    Über welchen Datenpunkt kann ich die Warmwasseraufbereitung direkt starten?
                                    Über welchen Punkt kann ich die den Heizungsspeicher aufladen?

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • T tombox

                                      @keepon Instanz muss wie in Beitrag 1 beschrieben selbst erstellt werden

                                      K Offline
                                      K Offline
                                      KeePon
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #66

                                      @tombox said in Test ViessmannAPI v2.0.0:

                                      @keepon Instanz muss wie in Beitrag 1 beschrieben selbst erstellt werden

                                      Hi, Danke - ich hab das tatsächlich übersehen.
                                      Leider bekomme ich nur Daten von der Vitocconnect Box angezeigt und keine von der Anlage, Vitodens-200 W. Laut einem ersten Post wird die nicht unterstützt - denke, dass es daran liegt?
                                      Mit dem alten Adapter ging das…

                                      VG Marcel

                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • K KeePon

                                        @tombox said in Test ViessmannAPI v2.0.0:

                                        @keepon Instanz muss wie in Beitrag 1 beschrieben selbst erstellt werden

                                        Hi, Danke - ich hab das tatsächlich übersehen.
                                        Leider bekomme ich nur Daten von der Vitocconnect Box angezeigt und keine von der Anlage, Vitodens-200 W. Laut einem ersten Post wird die nicht unterstützt - denke, dass es daran liegt?
                                        Mit dem alten Adapter ging das…

                                        VG Marcel

                                        L Offline
                                        L Offline
                                        LaBamba
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #67

                                        @tombox
                                        Daten auslesen funktioniert super mit dem Adapter.
                                        Will ich z.B. zwischen Warmwasser und Warmwasser mit Heizung umschalten funktioniert das auch.
                                        Die Temperatur Heizprogramm Normal
                                        viessmannapi.0.xxxxx.0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                                        kann verändert werden. Jedoch bekommen ich folgende Warnung:
                                        web.0
                                        12547 2021-08-09 12:50:49.157 warn Read-only state "viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normal.properties.temperature.value" has been written without ack-flag with value
                                        In den Io-Broker Daten verändert sich der Wert jedoch nicht bei der Heizungsanlage.

                                        T K 3 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • L LaBamba

                                          @tombox
                                          Daten auslesen funktioniert super mit dem Adapter.
                                          Will ich z.B. zwischen Warmwasser und Warmwasser mit Heizung umschalten funktioniert das auch.
                                          Die Temperatur Heizprogramm Normal
                                          viessmannapi.0.xxxxx.0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                                          kann verändert werden. Jedoch bekommen ich folgende Warnung:
                                          web.0
                                          12547 2021-08-09 12:50:49.157 warn Read-only state "viessmannapi.0.1288346.0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normal.properties.temperature.value" has been written without ack-flag with value
                                          In den Io-Broker Daten verändert sich der Wert jedoch nicht bei der Heizungsanlage.

                                          T Offline
                                          T Offline
                                          tombox
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #68

                                          @labamba den State setValue nehmen

                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          758

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe