Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test ViessmannAPI v2.0.0

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.0k

Test ViessmannAPI v2.0.0

Test ViessmannAPI v2.0.0

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
802 Posts 127 Posters 279.6k Views 124 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • M mading

    @danisun07 das klingt eher danach, dass deine Heizung nicht bei Viessmann über optolink oä registriert ist. Kannst du dich über die vicare app einloggen und den Status der Heizung sehen?

    D Offline
    D Offline
    Danisun07
    wrote on last edited by
    #514

    @mading ja hab das vicare app und kann darüber die ganze Anlage steuern.

    M 1 Reply Last reply
    0
    • D Danisun07

      @mading ja hab das vicare app und kann darüber die ganze Anlage steuern.

      M Online
      M Online
      mading
      wrote on last edited by
      #515

      @danisun07 und den api key bzw viessmann client id, hast du den eingerichtet?

      D 1 Reply Last reply
      0
      • M mading

        @danisun07 und den api key bzw viessmann client id, hast du den eingerichtet?

        D Offline
        D Offline
        Danisun07
        wrote on last edited by
        #516

        @mading ja sowie in der Beschreibung.

        M 1 Reply Last reply
        0
        • D Danisun07

          @mading ja sowie in der Beschreibung.

          M Online
          M Online
          mading
          wrote on last edited by
          #517

          @danisun07 ist der adapter grün?

          D 1 Reply Last reply
          0
          • M mading

            @danisun07 ist der adapter grün?

            D Offline
            D Offline
            Danisun07
            wrote on last edited by
            #518

            @mading
            Verbunden mit Host - grün

            Lebenszeichen - grün

            Verbunden mit Gerät oder Dienst - rot

            ? 1 Reply Last reply
            0
            • D Danisun07

              @mading
              Verbunden mit Host - grün

              Lebenszeichen - grün

              Verbunden mit Gerät oder Dienst - rot

              ? Offline
              ? Offline
              A Former User
              wrote on last edited by
              #519

              @danisun07 was steht denn im Log?

              D 1 Reply Last reply
              0
              • ? A Former User

                @danisun07 was steht denn im Log?

                D Offline
                D Offline
                Danisun07
                wrote on last edited by
                #520

                @ilovegym danke für euer Hilfe, habe den Fehler gefunden; es war ein Leerzeichen im Client ID Code; Vielen Dank an die Helfer 😉

                M 1 Reply Last reply
                0
                • D Danisun07

                  @ilovegym danke für euer Hilfe, habe den Fehler gefunden; es war ein Leerzeichen im Client ID Code; Vielen Dank an die Helfer 😉

                  M Online
                  M Online
                  mading
                  wrote on last edited by mading
                  #521

                  @danisun07 Glückwunsch. Beim nächsten Mal bitte mehr Infos vorab - man musste dir förmlich alles aus der Nase ziehen…

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • System 9S Offline
                    System 9S Offline
                    System 9
                    wrote on last edited by
                    #522

                    Hi,

                    kann mir jmd erklären wie ich den Holiday At Home modus über die API ansteuern kann ?
                    Bekomm das irgendwie nicht hin

                    viessmannapi.x.x.features.heating.operating.programs.holidayAtHome.commands.schedule.setValue

                    was muss bei setvalue rein ?

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • P Offline
                      P Offline
                      pasges
                      wrote on last edited by
                      #523

                      Hallo Leute,

                      ich habe die v2.0.9 am laufen.
                      Ich habe ein Wärmepumpe (Vitotronic 200).

                      Leider kann ich aktuell nur mit den wenigen Werten arbeiten, die auch in Github als Beispiele genannt werden. Leider sind viele davon für Wärmepumpen gar nicht nutzbar.

                      Auf der Seite von Vissmann werden jedoch viel mehr angezeigt https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points

                      Auch viele die für mich Interessant wären wie z.B. Zirkulationspumpe, Kompressor usw. Jedoch finde ich die im IOBroker nicht oder sie werden nicht aktualisiert.

                      Hat jemand von euch eine Wärmepumpe und den Adapter am Laufen, und kann mal kurz Hilfe geben beim finden der Datenpunkte?

                      Danke

                      M 1 Reply Last reply
                      0
                      • P pasges

                        Hallo Leute,

                        ich habe die v2.0.9 am laufen.
                        Ich habe ein Wärmepumpe (Vitotronic 200).

                        Leider kann ich aktuell nur mit den wenigen Werten arbeiten, die auch in Github als Beispiele genannt werden. Leider sind viele davon für Wärmepumpen gar nicht nutzbar.

                        Auf der Seite von Vissmann werden jedoch viel mehr angezeigt https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points

                        Auch viele die für mich Interessant wären wie z.B. Zirkulationspumpe, Kompressor usw. Jedoch finde ich die im IOBroker nicht oder sie werden nicht aktualisiert.

                        Hat jemand von euch eine Wärmepumpe und den Adapter am Laufen, und kann mal kurz Hilfe geben beim finden der Datenpunkte?

                        Danke

                        M Online
                        M Online
                        mading
                        wrote on last edited by mading
                        #524

                        @pasges

                        Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value

                        WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value

                        HW Temp
                        viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value

                        ZP
                        features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value

                        Das sind zumindest die Datenpunkte die ich nutze. Zirkulation über die WP nicht mehr, da es mir zu starr ist. Ich steuere die ZP separat über eine Schaltsteckdose an statt über einen festen schedule der Heizung

                        M P 2 Replies Last reply
                        0
                        • M mading

                          @pasges

                          Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value

                          WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value

                          HW Temp
                          viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value

                          ZP
                          features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value

                          Das sind zumindest die Datenpunkte die ich nutze. Zirkulation über die WP nicht mehr, da es mir zu starr ist. Ich steuere die ZP separat über eine Schaltsteckdose an statt über einen festen schedule der Heizung

                          M Offline
                          M Offline
                          MartyBr
                          wrote on last edited by
                          #525

                          @mading Sind das nicht die Werte zum auslesen der Zustände? Ich hatte bisher verstanden, dass das Schalten über die "Setvalue" DPs erfolgt.

                          Gruß
                          Martin


                          Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                          Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                          Homematic und Homematic IP

                          M 1 Reply Last reply
                          0
                          • M MartyBr

                            @mading Sind das nicht die Werte zum auslesen der Zustände? Ich hatte bisher verstanden, dass das Schalten über die "Setvalue" DPs erfolgt.

                            M Offline
                            M Offline
                            MartyBr
                            wrote on last edited by
                            #526

                            @tombox
                            Hallo @tombox, ich würde gerne den elektrischen Heizstab in meiner Wärmepumpe schalten. Ich finde den Datenpunkt nicht. Meine Vermutung ist, dass dieser Datenpunkt zu einem kostenpflichtigen Paket gehört. Liege ich da richtig oder gibt es eine andere Möglichkeit, den Heizstab zu steuern?

                            Gruß
                            Martin


                            Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                            Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                            Homematic und Homematic IP

                            T 1 Reply Last reply
                            0
                            • M MartyBr

                              @tombox
                              Hallo @tombox, ich würde gerne den elektrischen Heizstab in meiner Wärmepumpe schalten. Ich finde den Datenpunkt nicht. Meine Vermutung ist, dass dieser Datenpunkt zu einem kostenpflichtigen Paket gehört. Liege ich da richtig oder gibt es eine andere Möglichkeit, den Heizstab zu steuern?

                              T Offline
                              T Offline
                              tombox
                              wrote on last edited by
                              #527

                              @martybr Das ist eine Frage an Viessmann https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api

                              M 1 Reply Last reply
                              0
                              • M mading

                                @pasges

                                Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value

                                WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value

                                HW Temp
                                viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value

                                ZP
                                features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value

                                Das sind zumindest die Datenpunkte die ich nutze. Zirkulation über die WP nicht mehr, da es mir zu starr ist. Ich steuere die ZP separat über eine Schaltsteckdose an statt über einen festen schedule der Heizung

                                P Offline
                                P Offline
                                pasges
                                wrote on last edited by
                                #528

                                @mading
                                Danke für die Tipps,

                                ZP zeigt bei mir leider nichts an.

                                features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value gibt es bei mir gar nicht.

                                Was es gibt ist:
                                features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value

                                Dieser Wert steht jedoch seit Monaten auf "on" obwohl die Zirkulationspumpe z.B. aktuell gar nicht läuft, sondern nur Mittags und Abends.

                                Woran kann das liegen?

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • T tombox

                                  @martybr Das ist eine Frage an Viessmann https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  MartyBr
                                  wrote on last edited by
                                  #529

                                  @tombox
                                  Ich habe eine Anfrage in das Viessmann-Forum gestellt. Vielleicht gibt es auch aus diesem Forum eine Antwort. Das Thema "Heizstab mit dem ioBroker zu steuern" wird ja hier häufig diskutiert. Ich kenne nur die Lösung, den Heizstab per Schaltaktor zu steuern. Das bedingt aber einen Umbau meiner Heizung. Da warte ich lieber auf eine "Software-Lösung".

                                  Gruß
                                  Martin


                                  Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                  Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                  Homematic und Homematic IP

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • M Online
                                    M Online
                                    mading
                                    wrote on last edited by
                                    #530

                                    set Values nutze ich nicht. Wegen ZP musst du wohl im Viessmann Forum fragen. Bei mir gings damals. Warum benötigst du den Wert zum Lesen, wenn du eh weißt wann die ZP läuft?

                                    P 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • M mading

                                      set Values nutze ich nicht. Wegen ZP musst du wohl im Viessmann Forum fragen. Bei mir gings damals. Warum benötigst du den Wert zum Lesen, wenn du eh weißt wann die ZP läuft?

                                      P Offline
                                      P Offline
                                      pasges
                                      wrote on last edited by
                                      #531

                                      @mading

                                      Das käme dann als nächstes, konntes du die ZP auch über die API ansteuern?

                                      Kannst du den Status der Heizstäbe auslesen?

                                      M M 2 Replies Last reply
                                      0
                                      • P pasges

                                        @mading

                                        Das käme dann als nächstes, konntes du die ZP auch über die API ansteuern?

                                        Kannst du den Status der Heizstäbe auslesen?

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        MartyBr
                                        wrote on last edited by
                                        #532

                                        @pasges @mading
                                        Laut Viessmann Developer Portal kosten die Datenpunkte "heatingRod == Heizstab" 19,90 € pro Monat.

                                        Meine Antwort: Nein Danke!

                                        Gruß
                                        Martin


                                        Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                        Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                        Homematic und Homematic IP

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • P pasges

                                          @mading

                                          Das käme dann als nächstes, konntes du die ZP auch über die API ansteuern?

                                          Kannst du den Status der Heizstäbe auslesen?

                                          M Online
                                          M Online
                                          mading
                                          wrote on last edited by mading
                                          #533

                                          @pasges ja das Ansteuern geht, scroll mal ein Stück weiter hoch. Ging bei mir aber nur unzuverlässig, daher aktiviere ich die ZP nun über eine Tasmota Schaltsteckdose und einem hmip Taster im Bad

                                          Ab hier https://forum.iobroker.net/topic/46778/test-viessmannapi-v2-0-0/421?_=1676457034795

                                          Und das https://forum.iobroker.net/topic/46778/test-viessmannapi-v2-0-0/459?_=1676457034797

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          336

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe