Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Strom Zwischenzähler gesucht

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    368

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Strom Zwischenzähler gesucht

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
33 Posts 7 Posters 4.4k Views 3 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • HomoranH Homoran

    @peterfido sagte in Strom Zwischenzähler gesucht:

    Am besten einfach die technischen Daten studieren.

    hab ich, deswegen hab ich ja gefragt wo du die Maße her hast

    Aussehen kann täuschen

    Hier die S0-Zähler
    BGE_Zaehler.png

    BTW hat der legrand FI laut Amazon genau diese Maße:

    Auslaufartikel (Produktion durch Hersteller eingestellt) ‏ : ‎ Nein
    Produktabmessungen ‏ : ‎ 10.1 x 7.8 x 8.9 cm; 200 Gramm
    Im Angebot von Amazon.de seit ‏ : ‎ 5. Januar 2016
    Hersteller ‏ : ‎ Legrand
    ASIN ‏ : ‎ B01A7FF7L4
    Modellnummer ‏ : ‎ 411765

    M Offline
    M Offline
    Matis
    wrote on last edited by
    #13

    Wenn, dann doch einen der mehr kann als nur kWh.
    Und 3x20A finde ich für ein ganzes Haus schon sehr bedenklich.
    Vor allem wenn bei den Sicherungen welche "Auto" heißen.

    H HomoranH 2 Replies Last reply
    0
    • P peterfido

      @heinerbub80
      Der Volkszähler und evtl. Der B+G E-Tech sind 10cm hoch und passen nicht in den Platz.

      Wieso der Shelly abgerundet ist, erschließt sich mir nicht.

      Ich selbst nutze den DZG DVH4013. Der ist nicht größer als ein Fehlerstromschutzschalter und misst exakt so, wie der Zähler vom Energieversorger. Modbus TCP habe ich über den U.S.R TCP232-304 angebunden.

      H Offline
      H Offline
      Heinerbub80
      wrote on last edited by
      #14

      @peterfido klingt auch gut. Kann man den ohne große Anpassungen in iobroker einbinden?

      P 1 Reply Last reply
      0
      • M Matis

        Wenn, dann doch einen der mehr kann als nur kWh.
        Und 3x20A finde ich für ein ganzes Haus schon sehr bedenklich.
        Vor allem wenn bei den Sicherungen welche "Auto" heißen.

        H Offline
        H Offline
        Heinerbub80
        wrote on last edited by Heinerbub80
        #15

        @matis Auto bitte ignorieren. Da hängt nix dran. Ist für igendwas, da uns die Stadt nicht erlaubt hat das Kabel unter der Straße zum Carport zuführen.
        Zitat:" das sind ja 3. Welt Zustände..sowas gibt's hier nicht"

        1 Reply Last reply
        0
        • H Heinerbub80

          @peterfido klingt auch gut. Kann man den ohne große Anpassungen in iobroker einbinden?

          P Offline
          P Offline
          peterfido
          wrote on last edited by
          #16

          @heinerbub80
          Ich frage den über Node Red ab. Funktioniert seit Jahren zuverlässig.

          Gruß

          Peterfido


          Proxmox auf Intel NUC12WSHi5
          ioBroker: Debian (VM)
          CCU: Debmatic (VM)
          Influx: Debian (VM)
          Grafana: Debian (VM)
          eBus: Debian (VM)
          Zigbee: Debian (VM) mit zigbee2mqtt

          M 1 Reply Last reply
          0
          • HomoranH Homoran

            @peterfido sagte in Strom Zwischenzähler gesucht:

            Am besten einfach die technischen Daten studieren.

            hab ich, deswegen hab ich ja gefragt wo du die Maße her hast

            Aussehen kann täuschen

            Hier die S0-Zähler
            BGE_Zaehler.png

            BTW hat der legrand FI laut Amazon genau diese Maße:

            Auslaufartikel (Produktion durch Hersteller eingestellt) ‏ : ‎ Nein
            Produktabmessungen ‏ : ‎ 10.1 x 7.8 x 8.9 cm; 200 Gramm
            Im Angebot von Amazon.de seit ‏ : ‎ 5. Januar 2016
            Hersteller ‏ : ‎ Legrand
            ASIN ‏ : ‎ B01A7FF7L4
            Modellnummer ‏ : ‎ 411765

            P Offline
            P Offline
            peterfido
            wrote on last edited by
            #17

            @homoran
            Da hat mich die Optik getäuscht.

            Gruß

            Peterfido


            Proxmox auf Intel NUC12WSHi5
            ioBroker: Debian (VM)
            CCU: Debmatic (VM)
            Influx: Debian (VM)
            Grafana: Debian (VM)
            eBus: Debian (VM)
            Zigbee: Debian (VM) mit zigbee2mqtt

            1 Reply Last reply
            0
            • M Matis

              Wenn, dann doch einen der mehr kann als nur kWh.
              Und 3x20A finde ich für ein ganzes Haus schon sehr bedenklich.
              Vor allem wenn bei den Sicherungen welche "Auto" heißen.

              HomoranH Do not disturb
              HomoranH Do not disturb
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              wrote on last edited by
              #18

              @matis sagte in Strom Zwischenzähler gesucht:

              Und 3x20A finde ich für ein ganzes Haus schon sehr bedenklich.

              war auch nur ein Beispiel.
              Wenn ich mich aber richtig entsinne kann der 3x80A. was die 20A bedeuten wusste ich auch mal.

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              M 1 Reply Last reply
              0
              • HomoranH Homoran

                @matis sagte in Strom Zwischenzähler gesucht:

                Und 3x20A finde ich für ein ganzes Haus schon sehr bedenklich.

                war auch nur ein Beispiel.
                Wenn ich mich aber richtig entsinne kann der 3x80A. was die 20A bedeuten wusste ich auch mal.

                M Offline
                M Offline
                Matis
                wrote on last edited by Matis
                #19

                @homoran 20A Nennstrom 80A Grenzstom, also alles was Wärmepumpe, Elektroheizung, Auto ist, ist keine Peak mehr und dann auf die Summe der Gleichzeitigkeit achten.

                HomoranH 1 Reply Last reply
                0
                • M Matis

                  @homoran 20A Nennstrom 80A Grenzstom, also alles was Wärmepumpe, Elektroheizung, Auto ist, ist keine Peak mehr und dann auf die Summe der Gleichzeitigkeit achten.

                  HomoranH Do not disturb
                  HomoranH Do not disturb
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  wrote on last edited by Homoran
                  #20

                  @matis

                  bei dem von mir verlinkten steht

                  direktmessend bis 80A Dauerlast!

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  M 1 Reply Last reply
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @matis

                    bei dem von mir verlinkten steht

                    direktmessend bis 80A Dauerlast!

                    M Offline
                    M Offline
                    Matis
                    wrote on last edited by Matis
                    #21

                    @homoran
                    der?
                    https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-ungeeicht/25/sdm630modbus-v2-3phasen-4te-multifunktions-lcd-drehstromzaehler
                    Dann schmal was auf dem Zähler steht. Der Text ist weit weg, wenn das Ding abbrennt. Und der, der in einbaut muß schauen, was draufsteht, nicht was jemand im Web versprochen oder sich vertippt har.
                    Dort steht 10(100).

                    Wie auch immer: in Klammer = Grenzstrom, ohne Klammer = Nennstrom.
                    Bei 80A Dauerstrom werden meist schon Meßwandler eingesetzt, das ist keine normaler Hausanschluß mehr.

                    HomoranH 1 Reply Last reply
                    0
                    • M Matis

                      @homoran
                      der?
                      https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-ungeeicht/25/sdm630modbus-v2-3phasen-4te-multifunktions-lcd-drehstromzaehler
                      Dann schmal was auf dem Zähler steht. Der Text ist weit weg, wenn das Ding abbrennt. Und der, der in einbaut muß schauen, was draufsteht, nicht was jemand im Web versprochen oder sich vertippt har.
                      Dort steht 10(100).

                      Wie auch immer: in Klammer = Grenzstrom, ohne Klammer = Nennstrom.
                      Bei 80A Dauerstrom werden meist schon Meßwandler eingesetzt, das ist keine normaler Hausanschluß mehr.

                      HomoranH Do not disturb
                      HomoranH Do not disturb
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      wrote on last edited by Homoran
                      #22

                      @matis sagte in Strom Zwischenzähler gesucht:

                      Dort steht 10(100).

                      naja 10(80) ;-)

                      aber im Text darüber steht es wie ich zitiert habe 80A Dauerlast und das sogar mit Ausrufezeichen.

                      bei meinen steht 20(80) drauf, der Elektriker hat nichts gesagt als er sie eingebaut hat, sind aber auch nur Geschosszähler.

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      M 1 Reply Last reply
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @matis sagte in Strom Zwischenzähler gesucht:

                        Dort steht 10(100).

                        naja 10(80) ;-)

                        aber im Text darüber steht es wie ich zitiert habe 80A Dauerlast und das sogar mit Ausrufezeichen.

                        bei meinen steht 20(80) drauf, der Elektriker hat nichts gesagt als er sie eingebaut hat, sind aber auch nur Geschosszähler.

                        M Offline
                        M Offline
                        Matis
                        wrote on last edited by Matis
                        #23

                        @homoran
                        3be2e18c-1a6e-44d1-8fa6-7d735caad4f9-grafik.png

                        bau ein und laß 80-100A Dauerstrom drauf, hast sicher Erfahrung damit, bei dem Gehäuse sicher kein Problem :)

                        Da paßt nix zusammen, das Bild nicht zum Text. Schon das ist fraglich!

                        HomoranH 1 Reply Last reply
                        0
                        • M Matis

                          @homoran
                          3be2e18c-1a6e-44d1-8fa6-7d735caad4f9-grafik.png

                          bau ein und laß 80-100A Dauerstrom drauf, hast sicher Erfahrung damit, bei dem Gehäuse sicher kein Problem :)

                          Da paßt nix zusammen, das Bild nicht zum Text. Schon das ist fraglich!

                          HomoranH Do not disturb
                          HomoranH Do not disturb
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          wrote on last edited by Homoran
                          #24

                          @matis gut dass die Neozed schon bei 65A rausfliegen. :joy:

                          Aber hast schon recht mit deinem Edit.
                          da passt nix zusammen.

                          Hab aber damals bei meinen ein Zertifikat dabei gehabt, da stand irgendwas drin im Sinne davon dass die 20A zur Prüfung verwendet wurden, das System aber für 80A Dauerlast ausgelegt sei. (dann würde das auf deinem Foto bedeuten, zwischen 0,5 und 10A "kalibriert" und auf 100A extrapoliert

                          Ist aber schon lange her.

                          Dass die heute sogar nur 5-10A aushalten sollen ist schon traurig, das geht ja dann ja weder für einen E-Herd, geschweige denn für eine 11kW Wallbox

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          M 1 Reply Last reply
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @matis gut dass die Neozed schon bei 65A rausfliegen. :joy:

                            Aber hast schon recht mit deinem Edit.
                            da passt nix zusammen.

                            Hab aber damals bei meinen ein Zertifikat dabei gehabt, da stand irgendwas drin im Sinne davon dass die 20A zur Prüfung verwendet wurden, das System aber für 80A Dauerlast ausgelegt sei. (dann würde das auf deinem Foto bedeuten, zwischen 0,5 und 10A "kalibriert" und auf 100A extrapoliert

                            Ist aber schon lange her.

                            Dass die heute sogar nur 5-10A aushalten sollen ist schon traurig, das geht ja dann ja weder für einen E-Herd, geschweige denn für eine 11kW Wallbox

                            M Offline
                            M Offline
                            Matis
                            wrote on last edited by Matis
                            #25

                            @homoran ne neozed hat nen Kurzschlusstrom von 10-15x, d.h. du hast ne Vorsicherung von <6A?
                            Grade mit Schmelzsicherungen ist das zumindest fragwürdig.
                            Die hätte ich längst gegen Automaten ausgetauscht.

                            HomoranH 1 Reply Last reply
                            0
                            • M Matis

                              @homoran ne neozed hat nen Kurzschlusstrom von 10-15x, d.h. du hast ne Vorsicherung von <6A?
                              Grade mit Schmelzsicherungen ist das zumindest fragwürdig.
                              Die hätte ich längst gegen Automaten ausgetauscht.

                              HomoranH Do not disturb
                              HomoranH Do not disturb
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              wrote on last edited by
                              #26

                              @matis hat alles der Elektriker gemacht.
                              aber ich glaube die Etagen Neozed sind deutlich schwächer. ich glaub die waren 25A

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              M 1 Reply Last reply
                              0
                              • P peterfido

                                @heinerbub80
                                Ich frage den über Node Red ab. Funktioniert seit Jahren zuverlässig.

                                M Offline
                                M Offline
                                Matis
                                wrote on last edited by Matis
                                #27

                                @Heinerbub80
                                … und da wir gerade bei ordnungsgemässer Installation sind, was ist denn das für ein Zugang der drei oberen Sicherungen auf deinem Bild? 1,5qmm Kabel und das noch kaskadiert auf drei 16A Automaten? Brandgefährlich!
                                .. oder sind die Kabel verdeckt?

                                RolfMR 1 Reply Last reply
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @matis hat alles der Elektriker gemacht.
                                  aber ich glaube die Etagen Neozed sind deutlich schwächer. ich glaub die waren 25A

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  Matis
                                  wrote on last edited by
                                  #28

                                  @homoran
                                  Heute wird bei den ehz Zählern in Klammern der Grenzstrom angegeben, wie lange die den aushalten ist so ne Sache.
                                  Die meisten haben in Klammern 60A und ne Haussicherung von 50A.
                                  Die ehz Zählerfelder sind schon in Verruf geraten, da auch mal das eine oder andere abgeschmort ist. Deshalb gibt es inzwischen, vor allem wenn Dauerlasten im Spiel sind auch 16qmm Anschlussfelder und Regeln wie gross der Kasten sein darf und die Belastung, damit überhaupt zwei Zähler in einem Feld untergebracht werden dürfen um die Wärme loszuwerden.

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • R Offline
                                    R Offline
                                    RandyAndy
                                    wrote on last edited by
                                    #29

                                    Hi,

                                    vielleicht so etwas. Kann man mit Tasmota flashen wobei ich das aber noch nicht gemacht habe und da auch nicht helfen kann.
                                    https://templates.blakadder.com/hiking_DDS238-2.html
                                    Flaschen selbst ist kein Hexenwerk.
                                    Wie die rechtliche Situation ist kann ich nicht bewerten. CE Zeichen hat das Ding aber, aber das muss ja nichts bedeuten.

                                    Andreas

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • M Matis

                                      @Heinerbub80
                                      … und da wir gerade bei ordnungsgemässer Installation sind, was ist denn das für ein Zugang der drei oberen Sicherungen auf deinem Bild? 1,5qmm Kabel und das noch kaskadiert auf drei 16A Automaten? Brandgefährlich!
                                      .. oder sind die Kabel verdeckt?

                                      RolfMR Offline
                                      RolfMR Offline
                                      RolfM
                                      wrote on last edited by
                                      #30

                                      @matis das ist eine ordnungsgemässe Installation! Die 1,5qmm Adern auf den 16A Sicherungen sind die Versorgungsspannung für die einzelnen Wandler damit das Teil überhaupt Messen kann. Dabei müssen die immer passend zu L1, L2, L3 sein, und da man 1,5qmm nicht mit 60A absichert nimmt man halt 16A oder 10A Automaten.

                                      Dr. BakteriusD 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • RolfMR RolfM

                                        @matis das ist eine ordnungsgemässe Installation! Die 1,5qmm Adern auf den 16A Sicherungen sind die Versorgungsspannung für die einzelnen Wandler damit das Teil überhaupt Messen kann. Dabei müssen die immer passend zu L1, L2, L3 sein, und da man 1,5qmm nicht mit 60A absichert nimmt man halt 16A oder 10A Automaten.

                                        Dr. BakteriusD Online
                                        Dr. BakteriusD Online
                                        Dr. Bakterius
                                        Most Active
                                        wrote on last edited by
                                        #31

                                        @rolfm Nein, @matis hat das Foto von @Heinerbub80 gemeint. Da sind in der obersten Reihe drei Automaten die nicht per Stromschiene sondern mit Drähten verbunden sind. Und die sehen nach 1,5mm² oder vielleicht auch 2,5mm² aus. Dieser Querschnitt ist für 3x16A aber zu wenig!

                                        H RolfMR 2 Replies Last reply
                                        0
                                        • Dr. BakteriusD Dr. Bakterius

                                          @rolfm Nein, @matis hat das Foto von @Heinerbub80 gemeint. Da sind in der obersten Reihe drei Automaten die nicht per Stromschiene sondern mit Drähten verbunden sind. Und die sehen nach 1,5mm² oder vielleicht auch 2,5mm² aus. Dieser Querschnitt ist für 3x16A aber zu wenig!

                                          H Offline
                                          H Offline
                                          Heinerbub80
                                          wrote on last edited by
                                          #32

                                          @dr-bakterius @mantis

                                          Danke für den Hinweis ich werde die Bauleitung Mal darauf ansprechen.

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          710

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe