      Matis @Homoran last edited by Matis

      @homoran
      3be2e18c-1a6e-44d1-8fa6-7d735caad4f9-grafik.png

      bau ein und laß 80-100A Dauerstrom drauf, hast sicher Erfahrung damit, bei dem Gehäuse sicher kein Problem 🙂

      Da paßt nix zusammen, das Bild nicht zum Text. Schon das ist fraglich!

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @Matis last edited by Homoran

        @matis gut dass die Neozed schon bei 65A rausfliegen. 😂

        Aber hast schon recht mit deinem Edit.
        da passt nix zusammen.

        Hab aber damals bei meinen ein Zertifikat dabei gehabt, da stand irgendwas drin im Sinne davon dass die 20A zur Prüfung verwendet wurden, das System aber für 80A Dauerlast ausgelegt sei. (dann würde das auf deinem Foto bedeuten, zwischen 0,5 und 10A "kalibriert" und auf 100A extrapoliert

        Ist aber schon lange her.

        Dass die heute sogar nur 5-10A aushalten sollen ist schon traurig, das geht ja dann ja weder für einen E-Herd, geschweige denn für eine 11kW Wallbox

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          Matis @Homoran last edited by Matis

          @homoran ne neozed hat nen Kurzschlusstrom von 10-15x, d.h. du hast ne Vorsicherung von <6A?
          Grade mit Schmelzsicherungen ist das zumindest fragwürdig.
          Die hätte ich längst gegen Automaten ausgetauscht.

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @Matis last edited by

            @matis hat alles der Elektriker gemacht.
            aber ich glaube die Etagen Neozed sind deutlich schwächer. ich glaub die waren 25A

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              Matis @peterfido last edited by Matis

              @Heinerbub80
              … und da wir gerade bei ordnungsgemässer Installation sind, was ist denn das für ein Zugang der drei oberen Sicherungen auf deinem Bild? 1,5qmm Kabel und das noch kaskadiert auf drei 16A Automaten? Brandgefährlich!
              .. oder sind die Kabel verdeckt?

              RolfM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                Matis @Homoran last edited by

                @homoran
                Heute wird bei den ehz Zählern in Klammern der Grenzstrom angegeben, wie lange die den aushalten ist so ne Sache.
                Die meisten haben in Klammern 60A und ne Haussicherung von 50A.
                Die ehz Zählerfelder sind schon in Verruf geraten, da auch mal das eine oder andere abgeschmort ist. Deshalb gibt es inzwischen, vor allem wenn Dauerlasten im Spiel sind auch 16qmm Anschlussfelder und Regeln wie gross der Kasten sein darf und die Belastung, damit überhaupt zwei Zähler in einem Feld untergebracht werden dürfen um die Wärme loszuwerden.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • R
                  RandyAndy last edited by

                  Hi,

                  vielleicht so etwas. Kann man mit Tasmota flashen wobei ich das aber noch nicht gemacht habe und da auch nicht helfen kann.
                  https://templates.blakadder.com/hiking_DDS238-2.html
                  Flaschen selbst ist kein Hexenwerk.
                  Wie die rechtliche Situation ist kann ich nicht bewerten. CE Zeichen hat das Ding aber, aber das muss ja nichts bedeuten.

                  Andreas

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • RolfM
                    RolfM @Matis last edited by

                    @matis das ist eine ordnungsgemässe Installation! Die 1,5qmm Adern auf den 16A Sicherungen sind die Versorgungsspannung für die einzelnen Wandler damit das Teil überhaupt Messen kann. Dabei müssen die immer passend zu L1, L2, L3 sein, und da man 1,5qmm nicht mit 60A absichert nimmt man halt 16A oder 10A Automaten.

                    Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Dr. Bakterius
                      Dr. Bakterius Most Active @RolfM last edited by

                      @rolfm Nein, @matis hat das Foto von @Heinerbub80 gemeint. Da sind in der obersten Reihe drei Automaten die nicht per Stromschiene sondern mit Drähten verbunden sind. Und die sehen nach 1,5mm² oder vielleicht auch 2,5mm² aus. Dieser Querschnitt ist für 3x16A aber zu wenig!

                      H RolfM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • H
                        Heinerbub80 @Dr. Bakterius last edited by

                        @dr-bakterius @mantis

                        Danke für den Hinweis ich werde die Bauleitung Mal darauf ansprechen.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • RolfM
                          RolfM @Dr. Bakterius last edited by

                          @dr-bakterius ok, alles klar, mit dem Querschnitt hast du recht ist schwer zu widersprechen!

                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • First post
                            Last post

                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          581
                          Online

                          31.8k
                          Users

                          80.0k
                          Topics

                          1.3m
                          Posts

                          7
                          33
                          2752
                          Loading More Posts
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                          The ioBroker Community 2014-2023
                          logo