Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen

NEWS

  • Wartung am 15.11. – Forum ab 22:00 Uhr nicht erreichbar
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    2
    209

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    7.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.7k

Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen

Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
bodenfeuchte-sensorengartenbewässerungsprinkle controlwetterabhängig
314 Posts 43 Posters 59.7k Views 42 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • sigi234S sigi234

    @dirk-peter

    Hallo,

    bekomme immer diesen Warn:

    sprinklecontrol.0
    2023-02-20 08:55:29.609	warn	The bistable sensor 0_userdata.0.Bewaesserungssensor.Feuchte_Sensor_6 in Ventil_6 does not deliver correct values!
    
    sprinklecontrol.0
    2023-02-20 08:55:28.292	warn	The bistable sensor 0_userdata.0.Bewaesserungssensor.Feuchte_Sensor_5 in Ventil_5 does not deliver correct values!
    
    sprinklecontrol.0
    2023-02-20 08:55:27.090	warn	The bistable sensor 0_userdata.0.Bewaesserungssensor.Feuchte_Sensor_4 in Ventil_4 does not deliver correct values!
    
    sprinklecontrol.0
    2023-02-20 08:55:25.929	warn	The bistable sensor 0_userdata.0.Bewaesserungssensor.Feuchte_Sensor_3 in Ventil_3 does not deliver correct values!
    
    sprinklecontrol.0
    2023-02-20 08:55:24.764	warn	The bistable sensor 0_userdata.0.Bewaesserungssensor.Feuchte_Sensor_2 in Ventil_2 does not deliver correct values!
    
    sprinklecontrol.0
    2023-02-20 08:55:23.456	warn	The bistable sensor 0_userdata.0.Bewaesserungssensor.Feuchte_Sensor_1 in Ventil_1 does not deliver correct values!
    
    {
      "common": {
        "name": "Feuchte_Sensor_1",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "state",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": 0
      },
      "type": "state",
      "from": "system.adapter.admin.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1654759418133,
      "_id": "0_userdata.0.Bewaesserungssensor.Feuchte_Sensor_1",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "ownerGroup": "system.group.administrator"
      }
    }
    
    Dirk PeterD Offline
    Dirk PeterD Offline
    Dirk Peter
    wrote on last edited by
    #206

    @sigi234 sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:

    does not deliver correct values!

    Hallo Sigi,
    wie die Meldung sagt, wird ein Signal von einem bistabilen Sensor erwartet. Also true oder false!
    Dein Feuchtesensor liefert aber einen Wert vom Typ "type": "number"! Daher die Fehlermeldung.
    Screenshot 2023-02-20 115232.jpg
    Die Frage ist jetzt, was für einen Sensor verwendest du Bistabil (type "boolean", true/false) oder Analog (type "number", Wertebereich entsprechend der Bodenfeuchte).
    MfG Dirk Peter

    sigi234S 1 Reply Last reply
    0
    • Dirk PeterD Dirk Peter

      @sigi234 sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:

      does not deliver correct values!

      Hallo Sigi,
      wie die Meldung sagt, wird ein Signal von einem bistabilen Sensor erwartet. Also true oder false!
      Dein Feuchtesensor liefert aber einen Wert vom Typ "type": "number"! Daher die Fehlermeldung.
      Screenshot 2023-02-20 115232.jpg
      Die Frage ist jetzt, was für einen Sensor verwendest du Bistabil (type "boolean", true/false) oder Analog (type "number", Wertebereich entsprechend der Bodenfeuchte).
      MfG Dirk Peter

      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      Forum Testing Most Active
      wrote on last edited by
      #207

      @dirk-peter

      Aha, das ist ein Dummy DP!

      Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
      Immer Daten sichern!

      Dirk PeterD 1 Reply Last reply
      0
      • sigi234S sigi234

        @dirk-peter

        Aha, das ist ein Dummy DP!

        Dirk PeterD Offline
        Dirk PeterD Offline
        Dirk Peter
        wrote on last edited by
        #208

        @sigi234 sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:

        Aha, das ist ein Dummy DP!

        Hallo, was meinst du mit Dummy DP? Welche Werte bzw. Datentype liefert denn dein Bodenfeuchte-Sensor.
        MfG Dirk Peter

        sigi234S 1 Reply Last reply
        0
        • Dirk PeterD Dirk Peter

          @sigi234 sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:

          Aha, das ist ein Dummy DP!

          Hallo, was meinst du mit Dummy DP? Welche Werte bzw. Datentype liefert denn dein Bodenfeuchte-Sensor.
          MfG Dirk Peter

          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          Forum Testing Most Active
          wrote on last edited by sigi234
          #209

          @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:

          @sigi234 sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:

          Aha, das ist ein Dummy DP!

          Hallo, was meinst du mit Dummy DP? Welche Werte bzw. Datentype liefert denn dein Bodenfeuchte-Sensor.
          MfG Dirk Peter

          Ich habe keinen Garten und alle DP sind nur Virtuelle DPs , zur Erstellung einer VIS.

          Screenshot (5403).png

          Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
          Immer Daten sichern!

          Dirk PeterD 1 Reply Last reply
          0
          • sigi234S sigi234

            @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:

            @sigi234 sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:

            Aha, das ist ein Dummy DP!

            Hallo, was meinst du mit Dummy DP? Welche Werte bzw. Datentype liefert denn dein Bodenfeuchte-Sensor.
            MfG Dirk Peter

            Ich habe keinen Garten und alle DP sind nur Virtuelle DPs , zur Erstellung einer VIS.

            Screenshot (5403).png

            Dirk PeterD Offline
            Dirk PeterD Offline
            Dirk Peter
            wrote on last edited by
            #210

            @sigi234 Verstehe! Dir eine schöne Woche Dirk Peter

            1 Reply Last reply
            1
            • T Offline
              T Offline
              tiego
              wrote on last edited by
              #211

              Sorry das Ich mich hier mal anhänge,...
              aber Ich steh auf der Leitung und verstehe die Einstellungen nicht ganz,... 😞

              Soll Ich bei "Bewässerungszeit in min" die Zeit einfügen welche benötigt wird um "maximale Bodenfeuchte nach der Bewässerung in (mm)" zu erreichen?

              z.B. Ich brauche 40min um 10mm zu erreichen. Da es sich um eine Rasen handelt steht in der Anleitung 14mm, somit wäre dann 56min einzustellen?

              Oder als Beispiel kann mir jemand die Idealen Werte für einen Rasen mitteilen? je mm brauche Ich 4min Ventil auf.

              vielen dank und sorry für die blöden frage

              Dirk PeterD 1 Reply Last reply
              0
              • T tiego

                Sorry das Ich mich hier mal anhänge,...
                aber Ich steh auf der Leitung und verstehe die Einstellungen nicht ganz,... 😞

                Soll Ich bei "Bewässerungszeit in min" die Zeit einfügen welche benötigt wird um "maximale Bodenfeuchte nach der Bewässerung in (mm)" zu erreichen?

                z.B. Ich brauche 40min um 10mm zu erreichen. Da es sich um eine Rasen handelt steht in der Anleitung 14mm, somit wäre dann 56min einzustellen?

                Oder als Beispiel kann mir jemand die Idealen Werte für einen Rasen mitteilen? je mm brauche Ich 4min Ventil auf.

                vielen dank und sorry für die blöden frage

                Dirk PeterD Offline
                Dirk PeterD Offline
                Dirk Peter
                wrote on last edited by
                #212

                @tiego Hallo tiego, ich habe dir die daten mal eingetragen!
                Screenshot 2023-04-19 074001.jpg
                MfG Dirk Peter

                T 1 Reply Last reply
                0
                • Dirk PeterD Dirk Peter

                  @tiego Hallo tiego, ich habe dir die daten mal eingetragen!
                  Screenshot 2023-04-19 074001.jpg
                  MfG Dirk Peter

                  T Offline
                  T Offline
                  tiego
                  wrote on last edited by
                  #213

                  @dirk-peter Danke,
                  also ist die "Bewässerungszeit in min" die Zeit bis 10mm auf den Rasen liegen.

                  Dirk PeterD 1 Reply Last reply
                  0
                  • T tiego

                    @dirk-peter Danke,
                    also ist die "Bewässerungszeit in min" die Zeit bis 10mm auf den Rasen liegen.

                    Dirk PeterD Offline
                    Dirk PeterD Offline
                    Dirk Peter
                    wrote on last edited by
                    #214

                    @tiego sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:

                    also ist die "Bewässerungszeit in min" die Zeit bis 10mm auf den Rasen liegen.

                    Ja.
                    Erklärung des Ganzen
                    Die maximale Bodenfeuchtigkeit nach der Bewässerung in (mm) steht auf 14 mm. Werden 50% (Einschaltpunkt (Bodenfeuchtigkeit) des Bewässerungsventile in %) von diesem unterschritten, also nach einer Verdunstung von 7 mm, so wässerst du jetzt mit 10 mm nach. Denke auch daran das je weiter die 50% unterschritten wurden, sich die Bewässerungszeit proportional verlängert.
                    Ich würde das ganze erstmal so laufen lassen und dann anpassen je nachdem wie der Rasen sich entwickelt.
                    Falls du einen Flachwurzelnden Rasen (z.B. Poa supina) hast, so solltest du die "maximale Bodenfeuchtigkeit nach der Bewässerung" und die "Bewässerungszeit in min" verkürzen.
                    MfG Dirk Peter

                    T 1 Reply Last reply
                    0
                    • Dirk PeterD Dirk Peter

                      @tiego sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:

                      also ist die "Bewässerungszeit in min" die Zeit bis 10mm auf den Rasen liegen.

                      Ja.
                      Erklärung des Ganzen
                      Die maximale Bodenfeuchtigkeit nach der Bewässerung in (mm) steht auf 14 mm. Werden 50% (Einschaltpunkt (Bodenfeuchtigkeit) des Bewässerungsventile in %) von diesem unterschritten, also nach einer Verdunstung von 7 mm, so wässerst du jetzt mit 10 mm nach. Denke auch daran das je weiter die 50% unterschritten wurden, sich die Bewässerungszeit proportional verlängert.
                      Ich würde das ganze erstmal so laufen lassen und dann anpassen je nachdem wie der Rasen sich entwickelt.
                      Falls du einen Flachwurzelnden Rasen (z.B. Poa supina) hast, so solltest du die "maximale Bodenfeuchtigkeit nach der Bewässerung" und die "Bewässerungszeit in min" verkürzen.
                      MfG Dirk Peter

                      T Offline
                      T Offline
                      tiego
                      wrote on last edited by
                      #215

                      @dirk-peter Danke für die ausführliche Erklärung.
                      Ich werde es jetzt Testen und hoff ich kann bei Fragen auf dich zukommen.

                      Hast du zufällig auch eine Lösung für einen Tiefbrunnen bei dem der Wasserstand oft knap ist?
                      z.B. mein Brunnen hat jetzt gerade 31cm Wasserstand, wenn ich bewässere fällt er nach zirka 25min auf 5cm ab und die Pumpe bzw. Bewässerung müsste für 10-15min (oder besser, abschalten bis der Wasserstand wieder auf den Wert x kommt). Danach wieder bewässern usw. bis es den Wert der Kreise erreicht hat. Ich habe eben keine andere Wasserquelle da das umschalten von Trinkwasser im selben Kreis Gesetzlich nicht zulässig ist,...

                      Dirk PeterD 1 Reply Last reply
                      0
                      • T tiego

                        @dirk-peter Danke für die ausführliche Erklärung.
                        Ich werde es jetzt Testen und hoff ich kann bei Fragen auf dich zukommen.

                        Hast du zufällig auch eine Lösung für einen Tiefbrunnen bei dem der Wasserstand oft knap ist?
                        z.B. mein Brunnen hat jetzt gerade 31cm Wasserstand, wenn ich bewässere fällt er nach zirka 25min auf 5cm ab und die Pumpe bzw. Bewässerung müsste für 10-15min (oder besser, abschalten bis der Wasserstand wieder auf den Wert x kommt). Danach wieder bewässern usw. bis es den Wert der Kreise erreicht hat. Ich habe eben keine andere Wasserquelle da das umschalten von Trinkwasser im selben Kreis Gesetzlich nicht zulässig ist,...

                        Dirk PeterD Offline
                        Dirk PeterD Offline
                        Dirk Peter
                        wrote on last edited by
                        #216

                        @tiego Nein, dies kann der Adapter nicht. Es steht zwar auf der To-Do-Liste, aber momentan komme ich nicht dazu sie umzusetzen.
                        MfG Dirk Peter

                        ScroungerS 1 Reply Last reply
                        0
                        • Dirk PeterD Dirk Peter

                          @tiego Nein, dies kann der Adapter nicht. Es steht zwar auf der To-Do-Liste, aber momentan komme ich nicht dazu sie umzusetzen.
                          MfG Dirk Peter

                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          Developer
                          wrote on last edited by Scrounger
                          #217

                          @dirk-peter
                          Erstmal vielen Dank für den tollen Adapter. Bin gerade dabei den einzurichten und dann entsprechend zu testen.

                          Welcher Wert wird für den Niederschlagssensor benötigt, die aktuelle Regenmenge oder die Regenmenge pro Stunde / Tag?

                          Bzgl. Pumpeneinstellung:

                          • Steuerspannung der Ventile: Gibt es bei mir nicht, muss hier was eingetragen sein - dummy datenpunkt z.B. ?
                          • Hauptpumpe: Gibt es bei mir auch nicht, die Ventilbox hängt direkt an der Wasserleitung, was sollte ich hier machen?

                          <a href="https://github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices">LinkedDevices Adapter</a>

                          <a href="https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign">Material Design Widgets</a>

                          Dirk PeterD 1 Reply Last reply
                          0
                          • ScroungerS Scrounger

                            @dirk-peter
                            Erstmal vielen Dank für den tollen Adapter. Bin gerade dabei den einzurichten und dann entsprechend zu testen.

                            Welcher Wert wird für den Niederschlagssensor benötigt, die aktuelle Regenmenge oder die Regenmenge pro Stunde / Tag?

                            Bzgl. Pumpeneinstellung:

                            • Steuerspannung der Ventile: Gibt es bei mir nicht, muss hier was eingetragen sein - dummy datenpunkt z.B. ?
                            • Hauptpumpe: Gibt es bei mir auch nicht, die Ventilbox hängt direkt an der Wasserleitung, was sollte ich hier machen?
                            Dirk PeterD Offline
                            Dirk PeterD Offline
                            Dirk Peter
                            wrote on last edited by
                            #218

                            @scrounger sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:

                            Welcher Wert wird für den Niederschlagssensor benötigt, die aktuelle Regenmenge oder die Regenmenge pro Stunde / Tag?

                            Hier wird die Regenmenge/Zähler erwartet (Tag/Monat/Jahr) Was du gerade zur Verfügung hast. Bei HomeMatic wird bis 999 gezählt und dann zurückgesetzt.

                            • ListenpunktSteuerspannung der Ventile: Gibt es bei mir nicht, muss hier was eingetragen sein - dummy datenpunkt z.B. ?
                            • Hauptpumpe: Gibt es bei mir auch nicht, die Ventilbox hängt direkt an der Wasserleitung, was sollte ich hier machen?

                            Das Feld einfach leer lassen, wenn es nicht benötigt wird.
                            MfG Dirk Peter

                            1 Reply Last reply
                            1
                            • B Offline
                              B Offline
                              bszw
                              wrote on last edited by bszw
                              #219

                              Hallo,

                              ich hab seit neustem das Problem, dass die Werte von calculated soil Moisture in % nach einiger Zeit einfach (null)% werden. Nach einem Adapterneustart, läufts dann wieder für ne Stunde oder auch länger. Dann wird es wieder (null)%. Woran kann das wohl liegen? Ich hab zum testen eine zweite Instanz angelegt und nur einen Bewässerungskreis eingerichtet, aber gleiches Problem auch hier.
                              Version ist 0.2.13

                              Viele Grüße
                              Björn

                              Dirk PeterD 1 Reply Last reply
                              0
                              • B bszw

                                Hallo,

                                ich hab seit neustem das Problem, dass die Werte von calculated soil Moisture in % nach einiger Zeit einfach (null)% werden. Nach einem Adapterneustart, läufts dann wieder für ne Stunde oder auch länger. Dann wird es wieder (null)%. Woran kann das wohl liegen? Ich hab zum testen eine zweite Instanz angelegt und nur einen Bewässerungskreis eingerichtet, aber gleiches Problem auch hier.
                                Version ist 0.2.13

                                Viele Grüße
                                Björn

                                Dirk PeterD Offline
                                Dirk PeterD Offline
                                Dirk Peter
                                wrote on last edited by
                                #220

                                @bszw
                                Hallo,
                                dies kann eigentlich nur an deiner Wetterstation liegen! Bei meiner HmIP-SWO-PL läuft das Programm aber ohne Probleme.
                                Die Werte von der Wetterstation sollten den Datentyp Number aufweisen und in folgenden Bereichen liegen:
                                Temperature: -20 bis 55 °C
                                Humidity: 1 bis 99 %
                                Illumination: 0 bis 100000
                                WindSpeed: 0 bis 200 km/h
                                Du kannst auch ins Log (Protokolle) schauen ob hier Fehlermeldungen auftauchen.
                                MfG Dirk Peter

                                B 1 Reply Last reply
                                0
                                • Dirk PeterD Dirk Peter

                                  @bszw
                                  Hallo,
                                  dies kann eigentlich nur an deiner Wetterstation liegen! Bei meiner HmIP-SWO-PL läuft das Programm aber ohne Probleme.
                                  Die Werte von der Wetterstation sollten den Datentyp Number aufweisen und in folgenden Bereichen liegen:
                                  Temperature: -20 bis 55 °C
                                  Humidity: 1 bis 99 %
                                  Illumination: 0 bis 100000
                                  WindSpeed: 0 bis 200 km/h
                                  Du kannst auch ins Log (Protokolle) schauen ob hier Fehlermeldungen auftauchen.
                                  MfG Dirk Peter

                                  B Offline
                                  B Offline
                                  bszw
                                  wrote on last edited by
                                  #221

                                  @dirk-peter
                                  stimmt, habs nun gefunden der humidity war der fehler, der zeigt (null) an. ich teste es. danke!
                                  Adapter ist SUPER! Tolle Arbeit.

                                  Gruß
                                  Björn

                                  P 1 Reply Last reply
                                  1
                                  • B bszw

                                    @dirk-peter
                                    stimmt, habs nun gefunden der humidity war der fehler, der zeigt (null) an. ich teste es. danke!
                                    Adapter ist SUPER! Tolle Arbeit.

                                    Gruß
                                    Björn

                                    P Offline
                                    P Offline
                                    Phil636
                                    wrote on last edited by
                                    #222

                                    Ich habe das Problem, dass meine Bewässerung bereits nach wenigen Minuten wieder beendet wird, obwohl eine andere Dauer eingetragen ist. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?instances - iobroker.png logs - iobroker.png

                                    Dirk PeterD 2 Replies Last reply
                                    0
                                    • P Phil636

                                      Ich habe das Problem, dass meine Bewässerung bereits nach wenigen Minuten wieder beendet wird, obwohl eine andere Dauer eingetragen ist. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?instances - iobroker.png logs - iobroker.png

                                      Dirk PeterD Offline
                                      Dirk PeterD Offline
                                      Dirk Peter
                                      wrote on last edited by
                                      #223

                                      @phil636
                                      Hallo, hast du auch eine Konfiguration für mich? Welche Version verwendest du?
                                      MfG Dirk Peter

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • P Phil636

                                        Ich habe das Problem, dass meine Bewässerung bereits nach wenigen Minuten wieder beendet wird, obwohl eine andere Dauer eingetragen ist. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?instances - iobroker.png logs - iobroker.png

                                        Dirk PeterD Offline
                                        Dirk PeterD Offline
                                        Dirk Peter
                                        wrote on last edited by
                                        #224

                                        @phil636 Hallo,
                                        gib mal bei maximale Bewässerungsverlängerung 100 ein. Dein Feld ist nämlich Rot! Es beinhaltet also eine Zahl die nicht vorgesehen ist!
                                        100% bedeutet übrigens keine Verlängerung. Die Beschreibung ist etwas unglücklich gewählt.
                                        MfG Dirk Peter

                                        P 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • Dirk PeterD Dirk Peter

                                          @phil636 Hallo,
                                          gib mal bei maximale Bewässerungsverlängerung 100 ein. Dein Feld ist nämlich Rot! Es beinhaltet also eine Zahl die nicht vorgesehen ist!
                                          100% bedeutet übrigens keine Verlängerung. Die Beschreibung ist etwas unglücklich gewählt.
                                          MfG Dirk Peter

                                          P Offline
                                          P Offline
                                          Phil636
                                          wrote on last edited by
                                          #225

                                          @dirk-peter
                                          Danke für den Hinweis, dann habe ich es falsch interpretiert. Heute Nacht wissen wir mehr 🙂

                                          T 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          100

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe