    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    526

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
apiboschbuderusems-espheizungssteuerungjunkerskm200netfit
746 Posts 62 Posters 233.9k Views 57 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • leika241265L Offline
    leika241265L Offline
    leika241265
    wrote on last edited by
    #596

    Hallo,
    ich habe eine generelle Frage zu Verdrahtung da ich in dem Bereich absolute Neu bin.
    Ich mir das Modul "Gateway E32 V2 (Ethernet + WiFi Edition V2)" bestellt um meine Boschwärmpumpe über den EMS Port zu verbinden.
    Ich bin mir nicht sicher ob ich die richtigen Anschlusskabel mit bestellt habe. Ich habe das Kabel "EMS service cable 110cm" sowie auch das "12V DC power supply (2 pin Euro plug)" mitbestellt.
    Meine Wärmepupe ist die Bosch Compress 5800i mit dem Innengerät Compress 6800iAW 12M.
    Dazu habe ich das Bedienfeld UI800 CS und die Fernbedienung CR20 RF.
    Ich hoffe ich habe das richtige Kabel mitbestellt.
    Gibt es eigentlich eine genaue Anschlussbeschreibung wie man das Gateway per EMS an die Compress 6800iAW anschließt.
    Danke für euere Hilfe

    T 1 Reply Last reply
    0
    • leika241265L leika241265

      Hallo,
      ich habe eine generelle Frage zu Verdrahtung da ich in dem Bereich absolute Neu bin.
      Ich mir das Modul "Gateway E32 V2 (Ethernet + WiFi Edition V2)" bestellt um meine Boschwärmpumpe über den EMS Port zu verbinden.
      Ich bin mir nicht sicher ob ich die richtigen Anschlusskabel mit bestellt habe. Ich habe das Kabel "EMS service cable 110cm" sowie auch das "12V DC power supply (2 pin Euro plug)" mitbestellt.
      Meine Wärmepupe ist die Bosch Compress 5800i mit dem Innengerät Compress 6800iAW 12M.
      Dazu habe ich das Bedienfeld UI800 CS und die Fernbedienung CR20 RF.
      Ich hoffe ich habe das richtige Kabel mitbestellt.
      Gibt es eigentlich eine genaue Anschlussbeschreibung wie man das Gateway per EMS an die Compress 6800iAW anschließt.
      Danke für euere Hilfe

      T Offline
      T Offline
      tp1de
      wrote on last edited by tp1de
      #597

      @leika241265 ems-esp Fragen bitte im ems-esp Discord Forum stellen.
      BBQKees ist auch sehr hilfsbereit. Hast du sein WiKi gelesen?
      https://bbqkees-electronics.nl/wiki/gateway/connecting-to-the-boiler-or-heat-pump.html#service-jack-on-heat-pumps

      leika241265L 1 Reply Last reply
      0
      • T tp1de

        @leika241265 ems-esp Fragen bitte im ems-esp Discord Forum stellen.
        BBQKees ist auch sehr hilfsbereit. Hast du sein WiKi gelesen?
        https://bbqkees-electronics.nl/wiki/gateway/connecting-to-the-boiler-or-heat-pump.html#service-jack-on-heat-pumps

        leika241265L Offline
        leika241265L Offline
        leika241265
        wrote on last edited by
        #598

        @tp1de
        Ja hatte ich schon gesehen und habe mir das Kabel mitbestellt. Aber auf den Bildern kann man nicht genau erkenne wie man das an den BUS anschließt. Ich muss mal das Gerät anschreiben.

        Danke

        T 1 Reply Last reply
        0
        • leika241265L leika241265

          @tp1de
          Ja hatte ich schon gesehen und habe mir das Kabel mitbestellt. Aber auf den Bildern kann man nicht genau erkenne wie man das an den BUS anschließt. Ich muss mal das Gerät anschreiben.

          Danke

          T Offline
          T Offline
          tp1de
          wrote on last edited by
          #599

          @leika241265 sollte eine Service Buchse vorhanden sein. Dort das Service Jack Kabel einstecken, andere Seite ans Gateway. Stromversorgung braucht es dann nicht.

          leika241265L 1 Reply Last reply
          0
          • T tp1de

            @leika241265 sollte eine Service Buchse vorhanden sein. Dort das Service Jack Kabel einstecken, andere Seite ans Gateway. Stromversorgung braucht es dann nicht.

            leika241265L Offline
            leika241265L Offline
            leika241265
            wrote on last edited by
            #600

            @tp1de
            Hallo, sorry konnte erst heute nach sehen. Ja Service Buchse ist vorhanden und die Box läüft.
            Danke

            1 Reply Last reply
            0
            • T Offline
              T Offline
              Tyde
              wrote on last edited by
              #601

              @tp1de Erstmal vielen Dank für deine Mühe und Arbeit mit dem Adapter.
              Ich würde gerne den Betriebsdruck der Heizung überwachen, finde diesen aber nicht als Datenpunkt. In der MyDevice-App habe ich diese Information. Ist es möglich ihn mit aufzunehmen?
              VG
              Tyde

              T 1 Reply Last reply
              0
              • T Tyde

                @tp1de Erstmal vielen Dank für deine Mühe und Arbeit mit dem Adapter.
                Ich würde gerne den Betriebsdruck der Heizung überwachen, finde diesen aber nicht als Datenpunkt. In der MyDevice-App habe ich diese Information. Ist es möglich ihn mit aufzunehmen?
                VG
                Tyde

                T Offline
                T Offline
                tp1de
                wrote on last edited by
                #602

                @tyde
                Der Adapter selektiert keine Datenpunkte, sondern liest alle die die API zur Verfügung stellt.
                Der Datenpunkt ist bei mir: ems-esp.0.heatSources.systemPressure

                Je nach Softwarestand im Gateway (IP-inside, km200, MBLan ..) sind die Datenpunkte vorhanden oder nicht. Du kannst versuchen, ob es eine aktualisierte Firmware gibt. (in der Buderus / Bosch App).

                1 Reply Last reply
                0
                • V Offline
                  V Offline
                  Vippis
                  wrote on last edited by Vippis
                  #603

                  Eine Frage an die Profis:

                  Kann ich mit diesem Adapter auch die Leistung des Kompressors vorgeben? z.B. in Abhängigkeit von der Einspeisung meiner PV-Anlage?

                  Ich habe eine Bosch Compress 7000iAW WP mit IP-Modul. Angebunden über KM200. Habe mir zum Testen das BBQKee S3 bestellt.

                  Dazu habe ich eine 16kWp PV-Anlage mit SENEC Home V3 hybrid duo Speicher, angebunden über Senec Adapter.

                  Mein Stromanbieter ist tibber, angebunden über tibberlink.

                  Ich möchte quasi das "Killerfeature" des Bosch Energiemanagers (sehr teuer) nachbauen, indem ich nicht nur den Zeitraum der Heizung/Warmwasser-Erzeugung abhängig von PV-Erzeugung (primär) bzw. billigem Netzstrom (tibber) anpassen, sondern auch die Leistung des Kompressors so wähle, dass möglichst kein Netzstrom genutzt wird

                  T 1 Reply Last reply
                  0
                  • V Vippis

                    Eine Frage an die Profis:

                    Kann ich mit diesem Adapter auch die Leistung des Kompressors vorgeben? z.B. in Abhängigkeit von der Einspeisung meiner PV-Anlage?

                    Ich habe eine Bosch Compress 7000iAW WP mit IP-Modul. Angebunden über KM200. Habe mir zum Testen das BBQKee S3 bestellt.

                    Dazu habe ich eine 16kWp PV-Anlage mit SENEC Home V3 hybrid duo Speicher, angebunden über Senec Adapter.

                    Mein Stromanbieter ist tibber, angebunden über tibberlink.

                    Ich möchte quasi das "Killerfeature" des Bosch Energiemanagers (sehr teuer) nachbauen, indem ich nicht nur den Zeitraum der Heizung/Warmwasser-Erzeugung abhängig von PV-Erzeugung (primär) bzw. billigem Netzstrom (tibber) anpassen, sondern auch die Leistung des Kompressors so wähle, dass möglichst kein Netzstrom genutzt wird

                    T Offline
                    T Offline
                    tp1de
                    wrote on last edited by
                    #604

                    @vippis
                    Ich habe zwar keine Wärmepumpe, aber generell gilt:

                    Der Heizkessel / Wärmepumpe wird über den Thermostat (Regelung) gesteuert. D.h. die Vorlauftemperatur des Heizkreises wird über die Regelungsparameter bestimmt (z.B. Außentemperatur abhängig). Einen direkten Einfluss auf die Leistungsaufnahme gibt es beim KM200 nicht. Was funktioniert ist den Heizkreis temporär an- bzw. auszuschalten mit:
                    temporaryRoomSetpoint = 0 / -1 .... (-1 = auto, 0 = aus, Wert = Solltemperatur)

                    Mit dem EMS-ESP Gateway kannst du die maximale Modulation setzen mit burnmaxpower = Wert zwischen minimaler und maximaler Modulation. Bei Heizkessel funktioniert dies. Ob das auch bei der Wärmepumpe geht musst Du ausprobieren.

                    V 1 Reply Last reply
                    0
                    • T tp1de

                      @vippis
                      Ich habe zwar keine Wärmepumpe, aber generell gilt:

                      Der Heizkessel / Wärmepumpe wird über den Thermostat (Regelung) gesteuert. D.h. die Vorlauftemperatur des Heizkreises wird über die Regelungsparameter bestimmt (z.B. Außentemperatur abhängig). Einen direkten Einfluss auf die Leistungsaufnahme gibt es beim KM200 nicht. Was funktioniert ist den Heizkreis temporär an- bzw. auszuschalten mit:
                      temporaryRoomSetpoint = 0 / -1 .... (-1 = auto, 0 = aus, Wert = Solltemperatur)

                      Mit dem EMS-ESP Gateway kannst du die maximale Modulation setzen mit burnmaxpower = Wert zwischen minimaler und maximaler Modulation. Bei Heizkessel funktioniert dies. Ob das auch bei der Wärmepumpe geht musst Du ausprobieren.

                      V Offline
                      V Offline
                      Vippis
                      wrote on last edited by
                      #605

                      @tp1de
                      Ich danke Dir, ich werde es mit dem S3 testen ob es funktioniert wie erhofft und berichte dann. Wenn das klappt wäre das mega, würde mir und anderen viel Geld sparen und die Anschaffung von überflüssiger Hardware :)

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • T Offline
                        T Offline
                        tp1de
                        wrote on last edited by
                        #606

                        Anpassungen für das EMS-ESP Gateway mit Firmware 3.7.0 dev

                        Das Entwicklungsteam für das EMS-ESP Gateway wird die Feldnamen für Warmwasser in Kürze ändern.
                        Wahrscheinlich ab der Version 3.7.0-dev.3

                        Damit die Zuordnung zu der KM200-Struktur weiterhin funktioniert, muss die ioBroker Adapterversion >= 3.2.1 installiert werden. Dies sollte vor dem EMS-ESP Firmware Update geschehen!

                        Das betrifft nur Anwender, welche das KM200 und das EMS-ESP Gateway parallel einsetzen und die Datenfelder in der gleichen Struktur erhalten wollen.

                        T 1 Reply Last reply
                        1
                        • T tp1de

                          Anpassungen für das EMS-ESP Gateway mit Firmware 3.7.0 dev

                          Das Entwicklungsteam für das EMS-ESP Gateway wird die Feldnamen für Warmwasser in Kürze ändern.
                          Wahrscheinlich ab der Version 3.7.0-dev.3

                          Damit die Zuordnung zu der KM200-Struktur weiterhin funktioniert, muss die ioBroker Adapterversion >= 3.2.1 installiert werden. Dies sollte vor dem EMS-ESP Firmware Update geschehen!

                          Das betrifft nur Anwender, welche das KM200 und das EMS-ESP Gateway parallel einsetzen und die Datenfelder in der gleichen Struktur erhalten wollen.

                          T Offline
                          T Offline
                          tp1de
                          wrote on last edited by tp1de
                          #607

                          @tp1de VORSICHT die neueste EMS_ESP Gateway Firmware 3.7.0-dev3 verändert die Datenstruktur erheblich.

                          Die Warmwasser Werte erhalten eine neue Struktur und die Umsetzung auf die KM200 Struktur funktioniert noch nicht zufriedenstellend.
                          Alle Vergangenheitswerte gehen verloren.

                          Ich empfehle mit der EMS-ESP Firmwareaktualisierung zu warten !!!
                          Den Adapter muss ich noch anpassen. Die Version 3.3.0 funktioniert noch nicht richtig.

                          Mit der Adapterversion 3.4.0 sollte die Firmware 3.7.0 richtig verarbeitet werden.
                          Es bleibt aber dabei, dass sich die Datenstruktur für Warmwasser (dhwCircuits) verändert.
                          Diese muss ggfs manuell nachgearbeitet werden.
                          Für EMS+ Thermostate (RC300/RC310 o.ä.) wird aktuell ein zweiter Warmwasserkeis eingefügt.
                          Dieser muss ggfs. im Gateway unter Customizations deaktiviert werden.

                          Ich werde das Update von 3.6.5 nicht ausführen und werde bei Fragen keine Hilfe geben.

                          Pedder007P 1 Reply Last reply
                          1
                          • T tp1de

                            @tp1de VORSICHT die neueste EMS_ESP Gateway Firmware 3.7.0-dev3 verändert die Datenstruktur erheblich.

                            Die Warmwasser Werte erhalten eine neue Struktur und die Umsetzung auf die KM200 Struktur funktioniert noch nicht zufriedenstellend.
                            Alle Vergangenheitswerte gehen verloren.

                            Ich empfehle mit der EMS-ESP Firmwareaktualisierung zu warten !!!
                            Den Adapter muss ich noch anpassen. Die Version 3.3.0 funktioniert noch nicht richtig.

                            Mit der Adapterversion 3.4.0 sollte die Firmware 3.7.0 richtig verarbeitet werden.
                            Es bleibt aber dabei, dass sich die Datenstruktur für Warmwasser (dhwCircuits) verändert.
                            Diese muss ggfs manuell nachgearbeitet werden.
                            Für EMS+ Thermostate (RC300/RC310 o.ä.) wird aktuell ein zweiter Warmwasserkeis eingefügt.
                            Dieser muss ggfs. im Gateway unter Customizations deaktiviert werden.

                            Ich werde das Update von 3.6.5 nicht ausführen und werde bei Fragen keine Hilfe geben.

                            Pedder007P Offline
                            Pedder007P Offline
                            Pedder007
                            wrote on last edited by
                            #608

                            Hi @tp1de,
                            ich bin bzgl. Deiner Ausführungen am Ende doch noch nicht so ganz 100% im Klaren.
                            Ich habe Dich so verstanden, dass Du selber das BBQKees GW (zunächst?) nicht auf die 3.7.0 updaten wirst, Du aber trotzdem den Adapter, in der Version 3.4.0, dahin gebracht hast (steht ja so auch im Log), dass er mit dem GW unter 3.7.0 funktioniert, vorbehaltlich ggf. notwendiger beschriebener Anpassungen bei den WW-Kreisen. Soweit richtig?
                            Heißen die WW DP dann anders und sie liegen in einem anderen Verzeichnisbaum, oder was ändert sich da genau?
                            Bzgl. WW nutze ich ohnehin nur 5 DP, da würden die Anpassungen übersichtlich bleiben.

                            Gibt es denn ansonsten hier im Forum bereits Erfahrungswerte zum entsprechenden Zusammenspiel?
                            Ich bin beim Adapter noch auf der 3.0.3 und traue mich nicht so recht an ein Update. Ich nutze das Ganze ausschließlich über den EMS-ESP Teil des Adapters.

                            Pedder
                            All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                            Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                            Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • T Offline
                              T Offline
                              tp1de
                              wrote on last edited by tp1de
                              #609

                              Ich hatte in den letzten 5 Wochen viele Diskussionen mit den beiden Entwicklern vom ems-esp Gateway.
                              Die Datenstrukturen für Warmwasser wurden mit 3.7 geändert.

                              Aktuell wurde aber die GW Firmware so angepasst, dass für Home Assistant weiterhin die alte Struktur verwendet werden kann.
                              Für ioBroker setze ich die Struktur auf die alte Version um, wenn die km200-Struktur verwendet wird.

                              Falls nicht, übernehme ich die neue Struktur und Ihr müsst ggfs. Scripts / VIS anpassen.
                              Dann bitte die letzte stable Adapterversion verwenden. Es sprichts gegen ein Update auf die aktuelle 3.7.xx Firmware.
                              Schaut Euch einfach die Änderungen an. Ggfs. müsst Ihr "alte" States manuell löschen. Ich empfehle aber ein Löschen beim Start des Adapters (im Parameter Tab).

                              Neu sind ohne km200-Struktur dann dhw1-Unterebenen in "boiler" und "thermostat". (ggfs. gibt es auch dhw2)

                              Pedder007P J 3 Replies Last reply
                              1
                              • T tp1de

                                Ich hatte in den letzten 5 Wochen viele Diskussionen mit den beiden Entwicklern vom ems-esp Gateway.
                                Die Datenstrukturen für Warmwasser wurden mit 3.7 geändert.

                                Aktuell wurde aber die GW Firmware so angepasst, dass für Home Assistant weiterhin die alte Struktur verwendet werden kann.
                                Für ioBroker setze ich die Struktur auf die alte Version um, wenn die km200-Struktur verwendet wird.

                                Falls nicht, übernehme ich die neue Struktur und Ihr müsst ggfs. Scripts / VIS anpassen.
                                Dann bitte die letzte stable Adapterversion verwenden. Es sprichts gegen ein Update auf die aktuelle 3.7.xx Firmware.
                                Schaut Euch einfach die Änderungen an. Ggfs. müsst Ihr "alte" States manuell löschen. Ich empfehle aber ein Löschen beim Start des Adapters (im Parameter Tab).

                                Neu sind ohne km200-Struktur dann dhw1-Unterebenen in "boiler" und "thermostat". (ggfs. gibt es auch dhw2)

                                Pedder007P Offline
                                Pedder007P Offline
                                Pedder007
                                wrote on last edited by
                                #610

                                @tp1de sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

                                Für ioBroker setze ich die Struktur auf die alte Version um, wenn die km200-Struktur verwendet wird.
                                Falls nicht, übernehme ich die neue Struktur und Ihr müsst ggfs. Scripts / VIS anpassen.

                                Ok danke. Verstehe Dich so, dass ich bei Nutzung der EMS-ESP Struktur ohnehin anpassen müsste.
                                Dann such ich mir irgendwann demnächst mal einen ruhigen Tag aus und gehe das an.
                                Wie geschrieben, für WW ist das bei mir nicht allzu viel ;-)

                                Pedder
                                All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                                Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                                Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • T tp1de

                                  Ich hatte in den letzten 5 Wochen viele Diskussionen mit den beiden Entwicklern vom ems-esp Gateway.
                                  Die Datenstrukturen für Warmwasser wurden mit 3.7 geändert.

                                  Aktuell wurde aber die GW Firmware so angepasst, dass für Home Assistant weiterhin die alte Struktur verwendet werden kann.
                                  Für ioBroker setze ich die Struktur auf die alte Version um, wenn die km200-Struktur verwendet wird.

                                  Falls nicht, übernehme ich die neue Struktur und Ihr müsst ggfs. Scripts / VIS anpassen.
                                  Dann bitte die letzte stable Adapterversion verwenden. Es sprichts gegen ein Update auf die aktuelle 3.7.xx Firmware.
                                  Schaut Euch einfach die Änderungen an. Ggfs. müsst Ihr "alte" States manuell löschen. Ich empfehle aber ein Löschen beim Start des Adapters (im Parameter Tab).

                                  Neu sind ohne km200-Struktur dann dhw1-Unterebenen in "boiler" und "thermostat". (ggfs. gibt es auch dhw2)

                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007
                                  wrote on last edited by Pedder007
                                  #611

                                  @tp1de
                                  So, habe heute Abend den Schritt mal 'gewagt' :-)
                                  BBQ GW läuft nun mit 3.7.0-dev.12
                                  Adapter habe ich parallel auf 3.5.0 gebracht.

                                  Wie von Dir geschrieben, gibt es in der EMS-ESP Datenstruktur (ich hatte die alte sicherheitshalber komplett gelöscht) nun unter Boiler und Thermostat je zwei neue Sub-Folder DHW und DHW1, wobei die Inhalte völlig identisch zu sein scheinen.
                                  Ich habe meine entsprechenden Aliase angepasst und meine WW DP alle auf die neuen DP im jeweiligen DHW-Folder umgebogen.
                                  Die Überprüfung aller anderen (HK1, HK2, Boiler, Mixer, usw.) DP, welche ich nutze, hat aktuell erstmal keine Änderungen in der Datenstruktur ergeben.

                                  Aktuell sieht erst einmal alles gut aus, den Rest zeigt dann die Zeit ;-)

                                  Pedder
                                  All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                                  Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                                  Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4

                                  Pedder007P 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • T tp1de

                                    Ich hatte in den letzten 5 Wochen viele Diskussionen mit den beiden Entwicklern vom ems-esp Gateway.
                                    Die Datenstrukturen für Warmwasser wurden mit 3.7 geändert.

                                    Aktuell wurde aber die GW Firmware so angepasst, dass für Home Assistant weiterhin die alte Struktur verwendet werden kann.
                                    Für ioBroker setze ich die Struktur auf die alte Version um, wenn die km200-Struktur verwendet wird.

                                    Falls nicht, übernehme ich die neue Struktur und Ihr müsst ggfs. Scripts / VIS anpassen.
                                    Dann bitte die letzte stable Adapterversion verwenden. Es sprichts gegen ein Update auf die aktuelle 3.7.xx Firmware.
                                    Schaut Euch einfach die Änderungen an. Ggfs. müsst Ihr "alte" States manuell löschen. Ich empfehle aber ein Löschen beim Start des Adapters (im Parameter Tab).

                                    Neu sind ohne km200-Struktur dann dhw1-Unterebenen in "boiler" und "thermostat". (ggfs. gibt es auch dhw2)

                                    J Offline
                                    J Offline
                                    Juergen01
                                    wrote on last edited by
                                    #612

                                    @tp1de
                                    Hallo,
                                    Bei meinem Adapter erscheint seit 2 Tagen nur noch Error:
                                    afe192a4-4e5a-4617-9116-e59758ea747e-image.png
                                    Ich hatte den Adapter im IO Broker schon komplett gelöscht und neu installiert. Verson 3.5.0
                                    Keine Änderung
                                    Bei den Objects gibt es nur einen Eintrag :
                                    ems-esp->1->info->
                                    connection : false
                                    connection_ems: false

                                    Im EMS GW habe ich mal einen neuen User, mit Admin Rechten, angelegt und den neuen API-Key im Adapter eingetragen. - Keine Änderung

                                    fd72fbae-4483-4304-b43e-261fe8fdeaf6-image.png

                                    Logge ich mich direkt in das EMS-Gateway ein, kann ich alle Heizungsparameter lesen und ändern.

                                    Hier die Einträge vom Log nach de restart der EMS Instanz:

                                    ems-esp.1
                                    2024-06-03 13:44:30.259 error wrong formatting options for api/mqtt bool format in ems-esp settings -> correct: 1/0
                                    ems-esp.1
                                    2024-06-03 13:44:30.074 info starting. Version 3.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.19
                                    ems-esp.1
                                    2024-06-03 13:44:29.955 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    ems-esp.1
                                    2024-06-03 13:44:29.900 debug States create User PubSub Client
                                    ems-esp.1
                                    2024-06-03 13:44:29.899 debug States create System PubSub Client
                                    ems-esp.1
                                    2024-06-03 13:44:29.894 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    ems-esp.1
                                    2024-06-03 13:44:29.881 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    ems-esp.1
                                    2024-06-03 13:44:29.879 debug Objects client initialize lua scripts
                                    ems-esp.1
                                    2024-06-03 13:44:29.861 debug Objects create User PubSub Client
                                    ems-esp.1
                                    2024-06-03 13:44:29.861 debug Objects create System PubSub Client
                                    ems-esp.1
                                    2024-06-03 13:44:29.860 debug Objects client ready ... initialize now
                                    ems-esp.1
                                    2024-06-03 13:44:29.846 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001

                                    Den einzigen error den ich habe ist:
                                    error wrong formatting options for api/mqtt bool format in ems-esp settings -> correct: 1/0

                                    Welcher Eintrag ist das denn ?

                                    Irgendeine Idee wie ich den Adapter wieder zum laufen bekommen kann ?
                                    Bin für jede Hilfe dankbar.

                                    IOBroker: v6.13.16
                                    Node.js: v18.17.1
                                    NPM: 9.6.7

                                    Gruß
                                    Jürgen

                                    T Thomas BraunT 2 Replies Last reply
                                    0
                                    • J Juergen01

                                      @tp1de
                                      Hallo,
                                      Bei meinem Adapter erscheint seit 2 Tagen nur noch Error:
                                      afe192a4-4e5a-4617-9116-e59758ea747e-image.png
                                      Ich hatte den Adapter im IO Broker schon komplett gelöscht und neu installiert. Verson 3.5.0
                                      Keine Änderung
                                      Bei den Objects gibt es nur einen Eintrag :
                                      ems-esp->1->info->
                                      connection : false
                                      connection_ems: false

                                      Im EMS GW habe ich mal einen neuen User, mit Admin Rechten, angelegt und den neuen API-Key im Adapter eingetragen. - Keine Änderung

                                      fd72fbae-4483-4304-b43e-261fe8fdeaf6-image.png

                                      Logge ich mich direkt in das EMS-Gateway ein, kann ich alle Heizungsparameter lesen und ändern.

                                      Hier die Einträge vom Log nach de restart der EMS Instanz:

                                      ems-esp.1
                                      2024-06-03 13:44:30.259 error wrong formatting options for api/mqtt bool format in ems-esp settings -> correct: 1/0
                                      ems-esp.1
                                      2024-06-03 13:44:30.074 info starting. Version 3.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.19
                                      ems-esp.1
                                      2024-06-03 13:44:29.955 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      ems-esp.1
                                      2024-06-03 13:44:29.900 debug States create User PubSub Client
                                      ems-esp.1
                                      2024-06-03 13:44:29.899 debug States create System PubSub Client
                                      ems-esp.1
                                      2024-06-03 13:44:29.894 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      ems-esp.1
                                      2024-06-03 13:44:29.881 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      ems-esp.1
                                      2024-06-03 13:44:29.879 debug Objects client initialize lua scripts
                                      ems-esp.1
                                      2024-06-03 13:44:29.861 debug Objects create User PubSub Client
                                      ems-esp.1
                                      2024-06-03 13:44:29.861 debug Objects create System PubSub Client
                                      ems-esp.1
                                      2024-06-03 13:44:29.860 debug Objects client ready ... initialize now
                                      ems-esp.1
                                      2024-06-03 13:44:29.846 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001

                                      Den einzigen error den ich habe ist:
                                      error wrong formatting options for api/mqtt bool format in ems-esp settings -> correct: 1/0

                                      Welcher Eintrag ist das denn ?

                                      Irgendeine Idee wie ich den Adapter wieder zum laufen bekommen kann ?
                                      Bin für jede Hilfe dankbar.

                                      IOBroker: v6.13.16
                                      Node.js: v18.17.1
                                      NPM: 9.6.7

                                      Gruß
                                      Jürgen

                                      T Offline
                                      T Offline
                                      tp1de
                                      wrote on last edited by tp1de
                                      #613

                                      @juergen01 Ist die PDF Doku oder das Protokoll nicht klar genug?
                                      Du musst im ems-esp gateway die formatting options für api/mqtt bool auf 1/0 setzten.

                                      a5262983-9980-4ca0-9759-87efaf2d0382-image.png

                                      ... es nervt etwas, dass immer neu zu erklären.

                                      J 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • J Juergen01

                                        @tp1de
                                        Hallo,
                                        Bei meinem Adapter erscheint seit 2 Tagen nur noch Error:
                                        afe192a4-4e5a-4617-9116-e59758ea747e-image.png
                                        Ich hatte den Adapter im IO Broker schon komplett gelöscht und neu installiert. Verson 3.5.0
                                        Keine Änderung
                                        Bei den Objects gibt es nur einen Eintrag :
                                        ems-esp->1->info->
                                        connection : false
                                        connection_ems: false

                                        Im EMS GW habe ich mal einen neuen User, mit Admin Rechten, angelegt und den neuen API-Key im Adapter eingetragen. - Keine Änderung

                                        fd72fbae-4483-4304-b43e-261fe8fdeaf6-image.png

                                        Logge ich mich direkt in das EMS-Gateway ein, kann ich alle Heizungsparameter lesen und ändern.

                                        Hier die Einträge vom Log nach de restart der EMS Instanz:

                                        ems-esp.1
                                        2024-06-03 13:44:30.259 error wrong formatting options for api/mqtt bool format in ems-esp settings -> correct: 1/0
                                        ems-esp.1
                                        2024-06-03 13:44:30.074 info starting. Version 3.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.19
                                        ems-esp.1
                                        2024-06-03 13:44:29.955 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        ems-esp.1
                                        2024-06-03 13:44:29.900 debug States create User PubSub Client
                                        ems-esp.1
                                        2024-06-03 13:44:29.899 debug States create System PubSub Client
                                        ems-esp.1
                                        2024-06-03 13:44:29.894 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        ems-esp.1
                                        2024-06-03 13:44:29.881 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        ems-esp.1
                                        2024-06-03 13:44:29.879 debug Objects client initialize lua scripts
                                        ems-esp.1
                                        2024-06-03 13:44:29.861 debug Objects create User PubSub Client
                                        ems-esp.1
                                        2024-06-03 13:44:29.861 debug Objects create System PubSub Client
                                        ems-esp.1
                                        2024-06-03 13:44:29.860 debug Objects client ready ... initialize now
                                        ems-esp.1
                                        2024-06-03 13:44:29.846 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001

                                        Den einzigen error den ich habe ist:
                                        error wrong formatting options for api/mqtt bool format in ems-esp settings -> correct: 1/0

                                        Welcher Eintrag ist das denn ?

                                        Irgendeine Idee wie ich den Adapter wieder zum laufen bekommen kann ?
                                        Bin für jede Hilfe dankbar.

                                        IOBroker: v6.13.16
                                        Node.js: v18.17.1
                                        NPM: 9.6.7

                                        Gruß
                                        Jürgen

                                        Thomas BraunT Online
                                        Thomas BraunT Online
                                        Thomas Braun
                                        Most Active
                                        wrote on last edited by
                                        #614

                                        @juergen01 sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

                                        Node.js: v18.17.1

                                        Deutet auf eine falsche/veraltete Installation hin. Bring das mittels

                                        iob nodejs-update
                                        

                                        auf einen aktuellen Stand.

                                        Linux-Werkzeugkasten:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                                        NodeJS Fixer Skript:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                                        iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                                        T 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • Thomas BraunT Thomas Braun

                                          @juergen01 sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

                                          Node.js: v18.17.1

                                          Deutet auf eine falsche/veraltete Installation hin. Bring das mittels

                                          iob nodejs-update
                                          

                                          auf einen aktuellen Stand.

                                          T Offline
                                          T Offline
                                          tp1de
                                          wrote on last edited by
                                          #615

                                          @thomas-braun
                                          Das ist aber nicht der Grund für den Stop des Adapters. Nachdem ich festgestellt habe, dass viele die Doku nicht lesen, habe ich eine Überprüfung für richtige ems-esp Gateway Parameter eingeführt. Der Adapter stoppt dann mit entsprechender Fehlermeldung.

                                          Thomas BraunT 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          601

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe