Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. [gelöst]Trockenlaufschutz, Problem mit Blockly

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    388

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

[gelöst]Trockenlaufschutz, Problem mit Blockly

Scheduled Pinned Locked Moved Blockly
107 Posts 6 Posters 9.4k Views 2 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • BBTownB BBTown

    @nole ich habe den Timeout gar nicht angefasst, sondern von deinem Import übernommen und nur den Baustein einmal dupliziert. Umbenennen kannst Du ihn wie Du willst. Der Timeout muss nur zum Timer passen

    [EDIT] benutze doch mal die Auswahlliste des Timeout-Bausteins (DropDown) und wähle die korrekte Bezeichnung aus

    N Offline
    N Offline
    nole
    wrote on last edited by
    #46

    @bbtown Umbenennen geht nicht, ändert sich immer wieder auf 4

    1 Reply Last reply
    0
    • BBTownB BBTown

      @nole ich habe den Timeout gar nicht angefasst, sondern von deinem Import übernommen und nur den Baustein einmal dupliziert. Umbenennen kannst Du ihn wie Du willst. Der Timeout muss nur zum Timer passen

      [EDIT] benutze doch mal die Auswahlliste des Timeout-Bausteins (DropDown) und wähle die korrekte Bezeichnung aus

      N Offline
      N Offline
      nole
      wrote on last edited by
      #47

      @bbtown kommt das durch das kopieren des Bausteins?

      BBTownB N 2 Replies Last reply
      0
      • N nole

        @bbtown kommt das durch das kopieren des Bausteins?

        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        wrote on last edited by
        #48

        @nole benutze doch mal die Auswahlliste des Timeout-Bausteins (DropDown) und wähle die korrekte Bezeichnung aus

        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.21.0 npm v10.9.4, js-controller v7.1.0 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS

        1 Reply Last reply
        0
        • N nole

          @bbtown kommt das durch das kopieren des Bausteins?

          N Offline
          N Offline
          nole
          wrote on last edited by
          #49

          @nole Der timeout 4 hat komischerweise keine Auswahlliste, kann ich die anderen beiden einfach auf 4 ändern?

          BBTownB 2 Replies Last reply
          0
          • N nole

            @nole Der timeout 4 hat komischerweise keine Auswahlliste, kann ich die anderen beiden einfach auf 4 ändern?

            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            wrote on last edited by
            #50

            @nole dann lösche den Baustein und füge ihn neu hinzu

            ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.21.0 npm v10.9.4, js-controller v7.1.0 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS

            N 1 Reply Last reply
            0
            • BBTownB BBTown

              @nole dann lösche den Baustein und füge ihn neu hinzu

              N Offline
              N Offline
              nole
              wrote on last edited by
              #51

              @bbtown dann ändert sich dieser timeout automatisch von der eingegebenen 3 auf 5

              BBTownB J 2 Replies Last reply
              0
              • N nole

                @nole Der timeout 4 hat komischerweise keine Auswahlliste, kann ich die anderen beiden einfach auf 4 ändern?

                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                wrote on last edited by
                #52

                @nole Du kannst die Bezeichnung des Timers ändern und die neue Bezeichnung steht danach in den Auswahllisten der Timeout Bausteine zur Verfügung

                ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.21.0 npm v10.9.4, js-controller v7.1.0 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS

                N 1 Reply Last reply
                0
                • BBTownB BBTown

                  @nole Du kannst die Bezeichnung des Timers ändern und die neue Bezeichnung steht danach in den Auswahllisten der Timeout Bausteine zur Verfügung

                  N Offline
                  N Offline
                  nole
                  wrote on last edited by
                  #53

                  @bbtown ich habe jetzt die beiden anderen auf 4 geändert, das hat geklappt.

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • N nole

                    @bbtown dann ändert sich dieser timeout automatisch von der eingegebenen 3 auf 5

                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    wrote on last edited by
                    #54

                    @nole dann kann ich dir nicht helfen.
                    Du hast jetzt eine Vorlage an der Du dich orientieren kannst
                    Entweder Du fängst ein neues Script an und versucht erneut den Import, oder aber Du legst ein neues Script manuell mit den Bausteinen gemäß Vorlage an.

                    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.21.0 npm v10.9.4, js-controller v7.1.0 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • N nole

                      @bbtown dann ändert sich dieser timeout automatisch von der eingegebenen 3 auf 5

                      J Offline
                      J Offline
                      Jan1
                      wrote on last edited by
                      #55

                      @nole
                      Das sieht ja schon ganz gut aus hier ;)

                      N 2 Replies Last reply
                      0
                      • J Jan1

                        @nole
                        Das sieht ja schon ganz gut aus hier ;)

                        N Offline
                        N Offline
                        nole
                        wrote on last edited by
                        #56

                        @jan1 was sieht gut aus?

                        J 1 Reply Last reply
                        0
                        • J Jan1

                          @nole
                          Das sieht ja schon ganz gut aus hier ;)

                          N Offline
                          N Offline
                          nole
                          wrote on last edited by
                          #57

                          @jan1 Das skript sieht bei mir jetzt so aus:

                          <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                            <variables>
                              <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
                              <variable type="timeout" id="timeout4">timeout4</variable>
                            </variables>
                            <block type="on_ext" id="FB^,o-|.DkV*l1Zpw1ev" x="-487" y="88">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
                              <field name="CONDITION">ne</field>
                              <field name="ACK_CONDITION"></field>
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="w]B4izL8Xi6Xis[a47]}">
                                  <field name="oid">sonoff.0.Sonoff-POWR2-Hauswasserpumpe.ENERGY_Power</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="controls_if" id="o9}:IIEo};jIF72b9AA.">
                                  <mutation elseif="1"></mutation>
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_operation" id="k/5vYdt)FO5#4fIMa~m;" inline="false">
                                      <field name="OP">AND</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_compare" id="ViV`%UQ}k~UPs7,j-ryV">
                                          <field name="OP">GTE</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="on_source" id="u:72U[-3Dnb8^3xE,|!!">
                                              <field name="ATTR">state.val</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="!{rp568)Xa_3X^/P-X67">
                                              <field name="NUM">100</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_compare" id="{T1t5z14z,+4|DC]gOXz">
                                          <field name="OP">LT</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="on_source" id="=QYK}e_eO)R!UP9V$lM^">
                                              <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="hLUSUOYJL$qWXsN7kTk8">
                                              <field name="NUM">100</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="U_%ugF^L^YUcG@wP=]~Z">
                                      <field name="NAME">timeout4</field>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="hZTA=BSjCVV{]?(0pVgY">
                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                          <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-POWR2-Hauswasserpumpe.POWER</field>
                                          <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="logic_boolean" id="R||h%3X{{l}e4p`%Yawz">
                                              <field name="BOOL">TRUE</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="timeouts_settimeout" id=".o~uvJbWt^KQ`oiI!e$!">
                                              <field name="NAME">timeout4</field>
                                              <field name="DELAY">30</field>
                                              <field name="UNIT">min</field>
                                              <statement name="STATEMENT">
                                                <block type="control" id="4S}(|m-Kt)y5P9txPZ+I">
                                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                  <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-POWR2-Hauswasserpumpe.POWER</field>
                                                  <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                  <value name="VALUE">
                                                    <block type="logic_boolean" id="}wd]{cXQ@x{`KvgI26LW">
                                                      <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                    <block type="logic_operation" id="!/F3qNm$R2Q]m/jo|f#T" inline="false">
                                      <field name="OP">AND</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_compare" id="iHA4@^BN{s/[}$=sq31n">
                                          <field name="OP">LTE</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="on_source" id="gQBF^?(7;hKwq*ro`;LK">
                                              <field name="ATTR">state.val</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="E1Co9VoP0Z]U].V}:dk6">
                                              <field name="NUM">50</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_compare" id="2[[fJeqHxkcfP[F^]I-Q">
                                          <field name="OP">GT</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="on_source" id="f5IDFVCeLD}U6K[_XEG@">
                                              <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="2k,M4Zr}0C_#uR%MuF|Q">
                                              <field name="NUM">50</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO1">
                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="cL@Uuw#K=7Oj=lJL/W:h">
                                      <field name="NAME">timeout4</field>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="dYN%$E|/?la90IKRz{*w">
                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                          <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-POWR2-Hauswasserpumpe.POWER</field>
                                          <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="logic_boolean" id="lU?:V,sk#5e#Zs@){!|m">
                                              <field name="BOOL">FALSE</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="debug" id=",qorWlCkGFLb!+WM7/rO">
                                      <field name="Severity">log</field>
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text">
                                          <field name="TEXT">test</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="text_join" id="8h9QE+{dve}o}{xFz4^/">
                                          <mutation items="2"></mutation>
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="^^vC/IAZ$YnpMiFFn.nC">
                                              <field name="TEXT">Watt:</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="on_source" id="-bW!=3`GYzyDgu_1}k0G">
                                              <field name="ATTR">state.val</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                            <block type="on_ext" id=")3Y6O)OSZ6,a.eId9_([" disabled="true" x="-487" y="688">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
                              <field name="CONDITION">ne</field>
                              <field name="ACK_CONDITION"></field>
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="FB}qA2j)SArn`ar=BQ8z">
                                  <field name="oid">sonoff.0.Sonoff-POWR2-Hauswasserpumpe.ENERGY_Power</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="controls_if" id="nT8{B{T^As}6|P1eFdAp">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="h=ll3)j0~lH*]vID@v{h">
                                      <field name="OP">GTE</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="prv]M@]WP)O8k`WxQv,M">
                                          <field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-POWR2-Hauswasserpumpe.ENERGY_Power</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="QWMd~%R.#BvSN.-Jr7|S">
                                          <field name="NUM">100</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                    <block type="controls_if" id=";N~?jZO,:^+(B6c4+e.p">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="nLGp=iM$L~IydiZi8!Z?">
                                          <field name="OP">LTE</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="#X;Nd8faxS1r?ibN,9Ur">
                                              <field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-POWR2-Hauswasserpumpe.ENERGY_Power</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="3L+Hx`ZZZ[6;bcStTgXv">
                                              <field name="NUM">50</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO0">
                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="s_tu+G)JzfXKRo!,-i?j">
                                          <field name="NAME">timeout3</field>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="|y|12`S1gi{?f|+:!d87">
                                          <field name="NAME">timeout3</field>
                                          <field name="DELAY">30</field>
                                          <field name="UNIT">min</field>
                                          <statement name="STATEMENT">
                                            <block type="control" id="]:Q/hgD*3Ye$XrhiCKVK">
                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                              <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-POWR2-Hauswasserpumpe.POWER</field>
                                              <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="logic_boolean" id="]qeVb0?p3y!^dSP8T!{!">
                                                  <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="debug" id="jv2kcn+O#/wer{(+o+DW">
                                      <field name="Severity">log</field>
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text">
                                          <field name="TEXT">test</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="text_join" id="FXin0|uc^i=Wm;0R-Jtj">
                                          <mutation items="2"></mutation>
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="Z##h?{^2;N/L6AAv4~..">
                                              <field name="TEXT">Watt:</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="on_source" id="t@LBx#Y!8Fv5({,pHM[,">
                                              <field name="ATTR">state.val</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          
                          HomoranH 1 Reply Last reply
                          0
                          • N nole

                            @jan1 was sieht gut aus?

                            J Offline
                            J Offline
                            Jan1
                            wrote on last edited by
                            #58

                            @nole
                            Das Blockly.
                            Wurde auch etwas optimierte und wie man timeouts verwendet siehst ja. Es sollte immer ein stopp des timeouts davor erfolgen um sicher zu stellen, dass nicht genau dieser schon läuft, sonst passt die ein gestellte Zeit nie und man wundert sich, was exakt bei Dir zu Beginn der Grund Deiner Verwirrung war ;)

                            N 2 Replies Last reply
                            0
                            • J Jan1

                              @nole
                              Das Blockly.
                              Wurde auch etwas optimierte und wie man timeouts verwendet siehst ja. Es sollte immer ein stopp des timeouts davor erfolgen um sicher zu stellen, dass nicht genau dieser schon läuft, sonst passt die ein gestellte Zeit nie und man wundert sich, was exakt bei Dir zu Beginn der Grund Deiner Verwirrung war ;)

                              N Offline
                              N Offline
                              nole
                              wrote on last edited by
                              #59

                              @jan1 ich arbeite mich gerade gedanklich durch das Blockly, ich habe dank euch allen heute einiges wichtige dazu gelernt. Vielen Dank an euch alle. Wenn alles läuft erfahrt ihr das natürlich. Ich gehe dann jetzt in die Testphase über.

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • J Jan1

                                @nole
                                Das Blockly.
                                Wurde auch etwas optimierte und wie man timeouts verwendet siehst ja. Es sollte immer ein stopp des timeouts davor erfolgen um sicher zu stellen, dass nicht genau dieser schon läuft, sonst passt die ein gestellte Zeit nie und man wundert sich, was exakt bei Dir zu Beginn der Grund Deiner Verwirrung war ;)

                                N Offline
                                N Offline
                                nole
                                wrote on last edited by
                                #60

                                @jan1 irgendwas stimmt noch nicht, ich weiß nur noch nicht was. Schaltet immer noch ohne erkennbaren Grund aus. Ich probiere den Fehler zu finden.

                                HomoranH 1 Reply Last reply
                                0
                                • N nole

                                  @jan1 Das skript sieht bei mir jetzt so aus:

                                  <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                                    <variables>
                                      <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
                                      <variable type="timeout" id="timeout4">timeout4</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="on_ext" id="FB^,o-|.DkV*l1Zpw1ev" x="-487" y="88">
                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
                                      <field name="CONDITION">ne</field>
                                      <field name="ACK_CONDITION"></field>
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="w]B4izL8Xi6Xis[a47]}">
                                          <field name="oid">sonoff.0.Sonoff-POWR2-Hauswasserpumpe.ENERGY_Power</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="controls_if" id="o9}:IIEo};jIF72b9AA.">
                                          <mutation elseif="1"></mutation>
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_operation" id="k/5vYdt)FO5#4fIMa~m;" inline="false">
                                              <field name="OP">AND</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_compare" id="ViV`%UQ}k~UPs7,j-ryV">
                                                  <field name="OP">GTE</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="on_source" id="u:72U[-3Dnb8^3xE,|!!">
                                                      <field name="ATTR">state.val</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="!{rp568)Xa_3X^/P-X67">
                                                      <field name="NUM">100</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_compare" id="{T1t5z14z,+4|DC]gOXz">
                                                  <field name="OP">LT</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="on_source" id="=QYK}e_eO)R!UP9V$lM^">
                                                      <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="hLUSUOYJL$qWXsN7kTk8">
                                                      <field name="NUM">100</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="U_%ugF^L^YUcG@wP=]~Z">
                                              <field name="NAME">timeout4</field>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="hZTA=BSjCVV{]?(0pVgY">
                                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                  <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-POWR2-Hauswasserpumpe.POWER</field>
                                                  <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                  <value name="VALUE">
                                                    <block type="logic_boolean" id="R||h%3X{{l}e4p`%Yawz">
                                                      <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="timeouts_settimeout" id=".o~uvJbWt^KQ`oiI!e$!">
                                                      <field name="NAME">timeout4</field>
                                                      <field name="DELAY">30</field>
                                                      <field name="UNIT">min</field>
                                                      <statement name="STATEMENT">
                                                        <block type="control" id="4S}(|m-Kt)y5P9txPZ+I">
                                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                          <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-POWR2-Hauswasserpumpe.POWER</field>
                                                          <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                          <value name="VALUE">
                                                            <block type="logic_boolean" id="}wd]{cXQ@x{`KvgI26LW">
                                                              <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                            <block type="logic_operation" id="!/F3qNm$R2Q]m/jo|f#T" inline="false">
                                              <field name="OP">AND</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_compare" id="iHA4@^BN{s/[}$=sq31n">
                                                  <field name="OP">LTE</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="on_source" id="gQBF^?(7;hKwq*ro`;LK">
                                                      <field name="ATTR">state.val</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="E1Co9VoP0Z]U].V}:dk6">
                                                      <field name="NUM">50</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_compare" id="2[[fJeqHxkcfP[F^]I-Q">
                                                  <field name="OP">GT</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="on_source" id="f5IDFVCeLD}U6K[_XEG@">
                                                      <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="2k,M4Zr}0C_#uR%MuF|Q">
                                                      <field name="NUM">50</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO1">
                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="cL@Uuw#K=7Oj=lJL/W:h">
                                              <field name="NAME">timeout4</field>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="dYN%$E|/?la90IKRz{*w">
                                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                  <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-POWR2-Hauswasserpumpe.POWER</field>
                                                  <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                  <value name="VALUE">
                                                    <block type="logic_boolean" id="lU?:V,sk#5e#Zs@){!|m">
                                                      <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="debug" id=",qorWlCkGFLb!+WM7/rO">
                                              <field name="Severity">log</field>
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text">
                                                  <field name="TEXT">test</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="text_join" id="8h9QE+{dve}o}{xFz4^/">
                                                  <mutation items="2"></mutation>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="^^vC/IAZ$YnpMiFFn.nC">
                                                      <field name="TEXT">Watt:</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="on_source" id="-bW!=3`GYzyDgu_1}k0G">
                                                      <field name="ATTR">state.val</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                    <block type="on_ext" id=")3Y6O)OSZ6,a.eId9_([" disabled="true" x="-487" y="688">
                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
                                      <field name="CONDITION">ne</field>
                                      <field name="ACK_CONDITION"></field>
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="FB}qA2j)SArn`ar=BQ8z">
                                          <field name="oid">sonoff.0.Sonoff-POWR2-Hauswasserpumpe.ENERGY_Power</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="controls_if" id="nT8{B{T^As}6|P1eFdAp">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="h=ll3)j0~lH*]vID@v{h">
                                              <field name="OP">GTE</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="prv]M@]WP)O8k`WxQv,M">
                                                  <field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-POWR2-Hauswasserpumpe.ENERGY_Power</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="QWMd~%R.#BvSN.-Jr7|S">
                                                  <field name="NUM">100</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                            <block type="controls_if" id=";N~?jZO,:^+(B6c4+e.p">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="nLGp=iM$L~IydiZi8!Z?">
                                                  <field name="OP">LTE</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="#X;Nd8faxS1r?ibN,9Ur">
                                                      <field name="ATTR">val</field>
                                                      <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-POWR2-Hauswasserpumpe.ENERGY_Power</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="3L+Hx`ZZZ[6;bcStTgXv">
                                                      <field name="NUM">50</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO0">
                                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="s_tu+G)JzfXKRo!,-i?j">
                                                  <field name="NAME">timeout3</field>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_settimeout" id="|y|12`S1gi{?f|+:!d87">
                                                  <field name="NAME">timeout3</field>
                                                  <field name="DELAY">30</field>
                                                  <field name="UNIT">min</field>
                                                  <statement name="STATEMENT">
                                                    <block type="control" id="]:Q/hgD*3Ye$XrhiCKVK">
                                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                      <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-POWR2-Hauswasserpumpe.POWER</field>
                                                      <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                      <value name="VALUE">
                                                        <block type="logic_boolean" id="]qeVb0?p3y!^dSP8T!{!">
                                                          <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="debug" id="jv2kcn+O#/wer{(+o+DW">
                                              <field name="Severity">log</field>
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text">
                                                  <field name="TEXT">test</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="text_join" id="FXin0|uc^i=Wm;0R-Jtj">
                                                  <mutation items="2"></mutation>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="Z##h?{^2;N/L6AAv4~..">
                                                      <field name="TEXT">Watt:</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="on_source" id="t@LBx#Y!8Fv5({,pHM[,">
                                                      <field name="ATTR">state.val</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  
                                  HomoranH Do not disturb
                                  HomoranH Do not disturb
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  wrote on last edited by
                                  #61

                                  @nole sagte in Trockenlaufschutz, Problem mit Blockly:

                                  Das skript sieht bei mir jetzt so aus:

                                  warum nie als screenshot??
                                  Am Handy nutzt der xml-Export rein gar nix

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  N 2 Replies Last reply
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @nole sagte in Trockenlaufschutz, Problem mit Blockly:

                                    Das skript sieht bei mir jetzt so aus:

                                    warum nie als screenshot??
                                    Am Handy nutzt der xml-Export rein gar nix

                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nole
                                    wrote on last edited by
                                    #62

                                    @homoran Screenshot_2021-05-10 javascript - ioBroker(2).png

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • N nole

                                      @jan1 irgendwas stimmt noch nicht, ich weiß nur noch nicht was. Schaltet immer noch ohne erkennbaren Grund aus. Ich probiere den Fehler zu finden.

                                      HomoranH Do not disturb
                                      HomoranH Do not disturb
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      wrote on last edited by Homoran
                                      #63

                                      @nole sagte in Trockenlaufschutz, Problem mit Blockly:

                                      Schaltet immer noch ohne erkennbaren Grund aus

                                      und was steht dann im debug?

                                      Hast du mal auf "geändert" getriggert und das Problem bleibt?
                                      ich weiß nicht, ob der Sensor ggf. 2x hintereinander den selben Wert liefert
                                      lass dir vielleicht zusätzlich noch den vorherigen Wert ausgeben

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      N 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @nole sagte in Trockenlaufschutz, Problem mit Blockly:

                                        Das skript sieht bei mir jetzt so aus:

                                        warum nie als screenshot??
                                        Am Handy nutzt der xml-Export rein gar nix

                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nole
                                        wrote on last edited by
                                        #64

                                        @homoran Die Pumpe hat wenn sie kein Wasser hat, also im Trockenlauf vor der ich die Pumpe schützen will, zwischen 150 und 200 Watt Verbrauch. Im Pumpen mit Wasser über 300 Watt und natürlich wenn der Wasserdruck im Haus ok ist 0 Watt.
                                        Wenn der Druck erreicht ist und die Pumpe abschaltet zeigt die Wattanzeige vom Sonoff PowR2 kurze Zeit noch ein paar Watt an ( Zwischen 4 und 50 Watt).

                                        HomoranH 3 Replies Last reply
                                        0
                                        • N nole

                                          @homoran Die Pumpe hat wenn sie kein Wasser hat, also im Trockenlauf vor der ich die Pumpe schützen will, zwischen 150 und 200 Watt Verbrauch. Im Pumpen mit Wasser über 300 Watt und natürlich wenn der Wasserdruck im Haus ok ist 0 Watt.
                                          Wenn der Druck erreicht ist und die Pumpe abschaltet zeigt die Wattanzeige vom Sonoff PowR2 kurze Zeit noch ein paar Watt an ( Zwischen 4 und 50 Watt).

                                          HomoranH Do not disturb
                                          HomoranH Do not disturb
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          wrote on last edited by
                                          #65

                                          @nole ich hatte noch was editiert:

                                          @homoran sagte in Trockenlaufschutz, Problem mit Blockly:

                                          lass dir vielleicht zusätzlich noch den vorherigen Wert ausgeben

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          711

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe