    • paul53
      paul53 @JB_Sullivan last edited by

      @jb_sullivan sagte: sicher? steuer wäre DEKO, aber Wert ist auch DEKO?

      Ja. Es soll ja nur gefunkt werden, wenn der Aktor nicht den Sollzustand hat (Störpegelverringerung).

      JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @paul53 last edited by

        @paul53 Wir haben gerade einen coolen Sonnen/ Wolken Mix und ich habe den Aktualisierungsintervall vom Discovergy Adapter auf 30 Sekunden runter genommen und die Schaltschwellen entsprechend niedrig eingestellt.

        Ist ein lustiges geklackere der Sonoff Steckdosen - also mit anderen Worten. Scheint prächtig zu funktionieren 👍 👍 👍 Viele Dank für deine Unterstützung !!!

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          Malu @paul53 last edited by

          @paul53
          Morgen. Ich hätte mal eine Frage zu meinem letzten Post wo du mir sehr geholfen hast. Habe gestern gemerkt das wenn der 1 timeout getriggert wird ist alles gut. Sobald der netz Bezug kommt, und die timeout 2 abläuft wechselt er den state ständig von wahr auf falsch. Das ganze macht er solange bis die Verzögerung abgelaufen ist. Wie könnte ich so etwas umgehen? Ich hoffe könnte es verständlich erkläre. Danke schonmal

          paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @Malu last edited by

            @malu sagte: Sobald der netz Bezug kommt, und die timeout 2 abläuft wechselt er den state ständig von wahr auf falsch.

            Skript?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              Malu last edited by

              @paul53 hallo. Das skribt hast du mir gezeigt. Sie ist vom 24.03.21. Ich kann es auch gerne noch mal einsenden

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @Malu last edited by

                @malu sagte: wechselt er den state ständig von wahr auf falsch. Das ganze macht er solange bis die Verzögerung abgelaufen ist.

                Das kann bei diesem Skript nicht passieren. Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  Malu @paul53 last edited by

                  @paul53 ok danke mal für die info. Sobald ich wieder zuhause bin werde ich das mal machen. Danke schonmal

                  1 Reply Last reply Reply Quote -1
                  • B
                    blacksheep587 @Homoran last edited by

                    @homoran Ich habe seit letzter Woche auch eine PV-Anlage am laufen und versuche gerade dein Skript zu verstehen.
                    Ich habe ein paar Fragen 😁
                    die Objekt-ID 1-0:16_7_0__255.value ist dein Überschuss in Watt?
                    woher kommt Objekt-ID Ladestrom_Auto:2.Power?
                    woher kommt Objekt-ID manual_override
                    was berechnest du mit Überschuss_avg / 215
                    was berechnest du mit Mindesteinspeisung x 0,8
                    warum vergleichst du deinen Überschuss bei Not-Aus >10000
                    FlashCounter ist für deine Visu?
                    bei Auto_Akku_voll hast du die Werte 4 und 2, was bedeuten diese? Ist das Zoe-spezifisch?

                    Ich glaube das wars. Sorry für die Menge und danke schon mal!

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @blacksheep587 last edited by Homoran

                      @blacksheep587 sagte in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:

                      woher kommt Objekt-ID Ladestrom_Auto:2.Power?

                      von dem Homematic Schaltaktor mit Leistungsmessung für Hutschiene an der mein einphasiger Anschluss hängt.
                      das ist die Hysterese da der Überschuss beim Laden ja um die Leistung des Laders gemindert wird.

                      @blacksheep587 sagte in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:

                      woher kommt Objekt-ID manual_override

                      von einem eigenen Datenpunkt Typ bool, zur manuellen Steuerung per Button in der vis.

                      @blacksheep587 sagte in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:

                      was berechnest du mit Überschuss_avg / 215

                      die A für den Ladevorgang. (mein echarger sieht nur 215V)

                      @blacksheep587 sagte in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:

                      warum vergleichst du deinen Überschuss bei Not-Aus >10000

                      nicht Überschuss sondern Bezug. Wenn ein Großverbraucher (z.B. DLE) im Haus anspringt soll sofort abgebrochen werden.

                      @blacksheep587 sagte in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:

                      FlashCounter ist für deine Visu?

                      nein. hier zähle ich die Schreibvorgänge ins EEPROM, da dieses nur etwa 100.000 Schreibvorgänge halten soll.

                      @blacksheep587 sagte in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:

                      bei Auto_Akku_voll hast du die Werte 4 und 2, was bedeuten diese? Ist das Zoe-spezifisch?

                      weiss ich gar nicht mehr. entweder zoe oder go-e

                      @blacksheep587 sagte in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:

                      was berechnest du mit Mindesteinspeisung x 0,8

                      die Abschaltung der Ladung

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • O
                        olic88 @Homoran last edited by olic88

                        @Homoran

                        cooles skript.
                        eine Frage wie steuerst du am Anfang das Objekt allow Sharing

                        woher kommt die Objekt-ID 1-0:16_7_0__255.value

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @olic88 last edited by

                          @olic88 sagte in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:

                          wie steuerst du am Anfang das Objekt allow Sharing

                          nix sharing!
                          per Button

                          @olic88 sagte in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:

                          woher kommt die Objekt-ID 1-0:16_7_0__255.value

                          Smartmeter Adapter

                          O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • O
                            olic88 @Homoran last edited by

                            @homoran
                            meine natürlich charging. also um dein Skript zu starten schaltest du in deinem VIS allow_charging auf true.

                            und der smart meter liefert dir deine aktuelle Einspeisung?

                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @olic88 last edited by

                              @olic88 sagte in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:

                              @homoran
                              meine natürlich charging. also um dein Skript zu starten schaltest du in deinem VIS allow_charging auf true.

                              und der smart meter liefert dir deine aktuelle Einspeisung?

                              ja, ja und ja

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • First post
                                Last post

                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate

                              591
                              Online

                              31.7k
                              Users

                              79.7k
                              Topics

                              1.3m
                              Posts

                              8
                              75
                              7078
                              Loading More Posts
                              • Oldest to Newest
                              • Newest to Oldest
                              • Most Votes
                              Reply
                              • Reply as topic
                              Log in to reply
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                              The ioBroker Community 2014-2023
                              logo