@blacksheep587 sagte in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:
woher kommt Objekt-ID Ladestrom_Auto:2.Power?
von dem Homematic Schaltaktor mit Leistungsmessung für Hutschiene an der mein einphasiger Anschluss hängt.
das ist die Hysterese da der Überschuss beim Laden ja um die Leistung des Laders gemindert wird.
@blacksheep587 sagte in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:
woher kommt Objekt-ID manual_override
von einem eigenen Datenpunkt Typ bool, zur manuellen Steuerung per Button in der vis.
@blacksheep587 sagte in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:
was berechnest du mit Überschuss_avg / 215
die A für den Ladevorgang. (mein echarger sieht nur 215V)
@blacksheep587 sagte in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:
warum vergleichst du deinen Überschuss bei Not-Aus >10000
nicht Überschuss sondern Bezug. Wenn ein Großverbraucher (z.B. DLE) im Haus anspringt soll sofort abgebrochen werden.
@blacksheep587 sagte in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:
FlashCounter ist für deine Visu?
nein. hier zähle ich die Schreibvorgänge ins EEPROM, da dieses nur etwa 100.000 Schreibvorgänge halten soll.
@blacksheep587 sagte in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:
bei Auto_Akku_voll hast du die Werte 4 und 2, was bedeuten diese? Ist das Zoe-spezifisch?
weiss ich gar nicht mehr. entweder zoe oder go-e
@blacksheep587 sagte in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:
was berechnest du mit Mindesteinspeisung x 0,8
die Abschaltung der Ladung