    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • J
      JoergH last edited by

      Hallo,
      ich habe einen SmartMeter von Elgris und einen go-e charger (beide ModBus TCP fähig) in den IOBroker integriert und möchte nun die Ladelogik per Blockly herstellen, um den Überschussstrom in der PV Anlage zu nutzen.
      Dazu habe ich ein kleines Skript geschrieben. Leider weiss ich aber nicht genau wie ich die Date das Register des e-go chargers schreiben muss. Dabei handelt es sich um ein UInt16 Big Endian Wert. Kann mir bitte einer weiterhelfen?

      7e673200-c30b-4440-86fd-6c999d6b43f5-grafik.png

      var Ladeleistung;
      
      
      on({id: 'modbus.0.holdingRegisters.40087_W', change: "ne"}, async function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        var oldValue = obj.oldState.val;
        schedule("* * * * *", async function () {
          if ((obj.state ? obj.state.val : "") < -200) {
            Ladeleistung = getState("modbus.0.holdingRegisters.40071_A").val;
            if (Ladeleistung < 8) {
              Ladeleistung = 8;
            }
          }
          setState("go-e.0.amperePV"/*Ampere for PWM (amx) (FW > 033 required)*/, Ladeleistung, true);
          console.log(Ladeleistung);
        });
      });
      
      Homoran paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @JoergH last edited by

        @joergh sagte in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:

        und einen go-e charger (beide ModBus TCP fähig) in den IOBroker integriert

        ich habe den go-e Adapter genommen und die BOX per WLAN angeschlossen

        Dein Fehler besteht aber darin, dass du deinen Skript-Editor oben rechts auf debug stehen hast

        J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @JoergH last edited by

          @joergh
          Nimm den Zeitplan raus (Trigger innerhalb eines Triggers) raus!

          J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • J
            JoergH @Homoran last edited by

            @homoran
            Die Box ist per WLAN angeschlossen, ansonsten könnte ich ja nicht auf ihn zugreifen.

            Das ist nicht der Fehler, sondern nur, damit man die Fehlermeldung unten besser sehen kann.

            So sieht es ohne Debug-Mode aus:

            c5eedde1-aeeb-4dfa-a98b-c5cd4d8035b1-grafik.png

            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • J
              JoergH @paul53 last edited by

              @paul53
              Ok, aber ich will nur, dass der alle paar Minuten mal überprüft ob sich was geändert hat, wie soll ich das sonst realisieren?

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @JoergH last edited by

                @joergh sagte: dass der alle paar Minuten mal überprüft ob sich was geändert hat, wie soll ich das sonst realisieren?

                Die Gesamtleistung ändert sich oft genug, wobei jedes Mal getriggert wird.

                J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • J
                  JoergH @paul53 last edited by

                  @paul53
                  Der Fehler ist geblieben. Ich vermute eher, dass das was mit dem Schreibenin das Register am Ende zu tun haben könnte???

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • J
                    JoergH @paul53 last edited by

                    @paul53 Das ist ja mein Problem. Es ändert sich zu oft, nämlich alle 5 Sekunden im Extremfall und das tut der Ladeelektronik auch nicht so gut. Also eher alle paar Minuten anpassen...

                    paul53 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @JoergH last edited by

                      @joergh sagte: Also eher alle paar Minuten anpassen...

                      Dann nimm nur den Zeitplan ohne den Datenpunkt-Trigger und frage den Wert des Datenpunktes ab.

                      J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • J
                        JoergH @paul53 last edited by

                        @paul53 Stimmt, das ist natürlich einfach möglich. Und wie bekomme ich dann meine Objekt-ID für die Werte in das System?

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @JoergH last edited by

                          @joergh sagte in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:

                          Das ist nicht der Fehler, sondern nur, damit man die Fehlermeldung unten besser sehen kann.

                          Doch!
                          ...wurde nicht ausgeführt, weil...

                          Bitte demnächst Text als Text in Code-tags posten, dann muss man es nicht abtippen

                          J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @JoergH last edited by paul53

                            @joergh sagte: wie bekomme ich dann meine Objekt-ID für die Werte in das System?

                            Erst die Variable setzen, dann prüfen. Ersetze den Block "aktualisiere" durch den Block "steuere".

                            Bild_2021-03-17_172741.png

                            J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • J
                              JoergH @Homoran last edited by

                              @homoran Ja, wurde nicht ausgeführt, aber wenn es ausgeführt wird erscheint eben ein Fehler, siehe nächster Post...

                              Sorry. Ich dachte ich hätte die Code Tags genommen und deswegen wurde es in dem schwarzen Block dargestellt?

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • J
                                JoergH @paul53 last edited by

                                @paul53 Danke. Das probiere ich gleich mal aus....

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @JoergH last edited by

                                  @joergh sagte in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:

                                  Es ändert sich zu oft, nämlich alle 5 Sekunden im Extremfall und das tut der Ladeelektronik auch nicht so gut. Also eher alle paar Minuten anpassen...

                                  ich aktualisiere auch alle 6 Sekunden, schreibe aber trotzdem nur alle 5 Minuten:
                                  Autoladen_kpl.png

                                  J B O 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • J
                                    JoergH @Homoran last edited by

                                    @homoran Schönes Skript. "Sophisticated", mit einer Tabelle, die den Überschuss in dichtem Takt aufschreibt und dann mittelt wie ich es verstanden habe.

                                    Allerdings brauche ich nicht alles, z.B. will ich nicht beenden, sondern in jedem Fall weiterladen mit Mindeststromstärke, die bei dem ZOE meiner Frau 8A beträgt. Wenn mehr von der PV kommt, dann her damit.
                                    Habe es jetzt wie folgt gelöst:

                                    01b9e2f6-4a13-4e17-a7b1-5b28f5932b76-grafik.png

                                    Interessanterweise habe ich gesehen, dass er tatsächlich ins Register geschrieben hat (trotz "aktualisiere", aber das Ladegerät ignoriert den Wert. Die App zeigt mir volle 16 A an wenn ich das Laden starte, ebenso wie IOBroker. Muss ich außer dem amx Register noch was beachten?

                                    Homoran paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @JoergH last edited by Homoran

                                      @joergh sagte in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:

                                      die den Überschuss in dichtem Takt aufschreibt und dann mittelt wie ich es verstanden habe.

                                      Ja, damit überspringe ich dann auch mal kleinere Wolken, oder kurzzeitige Verbraucher.
                                      ZOE_View004a.png
                                      Ansonsten nutze ich die Produktion fast 100%ig aus

                                      @joergh sagte in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:

                                      sondern in jedem Fall weiterladen mit Mindeststromstärke, die bei dem ZOE meiner Frau 8A beträgt. Wenn mehr von der PV kommt, dann her damit.

                                      das sind meines Wissens 6A, würde aber erklären, warum ich mit 6A nahezu unendlich laden kann

                                      J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • J
                                        JoergH @Homoran last edited by

                                        @homoran @homoran Die 6A schafft die Vorgängerin (Bj. 2017) noch ohne Probleme, bei der neuen Bj. 2020 bricht er bei unter 8 A manchmal einfach ab, besonders wenn es kalt ist. Der Tesla hat auch mit 5 A noch kein Problem, obwohl die Specs ja eigentlich 1,4 kW sagen...tja...

                                        Aber: muss ich noch was im e-go charger setzen, damit er den amx Wert auch beachtet?

                                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @JoergH last edited by Homoran

                                          @joergh sagte in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:

                                          muss ich noch was im e-go charger setzen, damit er den amx Wert auch beachtet?

                                          du brauchst eine Firmware >0.33

                                          @joergh sagte in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:

                                          bei der neuen Bj. 2020 bricht er bei unter 8 A manchmal einfach ab,

                                          das Problem hat meiner nicht, da habe ich nur schon mit 6A "stundenlang" geladen, ohne dass er wirklich voller wurde.
                                          deswegen habe ich jetzt bei 98% Ladung mindestens 8A eingestellt

                                          J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • J
                                            JoergH @Homoran last edited by

                                            @homoran Habe 0.40, das kann es nicht sein...

                                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            930
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            8
                                            75
                                            7084
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo