@paul53
Der Fehler ist geblieben. Ich vermute eher, dass das was mit dem Schreibenin das Register am Ende zu tun haben könnte??? -
@paul53 Das ist ja mein Problem. Es ändert sich zu oft, nämlich alle 5 Sekunden im Extremfall und das tut der Ladeelektronik auch nicht so gut. Also eher alle paar Minuten anpassen...
-
@joergh sagte: Also eher alle paar Minuten anpassen...
Dann nimm nur den Zeitplan ohne den Datenpunkt-Trigger und frage den Wert des Datenpunktes ab.
-
@paul53 Stimmt, das ist natürlich einfach möglich. Und wie bekomme ich dann meine Objekt-ID für die Werte in das System?
-
@joergh sagte in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:
Das ist nicht der Fehler, sondern nur, damit man die Fehlermeldung unten besser sehen kann.
Doch!
...wurde nicht ausgeführt, weil...Bitte demnächst Text als Text in Code-tags posten, dann muss man es nicht abtippen
-
@joergh sagte: wie bekomme ich dann meine Objekt-ID für die Werte in das System?
Erst die Variable setzen, dann prüfen. Ersetze den Block "aktualisiere" durch den Block "steuere".
-
@homoran Ja, wurde nicht ausgeführt, aber wenn es ausgeführt wird erscheint eben ein Fehler, siehe nächster Post...
Sorry. Ich dachte ich hätte die Code Tags genommen und deswegen wurde es in dem schwarzen Block dargestellt?
-
@paul53 Danke. Das probiere ich gleich mal aus....
-
@joergh sagte in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:
Es ändert sich zu oft, nämlich alle 5 Sekunden im Extremfall und das tut der Ladeelektronik auch nicht so gut. Also eher alle paar Minuten anpassen...
ich aktualisiere auch alle 6 Sekunden, schreibe aber trotzdem nur alle 5 Minuten:
-
@homoran Schönes Skript. "Sophisticated", mit einer Tabelle, die den Überschuss in dichtem Takt aufschreibt und dann mittelt wie ich es verstanden habe.
Allerdings brauche ich nicht alles, z.B. will ich nicht beenden, sondern in jedem Fall weiterladen mit Mindeststromstärke, die bei dem ZOE meiner Frau 8A beträgt. Wenn mehr von der PV kommt, dann her damit.
Habe es jetzt wie folgt gelöst:Interessanterweise habe ich gesehen, dass er tatsächlich ins Register geschrieben hat (trotz "aktualisiere", aber das Ladegerät ignoriert den Wert. Die App zeigt mir volle 16 A an wenn ich das Laden starte, ebenso wie IOBroker. Muss ich außer dem amx Register noch was beachten?
-
@joergh sagte in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:
die den Überschuss in dichtem Takt aufschreibt und dann mittelt wie ich es verstanden habe.
Ja, damit überspringe ich dann auch mal kleinere Wolken, oder kurzzeitige Verbraucher.
Ansonsten nutze ich die Produktion fast 100%ig aus@joergh sagte in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:
sondern in jedem Fall weiterladen mit Mindeststromstärke, die bei dem ZOE meiner Frau 8A beträgt. Wenn mehr von der PV kommt, dann her damit.
das sind meines Wissens 6A, würde aber erklären, warum ich mit 6A nahezu unendlich laden kann
-
@homoran @homoran Die 6A schafft die Vorgängerin (Bj. 2017) noch ohne Probleme, bei der neuen Bj. 2020 bricht er bei unter 8 A manchmal einfach ab, besonders wenn es kalt ist. Der Tesla hat auch mit 5 A noch kein Problem, obwohl die Specs ja eigentlich 1,4 kW sagen...tja...
Aber: muss ich noch was im e-go charger setzen, damit er den amx Wert auch beachtet?
-
@joergh sagte in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:
muss ich noch was im e-go charger setzen, damit er den amx Wert auch beachtet?
du brauchst eine Firmware >0.33
@joergh sagte in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:
bei der neuen Bj. 2020 bricht er bei unter 8 A manchmal einfach ab,
das Problem hat meiner nicht, da habe ich nur schon mit 6A "stundenlang" geladen, ohne dass er wirklich voller wurde.
deswegen habe ich jetzt bei 98% Ladung mindestens 8A eingestellt -
@homoran Habe 0.40, das kann es nicht sein...
-
@joergh sagte in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:
Habe 0.40, das kann es nicht sein...
was ist denn dein Problem?
-
@homoran Der go-e Charger ignoriert den Wert. Die App zeigt mir volle 16 A Ladestrom an, wenn ich das Laden starte, ebenso wie IOBroker.
-
@joergh sagte in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:
@homoran Der go-e Charger ignoriert den Wert. Die App zeigt mir volle 16 A Ladestrom an, wenn ich das Laden starte, ebenso wie IOBroker.
vielleicht hat die Modbus-Api da einen Fehler.
Mit WLAN klappt es -
@joergh sagte: trotz "aktualisiere", aber das Ladegerät ignoriert den Wert.
Wegen "aktualisiere" wird der Wert ignoriert.
@paul53 sagte in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:
Ersetze den Block "aktualisiere" durch den Block "steuere".
-
@homoran said in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:
@joergh sagte in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:
@homoran Der go-e Charger ignoriert den Wert. Die App zeigt mir volle 16 A Ladestrom an, wenn ich das Laden starte, ebenso wie IOBroker.
vielleicht hat die Modbus-Api da einen Fehler.
Mit WLAN klappt esWas meinst Du damit? WLAN als access point? WLAN ist ja nur die Verbindung zu dem Gerät, aber kein Protokoll oder ähnliches mit dem man steuern kann...?
Werde das mal mit "steuern" ausprobieren....
-
@paul53 said in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:
@joergh sagte: trotz "aktualisiere", aber das Ladegerät ignoriert den Wert.
Wegen "aktualisiere" wird der Wert ignoriert.
@paul53 sagte in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:
Ersetze den Block "aktualisiere" durch den Block "steuere".
Schreiben tut er ihn, ich kann zumindest in den Objekten den Wert im IOBroker sehen. Der bleibt wohl auch erhalten, wenn man ihn nicht selber löscht....?