    BluefoxB
    Bluefox
    6
    1
    222

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    8
    1
    219

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    893

[Gelöst]Badezimmer Temperatur schalten nur einmal

Scheduled Pinned Locked Moved Blockly
45 Posts 4 Posters 2.8k Views 2 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • M michael_4358
    on({id: 'alias.0.Badezimmer.Badezimmer_Temp.ACTUAL', change: "ne"}, async function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      var oldValue = obj.oldState.val;
      if ((obj.state ? obj.state.val : "") > 24 && getState("alias.0.Badezimmer.Heizung_Bad.SET").val) {
        setState("alias.0.Badezimmer.Heizung_Bad.SET"/*SET*/, false);
      }
    });
    
    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    wrote on last edited by paul53
    #28

    @michael_4358
    Das Skript schaltet bei Temperaturänderungen oberhalb von 24°C aus.
    Soll es sofort ausschalten, wenn beim Einschalten die Temperatur schon >24°C beträgt, braucht man einen weiteren Trigger:

    Bild_2021-03-14_153830.png

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    1 Reply Last reply
    0
    • M michael_4358

      @homoran

      Jetzt bin ich überfragt...
      Der greift die Temperatur ab... :(

      HomoranH Do not disturb
      HomoranH Do not disturb
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      wrote on last edited by
      #29

      @michael_4358 sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

      Jetzt bin ich überfragt...

      dann mach bitte:

      @homoran sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

      den Inhalt des RAW Reiters von dem datenpunkt hier in code-tags posten

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      M 1 Reply Last reply
      0
      • HomoranH Homoran

        @michael_4358 sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

        Jetzt bin ich überfragt...

        dann mach bitte:

        @homoran sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

        den Inhalt des RAW Reiters von dem datenpunkt hier in code-tags posten

        M Offline
        M Offline
        michael_4358
        wrote on last edited by
        #30

        @homoran said in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

        @michael_4358 sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

        Jetzt bin ich überfragt...

        dann mach bitte:

        @homoran sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

        den Inhalt des RAW Reiters von dem datenpunkt hier in code-tags posten

        Also von dem kleinen Script?
        Ich verstehe nur Bahnhof

        Bin etwas überfordert

        HomoranH paul53P 2 Replies Last reply
        0
        • F Offline
          F Offline
          frankyboy73
          wrote on last edited by
          #31

          @michael_4358 Hi, du gehst in Objekte, bei deinem Datenpunkt "set" klickst du rechts auf den Stift, in dem Fenster das dann aufgeht klickst du auf "RAW" und den Inhalt kopieren und hier als Code Tag Posten.

          Schöne Grüße Frank

          1 Reply Last reply
          0
          • M michael_4358

            @homoran said in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

            @michael_4358 sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

            Jetzt bin ich überfragt...

            dann mach bitte:

            @homoran sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

            den Inhalt des RAW Reiters von dem datenpunkt hier in code-tags posten

            Also von dem kleinen Script?
            Ich verstehe nur Bahnhof

            Bin etwas überfordert

            HomoranH Do not disturb
            HomoranH Do not disturb
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            wrote on last edited by
            #32

            @michael_4358 sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

            Bin etwas überfordert

            @frankyboy73 hat es richtig beschrieben.
            Ich gehe davon aus, dass du über einen ungeeigneten Datenpunkt steuern willst.

            Du redest von einer Elektroheizung, die üblicherweise über on/off geschaltet wird.
            der Setpoint klingt aber eher wie die Solltemperatur eines Thermostaten.

            Willst du da wirklich so etwas verändern?
            Du redest doch von ausschalten

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Reply Last reply
            0
            • M michael_4358

              @homoran said in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

              @michael_4358 sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

              Jetzt bin ich überfragt...

              dann mach bitte:

              @homoran sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

              den Inhalt des RAW Reiters von dem datenpunkt hier in code-tags posten

              Also von dem kleinen Script?
              Ich verstehe nur Bahnhof

              Bin etwas überfordert

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              wrote on last edited by paul53
              #33

              @michael_4358
              Objekteigenschaften (Stift rechts)

              Bild_2021-03-14_154714.png

              Davon die RAW-Ansicht:

              {
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Heizung Bad",
                  "role": "switch",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "desc": "per Script erstellt",
                  "alias": {
                    "id": "hm-rpc.0.XEQ1234567.1.STATE"
                  }
                },
                "native": {},
                "from": "system.adapter.javascript.1",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1615733043504,
                "_id": "alias.0.Badezimmer.Heizung_Bad.SET",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }
              }
              

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              1 Reply Last reply
              1
              • M Offline
                M Offline
                michael_4358
                wrote on last edited by
                #34

                JUNGS! ich hab et!

                HomoranH 1 Reply Last reply
                0
                • F Offline
                  F Offline
                  frankyboy73
                  wrote on last edited by
                  #35

                  @michael_4358 Da bin ich jetzt aber gespannt.

                  Schöne Grüße Frank

                  M 1 Reply Last reply
                  0
                  • M michael_4358

                    JUNGS! ich hab et!

                    HomoranH Do not disturb
                    HomoranH Do not disturb
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    wrote on last edited by
                    #36

                    @michael_4358

                    @frankyboy73 sagte in [Gelöst]Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

                    @michael_4358 Da bin ich jetzt aber gespannt.

                    un ich eetz

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • F frankyboy73

                      @michael_4358 Da bin ich jetzt aber gespannt.

                      M Offline
                      M Offline
                      michael_4358
                      wrote on last edited by
                      #37

                      @frankyboy73

                      der wert des temperatur sensors war zwei stellig.
                      ich hab diesen aus ganze zahlen geändert
                      seit dem klappt es!

                      glaube zwar nicht das es das gewesen ist..
                      aber es funktionert...

                      F 1 Reply Last reply
                      0
                      • M michael_4358

                        @frankyboy73

                        der wert des temperatur sensors war zwei stellig.
                        ich hab diesen aus ganze zahlen geändert
                        seit dem klappt es!

                        glaube zwar nicht das es das gewesen ist..
                        aber es funktionert...

                        F Offline
                        F Offline
                        frankyboy73
                        wrote on last edited by frankyboy73
                        #38

                        @michael_4358 Also daran kann es eigentlich nicht liegen. Es sei denn du kriegst als Temperturwert nen String (Text) mit Komma ausgegeben. Wenn ja müsstest du das nicht als Zahl auswerten sondern als String (Text) oder du wandelst es in Zahl um.

                        Schöne Grüße Frank

                        M 1 Reply Last reply
                        0
                        • F frankyboy73

                          @michael_4358 Also daran kann es eigentlich nicht liegen. Es sei denn du kriegst als Temperturwert nen String (Text) mit Komma ausgegeben. Wenn ja müsstest du das nicht als Zahl auswerten sondern als String (Text) oder du wandelst es in Zahl um.

                          M Offline
                          M Offline
                          michael_4358
                          wrote on last edited by
                          #39

                          @frankyboy73 said in [Gelöst]Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

                          @michael_4358 Also daran kann es eigentlich nicht liegen. Es sei denn du kriegst als Temperturwert nen String (Text) mit Komma ausgegeben. Wenn ja müsstest du das nicht als Zahl auswerten sondern als String (Text) oder du wandelst es in Zahl um.

                          Da gebe ich dir recht... aber ich verstehe sonst nicht was es geändert haben soll..

                          F 1 Reply Last reply
                          0
                          • M michael_4358

                            @frankyboy73 said in [Gelöst]Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:

                            @michael_4358 Also daran kann es eigentlich nicht liegen. Es sei denn du kriegst als Temperturwert nen String (Text) mit Komma ausgegeben. Wenn ja müsstest du das nicht als Zahl auswerten sondern als String (Text) oder du wandelst es in Zahl um.

                            Da gebe ich dir recht... aber ich verstehe sonst nicht was es geändert haben soll..

                            F Offline
                            F Offline
                            frankyboy73
                            wrote on last edited by
                            #40

                            @michael_4358 Was steht denn in deinem Temperatur Objekt unter RAW bei "type" ?

                            Schöne Grüße Frank

                            M 1 Reply Last reply
                            0
                            • F frankyboy73

                              @michael_4358 Was steht denn in deinem Temperatur Objekt unter RAW bei "type" ?

                              M Offline
                              M Offline
                              michael_4358
                              wrote on last edited by michael_4358
                              #41

                              @frankyboy73

                              {
                                "from": "system.adapter.admin.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1615716562307,
                                "common": {
                                  "name": "SET",
                                  "role": "button",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": false,
                                  "write": true,
                                  "alias": {
                                    "id": "sonoff.0.Badezimmer.POWER"
                                  }
                                },
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "ownerGroup": "system.group.administrator",
                                  "state": 1636
                                },
                                "_id": "alias.0.Badezimmer.Heizung_Bad.SET",
                                "type": "state"
                              }
                              

                              vobei ich mir auch vorstellen kann das es an der dauernden rumbastelei liegen kann...

                              das sich einfach was aufgehangen hat oder was überschnitten hat

                              F 1 Reply Last reply
                              0
                              • M michael_4358

                                @frankyboy73

                                {
                                  "from": "system.adapter.admin.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1615716562307,
                                  "common": {
                                    "name": "SET",
                                    "role": "button",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": false,
                                    "write": true,
                                    "alias": {
                                      "id": "sonoff.0.Badezimmer.POWER"
                                    }
                                  },
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "ownerGroup": "system.group.administrator",
                                    "state": 1636
                                  },
                                  "_id": "alias.0.Badezimmer.Heizung_Bad.SET",
                                  "type": "state"
                                }
                                

                                vobei ich mir auch vorstellen kann das es an der dauernden rumbastelei liegen kann...

                                das sich einfach was aufgehangen hat oder was überschnitten hat

                                F Offline
                                F Offline
                                frankyboy73
                                wrote on last edited by frankyboy73
                                #42

                                @michael_4358 Hi, das war schon fast richtig, aber eigentlich meinte ich jetzt das RAW von deinem Temperaturwert (actual). Aber jetzt wissen wir auch was für ein Datentyp dein Set ist, was @Homoran ja sehen wollte.
                                Kann natürlich auch sein das wir nicht lange genug abgewartet haben. Es dauert ja teilweise etwas bis sich der Temperaturwert aktualisiert.
                                Ich würde da beim Trigger der Temperatur auch eher einstellen falls Objekt aktualisiert und nicht nur auf Änderungen reagieren, vor allem wenn du jetzt mit ganzen Zahlen arbeitest, da dauert es eventuell etwas bis sich der Wert ändert.

                                Schöne Grüße Frank

                                M 1 Reply Last reply
                                0
                                • F frankyboy73

                                  @michael_4358 Hi, das war schon fast richtig, aber eigentlich meinte ich jetzt das RAW von deinem Temperaturwert (actual). Aber jetzt wissen wir auch was für ein Datentyp dein Set ist, was @Homoran ja sehen wollte.
                                  Kann natürlich auch sein das wir nicht lange genug abgewartet haben. Es dauert ja teilweise etwas bis sich der Temperaturwert aktualisiert.
                                  Ich würde da beim Trigger der Temperatur auch eher einstellen falls Objekt aktualisiert und nicht nur auf Änderungen reagieren, vor allem wenn du jetzt mit ganzen Zahlen arbeitest, da dauert es eventuell etwas bis sich der Wert ändert.

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  michael_4358
                                  wrote on last edited by
                                  #43

                                  @frankyboy73

                                  Ich liefere das gleich nach bin mit dem wauwau unterwegs ☺️

                                  M 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • M michael_4358

                                    @frankyboy73

                                    Ich liefere das gleich nach bin mit dem wauwau unterwegs ☺️

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    michael_4358
                                    wrote on last edited by
                                    #44

                                    @michael_4358

                                    {
                                    "_id": "alias.0.Badezimmer.Badezimmer_Temp.ACTUAL",
                                    "common": {
                                    "name": "ACTUAL",
                                    "role": "value.temperature",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "alias": {
                                    "id": "deconz.0.Sensors.7.temperature"
                                    },
                                    "unit": "°C"
                                    },
                                    "native": {},
                                    "type": "state",
                                    "from": "system.adapter.admin.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1615716695387,
                                    "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                    }
                                    }

                                    paul53P 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • M michael_4358

                                      @michael_4358

                                      {
                                      "_id": "alias.0.Badezimmer.Badezimmer_Temp.ACTUAL",
                                      "common": {
                                      "name": "ACTUAL",
                                      "role": "value.temperature",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "alias": {
                                      "id": "deconz.0.Sensors.7.temperature"
                                      },
                                      "unit": "°C"
                                      },
                                      "native": {},
                                      "type": "state",
                                      "from": "system.adapter.admin.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1615716695387,
                                      "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                      "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                      }
                                      }

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      wrote on last edited by paul53
                                      #45

                                      @michael_4358 sagte: "id": "deconz.0.Sensors.7.temperature"

                                      Wenn das ein Xiaomi-Sensor ist, muss sich die Temperatur um 0,5 Grad ändern, damit unter einer Stunde gesendet wird.

                                      @Aqara.com sagte in [FAQ]

                                      If the temperature humidity and atmospheric pressure varies a bit only, data will be reported once an hour. If the temperature variation exceeds 0.5℃, the humidity variation exceeds 6% and the atmospheric pressure is no less than 25Pa, data will be reported instantly.

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      1 Reply Last reply
                                      0

                                      Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                      Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                      With your input, this post could be even better 💗

                                      Register Login
                                      Reply
                                      • Reply as topic
                                      Log in to reply
                                      • Oldest to Newest
                                      • Newest to Oldest
                                      • Most Votes


                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate

                                      321

                                      Online

                                      32.8k

                                      Users

                                      82.8k

                                      Topics

                                      1.3m

                                      Posts
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                      ioBroker Community 2014-2025
                                      logo
                                      • Login

                                      • Don't have an account? Register

                                      • Login or register to search.
                                      • First post
                                        Last post
                                      0
                                      • Home
                                      • Recent
                                      • Tags
                                      • Unread 0
                                      • Categories
                                      • Unreplied
                                      • Popular
                                      • GitHub
                                      • Docu
                                      • Hilfe