Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    805

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.6k

[gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
tasmotawemosmqttreedkontakt
92 Posts 33 Posters 36.1k Views 32 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • S Offline
    S Offline
    Spencer
    wrote on last edited by Spencer
    #42

    Hallo zusammen,

    ich habe es nun auch so realisiert. Funktioniert gut an einem ESP8266 D4 GPIO2.
    @Lenny-CB vielen Dank für das Skript, es hat mir sehr geholfen :)
    Ich hätte da ein paar Fragen zum code:

      1. Was bedeutet die 2 vor den Variablen?
    %2hkw1%
    
      1. Was bedeutet die 2 nach dem M?
    >M 2
    
      1. Was bedeutet diese Zeile?
    2,=h=========================
    
      1. Wie kann ich die Nachkommastellen anpassen?

    Das Skript habe ich abgeändert, ein Haushalt inklusive Kostenrechnung.
    -Mit gp=10.65 lässt sich der Gaspreis anpassen.
    -Den MQTT Part habe ich auch etwas 'optimiert'. Der Zählerstand lässt sich nun direkt abgeifen über "value".
    -Optional habe ich einen Websend direkt an cuxd für Homematic falls man kein MQTT verwenden möchte.

    >D
    p:m1=0
    s1=0
    p:g1=0
    h1=0
    hkw1=0
    gkw1=0
    skw1=0
    hgp=0
    ggp=0
    
     
    hr=0
    mi=0
    zu=0.9617
    br=11.233
    gp=10.65
    farbe1="#008000"
    farbe2="#f00000"
    farbe3="#00fdfd"
     
    >B
    ->sensor53 r
    tper=10
     
    >S
    h1=s1-m1
    hkw1=h1*br*zu
    hgp=(hkw1*gp)/100
    gkw1=g1*br*zu
    ggp=(gkw1*gp)/100
    skw1=s1*br*zu
    
     
    hr=hours
    if chg[hr]>0
     and hr==0
      then
       m1=s1
       g1=h1
       svars
    endif
     
    if upsecs%tper==0{
    =>Publish keller/%topic%/main/td_m3 %2h1%
    =>Publish keller/%topic%/main/td_kwh %2hkw1%
    =>Publish keller/%topic%/main/yd_m3 %2g1%
    =>Publish keller/%topic%/main/yd_kwh %2gkw1%
    =>Publish keller/%topic%/main/value %2s1%
    =>Publish keller/%topic%/main/json {"value": "%2s1%", "today_m3": "%2h1%", "today_kwh": "%2hkw1%", "yesterday_m3": "%2g1%", "yesterday_kwh": "%2gkw1%"}
    
    ;Senden an Homematic Variable xxxxxxxx
    ;=>websend [ip-adresse_ccu:8181] /cuxd.exe?Status=dom.GetObject('xxxxxxxx').State(%2s1%)
    
    }
    
    >T
    s1=GAS1#Stand_Haus1
    
    >W
    ============
    Zustandszahl: {m} %zu%
    Brennwert: {m} %br% kWh/m³
    Gaspreis: {m} %gp% Cent/kWh
    ============
    Verbrauch:
    ---------------------
    Heute: {m} %2h1% m³ | %2hkw1% kWh
    Kosten: {m} %2hgp% €
    ---------------------
    Gestern: {m} %2g1% m³ | %2gkw1% kWh
    Kosten: {m} %2ggp% €
    
    >M 1
    +1,2,c,1,-25,GAS1
    1,1-0:1.8.0*255(@100,Zählerstand,m³,Stand_Haus1,18
    #
    

    Die MQTT Ausgabe ist:

    mqtt_ausgabe_gaszaehler.png

    Lenny.CBL 1 Reply Last reply
    0
    • S Spencer

      Hallo zusammen,

      ich habe es nun auch so realisiert. Funktioniert gut an einem ESP8266 D4 GPIO2.
      @Lenny-CB vielen Dank für das Skript, es hat mir sehr geholfen :)
      Ich hätte da ein paar Fragen zum code:

        1. Was bedeutet die 2 vor den Variablen?
      %2hkw1%
      
        1. Was bedeutet die 2 nach dem M?
      >M 2
      
        1. Was bedeutet diese Zeile?
      2,=h=========================
      
        1. Wie kann ich die Nachkommastellen anpassen?

      Das Skript habe ich abgeändert, ein Haushalt inklusive Kostenrechnung.
      -Mit gp=10.65 lässt sich der Gaspreis anpassen.
      -Den MQTT Part habe ich auch etwas 'optimiert'. Der Zählerstand lässt sich nun direkt abgeifen über "value".
      -Optional habe ich einen Websend direkt an cuxd für Homematic falls man kein MQTT verwenden möchte.

      >D
      p:m1=0
      s1=0
      p:g1=0
      h1=0
      hkw1=0
      gkw1=0
      skw1=0
      hgp=0
      ggp=0
      
       
      hr=0
      mi=0
      zu=0.9617
      br=11.233
      gp=10.65
      farbe1="#008000"
      farbe2="#f00000"
      farbe3="#00fdfd"
       
      >B
      ->sensor53 r
      tper=10
       
      >S
      h1=s1-m1
      hkw1=h1*br*zu
      hgp=(hkw1*gp)/100
      gkw1=g1*br*zu
      ggp=(gkw1*gp)/100
      skw1=s1*br*zu
      
       
      hr=hours
      if chg[hr]>0
       and hr==0
        then
         m1=s1
         g1=h1
         svars
      endif
       
      if upsecs%tper==0{
      =>Publish keller/%topic%/main/td_m3 %2h1%
      =>Publish keller/%topic%/main/td_kwh %2hkw1%
      =>Publish keller/%topic%/main/yd_m3 %2g1%
      =>Publish keller/%topic%/main/yd_kwh %2gkw1%
      =>Publish keller/%topic%/main/value %2s1%
      =>Publish keller/%topic%/main/json {"value": "%2s1%", "today_m3": "%2h1%", "today_kwh": "%2hkw1%", "yesterday_m3": "%2g1%", "yesterday_kwh": "%2gkw1%"}
      
      ;Senden an Homematic Variable xxxxxxxx
      ;=>websend [ip-adresse_ccu:8181] /cuxd.exe?Status=dom.GetObject('xxxxxxxx').State(%2s1%)
      
      }
      
      >T
      s1=GAS1#Stand_Haus1
      
      >W
      ============
      Zustandszahl: {m} %zu%
      Brennwert: {m} %br% kWh/m³
      Gaspreis: {m} %gp% Cent/kWh
      ============
      Verbrauch:
      ---------------------
      Heute: {m} %2h1% m³ | %2hkw1% kWh
      Kosten: {m} %2hgp% €
      ---------------------
      Gestern: {m} %2g1% m³ | %2gkw1% kWh
      Kosten: {m} %2ggp% €
      
      >M 1
      +1,2,c,1,-25,GAS1
      1,1-0:1.8.0*255(@100,Zählerstand,m³,Stand_Haus1,18
      #
      

      Die MQTT Ausgabe ist:

      mqtt_ausgabe_gaszaehler.png

      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CB
      Most Active
      wrote on last edited by
      #43

      Oha, da ist lange her. Versuche es mal aus dem Kalten heraus.

        1. Was bedeutet die 2 vor den Variablen?
          %2hkw1%

      Anzahl der Nachkommastellen

        1. Was bedeutet die 2 nach dem M?
          M 2

      2 Counter

        1. Was bedeutet diese Zeile?
          2,=h=========================

      Sollte mal eine Linie erzeugen, tuts aber nicht mehr. k.A. vielleicht wurde was bei Tasmota Scripting geändert.
      Also weg, ist unnütz.

        1. Wie kann ich die Nachkommastellen anpassen?

      siehe oben

      Diese Seite ist sehr zu empfehlen falls du noch tiefer einsteigen willst.
      https://tasmota.github.io/docs/Scripting-Language/#script-sections

      1 Reply Last reply
      1
      • R Rattenfänger

        @Lenny-CB

        Wie hast du das ganze gemacht ich habe heute mein D1 Mini Tasmota geflasht mit scripting funktion
        und habe dein script mal rein gemacht aber der zeigt mir immer noch auf der main seite Zähler 50

        bevor ich es vergesse habe Tasmota 12 drauf

        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        Most Active
        wrote on last edited by
        #44

        @rattenfänger sagte in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

        zeigt mir immer noch auf der main seite Zähler 50

        ??? Mach mal ein Bild.

        S 1 Reply Last reply
        0
        • Lenny.CBL Lenny.CB

          @rattenfänger sagte in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

          zeigt mir immer noch auf der main seite Zähler 50

          ??? Mach mal ein Bild.

          S Offline
          S Offline
          Spencer
          wrote on last edited by Spencer
          #45

          @lenny-cb

          Vielen Dank für die Erklärung ;) tasmota.github.io war bereits meine erste Anlaufstelle, hat mir sehr geholfen, aber ich habe im Netz nach fertigen Skripten gesucht und bin dann auf diese Seite gestoßen.

          @rattenfänger
          Ich vermute dass du einen Counter auf einen GPIO gelegt hast (Einstellungen->Gerätekonfiguration), deswegen wird dir Zähler 50 angezeigt.
          Der Zähler wird nicht benötigt, du kannst den GPIO auf 'none' lassen.

          Die Firmware muss richtig kompiliert sein.

          1. Smart Meter Interface
          #ifndef USE_SCRIPT
          #define USE_SCRIPT
          #endif
          #ifndef USE_SML_M
          #define USE_SML_M
          #endif
          #ifdef USE_RULES
          #undef USE_RULES
          #endif
          
          1. !!!und ganz wichtig:
          #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
          #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
          #endif
          

          Sonst erscheint keine Textausgabe auf der Tasmota Seite ;)

          Anbei die kompilierte Firmware:

          ESP8266
          tasmota_12.02_smart_meter_web_display.bin

          ESP32
          tasmota32_12.02_smart_meter_web_display.bin

          Gruß
          Sven

          S P 2 Replies Last reply
          0
          • Lenny.CBL Lenny.CB

            @oberfragger ich hatte da zwischenzeitlich wieder dran "rumgebastelt" Die Kostenberechnung ist erst einmal wieder raus, dafür kam der zweite Gas-Zähler dazu. Das Script ist auch in der Länge begrenzt wenn man die Standard-Konfigurationen nutzt.

            Hier mein Script:

            >D
            p:m1=0
            p:m2=0
            s1=0
            s2=0
            g1=0
            g2=0
            h1=0
            h2=0
            hkw1=0
            hkw2=0
            gkw1=0
            gkw2=0
            skw1=0
            skw2=0
            
            hr=0
            mi=0
            zu=0.9617
            br=11.233
            farbe1="#008000"
            farbe2="#f00000"
            farbe3="#00fdfd"
            
            >B
            ->sensor53 r
            tper=10
            
            >S
            h1=s1-m1
            h2=s2-m2
            hkw1=h1*br*zu
            hkw2=h2*br*zu
            gkw1=g1*br*zu
            gkw2=g2*br*zu
            skw1=s1*br*zu
            skw2=s2*br*zu
            
            hr=hours
            if chg[hr]>0
             and hr==0
              then
               m1=s1
               m2=s2
               g1=h1
               g2=h2
               svars
            endif
            
            if upsecs%tper==0{
            =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch heute m³":%2h1%}}
            =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch gestern m³":%2g1%}}
            =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch heute kWh":%2hkw1%}}
            =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch gestern kWh":%2gkw1%}}
            =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch gesamt kWh":%2skw1%}}
            
            =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch heute m³":%2h2%}}
            =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch gestern m³":%2g2%}}
            =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch heute kWh":%2hkw2%}}
            =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch gestern kWh":%2gkw2%}}
            =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch gesamt kWh":%2skw2%}}
            }
            
            >T
            s1=GAS1#Stand_Haus1
            s2=GAS2#Stand_Haus2
            
            >W
            Zustandszahl: {m} %zu%
            Brennwert: {m} %br% kWh/m³
            =========================
            Haus 1:
            Verbrauch heute: {m} %2h1% m³ | %2hkw1% kWh
            Verbrauch gestern: {m} %2g1% m³ | %2gkw1% kWh
            Verbrauch gesamt: {m} %2s1% m³ | %2skw1% kWh
            =========================
            Haus 2:
            Verbrauch heute: {m} %2h2% m³ | %2hkw2% kWh
            Verbrauch gestern: {m} %2g2% m³ | %2gkw2% kWh
            Verbrauch gesamt: {m} %2s2% m³ | %2skw2% kWh
            =========================
            
            >M 2
            +1,14,c,1,-25,GAS1
            +2,4,c,1,-25,GAS2
            1,1-0:1.8.0*255(@100,Zählerstand Haus1,m³,Stand_Haus1,18
            2,1-0:1.8.0*255(@100,Zählerstand Haus2,m³,Stand_Haus2,18
            2,=h=========================
            #
            

            Der Zauber geht aber nur wenn du dir eine Tasmota-Build kompilierst, indem Scripting aktiviert ist.

            F Offline
            F Offline
            frackel
            wrote on last edited by
            #46

            @lenny-cb Hallo habe dein script verwendet und ich habe folgendes Problem, entweder wird der verbrauch gestern angezeigt und der verbrauch heute steht auf null oder nach neustart zeigt er den verbrauch heute an und der verbrauch gestern geht auf null.......für Hilfe und tips wäre ich dankbar.....habe das image aus diesem Forum verwendet. und Tasmota 12.2 auf den wemos d1 mini geflasht.....

            1 Reply Last reply
            0
            • S Spencer

              @lenny-cb

              Vielen Dank für die Erklärung ;) tasmota.github.io war bereits meine erste Anlaufstelle, hat mir sehr geholfen, aber ich habe im Netz nach fertigen Skripten gesucht und bin dann auf diese Seite gestoßen.

              @rattenfänger
              Ich vermute dass du einen Counter auf einen GPIO gelegt hast (Einstellungen->Gerätekonfiguration), deswegen wird dir Zähler 50 angezeigt.
              Der Zähler wird nicht benötigt, du kannst den GPIO auf 'none' lassen.

              Die Firmware muss richtig kompiliert sein.

              1. Smart Meter Interface
              #ifndef USE_SCRIPT
              #define USE_SCRIPT
              #endif
              #ifndef USE_SML_M
              #define USE_SML_M
              #endif
              #ifdef USE_RULES
              #undef USE_RULES
              #endif
              
              1. !!!und ganz wichtig:
              #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
              #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
              #endif
              

              Sonst erscheint keine Textausgabe auf der Tasmota Seite ;)

              Anbei die kompilierte Firmware:

              ESP8266
              tasmota_12.02_smart_meter_web_display.bin

              ESP32
              tasmota32_12.02_smart_meter_web_display.bin

              Gruß
              Sven

              S Offline
              S Offline
              Sven05
              wrote on last edited by
              #47

              @spencer ist es möglich, die für den Verbrauch Heute in m³ und in KWh händisch anzupassen?

              1 Reply Last reply
              0
              • TodaysLostT Offline
                TodaysLostT Offline
                TodaysLost
                wrote on last edited by
                #48

                Hi zusammen,

                Ich verfolge diesen Post schon länger und Versuche Grade die ganzen Zeilen im Skript zu verstehen.

                Das was ich nicht rausfinde, ist eine Bedeutung unter >W.

                Wofür steht {m} ??

                Ich hoffe, jemand kann mir das sagen :)

                T 1 Reply Last reply
                0
                • TodaysLostT TodaysLost

                  Hi zusammen,

                  Ich verfolge diesen Post schon länger und Versuche Grade die ganzen Zeilen im Skript zu verstehen.

                  Das was ich nicht rausfinde, ist eine Bedeutung unter >W.

                  Wofür steht {m} ??

                  Ich hoffe, jemand kann mir das sagen :)

                  T Offline
                  T Offline
                  thgorjup
                  wrote on last edited by
                  #49

                  @todayslost

                  W bedeutet Text-Ausgabe auf der Tasmota Startseite.
                  Dazu benötigst du aber #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY beim kompilieren.
                  das {m} steht für eine Einrückung/TAB

                  T TodaysLostT 2 Replies Last reply
                  0
                  • T thgorjup

                    @todayslost

                    W bedeutet Text-Ausgabe auf der Tasmota Startseite.
                    Dazu benötigst du aber #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY beim kompilieren.
                    das {m} steht für eine Einrückung/TAB

                    T Offline
                    T Offline
                    thgorjup
                    wrote on last edited by thgorjup
                    #50

                    Ich habe eine Frage zu den GPIO. Ich habe einen D1-Wemos Mini und der Reed-Kontakt ist auf D7 GPIO13 und GND gesetzt. Nach meinem Verständnis müsste doch die Zeile unter >M 1 folgendermaßen aussehen, oder?

                    >M 1
                    +1,13,c,1,-25,GAS
                    

                    Die 13 steht doch für GPIO13 oder nicht? Allerdings wird nichts augegeben wenn ich 13 verwende.
                    Bei Verwednung jeder anderen Zahl, wie z.B. 14 erscheint eine Ausgabe.

                    Weiterhin habe ich das Problem, dass genau diese Ausgabe nicht geupdatet wird wenn der Counter1 sich ändert.
                    Erst beim erneuten speichern des Scripts wird der Wert wieder richtig gesetzt. Wo ist hier mein Fehler?
                    Hier mein komplettes Script:

                    >D
                    p:m1=0
                    c1=0
                    s1=0
                    p:g1=0
                    h1=0
                    hkw1=0
                    gkw1=0
                    skw1=0
                    hgp=0
                    ggp=0
                    hr=0
                    mi=0
                    zu=0.9617
                    br=11.233
                    gp=17.956
                    farbe1="#008000"
                    farbe2="#f00000"
                    farbe3="#00fdfd"
                    gasinit=5952.06
                    gastotal=0
                    
                    >B
                    =>sensor53 r
                    =>sensor53 12
                    
                    >S
                    h1=s1-m1
                    hkw1=h1*br*zu
                    hgp=(hkw1*gp)/100
                    gkw1=g1*br*zu
                    ggp=(gkw1*gp)/100
                    skw1=s1*br*zu
                    
                    
                    hr=hours
                    if chg[hr]>0
                     and hr==0
                      then
                       m1=s1
                       g1=h1
                       svars
                    endif
                    
                    if upsecs%tper==0{
                    =>Publish tele/%topic%/main/td_m3 %2h1%
                    =>Publish tele/%topic%/main/td_kwh %2hkw1%
                    =>Publish tele/%topic%/main/yd_m3 %2g1%
                    =>Publish tele/%topic%/main/yd_kwh %2gkw1%
                    =>Publish tele/%topic%/main/value %2s1%
                    =>Publish tele/%topic%/main/gastotal %2gastotal%
                    =>Publish tele/%topic%/main/json {"gastotal": "%2gastotal%", "value": "%2s1%", "today_m3": "%2h1%", "today_kwh": "%2hkw1%", "yesterday_m3": "%2g1%", "yesterday_kwh": "%2gkw1%"}
                    }
                    
                    >T
                    s1=GAS#Stand
                    c1=Counter#C1
                    gastotal=(c1/100)+gasinit
                    
                    >W
                    Zählerstand: {m} %gastotal% m³
                    ============
                    Zustandszahl: {m} %zu%
                    Brennwert: {m} %br% kWh/m³
                    Gaspreis: {m} %gp% Cent/kWh
                    ============
                    Verbrauch:
                    ---------------------
                    Heute: {m} %2h1% m³ | %2hkw1% kWh
                    Kosten: {m} %2hgp% €
                    ---------------------
                    Gestern: {m} %2g1% m³ | %2gkw1% kWh
                    Kosten: {m} %2ggp% €
                    
                    >M 1
                    +1,14,c,1,-25,GAS
                    1,1-0:1.8.0*255(@1000,gezählt,m³,Stand,3)
                    #
                    
                    TodaysLostT P 2 Replies Last reply
                    0
                    • T thgorjup

                      @todayslost

                      W bedeutet Text-Ausgabe auf der Tasmota Startseite.
                      Dazu benötigst du aber #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY beim kompilieren.
                      das {m} steht für eine Einrückung/TAB

                      TodaysLostT Offline
                      TodaysLostT Offline
                      TodaysLost
                      wrote on last edited by
                      #51

                      @thgorjup

                      Danke für die Info. >W warmir bekannt, funktioniert auch alles. Wollte nur verstehen, was {m} bedeutet (Dank dir, weis ich es jetzt). Wo kann man das denn nachlesen? Auf der Tasmota Seite konnte ich nichts dazu finden...

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • T thgorjup

                        Ich habe eine Frage zu den GPIO. Ich habe einen D1-Wemos Mini und der Reed-Kontakt ist auf D7 GPIO13 und GND gesetzt. Nach meinem Verständnis müsste doch die Zeile unter >M 1 folgendermaßen aussehen, oder?

                        >M 1
                        +1,13,c,1,-25,GAS
                        

                        Die 13 steht doch für GPIO13 oder nicht? Allerdings wird nichts augegeben wenn ich 13 verwende.
                        Bei Verwednung jeder anderen Zahl, wie z.B. 14 erscheint eine Ausgabe.

                        Weiterhin habe ich das Problem, dass genau diese Ausgabe nicht geupdatet wird wenn der Counter1 sich ändert.
                        Erst beim erneuten speichern des Scripts wird der Wert wieder richtig gesetzt. Wo ist hier mein Fehler?
                        Hier mein komplettes Script:

                        >D
                        p:m1=0
                        c1=0
                        s1=0
                        p:g1=0
                        h1=0
                        hkw1=0
                        gkw1=0
                        skw1=0
                        hgp=0
                        ggp=0
                        hr=0
                        mi=0
                        zu=0.9617
                        br=11.233
                        gp=17.956
                        farbe1="#008000"
                        farbe2="#f00000"
                        farbe3="#00fdfd"
                        gasinit=5952.06
                        gastotal=0
                        
                        >B
                        =>sensor53 r
                        =>sensor53 12
                        
                        >S
                        h1=s1-m1
                        hkw1=h1*br*zu
                        hgp=(hkw1*gp)/100
                        gkw1=g1*br*zu
                        ggp=(gkw1*gp)/100
                        skw1=s1*br*zu
                        
                        
                        hr=hours
                        if chg[hr]>0
                         and hr==0
                          then
                           m1=s1
                           g1=h1
                           svars
                        endif
                        
                        if upsecs%tper==0{
                        =>Publish tele/%topic%/main/td_m3 %2h1%
                        =>Publish tele/%topic%/main/td_kwh %2hkw1%
                        =>Publish tele/%topic%/main/yd_m3 %2g1%
                        =>Publish tele/%topic%/main/yd_kwh %2gkw1%
                        =>Publish tele/%topic%/main/value %2s1%
                        =>Publish tele/%topic%/main/gastotal %2gastotal%
                        =>Publish tele/%topic%/main/json {"gastotal": "%2gastotal%", "value": "%2s1%", "today_m3": "%2h1%", "today_kwh": "%2hkw1%", "yesterday_m3": "%2g1%", "yesterday_kwh": "%2gkw1%"}
                        }
                        
                        >T
                        s1=GAS#Stand
                        c1=Counter#C1
                        gastotal=(c1/100)+gasinit
                        
                        >W
                        Zählerstand: {m} %gastotal% m³
                        ============
                        Zustandszahl: {m} %zu%
                        Brennwert: {m} %br% kWh/m³
                        Gaspreis: {m} %gp% Cent/kWh
                        ============
                        Verbrauch:
                        ---------------------
                        Heute: {m} %2h1% m³ | %2hkw1% kWh
                        Kosten: {m} %2hgp% €
                        ---------------------
                        Gestern: {m} %2g1% m³ | %2gkw1% kWh
                        Kosten: {m} %2ggp% €
                        
                        >M 1
                        +1,14,c,1,-25,GAS
                        1,1-0:1.8.0*255(@1000,gezählt,m³,Stand,3)
                        #
                        
                        TodaysLostT Offline
                        TodaysLostT Offline
                        TodaysLost
                        wrote on last edited by TodaysLost
                        #52

                        @thgorjup said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

                        =>sensor53 r
                        =>sensor53 12 <-- wozu diese Zeile?! Könnte es eventuell daran liegen?

                        Wenn du damit die Board LED ansteuern willst, müsste dort sensor53 l2 hin

                        T 1 Reply Last reply
                        0
                        • TodaysLostT TodaysLost

                          @thgorjup said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

                          =>sensor53 r
                          =>sensor53 12 <-- wozu diese Zeile?! Könnte es eventuell daran liegen?

                          Wenn du damit die Board LED ansteuern willst, müsste dort sensor53 l2 hin

                          T Offline
                          T Offline
                          thgorjup
                          wrote on last edited by
                          #53

                          @todayslost
                          Laut Doku ist das die LED beim D1 Wemos Mini die angesprochene wird.

                          For example you can use sensor53 l2 for the onboard LED on a Wemos D1-mini

                          Aber ich sehe gerade, dass es keine 12 ist, sondern l2
                          Ich ändere das mal.

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • T thgorjup

                            Ich habe eine Frage zu den GPIO. Ich habe einen D1-Wemos Mini und der Reed-Kontakt ist auf D7 GPIO13 und GND gesetzt. Nach meinem Verständnis müsste doch die Zeile unter >M 1 folgendermaßen aussehen, oder?

                            >M 1
                            +1,13,c,1,-25,GAS
                            

                            Die 13 steht doch für GPIO13 oder nicht? Allerdings wird nichts augegeben wenn ich 13 verwende.
                            Bei Verwednung jeder anderen Zahl, wie z.B. 14 erscheint eine Ausgabe.

                            Weiterhin habe ich das Problem, dass genau diese Ausgabe nicht geupdatet wird wenn der Counter1 sich ändert.
                            Erst beim erneuten speichern des Scripts wird der Wert wieder richtig gesetzt. Wo ist hier mein Fehler?
                            Hier mein komplettes Script:

                            >D
                            p:m1=0
                            c1=0
                            s1=0
                            p:g1=0
                            h1=0
                            hkw1=0
                            gkw1=0
                            skw1=0
                            hgp=0
                            ggp=0
                            hr=0
                            mi=0
                            zu=0.9617
                            br=11.233
                            gp=17.956
                            farbe1="#008000"
                            farbe2="#f00000"
                            farbe3="#00fdfd"
                            gasinit=5952.06
                            gastotal=0
                            
                            >B
                            =>sensor53 r
                            =>sensor53 12
                            
                            >S
                            h1=s1-m1
                            hkw1=h1*br*zu
                            hgp=(hkw1*gp)/100
                            gkw1=g1*br*zu
                            ggp=(gkw1*gp)/100
                            skw1=s1*br*zu
                            
                            
                            hr=hours
                            if chg[hr]>0
                             and hr==0
                              then
                               m1=s1
                               g1=h1
                               svars
                            endif
                            
                            if upsecs%tper==0{
                            =>Publish tele/%topic%/main/td_m3 %2h1%
                            =>Publish tele/%topic%/main/td_kwh %2hkw1%
                            =>Publish tele/%topic%/main/yd_m3 %2g1%
                            =>Publish tele/%topic%/main/yd_kwh %2gkw1%
                            =>Publish tele/%topic%/main/value %2s1%
                            =>Publish tele/%topic%/main/gastotal %2gastotal%
                            =>Publish tele/%topic%/main/json {"gastotal": "%2gastotal%", "value": "%2s1%", "today_m3": "%2h1%", "today_kwh": "%2hkw1%", "yesterday_m3": "%2g1%", "yesterday_kwh": "%2gkw1%"}
                            }
                            
                            >T
                            s1=GAS#Stand
                            c1=Counter#C1
                            gastotal=(c1/100)+gasinit
                            
                            >W
                            Zählerstand: {m} %gastotal% m³
                            ============
                            Zustandszahl: {m} %zu%
                            Brennwert: {m} %br% kWh/m³
                            Gaspreis: {m} %gp% Cent/kWh
                            ============
                            Verbrauch:
                            ---------------------
                            Heute: {m} %2h1% m³ | %2hkw1% kWh
                            Kosten: {m} %2hgp% €
                            ---------------------
                            Gestern: {m} %2g1% m³ | %2gkw1% kWh
                            Kosten: {m} %2ggp% €
                            
                            >M 1
                            +1,14,c,1,-25,GAS
                            1,1-0:1.8.0*255(@1000,gezählt,m³,Stand,3)
                            #
                            
                            P Offline
                            P Offline
                            Pausentee
                            wrote on last edited by Pausentee
                            #54

                            @thgorjup said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

                            Ich habe eine Frage zu den GPIO. Ich habe einen D1-Wemos Mini und der Reed-Kontakt ist auf D7 GPIO13 und GND gesetzt. Nach meinem Verständnis müsste doch die Zeile unter >M 1 folgendermaßen aussehen, oder?

                            >M 1
                            +1,13,c,1,-25,GAS
                            

                            Die 13 steht doch für GPIO13 oder nicht? Allerdings wird nichts augegeben wenn ich 13 verwende.
                            Bei Verwednung jeder anderen Zahl, wie z.B. 14 erscheint eine Ausgabe.

                            Weiterhin habe ich das Problem, dass genau diese Ausgabe nicht geupdatet wird wenn der Counter1 sich ändert.
                            Erst beim erneuten speichern des Scripts wird der Wert wieder richtig gesetzt. Wo ist hier mein Fehler?

                            Das Problem hatte ich auch gerade....

                            Deswegen habe ich jetzt mal GPIO14 angeschlossen und das geht.

                            RPi 4 DietPi Bullseye
                            ioBroker 6.3.5
                            JS-Controller 5.0.19
                            Nodejs 18.17.1
                            npm 9.6.7

                            T 1 Reply Last reply
                            0
                            • P Offline
                              P Offline
                              Pausentee
                              wrote on last edited by
                              #55

                              Weiß jemand von euch ob man einen Tasmota Konsolenbefehl via iobroker javascript/blockly absetzen kann?

                              RPi 4 DietPi Bullseye
                              ioBroker 6.3.5
                              JS-Controller 5.0.19
                              Nodejs 18.17.1
                              npm 9.6.7

                              bahnuhrB 1 Reply Last reply
                              0
                              • P Pausentee

                                Weiß jemand von euch ob man einen Tasmota Konsolenbefehl via iobroker javascript/blockly absetzen kann?

                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Forum Testing Most Active
                                wrote on last edited by
                                #56

                                @pausentee sagte in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

                                Weiß jemand von euch ob man einen Tasmota Konsolenbefehl via iobroker javascript/blockly absetzen kann?

                                Na klar,
                                mit normalem http request per js.


                                Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                Danke.
                                gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • P Offline
                                  P Offline
                                  Pausentee
                                  wrote on last edited by
                                  #57

                                  @bahnuhr said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

                                  @pausentee sagte in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

                                  Weiß jemand von euch ob man einen Tasmota Konsolenbefehl via iobroker javascript/blockly absetzen kann?

                                  Na klar,
                                  mit normalem http request per js.

                                  Könntest du mir ein kurzes Beispiel geben für Sensor53 c1 1234567

                                  RPi 4 DietPi Bullseye
                                  ioBroker 6.3.5
                                  JS-Controller 5.0.19
                                  Nodejs 18.17.1
                                  npm 9.6.7

                                  bahnuhrB 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • P Pausentee

                                    @bahnuhr said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

                                    @pausentee sagte in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

                                    Weiß jemand von euch ob man einen Tasmota Konsolenbefehl via iobroker javascript/blockly absetzen kann?

                                    Na klar,
                                    mit normalem http request per js.

                                    Könntest du mir ein kurzes Beispiel geben für Sensor53 c1 1234567

                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Forum Testing Most Active
                                    wrote on last edited by
                                    #58

                                    @pausentee sagte in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

                                    @bahnuhr said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

                                    @pausentee sagte in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

                                    Weiß jemand von euch ob man einen Tasmota Konsolenbefehl via iobroker javascript/blockly absetzen kann?

                                    Na klar,
                                    mit normalem http request per js.

                                    Könntest du mir ein kurzes Beispiel geben für Sensor53 c1 1234567

                                    Nein, kenne den nicht.

                                    Vorgehensweise:
                                    Befehl rausfinden (auf Tasmota)
                                    request senden mit diesem Befehl.


                                    Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                    Danke.
                                    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                    ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                    P 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • bahnuhrB bahnuhr

                                      @pausentee sagte in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

                                      @bahnuhr said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

                                      @pausentee sagte in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

                                      Weiß jemand von euch ob man einen Tasmota Konsolenbefehl via iobroker javascript/blockly absetzen kann?

                                      Na klar,
                                      mit normalem http request per js.

                                      Könntest du mir ein kurzes Beispiel geben für Sensor53 c1 1234567

                                      Nein, kenne den nicht.

                                      Vorgehensweise:
                                      Befehl rausfinden (auf Tasmota)
                                      request senden mit diesem Befehl.

                                      P Offline
                                      P Offline
                                      Pausentee
                                      wrote on last edited by
                                      #59

                                      @bahnuhr said in [[gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?]

                                      Könntest du mir ein kurzes Beispiel geben für Sensor53 c1 1234567

                                      Nein, kenne den nicht.

                                      Vorgehensweise:
                                      Befehl rausfinden (auf Tasmota)
                                      request senden mit diesem Befehl.

                                      Du weißt also auch nicht wie man einen Request sendet?

                                      RPi 4 DietPi Bullseye
                                      ioBroker 6.3.5
                                      JS-Controller 5.0.19
                                      Nodejs 18.17.1
                                      npm 9.6.7

                                      bahnuhrB 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • P Pausentee

                                        @bahnuhr said in [[gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?]

                                        Könntest du mir ein kurzes Beispiel geben für Sensor53 c1 1234567

                                        Nein, kenne den nicht.

                                        Vorgehensweise:
                                        Befehl rausfinden (auf Tasmota)
                                        request senden mit diesem Befehl.

                                        Du weißt also auch nicht wie man einen Request sendet?

                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Forum Testing Most Active
                                        wrote on last edited by bahnuhr
                                        #60

                                        @pausentee sagte in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

                                        Du weißt also auch nicht wie man einen Request sendet?

                                        doch, aber das ist nicht der Punkt.
                                        Du brauchst deinen Befehl. Und dieser musst du raus senden.

                                        zu request.
                                        Suche benutzt ?
                                        Kommen gefühlt 1000 Beiträge.


                                        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                        Danke.
                                        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                        P 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • bahnuhrB bahnuhr

                                          @pausentee sagte in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

                                          Du weißt also auch nicht wie man einen Request sendet?

                                          doch, aber das ist nicht der Punkt.
                                          Du brauchst deinen Befehl. Und dieser musst du raus senden.

                                          zu request.
                                          Suche benutzt ?
                                          Kommen gefühlt 1000 Beiträge.

                                          P Offline
                                          P Offline
                                          Pausentee
                                          wrote on last edited by
                                          #61

                                          @bahnuhr said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

                                          @pausentee sagte in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

                                          Du weißt also auch nicht wie man einen Request sendet?

                                          doch, aber das ist nicht der Punkt.
                                          Du brauchst deinen Befehl. Und dieser musst du raus senden.

                                          zu request.
                                          Suche benutzt ?
                                          Kommen gefühlt 1000 Beiträge.

                                          Also das war ja meine Frage...
                                          Der Befehl in der Konsole lautet ja "Sensor53 c1 1234567" und den Rest wollte ich halt wissen.
                                          Wenn die Antwort lautet "Suche benutzt?" dann vielen Dank dafür.

                                          RPi 4 DietPi Bullseye
                                          ioBroker 6.3.5
                                          JS-Controller 5.0.19
                                          Nodejs 18.17.1
                                          npm 9.6.7

                                          bahnuhrB 1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          462

                                          Online

                                          32.8k

                                          Users

                                          82.7k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe