    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by

      @frana120500
      Hast du im ISG einen Bereich Einstellungen --> Energiemanagement ?

      frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • frana120500
        frana120500 @unltdnetworx last edited by

        @unltdnetworx jupp, schaut so aus

        Bildschirmfoto 2020-12-13 um 16.26.02.jpg

        unltdnetworx B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • unltdnetworx
          unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by

          @frana120500
          Perfekt, dann schreib ich morgen meinen Beitrag zur PV-Optimierung fertig. Das ist relativ leicht, dann zu "überheizen".

          frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • frana120500
            frana120500 @unltdnetworx last edited by frana120500

            @unltdnetworx ok, dann bin ich mal gespannt. Ich habe mir nur ein ganz rudimentäres Blockly zusammen gebaut, aber es hat halt nicht geklappt mit dem überheizen. Ich denke mal, ich muss den Verdichter noch händisch anschmeißen.

            unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • unltdnetworx
              unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by

              @frana120500
              https://blog.unltd-networx.de/iobroker-heizung-bei-pv-ueberschuss-aufheizen-version-20
              Ich hoffe das ist soweit verständlich.

              frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • frana120500
                frana120500 @unltdnetworx last edited by

                @unltdnetworx Ich versuche heute mal die passenden Datenpunkte bei mir zu ermitteln.

                frana120500 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • frana120500
                  frana120500 @frana120500 last edited by

                  ich hab in der Mittagspause schonmal reingeguckt. Da ist ne Menge unklar für mich.

                  was genau ist denn die Variable "GrenzeAufheizen"? Das ist bei dir 50% deiner PV Peak Leistung wenn ich das richtig verstehe. Den Wert habe ich gar nicht bzw. ich müsste da 12,5 eingeben da ich ne 25 kWp Anlage habe. Was mich aber zu der Frage bringt: Wofür brauche ich das? Hab ich noch nicht kapiert.

                  Dann gibt es bei mir keine Heizstufen und SG Ready Werte bekomme ich auch keine rein obwohl auf dem ISG aktiviert.

                  Ich glaub ich muss da nochmal ran.

                  unltdnetworx 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • unltdnetworx
                    unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by

                    @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                    Wofür brauche ich das?

                    Das ist der Wert, bei dem bei mir das Überheizen beginnt. Ich habe das so gemacht, um die Förderkriterien (Kappung der Einspeisung bei 50%) einzuhalten. Du kannst natürlich jeden Wert als Zahl eintragen, mindestens aber die Heizleistung, damit du nicht wieder sofort unter die Auslösegrenze fällst und die Wärmepumpe wieder abbricht.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • unltdnetworx
                      unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by

                      @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                      Heizstufen

                      Die gibt es leider nur im ISG-Adapter. Alternativ könnte man auch den Status des Verdichters prüfen, aber der kommt bei dir ja leider nicht, weil der Betriebsstatus ja kein Ergebnis auswirft. Hast du dazu schon Nachricht vom Support bekommen?

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • unltdnetworx
                        unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by unltdnetworx

                        @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                        SG Ready Werte bekomme ich auch keine rein

                        Das verstehe ich nicht ganz. In Modbus siehst du keine Einstellungen, das stimmt. Die Werte werden komfortabel in der Weboberfläche definiert. Dann muss nur das Register 44002 mit 1 gesetzt werden, dann werden die Werte erhöht. Bei 0 wieder reduziert.

                        Du musst dann natürlich den Datenpunkt auf dein Modbusregister im Skript anpassen.

                        frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • frana120500
                          frana120500 @unltdnetworx last edited by frana120500

                          @unltdnetworx Guck mal bitte den Screenshot an. Bildschirmfoto 2020-12-14 um 17.57.09.jpg

                          In dem deinem Blockly wo Überheizen auf "wahr" ist und der Timer von 15 Minuten los läuft, stellst du ja den "SG_Ready_Eingang1" auf "1" ... bei mir hat das Register aber die 32768, also nicht bekannt.

                          Das meinte ich damit es kommen beim SG Ready keine Werte rein.

                          Die Variable "GrenzeAufheiten" könnte ich so auf 1400 Watt einstellen denke ich. Wenn ich unter 1400 Watt einspeise braucht die Heizung nicht laufen.

                          Aber so wie es aussieht, kann ich das Script so nicht nutzen, da mir ja doch ein paar Werte fehlen die meine Anlage - warum auch immer - nicht liefert. Heizstufen gibt es bei mir im ISG Adapter auch nicht.

                          Vom Support habe ich noch keine Antwort bekommen. Ich weiß auch nicht ob die darauf überhaupt reagieren, mal abwarten.

                          unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • unltdnetworx
                            unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by

                            @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                            bei mir hat das Register aber die 32768,

                            Das war bei mir zuerst auch. Aber wenn du es mit 1 setzt, bleibt es auch und wenig später springt auch der Status des Energiemanagements von 2 (aus) auf 3 (an).

                            frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • unltdnetworx
                              unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by

                              @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                              "GrenzeAufheiten" könnte ich so auf 1400

                              Das finde ich fast zu wenig. Also meine Wärmepumpen braucht über 2,3 kW für den Verdichter.

                              Das einzige, was bei dir fehlt, ist der Wert fürs Einspeisen, oder?

                              frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • frana120500
                                frana120500 @unltdnetworx last edited by

                                @unltdnetworx sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                                Das war bei mir zuerst auch. Aber wenn du es mit 1 setzt, bleibt es auch und wenig später springt auch der Status des Energiemanagements von 2 (aus) auf 3 (an).

                                Das ist ja witzig. Du hast recht, der Betriebszustand ändert sich tatsächlich von
                                Bildschirmfoto 2020-12-14 um 18.43.17.jpg

                                auf
                                Bildschirmfoto 2020-12-14 um 18.46.10.jpg

                                dauert halt ne halbe Minute bis er das registriert. Aber jetzt mal im Ernst: Das kann man doch nicht wissen, oder? 🙂

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • frana120500
                                  frana120500 @unltdnetworx last edited by

                                  @unltdnetworx nee, den Wert was eingespeist wird hol ich mir entweder aus dem Wechselrichter den ich per Modbus auslese oder aus dem SMA EM Adapter... das ist wurscht.

                                  frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • frana120500
                                    frana120500 @frana120500 last edited by frana120500

                                    @unltdnetworx
                                    ich habe noch Klärungsbedarf 🙂

                                    Bildschirmfoto 2020-12-14 um 19.44.59.jpg

                                    Meine PV Anlage hat 24,23 kWp... Den Wert trage ich fix ein? Würdest du so machen?

                                    Das Ist der erste Trigger in deinem Script...

                                    Bildschirmfoto 2020-12-14 um 19.44.09.jpg

                                    Frage zu den beiden DP: Der oberste vermute ich mal ist deine Einspeiseleistung.... meiner Logik nach macht nix anderes Sinn... man kann es aber nicht erkennen da der DP zu lang ist. Beim dem DP darunter müsste es auch die Einspeisung sein. Was mache ich wenn ich keine Heizstufen habe? Also auch nicht aus dem ISG Adapter? Einfach weglassen?

                                    Das ist der letzte Trigger in deinem Script...

                                    Bildschirmfoto 2020-12-14 um 19.42.19.jpg

                                    Ich denke, dass das nur ein redaktioneller Fehler ist weil du noch testest, oder?

                                    unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • unltdnetworx
                                      unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by

                                      @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                                      Der oberste vermute ich mal ist deine Einspeiseleistung

                                      Genau so. Muss ich in der Erklärung noch nachbessern.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • unltdnetworx
                                        unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by

                                        @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                                        redaktioneller Fehler

                                        Danke, total übersehen. Muss natürlich der Stiebel Punkt von oben sein.

                                        frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • frana120500
                                          frana120500 @unltdnetworx last edited by

                                          @unltdnetworx Ich habe dein Script jetzt so umgebaut. Magst du ma drauf gucken:

                                          Bildschirmfoto 2020-12-15 um 17.11.15.jpg

                                          unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • unltdnetworx
                                            unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by unltdnetworx

                                            @frana120500
                                            Sieht ganz gut aus. Aber so lange du keinen Status der Heizung selbst hast, kannst du dir einen der Werte sparen (erst mal mit Rechtsklick deaktivieren). Die 50% deiner maximalen Einspeisung werden vermutlich nie zutreffen, da die 2400 auf jeden Fall eher erreicht sein werden.

                                            Besser noch, du könntest die 2400 noch mittels UND mit "Wert von SG-ready-Eingang1 = 1" verknüpfen. Dann läuft zwar die Heizung noch nicht, aber sie startet dann vermutlich unmittelbar danach.

                                            Die Aufheizgrenze könntest du auch direkt als Zahl eingeben. Wie schon erwähnt, habe ich die 50% nur gemacht, um meine Auflagen einzuhalten und den Strom zu kappen. Das hast du vermutlich bei 70%. Aber die Wärmepumpe braucht ohnehin viel weniger. Daher kannst du locker schon ab 5 kW oder noch niedriger starten.

                                            Hast du ein größeres Gebäude? Die Anlage scheint ja nicht gerade klein zu sein.

                                            frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            497
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus stiebel-isg
                                            35
                                            486
                                            77948
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo