Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Stiebel-ISG - Modbus

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Stiebel-ISG - Modbus

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
stiebel-isgmodbus
486 Posts 35 Posters 128.9k Views 32 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • frana120500F frana120500

    @berlinerbolle
    Betriebszustand 3 ist überheizen? Wo kann man das sehen?

    Bildschirmfoto 2021-01-10 um 10.40.02.jpg

    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    Developer
    wrote on last edited by
    #137

    @frana120500
    Der Punkt ueberheizenOkay löst aber nur den Counter für Betriebsstatus 3 aus.

    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

    1 Reply Last reply
    0
    • B berlinerbolle

      @frana120500

      Ich glaube, dass das Überheizen ist, ja - dann müssten ja auch die Solltemperaturen auf deine Überheiztemperaturen eingestellt sein, oder? Also unter Info --> Anlage steht als Solltemperatur deine Überheiztemperatur?

      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      Developer
      wrote on last edited by unltdnetworx
      #138

      @berlinerbolle
      Genau so ist es.

      @frana120500
      Zeig doch nochmal dein Skript

      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

      frana120500F 1 Reply Last reply
      0
      • unltdnetworxU unltdnetworx

        @berlinerbolle
        Genau so ist es.

        @frana120500
        Zeig doch nochmal dein Skript

        frana120500F Offline
        frana120500F Offline
        frana120500
        wrote on last edited by
        #139

        @unltdnetworx Bildschirmfoto 2021-01-10 um 10.53.17.jpg

        @berlinerbolle Die erhöhten Werte habe ich bei Einstellungen >> Energiemanagement eingetragen. und die Anlage läuft im Programmmodus

        unltdnetworxU B 2 Replies Last reply
        0
        • frana120500F frana120500

          @unltdnetworx Bildschirmfoto 2021-01-10 um 10.53.17.jpg

          @berlinerbolle Die erhöhten Werte habe ich bei Einstellungen >> Energiemanagement eingetragen. und die Anlage läuft im Programmmodus

          unltdnetworxU Offline
          unltdnetworxU Offline
          unltdnetworx
          Developer
          wrote on last edited by unltdnetworx
          #140

          @frana120500
          Der Programmmodus wird aber vom Betriebszustand 3 überschieben. Mal das Skript inspizieren...

          Kommt denn die Telegramnachricht an, dass du nicht mehr genug Strom einspeist?

          Gruß, Michael
          Weitere Infos im Profil.
          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

          frana120500F 1 Reply Last reply
          0
          • unltdnetworxU unltdnetworx

            @frana120500
            Der Programmmodus wird aber vom Betriebszustand 3 überschieben. Mal das Skript inspizieren...

            Kommt denn die Telegramnachricht an, dass du nicht mehr genug Strom einspeist?

            frana120500F Offline
            frana120500F Offline
            frana120500
            wrote on last edited by frana120500
            #141

            @unltdnetworx Nein, aber das ist ja auch nicht verkehrt, da das Script ja gar nicht auslöst.

            ich habe jetzt alle Temperaturwerte händisch an der Anlage überschrieben.

            unltdnetworxU 1 Reply Last reply
            0
            • frana120500F frana120500

              @unltdnetworx Bildschirmfoto 2021-01-10 um 10.53.17.jpg

              @berlinerbolle Die erhöhten Werte habe ich bei Einstellungen >> Energiemanagement eingetragen. und die Anlage läuft im Programmmodus

              B Offline
              B Offline
              berlinerbolle
              wrote on last edited by
              #142

              @frana120500

              Das kann sein, dass das bei SG Ready so nicht ist, aber bei EMI war es so, dass unter anderem die Raumsolltemperatur überschrieben wurde mit der Solltemperatur aus dem Energiemanagement.

              Soll heißen im Normalbetrieb stand in "Info" --> "Anlage" die "normale" Raumsolltemperatur, und bei Überheizen stand dort die Temperatur aus dem Energiemanagement.

              Falls das bei SG Ready auch so ist, müsste bei dir in "Info --> Anlage" jetzt die überhöhte Raumsolltemperatur stehen, richtig?

              frana120500F 1 Reply Last reply
              0
              • B berlinerbolle

                @frana120500

                Das kann sein, dass das bei SG Ready so nicht ist, aber bei EMI war es so, dass unter anderem die Raumsolltemperatur überschrieben wurde mit der Solltemperatur aus dem Energiemanagement.

                Soll heißen im Normalbetrieb stand in "Info" --> "Anlage" die "normale" Raumsolltemperatur, und bei Überheizen stand dort die Temperatur aus dem Energiemanagement.

                Falls das bei SG Ready auch so ist, müsste bei dir in "Info --> Anlage" jetzt die überhöhte Raumsolltemperatur stehen, richtig?

                frana120500F Offline
                frana120500F Offline
                frana120500
                wrote on last edited by
                #143

                @berlinerbolle ach so meintest du das: Ja das ist korrekt

                B frana120500F 2 Replies Last reply
                0
                • frana120500F frana120500

                  @unltdnetworx Nein, aber das ist ja auch nicht verkehrt, da das Script ja gar nicht auslöst.

                  ich habe jetzt alle Temperaturwerte händisch an der Anlage überschrieben.

                  unltdnetworxU Offline
                  unltdnetworxU Offline
                  unltdnetworx
                  Developer
                  wrote on last edited by
                  #144

                  @frana120500
                  Setze ueberheizenOkay mal auf true und wieder false. Nach 20 Minuten muss die Meldung kommen.

                  Dein ioBroker und vor allem das Skript läuft schon 24/7?

                  Gruß, Michael
                  Weitere Infos im Profil.
                  Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                  frana120500F 1 Reply Last reply
                  0
                  • frana120500F frana120500

                    @berlinerbolle ach so meintest du das: Ja das ist korrekt

                    B Offline
                    B Offline
                    berlinerbolle
                    wrote on last edited by
                    #145

                    @frana120500

                    Dann müsste in deinem Modbus Adapter "modbus.1.holdingRegisters.44002_SG_Ready_Eingang1" auch auf "1" stehen?

                    frana120500F 1 Reply Last reply
                    0
                    • frana120500F frana120500

                      @berlinerbolle ach so meintest du das: Ja das ist korrekt

                      frana120500F Offline
                      frana120500F Offline
                      frana120500
                      wrote on last edited by
                      #146

                      also... Script ist aus, überheizenokay steht auf false... ich habe die Temp Werte per Hand wieder auf 22 grad soll, 18,5 Grad Eco beim Heizkreis 1 eingestellt, Wassertemperatur zurück auf 51 Grad Soll und 47 Grad Eco... und was passiert... es sind wieder die erhöhten Werte aus dem Energiemanagement drin

                      23 GRad Vorlauf und 59 GRad Wassertemperatur

                      unltdnetworxU 1 Reply Last reply
                      0
                      • frana120500F frana120500

                        also... Script ist aus, überheizenokay steht auf false... ich habe die Temp Werte per Hand wieder auf 22 grad soll, 18,5 Grad Eco beim Heizkreis 1 eingestellt, Wassertemperatur zurück auf 51 Grad Soll und 47 Grad Eco... und was passiert... es sind wieder die erhöhten Werte aus dem Energiemanagement drin

                        23 GRad Vorlauf und 59 GRad Wassertemperatur

                        unltdnetworxU Offline
                        unltdnetworxU Offline
                        unltdnetworx
                        Developer
                        wrote on last edited by
                        #147

                        @frana120500
                        Evtl. hast du das Skript ausgeschalten bevor die 20 Minuten abgelaufen sind. Dann bleibt der Betriebsstatus auf 3, weil dein Register weiterhin auf 1 bleibt.

                        Gruß, Michael
                        Weitere Infos im Profil.
                        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • B berlinerbolle

                          @frana120500

                          Dann müsste in deinem Modbus Adapter "modbus.1.holdingRegisters.44002_SG_Ready_Eingang1" auch auf "1" stehen?

                          frana120500F Offline
                          frana120500F Offline
                          frana120500
                          wrote on last edited by
                          #148

                          @berlinerbolle Steht aktuell auf "Unbeschaltet(0)"

                          unltdnetworxU 2 Replies Last reply
                          0
                          • frana120500F frana120500

                            @berlinerbolle Steht aktuell auf "Unbeschaltet(0)"

                            unltdnetworxU Offline
                            unltdnetworxU Offline
                            unltdnetworx
                            Developer
                            wrote on last edited by
                            #149

                            @frana120500
                            Das kann eigentlich nicht sein, komisch. Steck das ISG doch mal kurz aus und wieder ein. Vllt. ist es abgestürzt?!

                            Gruß, Michael
                            Weitere Infos im Profil.
                            Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • frana120500F frana120500

                              @berlinerbolle Steht aktuell auf "Unbeschaltet(0)"

                              unltdnetworxU Offline
                              unltdnetworxU Offline
                              unltdnetworx
                              Developer
                              wrote on last edited by
                              #150

                              @frana120500
                              Eingang 1 auf 1 bedeutet Betriebsstatus 3 = überheizen
                              Eingang 1 auf 0 bedeutet Betriebsstatus 2 = normale Werte

                              Gruß, Michael
                              Weitere Infos im Profil.
                              Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                              frana120500F 1 Reply Last reply
                              0
                              • unltdnetworxU unltdnetworx

                                @frana120500
                                Eingang 1 auf 1 bedeutet Betriebsstatus 3 = überheizen
                                Eingang 1 auf 0 bedeutet Betriebsstatus 2 = normale Werte

                                frana120500F Offline
                                frana120500F Offline
                                frana120500
                                wrote on last edited by frana120500
                                #151

                                @unltdnetworx

                                Nach dem Neustart ist der Betriebsstatus jetzt auf 2. Scheint normal zu laufen

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • unltdnetworxU unltdnetworx

                                  @frana120500
                                  Setze ueberheizenOkay mal auf true und wieder false. Nach 20 Minuten muss die Meldung kommen.

                                  Dein ioBroker und vor allem das Skript läuft schon 24/7?

                                  frana120500F Offline
                                  frana120500F Offline
                                  frana120500
                                  wrote on last edited by
                                  #152

                                  @unltdnetworx sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                                  @frana120500
                                  Setze ueberheizenOkay mal auf true und wieder false. Nach 20 Minuten muss die Meldung kommen.

                                  Dein ioBroker und vor allem das Skript läuft schon 24/7?

                                  Ja mein System läuft 24/7

                                  unltdnetworxU 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • frana120500F frana120500

                                    @unltdnetworx sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                                    @frana120500
                                    Setze ueberheizenOkay mal auf true und wieder false. Nach 20 Minuten muss die Meldung kommen.

                                    Dein ioBroker und vor allem das Skript läuft schon 24/7?

                                    Ja mein System läuft 24/7

                                    unltdnetworxU Offline
                                    unltdnetworxU Offline
                                    unltdnetworx
                                    Developer
                                    wrote on last edited by unltdnetworx
                                    #153

                                    @frana120500
                                    Dachte, dass das Skript nicht gepasst hat, aber da der Eingang 1 auf 0 war und trotzdem Betriebsstatus 3 lag es wohl am ISG selbst.

                                    Gruß, Michael
                                    Weitere Infos im Profil.
                                    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                    frana120500F 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • unltdnetworxU unltdnetworx

                                      @frana120500
                                      Dachte, dass das Skript nicht gepasst hat, aber da der Eingang 1 auf 0 war und trotzdem Betriebsstatus 3 lag es wohl am ISG selbst.

                                      frana120500F Offline
                                      frana120500F Offline
                                      frana120500
                                      wrote on last edited by
                                      #154

                                      @unltdnetworx Das Script sollte aber so passen, oder?

                                      unltdnetworxU 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • frana120500F frana120500

                                        @unltdnetworx Das Script sollte aber so passen, oder?

                                        unltdnetworxU Offline
                                        unltdnetworxU Offline
                                        unltdnetworx
                                        Developer
                                        wrote on last edited by unltdnetworx
                                        #155

                                        @frana120500
                                        Denke ja, es hat ja auch den Eingang 1 korrekt auf 0 gesetzt.

                                        Du beeinflusst den Eingang 1 aber nicht selbst noch, oder? Weiter unten kommt ja scheinbar noch was mit manuell überheizen

                                        Gruß, Michael
                                        Weitere Infos im Profil.
                                        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                        frana120500F 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • unltdnetworxU unltdnetworx

                                          @frana120500
                                          Denke ja, es hat ja auch den Eingang 1 korrekt auf 0 gesetzt.

                                          Du beeinflusst den Eingang 1 aber nicht selbst noch, oder? Weiter unten kommt ja scheinbar noch was mit manuell überheizen

                                          frana120500F Offline
                                          frana120500F Offline
                                          frana120500
                                          wrote on last edited by frana120500
                                          #156

                                          @unltdnetworx nein mache ich nicht. der letzte Block ist auch aus deinem Script, aber der ist deaktiviert.

                                          Bildschirmfoto 2021-01-10 um 11.36.29.jpg

                                          unltdnetworxU 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          647

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe