      berlinerbolle @frana120500 last edited by

      @frana120500

      Ich glaube, dass das Überheizen ist, ja - dann müssten ja auch die Solltemperaturen auf deine Überheiztemperaturen eingestellt sein, oder? Also unter Info --> Anlage steht als Solltemperatur deine Überheiztemperatur?

      unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • unltdnetworx
        unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by

        @frana120500
        Der Punkt ueberheizenOkay löst aber nur den Counter für Betriebsstatus 3 aus.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • unltdnetworx
          unltdnetworx Developer @berlinerbolle last edited by unltdnetworx

          @berlinerbolle
          Genau so ist es.

          @frana120500
          Zeig doch nochmal dein Skript

          frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • frana120500
            frana120500 @unltdnetworx last edited by

            @unltdnetworx Bildschirmfoto 2021-01-10 um 10.53.17.jpg

            @berlinerbolle Die erhöhten Werte habe ich bei Einstellungen >> Energiemanagement eingetragen. und die Anlage läuft im Programmmodus

            unltdnetworx B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • unltdnetworx
              unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by unltdnetworx

              @frana120500
              Der Programmmodus wird aber vom Betriebszustand 3 überschieben. Mal das Skript inspizieren...

              Kommt denn die Telegramnachricht an, dass du nicht mehr genug Strom einspeist?

              frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • frana120500
                frana120500 @unltdnetworx last edited by frana120500

                @unltdnetworx Nein, aber das ist ja auch nicht verkehrt, da das Script ja gar nicht auslöst.

                ich habe jetzt alle Temperaturwerte händisch an der Anlage überschrieben.

                unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  berlinerbolle @frana120500 last edited by

                  @frana120500

                  Das kann sein, dass das bei SG Ready so nicht ist, aber bei EMI war es so, dass unter anderem die Raumsolltemperatur überschrieben wurde mit der Solltemperatur aus dem Energiemanagement.

                  Soll heißen im Normalbetrieb stand in "Info" --> "Anlage" die "normale" Raumsolltemperatur, und bei Überheizen stand dort die Temperatur aus dem Energiemanagement.

                  Falls das bei SG Ready auch so ist, müsste bei dir in "Info --> Anlage" jetzt die überhöhte Raumsolltemperatur stehen, richtig?

                  frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • frana120500
                    frana120500 @berlinerbolle last edited by

                    @berlinerbolle ach so meintest du das: Ja das ist korrekt

                    B frana120500 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • unltdnetworx
                      unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by

                      @frana120500
                      Setze ueberheizenOkay mal auf true und wieder false. Nach 20 Minuten muss die Meldung kommen.

                      Dein ioBroker und vor allem das Skript läuft schon 24/7?

                      frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        berlinerbolle @frana120500 last edited by

                        @frana120500

                        Dann müsste in deinem Modbus Adapter "modbus.1.holdingRegisters.44002_SG_Ready_Eingang1" auch auf "1" stehen?

                        frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • frana120500
                          frana120500 @frana120500 last edited by

                          also... Script ist aus, überheizenokay steht auf false... ich habe die Temp Werte per Hand wieder auf 22 grad soll, 18,5 Grad Eco beim Heizkreis 1 eingestellt, Wassertemperatur zurück auf 51 Grad Soll und 47 Grad Eco... und was passiert... es sind wieder die erhöhten Werte aus dem Energiemanagement drin

                          23 GRad Vorlauf und 59 GRad Wassertemperatur

                          unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • unltdnetworx
                            unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by

                            @frana120500
                            Evtl. hast du das Skript ausgeschalten bevor die 20 Minuten abgelaufen sind. Dann bleibt der Betriebsstatus auf 3, weil dein Register weiterhin auf 1 bleibt.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • frana120500
                              frana120500 @berlinerbolle last edited by

                              @berlinerbolle Steht aktuell auf "Unbeschaltet(0)"

                              unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • unltdnetworx
                                unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by

                                @frana120500
                                Das kann eigentlich nicht sein, komisch. Steck das ISG doch mal kurz aus und wieder ein. Vllt. ist es abgestürzt?!

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • unltdnetworx
                                  unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by

                                  @frana120500
                                  Eingang 1 auf 1 bedeutet Betriebsstatus 3 = überheizen
                                  Eingang 1 auf 0 bedeutet Betriebsstatus 2 = normale Werte

                                  frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • frana120500
                                    frana120500 @unltdnetworx last edited by frana120500

                                    @unltdnetworx

                                    Nach dem Neustart ist der Betriebsstatus jetzt auf 2. Scheint normal zu laufen

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • frana120500
                                      frana120500 @unltdnetworx last edited by

                                      @unltdnetworx sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                                      @frana120500
                                      Setze ueberheizenOkay mal auf true und wieder false. Nach 20 Minuten muss die Meldung kommen.

                                      Dein ioBroker und vor allem das Skript läuft schon 24/7?

                                      Ja mein System läuft 24/7

                                      unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • unltdnetworx
                                        unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by unltdnetworx

                                        @frana120500
                                        Dachte, dass das Skript nicht gepasst hat, aber da der Eingang 1 auf 0 war und trotzdem Betriebsstatus 3 lag es wohl am ISG selbst.

                                        frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • frana120500
                                          frana120500 @unltdnetworx last edited by

                                          @unltdnetworx Das Script sollte aber so passen, oder?

                                          unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • unltdnetworx
                                            unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by unltdnetworx

                                            @frana120500
                                            Denke ja, es hat ja auch den Eingang 1 korrekt auf 0 gesetzt.

                                            Du beeinflusst den Eingang 1 aber nicht selbst noch, oder? Weiter unten kommt ja scheinbar noch was mit manuell überheizen

                                            frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            910
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus stiebel-isg
                                            35
                                            486
                                            80325
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo