Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Stiebel-ISG - Modbus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

Stiebel-ISG - Modbus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
stiebel-isgmodbus
486 Beiträge 35 Kommentatoren 121.1k Aufrufe 32 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • frana120500F frana120500

    @berlinerbolle
    Betriebszustand 3 ist überheizen? Wo kann man das sehen?

    Bildschirmfoto 2021-01-10 um 10.40.02.jpg

    B Offline
    B Offline
    berlinerbolle
    schrieb am zuletzt editiert von
    #136

    @frana120500

    Ich glaube, dass das Überheizen ist, ja - dann müssten ja auch die Solltemperaturen auf deine Überheiztemperaturen eingestellt sein, oder? Also unter Info --> Anlage steht als Solltemperatur deine Überheiztemperatur?

    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • frana120500F frana120500

      @berlinerbolle
      Betriebszustand 3 ist überheizen? Wo kann man das sehen?

      Bildschirmfoto 2021-01-10 um 10.40.02.jpg

      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #137

      @frana120500
      Der Punkt ueberheizenOkay löst aber nur den Counter für Betriebsstatus 3 aus.

      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • B berlinerbolle

        @frana120500

        Ich glaube, dass das Überheizen ist, ja - dann müssten ja auch die Solltemperaturen auf deine Überheiztemperaturen eingestellt sein, oder? Also unter Info --> Anlage steht als Solltemperatur deine Überheiztemperatur?

        unltdnetworxU Offline
        unltdnetworxU Offline
        unltdnetworx
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
        #138

        @berlinerbolle
        Genau so ist es.

        @frana120500
        Zeig doch nochmal dein Skript

        Gruß, Michael
        Weitere Infos im Profil.
        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

        frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • unltdnetworxU unltdnetworx

          @berlinerbolle
          Genau so ist es.

          @frana120500
          Zeig doch nochmal dein Skript

          frana120500F Offline
          frana120500F Offline
          frana120500
          schrieb am zuletzt editiert von
          #139

          @unltdnetworx Bildschirmfoto 2021-01-10 um 10.53.17.jpg

          @berlinerbolle Die erhöhten Werte habe ich bei Einstellungen >> Energiemanagement eingetragen. und die Anlage läuft im Programmmodus

          unltdnetworxU B 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • frana120500F frana120500

            @unltdnetworx Bildschirmfoto 2021-01-10 um 10.53.17.jpg

            @berlinerbolle Die erhöhten Werte habe ich bei Einstellungen >> Energiemanagement eingetragen. und die Anlage läuft im Programmmodus

            unltdnetworxU Offline
            unltdnetworxU Offline
            unltdnetworx
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
            #140

            @frana120500
            Der Programmmodus wird aber vom Betriebszustand 3 überschieben. Mal das Skript inspizieren...

            Kommt denn die Telegramnachricht an, dass du nicht mehr genug Strom einspeist?

            Gruß, Michael
            Weitere Infos im Profil.
            Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

            frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • unltdnetworxU unltdnetworx

              @frana120500
              Der Programmmodus wird aber vom Betriebszustand 3 überschieben. Mal das Skript inspizieren...

              Kommt denn die Telegramnachricht an, dass du nicht mehr genug Strom einspeist?

              frana120500F Offline
              frana120500F Offline
              frana120500
              schrieb am zuletzt editiert von frana120500
              #141

              @unltdnetworx Nein, aber das ist ja auch nicht verkehrt, da das Script ja gar nicht auslöst.

              ich habe jetzt alle Temperaturwerte händisch an der Anlage überschrieben.

              unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • frana120500F frana120500

                @unltdnetworx Bildschirmfoto 2021-01-10 um 10.53.17.jpg

                @berlinerbolle Die erhöhten Werte habe ich bei Einstellungen >> Energiemanagement eingetragen. und die Anlage läuft im Programmmodus

                B Offline
                B Offline
                berlinerbolle
                schrieb am zuletzt editiert von
                #142

                @frana120500

                Das kann sein, dass das bei SG Ready so nicht ist, aber bei EMI war es so, dass unter anderem die Raumsolltemperatur überschrieben wurde mit der Solltemperatur aus dem Energiemanagement.

                Soll heißen im Normalbetrieb stand in "Info" --> "Anlage" die "normale" Raumsolltemperatur, und bei Überheizen stand dort die Temperatur aus dem Energiemanagement.

                Falls das bei SG Ready auch so ist, müsste bei dir in "Info --> Anlage" jetzt die überhöhte Raumsolltemperatur stehen, richtig?

                frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • B berlinerbolle

                  @frana120500

                  Das kann sein, dass das bei SG Ready so nicht ist, aber bei EMI war es so, dass unter anderem die Raumsolltemperatur überschrieben wurde mit der Solltemperatur aus dem Energiemanagement.

                  Soll heißen im Normalbetrieb stand in "Info" --> "Anlage" die "normale" Raumsolltemperatur, und bei Überheizen stand dort die Temperatur aus dem Energiemanagement.

                  Falls das bei SG Ready auch so ist, müsste bei dir in "Info --> Anlage" jetzt die überhöhte Raumsolltemperatur stehen, richtig?

                  frana120500F Offline
                  frana120500F Offline
                  frana120500
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #143

                  @berlinerbolle ach so meintest du das: Ja das ist korrekt

                  B frana120500F 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • frana120500F frana120500

                    @unltdnetworx Nein, aber das ist ja auch nicht verkehrt, da das Script ja gar nicht auslöst.

                    ich habe jetzt alle Temperaturwerte händisch an der Anlage überschrieben.

                    unltdnetworxU Offline
                    unltdnetworxU Offline
                    unltdnetworx
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #144

                    @frana120500
                    Setze ueberheizenOkay mal auf true und wieder false. Nach 20 Minuten muss die Meldung kommen.

                    Dein ioBroker und vor allem das Skript läuft schon 24/7?

                    Gruß, Michael
                    Weitere Infos im Profil.
                    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                    frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • frana120500F frana120500

                      @berlinerbolle ach so meintest du das: Ja das ist korrekt

                      B Offline
                      B Offline
                      berlinerbolle
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #145

                      @frana120500

                      Dann müsste in deinem Modbus Adapter "modbus.1.holdingRegisters.44002_SG_Ready_Eingang1" auch auf "1" stehen?

                      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • frana120500F frana120500

                        @berlinerbolle ach so meintest du das: Ja das ist korrekt

                        frana120500F Offline
                        frana120500F Offline
                        frana120500
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #146

                        also... Script ist aus, überheizenokay steht auf false... ich habe die Temp Werte per Hand wieder auf 22 grad soll, 18,5 Grad Eco beim Heizkreis 1 eingestellt, Wassertemperatur zurück auf 51 Grad Soll und 47 Grad Eco... und was passiert... es sind wieder die erhöhten Werte aus dem Energiemanagement drin

                        23 GRad Vorlauf und 59 GRad Wassertemperatur

                        unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • frana120500F frana120500

                          also... Script ist aus, überheizenokay steht auf false... ich habe die Temp Werte per Hand wieder auf 22 grad soll, 18,5 Grad Eco beim Heizkreis 1 eingestellt, Wassertemperatur zurück auf 51 Grad Soll und 47 Grad Eco... und was passiert... es sind wieder die erhöhten Werte aus dem Energiemanagement drin

                          23 GRad Vorlauf und 59 GRad Wassertemperatur

                          unltdnetworxU Offline
                          unltdnetworxU Offline
                          unltdnetworx
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #147

                          @frana120500
                          Evtl. hast du das Skript ausgeschalten bevor die 20 Minuten abgelaufen sind. Dann bleibt der Betriebsstatus auf 3, weil dein Register weiterhin auf 1 bleibt.

                          Gruß, Michael
                          Weitere Infos im Profil.
                          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B berlinerbolle

                            @frana120500

                            Dann müsste in deinem Modbus Adapter "modbus.1.holdingRegisters.44002_SG_Ready_Eingang1" auch auf "1" stehen?

                            frana120500F Offline
                            frana120500F Offline
                            frana120500
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #148

                            @berlinerbolle Steht aktuell auf "Unbeschaltet(0)"

                            unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • frana120500F frana120500

                              @berlinerbolle Steht aktuell auf "Unbeschaltet(0)"

                              unltdnetworxU Offline
                              unltdnetworxU Offline
                              unltdnetworx
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #149

                              @frana120500
                              Das kann eigentlich nicht sein, komisch. Steck das ISG doch mal kurz aus und wieder ein. Vllt. ist es abgestürzt?!

                              Gruß, Michael
                              Weitere Infos im Profil.
                              Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • frana120500F frana120500

                                @berlinerbolle Steht aktuell auf "Unbeschaltet(0)"

                                unltdnetworxU Offline
                                unltdnetworxU Offline
                                unltdnetworx
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #150

                                @frana120500
                                Eingang 1 auf 1 bedeutet Betriebsstatus 3 = überheizen
                                Eingang 1 auf 0 bedeutet Betriebsstatus 2 = normale Werte

                                Gruß, Michael
                                Weitere Infos im Profil.
                                Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • unltdnetworxU unltdnetworx

                                  @frana120500
                                  Eingang 1 auf 1 bedeutet Betriebsstatus 3 = überheizen
                                  Eingang 1 auf 0 bedeutet Betriebsstatus 2 = normale Werte

                                  frana120500F Offline
                                  frana120500F Offline
                                  frana120500
                                  schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                                  #151

                                  @unltdnetworx

                                  Nach dem Neustart ist der Betriebsstatus jetzt auf 2. Scheint normal zu laufen

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • unltdnetworxU unltdnetworx

                                    @frana120500
                                    Setze ueberheizenOkay mal auf true und wieder false. Nach 20 Minuten muss die Meldung kommen.

                                    Dein ioBroker und vor allem das Skript läuft schon 24/7?

                                    frana120500F Offline
                                    frana120500F Offline
                                    frana120500
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #152

                                    @unltdnetworx sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                                    @frana120500
                                    Setze ueberheizenOkay mal auf true und wieder false. Nach 20 Minuten muss die Meldung kommen.

                                    Dein ioBroker und vor allem das Skript läuft schon 24/7?

                                    Ja mein System läuft 24/7

                                    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • frana120500F frana120500

                                      @unltdnetworx sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                                      @frana120500
                                      Setze ueberheizenOkay mal auf true und wieder false. Nach 20 Minuten muss die Meldung kommen.

                                      Dein ioBroker und vor allem das Skript läuft schon 24/7?

                                      Ja mein System läuft 24/7

                                      unltdnetworxU Offline
                                      unltdnetworxU Offline
                                      unltdnetworx
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                                      #153

                                      @frana120500
                                      Dachte, dass das Skript nicht gepasst hat, aber da der Eingang 1 auf 0 war und trotzdem Betriebsstatus 3 lag es wohl am ISG selbst.

                                      Gruß, Michael
                                      Weitere Infos im Profil.
                                      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • unltdnetworxU unltdnetworx

                                        @frana120500
                                        Dachte, dass das Skript nicht gepasst hat, aber da der Eingang 1 auf 0 war und trotzdem Betriebsstatus 3 lag es wohl am ISG selbst.

                                        frana120500F Offline
                                        frana120500F Offline
                                        frana120500
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #154

                                        @unltdnetworx Das Script sollte aber so passen, oder?

                                        unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • frana120500F frana120500

                                          @unltdnetworx Das Script sollte aber so passen, oder?

                                          unltdnetworxU Offline
                                          unltdnetworxU Offline
                                          unltdnetworx
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                                          #155

                                          @frana120500
                                          Denke ja, es hat ja auch den Eingang 1 korrekt auf 0 gesetzt.

                                          Du beeinflusst den Eingang 1 aber nicht selbst noch, oder? Weiter unten kommt ja scheinbar noch was mit manuell überheizen

                                          Gruß, Michael
                                          Weitere Infos im Profil.
                                          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                          frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          800

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen