      @troya sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):

      Ich meine die sollten doch mittlerweile ohne den Haken in den Optionen den gleichen Status behalten, aber bei mir ist das immernoch nicht der Fall.

      Wie kommst du drauf, dass sich da was geändert hat?

      An sich heißt currentValue "hier bin ich" und targetValue "hier will ich hin".
      Wenn Geräte den targetValue nicht berichten, was vor allem ältere Geräte tun, dann kann der Wert in ioBroker nicht aktualisiert werden. Dafür ist die Option da.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer last edited by AlCalzone

        Version 1.8.12 ist auf dem Weg - kurzer Changelog wieder oben.

        Die detaillierte (englische) Liste findet sich hier - manches davon trifft aber nicht direkt auf den Adapter zu:
        https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/blob/master/CHANGELOG.md (6.4.0 und 6.5.0)

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Z
          Zuki last edited by Zuki

          Ich habe letztens meine ioBroker Instanz von einem Synology Docker zu einer Proxmox VM umgezogen. Mit Backup und Restore kein Problem. Allerdings lies sich per Z-Wave 2 Adapter danach keine Geräte mehr steuern. Nicht so wild, ich habe nicht so viele Z-Wave Geräte. Also alle vom Aeon Z-Stick entkoppelt und neu gekoppelt. Leider keine Änderung. Also habe ich den Z-Stick und alle Geräte resettet um quasi wieder bei Null anzufangen.
          Jetzt habe ich aber zwei Probleme die im Docker nicht auftraten:

          1. Meine Schalter und die Fibaro Zwischenstecker funktionieren einwandfrei. Nur zum Fibaro Rollershutter 2 der die Projektorleinwand steuert lässt sich keine Verbindung mehr aufbauen. Ich kann den Aktor normal anlernen aber der Gerätetyp wird von Z-Wave Adapter auch nach längerer Wartezeit nicht erkannt. Der Log zeigt folgendes, und zwar durchgehend. Node 5 ist dabei natürlich der Rolladenaktor.
            1dfeeed4-97af-487c-a757-f8fc65515051-image.png
            Wie gesagt, die anderen Geräte funktionieren.
          2. Problem: Das Anlernen (egal ob verschlüsselt oder unverschlüsselt) lässt sich nicht mehr vom Adapter aus starten. Somit musste ich aller Geräte per Hardwarebutton auf dem Z-Stick anlernen. Was natürlich unverschlüsselt stattfindet...
            Wenn ich den Stick per Adapter in den Anlernmodus schalte, findet einfach kein Paring statt.

          Hat jemand Tipps für mich was falsch laufen könnte?

          AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @Zuki last edited by

            @zuki sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):

            Der Log zeigt folgendes, und zwar durchgehend.

            Die Verbindung bzw. Route zu/von Node 5 ist schlecht - versuch es mal mit Netzwerk heilen. Hast du beim Umzug die physische Position des Sticks geändert?

            @zuki sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):

            Wenn ich den Stick per Adapter in den Anlernmodus schalte, findet einfach kein Paring statt.

            Hast du Logs? ==> https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue

            Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Z
              Zuki @AlCalzone last edited by

              @alcalzone Danke für die Hilfe.

              Ich habe noch einen zusätzlichen Z-Wave Zwischenstecker installiert. Das scheint das Netz so stabilisiert zu haben das nun alles funktioniert. Danke für den Tipp.

              Dabei habe ich auch nochmal den Z-Wave stick ausgesteckt, resettet und in einen anderen USB Port gesteckt. Keine Ahnung was nun geholfen hat aber nun funktioniert auch das Anlernen wieder 👍

              1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Thomas Jansen
                Thomas Jansen last edited by Thomas Jansen

                @AlCalzone Huhu, ich habe mein Zwave Netzwerk jetzt komplett auf Deinen Adapter umgestellt. Ein Aktor jedoch ist unter dem alten Zwave Adapter funktionsfähig mit Datenpunkten, in Deinem Adapter jedoch findet er nur einige wenige. Es handelt sich um die Zwave Innensirene von VISION. Kennst Du die? Ich bekomme keinen Datenpunkt bezüglich der Auslösung auch nicht um den Alarm zurückzustellen?Vision.JPG

                HAT SICH ERLEDIGT GEFUNDEN!!! MEIN FEHLER!!! 😉

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • gelberlemmy
                  gelberlemmy @AlCalzone last edited by

                  @alcalzone guten Morgen, nachdem bei einem Bewegungsmelder die Batterie für einen Tag leer war,
                  war dieser nach Austausch nicht mehr im Netz registriert. Da ich glücklicherweise mit Alias arbeite,
                  ja kein Thema. Neu anlernen und gut. Nun hat er eine andere Node Nr. bekommen. Auch kein Problem. Aber warm ist bei den Node Nr, so eine groß Lücke ? Ich habe dort keine Geräte mehr anlernen wollen, was dieses Verhalten erklären könnte. Wobei mich diese große Lücke jetzt nicht stört,
                  Aber was ist, wenn ich irgendwann das Maximum der Anzahlen erreiche ? Wie bekomme ich die bereits fehlenden Nummern wieder zurück ? Gibt es da einen Tipp ?

                  Gruß André
                  2021-03-05 09_06_23-instances - ioBroker.png

                  AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @gelberlemmy last edited by

                    @gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):

                    nachdem bei einem Bewegungsmelder die Batterie für einen Tag leer war,
                    war dieser nach Austausch nicht mehr im Netz registriert

                    Das kann nicht sein. Da ist irgendwas anderes passiert, z.B. am Gerät zurückgesetzt.

                    Aber warm ist bei den Node Nr, so eine groß Lücke ? Ich habe dort keine Geräte mehr anlernen wollen, was dieses Verhalten erklären könnte.

                    Kann ich mir auch nicht. Hast du zufällig einen Stick, bei dem man auch am Stick per Knopfdruck Geräte selbst an- und ablernen kann?
                    Sehr mysteriös, aber ich fürchte ohne dass du zufällig ein Log laufen hattest, finden wir das nicht mehr raus.

                    Aber was ist, wenn ich irgendwann das Maximum der Anzahlen erreiche ?

                    Dann fängt es bei der ersten freien Zahl wieder an. Du könntest den BWM noch 112 mal ab- und anlernen, dann hast du diesen Zustand erreicht 😵

                    gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • gelberlemmy
                      gelberlemmy @AlCalzone last edited by gelberlemmy

                      @alcalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):

                      @gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):

                      nachdem bei einem Bewegungsmelder die Batterie für einen Tag leer war,
                      war dieser nach Austausch nicht mehr im Netz registriert

                      Das kann nicht sein. Da ist irgendwas anderes passiert, z.B. am Gerät zurückgesetzt.

                      Aber warm ist bei den Node Nr, so eine groß Lücke ? Ich habe dort keine Geräte mehr anlernen wollen, was dieses Verhalten erklären könnte.

                      Kann ich mir auch nicht. Hast du zufällig einen Stick, bei dem man auch am Stick per Knopfdruck Geräte selbst an- und ablernen kann?
                      Sehr mysteriös, aber ich fürchte ohne dass du zufällig ein Log laufen hattest, finden wir das nicht mehr raus.

                      Aber was ist, wenn ich irgendwann das Maximum der Anzahlen erreiche ?

                      Dann fängt es bei der ersten freien Zahl wieder an. Du könntest den BWM noch 112 mal ab- und anlernen, dann hast du diesen Zustand erreicht 😵

                      Du wirst es mir nicht glauben, aber ich habe einen Log 😊

                      Also ich habe einmal geschaut, das Gerät ist nicht zurückgesetzt, Dort sind noch die geänderten Einstellungen von mir enthalten. Nein ich habe keinen Taster auf dem Stick.
                      Hmmm.. Schicke Dir einmal den Log. Das Gerät war früher Node 073.

                      Habe aber gesehen, hatte den Node 073 vor neu anlernen nicht gelöscht....👮‍♀️

                      Gruß André

                      AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @gelberlemmy last edited by

                        @gelberlemmy

                        Um 7:21 (ich weiß nicht welcher Tag) hast du Ausgefallenes Gerät entfernen geklickt. Daraufhin wurde Node 73 aus dem Netzwerk entfernt (Logzeile 111210).

                        07:21:21.919 DRIVER » [REQ] [RemoveFailedNode]
                                                payload: 0x496b
                        

                        Node 121 scheint aber schon wesentlich länger Teil des Netzwerks zu sein (Logzeile 7288) - zumindest glaubt er das. Der Controller (Stick) kennt ihn nicht. Entweder ist das ein anderer, oder Node 73 ist eigentlich schon ewig 121 ohne dass du ihn je angelernt hast... 😮

                        21:42:28.489 DRIVER « [Node 121] [REQ] [ApplicationCommand]
                                              └─[WakeUpCCWakeUpNotification]
                        21:42:28.491 DRIVER     the node is unknown or not initialized yet, discarding...
                        

                        In Zeile 108249 hast du ihn dann eingelernt, wobei er die von ihm genutzte ID behalten hat:

                        07:16:52.480 CNTRLR   finished adding node 121:
                        

                        Ich weiß zwar nicht, warum der überhaupt glaubt, Teil des Netzwerks zu sein, wenn der Stick ihn nicht kennt. Aber das erklärt zumindest den ID-Sprung.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Fred Freund
                          Fred Freund last edited by

                          Hallo,
                          ich haette eine Frage zu meinen Fibaro Motion Sensor Fibargroup FGMS001 , wenn ich die Konfiguration aendern will bekomme ich
                          does not support the Command Class Configuration!
                          Dh ich kann die LED nicht abdrehen oder dergleichen.
                          Koennt Ihr bitte einen Tipp geben wo ich den Fehler suchen koennte.
                          Vielen Dank

                          AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @Fred Freund last edited by AlCalzone

                            @fred-freund Ist das Interview abgeschlossen? Ist der Node ready?

                            Fred Freund 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Fred Freund
                              Fred Freund @AlCalzone last edited by Fred Freund

                              @alcalzone Hallo und Danke,
                              manchmal steh bei ihnen not ready , aber sie funktionieren..Werte werden ausgegeben und
                              0427446b-8cf5-4ee5-88ad-38505bc56f45-image.png
                              f6ca8f3a-20a5-405c-b27c-a1941ac8bf54-image.png

                              network heal und cache geloescht, refresh node
                              251ea1d6-7a05-4bb0-a866-8d67b8a83ea9-image.png
                              Also loeschen und NEU?
                              3d7955a1-b973-4681-ac6d-a950283c2486-image.png

                              AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer @Fred Freund last edited by

                                @fred-freund Das sind Batteriebetriebene Geräte. Die musst du erst einmal komplett interviewen lassen, bis sie vollständig nutzbar sind (ready: true). Dazu musst du sie entweder manuell aufwecken oder warten, bis sie das von alleine tun.

                                Dass sie Werte senden, heißt nix. Sind sie nach der Aktion denn jetzt ready?

                                Fred Freund 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Fred Freund
                                  Fred Freund @AlCalzone last edited by

                                  @alcalzone Danke
                                  hab nochmal healing devices gemacht und sie beide am einschlafen gehindert..finde zwar niergends device ready ..
                                  aber sieht so aus..2d194bb0-9f37-4817-a7d1-692c63bb5d73-image.png
                                  und die Konfiguraiton des Motion Sensors hat anscheinend auch geklappt.

                                  a4a611fb-39dc-49a5-8173-a592d7f4daed-image.png
                                  97b22269-0ae5-4635-9783-32c8e6a96824-image.png

                                  Danke fuer den Super Adapter! und die rasche Hilfe!

                                  Fred Freund 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Fred Freund
                                    Fred Freund @Fred Freund last edited by Fred Freund

                                    Leider meldet der motion sensor jetzt garnicht. Hatte den jetzt 3Wochen schon funktionierende aber eben nicht Konfigurierbar.
                                    Werde diese komplett löschen und neu a lernen.

                                    AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • AlCalzone
                                      AlCalzone Developer @Fred Freund last edited by AlCalzone

                                      @fred-freund Über ready bist du schon mehrfach gestolpert:
                                      f088afed-370c-4ca8-a486-31cfafe7635e-grafik.png

                                      Alles neu bringt in der Regel nichts.

                                      Am besten machst du mal ein Log (siehe hier), in dem du (nachdem alles ruhig ist) den betroffenen Node neu interviewst (aufwecken nicht vergessen!) und danach versuchst zu steuern.
                                      937d8dcd-2d39-476e-a3ba-f35707df8be9-grafik.png
                                      Die Logdatei bitte hier hochladen.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Fred Freund
                                        Fred Freund last edited by

                                        @alcalzone Hallo! Sind beide ready true! Nach neuerlichem Interview!
                                        Danke für die Anleitung! (log etc)

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer last edited by

                                          Hier geht's weiter: https://forum.iobroker.net/topic/43331/test-adapter-zwave-2-v1-9-x

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • First post
                                            Last post

                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          342
                                          Online

                                          31.6k
                                          Users

                                          79.5k
                                          Topics

                                          1.3m
                                          Posts

                                          test z-wave zwave
                                          32
                                          325
                                          38565
                                          Loading More Posts
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          The ioBroker Community 2014-2023
                                          logo