Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome

NEWS

  • Neues YouTube-Video: Visualisierung im Devices-Adapter
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    671

  • Neuer ioBroker-Blog online: MonatsrĂŒckblick MĂ€rz/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    2.0k

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    11
    1
    896

Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
keba keenergy m-tec modbus
149 BeitrÀge 27 Kommentatoren 36.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • X x4nder

    @antfab
    hast du ĂŒberhaupt schon eine Mobus-Verbindung zu der M-TEC aufbauen können?

    Dann ist die Frage wie die Anlage konfiguriert ist. Welchen HK du ĂŒberhaupt steuern willst.

    Ich habe z.b. eine WPLK412 mit einem Heizkreis Zusatzmodul M110 (oder so), 1HK mit einem Mischer fĂŒr die Fussb.Heizung und ein 1HK fĂŒr die Normalen Heizkörper.
    Ich habe auch ein AP420, der misst bei mir nicht die Temp. Sondern die Anlage rechnet ĂŒber den RĂŒcklauffĂŒller die notwendige FlussstĂ€rke der Zirkulationspumpen. Bei dem HK mit dem Mischer wird die Stellung des Mischers verĂ€ndert.
    Klar ist es nicht optimal aber so muss ich nicht in jedem Raum einen AP420 oder IO anbringen.

    Über den Modbus Register 1500 kannst du den OP Status verĂ€ndern.
    Einfach auf Summer lassen und dann ĂŒber ioBroker auf AutoHead setzten wenn die InnenTemp unter zb.18Grad fĂ€llt.

    Bildschirmfoto 2022-09-19 um 14.23.42.png

    A Offline
    A Offline
    antfab
    schrieb am zuletzt editiert von
    #61

    Danke euch fĂŒr eure Antworten. Modbus Verbindung besteht, ich vermisse einfach ein Register fĂŒr "RaumISTTemperatur". Mit viel Aufwand wĂŒrde ich (resp. werde ich wohl gezwungenermassen) die Raumtemperatur so hinbekommen, dass IST und SOLL +- identisch ist. Das geht dann ĂŒber 7 Berge via Aussentemperatur -> Heiztabellen -> Offset -> errechnete Vorlauftemperatur -> Thermostaten (hydraulischer Abgleich!) etc. etc. FĂŒr mich ist das unverstĂ€ndlich, wieso soll ich resp. die Heizung umstĂ€ndlich etwas errechnen/abschĂ€tzen was eigentlich bereits bekannt ist?

    Daher nochmals meine Frage: hat niemand es geschafft, der M-Tec die RaumISTTemperatur beizubringen?

    Ah und wegen der ursprĂŒnglichen Frage wie man die Heizleistung (und damit die Drehzahl von Kompressor/LĂŒfter etc.) möglichst selber regeln kann um eine gut funktionierende Überschussregelung hinzubekommen: ich denke, es gibt hier einen Ansatz: via Modbus PV-Überschussregister gaukelt man der M-Tec vor, das immer genĂŒgend Überschuss vorhanden ist (z.B. schreibt man fix periodisch 2000W Überschuss rein). D.h. die M-Tec möchte möglichst auf Volllast gehen. Man kann dann via "APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].HeatPumpPowerCtrl.param.maxPowerScaled" der M-Tec ein maximales Limit fĂŒr das Heizen (0-1 Float) vorgeben, z.B. 0.25 fĂŒr 25%. D.h. - ausser in der Anlaufphase und sonstigen SonderzustĂ€nden - regelt man so die M-Tec herunter. Wenn man das regelmĂ€ssig in AbhĂ€ngigkeit vom tatsĂ€chlichen PV Überschuss macht (z.B. alle 30s) bekommt man eine eigene Regelung hin.

    Beste GrĂŒsse,

    Anton Farber

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • V Offline
      V Offline
      vorgartenzwerg
      schrieb am zuletzt editiert von
      #62

      Hallo,
      ich bekenne mich als als (Leidens)genosse.
      Hab ein MTEC KompaktgerĂ€t (WPLK412) und bin ebenfalls aus OÖ.

      Sehe ich das richtig, dass ich ĂŒber den Modbus nicht auslesen kann, ob Heizkreis, Puffer oder Boiler (also Warmwasser) gerade eine Heizanforderung haben?

      A 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • V vorgartenzwerg

        Hallo,
        ich bekenne mich als als (Leidens)genosse.
        Hab ein MTEC KompaktgerĂ€t (WPLK412) und bin ebenfalls aus OÖ.

        Sehe ich das richtig, dass ich ĂŒber den Modbus nicht auslesen kann, ob Heizkreis, Puffer oder Boiler (also Warmwasser) gerade eine Heizanforderung haben?

        A Offline
        A Offline
        antfab
        schrieb am zuletzt editiert von antfab
        #63

        @vorgartenzwerg In meiner Modbusliste steht davon nix. Ich mache unterdessen mehr oder weniger alles per JSON, ich denke, du findest deine Antworten unter

        APPL.CtrlAppl.sParam.bufferTank[0].values.heatRequestTop
        APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].values.heatRequest
        

        (Warmwasser lĂ€uft nicht ĂŒber die WPLK, kann ich daher nicht sagen). Du findest das alles relativ einfach heraus mit der Netzwerkanalyse von Firefox (siehe weiter oben im Thread). Ich lerne stĂ€ndig dazu bei der WPLK und konnte unterdessen einiges herausfinden, werde bei Gelegenheit mal meine Erkentnisse in diesen Thread stellen. Ich denke, am Ende bekommt man eine sehr schöne PV Regelung hin. Ich habe z.B. im Moment unser Haus auf 23° "ĂŒberheizt" da viel PV Strom im Moment kommt und bald eine Schlechtwetterperiode -> nutze dann das Haus quasi als "PV Speicher". Solche Spielereien machen schon sehr viel Spass :-)

        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A antfab

          @vorgartenzwerg In meiner Modbusliste steht davon nix. Ich mache unterdessen mehr oder weniger alles per JSON, ich denke, du findest deine Antworten unter

          APPL.CtrlAppl.sParam.bufferTank[0].values.heatRequestTop
          APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].values.heatRequest
          

          (Warmwasser lĂ€uft nicht ĂŒber die WPLK, kann ich daher nicht sagen). Du findest das alles relativ einfach heraus mit der Netzwerkanalyse von Firefox (siehe weiter oben im Thread). Ich lerne stĂ€ndig dazu bei der WPLK und konnte unterdessen einiges herausfinden, werde bei Gelegenheit mal meine Erkentnisse in diesen Thread stellen. Ich denke, am Ende bekommt man eine sehr schöne PV Regelung hin. Ich habe z.B. im Moment unser Haus auf 23° "ĂŒberheizt" da viel PV Strom im Moment kommt und bald eine Schlechtwetterperiode -> nutze dann das Haus quasi als "PV Speicher". Solche Spielereien machen schon sehr viel Spass :-)

          ? Offline
          ? Offline
          Ein ehemaliger Benutzer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #64

          @antfab

          Hotwater request alters between
          {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].values.heatRequestTop","value":"false"}
          and
          {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].values.heatRequestTop","value":"true"}

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • P penn0

            Hallo, bin leider noch recht neu im Thema Heizungssteuerung jedoch beim Hersteller M-TEC auch nicht wirklich weiter gekommen. Ich nutze Loxone in Verbindung mit der Keenergy und habe bereits die Verbindung der beiden Systeme ĂŒber Modbus einrichten können (Variable List).
            Ich wĂŒrde gerne die einzelnen Heizkreise der WP mit Raumtemperatur- bzw. Raumfeuchtigkeitswerten aus Loxone fĂŒttern - leider scheint es jedoch so, dass diese in der Variable List nur als "Read" hinterlegt sind. Sorry falls es eine blöde Frage ist - aber ist es irgendwie möglich meine Daten an die Keenergy zu senden? Bin fĂŒr jegliche Hilfe sehr dankbar :)

            A Offline
            A Offline
            antfab
            schrieb am zuletzt editiert von
            #65

            @penn0
            Aaallsooo, hier mal ein Update von mir wie ich die Raumtemperaturregelung "perfekt" hinbekommen habe. Es gibt ja kein (mir bekanntes) Register oder so um die RaumIST-Temp zu hinterlegen. Es gibt herstellerseitig 2 Möglichkeiten mit Raumfernbedienungen (wenn ich das richtig verstanden habe) und zwar die "Touch Variante" (glaub ich einfach ein via TCP/IP angebundene AP440 Einheit) und ein "OI420" (geht glaub ich via Mobus-Steuerleitung). Im Variablenmonitor gibt es zwar diverse Variablen um die RaumIST-Temp zu hinterlegen (z.B. "CtrlApp.sTouchSync[0]._tempInRaw), wenn ich dort einen Wert hineinschreibe wird er allerdings einfach ignoriert (resp. es wird wieder der alte Wert gesetzt). Der langen Rede kurzer Sinn: ich hab's mit den Bordmitteln nicht hinbekommen dass die M-Tec/Keba Steuerung die Raumisttemp kennt und entsprechend danach regelt.
            Da bei uns allerdings in AbhÀngigkeit vom Wetter/Wind etc. die Raumtemperatur doch recht "stark" (+/-1°) schwankt und das unnötig/unangenehm ist habe ich eine eigene Steuerung entwickelt, sie funktioniert seit Wochen problemlos:

            Ich regle die RaumSOLL-Temp ca. alle 30Minuten nach folgendem Algorythmus nach:

            
            [Trigger, wird alle 30 Minuten ausgelöst];
            
            	my $Temp_Wohnungen_Avg <- Das ist die RaumISTTemperatur
            	
            	my $Raumtemp_Soll <- Das ist die RaumSOLLTemperatur, die ich im Smarthome System setzte, z.B. 20.5°
            	
            	my $Raumtemp_Normal_Soll_WPLK <- Das ist die RaumSOLLTemperatur von der Keba Steuerung
            		
            	# Falls Wohnungetemperatur mehr als 0.3 ĂŒber Soll liegt -> Heizung ausschalten
            	if ($Temp_Wohnungen_Avg > $Raumtemp_Soll + 0.3) {
            		fhem('set WP_Heizmodus Aus');
            	} else {
            		fhem('set WP_Heizmodus Normal');
            		
            		# Falls Raumtemp Soll/Ist nicht gleich ist (auf 1 Nachkommastelle gerundet).
            		
            		if ($Temp_Wohnungen_Avg != $Raumtemp_Soll) {
            		
            			# Je grösser Unterschied, desto grösser Regelung!
            			# == diff zwischen Ist - Soll -> absoluter Wert, gerundet auf 0.1 Nachkommastelle
            			
            			my $diff = int(abs($Temp_Wohnungen_Avg - $Raumtemp_Soll)*10) / 10;
            			
            			# Mindestens 0.1+ korrigieren
            			$diff += 0.1;
            			
            			# Falls Wohnungstemp zu hoch -> Solltemp WPLK senken
            			if ($Temp_Wohnungen_Avg > $Raumtemp_Soll) {
            				$Raumtemp_Normal_Soll_WPLK = sprintf('%.1f', $Raumtemp_Normal_Soll_WPLK - 0.1);
            				
            			# Vice versa, Solltemp erhöhen
            			} else {
            				$Raumtemp_Normal_Soll_WPLK = sprintf('%.1f', $Raumtemp_Normal_Soll_WPLK + $diff);
            				
            			}
            			fhem('set WPLK722_HTTPMOD_Set Raumtemp_Normal '.$Raumtemp_Normal_Soll_WPLK); <- Hier wird die RaumSOLLTemperatur gesetzt
            
            		}
            	}
            }
            }
            

            Da ich wie gesagt FHEM verwende ist das oben (vereinfachter & nicht funktionsfÀhiger) Perl Code. Im Prinzip:

            Falls RaumISTTemperatur != GewĂŒnschteRaumSOLLTemperatur
                 -> RaumSOLLTemperaturKebaSteuerung erhöhen/senken.
            

            Das funktioniert wie gesagt wunderbar, hier ein Screenshot wo man sieht, wie meine Steuerung die RaumSOLLTemperatur erhöht:

            Screenshot 2022-12-01 at 13-46-39 Home Sweet Home.png
            Der dĂŒnne schwarze Strich bei 20.5° ist die gewĂŒnschte RaumSOLLTemp. Die gelbe Linie entspricht der RaumISTTemp. Wie man sieht, wird diese Temp auf ca. +/-0.2° automatisch gehalten!
            Um ca. 19h sinkt die RaumISTTemperatur plötzlich (Sonne ist weg, EVU Sperre hat die WP abgeschaltet, Heizkurve ist nicht korrekt etc). Die Steuerung erhöht dann die RaumSOLLTemperatur alle 30min um anfĂ€nglich +0.2° bis um ca. 24h die gewĂŒnschten 20.5° RaumISTTemp erreicht werden. Dann folgen nur noch ein paar Korrekturen um +0.1°, die RaumSOLLTemp der Keba Steuerung hat jetzt 23° erreicht um die RaumISTTemp von 20.5 zu halten -> Jetzt weiss ich, dass meine Heizkurve nicht stimmt, ich erhöhe also die Vorlaufstemperatur bei 7° Aussentemperatur um z.B. 1 Grad. Kann ich aber auch sein lassen, weil meine Steuerung korrigiert das automatisch :-)

            Die RaumSOLLTemperatur der Keba Steuerung steuere ich ĂŒbrigens ĂŒber "APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].param.normalSetTemp"

            Etwas schade, dass M-Tec nicht von sich aus eine Steuerung basierend auf der Raumtemperatur ermöglicht, mit etwas Einsatz gelingt das aber auch durch ein Smarthome System :-)

            Eine andere Frage: wie hoch ist denn das Interesse an einem weiteren Austausch zu dieser Maschine/Steuerung? Ich habe richtig viel gelernt in den letzten Wochen und die WP unterdessen relativ gut im Griff. Muss dazu auch sagen, die Voreinstellungen waren z.T. bescheuert (z.B. LĂŒfterregelung -> viel zu laut) und ich bin extrem froh, dass ich den Technikerlogin entdeckt habe.

            Beste GrĂŒsse aus Stuttgart,

            Anton

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A antfab

              Hallo zusammen, ich habe mich extra wegen diesem Topic in diesem Forum registriert (verwende FHEM als Hausautomatisierung-SW) da es mit Abstand der umfangreichste und technisch interessanteste Beitrag zu der M-Tec WĂ€rmepumpen ist den ich finden konnte.
              Schreibe auch aus diesem Grund in dieses Topic (auch wenn es Àlter ist), hoffe, das ist so ok. Meine Hoffnung ist, in diesem Thread wertvolle Informationen und einen regen Austausch zu etablieren.
              Wir sind seit ein paar Wochen stolze Besitzer einer M-Tec WĂ€rmepumpe (WPLK722), sie lief bislang nur im Testlauf da die Heizperiode ja erst beginnt. Auch ich war etwas enttĂ€uscht ĂŒber die sehr beschrĂ€nkten Steuermöglichkeiten via ModBus. Folgendes habe ich allerdings herausgefunden:

              • Mit dem Technikerlogin könnt ihr viel mehr ĂŒber die Maschine herausfinden, ich verrate nur soviel: schaut euch mal mit der "Netzwerkanalyse" in den Entwicklungswerkzeugen von Firefox an, was in der Anfrage von "/userLevel?action=getUserLevels" zurĂŒckgeschickt wird, ihr kommt wohl schnell drauf, wie das Technikerpasswort zusammengesetzt ist 😀
              • Ich wĂŒrde als erstes die aktuellen Einstellungen auf einem USB Stick sichern (Service -> Parameter sichern etc. etc.)
              • Unter Service -> Statusreport könnt ihr einen Statusreport generieren und herunterladen. Der hat viele technische Infos, ich konnte noch nicht alles durchgehen. U.A. scheint es mehr Modbusregister zu geben als dokumentiert (gemĂ€ss KeCtrlStaRep.txt zĂ€hle ich ca. 100 Register)
              • Unter Service -> Diagnose -> Variablenmonitor könnt ihr mega viele Variablen anschauen. Ich denke, irgendwo ist dort auch eine Variable fĂŒr "Raumtemperatur ist-Wert" vorhanden (evtl. erst, wenn die Raumsteuerung aktiviert ist?).
              • Die Raumsteuerung AP420 ist glaub ich via LAN & Modbus angebunden und sie kann ja sowohl "Raumtemperatur ist" ĂŒbermitteln als auch "Raumtemperatur soll" festlegen -> das sollte also gehen wenn man weiss, welche Modbusregister dafĂŒr verwendet werden (die in der Tabelle von M-Tec sind ja beide "read-only")
              • Es gibt die Möglichkeit fĂŒr einen SSH Login, ich weiss da Passwort/Benutzername nicht. Hat jemand vielleicht ein Firmware Image damit ich dieses untersuchen könnte?

              Soviel fĂŒr den Moment, ich werde versuchen, mehr Infos hier reinzuschreiben sobald ich die WP in Betrieb habe

              T Offline
              T Offline
              Tob79
              schrieb am zuletzt editiert von
              #66

              @antfab

              Hallo,

              ich brÀuchte Hilfe... ich bekomme das nicht so hin. Ich brÀuchte das Technikerpasswort. Ich habe nur einen Teil davon herausgefunden.

              Viele GrĂŒĂŸe
              Tobias

              A 1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • V Offline
                V Offline
                vorgartenzwerg
                schrieb am zuletzt editiert von
                #67

                Danke fĂŒr den Hinweis bzgl. JSON.
                Sorry, dass ich mich so lange nicht gemeldet hab. Ich habs leider nicht gemerkt, dass mir schon jemand geantwortet hat, da das abonnieren des Themas nicht funktioniert hat.

                Habt ihr irgendwelche Vorkehrungen, wo ihr verhindert, dass der Heizstab unnötigerweise zum Einsatz kommt?

                Im Winter gibts immer wieder Tage wo es tagsĂŒber Temperaturen um 0 Grad herum hat und in der Nacht kĂŒhlt es auf -10Grad ab. Da ich einen 500 Liter Puffer fĂŒr das Heizwasser hab, wĂ€rs doch eigentlich sinnvoll, wenn der Puffer unter Tags etwas mehr aufgeheizt werden wĂŒrde, damit die WP nicht meint sie muss in der Nacht mit dem Heizstab heizen...
                Soweit ich das gesehen hab, schaltet sich der Heizstab bei mir aktuell bei -5Grad zu.

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • V vorgartenzwerg

                  Danke fĂŒr den Hinweis bzgl. JSON.
                  Sorry, dass ich mich so lange nicht gemeldet hab. Ich habs leider nicht gemerkt, dass mir schon jemand geantwortet hat, da das abonnieren des Themas nicht funktioniert hat.

                  Habt ihr irgendwelche Vorkehrungen, wo ihr verhindert, dass der Heizstab unnötigerweise zum Einsatz kommt?

                  Im Winter gibts immer wieder Tage wo es tagsĂŒber Temperaturen um 0 Grad herum hat und in der Nacht kĂŒhlt es auf -10Grad ab. Da ich einen 500 Liter Puffer fĂŒr das Heizwasser hab, wĂ€rs doch eigentlich sinnvoll, wenn der Puffer unter Tags etwas mehr aufgeheizt werden wĂŒrde, damit die WP nicht meint sie muss in der Nacht mit dem Heizstab heizen...
                  Soweit ich das gesehen hab, schaltet sich der Heizstab bei mir aktuell bei -5Grad zu.

                  M Offline
                  M Offline
                  Manuel001
                  schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
                  #68

                  @vorgartenzwerg sagte in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:

                  Habt ihr irgendwelche Vorkehrungen, wo ihr verhindert, dass der Heizstab unnötigerweise zum Einsatz kommt?

                  Sicherung (Leitungsschutzschalter) ausschalten.
                  HĂ€ngt natĂŒrlich auch von der WĂ€rmepumpe ab. Aber wenn der Heizstab öfter gebraucht wird, hat das mit einer effizienten Heizung eh nichts mehr zu tun.

                  Bei einer Luft WĂ€rmepumpe sollte man sowieso schauen, dass sie hauptsĂ€chlich am Tag lĂ€uft. (Bessere Effizienz wegen höherer Lufttemperatur und weniger Ärger mit den Nachbarn)

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • V Offline
                    V Offline
                    vorgartenzwerg
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #69

                    Naja, die Sicherung ausschalten ist jetzt auch nicht mein Ziel.
                    WĂŒnschenswert wĂ€re es, wenn man es Regelungstechnisch hinbekommt, aber da mĂŒsste man natĂŒrlich Wetterdaten, etc. einfließen lassen können.

                    Mir wĂŒrd es schon reichen, wenn ich den Puffer fĂŒr die Fußbodenheizung manuell an so einem Tag abends wenn die Temperaturen noch ganz OK sind auf 50 Grad aufheizen kann.
                    Damit wĂŒrde ich mir erhoffen, dass man mit der ĂŒberschĂŒssigen Temperatur durch die kalte Nacht kommt, damit kein Zuheizen durch den Heizstab notwendig ist.

                    Beim Warmwasser-Boiler ist so ein manuelles aufladen per Knopfdruck möglich.
                    Kennt ihr fĂŒr den Puffer hier auch eine Möglichkeit?

                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S socke

                      @manuel001 😂 Das sieht so aus. Das ist schon etwas seltsam, dass alle Passwörter einfach so einem zugesendet werden. đŸ€·
                      Das Interface erlaubt nur Zahlen einzutragen, nehme aber an, man kann am PC ĂŒber Web einfach auf der Tastatur die Buchstaben eintippen... mal bei Gelegenheit ausprobieren.

                      P Offline
                      P Offline
                      peete
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #70

                      @socke said in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:

                      @manuel001 😂 Das sieht so aus. Das ist schon etwas seltsam, dass alle Passwörter einfach so einem zugesendet werden. đŸ€·
                      Das Interface erlaubt nur Zahlen einzutragen, nehme aber an, man kann am PC ĂŒber Web einfach auf der Tastatur die Buchstaben eintippen... mal bei Gelegenheit ausprobieren.

                      Ich hatte soeben diese Gelegenheit. Bei mir werden die exakt gleichen Userlevels geschickt:

                      [{"level":1,"group":1},{"pwd":"100","level":2,"group":2},{"pwd":"dd1040hh","level":3,"group":3},{"pwd":"dd1886hh","level":4,"group":4}]
                      

                      Nachdem ich ein bisschen rumprobiert habe bin ich dann doch recht schnell auf die Lösung gekommen: Bei der Installation damals hat mich mein Haustechniker nÀmlich gefragt, welcher Tag heute sei, bevor er das Passwort eingegeben hat. Damals ging sein Passwort dann nicht, was ihn selber gewundert hat - nachdem er geschaut hat welches Datum und welche Uhrzeit am GerÀt eingestellt sind ging sein Passwort dann doch. Das klingt jetzt etwas kryptisch aber ich glaube mit diesen Informationen kommt man echt schnell selber drauf, ohne dass ich es hier direkt beschreiben muss.

                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • P peete

                        @socke said in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:

                        @manuel001 😂 Das sieht so aus. Das ist schon etwas seltsam, dass alle Passwörter einfach so einem zugesendet werden. đŸ€·
                        Das Interface erlaubt nur Zahlen einzutragen, nehme aber an, man kann am PC ĂŒber Web einfach auf der Tastatur die Buchstaben eintippen... mal bei Gelegenheit ausprobieren.

                        Ich hatte soeben diese Gelegenheit. Bei mir werden die exakt gleichen Userlevels geschickt:

                        [{"level":1,"group":1},{"pwd":"100","level":2,"group":2},{"pwd":"dd1040hh","level":3,"group":3},{"pwd":"dd1886hh","level":4,"group":4}]
                        

                        Nachdem ich ein bisschen rumprobiert habe bin ich dann doch recht schnell auf die Lösung gekommen: Bei der Installation damals hat mich mein Haustechniker nÀmlich gefragt, welcher Tag heute sei, bevor er das Passwort eingegeben hat. Damals ging sein Passwort dann nicht, was ihn selber gewundert hat - nachdem er geschaut hat welches Datum und welche Uhrzeit am GerÀt eingestellt sind ging sein Passwort dann doch. Das klingt jetzt etwas kryptisch aber ich glaube mit diesen Informationen kommt man echt schnell selber drauf, ohne dass ich es hier direkt beschreiben muss.

                        M Offline
                        M Offline
                        Manuel001
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #71

                        @peete Vielleicht wollte es dir dein Haustechniker auch sagen, ohne dass er es dir sagt đŸ‘Œ
                        Hilft sicher vielen, die sich nicht mit den völlig unzureichenden Modbus Registern abfinden möchten.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • V vorgartenzwerg

                          Naja, die Sicherung ausschalten ist jetzt auch nicht mein Ziel.
                          WĂŒnschenswert wĂ€re es, wenn man es Regelungstechnisch hinbekommt, aber da mĂŒsste man natĂŒrlich Wetterdaten, etc. einfließen lassen können.

                          Mir wĂŒrd es schon reichen, wenn ich den Puffer fĂŒr die Fußbodenheizung manuell an so einem Tag abends wenn die Temperaturen noch ganz OK sind auf 50 Grad aufheizen kann.
                          Damit wĂŒrde ich mir erhoffen, dass man mit der ĂŒberschĂŒssigen Temperatur durch die kalte Nacht kommt, damit kein Zuheizen durch den Heizstab notwendig ist.

                          Beim Warmwasser-Boiler ist so ein manuelles aufladen per Knopfdruck möglich.
                          Kennt ihr fĂŒr den Puffer hier auch eine Möglichkeit?

                          A Offline
                          A Offline
                          antfab
                          schrieb am zuletzt editiert von antfab
                          #72

                          @vorgartenzwerg Das sollte gut machbar sein ĂŒber drei Einstellungen:

                          • Du kannst ĂŒber Ext WĂ€rmequelle -> Parameter -> Startkriterien etc. einstellen, ab wann sich dein Heizstab einschalten soll. Kannst z.B. -11 eingeben, dann schaltet er sich erst bei sehr tiefen Temperaturen zu
                          • Ich wĂŒrde mit einer Tag-/Nachtumschaltung arbeiten: TagsĂŒber höher, nachts weniger, dann ist dein Haus "vorgewĂ€rmt" ĂŒber die Nacht
                          • Du kannst den Puffer auf z.B. 55° laden indem du: entweder a) den Handbetrieb fĂŒr den Puffer aktivierst und dann eine Solltemperatur von 55° vorgibst oder b) (einfacher!) via Modbus ein PV Überschuss vorgaukelst, also z.B. fix 10000W Überschuss vorgibst. Dann lĂ€dt deine WP irgendwann den Puffer.
                            Ob das was bringt hĂ€ngt von deinem Haus ab. Bei uns ist der Speicher nach 2-3h ausgekĂŒhlt (Radiatoren und grosses Haus), mit einer Fussbodenheizung und gut gedĂ€mmtem Haus kannst du wohl eher "durch die Nacht segeln" ohne Heizstab

                          Punkt 1 braucht den Technikerlogin, Punkt 3 auch wenn du die Variante "Handbetrieb" wÀhlst

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • T Tob79

                            @antfab

                            Hallo,

                            ich brÀuchte Hilfe... ich bekomme das nicht so hin. Ich brÀuchte das Technikerpasswort. Ich habe nur einen Teil davon herausgefunden.

                            Viele GrĂŒĂŸe
                            Tobias

                            A Offline
                            A Offline
                            antfab
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #73

                            @tob79 Peete hat netterweise die Lösung verraten :)

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A antfab

                              Hallo zusammen, ich habe mich extra wegen diesem Topic in diesem Forum registriert (verwende FHEM als Hausautomatisierung-SW) da es mit Abstand der umfangreichste und technisch interessanteste Beitrag zu der M-Tec WĂ€rmepumpen ist den ich finden konnte.
                              Schreibe auch aus diesem Grund in dieses Topic (auch wenn es Àlter ist), hoffe, das ist so ok. Meine Hoffnung ist, in diesem Thread wertvolle Informationen und einen regen Austausch zu etablieren.
                              Wir sind seit ein paar Wochen stolze Besitzer einer M-Tec WĂ€rmepumpe (WPLK722), sie lief bislang nur im Testlauf da die Heizperiode ja erst beginnt. Auch ich war etwas enttĂ€uscht ĂŒber die sehr beschrĂ€nkten Steuermöglichkeiten via ModBus. Folgendes habe ich allerdings herausgefunden:

                              • Mit dem Technikerlogin könnt ihr viel mehr ĂŒber die Maschine herausfinden, ich verrate nur soviel: schaut euch mal mit der "Netzwerkanalyse" in den Entwicklungswerkzeugen von Firefox an, was in der Anfrage von "/userLevel?action=getUserLevels" zurĂŒckgeschickt wird, ihr kommt wohl schnell drauf, wie das Technikerpasswort zusammengesetzt ist 😀
                              • Ich wĂŒrde als erstes die aktuellen Einstellungen auf einem USB Stick sichern (Service -> Parameter sichern etc. etc.)
                              • Unter Service -> Statusreport könnt ihr einen Statusreport generieren und herunterladen. Der hat viele technische Infos, ich konnte noch nicht alles durchgehen. U.A. scheint es mehr Modbusregister zu geben als dokumentiert (gemĂ€ss KeCtrlStaRep.txt zĂ€hle ich ca. 100 Register)
                              • Unter Service -> Diagnose -> Variablenmonitor könnt ihr mega viele Variablen anschauen. Ich denke, irgendwo ist dort auch eine Variable fĂŒr "Raumtemperatur ist-Wert" vorhanden (evtl. erst, wenn die Raumsteuerung aktiviert ist?).
                              • Die Raumsteuerung AP420 ist glaub ich via LAN & Modbus angebunden und sie kann ja sowohl "Raumtemperatur ist" ĂŒbermitteln als auch "Raumtemperatur soll" festlegen -> das sollte also gehen wenn man weiss, welche Modbusregister dafĂŒr verwendet werden (die in der Tabelle von M-Tec sind ja beide "read-only")
                              • Es gibt die Möglichkeit fĂŒr einen SSH Login, ich weiss da Passwort/Benutzername nicht. Hat jemand vielleicht ein Firmware Image damit ich dieses untersuchen könnte?

                              Soviel fĂŒr den Moment, ich werde versuchen, mehr Infos hier reinzuschreiben sobald ich die WP in Betrieb habe

                              M Offline
                              M Offline
                              Magnum2
                              schrieb am zuletzt editiert von Magnum2
                              #74

                              @antfab said in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:

                              Hallo zusammen, ich habe mich extra wegen diesem Topic in diesem Forum registriert

                              • Es gibt die Möglichkeit fĂŒr einen SSH Login, ich weiss da Passwort/Benutzername nicht. Hat jemand vielleicht ein Firmware Image damit ich dieses untersuchen könnte?

                              Ich habe mich auch extra dafĂŒr registriert, das Passwort fĂŒr den Technikerzugang habe ich, ich lese mittels http-requests ĂŒber openhab2 die Werte aus, speichere sie in Influxdb und stelle sie in Grafana dar. Soweit sogut.

                              ssh/sftp Zugang hÀtte ich gerne, ich will das Logo am Display Àndern, auf Aperture Science :-))

                              Passwort habe ich keines, Firmwarefiles dafĂŒr schon, ich kann da drinnen zwar nichts erkennen, ich kann dir die Files jedoch zur VerfĂŒgung stellen.

                              Es gibt im Verzeichnis images\KeEnergy.MTec-2.6.0-2\files\ die Files SFTPHome.tgz und SSHConfig.tgz. Darunter gibt es dann jedoch im Prinzip nur jeweils eine authorized_keys..

                              Aber ich denke, das hilft uns nicht weiter nach der Suche nach dem Passwort.

                              A R 2 Antworten Letzte Antwort
                              1
                              • M Magnum2

                                @antfab said in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:

                                Hallo zusammen, ich habe mich extra wegen diesem Topic in diesem Forum registriert

                                • Es gibt die Möglichkeit fĂŒr einen SSH Login, ich weiss da Passwort/Benutzername nicht. Hat jemand vielleicht ein Firmware Image damit ich dieses untersuchen könnte?

                                Ich habe mich auch extra dafĂŒr registriert, das Passwort fĂŒr den Technikerzugang habe ich, ich lese mittels http-requests ĂŒber openhab2 die Werte aus, speichere sie in Influxdb und stelle sie in Grafana dar. Soweit sogut.

                                ssh/sftp Zugang hÀtte ich gerne, ich will das Logo am Display Àndern, auf Aperture Science :-))

                                Passwort habe ich keines, Firmwarefiles dafĂŒr schon, ich kann da drinnen zwar nichts erkennen, ich kann dir die Files jedoch zur VerfĂŒgung stellen.

                                Es gibt im Verzeichnis images\KeEnergy.MTec-2.6.0-2\files\ die Files SFTPHome.tgz und SSHConfig.tgz. Darunter gibt es dann jedoch im Prinzip nur jeweils eine authorized_keys..

                                Aber ich denke, das hilft uns nicht weiter nach der Suche nach dem Passwort.

                                A Offline
                                A Offline
                                antfab
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #75

                                @magnum2 Das ist interessant, dann wird wohl die normale Public-Privatkey Combo verwendet. Ohne Privatkey wird das nix mit dem Login....

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A antfab

                                  @magnum2 Das ist interessant, dann wird wohl die normale Public-Privatkey Combo verwendet. Ohne Privatkey wird das nix mit dem Login....

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  Magnum2
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #76

                                  @antfab Naja, nur weil es eine authorized_keys gibt, heißt das ja nicht, dass es nicht auch mit Passwort funktionieren könnte. Der User ist schonmal fix, der ist root ^^

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • A antfab

                                    @penn0
                                    Aaallsooo, hier mal ein Update von mir wie ich die Raumtemperaturregelung "perfekt" hinbekommen habe. Es gibt ja kein (mir bekanntes) Register oder so um die RaumIST-Temp zu hinterlegen. Es gibt herstellerseitig 2 Möglichkeiten mit Raumfernbedienungen (wenn ich das richtig verstanden habe) und zwar die "Touch Variante" (glaub ich einfach ein via TCP/IP angebundene AP440 Einheit) und ein "OI420" (geht glaub ich via Mobus-Steuerleitung). Im Variablenmonitor gibt es zwar diverse Variablen um die RaumIST-Temp zu hinterlegen (z.B. "CtrlApp.sTouchSync[0]._tempInRaw), wenn ich dort einen Wert hineinschreibe wird er allerdings einfach ignoriert (resp. es wird wieder der alte Wert gesetzt). Der langen Rede kurzer Sinn: ich hab's mit den Bordmitteln nicht hinbekommen dass die M-Tec/Keba Steuerung die Raumisttemp kennt und entsprechend danach regelt.
                                    Da bei uns allerdings in AbhÀngigkeit vom Wetter/Wind etc. die Raumtemperatur doch recht "stark" (+/-1°) schwankt und das unnötig/unangenehm ist habe ich eine eigene Steuerung entwickelt, sie funktioniert seit Wochen problemlos:

                                    Ich regle die RaumSOLL-Temp ca. alle 30Minuten nach folgendem Algorythmus nach:

                                    
                                    [Trigger, wird alle 30 Minuten ausgelöst];
                                    
                                    	my $Temp_Wohnungen_Avg <- Das ist die RaumISTTemperatur
                                    	
                                    	my $Raumtemp_Soll <- Das ist die RaumSOLLTemperatur, die ich im Smarthome System setzte, z.B. 20.5°
                                    	
                                    	my $Raumtemp_Normal_Soll_WPLK <- Das ist die RaumSOLLTemperatur von der Keba Steuerung
                                    		
                                    	# Falls Wohnungetemperatur mehr als 0.3 ĂŒber Soll liegt -> Heizung ausschalten
                                    	if ($Temp_Wohnungen_Avg > $Raumtemp_Soll + 0.3) {
                                    		fhem('set WP_Heizmodus Aus');
                                    	} else {
                                    		fhem('set WP_Heizmodus Normal');
                                    		
                                    		# Falls Raumtemp Soll/Ist nicht gleich ist (auf 1 Nachkommastelle gerundet).
                                    		
                                    		if ($Temp_Wohnungen_Avg != $Raumtemp_Soll) {
                                    		
                                    			# Je grösser Unterschied, desto grösser Regelung!
                                    			# == diff zwischen Ist - Soll -> absoluter Wert, gerundet auf 0.1 Nachkommastelle
                                    			
                                    			my $diff = int(abs($Temp_Wohnungen_Avg - $Raumtemp_Soll)*10) / 10;
                                    			
                                    			# Mindestens 0.1+ korrigieren
                                    			$diff += 0.1;
                                    			
                                    			# Falls Wohnungstemp zu hoch -> Solltemp WPLK senken
                                    			if ($Temp_Wohnungen_Avg > $Raumtemp_Soll) {
                                    				$Raumtemp_Normal_Soll_WPLK = sprintf('%.1f', $Raumtemp_Normal_Soll_WPLK - 0.1);
                                    				
                                    			# Vice versa, Solltemp erhöhen
                                    			} else {
                                    				$Raumtemp_Normal_Soll_WPLK = sprintf('%.1f', $Raumtemp_Normal_Soll_WPLK + $diff);
                                    				
                                    			}
                                    			fhem('set WPLK722_HTTPMOD_Set Raumtemp_Normal '.$Raumtemp_Normal_Soll_WPLK); <- Hier wird die RaumSOLLTemperatur gesetzt
                                    
                                    		}
                                    	}
                                    }
                                    }
                                    

                                    Da ich wie gesagt FHEM verwende ist das oben (vereinfachter & nicht funktionsfÀhiger) Perl Code. Im Prinzip:

                                    Falls RaumISTTemperatur != GewĂŒnschteRaumSOLLTemperatur
                                         -> RaumSOLLTemperaturKebaSteuerung erhöhen/senken.
                                    

                                    Das funktioniert wie gesagt wunderbar, hier ein Screenshot wo man sieht, wie meine Steuerung die RaumSOLLTemperatur erhöht:

                                    Screenshot 2022-12-01 at 13-46-39 Home Sweet Home.png
                                    Der dĂŒnne schwarze Strich bei 20.5° ist die gewĂŒnschte RaumSOLLTemp. Die gelbe Linie entspricht der RaumISTTemp. Wie man sieht, wird diese Temp auf ca. +/-0.2° automatisch gehalten!
                                    Um ca. 19h sinkt die RaumISTTemperatur plötzlich (Sonne ist weg, EVU Sperre hat die WP abgeschaltet, Heizkurve ist nicht korrekt etc). Die Steuerung erhöht dann die RaumSOLLTemperatur alle 30min um anfĂ€nglich +0.2° bis um ca. 24h die gewĂŒnschten 20.5° RaumISTTemp erreicht werden. Dann folgen nur noch ein paar Korrekturen um +0.1°, die RaumSOLLTemp der Keba Steuerung hat jetzt 23° erreicht um die RaumISTTemp von 20.5 zu halten -> Jetzt weiss ich, dass meine Heizkurve nicht stimmt, ich erhöhe also die Vorlaufstemperatur bei 7° Aussentemperatur um z.B. 1 Grad. Kann ich aber auch sein lassen, weil meine Steuerung korrigiert das automatisch :-)

                                    Die RaumSOLLTemperatur der Keba Steuerung steuere ich ĂŒbrigens ĂŒber "APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].param.normalSetTemp"

                                    Etwas schade, dass M-Tec nicht von sich aus eine Steuerung basierend auf der Raumtemperatur ermöglicht, mit etwas Einsatz gelingt das aber auch durch ein Smarthome System :-)

                                    Eine andere Frage: wie hoch ist denn das Interesse an einem weiteren Austausch zu dieser Maschine/Steuerung? Ich habe richtig viel gelernt in den letzten Wochen und die WP unterdessen relativ gut im Griff. Muss dazu auch sagen, die Voreinstellungen waren z.T. bescheuert (z.B. LĂŒfterregelung -> viel zu laut) und ich bin extrem froh, dass ich den Technikerlogin entdeckt habe.

                                    Beste GrĂŒsse aus Stuttgart,

                                    Anton

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    Magnum2
                                    schrieb am zuletzt editiert von Magnum2
                                    #77

                                    @antfab said in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:

                                    Etwas schade, dass M-Tec nicht von sich aus eine Steuerung basierend auf der Raumtemperatur ermöglicht, mit etwas Einsatz gelingt das aber auch durch ein Smarthome System :-)

                                    Kann die AP440 doch von Haus aus.
                                    Heizkreise - Optionen - Fernbedienung: Touch - Mit RaumfĂŒhler

                                    Heizkreise - Parameter - Raumkorrektur bzw. Hysterese Solltemperatur.

                                    Sinkt die Raumtemperatur, steigt die Vorlauftemperatur und umgekehrt, bzw. steigt sie zu stark aufgrund Sonne/Kamin, schaltet sie sich ab.

                                    Aber was anderes. Seit ich die WĂ€rmepumpe mit Grafana auf Minutenbasis ĂŒberwache, merke ich auch richtig was die fĂŒr einen Topfen zusammenregelt.

                                    VL liegt so 2K ĂŒber Soll, RL 1K darunter, manchmal regelt sie wirklich gut und fein und eher analog, oft jedoch nur grobe RechtecksprĂŒnge. Habt ihr das auch?

                                    Eine andere Frage: wie hoch ist denn das Interesse an einem weiteren Austausch zu dieser Maschine/Steuerung?

                                    Sehr hoch! ErzÀhl mir alles! ^^

                                    Es gibt leider kein Forum oder Erfahrungen ĂŒber M-TEC im Netz, alle Foren voll mit Vaillant, KNV, Nibe, Geisha, nix mit M-TEC, Service auch mies aus meiner Sicht.

                                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • M Magnum2

                                      @antfab said in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:

                                      Etwas schade, dass M-Tec nicht von sich aus eine Steuerung basierend auf der Raumtemperatur ermöglicht, mit etwas Einsatz gelingt das aber auch durch ein Smarthome System :-)

                                      Kann die AP440 doch von Haus aus.
                                      Heizkreise - Optionen - Fernbedienung: Touch - Mit RaumfĂŒhler

                                      Heizkreise - Parameter - Raumkorrektur bzw. Hysterese Solltemperatur.

                                      Sinkt die Raumtemperatur, steigt die Vorlauftemperatur und umgekehrt, bzw. steigt sie zu stark aufgrund Sonne/Kamin, schaltet sie sich ab.

                                      Aber was anderes. Seit ich die WĂ€rmepumpe mit Grafana auf Minutenbasis ĂŒberwache, merke ich auch richtig was die fĂŒr einen Topfen zusammenregelt.

                                      VL liegt so 2K ĂŒber Soll, RL 1K darunter, manchmal regelt sie wirklich gut und fein und eher analog, oft jedoch nur grobe RechtecksprĂŒnge. Habt ihr das auch?

                                      Eine andere Frage: wie hoch ist denn das Interesse an einem weiteren Austausch zu dieser Maschine/Steuerung?

                                      Sehr hoch! ErzÀhl mir alles! ^^

                                      Es gibt leider kein Forum oder Erfahrungen ĂŒber M-TEC im Netz, alle Foren voll mit Vaillant, KNV, Nibe, Geisha, nix mit M-TEC, Service auch mies aus meiner Sicht.

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      sport
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #78

                                      @magnum2 said in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:

                                      @antfab said in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:

                                      Etwas schade, dass M-Tec nicht von sich aus eine Steuerung basierend auf der Raumtemperatur ermöglicht, mit etwas Einsatz gelingt das aber auch durch ein Smarthome System :-)

                                      Kann die AP440 doch von Haus aus.
                                      Heizkreise - Optionen - Fernbedienung: Touch - Mit RaumfĂŒhler

                                      Heizkreise - Parameter - Raumkorrektur bzw. Hysterese Solltemperatur.

                                      Sinkt die Raumtemperatur, steigt die Vorlauftemperatur und umgekehrt, bzw. steigt sie zu stark aufgrund Sonne/Kamin, schaltet sie sich ab.

                                      Aber was anderes. Seit ich die WĂ€rmepumpe mit Grafana auf Minutenbasis ĂŒberwache, merke ich auch richtig was die fĂŒr einen Topfen zusammenregelt.

                                      VL liegt so 2K ĂŒber Soll, RL 1K darunter, manchmal regelt sie wirklich gut und fein und eher analog, oft jedoch nur grobe RechtecksprĂŒnge. Habt ihr das auch?

                                      Eine andere Frage: wie hoch ist denn das Interesse an einem weiteren Austausch zu dieser Maschine/Steuerung?

                                      Sehr hoch! ErzÀhl mir alles! ^^

                                      Es gibt leider kein Forum oder Erfahrungen ĂŒber M-TEC im Netz, alle Foren voll mit Vaillant, KNV, Nibe, Geisha, nix mit M-TEC, Service auch mies aus meiner Sicht.

                                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S sport

                                        @magnum2 said in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:

                                        @antfab said in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:

                                        Etwas schade, dass M-Tec nicht von sich aus eine Steuerung basierend auf der Raumtemperatur ermöglicht, mit etwas Einsatz gelingt das aber auch durch ein Smarthome System :-)

                                        Kann die AP440 doch von Haus aus.
                                        Heizkreise - Optionen - Fernbedienung: Touch - Mit RaumfĂŒhler

                                        Heizkreise - Parameter - Raumkorrektur bzw. Hysterese Solltemperatur.

                                        Sinkt die Raumtemperatur, steigt die Vorlauftemperatur und umgekehrt, bzw. steigt sie zu stark aufgrund Sonne/Kamin, schaltet sie sich ab.

                                        Aber was anderes. Seit ich die WĂ€rmepumpe mit Grafana auf Minutenbasis ĂŒberwache, merke ich auch richtig was die fĂŒr einen Topfen zusammenregelt.

                                        VL liegt so 2K ĂŒber Soll, RL 1K darunter, manchmal regelt sie wirklich gut und fein und eher analog, oft jedoch nur grobe RechtecksprĂŒnge. Habt ihr das auch?

                                        Eine andere Frage: wie hoch ist denn das Interesse an einem weiteren Austausch zu dieser Maschine/Steuerung?

                                        Sehr hoch! ErzÀhl mir alles! ^^

                                        Es gibt leider kein Forum oder Erfahrungen ĂŒber M-TEC im Netz, alle Foren voll mit Vaillant, KNV, Nibe, Geisha, nix mit M-TEC, Service auch mies aus meiner Sicht.

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        sport
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #79

                                        @sport
                                        Hallo zusammen, da es sich bei diesem Forum um das einzige handelt, welches ich gefunden habe, hoffe ich das mir hir jemand weiterhelfen kann.
                                        Ich bin auf der Suche nach dem Systemhandbuch "KeEnergy" fĂŒr meine M-Tec WĂ€rmepumpe.
                                        Ich habe Probleme mit der Leistungsregelung ( P & I anteil / Offset usw.)
                                        Gibt es eine Möglichkeit die Kompressordrehzahl aufzuzeichnen.

                                        M A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • M Magnum2

                                          @antfab said in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:

                                          Etwas schade, dass M-Tec nicht von sich aus eine Steuerung basierend auf der Raumtemperatur ermöglicht, mit etwas Einsatz gelingt das aber auch durch ein Smarthome System :-)

                                          Kann die AP440 doch von Haus aus.
                                          Heizkreise - Optionen - Fernbedienung: Touch - Mit RaumfĂŒhler

                                          Heizkreise - Parameter - Raumkorrektur bzw. Hysterese Solltemperatur.

                                          Sinkt die Raumtemperatur, steigt die Vorlauftemperatur und umgekehrt, bzw. steigt sie zu stark aufgrund Sonne/Kamin, schaltet sie sich ab.

                                          Aber was anderes. Seit ich die WĂ€rmepumpe mit Grafana auf Minutenbasis ĂŒberwache, merke ich auch richtig was die fĂŒr einen Topfen zusammenregelt.

                                          VL liegt so 2K ĂŒber Soll, RL 1K darunter, manchmal regelt sie wirklich gut und fein und eher analog, oft jedoch nur grobe RechtecksprĂŒnge. Habt ihr das auch?

                                          Eine andere Frage: wie hoch ist denn das Interesse an einem weiteren Austausch zu dieser Maschine/Steuerung?

                                          Sehr hoch! ErzÀhl mir alles! ^^

                                          Es gibt leider kein Forum oder Erfahrungen ĂŒber M-TEC im Netz, alle Foren voll mit Vaillant, KNV, Nibe, Geisha, nix mit M-TEC, Service auch mies aus meiner Sicht.

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          sport
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #80

                                          @magnum2
                                          Auch ich wÀre an einem weiteren Austausch zu der Steuerung interessiert

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen BeitrĂ€ge zu scrollen? Wenn du dich fĂŒr ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurĂŒck, wo du zuvor warst, und kannst dich ĂŒber neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und BeitrĂ€ge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine WertschĂ€tzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          503

                                          Online

                                          32.9k

                                          Benutzer

                                          83.1k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          BeitrÀge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe