      Hat schon jemand die Keba KeEnergy Heizungssteuerung in ein Smarthome eingebunden?
      Diese Heizungssteuerung wird z.B. in den M-TEC Wärmepumpen eingebaut.
      Ich habe es über Modbus TCP realisiert. Allerdings bin ich damit nicht wirklich glücklich, weil die Modbus TCP Registerliste ziemlich dürftig ist.
      z.B. kann man sich zwar die aktuelle Leistung in % von der Heizungspumpe (Umwälzpumpe) anzeigen lassen, aber nicht die aktuelle Leistung in % vom Verdichter der Wärmepumpe, was ja wesentlich interessanter wäre.
      Vor allem wenn die Leistung wie bei mir abhängig vom PV Überschuss geregelt wird.
      Weiters gibt es kein Register mit der Solltemperatur, welche die Heizung aktuell als Ziel hat.

      Mich hätte jetzt einfach interessiert, ob sich auch schon andere Personen damit gequält haben und ob bei anderen Herstellern die Smarthome Anbindungsmöglichkeiten auch so halbherzig implementiert sind.
      Der Hersteller zeigt bisher übrigens kein Interesse hier etwas zu verbessern. (bereits über verschiedene Wege versucht)

      ttjaden S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • ttjaden
        ttjaden @Manuel001 last edited by

        @manuel001 Ich habe auch eine Wärmepumpe mit der Steuerung. Wir könnten uns gerne mal austauschen. Schreib mir gerne eine private Nachricht, so dass wir unsere Kontaktdaten austauschen können

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          socke @Manuel001 last edited by

          @manuel001 Ich bin einen anderen Ansatz gegangen, die Weboberfläche lässt sich nett abfragen. Werden JSON zurückgeliefert. Ich schicke mal meine Ansatz dazu.

          ttjaden 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            Manuel001 last edited by Manuel001

            @socke Hast du auch eine Heizung von M-TEC?
            Wäre toll, wenn es eine Alternative zu der lückenhaften Modbus Liste geben würde.
            Es ist echt übel, dass ich für meine Visualisierung statt der Leistung vom Verdichter die Leistung (in %) von der Umwälzpumpe nehmen muss, damit ich irgendeine Hausnummer habe.

            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ttjaden
              ttjaden @socke last edited by

              @socke Ich habe eine Heizung von Hautec, die aber auch den Controller nutzt. Zwar komme ich schon an einige Werte per Modbus TCP ran,

              09b3ae5d-bf26-4cce-b021-c452459492bc-grafik.png

              jedoch fehlen mir z.B. Vorlauf/Rücklauftemperaturen der Quelle und der Heizkreise. Ich bin also auch an deiner Lösung interessiert! 🙂

              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                socke @Manuel001 last edited by

                @manuel001 Die Realtime Leistung des Verdichters kommt tatsächlich nicht zurück, sondern wird von dem Regler 1,5kW als Leistung als fester Wert zurückgegeben. Das stimmt auch fast +-100 Watt.
                Meine Heizung ist von Hautec mit dem Keba-Regler.
                Wozu musst du eigentlich den genauen Wert haben? Du solltest sowieso nicht den Verdichter zig-mal an- und ausschalten. Sprich überleg dir genau wie du die Schwelle setzt.

                Aktuell hab ich noch keine präzise Strommessung im Haus, kommt in Kürze, aber ich mache das gerade so:

                • wenn Durchschnitt PV-Leistung der letzten 15 Minuten >3k => aktiviere Überschussladen.
                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  socke @ttjaden last edited by

                  @ttjaden

                  Ich pack hier mal meine "gebastelte" Lösung rein, das ist tatsächlich Vor- und Rücklauftemp dabei, aber ich speichere nicht alle Werte aktuell.

                  Wenn ich mal Zeit habe 😊 mach ich das mal "schön".

                  Heizung host mit IP ersetzen!

                  Das unschöne ist, dass die Rückgabewerte in responseBody[]-array reinkommen, die Reihenfolge ist, soweit ich das aber erkenne, diesselbe wie die Anfrage, also im jsonRequest.

                  /**
                   * This script reads data from a hautec heater Keba controller.
                   * www.hautec.eu
                  */
                  const request = require('request');
                   
                  const heizung_host = '192.168.100.99';
                  
                  const urlOfHeatpump = 'http://' + heizung_host + '/var/readWriteVars'; 
                  const jsondata = [{"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.outdoorTemp.values.actValue"}];
                  
                  // all values I want to receive
                  const jsonRequest = [
                          {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.param.setControlMode"},
                          {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].tempRoom.values.actValue"},
                          {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].topTemp.values.actValue"},
                          {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].humidityRoom.values.actValue"},
                          {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.outdoorTemp.values.actValue"},
                          {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].values.setValue"},
                          {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].param.offsetRoomTemp"},
                          {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].values.selectedSetTemp"},
                          {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].values.heatRequest"},
                          {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].values.coolRequest"},
                          {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].values.heatRequestTop"},
                          {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.outdoorTemp.state.msgId"},
                          {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].topTemp.state.msgId"},
                          {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].humidityRoom.state.msgId"},
                          {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].param.operatingMode"},
                          {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].tempRoom.state.msgId"},
                          {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.screedDrying.values.active"},
                          {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.param.operatingMode"},
                          {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.hmiRetainData.ctrlSessionId"},
                          {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].param.normalSetTempMax.value"},
                          {"name": "APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].values.heatRequestTop"},
                          {"name": "APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].tempReflux.values.actValue"},
                          {"name": "APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].values.flowSetTemp"}   
                          
                      ];
                  
                  const jsonAsString = JSON.stringify(jsonRequest);
                  
                  // create all the states in broker
                  createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Aussentemperatur', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: '°C'});
                  createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Boilertemperatur.ist', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: '°C'});
                  createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Boilertemperatur.soll', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: '°C'});
                  createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Raumtemperatur.ist', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: '°C'});
                  createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Raumtemperatur.soll', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: '°C'});
                  createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Boiler.aufheizen', 0, {type: 'boolean', role: 'value', unit: ''});
                  createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Heizung.aufheizen', 0, {type: 'boolean', role: 'value', unit: ''});
                  createState('javascript.'+instance+'.Heizung.RuecklaufTemp.ist', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: '°C'});
                  createState('javascript.'+instance+'.Heizung.RuecklaufTemp.soll', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: '°C'});
                  
                  
                  // every minute read the data from the heater and save it
                  schedule("* * * * *", function() { 
                      request.post({
                        url:     urlOfHeatpump,
                        form:    jsonAsString
                      }, function(error, response, body) {
                         if (error) log(error, 'error');
                         if (body) {
                             //log(body);
                             var responseBody = JSON.parse(body);
                             setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Aussentemperatur', parseFloat(responseBody[4].value), true);
                             setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Boilertemperatur.ist', parseFloat(responseBody[2].value), true);
                             setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Boilertemperatur.soll', parseFloat(responseBody[19].value), true);
                             setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Raumtemperatur.ist', parseFloat(responseBody[1].value), true);
                             setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Raumtemperatur.soll', parseFloat(responseBody[5].value), true);
                             if (parseInt(responseBody[8].value) == 1) {
                                 setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Heizung.aufheizen', true);
                             } 
                             if (parseInt(responseBody[8].value) == 2) {
                                 setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Heizung.aufheizen', false);
                             } 
                             
                             setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Boiler.aufheizen', JSON.parse(responseBody[20].value)); 
                             setState('javascript.'+instance+'.Heizung.RuecklaufTemp.ist', parseFloat(responseBody[21].value)); 
                             setState('javascript.'+instance+'.Heizung.RuecklaufTemp.soll', parseFloat(responseBody[22].value));          
                         } 
                      });
                  });
                  
                  

                  Wen es interessiert wie ich darauf gekommen bin?

                  ➡Heizungscontroller im Browser aufrufen, Chrome, rechte Maustaste "Untersuchen"
                  in den Menues kann man dann immer die Requests und Responses "sniffen". Da ist auch nix verschlüsselt.

                  51b5e2e6-407f-424d-938f-2a1f088b497c-2021-03-09 at 16.28.jpg

                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    socke @socke last edited by

                    Übrigens, man kann hier auch die Temperatur wunderbar über einen Request setzen 😊

                    So "simuliere" ich gerade mein Überschussladen, indem ich die Soll-Temp bei genug Energie auf 60 Grad setze... zack springt der Verdichter an. Da brauch ich das nicht über das Stromkabel triggern.

                    Der Wert dafür ist: APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].param.normalSetTempMax.value

                    "ohne Gewähr", das ist auch nicht komplett, hab die PV erst seit kurzer Zeit....

                    const desiredTemperature = 59.0;
                    const heaterTempName = "APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].param.normalSetTempMax.value";
                    const jsonRequest = [{ name: heaterTempName, value: desiredTemperature.toString()}];
                    
                    const jsonAsString = JSON.stringify(jsonRequest);
                    
                    
                    
                    const doUeberschussLaden = (heaterUrl, json) => {
                        request.post({
                            url: heaterUrl,
                            form: json
                        }, function (error, response, body) {
                            if (error) log(error, 'error');
                            if (body) {
                                log("ueberschussladen aktiviert");
                            }
                        });
                    };
                    
                    doUeberschussLaden(urlOfHeatpump, jsonAsString);
                    
                    ttjaden M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      Manuel001 @socke last edited by Manuel001

                      @socke Ich habe einen drehzahlgeregelten Verdichter, welcher eigentlich den ganzen Tag läuft. Nur halt mit unterschiedlicher Leistung bzw. Drehzahl. Und genau die möchte ich wissen.
                      Vorerst möchte ich da gar nicht eingreifen, sondern nur überwachen. PV Überschussregelung macht die KeEnergy mittlerweile eh selbst und das funktioniert seit dem letzten Update bis auf ein paar Kleinigkeiten relativ gut.
                      z.B. kann man bei den konfigurierbaren Diagrammen nicht PV Überschuss und Drehzahl vom Verdichter anzeigen lassen.
                      Das habe ich jetzt selbst nachgebaut aber halt mit der Drehzahl von der Umwälzpumpe statt vom Verdichter.
                      Danke für den Hinweis mit dem jsonRequest.
                      Ich habe da auch den Wert gefunden, welchen ich weiterverarbeiten möchte: APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].Compressor.values.setValueScaled
                      So einfach wäre es, wenn dieser Wert nicht in der Modbus Liste fehlen würde 🙄
                      Wie baut man dein Script in iobroker ein? Über einen Adapter?

                      Ist auch interessant:
                      2021-03-10 10_56_30-Window.jpg
                      Sind das nicht die Technikerzugänge?

                      S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        socke @Manuel001 last edited by

                        @manuel001 😂 Das sieht so aus. Das ist schon etwas seltsam, dass alle Passwörter einfach so einem zugesendet werden. 🤷
                        Das Interface erlaubt nur Zahlen einzutragen, nehme aber an, man kann am PC über Web einfach auf der Tastatur die Buchstaben eintippen... mal bei Gelegenheit ausprobieren.

                        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          socke @Manuel001 last edited by

                          @manuel001 Einbauen geht über Javascript, Adapter "Script Engine" installieren, das ist der, wo man auch über Blockly programmieren kann. Ich nutze aber bislang nur Javascript, bin noch nicht so lange mit iobroker dran.

                          ef518c6f-4490-42bc-b554-c0f6f8172a6e-2021-03-11 at 16.34.jpg

                          Dann gibt es einen neuen Menupunkt Scripte

                          da0a5fb5-99c4-4d76-b99c-6847ead137d2-2021-03-11 at 16.35.jpg

                          Dann auf das ➕ Symbol klicken und ein Javascript erstellen:

                          309459b8-ac47-4476-adca-d96b54eafc9f-2021-03-11 at 16.36.jpg

                          Da muss man ein bisschen testen um das zu verstehen, ging mir auch so.

                          M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            Manuel001 @socke last edited by

                            @socke Vielen Dank!

                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • ttjaden
                              ttjaden @socke last edited by

                              @socke
                              Angenommen, die desiredTemperature wird bei dir auf 59 gesetzt. Setzt du sie ebenfalls über ein Skript wieder auf einen kleineren Wert, wenn due nicht mehr überhitzen willst oder lädt sich die Wärmepumpe dann wieder einen Wert aus dem internen Regler? Und: reicht es den Wert 1x zu setzen oder musst du es zyklisch wieder machen, da der interne Regler der Wärmepumpe den Wert sonst überschreibt?

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                Manuel001 @socke last edited by Manuel001

                                @socke Ich habe das Script eingebaut und für den einen Parameter der mich interessiert, angepasst.
                                Allerding dürfte ich dabei einen oder mehrere Fehler gemacht haben:

                                /**
                                 * This script reads data from a hautec heater Keba controller.
                                 * www.hautec.eu
                                */
                                const request = require('request');
                                 
                                const heizung_host = '192.168.1.101';
                                 
                                const urlOfHeatpump = 'http://' + heizung_host + '/var/readWriteVars'; 
                                //const jsondata = [{"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.outdoorTemp.values.actValue"}];
                                 
                                // all values I want to receive
                                const jsonRequest = [
                                        {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].Compressor.values.setValueScaled"},
                                    ];
                                 
                                const jsonAsString = JSON.stringify(jsonRequest);
                                 
                                // create all the states in broker
                                createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Verdichter', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: '%'});
                                 
                                 
                                // every minute read the data from the heater and save it
                                schedule("* * * * *", function() { 
                                    request.post({
                                      url:     urlOfHeatpump,
                                      form:    jsonAsString
                                    }, function(error, response, body) {
                                       if (error) log(error, 'error');
                                       if (body) {
                                           //log(body);
                                           var responseBody = JSON.parse(body);
                                           setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Verdichter', parseFloat(responseBody[1].value));      
                                       } 
                                    });
                                });
                                

                                Welche Nummer gehört in die Eckige Klammer nach responseBody?
                                (bin kein Programmierer)

                                ttjaden 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • ttjaden
                                  ttjaden @Manuel001 last edited by

                                  @manuel001 sagte in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:

                                  @socke Ich habe das Script eingebaut und für den einen Parameter der mich interessiert, angepasst.
                                  Allerding dürfte ich dabei einen oder mehrere Fehler gemacht haben:

                                  /**
                                   * This script reads data from a hautec heater Keba controller.
                                   * www.hautec.eu
                                  */
                                  const request = require('request');
                                   
                                  const heizung_host = '192.168.1.101';
                                   
                                  const urlOfHeatpump = 'http://' + heizung_host + '/var/readWriteVars'; 
                                  //const jsondata = [{"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.outdoorTemp.values.actValue"}];
                                   
                                  // all values I want to receive
                                  const jsonRequest = [
                                          {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].Compressor.values.setValueScaled"},
                                      ];
                                   
                                  const jsonAsString = JSON.stringify(jsonRequest);
                                   
                                  // create all the states in broker
                                  createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Verdichter', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: '%'});
                                   
                                   
                                  // every minute read the data from the heater and save it
                                  schedule("* * * * *", function() { 
                                      request.post({
                                        url:     urlOfHeatpump,
                                        form:    jsonAsString
                                      }, function(error, response, body) {
                                         if (error) log(error, 'error');
                                         if (body) {
                                             //log(body);
                                             var responseBody = JSON.parse(body);
                                             setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Verdichter', parseFloat(responseBody[1].value));      
                                         } 
                                      });
                                  });
                                  

                                  Welche Nummer gehört in die Eckige Klammer nach responseBody?
                                  (bin kein Programmierer)

                                  Es liegt lediglich an der "1" in folgender Zeile

                                  setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Verdichter', parseFloat(responseBody**[1]**.value));
                                  

                                  Einfach ändern auf

                                  setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Verdichter', parseFloat(responseBody**[0]**.value));
                                  

                                  Hintergrund: Die abgefragten Werte (bei dir nur ein Wert) geben ein Array zurück. Hierbei ist der erste Eintrag immer mit 0 indexiert, der zweite mit 1, der dritte mit 2 , usw usw

                                  M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    Manuel001 @ttjaden last edited by

                                    @ttjaden Kleine Ursache, große Wirkung. Es funktioniert! Vielen Dank!

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      Manuel001 @ttjaden last edited by Manuel001

                                      @ttjaden Noch eine blöde Frage:
                                      Wo und wie baue ich es ein, dass der übergebene Wert gleich mit Faktor 100 multipliziert wird? (Ausgabe in %)
                                      Multiplikation sollte ja mit *= gehen.

                                      ttjaden 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • ttjaden
                                        ttjaden @Manuel001 last edited by

                                        @manuel001
                                        Das müsste dann hinter der vorletzten Klammer sein, denke ich.

                                        setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Verdichter', parseFloat(responseBody**[0]**.value) * 100); 
                                        

                                        Brauchte ich bisher noch nicht 🙂

                                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          Manuel001 @ttjaden last edited by

                                          @ttjaden Funktioniert, danke!

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • X
                                            x4nder last edited by

                                            Moin zusammen,
                                            ich habe seit gestern auch die M-Tec mit der Keba Steuerung und habe auch die Modbus Register parat. (Excel Datei)
                                            Ich habe zum testen 10 Stück in meinem iOBroker angelegt und die Werte sind plausibel.
                                            VG
                                            Alex

                                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.0k
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            keba keenergy m-tec modbus
                                            23
                                            137
                                            16245
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo