Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. Suche helfende Hand Lüftungssteuerung

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    916

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

Suche helfende Hand Lüftungssteuerung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
javascriptblocklyventilation
76 Beiträge 4 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T TinoNikol

    @paul53 Sensor Luftfeuchte

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von
    #34

    @TinoNikol sagte:

    Sensor Luftfeuchte

    Welche Daten hat der Sensor (Auflösung, Zeitverhalten) ?

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    T 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @TinoNikol sagte:

      Sensor Luftfeuchte

      Welche Daten hat der Sensor (Auflösung, Zeitverhalten) ?

      T Offline
      T Offline
      TinoNikol
      schrieb am zuletzt editiert von
      #35

      @paul53 Ist ein Shelly HT keine Ahnung

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • T TinoNikol

        @paul53 Ist ein Shelly HT keine Ahnung

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #36

        @TinoNikol sagte:

        Ist ein Shelly HT

        Habe ich nicht.

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        T 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @TinoNikol sagte:

          Ist ein Shelly HT

          Habe ich nicht.

          T Offline
          T Offline
          TinoNikol
          schrieb am zuletzt editiert von
          #37

          @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

          @TinoNikol sagte:

          Ist ein Shelly HT

          Habe ich nicht.

          Denk hab eingestell ab 0,5 % Luftfeuchte meldet er

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T TinoNikol

            @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

            @TinoNikol sagte:

            Ist ein Shelly HT

            Habe ich nicht.

            Denk hab eingestell ab 0,5 % Luftfeuchte meldet er

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von paul53
            #38

            @TinoNikol sagte:

            ab 0,5 % Luftfeuchte meldet er

            Dann kann man den Anstieg auswerten. Vorschlag:

            const idRH = 'alias.0.Bad.Klima.rel_Feuchte';
            const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen';
            
            var duschen = getState(idDusche).val;
            
            on(idRH, function(dp) {
                let anstieg = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // % pro Minute
                if(anstieg > 2 && dp.state.val > 66) duschen = true;
                else if(dp.state.val < 65) duschen = false;
                setState(idDusche, duschen, true);
            });
            

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            T 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @TinoNikol sagte:

              ab 0,5 % Luftfeuchte meldet er

              Dann kann man den Anstieg auswerten. Vorschlag:

              const idRH = 'alias.0.Bad.Klima.rel_Feuchte';
              const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen';
              
              var duschen = getState(idDusche).val;
              
              on(idRH, function(dp) {
                  let anstieg = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // % pro Minute
                  if(anstieg > 2 && dp.state.val > 66) duschen = true;
                  else if(dp.state.val < 65) duschen = false;
                  setState(idDusche, duschen, true);
              });
              
              T Offline
              T Offline
              TinoNikol
              schrieb am zuletzt editiert von
              #39

              @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

              @TinoNikol sagte:

              ab 0,5 % Luftfeuchte meldet er

              Dann kann man den Anstieg auswerten. Vorschlag:

              const idRH = 'alias.0.Bad.Klima.rel_Feuchte';
              const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen';
              
              var duschen = getState(idDusche).val;
              
              on(idRH, function(dp) {
                  let anstieg = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // % pro Minute
                  if(anstieg > 2 && dp.state.val > 66) duschen = true;
                  else if(dp.state.val < 65) duschen = false;
                  setState(idDusche, duschen, true);
              });
              

              Cool

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @TinoNikol sagte:

                ab 0,5 % Luftfeuchte meldet er

                Dann kann man den Anstieg auswerten. Vorschlag:

                const idRH = 'alias.0.Bad.Klima.rel_Feuchte';
                const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen';
                
                var duschen = getState(idDusche).val;
                
                on(idRH, function(dp) {
                    let anstieg = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // % pro Minute
                    if(anstieg > 2 && dp.state.val > 66) duschen = true;
                    else if(dp.state.val < 65) duschen = false;
                    setState(idDusche, duschen, true);
                });
                
                T Offline
                T Offline
                TinoNikol
                schrieb am zuletzt editiert von
                #40

                @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                @TinoNikol sagte:

                ab 0,5 % Luftfeuchte meldet er

                Dann kann man den Anstieg auswerten. Vorschlag:

                const idRH = 'alias.0.Bad.Klima.rel_Feuchte';
                const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen';
                
                var duschen = getState(idDusche).val;
                
                on(idRH, function(dp) {
                    let anstieg = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // % pro Minute
                    if(anstieg > 2 && dp.state.val > 66) duschen = true;
                    else if(dp.state.val < 65) duschen = false;
                    setState(idDusche, duschen, true);
                });
                

                Irgendwie geht das nicht

                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • T TinoNikol

                  @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                  @TinoNikol sagte:

                  ab 0,5 % Luftfeuchte meldet er

                  Dann kann man den Anstieg auswerten. Vorschlag:

                  const idRH = 'alias.0.Bad.Klima.rel_Feuchte';
                  const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen';
                  
                  var duschen = getState(idDusche).val;
                  
                  on(idRH, function(dp) {
                      let anstieg = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // % pro Minute
                      if(anstieg > 2 && dp.state.val > 66) duschen = true;
                      else if(dp.state.val < 65) duschen = false;
                      setState(idDusche, duschen, true);
                  });
                  

                  Irgendwie geht das nicht

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                  #41

                  @TinoNikol sagte:

                  Irgendwie geht das nicht

                  Was geht nicht ? Um zu sehen, woran es hakt, füge Log-Ausgaben ein:

                  const idRH = 'alias.0.Bad.Klima.rel_Feuchte';
                  const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen';
                   
                  var duschen = getState(idDusche).val;
                   
                  on(idRH, function(dp) {
                      let anstieg = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // % pro Minute
                      if(anstieg > 2 && dp.state.val > 66) duschen = true;
                      else if(dp.state.val < 65) duschen = false;
                      setState(idDusche, duschen, true);
                      log('Anstieg: ' + anstieg + ' %/min, rel. Feuchte: ' + dp.state.val + ' %, Duschen: ' + duschen);
                  });
                  

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @TinoNikol sagte:

                    Irgendwie geht das nicht

                    Was geht nicht ? Um zu sehen, woran es hakt, füge Log-Ausgaben ein:

                    const idRH = 'alias.0.Bad.Klima.rel_Feuchte';
                    const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen';
                     
                    var duschen = getState(idDusche).val;
                     
                    on(idRH, function(dp) {
                        let anstieg = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // % pro Minute
                        if(anstieg > 2 && dp.state.val > 66) duschen = true;
                        else if(dp.state.val < 65) duschen = false;
                        setState(idDusche, duschen, true);
                        log('Anstieg: ' + anstieg + ' %/min, rel. Feuchte: ' + dp.state.val + ' %, Duschen: ' + duschen);
                    });
                    
                    T Offline
                    T Offline
                    TinoNikol
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #42

                    @paul53 Ok geht musste mal restarten aber braucht lang bis reagiert!

                    00:22:37.325	info	javascript.0 (28636) Start javascript script.js.Lüftung.Dusch_Erkennung
                    00:22:37.331	info	javascript.0 (28636) script.js.Lüftung.Dusch_Erkennung: registered 1 subscription and 0 schedules
                    00:23:09.453	info	javascript.0 (28636) script.js.Lüftung.Dusch_Erkennung: Anstieg: 3.7327770763572485, rel. Feuchte: 89.5, Duschen: true
                    
                    
                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @TinoNikol sagte:

                      Irgendwie geht das nicht

                      Was geht nicht ? Um zu sehen, woran es hakt, füge Log-Ausgaben ein:

                      const idRH = 'alias.0.Bad.Klima.rel_Feuchte';
                      const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen';
                       
                      var duschen = getState(idDusche).val;
                       
                      on(idRH, function(dp) {
                          let anstieg = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // % pro Minute
                          if(anstieg > 2 && dp.state.val > 66) duschen = true;
                          else if(dp.state.val < 65) duschen = false;
                          setState(idDusche, duschen, true);
                          log('Anstieg: ' + anstieg + ' %/min, rel. Feuchte: ' + dp.state.val + ' %, Duschen: ' + duschen);
                      });
                      
                      T Offline
                      T Offline
                      TinoNikol
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #43

                      @paul53 Hi irgendwas stimmt nicht muss Javascript neustarten sonst Startet Lüftung nicht!

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • T TinoNikol

                        @paul53 Hi irgendwas stimmt nicht muss Javascript neustarten sonst Startet Lüftung nicht!

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #44

                        @TinoNikol sagte:

                        muss Javascript neustarten sonst Startet Lüftung nicht!

                        Das kann wohl kaum an diesem Skript liegen.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @TinoNikol sagte:

                          muss Javascript neustarten sonst Startet Lüftung nicht!

                          Das kann wohl kaum an diesem Skript liegen.

                          T Offline
                          T Offline
                          TinoNikol
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #45

                          @paul53 An was könnte es liegen?

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • T TinoNikol

                            @paul53 An was könnte es liegen?

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von paul53
                            #46

                            @TinoNikol sagte:

                            An was könnte es liegen?

                            ?? Hast Du irgendwo eine Endlosschleife programmiert ? Meine Skriptvorschläge enthalten keine Endlosschleife, wenn die richtige Datenpunkt-ID zugeordnet ist. Deaktiviere mal die Skripte, die Du nicht gerade testen willst.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            T 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @TinoNikol sagte:

                              An was könnte es liegen?

                              ?? Hast Du irgendwo eine Endlosschleife programmiert ? Meine Skriptvorschläge enthalten keine Endlosschleife, wenn die richtige Datenpunkt-ID zugeordnet ist. Deaktiviere mal die Skripte, die Du nicht gerade testen willst.

                              T Offline
                              T Offline
                              TinoNikol
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #47

                              @paul53 Was heißt endlosschleife?

                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • T TinoNikol

                                @paul53 Was heißt endlosschleife?

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                #48

                                @TinoNikol sagte:

                                Was heißt endlosschleife?

                                Eine Endlosschleife ist eine Schleife, die nicht per Programm abgebrochen wird. Sie entsteht z.B., wenn der Trigger-Datenpunkt und der Datenpunkt der geschrieben wird, identisch sind und im Skript der Wert verändert wird. Beispiel:

                                const idTrigger = 'irgendeine_ID';
                                
                                on(idTrigger, function(dp) {
                                   setState(idTrigger, dp.state.val + 1); // Wert im Datenpunkt wird um 1 erhöht, was wiederum einen Trigger auslöst
                                });
                                

                                Eine solche Endlosschleife kann das OS lahmlegen.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                T 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @TinoNikol sagte:

                                  Was heißt endlosschleife?

                                  Eine Endlosschleife ist eine Schleife, die nicht per Programm abgebrochen wird. Sie entsteht z.B., wenn der Trigger-Datenpunkt und der Datenpunkt der geschrieben wird, identisch sind und im Skript der Wert verändert wird. Beispiel:

                                  const idTrigger = 'irgendeine_ID';
                                  
                                  on(idTrigger, function(dp) {
                                     setState(idTrigger, dp.state.val + 1); // Wert im Datenpunkt wird um 1 erhöht, was wiederum einen Trigger auslöst
                                  });
                                  

                                  Eine solche Endlosschleife kann das OS lahmlegen.

                                  T Offline
                                  T Offline
                                  TinoNikol
                                  schrieb am zuletzt editiert von TinoNikol
                                  #49

                                  @paul53 Bin jetzt alles durch find nichts!

                                  Hier mal die einzelnen Scripte:

                                  const idRH = 'shelly.0.SHHT-1#F058A0#1.hum.value';
                                  const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen';
                                   
                                  var duschen = getState(idDusche).val;
                                   
                                  on(idRH, function(dp) {
                                      let anstieg = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // % pro Minute
                                      if(anstieg > 2 && dp.state.val > 65) duschen = true;
                                      else if(dp.state.val < 64) duschen = false;
                                      setState(idDusche, duschen, true);
                                      log('Anstieg: ' + anstieg + ', rel. Feuchte: ' + dp.state.val + ', Duschen: ' + duschen);
                                  });
                                  
                                  // Feuchtegehalt und Taupunkt berechnen
                                   
                                  // IDs anpassen !
                                  const idT  = 'shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.tmp.temperatureC';
                                  const idRH = 'shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.hum.value';
                                  const idX  = '0_userdata.0.Untergeschoss.Klima.Feuchtegehalt';
                                  const idDp = '0_userdata.0.Untergeschoss.Klima.Taupunkt';
                                   
                                  var t = getState(idT).val; // Temperatur in °C
                                  var rh = getState(idRH).val; // rel. Feuchte in %
                                   
                                  const  DP = require('dewpoint');
                                   
                                  // 70 m über NN
                                  const xdp = new DP(510); 
                                   
                                  function klima() {
                                      const y = xdp.Calc(t, rh);
                                      setState(idX, Math.round(y.x * 10) / 10, true); // Feuchtegehalt in g/kg
                                      setState(idDp, Math.round(y.dp * 10) / 10, true); // Taupunkt in °C
                                  }
                                   
                                  klima(); // Script start
                                   
                                  on(idT, function (dp) {
                                      t = dp.state.val; 
                                      klima();
                                  });
                                   
                                  on(idRH, function (dp) {
                                      rh = dp.state.val; 
                                      klima();
                                  });
                                  
                                  
                                  // Raumlüftung zum Entfeuchten / Kühlen
                                  const idTi = 'shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.tmp.temperatureC'; // Raum-Temperatur
                                  const idTa = 'shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.temperatureC1'; // Aussen-Temperatur
                                  const idXi = '0_userdata.0.Untergeschoss.Klima.Feuchtegehalt';
                                  const idXa = '0_userdata.0.Aussen.Klima.Feuchtegehalt';
                                  const idLueft = '0_userdata.0.Haus.Klima.Lueften';
                                   
                                  var ti = getState(idTi).val;  // Raumtemperatur in °C
                                  var ta = getState(idTa).val;  // Aussentemperatur in °C
                                  var xi = getState(idXi).val;  // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                                  var xa = getState(idXa).val;  // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                                  var lueft = getState(idLueft).val;
                                   
                                  // Lüftung steuern mit 0,2 g/kg und 0,3 K Hysterese
                                  function lueften() {
                                      if (xa <= (xi - 0.3) && ta <= (ti - 0.4) && ti >= 22.0 && xi >= 6) lueft = true;
                                      else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 21.7 || xi <= 5.8) lueft = false;
                                      if (lueft != getState(idLueft).val) setState(idLueft, lueft);
                                  }
                                   
                                  lueften();  // Script start
                                   
                                  on(idXi, function (dp) {
                                      xi = dp.state.val;
                                      lueften();
                                  });
                                   
                                  on(idXa, function (dp) {
                                      xa = dp.state.val;
                                      lueften();
                                  });
                                   
                                  on(idTi, function (dp) {
                                      ti = dp.state.val;
                                      lueften();
                                  });
                                   
                                  on(idTa, function (dp) {
                                      ta = dp.state.val;
                                      lueften();
                                  });
                                  
                                  // Zu- und Ablüfter steuern
                                   
                                  // IDs anpassen !
                                  const idZuluft = 'shelly.0.SHSW-25#10D1CC#1.Relay1.Switch';
                                  const idAbluft = 'shelly.0.SHSW-25#10D1CC#1.Relay0.Switch';
                                  const idZuMode = '0_userdata.0.Haus.Zuluft.Modus';
                                  const idAbMode = '0_userdata.0.Haus.Abluft.Modus';
                                  const idLueft  = '0_userdata.0.Haus.Klima.Lueften';
                                  const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen';
                                  
                                  var modeZu = getState(idZuMode).val; // 0=Aus,1=Auto,2=Ein
                                  var modeAb = getState(idAbMode).val;
                                  var lueft  = getState(idLueft).val && compareTime('07:00', '22:00', 'between'); 
                                  var duschen = getState(idDusche).val;
                                   
                                  function zuluft() {
                                      let ein = modeZu == 2 || modeZu == 1 && lueft;
                                      if(ein != getState(idZuluft).val) setState(idZuluft, ein);
                                  }
                                   
                                  function abluft() {
                                      let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen);
                                      if(ein != getState(idAbluft).val) setState(idAbluft, ein);
                                  }
                                   
                                  zuluft();
                                  abluft();
                                   
                                  schedule('0 7,22 * * *', function() { // täglich am Morgen und am Abend
                                      zuluft();
                                      abluft();
                                  });
                                   
                                  on(idLueft, function(dp) {
                                      lueft = dp.state.val && compareTime('07:00', '22:00', 'between');
                                      zuluft();
                                      abluft();
                                  });
                                   
                                  on(idZuMode, function(dp) {
                                      modeZu = dp.state.val;
                                      zuluft();
                                  });
                                   
                                  on(idAbMode, function(dp) {
                                      modeAb = dp.state.val;
                                      abluft();
                                  });
                                   
                                  on(idDusche, function(dp) {
                                      duschen = dp.state.val;
                                      abluft();
                                  });
                                  
                                  // Feuchtegehalt und Taupunkt berechnen
                                   
                                  // IDs anpassen !
                                  const idT  = 'shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.temperatureC1';
                                  const idRH = 'shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.humidity1';
                                  const idX  = '0_userdata.0.Aussen.Klima.Feuchtegehalt';
                                  const idDp = '0_userdata.0.Aussen.Klima.Taupunkt';
                                   
                                  var t = getState(idT).val; // Temperatur in °C
                                  var rh = getState(idRH).val; // rel. Feuchte in %
                                   
                                  const  DP = require('dewpoint');
                                   
                                  // 70 m über NN
                                  const xdp = new DP(510); 
                                   
                                  function klima() {
                                      const y = xdp.Calc(t, rh);
                                      setState(idX, Math.round(y.x * 10) / 10, true); // Feuchtegehalt in g/kg
                                      setState(idDp, Math.round(y.dp * 10) / 10, true); // Taupunkt in °C
                                  }
                                   
                                  klima(); // Script start
                                   
                                  on(idT, function (dp) {
                                      t = dp.state.val; 
                                      klima();
                                  });
                                   
                                  on(idRH, function (dp) {
                                      rh = dp.state.val; 
                                      klima();
                                  });
                                  
                                  
                                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • T TinoNikol

                                    @paul53 Bin jetzt alles durch find nichts!

                                    Hier mal die einzelnen Scripte:

                                    const idRH = 'shelly.0.SHHT-1#F058A0#1.hum.value';
                                    const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen';
                                     
                                    var duschen = getState(idDusche).val;
                                     
                                    on(idRH, function(dp) {
                                        let anstieg = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // % pro Minute
                                        if(anstieg > 2 && dp.state.val > 65) duschen = true;
                                        else if(dp.state.val < 64) duschen = false;
                                        setState(idDusche, duschen, true);
                                        log('Anstieg: ' + anstieg + ', rel. Feuchte: ' + dp.state.val + ', Duschen: ' + duschen);
                                    });
                                    
                                    // Feuchtegehalt und Taupunkt berechnen
                                     
                                    // IDs anpassen !
                                    const idT  = 'shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.tmp.temperatureC';
                                    const idRH = 'shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.hum.value';
                                    const idX  = '0_userdata.0.Untergeschoss.Klima.Feuchtegehalt';
                                    const idDp = '0_userdata.0.Untergeschoss.Klima.Taupunkt';
                                     
                                    var t = getState(idT).val; // Temperatur in °C
                                    var rh = getState(idRH).val; // rel. Feuchte in %
                                     
                                    const  DP = require('dewpoint');
                                     
                                    // 70 m über NN
                                    const xdp = new DP(510); 
                                     
                                    function klima() {
                                        const y = xdp.Calc(t, rh);
                                        setState(idX, Math.round(y.x * 10) / 10, true); // Feuchtegehalt in g/kg
                                        setState(idDp, Math.round(y.dp * 10) / 10, true); // Taupunkt in °C
                                    }
                                     
                                    klima(); // Script start
                                     
                                    on(idT, function (dp) {
                                        t = dp.state.val; 
                                        klima();
                                    });
                                     
                                    on(idRH, function (dp) {
                                        rh = dp.state.val; 
                                        klima();
                                    });
                                    
                                    
                                    // Raumlüftung zum Entfeuchten / Kühlen
                                    const idTi = 'shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.tmp.temperatureC'; // Raum-Temperatur
                                    const idTa = 'shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.temperatureC1'; // Aussen-Temperatur
                                    const idXi = '0_userdata.0.Untergeschoss.Klima.Feuchtegehalt';
                                    const idXa = '0_userdata.0.Aussen.Klima.Feuchtegehalt';
                                    const idLueft = '0_userdata.0.Haus.Klima.Lueften';
                                     
                                    var ti = getState(idTi).val;  // Raumtemperatur in °C
                                    var ta = getState(idTa).val;  // Aussentemperatur in °C
                                    var xi = getState(idXi).val;  // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                                    var xa = getState(idXa).val;  // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                                    var lueft = getState(idLueft).val;
                                     
                                    // Lüftung steuern mit 0,2 g/kg und 0,3 K Hysterese
                                    function lueften() {
                                        if (xa <= (xi - 0.3) && ta <= (ti - 0.4) && ti >= 22.0 && xi >= 6) lueft = true;
                                        else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 21.7 || xi <= 5.8) lueft = false;
                                        if (lueft != getState(idLueft).val) setState(idLueft, lueft);
                                    }
                                     
                                    lueften();  // Script start
                                     
                                    on(idXi, function (dp) {
                                        xi = dp.state.val;
                                        lueften();
                                    });
                                     
                                    on(idXa, function (dp) {
                                        xa = dp.state.val;
                                        lueften();
                                    });
                                     
                                    on(idTi, function (dp) {
                                        ti = dp.state.val;
                                        lueften();
                                    });
                                     
                                    on(idTa, function (dp) {
                                        ta = dp.state.val;
                                        lueften();
                                    });
                                    
                                    // Zu- und Ablüfter steuern
                                     
                                    // IDs anpassen !
                                    const idZuluft = 'shelly.0.SHSW-25#10D1CC#1.Relay1.Switch';
                                    const idAbluft = 'shelly.0.SHSW-25#10D1CC#1.Relay0.Switch';
                                    const idZuMode = '0_userdata.0.Haus.Zuluft.Modus';
                                    const idAbMode = '0_userdata.0.Haus.Abluft.Modus';
                                    const idLueft  = '0_userdata.0.Haus.Klima.Lueften';
                                    const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen';
                                    
                                    var modeZu = getState(idZuMode).val; // 0=Aus,1=Auto,2=Ein
                                    var modeAb = getState(idAbMode).val;
                                    var lueft  = getState(idLueft).val && compareTime('07:00', '22:00', 'between'); 
                                    var duschen = getState(idDusche).val;
                                     
                                    function zuluft() {
                                        let ein = modeZu == 2 || modeZu == 1 && lueft;
                                        if(ein != getState(idZuluft).val) setState(idZuluft, ein);
                                    }
                                     
                                    function abluft() {
                                        let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen);
                                        if(ein != getState(idAbluft).val) setState(idAbluft, ein);
                                    }
                                     
                                    zuluft();
                                    abluft();
                                     
                                    schedule('0 7,22 * * *', function() { // täglich am Morgen und am Abend
                                        zuluft();
                                        abluft();
                                    });
                                     
                                    on(idLueft, function(dp) {
                                        lueft = dp.state.val && compareTime('07:00', '22:00', 'between');
                                        zuluft();
                                        abluft();
                                    });
                                     
                                    on(idZuMode, function(dp) {
                                        modeZu = dp.state.val;
                                        zuluft();
                                    });
                                     
                                    on(idAbMode, function(dp) {
                                        modeAb = dp.state.val;
                                        abluft();
                                    });
                                     
                                    on(idDusche, function(dp) {
                                        duschen = dp.state.val;
                                        abluft();
                                    });
                                    
                                    // Feuchtegehalt und Taupunkt berechnen
                                     
                                    // IDs anpassen !
                                    const idT  = 'shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.temperatureC1';
                                    const idRH = 'shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.humidity1';
                                    const idX  = '0_userdata.0.Aussen.Klima.Feuchtegehalt';
                                    const idDp = '0_userdata.0.Aussen.Klima.Taupunkt';
                                     
                                    var t = getState(idT).val; // Temperatur in °C
                                    var rh = getState(idRH).val; // rel. Feuchte in %
                                     
                                    const  DP = require('dewpoint');
                                     
                                    // 70 m über NN
                                    const xdp = new DP(510); 
                                     
                                    function klima() {
                                        const y = xdp.Calc(t, rh);
                                        setState(idX, Math.round(y.x * 10) / 10, true); // Feuchtegehalt in g/kg
                                        setState(idDp, Math.round(y.dp * 10) / 10, true); // Taupunkt in °C
                                    }
                                     
                                    klima(); // Script start
                                     
                                    on(idT, function (dp) {
                                        t = dp.state.val; 
                                        klima();
                                    });
                                     
                                    on(idRH, function (dp) {
                                        rh = dp.state.val; 
                                        klima();
                                    });
                                    
                                    
                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #50

                                    @TinoNikol sagt:

                                    Bin jetzt alles durch find nichts!

                                    Ich finde auch nichts.

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @TinoNikol sagt:

                                      Bin jetzt alles durch find nichts!

                                      Ich finde auch nichts.

                                      T Offline
                                      T Offline
                                      TinoNikol
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #51

                                      @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                                      @TinoNikol sagt:

                                      Bin jetzt alles durch find nichts!

                                      Ich finde auch nichts.

                                      Und das mit der Dusche reagiert zu langsam kann ich da irgendwas ändern?

                                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • T TinoNikol

                                        @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                                        @TinoNikol sagt:

                                        Bin jetzt alles durch find nichts!

                                        Ich finde auch nichts.

                                        Und das mit der Dusche reagiert zu langsam kann ich da irgendwas ändern?

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #52

                                        @TinoNikol sagte:

                                        das mit der Dusche reagiert zu langsam kann ich da irgendwas ändern?

                                        Das wird an der Trägheit des Feuchtesensors liegen. Vergleiche den Zeitpunkt des Logs mit dem Lüfterstart.

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @TinoNikol sagte:

                                          das mit der Dusche reagiert zu langsam kann ich da irgendwas ändern?

                                          Das wird an der Trägheit des Feuchtesensors liegen. Vergleiche den Zeitpunkt des Logs mit dem Lüfterstart.

                                          T Offline
                                          T Offline
                                          TinoNikol
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #53

                                          @paul53 Das sind 5 Min

                                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          310

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.2k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe