Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. Suche helfende Hand Lüftungssteuerung

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    916

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

Suche helfende Hand Lüftungssteuerung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
javascriptblocklyventilation
76 Beiträge 4 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @TinoNikol sagte:

    Ist ein Shelly HT

    Habe ich nicht.

    T Offline
    T Offline
    TinoNikol
    schrieb am zuletzt editiert von
    #37

    @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

    @TinoNikol sagte:

    Ist ein Shelly HT

    Habe ich nicht.

    Denk hab eingestell ab 0,5 % Luftfeuchte meldet er

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • T TinoNikol

      @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

      @TinoNikol sagte:

      Ist ein Shelly HT

      Habe ich nicht.

      Denk hab eingestell ab 0,5 % Luftfeuchte meldet er

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von paul53
      #38

      @TinoNikol sagte:

      ab 0,5 % Luftfeuchte meldet er

      Dann kann man den Anstieg auswerten. Vorschlag:

      const idRH = 'alias.0.Bad.Klima.rel_Feuchte';
      const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen';
      
      var duschen = getState(idDusche).val;
      
      on(idRH, function(dp) {
          let anstieg = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // % pro Minute
          if(anstieg > 2 && dp.state.val > 66) duschen = true;
          else if(dp.state.val < 65) duschen = false;
          setState(idDusche, duschen, true);
      });
      

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      T 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @TinoNikol sagte:

        ab 0,5 % Luftfeuchte meldet er

        Dann kann man den Anstieg auswerten. Vorschlag:

        const idRH = 'alias.0.Bad.Klima.rel_Feuchte';
        const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen';
        
        var duschen = getState(idDusche).val;
        
        on(idRH, function(dp) {
            let anstieg = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // % pro Minute
            if(anstieg > 2 && dp.state.val > 66) duschen = true;
            else if(dp.state.val < 65) duschen = false;
            setState(idDusche, duschen, true);
        });
        
        T Offline
        T Offline
        TinoNikol
        schrieb am zuletzt editiert von
        #39

        @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

        @TinoNikol sagte:

        ab 0,5 % Luftfeuchte meldet er

        Dann kann man den Anstieg auswerten. Vorschlag:

        const idRH = 'alias.0.Bad.Klima.rel_Feuchte';
        const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen';
        
        var duschen = getState(idDusche).val;
        
        on(idRH, function(dp) {
            let anstieg = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // % pro Minute
            if(anstieg > 2 && dp.state.val > 66) duschen = true;
            else if(dp.state.val < 65) duschen = false;
            setState(idDusche, duschen, true);
        });
        

        Cool

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @TinoNikol sagte:

          ab 0,5 % Luftfeuchte meldet er

          Dann kann man den Anstieg auswerten. Vorschlag:

          const idRH = 'alias.0.Bad.Klima.rel_Feuchte';
          const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen';
          
          var duschen = getState(idDusche).val;
          
          on(idRH, function(dp) {
              let anstieg = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // % pro Minute
              if(anstieg > 2 && dp.state.val > 66) duschen = true;
              else if(dp.state.val < 65) duschen = false;
              setState(idDusche, duschen, true);
          });
          
          T Offline
          T Offline
          TinoNikol
          schrieb am zuletzt editiert von
          #40

          @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

          @TinoNikol sagte:

          ab 0,5 % Luftfeuchte meldet er

          Dann kann man den Anstieg auswerten. Vorschlag:

          const idRH = 'alias.0.Bad.Klima.rel_Feuchte';
          const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen';
          
          var duschen = getState(idDusche).val;
          
          on(idRH, function(dp) {
              let anstieg = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // % pro Minute
              if(anstieg > 2 && dp.state.val > 66) duschen = true;
              else if(dp.state.val < 65) duschen = false;
              setState(idDusche, duschen, true);
          });
          

          Irgendwie geht das nicht

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T TinoNikol

            @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

            @TinoNikol sagte:

            ab 0,5 % Luftfeuchte meldet er

            Dann kann man den Anstieg auswerten. Vorschlag:

            const idRH = 'alias.0.Bad.Klima.rel_Feuchte';
            const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen';
            
            var duschen = getState(idDusche).val;
            
            on(idRH, function(dp) {
                let anstieg = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // % pro Minute
                if(anstieg > 2 && dp.state.val > 66) duschen = true;
                else if(dp.state.val < 65) duschen = false;
                setState(idDusche, duschen, true);
            });
            

            Irgendwie geht das nicht

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von paul53
            #41

            @TinoNikol sagte:

            Irgendwie geht das nicht

            Was geht nicht ? Um zu sehen, woran es hakt, füge Log-Ausgaben ein:

            const idRH = 'alias.0.Bad.Klima.rel_Feuchte';
            const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen';
             
            var duschen = getState(idDusche).val;
             
            on(idRH, function(dp) {
                let anstieg = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // % pro Minute
                if(anstieg > 2 && dp.state.val > 66) duschen = true;
                else if(dp.state.val < 65) duschen = false;
                setState(idDusche, duschen, true);
                log('Anstieg: ' + anstieg + ' %/min, rel. Feuchte: ' + dp.state.val + ' %, Duschen: ' + duschen);
            });
            

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            T 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @TinoNikol sagte:

              Irgendwie geht das nicht

              Was geht nicht ? Um zu sehen, woran es hakt, füge Log-Ausgaben ein:

              const idRH = 'alias.0.Bad.Klima.rel_Feuchte';
              const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen';
               
              var duschen = getState(idDusche).val;
               
              on(idRH, function(dp) {
                  let anstieg = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // % pro Minute
                  if(anstieg > 2 && dp.state.val > 66) duschen = true;
                  else if(dp.state.val < 65) duschen = false;
                  setState(idDusche, duschen, true);
                  log('Anstieg: ' + anstieg + ' %/min, rel. Feuchte: ' + dp.state.val + ' %, Duschen: ' + duschen);
              });
              
              T Offline
              T Offline
              TinoNikol
              schrieb am zuletzt editiert von
              #42

              @paul53 Ok geht musste mal restarten aber braucht lang bis reagiert!

              00:22:37.325	info	javascript.0 (28636) Start javascript script.js.Lüftung.Dusch_Erkennung
              00:22:37.331	info	javascript.0 (28636) script.js.Lüftung.Dusch_Erkennung: registered 1 subscription and 0 schedules
              00:23:09.453	info	javascript.0 (28636) script.js.Lüftung.Dusch_Erkennung: Anstieg: 3.7327770763572485, rel. Feuchte: 89.5, Duschen: true
              
              
              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @TinoNikol sagte:

                Irgendwie geht das nicht

                Was geht nicht ? Um zu sehen, woran es hakt, füge Log-Ausgaben ein:

                const idRH = 'alias.0.Bad.Klima.rel_Feuchte';
                const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen';
                 
                var duschen = getState(idDusche).val;
                 
                on(idRH, function(dp) {
                    let anstieg = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // % pro Minute
                    if(anstieg > 2 && dp.state.val > 66) duschen = true;
                    else if(dp.state.val < 65) duschen = false;
                    setState(idDusche, duschen, true);
                    log('Anstieg: ' + anstieg + ' %/min, rel. Feuchte: ' + dp.state.val + ' %, Duschen: ' + duschen);
                });
                
                T Offline
                T Offline
                TinoNikol
                schrieb am zuletzt editiert von
                #43

                @paul53 Hi irgendwas stimmt nicht muss Javascript neustarten sonst Startet Lüftung nicht!

                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • T TinoNikol

                  @paul53 Hi irgendwas stimmt nicht muss Javascript neustarten sonst Startet Lüftung nicht!

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #44

                  @TinoNikol sagte:

                  muss Javascript neustarten sonst Startet Lüftung nicht!

                  Das kann wohl kaum an diesem Skript liegen.

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @TinoNikol sagte:

                    muss Javascript neustarten sonst Startet Lüftung nicht!

                    Das kann wohl kaum an diesem Skript liegen.

                    T Offline
                    T Offline
                    TinoNikol
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #45

                    @paul53 An was könnte es liegen?

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T TinoNikol

                      @paul53 An was könnte es liegen?

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                      #46

                      @TinoNikol sagte:

                      An was könnte es liegen?

                      ?? Hast Du irgendwo eine Endlosschleife programmiert ? Meine Skriptvorschläge enthalten keine Endlosschleife, wenn die richtige Datenpunkt-ID zugeordnet ist. Deaktiviere mal die Skripte, die Du nicht gerade testen willst.

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      T 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @TinoNikol sagte:

                        An was könnte es liegen?

                        ?? Hast Du irgendwo eine Endlosschleife programmiert ? Meine Skriptvorschläge enthalten keine Endlosschleife, wenn die richtige Datenpunkt-ID zugeordnet ist. Deaktiviere mal die Skripte, die Du nicht gerade testen willst.

                        T Offline
                        T Offline
                        TinoNikol
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #47

                        @paul53 Was heißt endlosschleife?

                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T TinoNikol

                          @paul53 Was heißt endlosschleife?

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                          #48

                          @TinoNikol sagte:

                          Was heißt endlosschleife?

                          Eine Endlosschleife ist eine Schleife, die nicht per Programm abgebrochen wird. Sie entsteht z.B., wenn der Trigger-Datenpunkt und der Datenpunkt der geschrieben wird, identisch sind und im Skript der Wert verändert wird. Beispiel:

                          const idTrigger = 'irgendeine_ID';
                          
                          on(idTrigger, function(dp) {
                             setState(idTrigger, dp.state.val + 1); // Wert im Datenpunkt wird um 1 erhöht, was wiederum einen Trigger auslöst
                          });
                          

                          Eine solche Endlosschleife kann das OS lahmlegen.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          T 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @TinoNikol sagte:

                            Was heißt endlosschleife?

                            Eine Endlosschleife ist eine Schleife, die nicht per Programm abgebrochen wird. Sie entsteht z.B., wenn der Trigger-Datenpunkt und der Datenpunkt der geschrieben wird, identisch sind und im Skript der Wert verändert wird. Beispiel:

                            const idTrigger = 'irgendeine_ID';
                            
                            on(idTrigger, function(dp) {
                               setState(idTrigger, dp.state.val + 1); // Wert im Datenpunkt wird um 1 erhöht, was wiederum einen Trigger auslöst
                            });
                            

                            Eine solche Endlosschleife kann das OS lahmlegen.

                            T Offline
                            T Offline
                            TinoNikol
                            schrieb am zuletzt editiert von TinoNikol
                            #49

                            @paul53 Bin jetzt alles durch find nichts!

                            Hier mal die einzelnen Scripte:

                            const idRH = 'shelly.0.SHHT-1#F058A0#1.hum.value';
                            const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen';
                             
                            var duschen = getState(idDusche).val;
                             
                            on(idRH, function(dp) {
                                let anstieg = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // % pro Minute
                                if(anstieg > 2 && dp.state.val > 65) duschen = true;
                                else if(dp.state.val < 64) duschen = false;
                                setState(idDusche, duschen, true);
                                log('Anstieg: ' + anstieg + ', rel. Feuchte: ' + dp.state.val + ', Duschen: ' + duschen);
                            });
                            
                            // Feuchtegehalt und Taupunkt berechnen
                             
                            // IDs anpassen !
                            const idT  = 'shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.tmp.temperatureC';
                            const idRH = 'shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.hum.value';
                            const idX  = '0_userdata.0.Untergeschoss.Klima.Feuchtegehalt';
                            const idDp = '0_userdata.0.Untergeschoss.Klima.Taupunkt';
                             
                            var t = getState(idT).val; // Temperatur in °C
                            var rh = getState(idRH).val; // rel. Feuchte in %
                             
                            const  DP = require('dewpoint');
                             
                            // 70 m über NN
                            const xdp = new DP(510); 
                             
                            function klima() {
                                const y = xdp.Calc(t, rh);
                                setState(idX, Math.round(y.x * 10) / 10, true); // Feuchtegehalt in g/kg
                                setState(idDp, Math.round(y.dp * 10) / 10, true); // Taupunkt in °C
                            }
                             
                            klima(); // Script start
                             
                            on(idT, function (dp) {
                                t = dp.state.val; 
                                klima();
                            });
                             
                            on(idRH, function (dp) {
                                rh = dp.state.val; 
                                klima();
                            });
                            
                            
                            // Raumlüftung zum Entfeuchten / Kühlen
                            const idTi = 'shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.tmp.temperatureC'; // Raum-Temperatur
                            const idTa = 'shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.temperatureC1'; // Aussen-Temperatur
                            const idXi = '0_userdata.0.Untergeschoss.Klima.Feuchtegehalt';
                            const idXa = '0_userdata.0.Aussen.Klima.Feuchtegehalt';
                            const idLueft = '0_userdata.0.Haus.Klima.Lueften';
                             
                            var ti = getState(idTi).val;  // Raumtemperatur in °C
                            var ta = getState(idTa).val;  // Aussentemperatur in °C
                            var xi = getState(idXi).val;  // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                            var xa = getState(idXa).val;  // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                            var lueft = getState(idLueft).val;
                             
                            // Lüftung steuern mit 0,2 g/kg und 0,3 K Hysterese
                            function lueften() {
                                if (xa <= (xi - 0.3) && ta <= (ti - 0.4) && ti >= 22.0 && xi >= 6) lueft = true;
                                else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 21.7 || xi <= 5.8) lueft = false;
                                if (lueft != getState(idLueft).val) setState(idLueft, lueft);
                            }
                             
                            lueften();  // Script start
                             
                            on(idXi, function (dp) {
                                xi = dp.state.val;
                                lueften();
                            });
                             
                            on(idXa, function (dp) {
                                xa = dp.state.val;
                                lueften();
                            });
                             
                            on(idTi, function (dp) {
                                ti = dp.state.val;
                                lueften();
                            });
                             
                            on(idTa, function (dp) {
                                ta = dp.state.val;
                                lueften();
                            });
                            
                            // Zu- und Ablüfter steuern
                             
                            // IDs anpassen !
                            const idZuluft = 'shelly.0.SHSW-25#10D1CC#1.Relay1.Switch';
                            const idAbluft = 'shelly.0.SHSW-25#10D1CC#1.Relay0.Switch';
                            const idZuMode = '0_userdata.0.Haus.Zuluft.Modus';
                            const idAbMode = '0_userdata.0.Haus.Abluft.Modus';
                            const idLueft  = '0_userdata.0.Haus.Klima.Lueften';
                            const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen';
                            
                            var modeZu = getState(idZuMode).val; // 0=Aus,1=Auto,2=Ein
                            var modeAb = getState(idAbMode).val;
                            var lueft  = getState(idLueft).val && compareTime('07:00', '22:00', 'between'); 
                            var duschen = getState(idDusche).val;
                             
                            function zuluft() {
                                let ein = modeZu == 2 || modeZu == 1 && lueft;
                                if(ein != getState(idZuluft).val) setState(idZuluft, ein);
                            }
                             
                            function abluft() {
                                let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen);
                                if(ein != getState(idAbluft).val) setState(idAbluft, ein);
                            }
                             
                            zuluft();
                            abluft();
                             
                            schedule('0 7,22 * * *', function() { // täglich am Morgen und am Abend
                                zuluft();
                                abluft();
                            });
                             
                            on(idLueft, function(dp) {
                                lueft = dp.state.val && compareTime('07:00', '22:00', 'between');
                                zuluft();
                                abluft();
                            });
                             
                            on(idZuMode, function(dp) {
                                modeZu = dp.state.val;
                                zuluft();
                            });
                             
                            on(idAbMode, function(dp) {
                                modeAb = dp.state.val;
                                abluft();
                            });
                             
                            on(idDusche, function(dp) {
                                duschen = dp.state.val;
                                abluft();
                            });
                            
                            // Feuchtegehalt und Taupunkt berechnen
                             
                            // IDs anpassen !
                            const idT  = 'shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.temperatureC1';
                            const idRH = 'shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.humidity1';
                            const idX  = '0_userdata.0.Aussen.Klima.Feuchtegehalt';
                            const idDp = '0_userdata.0.Aussen.Klima.Taupunkt';
                             
                            var t = getState(idT).val; // Temperatur in °C
                            var rh = getState(idRH).val; // rel. Feuchte in %
                             
                            const  DP = require('dewpoint');
                             
                            // 70 m über NN
                            const xdp = new DP(510); 
                             
                            function klima() {
                                const y = xdp.Calc(t, rh);
                                setState(idX, Math.round(y.x * 10) / 10, true); // Feuchtegehalt in g/kg
                                setState(idDp, Math.round(y.dp * 10) / 10, true); // Taupunkt in °C
                            }
                             
                            klima(); // Script start
                             
                            on(idT, function (dp) {
                                t = dp.state.val; 
                                klima();
                            });
                             
                            on(idRH, function (dp) {
                                rh = dp.state.val; 
                                klima();
                            });
                            
                            
                            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • T TinoNikol

                              @paul53 Bin jetzt alles durch find nichts!

                              Hier mal die einzelnen Scripte:

                              const idRH = 'shelly.0.SHHT-1#F058A0#1.hum.value';
                              const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen';
                               
                              var duschen = getState(idDusche).val;
                               
                              on(idRH, function(dp) {
                                  let anstieg = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // % pro Minute
                                  if(anstieg > 2 && dp.state.val > 65) duschen = true;
                                  else if(dp.state.val < 64) duschen = false;
                                  setState(idDusche, duschen, true);
                                  log('Anstieg: ' + anstieg + ', rel. Feuchte: ' + dp.state.val + ', Duschen: ' + duschen);
                              });
                              
                              // Feuchtegehalt und Taupunkt berechnen
                               
                              // IDs anpassen !
                              const idT  = 'shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.tmp.temperatureC';
                              const idRH = 'shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.hum.value';
                              const idX  = '0_userdata.0.Untergeschoss.Klima.Feuchtegehalt';
                              const idDp = '0_userdata.0.Untergeschoss.Klima.Taupunkt';
                               
                              var t = getState(idT).val; // Temperatur in °C
                              var rh = getState(idRH).val; // rel. Feuchte in %
                               
                              const  DP = require('dewpoint');
                               
                              // 70 m über NN
                              const xdp = new DP(510); 
                               
                              function klima() {
                                  const y = xdp.Calc(t, rh);
                                  setState(idX, Math.round(y.x * 10) / 10, true); // Feuchtegehalt in g/kg
                                  setState(idDp, Math.round(y.dp * 10) / 10, true); // Taupunkt in °C
                              }
                               
                              klima(); // Script start
                               
                              on(idT, function (dp) {
                                  t = dp.state.val; 
                                  klima();
                              });
                               
                              on(idRH, function (dp) {
                                  rh = dp.state.val; 
                                  klima();
                              });
                              
                              
                              // Raumlüftung zum Entfeuchten / Kühlen
                              const idTi = 'shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.tmp.temperatureC'; // Raum-Temperatur
                              const idTa = 'shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.temperatureC1'; // Aussen-Temperatur
                              const idXi = '0_userdata.0.Untergeschoss.Klima.Feuchtegehalt';
                              const idXa = '0_userdata.0.Aussen.Klima.Feuchtegehalt';
                              const idLueft = '0_userdata.0.Haus.Klima.Lueften';
                               
                              var ti = getState(idTi).val;  // Raumtemperatur in °C
                              var ta = getState(idTa).val;  // Aussentemperatur in °C
                              var xi = getState(idXi).val;  // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                              var xa = getState(idXa).val;  // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                              var lueft = getState(idLueft).val;
                               
                              // Lüftung steuern mit 0,2 g/kg und 0,3 K Hysterese
                              function lueften() {
                                  if (xa <= (xi - 0.3) && ta <= (ti - 0.4) && ti >= 22.0 && xi >= 6) lueft = true;
                                  else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 21.7 || xi <= 5.8) lueft = false;
                                  if (lueft != getState(idLueft).val) setState(idLueft, lueft);
                              }
                               
                              lueften();  // Script start
                               
                              on(idXi, function (dp) {
                                  xi = dp.state.val;
                                  lueften();
                              });
                               
                              on(idXa, function (dp) {
                                  xa = dp.state.val;
                                  lueften();
                              });
                               
                              on(idTi, function (dp) {
                                  ti = dp.state.val;
                                  lueften();
                              });
                               
                              on(idTa, function (dp) {
                                  ta = dp.state.val;
                                  lueften();
                              });
                              
                              // Zu- und Ablüfter steuern
                               
                              // IDs anpassen !
                              const idZuluft = 'shelly.0.SHSW-25#10D1CC#1.Relay1.Switch';
                              const idAbluft = 'shelly.0.SHSW-25#10D1CC#1.Relay0.Switch';
                              const idZuMode = '0_userdata.0.Haus.Zuluft.Modus';
                              const idAbMode = '0_userdata.0.Haus.Abluft.Modus';
                              const idLueft  = '0_userdata.0.Haus.Klima.Lueften';
                              const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen';
                              
                              var modeZu = getState(idZuMode).val; // 0=Aus,1=Auto,2=Ein
                              var modeAb = getState(idAbMode).val;
                              var lueft  = getState(idLueft).val && compareTime('07:00', '22:00', 'between'); 
                              var duschen = getState(idDusche).val;
                               
                              function zuluft() {
                                  let ein = modeZu == 2 || modeZu == 1 && lueft;
                                  if(ein != getState(idZuluft).val) setState(idZuluft, ein);
                              }
                               
                              function abluft() {
                                  let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen);
                                  if(ein != getState(idAbluft).val) setState(idAbluft, ein);
                              }
                               
                              zuluft();
                              abluft();
                               
                              schedule('0 7,22 * * *', function() { // täglich am Morgen und am Abend
                                  zuluft();
                                  abluft();
                              });
                               
                              on(idLueft, function(dp) {
                                  lueft = dp.state.val && compareTime('07:00', '22:00', 'between');
                                  zuluft();
                                  abluft();
                              });
                               
                              on(idZuMode, function(dp) {
                                  modeZu = dp.state.val;
                                  zuluft();
                              });
                               
                              on(idAbMode, function(dp) {
                                  modeAb = dp.state.val;
                                  abluft();
                              });
                               
                              on(idDusche, function(dp) {
                                  duschen = dp.state.val;
                                  abluft();
                              });
                              
                              // Feuchtegehalt und Taupunkt berechnen
                               
                              // IDs anpassen !
                              const idT  = 'shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.temperatureC1';
                              const idRH = 'shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.humidity1';
                              const idX  = '0_userdata.0.Aussen.Klima.Feuchtegehalt';
                              const idDp = '0_userdata.0.Aussen.Klima.Taupunkt';
                               
                              var t = getState(idT).val; // Temperatur in °C
                              var rh = getState(idRH).val; // rel. Feuchte in %
                               
                              const  DP = require('dewpoint');
                               
                              // 70 m über NN
                              const xdp = new DP(510); 
                               
                              function klima() {
                                  const y = xdp.Calc(t, rh);
                                  setState(idX, Math.round(y.x * 10) / 10, true); // Feuchtegehalt in g/kg
                                  setState(idDp, Math.round(y.dp * 10) / 10, true); // Taupunkt in °C
                              }
                               
                              klima(); // Script start
                               
                              on(idT, function (dp) {
                                  t = dp.state.val; 
                                  klima();
                              });
                               
                              on(idRH, function (dp) {
                                  rh = dp.state.val; 
                                  klima();
                              });
                              
                              
                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #50

                              @TinoNikol sagt:

                              Bin jetzt alles durch find nichts!

                              Ich finde auch nichts.

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              T 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @TinoNikol sagt:

                                Bin jetzt alles durch find nichts!

                                Ich finde auch nichts.

                                T Offline
                                T Offline
                                TinoNikol
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #51

                                @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                                @TinoNikol sagt:

                                Bin jetzt alles durch find nichts!

                                Ich finde auch nichts.

                                Und das mit der Dusche reagiert zu langsam kann ich da irgendwas ändern?

                                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • T TinoNikol

                                  @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                                  @TinoNikol sagt:

                                  Bin jetzt alles durch find nichts!

                                  Ich finde auch nichts.

                                  Und das mit der Dusche reagiert zu langsam kann ich da irgendwas ändern?

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #52

                                  @TinoNikol sagte:

                                  das mit der Dusche reagiert zu langsam kann ich da irgendwas ändern?

                                  Das wird an der Trägheit des Feuchtesensors liegen. Vergleiche den Zeitpunkt des Logs mit dem Lüfterstart.

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @TinoNikol sagte:

                                    das mit der Dusche reagiert zu langsam kann ich da irgendwas ändern?

                                    Das wird an der Trägheit des Feuchtesensors liegen. Vergleiche den Zeitpunkt des Logs mit dem Lüfterstart.

                                    T Offline
                                    T Offline
                                    TinoNikol
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #53

                                    @paul53 Das sind 5 Min

                                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • T TinoNikol

                                      @paul53 Das sind 5 Min

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                      #54

                                      @TinoNikol sagte:

                                      Das sind 5 Min

                                      Was sind 5 Minuten ? Die Differenz zwischen der ersten Log-Ausgabe mit "Duschen: true" und Lüfterstart ? Oder die Differenz von Duschbeginn bis zum Lüfterstart ?

                                      EDIT: Hast Du den History-Adapter installiert ? Dann zeichne mal die Werte vom DP 'shelly.0.SHHT-1#F058A0#1.hum.value' auf.

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      T 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @TinoNikol sagte:

                                        Das sind 5 Min

                                        Was sind 5 Minuten ? Die Differenz zwischen der ersten Log-Ausgabe mit "Duschen: true" und Lüfterstart ? Oder die Differenz von Duschbeginn bis zum Lüfterstart ?

                                        EDIT: Hast Du den History-Adapter installiert ? Dann zeichne mal die Werte vom DP 'shelly.0.SHHT-1#F058A0#1.hum.value' auf.

                                        T Offline
                                        T Offline
                                        TinoNikol
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #55

                                        @paul53 Ich verstehe es einfach nicht es startet einmal wenn ich iobroker neustarte dann geht nichts mehr! Die Dusch funktion geht überhaubt nicht, die sollte ich schon als eigenständiges script anlegen? Bin leicht überfordert ..... Ahhhhhh

                                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • T TinoNikol

                                          @paul53 Ich verstehe es einfach nicht es startet einmal wenn ich iobroker neustarte dann geht nichts mehr! Die Dusch funktion geht überhaubt nicht, die sollte ich schon als eigenständiges script anlegen? Bin leicht überfordert ..... Ahhhhhh

                                          T Offline
                                          T Offline
                                          TinoNikol
                                          schrieb am zuletzt editiert von TinoNikol
                                          #56

                                          @TinoNikol said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:

                                          @paul53 Ich verstehe es einfach nicht es startet einmal wenn ich iobroker neustarte dann geht nichts mehr! Die Dusch funktion geht überhaubt nicht, die sollte ich schon als eigenständiges script anlegen? Bin leicht überfordert ..... Ahhhhhh

                                          Oder hab ich denn Datenpunkt falsch???

                                          createState('0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen', false, {type: 'boolean', name: 'Duschen', role: 'switch', read: true, write: true});
                                          
                                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          302

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.2k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe