Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    276

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
hardware sungrow sgh10rt modbu
936 Posts 132 Posters 390.9k Views 125 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • R redDD

    Hallo zusammen, ich habe ebenso eine Sungrow SGH10RT. Dieser läuft auch erfolgreich mit Modbus.
    Mein Problem ist nur das täglich zw. 19:39 und 19:45 alle Daily Werte genullt werden. Aber ich weiß absolut nicht warum oder woran das liegen könnte. Jemand eine Idee von Euch? Viele Grüße

    B Offline
    B Offline
    burberry
    wrote on last edited by
    #241

    @reddd said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

    Hallo zusammen, ich habe ebenso eine Sungrow SGH10RT. Dieser läuft auch erfolgreich mit Modbus.
    Mein Problem ist nur das täglich zw. 19:39 und 19:45 alle Daily Werte genullt werden. Aber ich weiß absolut nicht warum oder woran das liegen könnte. Jemand eine Idee von Euch? Viele Grüße

    schau mal was für eine Uhrzeit eingestellt ist in Modbus
    Holdingregister 5002 zeigt die Stunde an,
    vermutlich stimmt die Stunden nicht und der WR denkt das es 23-0 Uhr ist und Nullt die Werte

    R 2 Replies Last reply
    0
    • B burberry

      @reddd said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

      Hallo zusammen, ich habe ebenso eine Sungrow SGH10RT. Dieser läuft auch erfolgreich mit Modbus.
      Mein Problem ist nur das täglich zw. 19:39 und 19:45 alle Daily Werte genullt werden. Aber ich weiß absolut nicht warum oder woran das liegen könnte. Jemand eine Idee von Euch? Viele Grüße

      schau mal was für eine Uhrzeit eingestellt ist in Modbus
      Holdingregister 5002 zeigt die Stunde an,
      vermutlich stimmt die Stunden nicht und der WR denkt das es 23-0 Uhr ist und Nullt die Werte

      R Offline
      R Offline
      redDD
      wrote on last edited by
      #242

      @burberry leider nein das passt alles:Screenshot 2022-06-07 213230.png

      1 Reply Last reply
      0
      • B burberry

        @reddd said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

        Hallo zusammen, ich habe ebenso eine Sungrow SGH10RT. Dieser läuft auch erfolgreich mit Modbus.
        Mein Problem ist nur das täglich zw. 19:39 und 19:45 alle Daily Werte genullt werden. Aber ich weiß absolut nicht warum oder woran das liegen könnte. Jemand eine Idee von Euch? Viele Grüße

        schau mal was für eine Uhrzeit eingestellt ist in Modbus
        Holdingregister 5002 zeigt die Stunde an,
        vermutlich stimmt die Stunden nicht und der WR denkt das es 23-0 Uhr ist und Nullt die Werte

        R Offline
        R Offline
        redDD
        wrote on last edited by
        #243

        @burberry um 19:33 war heute wieder cut:Screenshot 2022-06-07 213547.png

        B B 2 Replies Last reply
        0
        • R redDD

          @burberry um 19:33 war heute wieder cut:Screenshot 2022-06-07 213547.png

          B Offline
          B Offline
          burberry
          wrote on last edited by
          #244

          @reddd puh sorry dann weis ich auch nicht weiter....

          O 1 Reply Last reply
          0
          • B burberry

            @reddd puh sorry dann weis ich auch nicht weiter....

            O Offline
            O Offline
            ostseeskipper
            wrote on last edited by
            #245

            @burberry
            Meinst du die Daten im WR oder ioBroker die genullt werden?
            Bei der Installation einen falschen Ort oder andere Zeitzone angegeben?

            B R 2 Replies Last reply
            0
            • O ostseeskipper

              @burberry
              Meinst du die Daten im WR oder ioBroker die genullt werden?
              Bei der Installation einen falschen Ort oder andere Zeitzone angegeben?

              B Offline
              B Offline
              burberry
              wrote on last edited by
              #246

              @ostseeskipper vom wechselrichter vermute ich, da es die daily werte vom WR sind welche genullt werden, und das macht er ja nur zum tageswechsel.

              1 Reply Last reply
              0
              • O ostseeskipper

                @burberry
                Meinst du die Daten im WR oder ioBroker die genullt werden?
                Bei der Installation einen falschen Ort oder andere Zeitzone angegeben?

                R Offline
                R Offline
                redDD
                wrote on last edited by
                #247

                @ostseeskipper die Daten werden im iobroker gelöscht. immer um 19:33:21 werden alle Daily Daten auf 0 gesetzt.
                selbst die falsche Region oder falsche Zeitzone ergibt keinen Sinn. Grüße

                C 1 Reply Last reply
                0
                • R redDD

                  @ostseeskipper die Daten werden im iobroker gelöscht. immer um 19:33:21 werden alle Daily Daten auf 0 gesetzt.
                  selbst die falsche Region oder falsche Zeitzone ergibt keinen Sinn. Grüße

                  C Offline
                  C Offline
                  C1500
                  wrote on last edited by C1500
                  #248

                  Servus
                  Ich hab 2 SH8.0RT im Master-Slave-Betrieb.
                  Der Akku ist leider noch nicht geliefert worden.

                  beide WR hängen je an beiden RJ45 buchsen. Jeder WR hat somit 2 IP Adressen.
                  Um beide abzufragen hab ich 2 ModBus Adapter erstellt.

                  Komischweise klappt die Abfrage aber nur beim Master.
                  Alle einstellungen sind identisch.
                  Ich hab auch versucht bei beiden WR´s unterschiedliche ID´s zu verwenden.

                  Beim Slave bekomme ich immer folgende LOG Meldungen:
                  ModBus-Fehler.png

                  Am ModBus Adapter liegt es nicht, das ich einfach mal die IP´s getauscht habe. Dann geht plötzlich der andere Adapter.

                  Firmware-Update hab ich bei beiden WR´s durchgeführt.

                  Hat denn einer 2 gleiche WR mit einem DTU666 am laufen?

                  Könnte es sein, das bei deiser Verschaltung der Slave nicht einzelen auszulesen ist?

                  Oder woran könnte es noch liegen?

                  Gruß C1500

                  O 1 Reply Last reply
                  0
                  • C C1500

                    Servus
                    Ich hab 2 SH8.0RT im Master-Slave-Betrieb.
                    Der Akku ist leider noch nicht geliefert worden.

                    beide WR hängen je an beiden RJ45 buchsen. Jeder WR hat somit 2 IP Adressen.
                    Um beide abzufragen hab ich 2 ModBus Adapter erstellt.

                    Komischweise klappt die Abfrage aber nur beim Master.
                    Alle einstellungen sind identisch.
                    Ich hab auch versucht bei beiden WR´s unterschiedliche ID´s zu verwenden.

                    Beim Slave bekomme ich immer folgende LOG Meldungen:
                    ModBus-Fehler.png

                    Am ModBus Adapter liegt es nicht, das ich einfach mal die IP´s getauscht habe. Dann geht plötzlich der andere Adapter.

                    Firmware-Update hab ich bei beiden WR´s durchgeführt.

                    Hat denn einer 2 gleiche WR mit einem DTU666 am laufen?

                    Könnte es sein, das bei deiser Verschaltung der Slave nicht einzelen auszulesen ist?

                    Oder woran könnte es noch liegen?

                    Gruß C1500

                    O Offline
                    O Offline
                    ostseeskipper
                    wrote on last edited by
                    #249

                    @c1500
                    schau mal Photovoltaikforum,
                    wenn ich das richtig mitbekommen habe wird da gesagt das der Slave nichts selbst mehr an Infos liefert.
                    Da nicht mein case auch nicht genauer im Kopf.

                    C 1 Reply Last reply
                    0
                    • O ostseeskipper

                      @c1500
                      schau mal Photovoltaikforum,
                      wenn ich das richtig mitbekommen habe wird da gesagt das der Slave nichts selbst mehr an Infos liefert.
                      Da nicht mein case auch nicht genauer im Kopf.

                      C Offline
                      C Offline
                      C1500
                      wrote on last edited by
                      #250

                      @ostseeskipper
                      Dann versteh ich aber den Eintrag der Anlagenleistung nicht.
                      Weil da wird mir 8kW angezeigt, müsste aber eigentlich 16kW sein.
                      In der iSolraCloud werden mir beide WR angezeigt und auch eine Gesamtleistung von 16kW.

                      Ich schau mal in PV Forum.

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • O ostseeskipper

                        @ljsven
                        mit der neusten Firmwareversion(Ende April) auf dem WiNet-S kann man jetzt auch per Modbus die Daten ziehen.

                        D Offline
                        D Offline
                        DRUROB
                        wrote on last edited by
                        #251

                        @ostseeskipper

                        Moin! Meinst einfach im Modbus auf die IP des WiNet ändern und schon läufts? Oder muss ich dabei noch etwas anderes beachten?

                        O 1 Reply Last reply
                        0
                        • D DRUROB

                          @ostseeskipper

                          Moin! Meinst einfach im Modbus auf die IP des WiNet ändern und schon läufts? Oder muss ich dabei noch etwas anderes beachten?

                          O Offline
                          O Offline
                          ostseeskipper
                          wrote on last edited by
                          #252

                          @drurob
                          mit 2 Geräten im Parallelmodus ist nicht mein Case. Kann ich nichts zu sagen.

                          D 1 Reply Last reply
                          0
                          • O ostseeskipper

                            @drurob
                            mit 2 Geräten im Parallelmodus ist nicht mein Case. Kann ich nichts zu sagen.

                            D Offline
                            D Offline
                            DRUROB
                            wrote on last edited by
                            #253

                            @ostseeskipper
                            neeeee :-) hab nur einen WR. Den SH10RT. Ich wollte mir nur das eine LAN Kabel sparen. Mann muss ja nicht 2 Stück dran haben wenn eines reicht um die Daten abzugreifen. Jetzt ist ja eins am WINET und das andere am "alten " Steckplatz dahinter.

                            O 1 Reply Last reply
                            0
                            • D DRUROB

                              @ostseeskipper
                              neeeee :-) hab nur einen WR. Den SH10RT. Ich wollte mir nur das eine LAN Kabel sparen. Mann muss ja nicht 2 Stück dran haben wenn eines reicht um die Daten abzugreifen. Jetzt ist ja eins am WINET und das andere am "alten " Steckplatz dahinter.

                              O Offline
                              O Offline
                              ostseeskipper
                              wrote on last edited by
                              #254

                              @drurob
                              Habe an meinem SH10RT nur die feste LAN Buchse belegt. Darüber hol ich mir die Infos per Modbus zum IBroker. Zur isolarcloud wird auch darüber übertragen(5Minuten Intervall)

                              I 1 Reply Last reply
                              0
                              • O ostseeskipper

                                @drurob
                                Habe an meinem SH10RT nur die feste LAN Buchse belegt. Darüber hol ich mir die Infos per Modbus zum IBroker. Zur isolarcloud wird auch darüber übertragen(5Minuten Intervall)

                                I Offline
                                I Offline
                                iobrokerFhemPiUser
                                wrote on last edited by
                                #255

                                @ostseeskipper: Wie hast Du das gemacht, dass iSolarCloud über den LAN-Port übertragen wird? Hast Du am WiNet-S-Port noch den WiNet-S Stick, aber ohne LAN-Kabel und der WiNet-S nimmt dann automatisch den LAN-Port für die Internetverbindung?

                                O 1 Reply Last reply
                                0
                                • I iobrokerFhemPiUser

                                  @ostseeskipper: Wie hast Du das gemacht, dass iSolarCloud über den LAN-Port übertragen wird? Hast Du am WiNet-S-Port noch den WiNet-S Stick, aber ohne LAN-Kabel und der WiNet-S nimmt dann automatisch den LAN-Port für die Internetverbindung?

                                  O Offline
                                  O Offline
                                  ostseeskipper
                                  wrote on last edited by
                                  #256

                                  @iobrokerfhempiuser
                                  habe gar kein WiNet-S am WR.
                                  habe die isolarcloud app und ein neues gerät angemeldet. beim einlesen des QR Codes dann das QR Bild auf der rechten Seite des WR genommen.

                                  C 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • O ostseeskipper

                                    @iobrokerfhempiuser
                                    habe gar kein WiNet-S am WR.
                                    habe die isolarcloud app und ein neues gerät angemeldet. beim einlesen des QR Codes dann das QR Bild auf der rechten Seite des WR genommen.

                                    C Offline
                                    C Offline
                                    C1500
                                    wrote on last edited by
                                    #257

                                    Servus
                                    Gibt es denn auch Modbus Nachrichten die vom DTS666 kommen bzw. Werte der gesamten Anlage?
                                    Oder muss ich mit die meisten Gesamtwerte dann selber errechenen?
                                    z.B. aktuelle PV Leistung DC, die Einspeisung beider WR, Ertrag beider WR...

                                    Eine Andere Frage:
                                    Welcher Wert entspricht denn dem wirklichen Netzbezug?
                                    Da bekomme ich bei beiden WR´s unterschiedliche Werte.

                                    Und noch ne Frage:
                                    Gibt es schon eine Liste der verfügbaren 30xxx´er Nachrichten?

                                    Gruß C1500

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • B burberry

                                      Hallo,
                                      SH10RT über Lankabel angeschlossen, nichts WiNet-S
                                      Bekomme beim register 13007 ab und an werte die mit "4294967" beginnen.
                                      22cc3d6e-e6c3-4b0e-b7ad-ce2e19e7b8b3-grafik.png
                                      Was dann natürlich später in Grafana nicht abbildbar ist.
                                      habt ihr das auch oder wie habt ihr das problem gelöst ?
                                      habe schon neues Iobroker + neu installation Modbus getestet, hat nichts funktioniert.

                                      Danke

                                      J Offline
                                      J Offline
                                      jh410
                                      wrote on last edited by
                                      #258

                                      @burberry said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                      Hallo,
                                      SH10RT über Lankabel angeschlossen, nichts WiNet-S
                                      Bekomme beim register 13007 ab und an werte die mit "4294967" beginnen.
                                      22cc3d6e-e6c3-4b0e-b7ad-ce2e19e7b8b3-grafik.png
                                      Was dann natürlich später in Grafana nicht abbildbar ist.
                                      habt ihr das auch oder wie habt ihr das problem gelöst ?
                                      habe schon neues Iobroker + neu installation Modbus getestet, hat nichts funktioniert.

                                      Danke

                                      Genau das Problem habe ich auch, seit der SG20RT neben dem SH10RT in Betrieb genommen wurde. Wie hast du das gelöst, @burberry?
                                      Hatte Modbus erst bei beiden über das WiNet-S laufen, allerdings ging der Running State nicht mehr beim SH10RT, bin dann wieder auf den normalen LAN-Port.

                                      D 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • L Offline
                                        L Offline
                                        LJSven
                                        wrote on last edited by
                                        #259

                                        Es gab ein Update beim Winet Adapter. Funktioniert es jetzt? Wenn ja, kann mir jemand sagen wie?

                                        O 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • L LJSven

                                          Es gab ein Update beim Winet Adapter. Funktioniert es jetzt? Wenn ja, kann mir jemand sagen wie?

                                          O Offline
                                          O Offline
                                          ostseeskipper
                                          wrote on last edited by
                                          #260

                                          @ljsven said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:

                                          Es gab ein Update beim Winet Adapter. Funktioniert es jetzt? Wenn ja, kann mir jemand sagen wie?

                                          Ja mit der aktuellen Firmware kannst Modbus mit dem WiNet-S am iobroker machen. Wie es geht steht hier im Thread.

                                          L 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          299

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe