Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.4k

[Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
solaredgemodbusgrafana
606 Beiträge 91 Kommentatoren 207.7k Aufrufe 99 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • NWHN Offline
    NWHN Offline
    NWH
    schrieb am zuletzt editiert von
    #541

    @glasfaser ok dann kann ich es eben nicht kontrollieren. Aber es sollte funktionieren.

    Funktioniert das im docker? bzw. wie gebe ich das dann dort ein? " -p command not found

    -p 502:502 \ -p 1502:1502

    GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • NWHN NWH

      @glasfaser ok dann kann ich es eben nicht kontrollieren. Aber es sollte funktionieren.

      Funktioniert das im docker? bzw. wie gebe ich das dann dort ein? " -p command not found

      -p 502:502 \ -p 1502:1502

      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
      #542

      @nwh sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

      @glasfaser ok dann kann ich es eben nicht kontrollieren.

      doch ... siehe : ab 2:46 Min

      Modbus TCP - SolarEdge im ioBroker und Timberwolf Server

      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • NWHN NWH

        @glasfaser ok dann kann ich es eben nicht kontrollieren. Aber es sollte funktionieren.

        Funktioniert das im docker? bzw. wie gebe ich das dann dort ein? " -p command not found

        -p 502:502 \ -p 1502:1502

        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
        #543

        @nwh sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

        wie gebe ich das dann dort ein? " -p command not found

        das ist kein Befehl , das war eine Zeile aus einem Docker Compose.

        aber laut deinen Threads nutzt du doch schon z.B . die Port´s 502 !?

        Hast du es jetzt nur mit einem Register mal versucht , dazu habe ich noch keine Antwort bekommen !?

        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

        NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • GlasfaserG Glasfaser

          @nwh sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

          wie gebe ich das dann dort ein? " -p command not found

          das ist kein Befehl , das war eine Zeile aus einem Docker Compose.

          aber laut deinen Threads nutzt du doch schon z.B . die Port´s 502 !?

          Hast du es jetzt nur mit einem Register mal versucht , dazu habe ich noch keine Antwort bekommen !?

          NWHN Offline
          NWHN Offline
          NWH
          schrieb am zuletzt editiert von
          #544

          @glasfaser Sorry du hast Recht. ich nutzte 502. Jetzt ist ja 1502 am WR eingestellt.

          Ja habe ich mit einem versucht. Aber keine Daten.

          Blöde Frage kann ich die 1502 nach eintragen. Wenn ja wie genau?

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • NWHN Offline
            NWHN Offline
            NWH
            schrieb am zuletzt editiert von
            #545

            @Glasfaser
            Übrigens jetzt funktioniert es.
            Lösung: Im Modbus Adapter "Aliases benutzen" nicht anhaken, dann kommen alle Werte.

            G 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • NWHN NWH

              @Glasfaser
              Übrigens jetzt funktioniert es.
              Lösung: Im Modbus Adapter "Aliases benutzen" nicht anhaken, dann kommen alle Werte.

              G Online
              G Online
              guitardoc
              schrieb am zuletzt editiert von
              #546

              Hallo zusammen,

              Ich habe eine Frage zu folgendem Register:

              40206 40207 1 M_AC_Power int16 Watts Total Real Power (sum of active phases)

              Dies soll ja, wenn ich alles richtig gelesen habe, der aktuelle Netzbezug bzw. die aktuelle Einspeisung sein. Bei mir stehen da aktuell Werte, welche entweder permanent um die 65.000 Watt (Faktor ist 0) schwanken oder wenige Watt anzeigen. Das kann natürlich so nicht stimmen. Ich vermute mal, dass, wenn wenige Watt angezeigt werden, das die Einspeisung ist (heute ist ein regnerischer Tag) und wenn Netzbezug ist, dann ist es der Wert um die 65.000 - welcher aber natürlich nicht stimmen kann
              Ich habe spaßeshalber mal den gleichen Wert von Meter 2

              40380 40381 1 M_AC_Power int16 Watts Total Real Power (sum of active phases)

              und Meter 3

              40555 40556 1 M_AC_Power int16 Watts Total Real Power (sum of active phases)

              ausgelesen, die ändern sich nicht und stehen unverändert auf 65.535 Watt (Faktor 0).

              Hat jemand eine Idee, wie ich auf den richtigen Wert komme? Muss ich möglicherweise vom Wert des Meter 1 die 65.535 abziehen wenn er den großen Wert ausgibt? Weiß das jemand?

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • NWHN Offline
                NWHN Offline
                NWH
                schrieb am zuletzt editiert von NWH
                #547

                @guitardoc Du brauchst für den Wert eine Formel, hast du die eingetragen?

                ```40206	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40210'])			true	false	false	false
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • NWHN NWH

                  @guitardoc Du brauchst für den Wert eine Formel, hast du die eingetragen?

                  ```40206	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40210'])			true	false	false	false
                  G Online
                  G Online
                  guitardoc
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #548

                  @nwh Das ist die Berechnung der Zehnerpotenz, sprich wo sich das Komma befindet, richtig? Die Berechnung hab ich drin.

                  NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • G guitardoc

                    @nwh Das ist die Berechnung der Zehnerpotenz, sprich wo sich das Komma befindet, richtig? Die Berechnung hab ich drin.

                    NWHN Offline
                    NWHN Offline
                    NWH
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #549

                    @guitardoc Sollte so sein, hast du auch die 40210 drinnen?
                    Oder funktioniert es schon in der Zwischenzeit?

                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • NWHN NWH

                      @guitardoc Sollte so sein, hast du auch die 40210 drinnen?
                      Oder funktioniert es schon in der Zwischenzeit?

                      G Online
                      G Online
                      guitardoc
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #550

                      @nwh Ja hab ich drin, ohne den Faktor geht die Berechnung ja nicht...

                      Ich vermute Folgendes:
                      Wenn der ermittelte Wert gering ist (also ich sage mal < 30.000), dann ist das die Einspeisung. Ist der Wert größer, dann ist 65.535 - ermittelter Wert der Netzbezug. Anders macht es keinen Sinn.
                      Warum das so komisch übergeben wird verstehe ich allerdings nicht - vermutlich hatte man kein Register mehr frei um Einspeisung und Netzbezug zu trennen.

                      NWHN L 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • G guitardoc

                        @nwh Ja hab ich drin, ohne den Faktor geht die Berechnung ja nicht...

                        Ich vermute Folgendes:
                        Wenn der ermittelte Wert gering ist (also ich sage mal < 30.000), dann ist das die Einspeisung. Ist der Wert größer, dann ist 65.535 - ermittelter Wert der Netzbezug. Anders macht es keinen Sinn.
                        Warum das so komisch übergeben wird verstehe ich allerdings nicht - vermutlich hatte man kein Register mehr frei um Einspeisung und Netzbezug zu trennen.

                        NWHN Offline
                        NWHN Offline
                        NWH
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #551

                        @guitardoc Also bei mir ist es so, dass wenn ein Minus davor steht kaufen wir zu und ohne Minus wird eingespeist.
                        Die Register 40227 eingespeiste und 40235 zugekaufte Energie sind ja gesamt Summen. Verändert sich hier was bei dir?

                        Übrigens der Wert von 40101 ist -1 SF du schreibst Faktor ist 0!

                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • NWHN NWH

                          @guitardoc Also bei mir ist es so, dass wenn ein Minus davor steht kaufen wir zu und ohne Minus wird eingespeist.
                          Die Register 40227 eingespeiste und 40235 zugekaufte Energie sind ja gesamt Summen. Verändert sich hier was bei dir?

                          Übrigens der Wert von 40101 ist -1 SF du schreibst Faktor ist 0!

                          G Online
                          G Online
                          guitardoc
                          schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                          #552

                          @nwh 40101? Der ist -1. Aber du meinst sicher 40211? Der ist 0.

                          Hier mal wie das bei mir angezeigt wird:
                          1fc5f480-f532-471c-858d-8e230b41c601-image.png

                          ba740497-116d-429c-8781-5530a1311fea-image.png

                          Ist die 40207 bei dir auch so konfiguriert?

                          c97e47aa-d971-44f1-9b7a-1f437a0f23e3-image.png

                          40227 und 40235 ergeben bei mir sinnvolle Werte und die ändern sich auch:

                          2f5be3f0-55f9-418d-bd15-5e84e8ac30b6-image.png

                          NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • G guitardoc

                            @nwh Ja hab ich drin, ohne den Faktor geht die Berechnung ja nicht...

                            Ich vermute Folgendes:
                            Wenn der ermittelte Wert gering ist (also ich sage mal < 30.000), dann ist das die Einspeisung. Ist der Wert größer, dann ist 65.535 - ermittelter Wert der Netzbezug. Anders macht es keinen Sinn.
                            Warum das so komisch übergeben wird verstehe ich allerdings nicht - vermutlich hatte man kein Register mehr frei um Einspeisung und Netzbezug zu trennen.

                            L Offline
                            L Offline
                            lisalisa
                            schrieb am zuletzt editiert von lisalisa
                            #553

                            @guitardoc sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                            .... dann ist 65.535 - ermittelter Wert der Netzbezug. Anders macht es keinen Sinn.

                            65535 ist so eine doofe Computerzahl....
                            Dezimal 65535 = FFFF in Hexadezimal, bedeutet da ist leer, nichts im Speicher-Chip, an der Speicheradresse wurden 2 Bytes mit FF aufgefüllt.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • G guitardoc

                              @nwh 40101? Der ist -1. Aber du meinst sicher 40211? Der ist 0.

                              Hier mal wie das bei mir angezeigt wird:
                              1fc5f480-f532-471c-858d-8e230b41c601-image.png

                              ba740497-116d-429c-8781-5530a1311fea-image.png

                              Ist die 40207 bei dir auch so konfiguriert?

                              c97e47aa-d971-44f1-9b7a-1f437a0f23e3-image.png

                              40227 und 40235 ergeben bei mir sinnvolle Werte und die ändern sich auch:

                              2f5be3f0-55f9-418d-bd15-5e84e8ac30b6-image.png

                              NWHN Offline
                              NWHN Offline
                              NWH
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #554

                              @guitardoc Also ich habe genau diese Register importiert. Nicht mehr oder weniger.
                              Github

                              40207 habe ich gar nicht.

                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • NWHN NWH

                                @guitardoc Also ich habe genau diese Register importiert. Nicht mehr oder weniger.
                                Github

                                40207 habe ich gar nicht.

                                G Online
                                G Online
                                guitardoc
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #555

                                @nwh Hmm, die Liste hab ich noch gar nicht gesehen. Ich hab die Daten direkt von der Beschreibung der SolarEdge-Api genommen:
                                https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/sunspec-implementation-technical-note.pdf

                                Da werde ich mal die Daten von Github einlesen, mal sehen was da raus kommt.

                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • G guitardoc

                                  @nwh Hmm, die Liste hab ich noch gar nicht gesehen. Ich hab die Daten direkt von der Beschreibung der SolarEdge-Api genommen:
                                  https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/sunspec-implementation-technical-note.pdf

                                  Da werde ich mal die Daten von Github einlesen, mal sehen was da raus kommt.

                                  G Online
                                  G Online
                                  guitardoc
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #556

                                  Hab die Datei eingelesen. Ich musste alle Registernummern um 1 erhöhen (also 40206 ist bei mir die 40207), sonst wird Unsinn eingelesen.
                                  Oder kann man irgendwo einstellen, dass das automatisch um 1 erhöht wird? Hab dazu nichts gefunden.

                                  Die 40207 ist die exportierte/importierte Energie. Und jetzt wird die auch als positiver und negativer Wert angezeigt. Das scheint jetzt erst einmal zu stimmen. Vielen Dank für den Hinweis auf die Datei in Github!

                                  Könnt ihr mir noch sagen, was die anderen Werte sind:

                                  • aktuelle Sonnenenergie
                                  • aktueller Verbrauch
                                    und gibt es auch Werte wieviel Strom aktuell von der Batterie kommt / in diese geht?
                                  NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • G guitardoc

                                    Hab die Datei eingelesen. Ich musste alle Registernummern um 1 erhöhen (also 40206 ist bei mir die 40207), sonst wird Unsinn eingelesen.
                                    Oder kann man irgendwo einstellen, dass das automatisch um 1 erhöht wird? Hab dazu nichts gefunden.

                                    Die 40207 ist die exportierte/importierte Energie. Und jetzt wird die auch als positiver und negativer Wert angezeigt. Das scheint jetzt erst einmal zu stimmen. Vielen Dank für den Hinweis auf die Datei in Github!

                                    Könnt ihr mir noch sagen, was die anderen Werte sind:

                                    • aktuelle Sonnenenergie
                                    • aktueller Verbrauch
                                      und gibt es auch Werte wieviel Strom aktuell von der Batterie kommt / in diese geht?
                                    NWHN Offline
                                    NWHN Offline
                                    NWH
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #557

                                    @guitardoc
                                    40083 ist aktuelle Produzierter Strom
                                    40206 ist aktueller Verbrauch mit - davor zukauf und ohne einspeisen

                                    Ich habe keine Batterie. Aber hier köntest du aus der Doku die Werte einzeln ergänzen.

                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • NWHN NWH

                                      @guitardoc
                                      40083 ist aktuelle Produzierter Strom
                                      40206 ist aktueller Verbrauch mit - davor zukauf und ohne einspeisen

                                      Ich habe keine Batterie. Aber hier köntest du aus der Doku die Werte einzeln ergänzen.

                                      G Online
                                      G Online
                                      guitardoc
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #558

                                      @nwh Hmm, die Werte passen bei mir nicht. Ich vermute, dass das durch die Batterie kommt - bei mir ist die "aktuelle Sonnenenergie" vermutlich die aktuelle Produktion + das was gerade aus der Batterie kommt (die wurde ja auch mit "Sonne" gefüllt).
                                      Leider hab ich keine Dokumentation wo die Werte für den Speicher stehen...

                                      NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • G guitardoc

                                        @nwh Hmm, die Werte passen bei mir nicht. Ich vermute, dass das durch die Batterie kommt - bei mir ist die "aktuelle Sonnenenergie" vermutlich die aktuelle Produktion + das was gerade aus der Batterie kommt (die wurde ja auch mit "Sonne" gefüllt).
                                        Leider hab ich keine Dokumentation wo die Werte für den Speicher stehen...

                                        NWHN Offline
                                        NWHN Offline
                                        NWH
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #559

                                        @guitardoc
                                        Hier stehen alle Register drinnen.
                                        Denke auf Seite 23 geht e sum die Batterie.
                                        Hast du keine App, damit kannst du ja die Werte gegen kontrollieren.

                                        Sunspec_pdf

                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • NWHN NWH

                                          @guitardoc
                                          Hier stehen alle Register drinnen.
                                          Denke auf Seite 23 geht e sum die Batterie.
                                          Hast du keine App, damit kannst du ja die Werte gegen kontrollieren.

                                          Sunspec_pdf

                                          G Online
                                          G Online
                                          guitardoc
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #560

                                          @nwh
                                          Doch, ich habe die SolarEdge App. Aber mit der bin nicht so glücklich. Die Werte springen im Sekundentakt um mehrere 100 Watt hin und her, vor allem der aktuelle Verbrauch. Ist das bei dir auch so? Erst 0,75kW, die nächste Sekunde 1,83kW, dann 0,6kW, dann 1,22kW und munter so weiter. Im ioBroker springen die Werte genauso, aber mit anderen Beträgen - vermutlich weil der Abfragezeitpunkt unterschiedlich ist, keine Ahnung. Von daher ist es mit dem Vergleich schwierig…
                                          Möglicherweise liegt das auch am Modbus selbst, der musste schon mal gewechselt werden weil er defekt war. Nicht dass dieser auch wieder einen Defekt hat.

                                          NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          738

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe