Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

[Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

Scheduled Pinned Locked Moved Praktische Anwendungen (Showcase)
solaredgemodbusgrafana
606 Posts 91 Posters 207.5k Views 99 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • H hennerich

    @cybtrash
    Hey, also bei mir ist das nicht so. Ich hab heute laut Portal
    2e825d0c-2c7d-4dd6-8a41-ef8cfbafb746-grafik.png
    und mein Grafana sagt mir
    599c7444-7265-4bfa-9834-a886c871066e-grafik.png

    Grüße
    Henri

    C Offline
    C Offline
    Chris87
    wrote on last edited by
    #81

    @hennerich
    Vergleich doch mal deinen Gesamtwert, der wert kommt ja direkt aus deinem WR per Modbus heraus.
    Mein Beispiel:
    653a0045-24c8-441e-ab8c-f0838ec4ca15-image.png = IObroker
    611dae73-b560-432e-b4f9-24485f27cbf1-image.png = SE Monitoring

    Ok, hier ist vielleicht ein wenig gerundet, aber dennoch:

    1100kWh/1184kWh= 0.929 = 7,1% unterschied.

    5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

    H 1 Reply Last reply
    0
    • C Chris87

      @hennerich
      Vergleich doch mal deinen Gesamtwert, der wert kommt ja direkt aus deinem WR per Modbus heraus.
      Mein Beispiel:
      653a0045-24c8-441e-ab8c-f0838ec4ca15-image.png = IObroker
      611dae73-b560-432e-b4f9-24485f27cbf1-image.png = SE Monitoring

      Ok, hier ist vielleicht ein wenig gerundet, aber dennoch:

      1100kWh/1184kWh= 0.929 = 7,1% unterschied.

      H Offline
      H Offline
      hennerich
      wrote on last edited by hennerich
      #82

      @chris87
      Danke für den Hinweis, hab ich eben mal gemacht. Im Portal steht ein Gesamtwert von:
      874aaa45-66ad-4e93-8417-bc4a345b58a8-image.png

      und im ioBroker lese ich einen Wert (von 40093 AC Gesamt-Energieproduktion mit dem 40095 Skalierungsfaktor) von
      3.185.221 Wh (also 3.18 MWh).

      Reden wir da jetzt vom gleichen? Und interessant wäre natürlich, ab wann auf was gerundet wird. Ab 0.5 wird ja wie wir sehen noch nicht aufgerundet.

      [EDIT]
      Hab eben noch was gefunden. Wenn du im SolarEdge Webportal auf Berichte und dann Anlagenstatus auswählst, dann bekommst du eine Excel mit einen detaillierteren Wert. Bei mir ist das so:
      1026a5e6-b1b6-4dfe-9b5b-83c461e87053-image.png

      Daraus ergibt sich bei mir eine Abweichung von 0,04%

      Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
      Tutorial SolarEdge Integration via ModBus

      C 1 Reply Last reply
      0
      • H hennerich

        @chris87
        Danke für den Hinweis, hab ich eben mal gemacht. Im Portal steht ein Gesamtwert von:
        874aaa45-66ad-4e93-8417-bc4a345b58a8-image.png

        und im ioBroker lese ich einen Wert (von 40093 AC Gesamt-Energieproduktion mit dem 40095 Skalierungsfaktor) von
        3.185.221 Wh (also 3.18 MWh).

        Reden wir da jetzt vom gleichen? Und interessant wäre natürlich, ab wann auf was gerundet wird. Ab 0.5 wird ja wie wir sehen noch nicht aufgerundet.

        [EDIT]
        Hab eben noch was gefunden. Wenn du im SolarEdge Webportal auf Berichte und dann Anlagenstatus auswählst, dann bekommst du eine Excel mit einen detaillierteren Wert. Bei mir ist das so:
        1026a5e6-b1b6-4dfe-9b5b-83c461e87053-image.png

        Daraus ergibt sich bei mir eine Abweichung von 0,04%

        C Offline
        C Offline
        Chris87
        wrote on last edited by
        #83

        @hennerich sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

        (von 40093 AC Gesamt-Energieproduktion mit dem 40095 Skalierungsfaktor)

        Hey, ja jetzt reden wir vom gleichen.

        Was ich mir jetzt noch vorstellen kann, das es sich um unterschiedliche WR handelt die wir hier vergleichen, Ich z.B. hab den SE10k-RWS der hat die Batterie direkt angeschlossen.
        Deswegen habe ich im Moment auch keinerlei Möglichkeit "direkt" an die Batteriedaten zu kommen, die muss ich mir über die API ziehen (was echt schei... ist).

        5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

        H 1 Reply Last reply
        0
        • C Chris87

          @hennerich sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

          (von 40093 AC Gesamt-Energieproduktion mit dem 40095 Skalierungsfaktor)

          Hey, ja jetzt reden wir vom gleichen.

          Was ich mir jetzt noch vorstellen kann, das es sich um unterschiedliche WR handelt die wir hier vergleichen, Ich z.B. hab den SE10k-RWS der hat die Batterie direkt angeschlossen.
          Deswegen habe ich im Moment auch keinerlei Möglichkeit "direkt" an die Batteriedaten zu kommen, die muss ich mir über die API ziehen (was echt schei... ist).

          H Offline
          H Offline
          hennerich
          wrote on last edited by
          #84

          @chris87 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

          Was ich mir jetzt noch vorstellen kann, das es sich um unterschiedliche WR handelt die wir hier vergleichen,

          Genau, wenn du mal in meinen ersten Post ganz oben schaust, ich hab den SE25k WR ohne Batteriespeicher installiert. Und dazu eben den Modbus Adapter, den du vermutlich auch hast.

          Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
          Tutorial SolarEdge Integration via ModBus

          1 Reply Last reply
          0
          • S Offline
            S Offline
            Smartuser_1
            wrote on last edited by
            #85

            @hennerich

            Ich kämpfe gerade leider mit den gleichen Problemen, aber die gezeigte Vorgehensweise hat schon gut geholfen. Das Sunspec open Protokoll mit den genannten Adressen ist noch aktuell, hatte ich bei Solaredge nochmals nachgefragt.

            Ich habe einen SE10 K RWS Wechselrichter. Allerdings kommen bei mir teilweise Daten raus, die nicht stimmen können bzw. anders sind.

            40206 ist der aktuelle Netzbezug
            40226 scheint die totale Summe der eingespeisten Netz-Energie zu sein
            40234 scheint die totale Summe der selbst verwendeten Energie zu sein

            Beides zusammen ergibt auch die Menge Energie Gesamtlaufzeit. Diese ist eher real, da bei mir 40093 einen höheren Wert als die Monitoring App aufzeigt. 40083 und 40090 sind sehr ähnliche Werte.
            Gibt es schon weitere Infos zur Tagesmenge und aktueller PV Produktion ?

            Danke & Vg

            H 1 Reply Last reply
            0
            • S Smartuser_1

              @hennerich

              Ich kämpfe gerade leider mit den gleichen Problemen, aber die gezeigte Vorgehensweise hat schon gut geholfen. Das Sunspec open Protokoll mit den genannten Adressen ist noch aktuell, hatte ich bei Solaredge nochmals nachgefragt.

              Ich habe einen SE10 K RWS Wechselrichter. Allerdings kommen bei mir teilweise Daten raus, die nicht stimmen können bzw. anders sind.

              40206 ist der aktuelle Netzbezug
              40226 scheint die totale Summe der eingespeisten Netz-Energie zu sein
              40234 scheint die totale Summe der selbst verwendeten Energie zu sein

              Beides zusammen ergibt auch die Menge Energie Gesamtlaufzeit. Diese ist eher real, da bei mir 40093 einen höheren Wert als die Monitoring App aufzeigt. 40083 und 40090 sind sehr ähnliche Werte.
              Gibt es schon weitere Infos zur Tagesmenge und aktueller PV Produktion ?

              Danke & Vg

              H Offline
              H Offline
              hennerich
              wrote on last edited by hennerich
              #86

              @smartuser_1
              Moin Smartuser,

              40206 ist der aktuelle Netzbezug

              Das sehe ich nicht so. Bei mir ist das der derzeitige Import/Export aus/vom Netzbetreiber

              40226 scheint die totale Summe der eingespeisten Netz-Energie zu sein

              Korrekt.

              40234 scheint die totale Summe der selbst verwendeten Energie zu sein

              Nein, das ist die Summe deines Netzbezugs.

              Beides zusammen ergibt auch die Menge Energie Gesamtlaufzeit.

              Ich verstehe gerade nicht, was du damit meinst.

              Gibt es schon weitere Infos zur Tagesmenge und aktueller PV Produktion ?

              Welche Infos genau meinst du bzw. auf welche Frage zielst du ab?

              Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
              Tutorial SolarEdge Integration via ModBus

              S 1 Reply Last reply
              0
              • H hennerich

                @smartuser_1
                Moin Smartuser,

                40206 ist der aktuelle Netzbezug

                Das sehe ich nicht so. Bei mir ist das der derzeitige Import/Export aus/vom Netzbetreiber

                40226 scheint die totale Summe der eingespeisten Netz-Energie zu sein

                Korrekt.

                40234 scheint die totale Summe der selbst verwendeten Energie zu sein

                Nein, das ist die Summe deines Netzbezugs.

                Beides zusammen ergibt auch die Menge Energie Gesamtlaufzeit.

                Ich verstehe gerade nicht, was du damit meinst.

                Gibt es schon weitere Infos zur Tagesmenge und aktueller PV Produktion ?

                Welche Infos genau meinst du bzw. auf welche Frage zielst du ab?

                S Offline
                S Offline
                Smartuser_1
                wrote on last edited by
                #87

                @hennerich

                Hallo Hennerich,

                hatte leider kompletten Systemabsturz nachdem ich JavaScript installieren wollte und musste neu aufsetzen ...

                40206 ist korrekt, Import & Export Netzbetreiber
                40226 passt auch, entspricht auch meinen Zählerwerten sowohl Monitoring App & Keller seit Installation
                40234 ... ist mir völlig unklar, der Wert passt auch nicht zu meinen Zähler im Keller (da ist deutlich mehr angefallen)
                40100 (DC) ist immer höher als 40083 (AC). Ich vermute da stecken die Wandlungsverluste dahinter. Des Weiteren wird nicht unterschieden ob der Strom von den Panels oder der Batterie kommt.

                Den Hausverbrauch könnte ich jetzt aus 40206 und 40083 ausrechnen. Für eine Unterscheidung zwischen Batterie & PV habe ich noch keine Lösung, auch der Tagesverbrauch/herstellung fehlt mir noch. Hast Du dazu noch Erkenntnisse?

                Danke & Vg Smartuser1

                H C 2 Replies Last reply
                0
                • S Smartuser_1

                  @hennerich

                  Hallo Hennerich,

                  hatte leider kompletten Systemabsturz nachdem ich JavaScript installieren wollte und musste neu aufsetzen ...

                  40206 ist korrekt, Import & Export Netzbetreiber
                  40226 passt auch, entspricht auch meinen Zählerwerten sowohl Monitoring App & Keller seit Installation
                  40234 ... ist mir völlig unklar, der Wert passt auch nicht zu meinen Zähler im Keller (da ist deutlich mehr angefallen)
                  40100 (DC) ist immer höher als 40083 (AC). Ich vermute da stecken die Wandlungsverluste dahinter. Des Weiteren wird nicht unterschieden ob der Strom von den Panels oder der Batterie kommt.

                  Den Hausverbrauch könnte ich jetzt aus 40206 und 40083 ausrechnen. Für eine Unterscheidung zwischen Batterie & PV habe ich noch keine Lösung, auch der Tagesverbrauch/herstellung fehlt mir noch. Hast Du dazu noch Erkenntnisse?

                  Danke & Vg Smartuser1

                  H Offline
                  H Offline
                  hennerich
                  wrote on last edited by
                  #88

                  @smartuser_1
                  Schwierig, weil ich keine Batterie habe und bei mir die Werte soweit schlüssig sind.

                  Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
                  Tutorial SolarEdge Integration via ModBus

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • S Smartuser_1

                    @hennerich

                    Hallo Hennerich,

                    hatte leider kompletten Systemabsturz nachdem ich JavaScript installieren wollte und musste neu aufsetzen ...

                    40206 ist korrekt, Import & Export Netzbetreiber
                    40226 passt auch, entspricht auch meinen Zählerwerten sowohl Monitoring App & Keller seit Installation
                    40234 ... ist mir völlig unklar, der Wert passt auch nicht zu meinen Zähler im Keller (da ist deutlich mehr angefallen)
                    40100 (DC) ist immer höher als 40083 (AC). Ich vermute da stecken die Wandlungsverluste dahinter. Des Weiteren wird nicht unterschieden ob der Strom von den Panels oder der Batterie kommt.

                    Den Hausverbrauch könnte ich jetzt aus 40206 und 40083 ausrechnen. Für eine Unterscheidung zwischen Batterie & PV habe ich noch keine Lösung, auch der Tagesverbrauch/herstellung fehlt mir noch. Hast Du dazu noch Erkenntnisse?

                    Danke & Vg Smartuser1

                    C Offline
                    C Offline
                    Chris87
                    wrote on last edited by
                    #89

                    @smartuser_1 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                    Den Hausverbrauch könnte ich jetzt aus 40206 und 40083 ausrechnen. Für eine Unterscheidung zwischen Batterie & PV habe ich noch keine Lösung, auch der Tagesverbrauch/herstellung fehlt mir noch. Hast Du dazu noch Erkenntnisse?

                    Hey,
                    Ich hab auch den SE10k-RWS und hänge genau an dem gleichen Thema, dass keinerlei daten der Batterie mitkommen.
                    aktuell ziehe ich alle Daten über die API, das funktioniert (wenn der SolarEdge Server mal läuft) relativ gut, hab mir hierfür ein kleines skript geschrieben, dass alle 5 Minuten abfragt.
                    Aber es gibt Licht am ende des Tunnels, ich hab auf der SE Plattform vor kurzen einen CASE eröffnet und habe Feedback bekommen:0e556b21-c58c-4ad3-b066-ee83916bf2e1-image.png
                    wenn du detailliertere Infos zu dem WR haben willst, kannst dich gerne melden. Hab bei SE auch ein Installateur Konto, da bekommt man einiges mehr an Hintergrund Infos.

                    Mfg Chris

                    5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • F Offline
                      F Offline
                      Foradh 0
                      wrote on last edited by Foradh 0
                      #90

                      Hallo zusammen,
                      ich betreibe einen SolarEdge SE10K WR mit LG RESU10 Speicher.
                      Über den Modbus 102837 kann ich die aktuelle Leistung negativ wie positiv des Speichers auslesen. Ladestand der Batterie bekommt man über die 102853.
                      Speicher Modbus.JPG

                      Der Status sollte sich laut anderem Forum auch über die 102855 auslesen lassen, dies funktioniert bei mir allerdings nicht und ich bekomme den Fehler:

                      ```(414) Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                      

                      Falls die Abfrage bei 102855 nicht funktionieren sollte muss der entsprechende Eintrag im Modbus wieder gelöscht werden, ansonsten werden die anderen Werte auch nicht mehr ausgelesen.

                      @Smartuser_1
                      Teste doch mal ob sich bei dir alle 3 Werte auslesen lassen. (wobei man den Staus "entladen / beladen" ja auch an der postiv oder negativen Leistung abgreifen kann)

                      Was ich zukünftig mit Hilfe von ioBroker erreichen möchte ist eine intelligente Ladestrategie des Speichers in Abhängigkeit von Wetterprognose und der 70% Regelung.
                      Der Speicher soll bei einer sonnigen Prognose möglichst in der Zeit geladen werden an dem sonst die Abregelung stattfinden würde.
                      Hat jemand in diese Richtung schon etwas am laufen?

                      Beste Grüße
                      Foradh

                      H 1 Reply Last reply
                      0
                      • F Foradh 0

                        Hallo zusammen,
                        ich betreibe einen SolarEdge SE10K WR mit LG RESU10 Speicher.
                        Über den Modbus 102837 kann ich die aktuelle Leistung negativ wie positiv des Speichers auslesen. Ladestand der Batterie bekommt man über die 102853.
                        Speicher Modbus.JPG

                        Der Status sollte sich laut anderem Forum auch über die 102855 auslesen lassen, dies funktioniert bei mir allerdings nicht und ich bekomme den Fehler:

                        ```(414) Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                        

                        Falls die Abfrage bei 102855 nicht funktionieren sollte muss der entsprechende Eintrag im Modbus wieder gelöscht werden, ansonsten werden die anderen Werte auch nicht mehr ausgelesen.

                        @Smartuser_1
                        Teste doch mal ob sich bei dir alle 3 Werte auslesen lassen. (wobei man den Staus "entladen / beladen" ja auch an der postiv oder negativen Leistung abgreifen kann)

                        Was ich zukünftig mit Hilfe von ioBroker erreichen möchte ist eine intelligente Ladestrategie des Speichers in Abhängigkeit von Wetterprognose und der 70% Regelung.
                        Der Speicher soll bei einer sonnigen Prognose möglichst in der Zeit geladen werden an dem sonst die Abregelung stattfinden würde.
                        Hat jemand in diese Richtung schon etwas am laufen?

                        Beste Grüße
                        Foradh

                        H Offline
                        H Offline
                        Habedere
                        wrote on last edited by
                        #91

                        Servus zusammen,
                        kann bitte jemand die Holdingregister mit der neuesten Modbus-Adapter Version exportieren?

                        Die aus dem ersten Post klappen bei mir nicht...
                        Hab den ersten aus dem Screenshot probiert und da kommt wie folgt raus

                        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                        40074	I_AC_StromC	AC-Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		level					
                        
                        GlasfaserG 1 Reply Last reply
                        0
                        • H Habedere

                          Servus zusammen,
                          kann bitte jemand die Holdingregister mit der neuesten Modbus-Adapter Version exportieren?

                          Die aus dem ersten Post klappen bei mir nicht...
                          Hab den ersten aus dem Screenshot probiert und da kommt wie folgt raus

                          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                          40074	I_AC_StromC	AC-Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		level					
                          
                          GlasfaserG Online
                          GlasfaserG Online
                          Glasfaser
                          wrote on last edited by
                          #92

                          @habedere sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                          mit der neuesten Modbus-Adapter Version exportieren?

                          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                          40000	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                          40002	C_SunSpec_DID	Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40003	C_SunSpec_Länge	65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40004	C_Hersteller	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                          40020	C_Modell	Spezifischer SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                          40044	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8	1	0		value		true	false	false	false
                          40052	C_Seriennummer	Eindeutiger SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                          40068	C_Geräteadresse	Modbus-ID der entsprechenden Einheit		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40069	C_SunSpec_DID	101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40070	C_SunSpec_Länge	50 = Länge des Modellblocks	Register	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40071	I_AC_Strom	AC-Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40072	I_AC_StromA	AC-Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40073	I_AC_StromB	AC-Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40074	I_AC_StromC	AC-Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40075	I_AC_Strom_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40076	I_AC_SpannungAB	AC-Spannung Phase AB (L1-L2) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40077	I_AC_SpannungBC	AC-Spannung Phase BC (L2-L3) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40078	I_AC_SpannungCA	AC-Spannung Phase CA (L3-L1) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40079	I_AC_SpannungAN	AC-Spannung Phase A-N (L1-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40080	I_AC_SpannungBN	AC-Spannung Phase B-N (L2-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40081	I_AC_SpannungCN	AC-Spannung Phase C-N (L3-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40082	I_AC_Spannung_SF	AC-Spannung Skalierungsfaktor	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40083	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40084	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40085	I_AC_Frequenz	Frequenzwert	Hz	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40086	I_AC_Frequenz_SF	Frequenz Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40087	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40088	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40089	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40090	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40091	I_AC_PF	Leistungsfaktor	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40092	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40093	I_AC_Energie_WH	AC Gesamt-Energieproduktion	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                          40095	I_AC_Energie_WH_SF	AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor	SF	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40096	I_DC_Strom	DC-Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40097	I_DC_Strom_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40098	I_DC_Spannung	DC-Spannungswert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40099	I_DC_Spannung_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40100	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40101	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40103	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40106	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40107	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40108	I_Status_Anbieter	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40123	C_Manufacturer	Meter manufacturer		string	32	1	0		value		true	false	false	false
                          40139	C_Model	Meter model		string	32	1	0		value		true	false	false	false
                          40155	C_Option	Export + Import, Production, consumption		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                          40190	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40194	M_AC_Current_S F	AC Current Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40206	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40210	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40226	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                          40234	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                          40242	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          57664	Battery 1 Device ID	Batterie Geräte ID		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          57666	Battery 1 Rated Energy	Batterie Nennkapazität	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                          57668	Battery 1 Max Charge Continues Power	Batterie maximale Ladeleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                          57670	Battery 1 Max Discharge Continues Power	Batterie maximale Entladeleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                          57672	Battery 1 Max Charge Peak  Power	Batterie maximale Ladespitzenleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                          57674	Battery 1 Max Discharge Peak  Power	Batterie maximale Entladespitzenleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                          57708	Battery 1 Average Temperature	Batterie Durchschnittstemperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                          57710	Battery 1 Max Temperature	Batterie maximale Temperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                          57712	Battery 1 Instantaneous Voltage	Batterie momentane Spannung	V	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                          57714	Battery 1 Instantaneous Current	Batterie momentane Stromstärke	A	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                          57716	Battery 1 Instantaneous Power	Batterie momentane Leistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                          57718	Battery 1 Lifetime Export Energy Counter	Batterie Gesamtenergie entladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
                          57722	Battery 1 Lifetime Import Energy Counter	Batterie Gesamtenergie geladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
                          57726	Battery 1 Max Energy	Batteriekapazität aktualisiert nach Alterung	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                          57728	Battery 1 Available Energy	Batterie verfügbare Energie	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                          57730	Battery 1 State of Health (SOH)	Batterie Verhältnis von Nennkapazität zu Batteriekapazität nach Alterung	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                          57732	Battery 1 State of Energy (SOE)	Batterie Ladezustand (verfügbare Energie zu mögliche Kapazität)	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                          57734	Battery 1 Status	Batterie Zustand (0 = Aus, 1 = Standby, 2 = Initialisierung, 3 = Laden, 4 = Entladen, 5 = Fehler, 6 = Leerlauf)		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                          
                          

                          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                          S T 2 Replies Last reply
                          0
                          • H Offline
                            H Offline
                            Habedere
                            wrote on last edited by
                            #93

                            @Glasfaser
                            Vielen Dank! Import hat geklappt...
                            Bekomme zwar eine Fehlermeldung im LOG aber zumindest ein paar Werte bekomme ich schon mal rein.

                            Modbus4.PNG SE_Modbus.PNG

                            Der Rest steht alles auf 0

                            Instanz steht auf gelb - mal sehen was sich da noch machen lässt...

                            GlasfaserG 1 Reply Last reply
                            0
                            • H Habedere

                              @Glasfaser
                              Vielen Dank! Import hat geklappt...
                              Bekomme zwar eine Fehlermeldung im LOG aber zumindest ein paar Werte bekomme ich schon mal rein.

                              Modbus4.PNG SE_Modbus.PNG

                              Der Rest steht alles auf 0

                              Instanz steht auf gelb - mal sehen was sich da noch machen lässt...

                              GlasfaserG Online
                              GlasfaserG Online
                              Glasfaser
                              wrote on last edited by
                              #94

                              @habedere

                              Hast du eine Speicher , wenn nicht , dann nimm die Register ab 57 .... alle raus

                              1.JPG

                              Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                              H 1 Reply Last reply
                              0
                              • GlasfaserG Glasfaser

                                @habedere

                                Hast du eine Speicher , wenn nicht , dann nimm die Register ab 57 .... alle raus

                                1.JPG

                                H Offline
                                H Offline
                                Habedere
                                wrote on last edited by Habedere
                                #95

                                @glasfaser
                                Ja hab ich mir schon gedacht... Hab sie raus geschmissen, jetzt ändert sich das Fehlerbild ;)

                                71440c92-ff77-4978-9906-7447231a7cc3-image.png

                                Adapter wäre grün, aber loggt sich zu tode...

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • GlasfaserG Online
                                  GlasfaserG Online
                                  Glasfaser
                                  wrote on last edited by
                                  #96

                                  @habedere

                                  Sehr komisch ..

                                  du kannst mal alle Poll deaktivieren und einzeln zuschalten , ab wann der Warn kommt

                                  bzw. importiere mal nur 1/3 von der Liste !

                                  .1.JPG

                                  Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                  H 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • GlasfaserG Glasfaser

                                    @habedere

                                    Sehr komisch ..

                                    du kannst mal alle Poll deaktivieren und einzeln zuschalten , ab wann der Warn kommt

                                    bzw. importiere mal nur 1/3 von der Liste !

                                    .1.JPG

                                    H Offline
                                    H Offline
                                    Habedere
                                    wrote on last edited by Habedere
                                    #97

                                    @glasfaser
                                    Danke nochmal!
                                    Bei den letzten bringt er die Fehlermeldung...

                                    bc648df5-731f-455d-8355-829832a830e1-image.png

                                    Seltsamerweise sind es jene Register, bei denen ich überhaupt Werte rein bekomme!
                                    Beim Rest ja nur null...

                                    Btw. bei mir im WR steht wie folgt:
                                    RS485-2
                                    Protokoll "SunSpec (Non-SE-Logger"
                                    ID 1
                                    Baudrate 115200

                                    GlasfaserG 2 Replies Last reply
                                    0
                                    • H Habedere

                                      @glasfaser
                                      Danke nochmal!
                                      Bei den letzten bringt er die Fehlermeldung...

                                      bc648df5-731f-455d-8355-829832a830e1-image.png

                                      Seltsamerweise sind es jene Register, bei denen ich überhaupt Werte rein bekomme!
                                      Beim Rest ja nur null...

                                      Btw. bei mir im WR steht wie folgt:
                                      RS485-2
                                      Protokoll "SunSpec (Non-SE-Logger"
                                      ID 1
                                      Baudrate 115200

                                      GlasfaserG Online
                                      GlasfaserG Online
                                      Glasfaser
                                      wrote on last edited by Glasfaser
                                      #98

                                      @habedere

                                      Bei den letzten bringt er die Fehlermeldung...

                                      Das ist der Solaredge Meter 1 der ausgelesen wird

                                      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • H Habedere

                                        @glasfaser
                                        Danke nochmal!
                                        Bei den letzten bringt er die Fehlermeldung...

                                        bc648df5-731f-455d-8355-829832a830e1-image.png

                                        Seltsamerweise sind es jene Register, bei denen ich überhaupt Werte rein bekomme!
                                        Beim Rest ja nur null...

                                        Btw. bei mir im WR steht wie folgt:
                                        RS485-2
                                        Protokoll "SunSpec (Non-SE-Logger"
                                        ID 1
                                        Baudrate 115200

                                        GlasfaserG Online
                                        GlasfaserG Online
                                        Glasfaser
                                        wrote on last edited by
                                        #99

                                        @habedere sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                        RS485-2
                                        Protokoll "SunSpec (Non-SE-Logger"
                                        ID 1
                                        Baudrate 115200

                                        ist der Solaredge Meter in der Konfig richtig eingestellt

                                        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                        H 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • GlasfaserG Glasfaser

                                          @habedere sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                          RS485-2
                                          Protokoll "SunSpec (Non-SE-Logger"
                                          ID 1
                                          Baudrate 115200

                                          ist der Solaredge Meter in der Konfig richtig eingestellt

                                          H Offline
                                          H Offline
                                          Habedere
                                          wrote on last edited by Habedere
                                          #100

                                          @glasfaser
                                          Momeeeeent!
                                          "Aliases benutzen" -> Haken entfernt und es hagelt Inputs! :)

                                          Nur einen kurzen Error:

                                          28723) Invalid holdingRegisters address: -1
                                          

                                          Tausend Dank! Bist ein Genie ;)

                                          GlasfaserG 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          354

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe