  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    913

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

[Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

Scheduled Pinned Locked Moved Praktische Anwendungen (Showcase)
solaredgemodbusgrafana
607 Posts 91 Posters 219.8k Views 99 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • GlasfaserG Glasfaser

    @nwh sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

    Ich komme in die App nicht rein, sind das die gleichen Login Daten wie in der normalen App?

    Nein , sind Errichter Zugänge von deinem Elektriker !

    NWHN Offline
    NWHN Offline
    NWH
    wrote on last edited by
    #539

    @glasfaser du kommst rein?

    Funktioniert das im docker?

    -p 502:502 \ -p 1502:1502

    GlasfaserG 1 Reply Last reply
    0
    • NWHN NWH

      @glasfaser du kommst rein?

      Funktioniert das im docker?

      -p 502:502 \ -p 1502:1502

      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      wrote on last edited by
      #540

      @nwh

      Ja , ich bin Anlagenbesitzer und Errichter !

      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

      1 Reply Last reply
      0
      • NWHN Offline
        NWHN Offline
        NWH
        wrote on last edited by
        #541

        @glasfaser ok dann kann ich es eben nicht kontrollieren. Aber es sollte funktionieren.

        Funktioniert das im docker? bzw. wie gebe ich das dann dort ein? " -p command not found

        -p 502:502 \ -p 1502:1502

        GlasfaserG 2 Replies Last reply
        0
        • NWHN NWH

          @glasfaser ok dann kann ich es eben nicht kontrollieren. Aber es sollte funktionieren.

          Funktioniert das im docker? bzw. wie gebe ich das dann dort ein? " -p command not found

          -p 502:502 \ -p 1502:1502

          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          wrote on last edited by Glasfaser
          #542

          @nwh sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

          @glasfaser ok dann kann ich es eben nicht kontrollieren.

          doch ... siehe : ab 2:46 Min

          Modbus TCP - SolarEdge im ioBroker und Timberwolf Server

          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

          1 Reply Last reply
          0
          • NWHN NWH

            @glasfaser ok dann kann ich es eben nicht kontrollieren. Aber es sollte funktionieren.

            Funktioniert das im docker? bzw. wie gebe ich das dann dort ein? " -p command not found

            -p 502:502 \ -p 1502:1502

            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            wrote on last edited by Glasfaser
            #543

            @nwh sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

            wie gebe ich das dann dort ein? " -p command not found

            das ist kein Befehl , das war eine Zeile aus einem Docker Compose.

            aber laut deinen Threads nutzt du doch schon z.B . die Port´s 502 !?

            Hast du es jetzt nur mit einem Register mal versucht , dazu habe ich noch keine Antwort bekommen !?

            Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

            NWHN 1 Reply Last reply
            0
            • GlasfaserG Glasfaser

              @nwh sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

              wie gebe ich das dann dort ein? " -p command not found

              das ist kein Befehl , das war eine Zeile aus einem Docker Compose.

              aber laut deinen Threads nutzt du doch schon z.B . die Port´s 502 !?

              Hast du es jetzt nur mit einem Register mal versucht , dazu habe ich noch keine Antwort bekommen !?

              NWHN Offline
              NWHN Offline
              NWH
              wrote on last edited by
              #544

              @glasfaser Sorry du hast Recht. ich nutzte 502. Jetzt ist ja 1502 am WR eingestellt.

              Ja habe ich mit einem versucht. Aber keine Daten.

              Blöde Frage kann ich die 1502 nach eintragen. Wenn ja wie genau?

              1 Reply Last reply
              0
              • NWHN Offline
                NWHN Offline
                NWH
                wrote on last edited by
                #545

                @Glasfaser
                Übrigens jetzt funktioniert es.
                Lösung: Im Modbus Adapter "Aliases benutzen" nicht anhaken, dann kommen alle Werte.

                G 1 Reply Last reply
                0
                • NWHN NWH

                  @Glasfaser
                  Übrigens jetzt funktioniert es.
                  Lösung: Im Modbus Adapter "Aliases benutzen" nicht anhaken, dann kommen alle Werte.

                  G Offline
                  G Offline
                  guitardoc
                  wrote on last edited by
                  #546

                  Hallo zusammen,

                  Ich habe eine Frage zu folgendem Register:

                  40206 40207 1 M_AC_Power int16 Watts Total Real Power (sum of active phases)

                  Dies soll ja, wenn ich alles richtig gelesen habe, der aktuelle Netzbezug bzw. die aktuelle Einspeisung sein. Bei mir stehen da aktuell Werte, welche entweder permanent um die 65.000 Watt (Faktor ist 0) schwanken oder wenige Watt anzeigen. Das kann natürlich so nicht stimmen. Ich vermute mal, dass, wenn wenige Watt angezeigt werden, das die Einspeisung ist (heute ist ein regnerischer Tag) und wenn Netzbezug ist, dann ist es der Wert um die 65.000 - welcher aber natürlich nicht stimmen kann
                  Ich habe spaßeshalber mal den gleichen Wert von Meter 2

                  40380 40381 1 M_AC_Power int16 Watts Total Real Power (sum of active phases)

                  und Meter 3

                  40555 40556 1 M_AC_Power int16 Watts Total Real Power (sum of active phases)

                  ausgelesen, die ändern sich nicht und stehen unverändert auf 65.535 Watt (Faktor 0).

                  Hat jemand eine Idee, wie ich auf den richtigen Wert komme? Muss ich möglicherweise vom Wert des Meter 1 die 65.535 abziehen wenn er den großen Wert ausgibt? Weiß das jemand?

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • NWHN Offline
                    NWHN Offline
                    NWH
                    wrote on last edited by NWH
                    #547

                    @guitardoc Du brauchst für den Wert eine Formel, hast du die eingetragen?

                    ```40206	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40210'])			true	false	false	false
                    G 1 Reply Last reply
                    0
                    • NWHN NWH

                      @guitardoc Du brauchst für den Wert eine Formel, hast du die eingetragen?

                      ```40206	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40210'])			true	false	false	false
                      G Offline
                      G Offline
                      guitardoc
                      wrote on last edited by
                      #548

                      @nwh Das ist die Berechnung der Zehnerpotenz, sprich wo sich das Komma befindet, richtig? Die Berechnung hab ich drin.

                      NWHN 1 Reply Last reply
                      0
                      • G guitardoc

                        @nwh Das ist die Berechnung der Zehnerpotenz, sprich wo sich das Komma befindet, richtig? Die Berechnung hab ich drin.

                        NWHN Offline
                        NWHN Offline
                        NWH
                        wrote on last edited by
                        #549

                        @guitardoc Sollte so sein, hast du auch die 40210 drinnen?
                        Oder funktioniert es schon in der Zwischenzeit?

                        G 1 Reply Last reply
                        0
                        • NWHN NWH

                          @guitardoc Sollte so sein, hast du auch die 40210 drinnen?
                          Oder funktioniert es schon in der Zwischenzeit?

                          G Offline
                          G Offline
                          guitardoc
                          wrote on last edited by
                          #550

                          @nwh Ja hab ich drin, ohne den Faktor geht die Berechnung ja nicht...

                          Ich vermute Folgendes:
                          Wenn der ermittelte Wert gering ist (also ich sage mal < 30.000), dann ist das die Einspeisung. Ist der Wert größer, dann ist 65.535 - ermittelter Wert der Netzbezug. Anders macht es keinen Sinn.
                          Warum das so komisch übergeben wird verstehe ich allerdings nicht - vermutlich hatte man kein Register mehr frei um Einspeisung und Netzbezug zu trennen.

                          NWHN L 2 Replies Last reply
                          0
                          • G guitardoc

                            @nwh Ja hab ich drin, ohne den Faktor geht die Berechnung ja nicht...

                            Ich vermute Folgendes:
                            Wenn der ermittelte Wert gering ist (also ich sage mal < 30.000), dann ist das die Einspeisung. Ist der Wert größer, dann ist 65.535 - ermittelter Wert der Netzbezug. Anders macht es keinen Sinn.
                            Warum das so komisch übergeben wird verstehe ich allerdings nicht - vermutlich hatte man kein Register mehr frei um Einspeisung und Netzbezug zu trennen.

                            NWHN Offline
                            NWHN Offline
                            NWH
                            wrote on last edited by
                            #551

                            @guitardoc Also bei mir ist es so, dass wenn ein Minus davor steht kaufen wir zu und ohne Minus wird eingespeist.
                            Die Register 40227 eingespeiste und 40235 zugekaufte Energie sind ja gesamt Summen. Verändert sich hier was bei dir?

                            Übrigens der Wert von 40101 ist -1 SF du schreibst Faktor ist 0!

                            G 1 Reply Last reply
                            0
                            • NWHN NWH

                              @guitardoc Also bei mir ist es so, dass wenn ein Minus davor steht kaufen wir zu und ohne Minus wird eingespeist.
                              Die Register 40227 eingespeiste und 40235 zugekaufte Energie sind ja gesamt Summen. Verändert sich hier was bei dir?

                              Übrigens der Wert von 40101 ist -1 SF du schreibst Faktor ist 0!

                              G Offline
                              G Offline
                              guitardoc
                              wrote on last edited by guitardoc
                              #552

                              @nwh 40101? Der ist -1. Aber du meinst sicher 40211? Der ist 0.

                              Hier mal wie das bei mir angezeigt wird:
                              1fc5f480-f532-471c-858d-8e230b41c601-image.png

                              ba740497-116d-429c-8781-5530a1311fea-image.png

                              Ist die 40207 bei dir auch so konfiguriert?

                              c97e47aa-d971-44f1-9b7a-1f437a0f23e3-image.png

                              40227 und 40235 ergeben bei mir sinnvolle Werte und die ändern sich auch:

                              2f5be3f0-55f9-418d-bd15-5e84e8ac30b6-image.png

                              NWHN 1 Reply Last reply
                              0
                              • G guitardoc

                                @nwh Ja hab ich drin, ohne den Faktor geht die Berechnung ja nicht...

                                Ich vermute Folgendes:
                                Wenn der ermittelte Wert gering ist (also ich sage mal < 30.000), dann ist das die Einspeisung. Ist der Wert größer, dann ist 65.535 - ermittelter Wert der Netzbezug. Anders macht es keinen Sinn.
                                Warum das so komisch übergeben wird verstehe ich allerdings nicht - vermutlich hatte man kein Register mehr frei um Einspeisung und Netzbezug zu trennen.

                                L Offline
                                L Offline
                                lisalisa
                                wrote on last edited by lisalisa
                                #553

                                @guitardoc sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                .... dann ist 65.535 - ermittelter Wert der Netzbezug. Anders macht es keinen Sinn.

                                65535 ist so eine doofe Computerzahl....
                                Dezimal 65535 = FFFF in Hexadezimal, bedeutet da ist leer, nichts im Speicher-Chip, an der Speicheradresse wurden 2 Bytes mit FF aufgefüllt.

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • G guitardoc

                                  @nwh 40101? Der ist -1. Aber du meinst sicher 40211? Der ist 0.

                                  Hier mal wie das bei mir angezeigt wird:
                                  1fc5f480-f532-471c-858d-8e230b41c601-image.png

                                  ba740497-116d-429c-8781-5530a1311fea-image.png

                                  Ist die 40207 bei dir auch so konfiguriert?

                                  c97e47aa-d971-44f1-9b7a-1f437a0f23e3-image.png

                                  40227 und 40235 ergeben bei mir sinnvolle Werte und die ändern sich auch:

                                  2f5be3f0-55f9-418d-bd15-5e84e8ac30b6-image.png

                                  NWHN Offline
                                  NWHN Offline
                                  NWH
                                  wrote on last edited by
                                  #554

                                  @guitardoc Also ich habe genau diese Register importiert. Nicht mehr oder weniger.
                                  Github

                                  40207 habe ich gar nicht.

                                  G 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • NWHN NWH

                                    @guitardoc Also ich habe genau diese Register importiert. Nicht mehr oder weniger.
                                    Github

                                    40207 habe ich gar nicht.

                                    G Offline
                                    G Offline
                                    guitardoc
                                    wrote on last edited by
                                    #555

                                    @nwh Hmm, die Liste hab ich noch gar nicht gesehen. Ich hab die Daten direkt von der Beschreibung der SolarEdge-Api genommen:
                                    https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/sunspec-implementation-technical-note.pdf

                                    Da werde ich mal die Daten von Github einlesen, mal sehen was da raus kommt.

                                    G 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • G guitardoc

                                      @nwh Hmm, die Liste hab ich noch gar nicht gesehen. Ich hab die Daten direkt von der Beschreibung der SolarEdge-Api genommen:
                                      https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/sunspec-implementation-technical-note.pdf

                                      Da werde ich mal die Daten von Github einlesen, mal sehen was da raus kommt.

                                      G Offline
                                      G Offline
                                      guitardoc
                                      wrote on last edited by
                                      #556

                                      Hab die Datei eingelesen. Ich musste alle Registernummern um 1 erhöhen (also 40206 ist bei mir die 40207), sonst wird Unsinn eingelesen.
                                      Oder kann man irgendwo einstellen, dass das automatisch um 1 erhöht wird? Hab dazu nichts gefunden.

                                      Die 40207 ist die exportierte/importierte Energie. Und jetzt wird die auch als positiver und negativer Wert angezeigt. Das scheint jetzt erst einmal zu stimmen. Vielen Dank für den Hinweis auf die Datei in Github!

                                      Könnt ihr mir noch sagen, was die anderen Werte sind:

                                      • aktuelle Sonnenenergie
                                      • aktueller Verbrauch
                                        und gibt es auch Werte wieviel Strom aktuell von der Batterie kommt / in diese geht?
                                      NWHN 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • G guitardoc

                                        Hab die Datei eingelesen. Ich musste alle Registernummern um 1 erhöhen (also 40206 ist bei mir die 40207), sonst wird Unsinn eingelesen.
                                        Oder kann man irgendwo einstellen, dass das automatisch um 1 erhöht wird? Hab dazu nichts gefunden.

                                        Die 40207 ist die exportierte/importierte Energie. Und jetzt wird die auch als positiver und negativer Wert angezeigt. Das scheint jetzt erst einmal zu stimmen. Vielen Dank für den Hinweis auf die Datei in Github!

                                        Könnt ihr mir noch sagen, was die anderen Werte sind:

                                        • aktuelle Sonnenenergie
                                        • aktueller Verbrauch
                                          und gibt es auch Werte wieviel Strom aktuell von der Batterie kommt / in diese geht?
                                        NWHN Offline
                                        NWHN Offline
                                        NWH
                                        wrote on last edited by
                                        #557

                                        @guitardoc
                                        40083 ist aktuelle Produzierter Strom
                                        40206 ist aktueller Verbrauch mit - davor zukauf und ohne einspeisen

                                        Ich habe keine Batterie. Aber hier köntest du aus der Doku die Werte einzeln ergänzen.

                                        G 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • NWHN NWH

                                          @guitardoc
                                          40083 ist aktuelle Produzierter Strom
                                          40206 ist aktueller Verbrauch mit - davor zukauf und ohne einspeisen

                                          Ich habe keine Batterie. Aber hier köntest du aus der Doku die Werte einzeln ergänzen.

                                          G Offline
                                          G Offline
                                          guitardoc
                                          wrote on last edited by
                                          #558

                                          @nwh Hmm, die Werte passen bei mir nicht. Ich vermute, dass das durch die Batterie kommt - bei mir ist die "aktuelle Sonnenenergie" vermutlich die aktuelle Produktion + das was gerade aus der Batterie kommt (die wurde ja auch mit "Sonne" gefüllt).
                                          Leider hab ich keine Dokumentation wo die Werte für den Speicher stehen...

                                          NWHN 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          582

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.2k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe