Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.3k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.6k

[Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

Scheduled Pinned Locked Moved Praktische Anwendungen (Showcase)
solaredgemodbusgrafana
607 Posts 91 Posters 214.4k Views 99 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • A Aare 07

    @sol21 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

    Versuche mal meinen Ansatz zu beschreiben (vielleicht hilft es jemandem).

    Danke für den Ansatz, gute Idee das einrechnen der erwarteten Temperatur in die Dauer der Absenkung unter Berücksichtigung der Dämpfung des Hauses.
    Da ich nicht so der Scripter bin, wäre es Dir möglich die verschiedenen Script-Snipnets hier einzustellen?
    Gruss Aare

    S Offline
    S Offline
    sol21
    wrote on last edited by
    #20

    @Aare-07 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

    ... gute Idee das einrechnen der erwarteten Temperatur in die Dauer der Absenkung unter Berücksichtigung der Dämpfung des Hauses.

    Du meinst diesen Teil: "Zusätzlich schaue ich auch auf die Aussentemperatur und setzt den Zeitpunkt des Anfangs der Sperre früher oder später (Erfahrungswerte damit es bis zum Morgen nicht kalt wird)"?
    Da schaue ich auf Isttemperatur morgens um 0.30Uhr uns setzen den Startpunkt der Sperre wie folgt:
    ![Bild Text](Bild Link)61573323-232e-48ed-a496-933f4708c89b-grafik.png

    Z 1 Reply Last reply
    1
    • C Offline
      C Offline
      cybtrash
      wrote on last edited by
      #21

      Hallo,

      vielen Dank für dieses Tutorial. Leider habe ich das Problem, dass nachts, wenn keine Stromerzeugung ist, unter "holdingRegisters.40083_I_AC_Leistung" weiterhin Zahlen angezeigt werden (bei mir wechselnd zwischen ~30 Watt und ~650 Watt). Das ist natürlich falsch.

      Tagsüber stimmen die Werte aber mit den Daten aus der App überein und sind realistisch.

      Kennt jemand das Problem?

      J 1 Reply Last reply
      0
      • C cybtrash

        Hallo,

        vielen Dank für dieses Tutorial. Leider habe ich das Problem, dass nachts, wenn keine Stromerzeugung ist, unter "holdingRegisters.40083_I_AC_Leistung" weiterhin Zahlen angezeigt werden (bei mir wechselnd zwischen ~30 Watt und ~650 Watt). Das ist natürlich falsch.

        Tagsüber stimmen die Werte aber mit den Daten aus der App überein und sind realistisch.

        Kennt jemand das Problem?

        J Offline
        J Offline
        Jockel_Bln
        wrote on last edited by Jockel_Bln
        #22

        @cybtrash Was hast Du denn bei "SELECT" eingestellt?
        Bei mir steht "last" und damit passt es.
        Unbenannt.JPG

        EDIT:
        Hast Du den Fehler nur in Grafana, oder kommen die "falschen" Werte direkt vom Wechselrichter über den Modbus Adapter? Dann weiß ich auch nicht...

        1 Reply Last reply
        0
        • C Offline
          C Offline
          Chris87
          wrote on last edited by
          #23

          @hennerich said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

          1. Graph PV Erzeugung in kWh
            Quelle aus der InfluxDB sind

          PVErzeugteEnergieAktuell
          Blockly Script:

          @hennerich Coole Arbeit sieht echt gut aus!!!

          Ich würde nur gerne wissen was du mit den Werten machst?:


          javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieTag
          javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVExportierteEnergieTag
          javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieTag

          Finde irgendwie nichts wo diese beschrieben werden.
          Du hast auch unter Punkt 2 und Punkt 7 den gleichen Code gepostet.
          Evtl. bin ich blind...
          Wäre cool wenn du dich hier melden könntest.

          MfG Chris

          5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

          H 1 Reply Last reply
          0
          • C Chris87

            @hennerich said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

            1. Graph PV Erzeugung in kWh
              Quelle aus der InfluxDB sind

            PVErzeugteEnergieAktuell
            Blockly Script:

            @hennerich Coole Arbeit sieht echt gut aus!!!

            Ich würde nur gerne wissen was du mit den Werten machst?:


            javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieTag
            javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVExportierteEnergieTag
            javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieTag

            Finde irgendwie nichts wo diese beschrieben werden.
            Du hast auch unter Punkt 2 und Punkt 7 den gleichen Code gepostet.
            Evtl. bin ich blind...
            Wäre cool wenn du dich hier melden könntest.

            MfG Chris

            H Offline
            H Offline
            hennerich
            wrote on last edited by
            #24

            @Chris87
            Moin Chris, sorry für die späte Antwort. Und die wird dich glaube ich etwas enttäuschen. Da ich die Idee von einem User aus dem PV Forum habe und die von dir angesprochenen Werte auch nicht nutze, kann ich dir nichts näheres dazu sagen.

            Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
            Tutorial SolarEdge Integration via ModBus

            C 1 Reply Last reply
            0
            • H hennerich

              @Chris87
              Moin Chris, sorry für die späte Antwort. Und die wird dich glaube ich etwas enttäuschen. Da ich die Idee von einem User aus dem PV Forum habe und die von dir angesprochenen Werte auch nicht nutze, kann ich dir nichts näheres dazu sagen.

              C Offline
              C Offline
              Chris87
              wrote on last edited by
              #25

              Hi @hennerich ,

              kein Thema. Ich sag sogar Danke für die späte Antwort.
              Somit hatte ich die Möglichkeit mich mal detailiert mit Grafana auseinander zu setzten, mit (wie ich finde) gutem Resultat:
              50201f10-7a8b-4c8e-aebf-3c41a3c2c018-image.png

              5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

              H H Z S 4 Replies Last reply
              0
              • C Chris87

                Hi @hennerich ,

                kein Thema. Ich sag sogar Danke für die späte Antwort.
                Somit hatte ich die Möglichkeit mich mal detailiert mit Grafana auseinander zu setzten, mit (wie ich finde) gutem Resultat:
                50201f10-7a8b-4c8e-aebf-3c41a3c2c018-image.png

                H Offline
                H Offline
                hennerich
                wrote on last edited by
                #26

                @Chris87 Na das schaut doch super aus ;-)

                Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
                Tutorial SolarEdge Integration via ModBus

                1 Reply Last reply
                0
                • D Offline
                  D Offline
                  DanielO
                  wrote on last edited by DanielO
                  #27

                  Hallo zusammen,

                  seit 2 Wochen beschäftige ich mich nun auch mit diesem Thema. Hab zwar alles so gemacht wie oben geschildert und die Variablen mit meiner Situation angepasst. Doch irgendwie klappt es doch nicht... Vermute mal etwas im Script nicht passt und bei Java kenne ich mich leider noch nicht aus.... Wäre also um einen kleinen Tip Dankbar...
                  Das Script schaut bei mir so aus. hab's nur mal mit der Wechselrichter Temperatur ausprobiert, denn da bin ich mir eigentlich über den zu erhaltenen Wert sicher.


                  function convertValue(value, factor) {
                  if (value === null) return;
                  if (factor === null) factor = 0;
                  setState('Solar.Wechselrichter.TempWechselrichter', value * Math.pow(10, factor), true);
                  }

                  createState('Solar.Wechselrichter.TempWechselrichter', {
                  name: 'TempWechselrichter',
                  unit: '°C',
                  min: -999999,
                  type: 'number',
                  role: 'value.energy'
                  }, function () {
                  on('modbus.0.holdingRegisters.1.40105_I_Temp_Kühler'/Temperatur Wechselrichter/, function(obj) {
                  var timeout = setTimeout(function () {
                  clearTimeout(timeout);
                  var factorState = getState('modbus.0.holdingRegisters.1.40108_I_Temp_SF'/Temperatur Wechselrichter Skalierfaktor/);
                  convertValue(obj.state.val, factorState ? factorState.val : 0);
                  }, 100);
                  });
                  var factorState = getState('modbus.0.holdingRegisters.1.40108_I_Temp_SF'/Temperatur Wechselrichter Skalierfaktor/);
                  var valueState = getState('modbus.0.holdingRegisters.1.40105_I_Temp_Kühler'/Temperatur Wechselrichter/);
                  convertValue(valueState ? valueState.val : null, factorState ? factorState.val : 0);
                  });

                  40108_ Temperatur-SF = -4
                  40105 Temperatur = -32768

                  originale Werte vom Wechselrichter liegen auf 40107 und 40104
                  Und -3 Grad kommt so gerundet der aktuellen Situation hin

                  Das script bringt mir aber lediglich
                  -999999 Grad

                  Danke im Voraus

                  H 1 Reply Last reply
                  0
                  • D DanielO

                    Hallo zusammen,

                    seit 2 Wochen beschäftige ich mich nun auch mit diesem Thema. Hab zwar alles so gemacht wie oben geschildert und die Variablen mit meiner Situation angepasst. Doch irgendwie klappt es doch nicht... Vermute mal etwas im Script nicht passt und bei Java kenne ich mich leider noch nicht aus.... Wäre also um einen kleinen Tip Dankbar...
                    Das Script schaut bei mir so aus. hab's nur mal mit der Wechselrichter Temperatur ausprobiert, denn da bin ich mir eigentlich über den zu erhaltenen Wert sicher.


                    function convertValue(value, factor) {
                    if (value === null) return;
                    if (factor === null) factor = 0;
                    setState('Solar.Wechselrichter.TempWechselrichter', value * Math.pow(10, factor), true);
                    }

                    createState('Solar.Wechselrichter.TempWechselrichter', {
                    name: 'TempWechselrichter',
                    unit: '°C',
                    min: -999999,
                    type: 'number',
                    role: 'value.energy'
                    }, function () {
                    on('modbus.0.holdingRegisters.1.40105_I_Temp_Kühler'/Temperatur Wechselrichter/, function(obj) {
                    var timeout = setTimeout(function () {
                    clearTimeout(timeout);
                    var factorState = getState('modbus.0.holdingRegisters.1.40108_I_Temp_SF'/Temperatur Wechselrichter Skalierfaktor/);
                    convertValue(obj.state.val, factorState ? factorState.val : 0);
                    }, 100);
                    });
                    var factorState = getState('modbus.0.holdingRegisters.1.40108_I_Temp_SF'/Temperatur Wechselrichter Skalierfaktor/);
                    var valueState = getState('modbus.0.holdingRegisters.1.40105_I_Temp_Kühler'/Temperatur Wechselrichter/);
                    convertValue(valueState ? valueState.val : null, factorState ? factorState.val : 0);
                    });

                    40108_ Temperatur-SF = -4
                    40105 Temperatur = -32768

                    originale Werte vom Wechselrichter liegen auf 40107 und 40104
                    Und -3 Grad kommt so gerundet der aktuellen Situation hin

                    Das script bringt mir aber lediglich
                    -999999 Grad

                    Danke im Voraus

                    H Offline
                    H Offline
                    hennerich
                    wrote on last edited by hennerich
                    #28

                    @DanielO sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                    originale Werte vom Wechselrichter liegen auf 40107 und 40104

                    Hey Daniel,

                    so wie ich das sehe, verwendest du die falschen Werte. Du musst (wie in meinem Fall) einen Zähler abziehen und das bedeutet statt 40107 und 40104 nimmst du 40106 und 40103 und nicht jeweils eins mehr. Versuch es mal damit.

                    Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
                    Tutorial SolarEdge Integration via ModBus

                    D 2 Replies Last reply
                    0
                    • H hennerich

                      @DanielO sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                      originale Werte vom Wechselrichter liegen auf 40107 und 40104

                      Hey Daniel,

                      so wie ich das sehe, verwendest du die falschen Werte. Du musst (wie in meinem Fall) einen Zähler abziehen und das bedeutet statt 40107 und 40104 nimmst du 40106 und 40103 und nicht jeweils eins mehr. Versuch es mal damit.

                      D Offline
                      D Offline
                      DanielO
                      wrote on last edited by
                      #29

                      @hennerich Werde ich gleich mal versuchen. Bei diversen Youtube-Kanälen stand, dass der Modbus-Adapter nicht den realen Register nimmt, sondern +1. Daher also das Beispieö von oben+1, weil ich einen anderen Wechselrichter habe und nochmals +1 Zweck Bedienungsanleitungen im Netz... Aber werds danach testen. Schöne Grüße und Danke in der Zwischenzeit

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • H hennerich

                        @DanielO sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                        originale Werte vom Wechselrichter liegen auf 40107 und 40104

                        Hey Daniel,

                        so wie ich das sehe, verwendest du die falschen Werte. Du musst (wie in meinem Fall) einen Zähler abziehen und das bedeutet statt 40107 und 40104 nimmst du 40106 und 40103 und nicht jeweils eins mehr. Versuch es mal damit.

                        D Offline
                        D Offline
                        DanielO
                        wrote on last edited by
                        #30

                        @hennerich Das hat in der Tat geholfen... Und ich war schon 7 Stunden heute am Testen :( Danke für den Tip... Nun geht's weiter :)

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • D Offline
                          D Offline
                          DanielO
                          wrote on last edited by DanielO
                          #31

                          Hallo, nun meldet sich nochals der Neue...
                          Teil 3 - Pumkt 2 PVErzeugteEnergieAktuell Blockly Script:
                          Hier ist im Spoiler ja ein fixfertiges Script. Wenn ich ein neues Blockly öffne und das Ansichtsfenster von Blockly auf JS ändere, dann komme ich zum Script Bereich. Soweit OK.
                          Das Script kann ich aber leider nicht importieren, weil man nur Lese-Rechte im Ansichtsfenster vom Blockly Script hat (schreibt mir der iobroker zumindest im Blockly Hausverbrauch). Kann man das ändern oder gibt es eine andere Möglichkeit, das Script zu importieren?1.PNG 2.PNG

                          H 1 Reply Last reply
                          0
                          • D DanielO

                            Hallo, nun meldet sich nochals der Neue...
                            Teil 3 - Pumkt 2 PVErzeugteEnergieAktuell Blockly Script:
                            Hier ist im Spoiler ja ein fixfertiges Script. Wenn ich ein neues Blockly öffne und das Ansichtsfenster von Blockly auf JS ändere, dann komme ich zum Script Bereich. Soweit OK.
                            Das Script kann ich aber leider nicht importieren, weil man nur Lese-Rechte im Ansichtsfenster vom Blockly Script hat (schreibt mir der iobroker zumindest im Blockly Hausverbrauch). Kann man das ändern oder gibt es eine andere Möglichkeit, das Script zu importieren?1.PNG 2.PNG

                            H Offline
                            H Offline
                            hennerich
                            wrote on last edited by hennerich
                            #32

                            @DanielO
                            Moin Daniel, du hast Recht. Dort kann man nichts ändern.
                            Wenn du mal oben in deinem neuen Script auf das Symbol mit dem Pfeil in das Dokument klickst
                            3e784a31-9975-4ef3-aeaa-17324fbdcd83-grafik.png

                            dann öffnet sich ein neues Fenster, in das du meinen Code hineinkopieren kannst. Dann müsste ioBroker dir das Blockly Script erzeugen.

                            Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
                            Tutorial SolarEdge Integration via ModBus

                            D 1 Reply Last reply
                            0
                            • H hennerich

                              @DanielO
                              Moin Daniel, du hast Recht. Dort kann man nichts ändern.
                              Wenn du mal oben in deinem neuen Script auf das Symbol mit dem Pfeil in das Dokument klickst
                              3e784a31-9975-4ef3-aeaa-17324fbdcd83-grafik.png

                              dann öffnet sich ein neues Fenster, in das du meinen Code hineinkopieren kannst. Dann müsste ioBroker dir das Blockly Script erzeugen.

                              D Offline
                              D Offline
                              DanielO
                              wrote on last edited by
                              #33

                              @hennerich eben nur müsste :) wenn man aufs rechte Symbol klickt, dann kommt in der Tat ein Fenster mit Blöcke importieren.
                              Wenn der Code eingefügt wird, dann bleibt jedoch alles im Feld leer. Siehe Foto 3 und wenn ich mal auch JS umschalte, dann fügt er mir nur eine Zeile ein.
                              1.PNG 2.PNG 3.PNG 4.PNG

                              D 1 Reply Last reply
                              0
                              • D DanielO

                                @hennerich eben nur müsste :) wenn man aufs rechte Symbol klickt, dann kommt in der Tat ein Fenster mit Blöcke importieren.
                                Wenn der Code eingefügt wird, dann bleibt jedoch alles im Feld leer. Siehe Foto 3 und wenn ich mal auch JS umschalte, dann fügt er mir nur eine Zeile ein.
                                1.PNG 2.PNG 3.PNG 4.PNG

                                D Offline
                                D Offline
                                DanielO
                                wrote on last edited by DanielO
                                #34

                                @hennerich Könntest du mir nicht bitte als ERsteller einen Export zur Verfügung stellen, wäre natt von dir :) Hab mitbekommen, dass das nicht so einfach zu importieren geht.

                                H 1 Reply Last reply
                                0
                                • D DanielO

                                  @hennerich Könntest du mir nicht bitte als ERsteller einen Export zur Verfügung stellen, wäre natt von dir :) Hab mitbekommen, dass das nicht so einfach zu importieren geht.

                                  H Offline
                                  H Offline
                                  hennerich
                                  wrote on last edited by hennerich
                                  #35

                                  @DanielO
                                  Hey Daniel, ich habe mal mein zweites Posting (oben) etwas konkretisiert. Dort steht jetzt, dass die Scripte
                                  bdc769bc-426a-45d3-b480-026aecde2f33-grafik.png
                                  PVLeistungAktuell,
                                  Sonnenstand,
                                  TempWechselrichter und
                                  TotalRealPower

                                  JS Scripte sein müssen. Und von meinem einen Blockly hab ich einen Export eingefügt.

                                  Edit: Und auch in meinem dritten Posting hab ich das noch nachgezogen und die Namen meiner Blockly Scripte in Klammern dahinter geschrieben. War (ist) schon etwas verwirrend ;-)

                                  Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
                                  Tutorial SolarEdge Integration via ModBus

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • C Chris87

                                    Hi @hennerich ,

                                    kein Thema. Ich sag sogar Danke für die späte Antwort.
                                    Somit hatte ich die Möglichkeit mich mal detailiert mit Grafana auseinander zu setzten, mit (wie ich finde) gutem Resultat:
                                    50201f10-7a8b-4c8e-aebf-3c41a3c2c018-image.png

                                    H Offline
                                    H Offline
                                    hardy_01
                                    wrote on last edited by hardy_01
                                    #36

                                    @Chris87
                                    Mit welchem Script/Blocky hast du die drei fehlenden Werte erzeugt?
                                    Und wie hast du das Sonnenstandsscript angepasst, sodass die Werte passen? Bei mir stimmt der Verlauf nicht (Sonne steht viel zu hoch bzw. geht zu früh auf und zu spät unter)

                                    Mir fehlt noch:

                                    javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieTag
                                    javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVExportierteEnergieTag
                                    javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieTag

                                    Bildschirmfoto 2020-12-31 um 15.45.05.png

                                    H 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • H hardy_01

                                      @Chris87
                                      Mit welchem Script/Blocky hast du die drei fehlenden Werte erzeugt?
                                      Und wie hast du das Sonnenstandsscript angepasst, sodass die Werte passen? Bei mir stimmt der Verlauf nicht (Sonne steht viel zu hoch bzw. geht zu früh auf und zu spät unter)

                                      Mir fehlt noch:

                                      javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieTag
                                      javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVExportierteEnergieTag
                                      javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieTag

                                      Bildschirmfoto 2020-12-31 um 15.45.05.png

                                      H Offline
                                      H Offline
                                      hennerich
                                      wrote on last edited by
                                      #37

                                      @hardy_01
                                      Hey Hardy, die 3 Werte hab ich manuell angelegt. Sie sehen alle so aus:
                                      543714fe-1af7-40a6-8745-a424f387df99-image.png

                                      Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
                                      Tutorial SolarEdge Integration via ModBus

                                      H E 3 Replies Last reply
                                      -1
                                      • H hennerich

                                        @hardy_01
                                        Hey Hardy, die 3 Werte hab ich manuell angelegt. Sie sehen alle so aus:
                                        543714fe-1af7-40a6-8745-a424f387df99-image.png

                                        H Offline
                                        H Offline
                                        hardy_01
                                        wrote on last edited by
                                        #38

                                        @hennerich
                                        Danke :slightly_smiling_face:
                                        Habe die Punkte ebenfalls manuell angelegt, aber mir fehlt noch das Script für "PVErzeugteEnergieTag", denn damit lassen sich erst die anderen Werte berechnen. Ich sehe gerade zwei Posts weiter oben, dass du ein Blocky bei dir dafür hast.

                                        D LongbowL 2 Replies Last reply
                                        0
                                        • H hardy_01

                                          @hennerich
                                          Danke :slightly_smiling_face:
                                          Habe die Punkte ebenfalls manuell angelegt, aber mir fehlt noch das Script für "PVErzeugteEnergieTag", denn damit lassen sich erst die anderen Werte berechnen. Ich sehe gerade zwei Posts weiter oben, dass du ein Blocky bei dir dafür hast.

                                          D Offline
                                          D Offline
                                          DanielO
                                          wrote on last edited by
                                          #39

                                          @hardy_01
                                          das mit dem fehlenden Script ist richtig. das fehlt laut mir auch. ich habe mir jenen z.b. selber gebastelt, als ich das ganze Script verstanden habe. Ich hab z.b. den total import um 00.01 abgelesen und eine Variable erstellt. Dann einfach die weiteren Zählerstände davon abgezogen. Also als Beispiel aktueller Import gesamt - Import um 00.01 Uhr. Es fehlt mir zwar die Minute 01, aber das ist nicht schlimm. :)

                                          und @hennerich Bedanke mich für die Super Arbeit. Import funktioniert nun Seit 2 Tagen einwandfrei. Export und Eigenverbrauch muss ich noch testen, dafür muss der Schnee vom Dach :stuck_out_tongue:

                                          H 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          781

                                          Online

                                          32.5k

                                          Users

                                          81.7k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe