Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. S7 Adapter mit Logo8

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.5k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    828

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.1k

S7 Adapter mit Logo8

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
s7 adapterlogo 8modbuss7-adapters7 adapter siemens logo8
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • spinottiS Offline
    spinottiS Offline
    spinotti
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hallo Leute
    ich habe schon viel mit iobroker gemacht aber leider noch nicht mit einer Logo8. Da bin ich kompletter neuling.
    Ich habe das Problem bzw. die Frage das ich nicht ganz kapiere wie ich die Ein und Ausgänge zum schalen bekomme der LOGO.
    Folgendes habe ich eingestellt im Adapter e077ff64-5717-4eea-88ce-9773facc53a9-image.png
    dc4e0486-7ba2-4f62-ad63-6e1a1425711a-image.png
    im LOGO Programm habe ich nichts eingestellt jetzt da ich scho ewig rumprobiere. da habe ich nur meinen schaltplan drin und die LOGO selber.
    e19c0925-7797-4ca0-bc4d-d875b22aa849-image.png

    ich verstehe nicht ganz wie ich die ein und ausgänge schalten kann direkt. lese immer wieder was von DB baustein. wie finde ich den bzw. was muss ich hier einstellen?
    ich habe es mal mit dem modbus adapter auch probiert, hat aber leider nicht ganz geklappt mit der verbindung.
    und es gibt ja extra den S7 Adapter für das.

    tut mir leid, bin hier wirklich neuling, und wäre euch sehr sehr dankbar für eure hilfe.
    probiere jetzt schon lange rum und wäre echt froh wenn mir jemand das kurz erklären könnt.
    Gerne stelle ich auch noch mehr bilder zur verfügung.

    vielen dank euch
    lg mathias

    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • spinottiS spinotti

      Hallo Leute
      ich habe schon viel mit iobroker gemacht aber leider noch nicht mit einer Logo8. Da bin ich kompletter neuling.
      Ich habe das Problem bzw. die Frage das ich nicht ganz kapiere wie ich die Ein und Ausgänge zum schalen bekomme der LOGO.
      Folgendes habe ich eingestellt im Adapter e077ff64-5717-4eea-88ce-9773facc53a9-image.png
      dc4e0486-7ba2-4f62-ad63-6e1a1425711a-image.png
      im LOGO Programm habe ich nichts eingestellt jetzt da ich scho ewig rumprobiere. da habe ich nur meinen schaltplan drin und die LOGO selber.
      e19c0925-7797-4ca0-bc4d-d875b22aa849-image.png

      ich verstehe nicht ganz wie ich die ein und ausgänge schalten kann direkt. lese immer wieder was von DB baustein. wie finde ich den bzw. was muss ich hier einstellen?
      ich habe es mal mit dem modbus adapter auch probiert, hat aber leider nicht ganz geklappt mit der verbindung.
      und es gibt ja extra den S7 Adapter für das.

      tut mir leid, bin hier wirklich neuling, und wäre euch sehr sehr dankbar für eure hilfe.
      probiere jetzt schon lange rum und wäre echt froh wenn mir jemand das kurz erklären könnt.
      Gerne stelle ich auch noch mehr bilder zur verfügung.

      vielen dank euch
      lg mathias

      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von Basti97
      #2

      @spinotti Du musst im Logo Programm (Logo Soft) erst deine Netzwerkeingänge bzw Netzwerkausgänge einprogrammieren. Diese werden genauso so Eingebaut wie normale Ein/Ausgänge. Danach vergibst du im Programm bei den jeweiligen Netzwerkbaustein die DB Adressen z.b 0.1 0.2 03 04 usw.
      Im Adapter (Iob) gibst du unter Adresse wiederum deine Adressen vom Netzwerkbaustein ein zB 1 0.1 beim Typ musst du dann eingeben ob es ein Switch oder Button (Eingang) sein soll oder Indicator (Ausgang)

      S7 Adapter iob
      1.JPG

      Logo Soft Config
      2.JPG

      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst

      M spinottiS 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • Basti97B Basti97

        @spinotti Du musst im Logo Programm (Logo Soft) erst deine Netzwerkeingänge bzw Netzwerkausgänge einprogrammieren. Diese werden genauso so Eingebaut wie normale Ein/Ausgänge. Danach vergibst du im Programm bei den jeweiligen Netzwerkbaustein die DB Adressen z.b 0.1 0.2 03 04 usw.
        Im Adapter (Iob) gibst du unter Adresse wiederum deine Adressen vom Netzwerkbaustein ein zB 1 0.1 beim Typ musst du dann eingeben ob es ein Switch oder Button (Eingang) sein soll oder Indicator (Ausgang)

        S7 Adapter iob
        1.JPG

        Logo Soft Config
        2.JPG

        M Offline
        M Offline
        Marcy30123
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @basti97
        Hallo basti97

        mir scheint du kennst mit der Kommunikation zwischen der LOGO und dem S7-Adapter aus.. :-)
        probiere schon seit Tagen Analog Werte (Temp Fühler) vom ESP8266 über MQTT in die LOGO zu senden. (Analoge Netzwerkeingang)
        ESP8266 Werte habe ich über ein "binde" Skipt-Baustein mit den DB1 2 Datenpunkt der LOGO verbunden.
        soweit Funktioniert auch alles. ich kann auch händisch Analogwerte über den DB 1 2 in die LOGO schreiben, die auch dort richtig ankommen.
        Jetzt zu meinem Problem.....
        ich habe erstmal nur KollektorEingang (meine Temp Fühler) mit DB1 2 (VW2) verknüpft.
        Die aktuell 26Grad werden an die LOGO gesendet, aber sofort mit einen Total unplausiblen Wert wieder über schrieben/ober zurück gelesen..... (aber auch nicht immer,aber die meiste Zeit)
        373a4524-e69d-4932-a96b-69b353b205ef-image.png
        in der LOGO habe ich erstmal zum Testen in ANI1 (VW2) auf den AM2 gelegt.
        komisch finde ich auch das ich auf DB1 3 und manchmal auch auf DB1 1 etwas bekomme obwohl ich der LOGO dort nichts konfiguriert ist.......
        Mit den LOGO Einstellungen und den S7-Adapter-Einstellungen im -iobrocker habe ich gefühlt schon alles ausprobiert immer das gleiche Ergebniss....
        hier noch ein paar screenshots von einen aktuellen Einstellungen
        9ae7130d-9711-4dda-ad74-b311fccc6042-image.png
        85ab23c2-f374-41f4-ad1c-222a3d147a64-image.png
        7ff0104b-8704-4fb5-abfc-9ad4b390868c-image.png
        8a12d80d-6379-4fd4-b57a-03153795283f-image.png
        14b7dd82-8ae6-490b-97ab-c5ca5836f3cd-image.png
        dazu zusagen ist vielleicht noch das es sich bei meiner LOGO um das aktuelle Model LOGO8.3 handelt......

        ich sage schon mal vielen Dank für´s lesen.
        würde ich freuen wenn ich neue denksansätze bekomme... ich bin echt am Ende......

        schöne Grüße

        Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M Marcy30123

          @basti97
          Hallo basti97

          mir scheint du kennst mit der Kommunikation zwischen der LOGO und dem S7-Adapter aus.. :-)
          probiere schon seit Tagen Analog Werte (Temp Fühler) vom ESP8266 über MQTT in die LOGO zu senden. (Analoge Netzwerkeingang)
          ESP8266 Werte habe ich über ein "binde" Skipt-Baustein mit den DB1 2 Datenpunkt der LOGO verbunden.
          soweit Funktioniert auch alles. ich kann auch händisch Analogwerte über den DB 1 2 in die LOGO schreiben, die auch dort richtig ankommen.
          Jetzt zu meinem Problem.....
          ich habe erstmal nur KollektorEingang (meine Temp Fühler) mit DB1 2 (VW2) verknüpft.
          Die aktuell 26Grad werden an die LOGO gesendet, aber sofort mit einen Total unplausiblen Wert wieder über schrieben/ober zurück gelesen..... (aber auch nicht immer,aber die meiste Zeit)
          373a4524-e69d-4932-a96b-69b353b205ef-image.png
          in der LOGO habe ich erstmal zum Testen in ANI1 (VW2) auf den AM2 gelegt.
          komisch finde ich auch das ich auf DB1 3 und manchmal auch auf DB1 1 etwas bekomme obwohl ich der LOGO dort nichts konfiguriert ist.......
          Mit den LOGO Einstellungen und den S7-Adapter-Einstellungen im -iobrocker habe ich gefühlt schon alles ausprobiert immer das gleiche Ergebniss....
          hier noch ein paar screenshots von einen aktuellen Einstellungen
          9ae7130d-9711-4dda-ad74-b311fccc6042-image.png
          85ab23c2-f374-41f4-ad1c-222a3d147a64-image.png
          7ff0104b-8704-4fb5-abfc-9ad4b390868c-image.png
          8a12d80d-6379-4fd4-b57a-03153795283f-image.png
          14b7dd82-8ae6-490b-97ab-c5ca5836f3cd-image.png
          dazu zusagen ist vielleicht noch das es sich bei meiner LOGO um das aktuelle Model LOGO8.3 handelt......

          ich sage schon mal vielen Dank für´s lesen.
          würde ich freuen wenn ich neue denksansätze bekomme... ich bin echt am Ende......

          schöne Grüße

          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @marcy30123 Ich habe gerade erst dein Post gelesen sorry :) . Ich glaube es liegt an der DB Adresse dadurch kommt es bei dir auch zu falschen Werte bzw auch zu fehlerhaften Werten. Ich benutze für die Analoge Werte immer die DB1 100 (also ab DB 1 100 um Konflikte zu verhindern). Für den nächsten Wert kannst du erst wieder DB1 102 nutzen. Da ein 1 Word = 2 BYTE = 16 BITS. Da du in deinem Fall DB1.0 , DB1.1 usw kann es bei den Datentyp Word bzw bei allen analogen Werten zu Fehlern kommen. Bei digitalen Zustände ist deine Adresse Vergabe wieder ok.

          Zusatz: Ich nutze bei Rolle anstatt value - level
          Ich hoffe ich konnte dir helfen und würde mich über eine Rückmeldung freuen. :)

          Gruß Basti

          Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Basti97B Basti97

            @marcy30123 Ich habe gerade erst dein Post gelesen sorry :) . Ich glaube es liegt an der DB Adresse dadurch kommt es bei dir auch zu falschen Werte bzw auch zu fehlerhaften Werten. Ich benutze für die Analoge Werte immer die DB1 100 (also ab DB 1 100 um Konflikte zu verhindern). Für den nächsten Wert kannst du erst wieder DB1 102 nutzen. Da ein 1 Word = 2 BYTE = 16 BITS. Da du in deinem Fall DB1.0 , DB1.1 usw kann es bei den Datentyp Word bzw bei allen analogen Werten zu Fehlern kommen. Bei digitalen Zustände ist deine Adresse Vergabe wieder ok.

            Zusatz: Ich nutze bei Rolle anstatt value - level
            Ich hoffe ich konnte dir helfen und würde mich über eine Rückmeldung freuen. :)

            Gruß Basti

            M Offline
            M Offline
            Marcy30123
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @basti97
            habe auch erst jetzt gesehen das du geantwortet hast.. Sorry dafür... :-)
            ich habe gleich mal deine Tipps umgesetzt und ein Testprogramm gestartet.
            Das läuft jetzt seit 10min Problemlos.... Daumen drücken.....
            Hoffentlich ist es das gewesen das die Analogen Netzwerkeingänge erst ab DB1 100 .... DB1 102 ... usw. zuverlässig funktionieren..

            ich werde berichten...

            vielen Dank für deine Hilfe!!

            Gruß Marcel

            Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Marcy30123

              @basti97
              habe auch erst jetzt gesehen das du geantwortet hast.. Sorry dafür... :-)
              ich habe gleich mal deine Tipps umgesetzt und ein Testprogramm gestartet.
              Das läuft jetzt seit 10min Problemlos.... Daumen drücken.....
              Hoffentlich ist es das gewesen das die Analogen Netzwerkeingänge erst ab DB1 100 .... DB1 102 ... usw. zuverlässig funktionieren..

              ich werde berichten...

              vielen Dank für deine Hilfe!!

              Gruß Marcel

              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @marcy30123 Kein Problem. :) Die Analogen Netzwerkeingänge würden auch ab 1.... usw funktionieren nur das Problem bzw. der Grund warum ich sie ab 100 erst nutze. Liegt daran das ich sonst mit den Digitalen Adressen durcheinander komme und ich auch noch puffer für die Erweiterung der Digitalen Adresse in Zukunft habe. Auf was du aufpassen musst ist wie gesagt das es zu keine Konflikte mit anderen Adresse kommt. Und das ein analoger Wert mindestens 2Bytes verbraucht (DB100-DB102) und nicht wie bei den digitalen Werten nur 0 und 1 (DB1.0 ein Bit).

              Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Basti97B Basti97

                @marcy30123 Kein Problem. :) Die Analogen Netzwerkeingänge würden auch ab 1.... usw funktionieren nur das Problem bzw. der Grund warum ich sie ab 100 erst nutze. Liegt daran das ich sonst mit den Digitalen Adressen durcheinander komme und ich auch noch puffer für die Erweiterung der Digitalen Adresse in Zukunft habe. Auf was du aufpassen musst ist wie gesagt das es zu keine Konflikte mit anderen Adresse kommt. Und das ein analoger Wert mindestens 2Bytes verbraucht (DB100-DB102) und nicht wie bei den digitalen Werten nur 0 und 1 (DB1.0 ein Bit).

                M Offline
                M Offline
                Marcy30123
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @basti97
                habe ja wie schon geschrieben zur Zeit ein Test-Programm laufen.
                Hatte trotzdem wieder das Phänomen das der Wert Total hochgependelt ist.
                es wird immer der richtige Wert (z.B.26Gard) geschrieben und dann kommt es so vor als ob ein Total unplausibler Wert zurück gelesen wird (zb 823456).
                ich verbinde ja vom MQTT Temp.Fühler zum DB1 XXX über ein Blockly Skript.
                Welchen Baustein benutzt du da?
                Nicht das mein Problem irgendwie mit Blocky zusammenhängt??!!
                Habe jetzt mal:
                98974d57-8c7b-4542-b571-deaaa80cc2ae-image.png c123fb82-5892-4165-895c-05d2db55da63-image.png 94da7c5d-41c2-4ba6-a813-9dbe9378e51c-image.png
                "steuere" ausprobiert.....
                bisher läuft´s......

                Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M Marcy30123

                  @basti97
                  habe ja wie schon geschrieben zur Zeit ein Test-Programm laufen.
                  Hatte trotzdem wieder das Phänomen das der Wert Total hochgependelt ist.
                  es wird immer der richtige Wert (z.B.26Gard) geschrieben und dann kommt es so vor als ob ein Total unplausibler Wert zurück gelesen wird (zb 823456).
                  ich verbinde ja vom MQTT Temp.Fühler zum DB1 XXX über ein Blockly Skript.
                  Welchen Baustein benutzt du da?
                  Nicht das mein Problem irgendwie mit Blocky zusammenhängt??!!
                  Habe jetzt mal:
                  98974d57-8c7b-4542-b571-deaaa80cc2ae-image.png c123fb82-5892-4165-895c-05d2db55da63-image.png 94da7c5d-41c2-4ba6-a813-9dbe9378e51c-image.png
                  "steuere" ausprobiert.....
                  bisher läuft´s......

                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @marcy30123 Gucke mal ob es ab einen bestimmten Wert erst passiert. Wo andere Werte angezeigt werden.

                  Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Basti97B Basti97

                    @spinotti Du musst im Logo Programm (Logo Soft) erst deine Netzwerkeingänge bzw Netzwerkausgänge einprogrammieren. Diese werden genauso so Eingebaut wie normale Ein/Ausgänge. Danach vergibst du im Programm bei den jeweiligen Netzwerkbaustein die DB Adressen z.b 0.1 0.2 03 04 usw.
                    Im Adapter (Iob) gibst du unter Adresse wiederum deine Adressen vom Netzwerkbaustein ein zB 1 0.1 beim Typ musst du dann eingeben ob es ein Switch oder Button (Eingang) sein soll oder Indicator (Ausgang)

                    S7 Adapter iob
                    1.JPG

                    Logo Soft Config
                    2.JPG

                    spinottiS Offline
                    spinottiS Offline
                    spinotti
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    @basti97 hatte noch ganz vergessen zu antworten :) sorry
                    mittlerweile funktionierts

                    Vielen Dank nochmal
                    LG

                    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • spinottiS spinotti

                      @basti97 hatte noch ganz vergessen zu antworten :) sorry
                      mittlerweile funktionierts

                      Vielen Dank nochmal
                      LG

                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      @spinotti Gut zu hören. Keine Ursache :)

                      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst

                      D 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Basti97B Basti97

                        @spinotti Gut zu hören. Keine Ursache :)

                        D Offline
                        D Offline
                        dibide
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        @basti97
                        Hast Du für mich evtl auch einen Tip?
                        Ich habe im Prinzip das gleiche gemacht wie Marcy30123 und soweit funktioniert es auch.
                        Also ich übergebe Temperaturwerte vom IOBroker an die Logo über analoge Netzwerkeingänge.
                        Die kommen auch an, allerdings übergebe ich z.B. den Wert 12.3, bei der Logo kommen nur die Ganzzahlen an, also 12. Dabei wird auch nicht auf/abgerundet sondern abgeschnitten.

                        Vielleicht ist das normal, aber ich konnte ich keiner Dokumentation etwas dazu finden.
                        Ich habe auch schon versucht andere Typen als Word zu verwenden, aber entweder kommen dann ganz andere Werte oder die gleiche Ganzzahl wie bei Word.

                        Für einen Tip wäre ich extrem dankbar! :blush:

                        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • D dibide

                          @basti97
                          Hast Du für mich evtl auch einen Tip?
                          Ich habe im Prinzip das gleiche gemacht wie Marcy30123 und soweit funktioniert es auch.
                          Also ich übergebe Temperaturwerte vom IOBroker an die Logo über analoge Netzwerkeingänge.
                          Die kommen auch an, allerdings übergebe ich z.B. den Wert 12.3, bei der Logo kommen nur die Ganzzahlen an, also 12. Dabei wird auch nicht auf/abgerundet sondern abgeschnitten.

                          Vielleicht ist das normal, aber ich konnte ich keiner Dokumentation etwas dazu finden.
                          Ich habe auch schon versucht andere Typen als Word zu verwenden, aber entweder kommen dann ganz andere Werte oder die gleiche Ganzzahl wie bei Word.

                          Für einen Tip wäre ich extrem dankbar! :blush:

                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #12

                          @dibide,
                          multipliziere mit 10 und verarbeite den Wert in der Logo weiter.

                          Gruß
                          Walter

                          DoorIO-Adapter
                          wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                          D 1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • WalW Wal

                            @dibide,
                            multipliziere mit 10 und verarbeite den Wert in der Logo weiter.

                            D Offline
                            D Offline
                            dibide
                            schrieb am zuletzt editiert von dibide
                            #13

                            @Wal
                            Na logisch :blush:
                            Auf die einfachsten Lösungen kommt man einfach nicht, weil man sich komplett verrant hat...

                            Vielen Dank für den Denkanstoss!:+1:

                            Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • D dibide

                              @Wal
                              Na logisch :blush:
                              Auf die einfachsten Lösungen kommt man einfach nicht, weil man sich komplett verrant hat...

                              Vielen Dank für den Denkanstoss!:+1:

                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #14

                              @dibide Ich hoffe es funktioniert. Habe gerade erst deine Nachricht gelesen.😁

                              Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst

                              D 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Basti97B Basti97

                                @dibide Ich hoffe es funktioniert. Habe gerade erst deine Nachricht gelesen.😁

                                D Offline
                                D Offline
                                dibide
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #15

                                @basti97
                                Ja, funktioniert einwandfrei :+1:

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                Antworten
                                • In einem neuen Thema antworten
                                Anmelden zum Antworten
                                • Älteste zuerst
                                • Neuste zuerst
                                • Meiste Stimmen


                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate
                                FAQ Cloud / IOT
                                HowTo: Node.js-Update
                                HowTo: Backup/Restore
                                Downloads
                                BLOG

                                535

                                Online

                                32.6k

                                Benutzer

                                82.1k

                                Themen

                                1.3m

                                Beiträge
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                ioBroker Community 2014-2025
                                logo
                                • Anmelden

                                • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                • Erster Beitrag
                                  Letzter Beitrag
                                0
                                • Home
                                • Aktuell
                                • Tags
                                • Ungelesen 0
                                • Kategorien
                                • Unreplied
                                • Beliebt
                                • GitHub
                                • Docu
                                • Hilfe