S7 Adapter mit Logo8
-
Hallo Leute
ich habe schon viel mit iobroker gemacht aber leider noch nicht mit einer Logo8. Da bin ich kompletter neuling.
Ich habe das Problem bzw. die Frage das ich nicht ganz kapiere wie ich die Ein und Ausg
ä
nge zum schalen bekomme der LOGO.
Folgendes habe ich eingestellt im Adapter

im LOGO Programm habe ich nichts eingestellt jetzt da ich scho ewig rumprobiere. da habe ich nur meinen schaltplan drin und die LOGO selber.

ich verstehe nicht ganz wie ich die ein und ausg
ä
nge schalten kann direkt. lese immer wieder was von DB baustein. wie finde ich den bzw. was muss ich hier einstellen?
ich habe es mal mit dem modbus adapter auch probiert, hat aber leider nicht ganz geklappt mit der verbindung.
und es gibt ja extra den S7 Adapter f
ü
r das.tut mir leid, bin hier wirklich neuling, und w
ä
re euch sehr sehr dankbar f
ü
r eure hilfe.
probiere jetzt schon lange rum und w
ä
re echt froh wenn mir jemand das kurz erkl
ä
ren k
ö
nnt.
Gerne stelle ich auch noch mehr bilder zur verf
ü
gung.vielen dank euch
lg mathias@spinotti Du musst im Logo Programm (Logo Soft) erst deine Netzwerkeing
ä
nge bzw Netzwerkausg
ä
nge einprogrammieren. Diese werden genauso so Eingebaut wie normale Ein/Ausg
ä
nge. Danach vergibst du im Programm bei den jeweiligen Netzwerkbaustein die DB Adressen z.b 0.1 0.2 03 04 usw.
Im Adapter (Iob) gibst du unter Adresse wiederum deine Adressen vom Netzwerkbaustein ein zB 1 0.1 beim Typ musst du dann eingeben ob es ein Switch oder Button (Eingang) sein soll oder Indicator (Ausgang)S7 Adapter iob

Logo Soft Config

-
@spinotti Du musst im Logo Programm (Logo Soft) erst deine Netzwerkeing
ä
nge bzw Netzwerkausg
ä
nge einprogrammieren. Diese werden genauso so Eingebaut wie normale Ein/Ausg
ä
nge. Danach vergibst du im Programm bei den jeweiligen Netzwerkbaustein die DB Adressen z.b 0.1 0.2 03 04 usw.
Im Adapter (Iob) gibst du unter Adresse wiederum deine Adressen vom Netzwerkbaustein ein zB 1 0.1 beim Typ musst du dann eingeben ob es ein Switch oder Button (Eingang) sein soll oder Indicator (Ausgang)S7 Adapter iob

Logo Soft Config

@basti97
Hallo basti97mir scheint du kennst mit der Kommunikation zwischen der LOGO und dem S7-Adapter aus..

probiere schon seit Tagen Analog Werte (Temp F
ü
hler) vom ESP8266
ü
ber MQTT in die LOGO zu senden. (Analoge Netzwerkeingang)
ESP8266 Werte habe ich
ü
ber ein "binde" Skipt-Baustein mit den DB1 2 Datenpunkt der LOGO verbunden.
soweit Funktioniert auch alles. ich kann auch h
ä
ndisch Analogwerte
ü
ber den DB 1 2 in die LOGO schreiben, die auch dort richtig ankommen.
Jetzt zu meinem Problem.....
ich habe erstmal nur KollektorEingang (meine Temp F
ü
hler) mit DB1 2 (VW2) verkn
ü
pft.
Die aktuell 26Grad werden an die LOGO gesendet, aber sofort mit einen Total unplausiblen Wert wieder
ü
ber schrieben/ober zur
ü
ck gelesen..... (aber auch nicht immer,aber die meiste Zeit)

in der LOGO habe ich erstmal zum Testen in ANI1 (VW2) auf den AM2 gelegt.
komisch finde ich auch das ich auf DB1 3 und manchmal auch auf DB1 1 etwas bekomme obwohl ich der LOGO dort nichts konfiguriert ist.......
Mit den LOGO Einstellungen und den S7-Adapter-Einstellungen im -iobrocker habe ich gef
ü
hlt schon alles ausprobiert immer das gleiche Ergebniss....
hier noch ein paar screenshots von einen aktuellen Einstellungen





dazu zusagen ist vielleicht noch das es sich bei meiner LOGO um das aktuelle Model LOGO8.3 handelt......ich sage schon mal vielen Dank f
ü
r
´
s lesen.
w
ü
rde ich freuen wenn ich neue denksans
ä
tze bekomme... ich bin echt am Ende......sch
ö
ne Gr
ü
ß
e -
@basti97
Hallo basti97mir scheint du kennst mit der Kommunikation zwischen der LOGO und dem S7-Adapter aus..

probiere schon seit Tagen Analog Werte (Temp F
ü
hler) vom ESP8266
ü
ber MQTT in die LOGO zu senden. (Analoge Netzwerkeingang)
ESP8266 Werte habe ich
ü
ber ein "binde" Skipt-Baustein mit den DB1 2 Datenpunkt der LOGO verbunden.
soweit Funktioniert auch alles. ich kann auch h
ä
ndisch Analogwerte
ü
ber den DB 1 2 in die LOGO schreiben, die auch dort richtig ankommen.
Jetzt zu meinem Problem.....
ich habe erstmal nur KollektorEingang (meine Temp F
ü
hler) mit DB1 2 (VW2) verkn
ü
pft.
Die aktuell 26Grad werden an die LOGO gesendet, aber sofort mit einen Total unplausiblen Wert wieder
ü
ber schrieben/ober zur
ü
ck gelesen..... (aber auch nicht immer,aber die meiste Zeit)

in der LOGO habe ich erstmal zum Testen in ANI1 (VW2) auf den AM2 gelegt.
komisch finde ich auch das ich auf DB1 3 und manchmal auch auf DB1 1 etwas bekomme obwohl ich der LOGO dort nichts konfiguriert ist.......
Mit den LOGO Einstellungen und den S7-Adapter-Einstellungen im -iobrocker habe ich gef
ü
hlt schon alles ausprobiert immer das gleiche Ergebniss....
hier noch ein paar screenshots von einen aktuellen Einstellungen





dazu zusagen ist vielleicht noch das es sich bei meiner LOGO um das aktuelle Model LOGO8.3 handelt......ich sage schon mal vielen Dank f
ü
r
´
s lesen.
w
ü
rde ich freuen wenn ich neue denksans
ä
tze bekomme... ich bin echt am Ende......sch
ö
ne Gr
ü
ß
e@marcy30123 Ich habe gerade erst dein Post gelesen sorry
. Ich glaube es liegt an der DB Adresse dadurch kommt es bei dir auch zu falschen Werte bzw auch zu fehlerhaften Werten. Ich benutze f
ü
r die Analoge Werte immer die DB1 100 (also ab DB 1 100 um Konflikte zu verhindern). F
ü
r den n
ä
chsten Wert kannst du erst wieder DB1 102 nutzen. Da ein 1 Word = 2 BYTE = 16 BITS. Da du in deinem Fall DB1.0 , DB1.1 usw kann es bei den Datentyp Word bzw bei allen analogen Werten zu Fehlern kommen. Bei digitalen Zust
ä
nde ist deine Adresse Vergabe wieder ok.Zusatz: Ich nutze bei Rolle anstatt value - level
Ich hoffe ich konnte dir helfen und w
ü
rde mich
ü
ber eine R
ü
ckmeldung freuen. 
Gru
ß
Basti -
@marcy30123 Ich habe gerade erst dein Post gelesen sorry
. Ich glaube es liegt an der DB Adresse dadurch kommt es bei dir auch zu falschen Werte bzw auch zu fehlerhaften Werten. Ich benutze f
ü
r die Analoge Werte immer die DB1 100 (also ab DB 1 100 um Konflikte zu verhindern). F
ü
r den n
ä
chsten Wert kannst du erst wieder DB1 102 nutzen. Da ein 1 Word = 2 BYTE = 16 BITS. Da du in deinem Fall DB1.0 , DB1.1 usw kann es bei den Datentyp Word bzw bei allen analogen Werten zu Fehlern kommen. Bei digitalen Zust
ä
nde ist deine Adresse Vergabe wieder ok.Zusatz: Ich nutze bei Rolle anstatt value - level
Ich hoffe ich konnte dir helfen und w
ü
rde mich
ü
ber eine R
ü
ckmeldung freuen. 
Gru
ß
Basti@basti97
habe auch erst jetzt gesehen das du geantwortet hast.. Sorry daf
ü
r... 
ich habe gleich mal deine Tipps umgesetzt und ein Testprogramm gestartet.
Das l
ä
uft jetzt seit 10min Problemlos.... Daumen dr
ü
cken.....
Hoffentlich ist es das gewesen das die Analogen Netzwerkeing
ä
nge erst ab DB1 100 .... DB1 102 ... usw. zuverl
ä
ssig funktionieren..ich werde berichten...
vielen Dank f
ü
r deine Hilfe!!Gru
ß
Marcel -
@basti97
habe auch erst jetzt gesehen das du geantwortet hast.. Sorry daf
ü
r... 
ich habe gleich mal deine Tipps umgesetzt und ein Testprogramm gestartet.
Das l
ä
uft jetzt seit 10min Problemlos.... Daumen dr
ü
cken.....
Hoffentlich ist es das gewesen das die Analogen Netzwerkeing
ä
nge erst ab DB1 100 .... DB1 102 ... usw. zuverl
ä
ssig funktionieren..ich werde berichten...
vielen Dank f
ü
r deine Hilfe!!Gru
ß
Marcel@marcy30123 Kein Problem.
Die Analogen Netzwerkeing
ä
nge w
ü
rden auch ab 1.... usw funktionieren nur das Problem bzw. der Grund warum ich sie ab 100 erst nutze. Liegt daran das ich sonst mit den Digitalen Adressen durcheinander komme und ich auch noch puffer f
ü
r die Erweiterung der Digitalen Adresse in Zukunft habe. Auf was du aufpassen musst ist wie gesagt das es zu keine Konflikte mit anderen Adresse kommt. Und das ein analoger Wert mindestens 2Bytes verbraucht (DB100-DB102) und nicht wie bei den digitalen Werten nur 0 und 1 (DB1.0 ein Bit). -
@marcy30123 Kein Problem.
Die Analogen Netzwerkeing
ä
nge w
ü
rden auch ab 1.... usw funktionieren nur das Problem bzw. der Grund warum ich sie ab 100 erst nutze. Liegt daran das ich sonst mit den Digitalen Adressen durcheinander komme und ich auch noch puffer f
ü
r die Erweiterung der Digitalen Adresse in Zukunft habe. Auf was du aufpassen musst ist wie gesagt das es zu keine Konflikte mit anderen Adresse kommt. Und das ein analoger Wert mindestens 2Bytes verbraucht (DB100-DB102) und nicht wie bei den digitalen Werten nur 0 und 1 (DB1.0 ein Bit).@basti97
habe ja wie schon geschrieben zur Zeit ein Test-Programm laufen.
Hatte trotzdem wieder das Ph
ä
nomen das der Wert Total hochgependelt ist.
es wird immer der richtige Wert (z.B.26Gard) geschrieben und dann kommt es so vor als ob ein Total unplausibler Wert zur
ü
ck gelesen wird (zb 823456).
ich verbinde ja vom MQTT Temp.F
ü
hler zum DB1 XXX
ü
ber ein Blockly Skript.
Welchen Baustein benutzt du da?
Nicht das mein Problem irgendwie mit Blocky zusammenh
ä
ngt??!!
Habe jetzt mal:

"steuere" ausprobiert.....
bisher l
ä
uft
´
s...... -
@basti97
habe ja wie schon geschrieben zur Zeit ein Test-Programm laufen.
Hatte trotzdem wieder das Ph
ä
nomen das der Wert Total hochgependelt ist.
es wird immer der richtige Wert (z.B.26Gard) geschrieben und dann kommt es so vor als ob ein Total unplausibler Wert zur
ü
ck gelesen wird (zb 823456).
ich verbinde ja vom MQTT Temp.F
ü
hler zum DB1 XXX
ü
ber ein Blockly Skript.
Welchen Baustein benutzt du da?
Nicht das mein Problem irgendwie mit Blocky zusammenh
ä
ngt??!!
Habe jetzt mal:

"steuere" ausprobiert.....
bisher l
ä
uft
´
s......@marcy30123 Gucke mal ob es ab einen bestimmten Wert erst passiert. Wo andere Werte angezeigt werden.
-
@spinotti Du musst im Logo Programm (Logo Soft) erst deine Netzwerkeing
ä
nge bzw Netzwerkausg
ä
nge einprogrammieren. Diese werden genauso so Eingebaut wie normale Ein/Ausg
ä
nge. Danach vergibst du im Programm bei den jeweiligen Netzwerkbaustein die DB Adressen z.b 0.1 0.2 03 04 usw.
Im Adapter (Iob) gibst du unter Adresse wiederum deine Adressen vom Netzwerkbaustein ein zB 1 0.1 beim Typ musst du dann eingeben ob es ein Switch oder Button (Eingang) sein soll oder Indicator (Ausgang)S7 Adapter iob

Logo Soft Config

-
@basti97 hatte noch ganz vergessen zu antworten
sorry
mittlerweile funktioniertsVielen Dank nochmal
LG -
@basti97
Hast Du f
ü
r mich evtl auch einen Tip?
Ich habe im Prinzip das gleiche gemacht wie Marcy30123 und soweit funktioniert es auch.
Also ich
ü
bergebe Temperaturwerte vom IOBroker an die Logo
ü
ber analoge Netzwerkeing
ä
nge.
Die kommen auch an, allerdings
ü
bergebe ich z.B. den Wert 12.3, bei der Logo kommen nur die Ganzzahlen an, also 12. Dabei wird auch nicht auf/abgerundet sondern abgeschnitten.Vielleicht ist das normal, aber ich konnte ich keiner Dokumentation etwas dazu finden.
Ich habe auch schon versucht andere Typen als Word zu verwenden, aber entweder kommen dann ganz andere Werte oder die gleiche Ganzzahl wie bei Word.F
ü
r einen Tip w
ä
re ich extrem dankbar! 
-
@basti97
Hast Du f
ü
r mich evtl auch einen Tip?
Ich habe im Prinzip das gleiche gemacht wie Marcy30123 und soweit funktioniert es auch.
Also ich
ü
bergebe Temperaturwerte vom IOBroker an die Logo
ü
ber analoge Netzwerkeing
ä
nge.
Die kommen auch an, allerdings
ü
bergebe ich z.B. den Wert 12.3, bei der Logo kommen nur die Ganzzahlen an, also 12. Dabei wird auch nicht auf/abgerundet sondern abgeschnitten.Vielleicht ist das normal, aber ich konnte ich keiner Dokumentation etwas dazu finden.
Ich habe auch schon versucht andere Typen als Word zu verwenden, aber entweder kommen dann ganz andere Werte oder die gleiche Ganzzahl wie bei Word.F
ü
r einen Tip w
ä
re ich extrem dankbar! 
-
@Wal
Na logisch
Auf die einfachsten L
ö
sungen kommt man einfach nicht, weil man sich komplett verrant hat...Vielen Dank f
ü
r den Denkanstoss!
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.