Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Drucksensor mit Tasmota abfragen ?

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    553

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.4k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

Drucksensor mit Tasmota abfragen ?

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
drucksensor tasmota
82 Posts 10 Posters 15.5k Views 10 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • C canim

    @Homoran. -. - übersehen, sind die Sensoren hintereinander gesteckt? Das die 2 unterschiedlichen Druck anzeigen?

    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    wrote on last edited by
    #73

    @canim sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:

    Das die 2 unterschiedlichen Druck anzeigen?

    nein, die haben unterschielichem pMax und befinden sich somit in unterschiedlichem Level vom Vollausschlag

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Reply Last reply
    0
    • C canim

      @Homoran. -. - übersehen, sind die Sensoren hintereinander gesteckt? Das die 2 unterschiedlichen Druck anzeigen?

      bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      Forum Testing Most Active
      wrote on last edited by
      #74

      @canim sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:

      Das die 2 unterschiedlichen Druck anzeigen?

      müsste doch richtig sein; die range ist ja auch anders.


      Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
      Danke.
      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
      ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

      C 1 Reply Last reply
      0
      • bahnuhrB bahnuhr

        @canim sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:

        Das die 2 unterschiedlichen Druck anzeigen?

        müsste doch richtig sein; die range ist ja auch anders.

        C Offline
        C Offline
        canim
        wrote on last edited by
        #75

        @bahnuhr Steck mal lieber den kleinen Sensor auf 3,3v bevor du dir den analogeingang kaputt machst, ich rechne dir gleich den neuen Script aus bzw blockly und versuch das mal

        bahnuhrB 1 Reply Last reply
        0
        • C canim

          @bahnuhr Steck mal lieber den kleinen Sensor auf 3,3v bevor du dir den analogeingang kaputt machst, ich rechne dir gleich den neuen Script aus bzw blockly und versuch das mal

          bahnuhrB Offline
          bahnuhrB Offline
          bahnuhr
          Forum Testing Most Active
          wrote on last edited by
          #76

          @canim sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:

          kleinen Sensor auf 3,3v bevor du dir den analogeingang

          Die Aussage ist mir nicht klar.
          lt. Beschreibung des Sensors braucht der doch 5V
          und liefert per analog je nach Druck max. 4,5 V
          Da mein Wasserdruck aber doch nur ca. 2 bar ist kann der A0 doch nie über 3,3V kommen.

          oder versteh ich die Logik nicht (kann ja auch sein).


          Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
          Danke.
          gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
          ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

          HomoranH 1 Reply Last reply
          0
          • bahnuhrB bahnuhr

            @canim sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:

            kleinen Sensor auf 3,3v bevor du dir den analogeingang

            Die Aussage ist mir nicht klar.
            lt. Beschreibung des Sensors braucht der doch 5V
            und liefert per analog je nach Druck max. 4,5 V
            Da mein Wasserdruck aber doch nur ca. 2 bar ist kann der A0 doch nie über 3,3V kommen.

            oder versteh ich die Logik nicht (kann ja auch sein).

            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            wrote on last edited by
            #77

            @bahnuhr sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:

            lt. Beschreibung des Sensors braucht der doch 5V

            Das ist maximal.
            je höher diese Spannung, desto besser ist die Auflösung.

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            C 1 Reply Last reply
            0
            • bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              Forum Testing Most Active
              wrote on last edited by bahnuhr
              #78

              So, ich habe jetzt mal den o.g. Link und meine Excel Tabelle geändert.
              Da ich keinen Widerstand verbaut habe ist ja 3,3V = 1.024 Digit
              3440a73f-f5f0-44e6-a4b5-449b4a2334fd-image.png
              Beim Sensor 1 mit max 5bar kommt dann raus: 1,60 Bar
              Beim Sensor 2 mit max 12bar kommt dann raus: 1,56 Bar

              Meine manuelle zeigt ca. 1,7 Bar.

              Ich rechne jetzt mal 0,1 Bar überall dazu.
              Nicht mathematisch logisch, aber dann passt es ungefähr.

              Vielleicht hat ja auch die manuelle Anzeige einen Hau.

              mfg

              Danke für eure Überlegungen.


              Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
              Danke.
              gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
              ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

              C 1 Reply Last reply
              0
              • bahnuhrB bahnuhr

                @canim sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:

                @bahnuhr zeig mal was für ein Sensor du da verbaut hast, und sag mir gerade den aktuellen druck laut Manometer sowie den analogen Eingangswert

                Hatte ich doch oben geschrieben.
                Der gleiche wie im #1
                und zusätzlich der selbe aber mit 0,5 mPa

                Also:
                Sensor 1: 0,5 mPa an 5 V
                Gelbes Kabel an A0 am Wemos d1 mini
                Wemos d1 mini an 5V
                Daten von 0,5 bis 4,5V entspricht 0 bis 5 Bar

                Sensor 2: 1,2 mPa an 5 V
                Gelbes Kabel an A0 am Wemos d1 mini
                Wemos d1 mini an 5V
                Daten von 0,5 bis 4,5V entspricht 0 bis 12 Bar

                Und dies sind die Werte:
                Sensor 1 (0,5 mPa)
                liefert 558 als Wert

                Sensor 2 (1,2 mPa)
                liefert 309 als Wert

                Lt. manuellem alten Manometer sollten das ca. 1,7-1,8 bar sein.

                C Offline
                C Offline
                canim
                wrote on last edited by
                #79

                Also:
                Sensor 1: 0,5 mPa an 5 V
                Gelbes Kabel an A0 am Wemos d1 mini
                Wemos d1 mini an 5V
                Daten von 0,5 bis 4,5V entspricht 0 bis 5 Bar /// Wenn du hier mal 5 Bar haben solltest, macht du den Analogeingang kaputt

                Sensor 2: 1,2 mPa an 5 V
                Gelbes Kabel an A0 am Wemos d1 mini
                Wemos d1 mini an 5V
                Daten von 0,5 bis 4,5V entspricht 0 bis 12 Bar // 12Bar wirst du im Haushalt nicht bringen können und somit auschließen kannst den Analogeingang kaputt zu machen,.

                1 Reply Last reply
                0
                • HomoranH Homoran

                  @bahnuhr sagte in Drucksensor mit Tasmota abfragen ?:

                  lt. Beschreibung des Sensors braucht der doch 5V

                  Das ist maximal.
                  je höher diese Spannung, desto besser ist die Auflösung.

                  C Offline
                  C Offline
                  canim
                  wrote on last edited by
                  #80

                  @Homoran ja da gebe ich dir recht,aber auf den mbar kommt es auch nicht mehr an

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • bahnuhrB bahnuhr

                    So, ich habe jetzt mal den o.g. Link und meine Excel Tabelle geändert.
                    Da ich keinen Widerstand verbaut habe ist ja 3,3V = 1.024 Digit
                    3440a73f-f5f0-44e6-a4b5-449b4a2334fd-image.png
                    Beim Sensor 1 mit max 5bar kommt dann raus: 1,60 Bar
                    Beim Sensor 2 mit max 12bar kommt dann raus: 1,56 Bar

                    Meine manuelle zeigt ca. 1,7 Bar.

                    Ich rechne jetzt mal 0,1 Bar überall dazu.
                    Nicht mathematisch logisch, aber dann passt es ungefähr.

                    Vielleicht hat ja auch die manuelle Anzeige einen Hau.

                    mfg

                    Danke für eure Überlegungen.

                    C Offline
                    C Offline
                    canim
                    wrote on last edited by
                    #81

                    @bahnuhr deswegen hab ich meinen Sensor vorher ausgibig getest und daraufhin den Script geschrieben. Die Sensoren werden nicht exakt sein, jeder von den wird ne Toleranz haben. Hättest vorher den Sensor ohne Druck anschließen sowie auslesen müssen und daraufhin korrigieren.

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • Bulli BultmannB Bulli Bultmann

                      @Fraenki23 Sorry, natürlich Espeasy und nicht Tasmota für diesen Fall.
                      Ich arbeite sonst auch mit Tasmota.
                      Gruß UB

                      S Offline
                      S Offline
                      SpeedyBlade
                      wrote on last edited by
                      #82

                      @bulli-bultmann gibt es eine möglichkeit die zuordnung auch in tasmota zu machen und nicht nur bei espeasy?

                      1 Reply Last reply
                      0
                      Reply
                      • Reply as topic
                      Log in to reply
                      • Oldest to Newest
                      • Newest to Oldest
                      • Most Votes


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      305

                      Online

                      32.7k

                      Users

                      82.5k

                      Topics

                      1.3m

                      Posts
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Login

                      • Don't have an account? Register

                      • Login or register to search.
                      • First post
                        Last post
                      0
                      • Home
                      • Recent
                      • Tags
                      • Unread 0
                      • Categories
                      • Unreplied
                      • Popular
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe