Hallo Zusammen,
ich suche einen Aufputzmelder für die Decke den ich in IO-Broker integrieren kann. Habe versucht meinen aktuell "dummen" Bewegungsmelder an einen Shelly 2.5 zu hängen, nur leider schaltet zwar der Bewegungsmelder nur geht mein Licht im Shelly nicht an...
-
@Grantlhaua
Normalerweise sollte die Kombination Shelly mit einem herkömmlichen Bewegungsmelder funktionieren, zumindest, wenn der BWM an N angeschlossen ist. Es gibt auch welche die man auch ohne N betreiben kann, da wird aber die Last des Shellys nicht groß genug sein.
Bist du sicher, dass deine Verkabelung und die Konfiguration richtig ist? -
Jep, wenn der Bewegungsmelder geschalten hat und ich dann das Kabel in den Schelly raus und rein stecke funktioniert es. Wenn ich den Schelly allerdings angeschlossen laufen lasse funktioniert es nicht.
Ich hab mir jetzt nen Shelly I3 bestellt und machs dann über den.
-
okay, selbes problem mit dem I3...
-
@Grantlhaua
Solange du uns nicht sagst, wie du die Komponenten verschaltet und konfiguriert hast, wird dir niemand helfen können. -
Servus Stefan,
ich hatte gestern keine Zeit mehr weil ich ins Fußball musste und dann bin ich noch beim Dorfwirt gelandet
Ich schau mal, dass ichs heute hier noch online stelle
-
Also, geschaltet ist das ganze Folgendermaßen:
Die Bewegungsmelder hängen am Eingang 1 des I3, Am Shelly1 hängen die Spots und über den Tastereingang ein Taster mit dem ich die Spots auch gerne manuell einschalten möchte.
Aktuell habe ich als Script folgendes drin:
Problem ist, dass aktuell sowohl der I3 als auch der Shelly1 dauerhaft auf true stehen bleiben obowhl der Bewegungsmelder eigentlich ausschaltet.
Ist folgender Bewegungsmelder:
https://www.amazon.de/gp/product/B07RFSSZLS/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 -
@Grantlhaua was gibt denn der BWM aus?
dauerkontakt oder Impuls? -
Dauerkontakt
-
Hab grad nochmal geschaut, der I3 steht gerade auf True, obwohl gerade definitiv kein Signal vom Bewegungsmelder kommt. Irgendwo ist da noch der Wurm drin.
-
So wie ich das sehe gibt der Bewegungsmelder auf der Leitung Richtung I3 Dauerhaft eine Grundspannung von irgendwas zwischen 6 und 12 V aus, was den Shelly dazu bringt, nicht mehr auf false zu schalten. Hab leider grad kein Multimeter da aber ich sehe die Restspannung über den Spannungsprüfer.
Ich schätze ich muss da noch n Trennrelais dazwischen hängen oder?
Edit 11:39: Ist tatsächlich so. Hab einen meiner Enocean Aktoren, die ich noch im Keller liegen hatte als Trennrelais missbraucht und schon funktionierts