Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    21
    1
    943

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.4k

Wasserzähler - Version 2 - all-in-device

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Posts 238 Posters 2.0m Views 230 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • D doublesib

    296aa610-2422-4aa7-bcb0-bb5c04a30b6b-image.png ![alt text](image url)

    Auch bei Erase kommt die gleiche Meldung.

    F Offline
    F Offline
    Feinfinger
    wrote on last edited by
    #778

    @doublesib sieht für mich so aus als bootet der ESP nicht den Bootloader. Verkabelung in Ordnung? (100nf Kondensator in derr reset Leitung?)

    iob als LXC im Proxmox
    Node.js: v22.19.0
    NPM: 10.9.3
    js-controller 7.0.7

    1 Reply Last reply
    0
    • E Offline
      E Offline
      exaware1
      wrote on last edited by
      #779

      Hallo, ich wünsche allen ein gutes neues und gesundes Jahr.
      @jomjol ich habe vor einiger Zeit meine Wasser- und Gaszähler mit dem ESP32 smart gemacht und auch sauber zum Laufen gebracht. Nun funktionieren seit 1 Woche beide Geräte nicht mehr. Die Ziffern werden nicht mehr erkannt, es steht bei jeder Ziffer -1. Wurde deinerseits am Teaching etwas verändert? Welches Verhältnis sollten die digitalen ROI's haben um bestmöglich erkannt zu werden?

      pfriedP 1 Reply Last reply
      0
      • E Offline
        E Offline
        ecki945
        wrote on last edited by
        #780

        Seid dem letzten Update auf Version master - v6.0.0 - 2020-01-02 berechnet die Software die Stellung der Analogzeiger nicht mehr richtig. Ist das bei Euch aus so?

        74d93d1d-80ae-418d-a94b-3808f8bed77d-grafik.png

        1 Reply Last reply
        0
        • E Offline
          E Offline
          ecki945
          wrote on last edited by
          #781

          6e6135b2-2e9a-4a45-a262-e8d7be7ddcf6-grafik.png

          D 1 Reply Last reply
          0
          • E ecki945

            6e6135b2-2e9a-4a45-a262-e8d7be7ddcf6-grafik.png

            D Offline
            D Offline
            doublesib
            wrote on last edited by
            #782

            Ja die Verkablung passt.
            Habe es mit Anaconda jetzt aufgespielt bekommen und den Wasserzähler am laufen. Vielen Dank für die super Arbeit.

            Aber über das Tool sollte es eigentlich ja auch funktonieren aber damit habe ich Probleme

            1 Reply Last reply
            0
            • E exaware1

              Hallo, ich wünsche allen ein gutes neues und gesundes Jahr.
              @jomjol ich habe vor einiger Zeit meine Wasser- und Gaszähler mit dem ESP32 smart gemacht und auch sauber zum Laufen gebracht. Nun funktionieren seit 1 Woche beide Geräte nicht mehr. Die Ziffern werden nicht mehr erkannt, es steht bei jeder Ziffer -1. Wurde deinerseits am Teaching etwas verändert? Welches Verhältnis sollten die digitalen ROI's haben um bestmöglich erkannt zu werden?

              pfriedP Offline
              pfriedP Offline
              pfried
              wrote on last edited by
              #783

              @exaware1 Hast Du noch Probleme? Sind deine Probleme beim Umstieg auf die neue Version gekommen?
              Wenn Du noch Probleme hast, dann Poste mal Deine Config.ini

              1 Reply Last reply
              0
              • J jomjol

                @Hasont Ich probiere es jetzt auch selber mal auf einem frischen ESP32 - melde mich gleich nochmal

                HasontH Offline
                HasontH Offline
                Hasont
                wrote on last edited by
                #784

                @jomjol
                Kurz zur Info, der Gaszähler ist jetzt perfekt

                Beim Wasserzähler hatte ich ja Reboots so alle 10 Stunden, die kommen aber scheinbar wenn ich zu lange mit Browser draufschaue.
                Hab trotzdem mal die Logs angehängt.
                log_2021-01-08.txt
                log_2021-01-09.txt

                Grad hat er auch noch die Liter mal fehl interpretiert.
                Negative.JPG
                Aber sonst alles sehr stabil.
                Warum immer mal wieder die Temperatur auf angeblich > 70 Grad steigt ist mir unklar.
                LG
                Horst

                Top

                pfriedP 1 Reply Last reply
                0
                • HasontH Hasont

                  @jomjol
                  Kurz zur Info, der Gaszähler ist jetzt perfekt

                  Beim Wasserzähler hatte ich ja Reboots so alle 10 Stunden, die kommen aber scheinbar wenn ich zu lange mit Browser draufschaue.
                  Hab trotzdem mal die Logs angehängt.
                  log_2021-01-08.txt
                  log_2021-01-09.txt

                  Grad hat er auch noch die Liter mal fehl interpretiert.
                  Negative.JPG
                  Aber sonst alles sehr stabil.
                  Warum immer mal wieder die Temperatur auf angeblich > 70 Grad steigt ist mir unklar.
                  LG
                  Horst

                  Top

                  pfriedP Offline
                  pfriedP Offline
                  pfried
                  wrote on last edited by
                  #785

                  @Hasont Welche Werte hast Du bei MaxRateValue eingestellt. Bei mir kommt der Gaszähler so jeden zweiten Tag außer tritt und ich muss den PreValue nachziehen. Leider weiß ich noch nicht bei welchen "Übergang" von welchem Digit die Fehllesung auslöst.

                  pfriedP HasontH 2 Replies Last reply
                  0
                  • pfriedP pfried

                    @Hasont Welche Werte hast Du bei MaxRateValue eingestellt. Bei mir kommt der Gaszähler so jeden zweiten Tag außer tritt und ich muss den PreValue nachziehen. Leider weiß ich noch nicht bei welchen "Übergang" von welchem Digit die Fehllesung auslöst.

                    pfriedP Offline
                    pfriedP Offline
                    pfried
                    wrote on last edited by pfried
                    #786

                    @jomjol Kannst Du mir bitte helfen das LOG zu interpretieren:

                    81bec127-fe84-42b0-b78a-88790cef0a05-grafik.png

                    Der Gaszähler springt von 17293.95 auf 17293.00 und zählt dann von dort weiter weg: bis er zu 17293.97 kommt dort springt er dann auf 17295.06 und der MaxRateValue kicked in und er bleibt bei 17293.97 hängen da MaxRateValue 1 war.

                    c86c98e2-a5b8-4f92-9de6-4f399687a2af-grafik.png

                    Meine Vermutung: er erkennt bei mir den 4 nicht, kann das sein?
                    log_2021-01-10.txt

                    J 1 Reply Last reply
                    0
                    • pfriedP pfried

                      @jomjol Kannst Du mir bitte helfen das LOG zu interpretieren:

                      81bec127-fe84-42b0-b78a-88790cef0a05-grafik.png

                      Der Gaszähler springt von 17293.95 auf 17293.00 und zählt dann von dort weiter weg: bis er zu 17293.97 kommt dort springt er dann auf 17295.06 und der MaxRateValue kicked in und er bleibt bei 17293.97 hängen da MaxRateValue 1 war.

                      c86c98e2-a5b8-4f92-9de6-4f399687a2af-grafik.png

                      Meine Vermutung: er erkennt bei mir den 4 nicht, kann das sein?
                      log_2021-01-10.txt

                      J Offline
                      J Offline
                      jomjol
                      wrote on last edited by
                      #787

                      @pfried Hi Paul,
                      ich habe mal aus deinem Log-File den Verlauf der "gelesenen" Werte extrahiert:
                      498fe840-59b2-4db6-875f-e685e4ddd684-grafik.png
                      Sieht aus, als ober er von 17294 auf 17293 springt und dann nachher von 17296 auf 17294. Die Info, die noch fehlt, ist ob er tatsächlich eine Ziffer falsch gelesen hat, oder ob er NaN gelesen hat und diese dann falsch ersetzt. Ich werde in der nächsten Rolling bei der Fehlermeldung auch den wirklich gelesenen Wert (mit "N") mit ausgeben, dann läßt sich das nachvollziehen.
                      Hast du ConsistencyCheck an oder aus (ich empfehle "aus", da es sich um einen digitalen Zähler handelt.
                      Wenn du mir ein paar mehr von deinen Ziffern schickst, kann ich sie auch ins nächste Training mit aufnehmen.
                      Gruß,
                      jomjol

                      pfriedP 1 Reply Last reply
                      0
                      • MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        wrote on last edited by
                        #788

                        Hallo @jomjol,
                        ich habe gerade mal auf das letzte Rolling upgedatet und teste es mal. Bislang alles gut.
                        Ich hätte da allerdings noch einen Wunsch sofern für Dich sinnvoll und umsetzbar. Wenn ich das so richtig gesehen habe ist es so wenn ich das Debug auf false stelle bekomme ich kaum noch Infos ins Log, wenn ich es auf true stelle bekommt man alles angezeigt. Gibt es die Möglichkeit das Du es umbaust und man wählen kann zwischen,

                        • "aus", es wird nichts mehr angezeigt ausser dem Startvorgang
                        • "an", es wird der Starttvorgang und alle Durchgänge OHNE erweiterte Angaben
                        • "extented", es wird ALLES angezeigt

                        Vielen Dank und einen schönen Restsonntag noch!

                        Gruß Michael

                        Gruß Michael
                        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • J jomjol

                          @pfried Hi Paul,
                          ich habe mal aus deinem Log-File den Verlauf der "gelesenen" Werte extrahiert:
                          498fe840-59b2-4db6-875f-e685e4ddd684-grafik.png
                          Sieht aus, als ober er von 17294 auf 17293 springt und dann nachher von 17296 auf 17294. Die Info, die noch fehlt, ist ob er tatsächlich eine Ziffer falsch gelesen hat, oder ob er NaN gelesen hat und diese dann falsch ersetzt. Ich werde in der nächsten Rolling bei der Fehlermeldung auch den wirklich gelesenen Wert (mit "N") mit ausgeben, dann läßt sich das nachvollziehen.
                          Hast du ConsistencyCheck an oder aus (ich empfehle "aus", da es sich um einen digitalen Zähler handelt.
                          Wenn du mir ein paar mehr von deinen Ziffern schickst, kann ich sie auch ins nächste Training mit aufnehmen.
                          Gruß,
                          jomjol

                          pfriedP Offline
                          pfriedP Offline
                          pfried
                          wrote on last edited by
                          #789

                          @jomjol Guten Abend, habe den ConsistencyCheck auf false, wie von DIr empfohlen. Werde einmal ein paar Ziffern sammeln. Vielen Dank für Deine Analyse, die Grafik ist super, wie hast du das aus dem LOG gefiltert? Das kann nämlich bei der Fehlersuche enorm helfen. Liebe Grüße Paul

                          J 1 Reply Last reply
                          0
                          • pfriedP pfried

                            @jomjol Guten Abend, habe den ConsistencyCheck auf false, wie von DIr empfohlen. Werde einmal ein paar Ziffern sammeln. Vielen Dank für Deine Analyse, die Grafik ist super, wie hast du das aus dem LOG gefiltert? Das kann nämlich bei der Fehlersuche enorm helfen. Liebe Grüße Paul

                            J Offline
                            J Offline
                            jomjol
                            wrote on last edited by
                            #790

                            @pfried Hallo Paul, Graphik kommt per Hand in Excel :-). Geht aber recht schnell, wenn du die Daten automatisch in Spalten umwandelst(15-20 Minuten)

                            pfriedP 1 Reply Last reply
                            0
                            • pfriedP pfried

                              @Hasont Welche Werte hast Du bei MaxRateValue eingestellt. Bei mir kommt der Gaszähler so jeden zweiten Tag außer tritt und ich muss den PreValue nachziehen. Leider weiß ich noch nicht bei welchen "Übergang" von welchem Digit die Fehllesung auslöst.

                              HasontH Offline
                              HasontH Offline
                              Hasont
                              wrote on last edited by
                              #791

                              @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                              @Hasont Welche Werte hast Du bei MaxRateValue eingestellt. Bei mir kommt der Gaszähler so jeden zweiten Tag außer tritt und ich muss den PreValue nachziehen. Leider weiß ich noch nicht bei welchen "Übergang" von welchem Digit die Fehllesung auslöst.

                              Hier meine Configconfig.ini

                              pfriedP 1 Reply Last reply
                              0
                              • HasontH Hasont

                                @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                                @Hasont Welche Werte hast Du bei MaxRateValue eingestellt. Bei mir kommt der Gaszähler so jeden zweiten Tag außer tritt und ich muss den PreValue nachziehen. Leider weiß ich noch nicht bei welchen "Übergang" von welchem Digit die Fehllesung auslöst.

                                Hier meine Configconfig.ini

                                pfriedP Offline
                                pfriedP Offline
                                pfried
                                wrote on last edited by
                                #792

                                @Hasont Thanks! Hast du mit MaxRateValue = 0.5 schon einmal Probleme gehabt?
                                Liebe Grüße
                                Paul

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • J jomjol

                                  @pfried Hallo Paul, Graphik kommt per Hand in Excel :-). Geht aber recht schnell, wenn du die Daten automatisch in Spalten umwandelst(15-20 Minuten)

                                  pfriedP Offline
                                  pfriedP Offline
                                  pfried
                                  wrote on last edited by
                                  #793

                                  @jomjol Ok! Danke, das werde ich gleich mal Morgen probieren :+1: :blush:

                                  HasontH 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • pfriedP pfried

                                    @jomjol Ok! Danke, das werde ich gleich mal Morgen probieren :+1: :blush:

                                    HasontH Offline
                                    HasontH Offline
                                    Hasont
                                    wrote on last edited by
                                    #794

                                    @pfried
                                    Nö, läuft mit MaxRateValue = 0.5 sauber
                                    @jomjol
                                    Wie ich schon vermutet habe sind an den wenigen Resets scheinbar die Zugriffe über den Browser schuld.
                                    Der Wasser und Gaszähler lief nun über zwei Tage und ein Reset war grad sofort nach Browserzugriff.
                                    Denkst du bitte noch an den Tip für den GPIO Zugriff direkt über Browser.
                                    LG
                                    Horst

                                    J 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • HasontH Hasont

                                      @pfried
                                      Nö, läuft mit MaxRateValue = 0.5 sauber
                                      @jomjol
                                      Wie ich schon vermutet habe sind an den wenigen Resets scheinbar die Zugriffe über den Browser schuld.
                                      Der Wasser und Gaszähler lief nun über zwei Tage und ein Reset war grad sofort nach Browserzugriff.
                                      Denkst du bitte noch an den Tip für den GPIO Zugriff direkt über Browser.
                                      LG
                                      Horst

                                      J Offline
                                      J Offline
                                      jomjol
                                      wrote on last edited by
                                      #795

                                      @hasont Hilf mir nochmal: was meinst du mit Tip? In der neuesten Rolling ist der GPIO Zugriff auf GPIO12/13 möglich - Beschreibung siehe in der Readme.md vom Rolling. Ich kann es selbst leider nicht testen.

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • H Offline
                                        H Offline
                                        homecineplexx
                                        wrote on last edited by homecineplexx
                                        #796

                                        Hallo
                                        Vielleicht kann mir kurz jemand helfen. Ich hab MQTT eingestellt/aktiviert, aber da kommt nix.

                                        Uri	        mqtt://192.168.1.8:1883
                                        Topic	wasserzaehler/zaehlerstand
                                        TopicError	wasserzaehler/error
                                        ClientID	        watermeter
                                        user	                mqttuser
                                        password	        ********
                                        

                                        ist da was falsch?
                                        ich hab auch zusätzlich noch einen MQTT explorer laufen um zu schauen ob da was passiert, aber nichts!

                                        MichMeinM 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • H homecineplexx

                                          Hallo
                                          Vielleicht kann mir kurz jemand helfen. Ich hab MQTT eingestellt/aktiviert, aber da kommt nix.

                                          Uri	        mqtt://192.168.1.8:1883
                                          Topic	wasserzaehler/zaehlerstand
                                          TopicError	wasserzaehler/error
                                          ClientID	        watermeter
                                          user	                mqttuser
                                          password	        ********
                                          

                                          ist da was falsch?
                                          ich hab auch zusätzlich noch einen MQTT explorer laufen um zu schauen ob da was passiert, aber nichts!

                                          MichMeinM Offline
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMein
                                          wrote on last edited by
                                          #797

                                          @homecineplexx hi,
                                          wenn du im ioBroker den mqtt Adapter als Server eingerichtet hast sollte es klappen wenn ip, Login und Passwort richtig gesetzt sind und du kannst dann in den Objekten unter Info sehen wer sich per mqtt verbunden hat. Zusätzlich könnte Du auf dem esp in der config das debug auf True setzen und schauen was dir unter „ip des esp/logfileact“ angezeigt wird.

                                          Gruß Michael
                                          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.

                                          H 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          643

                                          Online

                                          32.5k

                                          Users

                                          81.6k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe