Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device

NEWS

  • Wartung am 15.11. – Forum ab 22:00 Uhr nicht erreichbar
    BluefoxB
    Bluefox
    12
    2
    256

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.7k

Wasserzähler - Version 2 - all-in-device

Wasserzähler - Version 2 - all-in-device

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Posts 238 Posters 2.0m Views 230 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • coyoteC coyote

    @MichMein hast du am Gaszähler das FishEye Objektiv drauf, ja oder? Hätte ich noch hier rumliegen.
    Sieht top aus, glaub ich muss meinen auch umrüsten auf den ESP. Momentan hängt da nur ein Sensor dran, der den Impuls zählt.

    MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    wrote on last edited by
    #418

    @coyote Hi, ich habe das normale Objektiv drauf.

    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.

    W 1 Reply Last reply
    -1
    • MichMeinM MichMein

      @coyote Hi, ich habe das normale Objektiv drauf.

      W Offline
      W Offline
      watcherkb
      wrote on last edited by
      #419

      @MichMein sehr gut umgesetzt! Jetzt hast du mich...werde das jetzt auch umsetzen. Top!

      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul

      MichMeinM 1 Reply Last reply
      0
      • MichMeinM MichMein

        @Jezinka hast Du das „;“ vor [MQTT] entfernt?

        J Offline
        J Offline
        Jezinka
        wrote on last edited by
        #420

        @MichMein ja 🙂 Jetzt nicht mehr.

        1 Reply Last reply
        0
        • W watcherkb

          @MichMein sehr gut umgesetzt! Jetzt hast du mich...werde das jetzt auch umsetzen. Top!

          MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          wrote on last edited by
          #421

          @watcherkb Sehr gut 😀 Wenn Dein Gaszähler meinem Schlumberger G4 RF1 gleicht, kann ich Dir gerne die STL Dateien geben.

          Gruß Michael
          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.

          MikewolfM W 2 Replies Last reply
          1
          • MichMeinM MichMein

            @watcherkb Sehr gut 😀 Wenn Dein Gaszähler meinem Schlumberger G4 RF1 gleicht, kann ich Dir gerne die STL Dateien geben.

            MikewolfM Offline
            MikewolfM Offline
            Mikewolf
            wrote on last edited by
            #422

            @MichMein hätte auch Interesse an den stl files,
            habe hier 2 Esp einmal mit fish eye- und einmal normal
            könnte dann mit beiden testen und berichten Gaszähler sieht ident aus
            Mit freundlichen Grüßen
            mikewolf

            Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8

            RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,

            MichMeinM 1 Reply Last reply
            0
            • J jomjol

              @Hasont
              Die vielen Nachkommastellen könnten ein Fehler in der Ausgabe sein. Was meinst du mit "CorrectedValue" ist. WEnn du damit "Configuration" --> "Set PreValue" meinst, dann verstehe ich deine Darstellung allerdings auch nicht.
              Gruß,
              jomjol

              HasontH Offline
              HasontH Offline
              Hasont
              wrote on last edited by
              #423

              @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

              @Hasont
              Die vielen Nachkommastellen könnten ein Fehler in der Ausgabe sein. Was meinst du mit "CorrectedValue" ist. WEnn du damit "Configuration" --> "Set PreValue" meinst, dann verstehe ich deine Darstellung allerdings auch nicht.
              Gruß,
              jomjol

              Ja, ich meinte Set PreValue, habs grad erst wieder gesetzt! Bleibt immer 6 stellig und rundet sogar nach unten ab.
              Hatte 3047.70 als PreValue eingegeben und er zeigt 3047.699951.
              Akt.Wert.JPG

              J MichMeinM 2 Replies Last reply
              0
              • HasontH Hasont

                @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                @Hasont
                Die vielen Nachkommastellen könnten ein Fehler in der Ausgabe sein. Was meinst du mit "CorrectedValue" ist. WEnn du damit "Configuration" --> "Set PreValue" meinst, dann verstehe ich deine Darstellung allerdings auch nicht.
                Gruß,
                jomjol

                Ja, ich meinte Set PreValue, habs grad erst wieder gesetzt! Bleibt immer 6 stellig und rundet sogar nach unten ab.
                Hatte 3047.70 als PreValue eingegeben und er zeigt 3047.699951.
                Akt.Wert.JPG

                J Offline
                J Offline
                jomjol
                wrote on last edited by
                #424

                @Hasont Da fehlt irgendwo im Code noch eine korrektes Runden - ich mache mal selbst ein Issue und bei nächster Gelegenheit suche ich nach dem Bug

                HasontH 1 Reply Last reply
                0
                • MikewolfM Mikewolf

                  @MichMein hätte auch Interesse an den stl files,
                  habe hier 2 Esp einmal mit fish eye- und einmal normal
                  könnte dann mit beiden testen und berichten Gaszähler sieht ident aus
                  Mit freundlichen Grüßen
                  mikewolf

                  MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  wrote on last edited by
                  #425

                  @Mikewolf Hi, hier die STL Dateien. Diese sind nochmals etwas modifiziert worden, 2mm breiter und 2mm höher in der Hoffnung das es besser passt. Auch die Auflage für den ESP ist geändert worden. Schau mal ob Du damit etwas wirst und berichte dann bitte!

                  Danke
                  Grundkörper v2.stl
                  Deckel v2.stl
                  Minideckel v2.stl

                  Gruß Michael
                  Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.

                  MikewolfM 1 Reply Last reply
                  0
                  • HasontH Hasont

                    @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                    @Hasont
                    Die vielen Nachkommastellen könnten ein Fehler in der Ausgabe sein. Was meinst du mit "CorrectedValue" ist. WEnn du damit "Configuration" --> "Set PreValue" meinst, dann verstehe ich deine Darstellung allerdings auch nicht.
                    Gruß,
                    jomjol

                    Ja, ich meinte Set PreValue, habs grad erst wieder gesetzt! Bleibt immer 6 stellig und rundet sogar nach unten ab.
                    Hatte 3047.70 als PreValue eingegeben und er zeigt 3047.699951.
                    Akt.Wert.JPG

                    MichMeinM Offline
                    MichMeinM Offline
                    MichMein
                    wrote on last edited by
                    #426

                    @Hasont Aus dem von Dir genannten Problem habe ich nur die ersten beiden Stellen nach dem Komma genommen da es recht unwahrscheinlich ist das das Bild immer dann gemacht wird wenn an der letzten Stellen die richtig zu sehen ist. Mit den 2 Stellen klappt es bei mir bestens!

                    Gruß Michael
                    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.

                    HasontH 1 Reply Last reply
                    0
                    • MichMeinM MichMein

                      @Hasont Hallo Horst,

                      ich hänge Dir hier ein paar Handybilder meiner Einstellungen an, vielleicht helfen diese Dir ja weiter.
                      Du musst in den SA Adapter Deine benötigten Einstellungen vornehmen und im DP Deiner Wassermenge für den SA Adapter auch m3 angeben da es das nicht aus dem DP auslesen kann.

                      IMG_1072.PNG IMG_1071.PNG IMG_1070.PNG IMG_1069.PNG

                      Gruß Michael

                      PS. mein Gehäuse für den Gaszähler ist fertig und nachher test ich mal ob es auch passt. Ich berichte weiter.

                      HasontH Offline
                      HasontH Offline
                      Hasont
                      wrote on last edited by
                      #427

                      @MichMein
                      Hallo Michael, danke dafür.
                      Funktioniert jetzt auch mit Parser.
                      Was wäre das denn für ein Vorteil auf mqtt umzustellen?
                      Dein Gaszähler sieht ja echt gut aus.

                      LG
                      Horst

                      MichMeinM 1 Reply Last reply
                      0
                      • MichMeinM MichMein

                        @Hasont Aus dem von Dir genannten Problem habe ich nur die ersten beiden Stellen nach dem Komma genommen da es recht unwahrscheinlich ist das das Bild immer dann gemacht wird wenn an der letzten Stellen die richtig zu sehen ist. Mit den 2 Stellen klappt es bei mir bestens!

                        HasontH Offline
                        HasontH Offline
                        Hasont
                        wrote on last edited by
                        #428

                        @MichMein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                        @Hasont Aus dem von Dir genannten Problem habe ich nur die ersten beiden Stellen nach dem Komma genommen da es recht unwahrscheinlich ist das das Bild immer dann gemacht wird wenn an der letzten Stellen die richtig zu sehen ist. Mit den 2 Stellen klappt es bei mir bestens!

                        Ich nehme auch nur 2 Stellen und er zeigts im RAW ja auch an. Trotzdem macht er 6 Stellen nach dem Komma.
                        Denke jomjol hat ja schon ne Idee uns man braucht es ja nicht wirklich.

                        Horst

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • HasontH Hasont

                          @MichMein
                          Hallo Michael, danke dafür.
                          Funktioniert jetzt auch mit Parser.
                          Was wäre das denn für ein Vorteil auf mqtt umzustellen?
                          Dein Gaszähler sieht ja echt gut aus.

                          LG
                          Horst

                          MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          wrote on last edited by MichMein
                          #429

                          @Hasont Hi, Dankr für die Blumen.
                          Ich habe keine Ahnung ob es da Vorteile gibt. Für mich war es die einzige Möglichkeit die ich kannte und habe es daher genutzt. Ansonsten hätte ich mich erst weiterbilden müssen 😕

                          Gruß Michael
                          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • MichMeinM MichMein

                            @watcherkb Sehr gut 😀 Wenn Dein Gaszähler meinem Schlumberger G4 RF1 gleicht, kann ich Dir gerne die STL Dateien geben.

                            W Offline
                            W Offline
                            watcherkb
                            wrote on last edited by
                            #430

                            @MichMein leider nein, da muss ich was eigenes designen. Den Deckel kopiere ich mir aber gerne 😉
                            Danke

                            CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul

                            MichMeinM 1 Reply Last reply
                            0
                            • W watcherkb

                              @MichMein leider nein, da muss ich was eigenes designen. Den Deckel kopiere ich mir aber gerne 😉
                              Danke

                              MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              wrote on last edited by MichMein
                              #431

                              @watcherkb schade, gerne doch. Viel Erfolg 🍀

                              Gruß Michael
                              Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • MichMeinM MichMein

                                @Mikewolf Hi, hier die STL Dateien. Diese sind nochmals etwas modifiziert worden, 2mm breiter und 2mm höher in der Hoffnung das es besser passt. Auch die Auflage für den ESP ist geändert worden. Schau mal ob Du damit etwas wirst und berichte dann bitte!

                                Danke
                                Grundkörper v2.stl
                                Deckel v2.stl
                                Minideckel v2.stl

                                MikewolfM Offline
                                MikewolfM Offline
                                Mikewolf
                                wrote on last edited by
                                #432

                                @MichMein Hallo Dateien im Druck,später wenn fertig werde ich berichten Danke für die bereitstellung der files
                                frage : mit welchen Pogramm Arbeitest Du um so etwas zu kreieren .

                                DAnke
                                mikewolf

                                Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8

                                RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,

                                MichMeinM 1 Reply Last reply
                                0
                                • MikewolfM Mikewolf

                                  @MichMein Hallo Dateien im Druck,später wenn fertig werde ich berichten Danke für die bereitstellung der files
                                  frage : mit welchen Pogramm Arbeitest Du um so etwas zu kreieren .

                                  DAnke
                                  mikewolf

                                  MichMeinM Offline
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMein
                                  wrote on last edited by
                                  #433

                                  @Mikewolf ich bin sehr gespannt. Ich lasse arbeiten 😂 daher weiß ich nicht genau. Das kann ich dir aber am Montag sagen mit welchem Programm mein Kollege das macht.

                                  Gruß Michael
                                  Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • MichMeinM MichMein

                                    @Jezinka hast Du das „;“ vor [MQTT] entfernt?

                                    J Offline
                                    J Offline
                                    Jezinka
                                    wrote on last edited by
                                    #434

                                    @MichMein

                                    Also trat jetzt ein anderes Problem auf. Mehrmals am Tag wird ein bedeutungsloser Wert generiert und weitergegeben, sodass er in InfluxDB geschrieben wird, wo ich nach der Erkennung die Daten bearbeiten muss. Hier sende ich einen Auszug aus dem Protokoll von 3 Werten, wenn der mittlere falsch erkannt wird und dann wieder richtig. Ich sende auch Konfigurationsnachbearbeitung.
                                    Vielleicht habe ich etwas falsch eingestellt, aber ich weiß nicht was. Bitte sehen Sie irgendwo einen Fehler?

                                    [PostProcessing]
                                    DecimalShift = 0
                                    PreValueUse = True
                                    PreValueAgeStartup = 30
                                    AllowNegativeRates = False
                                    MaxRateValue = 0.1
                                    ErrorMessage = True
                                    CheckDigitIncreaseConsistency = False

                                    2020-11-28_16-37-55: task_autodoFlow - next round
                                    2020-11-28_16-37-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-11-28_16-38-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-11-28_16-39-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-11-28_16-39-08: handler_wasserzaehler
                                    2020-11-28_16-39-09: handler_wasserzaehler
                                    2020-11-28_16-39-09: handler_prevalue
                                    2020-11-28_16-39-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-11-28_16-39-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-11-28_16-39-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                    2020-11-28_16-39-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=50761, watermeter/readout, 631.0377
                                    2020-11-28_16-39-46: task_autodoFlow - round done
                                    2020-11-28_16-39-46: CPU Temperature: 57.2

                                    2020-11-28_16-42-46: task_autodoFlow - next round
                                    2020-11-28_16-42-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-11-28_16-42-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-11-28_16-43-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-11-28_16-44-08: handler_wasserzaehler
                                    2020-11-28_16-44-08: handler_wasserzaehler
                                    2020-11-28_16-44-08: handler_prevalue
                                    2020-11-28_16-44-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-11-28_16-44-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-11-28_16-44-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                    2020-11-28_16-44-35: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=2756, watermeter/readout, 639.0385
                                    2020-11-28_16-44-35: task_autodoFlow - round done
                                    2020-11-28_16-44-35: CPU Temperature: 57.2

                                    2020-11-28_16-47-37: task_autodoFlow - next round
                                    2020-11-28_16-47-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-11-28_16-47-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-11-28_16-48-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-11-28_16-49-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-11-28_16-49-08: handler_wasserzaehler
                                    2020-11-28_16-49-09: handler_wasserzaehler
                                    2020-11-28_16-49-09: handler_prevalue
                                    2020-11-28_16-49-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2020-11-28_16-49-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                    2020-11-28_16-49-30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=53367, watermeter/readout, 631.0389
                                    2020-11-28_16-49-31: task_autodoFlow - round done
                                    2020-11-28_16-49-31: CPU Temperature: 53.3

                                    MikewolfM J 2 Replies Last reply
                                    0
                                    • J Jezinka

                                      @MichMein

                                      Also trat jetzt ein anderes Problem auf. Mehrmals am Tag wird ein bedeutungsloser Wert generiert und weitergegeben, sodass er in InfluxDB geschrieben wird, wo ich nach der Erkennung die Daten bearbeiten muss. Hier sende ich einen Auszug aus dem Protokoll von 3 Werten, wenn der mittlere falsch erkannt wird und dann wieder richtig. Ich sende auch Konfigurationsnachbearbeitung.
                                      Vielleicht habe ich etwas falsch eingestellt, aber ich weiß nicht was. Bitte sehen Sie irgendwo einen Fehler?

                                      [PostProcessing]
                                      DecimalShift = 0
                                      PreValueUse = True
                                      PreValueAgeStartup = 30
                                      AllowNegativeRates = False
                                      MaxRateValue = 0.1
                                      ErrorMessage = True
                                      CheckDigitIncreaseConsistency = False

                                      2020-11-28_16-37-55: task_autodoFlow - next round
                                      2020-11-28_16-37-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                      2020-11-28_16-38-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                      2020-11-28_16-39-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                      2020-11-28_16-39-08: handler_wasserzaehler
                                      2020-11-28_16-39-09: handler_wasserzaehler
                                      2020-11-28_16-39-09: handler_prevalue
                                      2020-11-28_16-39-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                      2020-11-28_16-39-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                      2020-11-28_16-39-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                      2020-11-28_16-39-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=50761, watermeter/readout, 631.0377
                                      2020-11-28_16-39-46: task_autodoFlow - round done
                                      2020-11-28_16-39-46: CPU Temperature: 57.2

                                      2020-11-28_16-42-46: task_autodoFlow - next round
                                      2020-11-28_16-42-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                      2020-11-28_16-42-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                      2020-11-28_16-43-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                      2020-11-28_16-44-08: handler_wasserzaehler
                                      2020-11-28_16-44-08: handler_wasserzaehler
                                      2020-11-28_16-44-08: handler_prevalue
                                      2020-11-28_16-44-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                      2020-11-28_16-44-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                      2020-11-28_16-44-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                      2020-11-28_16-44-35: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=2756, watermeter/readout, 639.0385
                                      2020-11-28_16-44-35: task_autodoFlow - round done
                                      2020-11-28_16-44-35: CPU Temperature: 57.2

                                      2020-11-28_16-47-37: task_autodoFlow - next round
                                      2020-11-28_16-47-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                      2020-11-28_16-47-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                      2020-11-28_16-48-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                      2020-11-28_16-49-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                      2020-11-28_16-49-08: handler_wasserzaehler
                                      2020-11-28_16-49-09: handler_wasserzaehler
                                      2020-11-28_16-49-09: handler_prevalue
                                      2020-11-28_16-49-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                      2020-11-28_16-49-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                      2020-11-28_16-49-30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=53367, watermeter/readout, 631.0389
                                      2020-11-28_16-49-31: task_autodoFlow - round done
                                      2020-11-28_16-49-31: CPU Temperature: 53.3

                                      MikewolfM Offline
                                      MikewolfM Offline
                                      Mikewolf
                                      wrote on last edited by
                                      #435

                                      So Wasserzähler und Gaszähler am laufen !! Super perfekt !!
                                      Bildschirmfoto 2020-11-28 um 17.12.11 2.png 62827309886__B88C89FC-57CD-41D6-AD5A-59102244F185.jpeg 62827306146__886B10DB-BF0A-462D-874A-21FAD9745861.jpeg

                                      hatte am Anfang auch meine kleinen Problmechen
                                      öfters die Ini speichern , und das nach jeden Schritt ,
                                      Bilder mehremals eingestellte und ne Menge Neustarts und dem ESP zeit geben !!!
                                      Dann funktioniert s !!
                                      Super Anleitung, super STL vorlagen 3 DAumen hoch !!!

                                      Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8

                                      RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • J Jezinka

                                        @MichMein

                                        Also trat jetzt ein anderes Problem auf. Mehrmals am Tag wird ein bedeutungsloser Wert generiert und weitergegeben, sodass er in InfluxDB geschrieben wird, wo ich nach der Erkennung die Daten bearbeiten muss. Hier sende ich einen Auszug aus dem Protokoll von 3 Werten, wenn der mittlere falsch erkannt wird und dann wieder richtig. Ich sende auch Konfigurationsnachbearbeitung.
                                        Vielleicht habe ich etwas falsch eingestellt, aber ich weiß nicht was. Bitte sehen Sie irgendwo einen Fehler?

                                        [PostProcessing]
                                        DecimalShift = 0
                                        PreValueUse = True
                                        PreValueAgeStartup = 30
                                        AllowNegativeRates = False
                                        MaxRateValue = 0.1
                                        ErrorMessage = True
                                        CheckDigitIncreaseConsistency = False

                                        2020-11-28_16-37-55: task_autodoFlow - next round
                                        2020-11-28_16-37-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                        2020-11-28_16-38-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                        2020-11-28_16-39-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                        2020-11-28_16-39-08: handler_wasserzaehler
                                        2020-11-28_16-39-09: handler_wasserzaehler
                                        2020-11-28_16-39-09: handler_prevalue
                                        2020-11-28_16-39-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                        2020-11-28_16-39-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                        2020-11-28_16-39-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                        2020-11-28_16-39-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=50761, watermeter/readout, 631.0377
                                        2020-11-28_16-39-46: task_autodoFlow - round done
                                        2020-11-28_16-39-46: CPU Temperature: 57.2

                                        2020-11-28_16-42-46: task_autodoFlow - next round
                                        2020-11-28_16-42-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                        2020-11-28_16-42-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                        2020-11-28_16-43-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                        2020-11-28_16-44-08: handler_wasserzaehler
                                        2020-11-28_16-44-08: handler_wasserzaehler
                                        2020-11-28_16-44-08: handler_prevalue
                                        2020-11-28_16-44-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                        2020-11-28_16-44-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                        2020-11-28_16-44-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                        2020-11-28_16-44-35: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=2756, watermeter/readout, 639.0385
                                        2020-11-28_16-44-35: task_autodoFlow - round done
                                        2020-11-28_16-44-35: CPU Temperature: 57.2

                                        2020-11-28_16-47-37: task_autodoFlow - next round
                                        2020-11-28_16-47-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                        2020-11-28_16-47-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                        2020-11-28_16-48-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                        2020-11-28_16-49-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                        2020-11-28_16-49-08: handler_wasserzaehler
                                        2020-11-28_16-49-09: handler_wasserzaehler
                                        2020-11-28_16-49-09: handler_prevalue
                                        2020-11-28_16-49-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                        2020-11-28_16-49-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                        2020-11-28_16-49-30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=53367, watermeter/readout, 631.0389
                                        2020-11-28_16-49-31: task_autodoFlow - round done
                                        2020-11-28_16-49-31: CPU Temperature: 53.3

                                        J Offline
                                        J Offline
                                        jomjol
                                        wrote on last edited by
                                        #436

                                        @Jezinka sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:

                                        @MichMein

                                        Also trat jetzt ein anderes Problem auf. Mehrmals am Tag wird ein bedeutungsloser Wert generiert und weitergegeben, sodass er in InfluxDB geschrieben wird, wo ich nach der Erkennung die Daten bearbeiten muss. Hier sende ich einen Auszug aus dem Protokoll von 3 Werten, wenn der mittlere falsch erkannt wird und dann wieder richtig. Ich sende auch Konfigurationsnachbearbeitung.
                                        Vielleicht habe ich etwas falsch eingestellt, aber ich weiß nicht was. Bitte sehen Sie irgendwo einen Fehler?

                                        [PostProcessing]
                                        DecimalShift = 0
                                        PreValueUse = True
                                        PreValueAgeStartup = 30
                                        AllowNegativeRates = False
                                        MaxRateValue = 0.1
                                        ErrorMessage = True
                                        CheckDigitIncreaseConsistency = False

                                        2020-11-28_16-37-55: task_autodoFlow - next round
                                        2020-11-28_16-37-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                        2020-11-28_16-38-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                        2020-11-28_16-39-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                        2020-11-28_16-39-08: handler_wasserzaehler
                                        2020-11-28_16-39-09: handler_wasserzaehler
                                        2020-11-28_16-39-09: handler_prevalue
                                        2020-11-28_16-39-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                        2020-11-28_16-39-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                        2020-11-28_16-39-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                        2020-11-28_16-39-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=50761, watermeter/readout, 631.0377
                                        2020-11-28_16-39-46: task_autodoFlow - round done
                                        2020-11-28_16-39-46: CPU Temperature: 57.2

                                        2020-11-28_16-42-46: task_autodoFlow - next round
                                        2020-11-28_16-42-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                        2020-11-28_16-42-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                        2020-11-28_16-43-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                        2020-11-28_16-44-08: handler_wasserzaehler
                                        2020-11-28_16-44-08: handler_wasserzaehler
                                        2020-11-28_16-44-08: handler_prevalue
                                        2020-11-28_16-44-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                        2020-11-28_16-44-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                        2020-11-28_16-44-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                        2020-11-28_16-44-35: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=2756, watermeter/readout, 639.0385
                                        2020-11-28_16-44-35: task_autodoFlow - round done
                                        2020-11-28_16-44-35: CPU Temperature: 57.2

                                        2020-11-28_16-47-37: task_autodoFlow - next round
                                        2020-11-28_16-47-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                        2020-11-28_16-47-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                        2020-11-28_16-48-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                        2020-11-28_16-49-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                        2020-11-28_16-49-08: handler_wasserzaehler
                                        2020-11-28_16-49-09: handler_wasserzaehler
                                        2020-11-28_16-49-09: handler_prevalue
                                        2020-11-28_16-49-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                        2020-11-28_16-49-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                        2020-11-28_16-49-30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=53367, watermeter/readout, 631.0389
                                        2020-11-28_16-49-31: task_autodoFlow - round done
                                        2020-11-28_16-49-31: CPU Temperature: 53.3

                                        Welche Version verwendest du genau? Normalerweise sollte das nicht vorkommen, da die MaxRate das verhindert sollte. Leider gab es bis vor kurzem noch einen Bug dabei. Erst der Branch rolling vom 19.11.20 behebt diesen Fehler und mit der neuesten Rolling wurde auch noch ein anderer Bug in diesem Umfeld beseitigt.
                                        Zusätzlich empfehle ich den Parameter CheckDigitIncreaseConsistency auf true zu setzen. Das prüft dann nochmals auch auf Nulldurchgänge.
                                        Beste Grüße,
                                        jomjol

                                        J 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • MichMeinM Offline
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMein
                                          wrote on last edited by
                                          #437

                                          Hallo @Jezinka,

                                          BITTE BITTE nicht siezen, das fühlt sich komisch an. Siezen müssen mich nur meine Kinder und meine Frau 🤣
                                          Aber nun zum Thema, mehr als das was @jomjol geschrieben hat fällt mir auch nicht ein.

                                          Was ich aber generell sagen muss, wenn die Abtastrate relativ gering ist (z.B. 5 Minuten) und die Heizung ordentlich am Gashahn zieht könnte das „MaxRateValue“ mit 0.1 zu klein sein und der ESP meldet Fehler.

                                          Gruß Michael
                                          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.

                                          J 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          135

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe