Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Tester
    4. KNX Adapter überholt

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    KNX Adapter überholt

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • chefkoch009
      chefkoch009 Developer last edited by

      Hallo Shannon,

      Die Arten des Loggings die du ansprichst, sind grundverschieden. In der Admin UI belässt du das loglevel auf Debug. In der Adapter Konfiguration des KNX Adapters stellst du ein wieviele Informationen du sehen möchtest. Also debug auf most.

      Ich habe den Verdacht, das der Adapter nicht richtig installiert ist.

      VG

      chefkoch009

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Merlin123
        Merlin123 last edited by

        Meine MDT Glastaster liefer eine Ist-Temperatur, die ich in den Objekten des KNX Adapters auch angezeigt bekomme.

        Kann ich die irgendwie im Cloudadapter hinzufügen, so dass ich dann die Temperatur via Alexa abfragen kann?

        Wenn ich die einfach als Gerät hinzufügen will meldet der Cloud Adapter

        "Dieses Objekt kann nicht hinzugefügt werden, da es nicht unterstützt wird."

        Das Objekt sieht so aus:

        {
          "_id": "knx.0.Heizung.Temperatur.Temperatur_Wohnzimmer",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Temperatur Wohnzimmer",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "role": "value.temperature.number",
            "min": -670760,
            "max": 670760
          },
          "native": {
            "dpt": "DPT9.001",
            "address": "2/2/3",
            "addressRefId": "P-0B72-0_GA-60",
            "statusGARefId": "",
            "actGARefId": ""
          },
          "from": "system.adapter.knx.0",
          "ts": 1521096979940,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator"
          }
        }
        
        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Garfonso
          Garfonso Developer last edited by

          @Merlin123:

          Meine MDT Glastaster liefer eine Ist-Temperatur, die ich in den Objekten des KNX Adapters auch angezeigt bekomme.

          Kann ich die irgendwie im Cloudadapter hinzufügen, so dass ich dann die Temperatur via Alexa abfragen kann?

          Wenn ich die einfach als Gerät hinzufügen will meldet der Cloud Adapter

          "Dieses Objekt kann nicht hinzugefügt werden, da es nicht unterstützt wird."

          Das Objekt sieht so aus:

          {
            "_id": "knx.0.Heizung.Temperatur.Temperatur_Wohnzimmer",
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Temperatur Wohnzimmer",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "role": "value.temperature.number",
              "min": -670760,
              "max": 670760
            },
            "native": {
              "dpt": "DPT9.001",
              "address": "2/2/3",
              "addressRefId": "P-0B72-0_GA-60",
              "statusGARefId": "",
              "actGARefId": ""
            },
            "from": "system.adapter.knx.0",
            "ts": 1521096979940,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "ownerGroup": "system.group.administrator"
            }
          }
          ```` `  
          

          Ich würde mal versuchen den Typ in "value.temperature" zu ändern.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Merlin123
            Merlin123 last edited by

            @Garfonso:

            Ich würde mal versuchen den Typ in "value.temperature" zu ändern. `

            Ändert leider nichts 😞

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              mpenno last edited by

              Gleiches Verhalten wie bei "merlin123" konnte ich auch heute beobachten:

              Ich musste gerade den ioBroker-Docker-Container aufgrund eines Updates neu starten, wobei anschließend eine Gruppe von Rollläden heruntergefahren ist. Die passende Gruppenadresse würde ich herausfinden, jedoch weiß ich nicht, warum die Aktion ausgelöst wurde.

              Wie kann ich bei der Fehlersuche vorgehen?

              Ich verwende den KNX-Adapter mit der Version 1.0.17, die ETS-Projektdatei wurde mit der Version 5.6.3 erzeugt.

              Viele Grüße

              Michael

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                szimpel last edited by

                Hat irgendjemand eine Idee warum der Adapter jede Stunde zur gleichen Zeit die Verbindung verliert?

                2018-10-23 19:05:28.079 info Connected - local UDP Server listening on 192.168.0.60:49959

                knx.0 2018-10-23 19:05:28.078 info Using UDP with local IP: 192.168.0.60

                knx.0 2018-10-23 19:05:24.137 info STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).

                knx.0 2018-10-23 19:05:24.135 info STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).

                knx.0 2018-10-23 19:05:24.133 info STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).

                knx.0 2018-10-23 19:05:24.076 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_TUNNELlING_WAIT_SENT_ACK_TIMEOUT(12) to STATE_NOT_CONNECTED(0).

                knx.0 2018-10-23 18:08:02.565 info Connected - local UDP Server listening on 192.168.0.60:40861

                knx.0 2018-10-23 18:08:02.565 info Using UDP with local IP: 192.168.0.60

                knx.0 2018-10-23 18:07:58.559 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_TUNNELlING_WAIT_SENT_ACK(9) to STATE_NOT_CONNECTED(0).

                knx.0 2018-10-23 18:05:29.461 info Connected - local UDP Server listening on 192.168.0.60:53514

                knx.0 2018-10-23 18:05:29.460 info Using UDP with local IP: 192.168.0.60

                knx.0 2018-10-23 18:05:25.459 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_TUNNELlING_WAIT_SENT_ACK(9) to STATE_NOT_CONNECTED(0).

                knx.0 2018-10-23 17:05:29.543 info Connected - local UDP Server listening on 192.168.0.60:49756

                knx.0 2018-10-23 17:05:29.543 info Using UDP with local IP: 192.168.0.60

                knx.0 2018-10-23 17:05:26.828 info STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).

                knx.0 2018-10-23 17:05:26.826 info STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).

                knx.0 2018-10-23 17:05:26.824 info STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).

                knx.0 2018-10-23 17:05:25.540 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_TUNNELlING_WAIT_SENT_ACK_TIMEOUT(12) to STATE_NOT_CONNECTED(0).

                knx.0 2018-10-23 16:05:30.025 info Connected - local UDP Server listening on 192.168.0.60:57244

                knx.0 2018-10-23 16:05:30.025 info Using UDP with local IP: 192.168.0.60

                knx.0 2018-10-23 16:05:27.044 info STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).

                knx.0 2018-10-23 16:05:27.042 info STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).

                knx.0 2018-10-23 16:05:27.040 info STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).

                knx.0 2018-10-23 16:05:26.022 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_TUNNELlING_WAIT_SENT_ACK_TIMEOUT(12) to STATE_NOT_CONNECTED(0).

                knx.0 2018-10-23 15:05:29.508 info Connected - local UDP Server listening on 192.168.0.60:33207

                knx.0 2018-10-23 15:05:29.507 info Using UDP with local IP: 192.168.0.60

                knx.0 2018-10-23 15:05:26.137 info STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).

                Gruß,

                Stefan

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Breisgauer
                  Breisgauer last edited by

                  @chefkoch009, dieser Thread hier ist inzwischen sehr lang und unübersichtlich geworden. Er mischt auch Feedback zu neuen Versionen mit normalen Hilfestellungen.

                  Ich fände es hilfreich, wenn man wieder zum Vorgehen "Ein Thread / ein Thema" zurückkehren könnte.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • K
                    killroy last edited by

                    Hallo,

                    Nachrichten von NodeRed nicht auf den Bus kommen oft nicht durch. Ich habe Logiken die gleichzeitig mehrere Ausgänge ein und Ausschalten. Dann kommt es vor dass einer oder mehr je nach Zufall nicht durchkommt. Ist das ein bekanntes Problem? Wie kann ich es Debuggen und an welchem Subsystem könnte es liegen?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • K
                      killroy last edited by

                      Hier mal eine Aufzählung der grössten Probleme die ich bei mir habe. Die KNX Adapter Version ist 1.0.15. Einige der Fehler widersprechen einem Produktiveinsatz was mich dazu zwingt eine Alternative zu ioBroker installieren.

                      -KNX Import friert ohne Fortschritt oder Anzeige ab, der Import geht oft schief und dann doch wieder mit dem selben Projekt

                      -generell ist iOBroker oft eingefroren dass nur noch Browserfenster schliessen und Verbindung neu aufbauen hilft. Das war schon bei der Testinstallation auf dem PC so, an der HW liegt es eher nicht. Besonders ärgerlich wenn umfangreiche Änderungen verloren gehen. Ich verbringe ähnlich viel Zeit mit dem Verbindungsaufbau wie mir wirklicher Arbeit.

                      -Weinzierl 731 IP Interface meldet mir oft dass alle Verbindungen in Nutzung sind, Neustart vom Interface bringt nur was wenn ioBroker auch neu gestartet wird

                      -willkürlich keine Kommunikation über manche KNX Adressen nach Neustart

                      -Bei gleichzeitiger Schreiblast über NodeRed auf den Bus gehen Daten verloren

                      -kompletter Funktionsabbruch nach gewisser Zeit

                      -manche GA sind nach Import nicht schreibbar, obwohl in ETS identisch Formatiert wie andere die funktionieren. Der Objekt Browser zeigt mir dann bestätigt false an.

                      -NodeRed findet nach KNX Projektimport neue GA nicht, Refresh und Neustart NodRed hilft nicht, es braucht einen ioBroker Neustart

                      -nach Neuimport immer wieder Funktionen/Einstellungen verloren gehen, z.B. schreiben erlaubt Flag

                      -wenn Werte von KNX Objekten unter Objects fehlen, müssen sie erst von Hand geschrieben werden, sonst sind sie in Skripten nicht nutzbar

                      -und weitere

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • T
                        tombox last edited by

                        Hi

                        Warum nutzt du nicht die aktuelle 1.0.17

                        Iobroker einfrieren sollte es nicht geben. Meist liegt es an der Hardware, Node Version oder Browser.

                        Mit ETS und iobroker auf dem selben Gerät habe ich auch Verbindungsprobleme.

                        Wenn du importprobleme hast, dann dein export file Chefkoch zur Verfügung stellen mit genauer Beschreibung was fehlerhaft importiert wird.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Merlin123
                          Merlin123 last edited by

                          Frage zum Senden von Statuswerten:

                          Ich schalte mit einem KNX Taster eine Hue Leuchte, was auch super klappt.

                          Jetzt würde ich gerne den aktuellen Schaltstatus der Leuchte am Taster anzeigen lassen. Ich habe auch eine GA, aber egal was ich auf die schreibe, der Gruppenmonitor der ETS zeigt beim Wert nichts an (das der Status gesendet wird aber schon) und auch der Taster zeigt keine Zustandsänderung.

                          Was muss ich machen, damit ioBroker den Status richtig sende?

                          Hier mal mein Statusobjekt:

                          {
                            "_id": "knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue_Status.Status_LichtHue_Esszimmer",
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Status LichtHue Esszimmer",
                              "type": "",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "role": "value",
                              "min": 0,
                              "max": 1
                            },
                            "native": {
                              "dpt": "DPT1.011",
                              "address": "0/5/6",
                              "addressRefId": "P-0B72-0_GA-151",
                              "statusGARefId": "",
                              "actGARefId": "P-0B72-0_GA-35"
                            },
                            "from": "system.adapter.knx.0",
                            "ts": 1521096979061,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "ownerGroup": "system.group.administrator"
                            }
                          }
                          

                          zum Vergleich mal ein Statusobjekt eines KNX Schaltaktors, der die richtigen Infos (rein auf KNX Seite) schickt:

                          {
                            "_id": "knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX_Status.Licht_KNX_Status_Bad",
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Licht KNX Status Bad",
                              "type": "",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "role": "value",
                              "min": 0,
                              "max": 1
                            },
                            "native": {
                              "dpt": "DPT1.011",
                              "address": "0/4/4",
                              "addressRefId": "P-0B72-0_GA-98",
                              "statusGARefId": "",
                              "actGARefId": "P-0B72-0_GA-8"
                            },
                            "from": "system.adapter.knx.0",
                            "ts": 1521096978856,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "ownerGroup": "system.group.administrator"
                            }
                          }
                          
                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • chefkoch009
                            chefkoch009 Developer last edited by

                            Hallo Merlin123,

                            Setze mal bitte das write auf False und dann starte den Adapter mal neu.

                            Vg

                            chefkoch009

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Merlin123
                              Merlin123 last edited by

                              @chefkoch009:

                              Setze mal bitte das write auf False und dann starte den Adapter mal neu. `
                              Ändert leider nichts. Im Infofeld des Gruppenmonitors ist immer noch nichts zu sehen und der Taster ändert seinen Status auch nicht.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • V
                                Videonisse last edited by

                                @chefkoch009:

                                Setze mal bitte das write auf False und dann starte den Adapter mal neu. `
                                Es war doch schon auf False oben, soll es nicht True sein?

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Merlin123
                                  Merlin123 last edited by

                                  @Videonisse:

                                  @chefkoch009:

                                  Setze mal bitte das write auf False und dann starte den Adapter mal neu. Es war doch schon auf False oben, soll es nicht True sein?

                                  naja… klappt ja beides nicht 😞

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Merlin123
                                    Merlin123 last edited by

                                    So..

                                    Mir ist noch was aufgefallen:

                                    Im ETS Busmonitor wird für den Status kein DPT Typ angezeigt, das Feld ist auch leer.

                                    Im Log des KNX Adapters ist mir das aufgefallen:

                                    Wrong type of knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue_Status.Status_LichtHue_Esszimmer: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                    
                                    

                                    Hier mal das komplette Log, wo ich das ein/ausschalten getestet habe. Vielleicht erkennt ja jemand was:

                                    2018-11-09 07:38:11.169 - info: knx.0 =====> STATE_TUNNELING_ACK
                                    2018-11-09 07:38:11.172 - info: knx.0 ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 4a af 00 ChID : 74 SeqCntIN : 175 SeqCntOUT : 90
                                    2018-11-09 07:38:11.173 - info: knx.0 ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                    2018-11-09 07:38:11.779 - info: knx.0 ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 15 04 4a b0 00 29 00 bc e0 32 04 03 06 01 00 80 74
                                    2018-11-09 07:38:11.780 - info: knx.0 WRITE : mappedName : LichtHue Esszimmer dest : 0/3/6 val: 0 (DPT1.001) LichtHue_Esszimmer
                                    2018-11-09 07:38:11.782 - info: knx.0 =====> STATE_TUNNELING_ACK
                                    2018-11-09 07:38:11.783 - info: knx.0 ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 4a b0 00 ChID : 74 SeqCntIN : 176 SeqCntOUT : 90
                                    2018-11-09 07:38:11.784 - info: knx.0 ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                    2018-11-09 07:38:11.786 - warn: javascript.0 Wrong type of knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue_Status.Status_LichtHue_Esszimmer: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                    2018-11-09 07:38:11.805 - info: knx.0 main.js : tGA.write on Statechange : 0/5/6 P-0B72-0_GA-151 typeof val: number 1 DPT1.011
                                    2018-11-09 07:38:11.808 - info: knx.0 ( 1 ) Sending : GroupValueRead : 06 10 04 20 00 15 04 4a 5a 00 11 00 bc e0 ff f1 05 06 01 00 00 sent to 192.168.0.112:3671 ChID: 74 SeqCntIN : 176 SeqCntOUT : 90 GA : 0/5/6
                                    2018-11-09 07:38:11.810 - info: knx.0 easy-knx: task.data : 06 10 04 20 00 15 04 4a 5a 00 11 00 bc e0 ff f1 05 06 01 00 00 byteLen : 21
                                    2018-11-09 07:38:11.811 - info: knx.0 STATE_TUNNELING_WAIT_SENT_ACK : no defined handling for transition from State: STATE_TUNNELlING_WAIT_SENT_ACK(9) to STATE_TUNNELlING_WAIT_SENT_ACK(9).
                                    2018-11-09 07:38:11.813 - info: knx.0 ( 2 ) Received TUNNEL_ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 4a 5a 00 from 192.168.0.112:3671 SeqCntIN : 176 SeqCntOUT : 91 GA : 0/0/0
                                    2018-11-09 07:38:11.813 - info: knx.0 ==> successful acknowledged previous package... processing next of 1
                                    2018-11-09 07:38:11.814 - info: knx.0 ==> easy-knx.js: signal runtime : 0s 5.93603ms
                                    2018-11-09 07:38:11.828 - info: knx.0 =====> STATE_TUNNELING_ACK
                                    2018-11-09 07:38:11.830 - info: knx.0 ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 4a b1 00 ChID : 74 SeqCntIN : 177 SeqCntOUT : 91
                                    2018-11-09 07:38:11.831 - info: knx.0 ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                    2018-11-09 07:38:11.854 - info: hue.0 final lightState for Voelker_Home.Esstisch:{"bri":254,"on":true,"level":100}
                                    2018-11-09 07:38:14.211 - info: knx.0 ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 15 04 4a b2 00 29 00 bc e0 32 04 03 06 01 00 81 74
                                    2018-11-09 07:38:14.213 - info: knx.0 WRITE : mappedName : LichtHue Esszimmer dest : 0/3/6 val: 1 (DPT1.001) LichtHue_Esszimmer
                                    2018-11-09 07:38:14.217 - info: knx.0 =====> STATE_TUNNELING_ACK
                                    2018-11-09 07:38:14.219 - info: knx.0 ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 4a b2 00 ChID : 74 SeqCntIN : 178 SeqCntOUT : 91
                                    2018-11-09 07:38:14.220 - info: knx.0 ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                    2018-11-09 07:38:14.224 - warn: javascript.0 Wrong type of knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue_Status.Status_LichtHue_Esszimmer: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                    2018-11-09 07:38:14.260 - info: knx.0 main.js : tGA.write on Statechange : 0/5/6 P-0B72-0_GA-151 typeof val: number 0 DPT1.011
                                    2018-11-09 07:38:14.266 - info: knx.0 ( 1 ) Sending : GroupValueRead : 06 10 04 20 00 15 04 4a 5b 00 11 00 bc e0 ff f1 05 06 01 00 00 sent to 192.168.0.112:3671 ChID: 74 SeqCntIN : 178 SeqCntOUT : 91 GA : 0/5/6
                                    2018-11-09 07:38:14.269 - info: knx.0 easy-knx: task.data : 06 10 04 20 00 15 04 4a 5b 00 11 00 bc e0 ff f1 05 06 01 00 00 byteLen : 21
                                    2018-11-09 07:38:14.271 - info: knx.0 STATE_TUNNELING_WAIT_SENT_ACK : no defined handling for transition from State: STATE_TUNNELlING_WAIT_SENT_ACK(9) to STATE_TUNNELlING_WAIT_SENT_ACK(9).
                                    2018-11-09 07:38:14.281 - info: knx.0 ( 2 ) Received TUNNEL_ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 4a 5b 00 from 192.168.0.112:3671 SeqCntIN : 178 SeqCntOUT : 92 GA : 0/0/0
                                    2018-11-09 07:38:14.282 - info: knx.0 ==> successful acknowledged previous package... processing next of 1
                                    2018-11-09 07:38:14.282 - info: knx.0 ==> easy-knx.js: signal runtime : 0s 17.749718ms
                                    2018-11-09 07:38:14.294 - info: knx.0 =====> STATE_TUNNELING_ACK
                                    2018-11-09 07:38:14.296 - info: knx.0 ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 4a b3 00 ChID : 74 SeqCntIN : 179 SeqCntOUT : 92
                                    2018-11-09 07:38:14.297 - info: knx.0 ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                    2018-11-09 07:38:14.326 - info: hue.0 final lightState for Voelker_Home.Esstisch:{"bri":0,"on":false,"level":0}
                                    2018-11-09 07:38:18.264 - info: knx.0 ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 17 04 4a b4 00 29 00 bc e0 32 07 12 09 03 00 80 0c 0b 74
                                    
                                    
                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • K
                                      killroy last edited by

                                      @tombox:

                                      Hi

                                      Warum nutzt du nicht die aktuelle 1.0.17

                                      Iobroker einfrieren sollte es nicht geben. Meist liegt es an der Hardware, Node Version oder Browser.

                                      Mit ETS und iobroker auf dem selben Gerät habe ich auch Verbindungsprobleme.

                                      Wenn du importprobleme hast, dann dein export file Chefkoch zur Verfügung stellen mit genauer Beschreibung was fehlerhaft importiert wird. `

                                      Importprobleme löse ich jetzt indem ich Knoten mit Änderungen rauslösche und dann Einstellungen/Korrekturen neu vornehme.

                                      Mit Firefox läuft IOBroker in der Tat viel besser als mit Chrome.

                                      Ich habe 1.0.17. Damit ist es etwas besser. Willkürliche Schreibprobleme und Leseprobleme auf einzelnen Adressen ist verbessert. Trotzdem friert das KNX System komplett ein oder reagiert so träge dass Eingaben ettliche Sekunden später kommen.

                                      Neues Problem: Ich schreibe über Node Red auf ein Objekt und lese es gleich wieder zurück da es auch von einem Gerät am Bus geschrieben werden kann. Damit das System nicht schwingt filtere ich auf Wertänderng. Ich bekomme einen Lesetrigger, der Wert ist aber noch der alte. Ist das Problem bekannt bzw. gibt es Umgehungsmöglichkeiten?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • K
                                        killroy last edited by

                                        Und noch ein Fehler: (immer?/oft?) wenn ich nicht mehr mit ETS auf den Bus komme dann läuft es in Node Red scheibar gut, es klappt aber keine Kommunikation mit dem Bus. Node Red ist dann quasi abgeschnitten. So viele Fehlermöglichkeiten macht das Debuggen zur Qual

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • K
                                          kruegertee last edited by

                                          Hallo meine lieben KNX-Profis,

                                          ich habe ein merkwürdiges Problem. Jedes Mal, wenn der Adapter neu gestartet wird, fahren sämtliche Rollläden im Haus hoch. Kennt jemand das Problem oder hat eine Idee, was ich noch probieren kann, um dem Problem auf die Schliche zu kommen? Hab dazu einen eigenen Thread aufgemacht inkl. Screenshot vom Gruppenmonitor: viewtopic.php?f=20&t=18678&p=195808#p195808

                                          Am besten im anderen Thread posten, damit dieser hier nicht unnötig vollgepackt wird.

                                          Gruß

                                          Timo

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • K
                                            KaFaBe last edited by

                                            Ich wollte euch mal fragen welche Rolle bei euch eingetragen ist.

                                            Mir fehlt eine Übersicht in der ich sehen kann, was richtig ist.

                                            Vorallem möchte ich gerne die Auswirkung der verschiedenen Rollen wissen.

                                            Passt das so bei mir?
                                            3710_c7d1bd4d-f11f-4062-aeff-a12713f0fb0f.jpeg
                                            3710_0ea0833d-39d7-4c69-9f3a-e23db81c2a7d.jpeg
                                            3710_544b4c10-eac4-4d68-957d-94aeb1c01296.jpeg

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            601
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            123
                                            1043
                                            297686
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo