Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. KNX Adapter überholt

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

KNX Adapter überholt

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 395.0k Aufrufe 26 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    schrieb am zuletzt editiert von
    #834

    Meine MDT Glastaster liefer eine Ist-Temperatur, die ich in den Objekten des KNX Adapters auch angezeigt bekomme.

    Kann ich die irgendwie im Cloudadapter hinzufügen, so dass ich dann die Temperatur via Alexa abfragen kann?

    Wenn ich die einfach als Gerät hinzufügen will meldet der Cloud Adapter

    "Dieses Objekt kann nicht hinzugefügt werden, da es nicht unterstützt wird."

    Das Objekt sieht so aus:

    {
      "_id": "knx.0.Heizung.Temperatur.Temperatur_Wohnzimmer",
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Temperatur Wohnzimmer",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": false,
        "role": "value.temperature.number",
        "min": -670760,
        "max": 670760
      },
      "native": {
        "dpt": "DPT9.001",
        "address": "2/2/3",
        "addressRefId": "P-0B72-0_GA-60",
        "statusGARefId": "",
        "actGARefId": ""
      },
      "from": "system.adapter.knx.0",
      "ts": 1521096979940,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "ownerGroup": "system.group.administrator"
      }
    }
    

    Beta-Tester

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #835

      @Merlin123:

      Meine MDT Glastaster liefer eine Ist-Temperatur, die ich in den Objekten des KNX Adapters auch angezeigt bekomme.

      Kann ich die irgendwie im Cloudadapter hinzufügen, so dass ich dann die Temperatur via Alexa abfragen kann?

      Wenn ich die einfach als Gerät hinzufügen will meldet der Cloud Adapter

      "Dieses Objekt kann nicht hinzugefügt werden, da es nicht unterstützt wird."

      Das Objekt sieht so aus:

      {
        "_id": "knx.0.Heizung.Temperatur.Temperatur_Wohnzimmer",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Temperatur Wohnzimmer",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "role": "value.temperature.number",
          "min": -670760,
          "max": 670760
        },
        "native": {
          "dpt": "DPT9.001",
          "address": "2/2/3",
          "addressRefId": "P-0B72-0_GA-60",
          "statusGARefId": "",
          "actGARefId": ""
        },
        "from": "system.adapter.knx.0",
        "ts": 1521096979940,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "ownerGroup": "system.group.administrator"
        }
      }
      ```` `  
      

      Ich würde mal versuchen den Typ in "value.temperature" zu ändern.

      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation

      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        schrieb am zuletzt editiert von
        #836

        @Garfonso:

        Ich würde mal versuchen den Typ in "value.temperature" zu ändern. `

        Ändert leider nichts 😞

        Beta-Tester

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M Offline
          M Offline
          mpenno
          schrieb am zuletzt editiert von
          #837

          Gleiches Verhalten wie bei "merlin123" konnte ich auch heute beobachten:

          Ich musste gerade den ioBroker-Docker-Container aufgrund eines Updates neu starten, wobei anschließend eine Gruppe von Rollläden heruntergefahren ist. Die passende Gruppenadresse würde ich herausfinden, jedoch weiß ich nicht, warum die Aktion ausgelöst wurde.

          Wie kann ich bei der Fehlersuche vorgehen?

          Ich verwende den KNX-Adapter mit der Version 1.0.17, die ETS-Projektdatei wurde mit der Version 5.6.3 erzeugt.

          Viele Grüße

          Michael

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S Offline
            S Offline
            szimpel
            schrieb am zuletzt editiert von
            #838

            Hat irgendjemand eine Idee warum der Adapter jede Stunde zur gleichen Zeit die Verbindung verliert?

            2018-10-23 19:05:28.079 info Connected - local UDP Server listening on 192.168.0.60:49959

            knx.0 2018-10-23 19:05:28.078 info Using UDP with local IP: 192.168.0.60

            knx.0 2018-10-23 19:05:24.137 info STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).

            knx.0 2018-10-23 19:05:24.135 info STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).

            knx.0 2018-10-23 19:05:24.133 info STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).

            knx.0 2018-10-23 19:05:24.076 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_TUNNELlING_WAIT_SENT_ACK_TIMEOUT(12) to STATE_NOT_CONNECTED(0).

            knx.0 2018-10-23 18:08:02.565 info Connected - local UDP Server listening on 192.168.0.60:40861

            knx.0 2018-10-23 18:08:02.565 info Using UDP with local IP: 192.168.0.60

            knx.0 2018-10-23 18:07:58.559 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_TUNNELlING_WAIT_SENT_ACK(9) to STATE_NOT_CONNECTED(0).

            knx.0 2018-10-23 18:05:29.461 info Connected - local UDP Server listening on 192.168.0.60:53514

            knx.0 2018-10-23 18:05:29.460 info Using UDP with local IP: 192.168.0.60

            knx.0 2018-10-23 18:05:25.459 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_TUNNELlING_WAIT_SENT_ACK(9) to STATE_NOT_CONNECTED(0).

            knx.0 2018-10-23 17:05:29.543 info Connected - local UDP Server listening on 192.168.0.60:49756

            knx.0 2018-10-23 17:05:29.543 info Using UDP with local IP: 192.168.0.60

            knx.0 2018-10-23 17:05:26.828 info STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).

            knx.0 2018-10-23 17:05:26.826 info STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).

            knx.0 2018-10-23 17:05:26.824 info STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).

            knx.0 2018-10-23 17:05:25.540 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_TUNNELlING_WAIT_SENT_ACK_TIMEOUT(12) to STATE_NOT_CONNECTED(0).

            knx.0 2018-10-23 16:05:30.025 info Connected - local UDP Server listening on 192.168.0.60:57244

            knx.0 2018-10-23 16:05:30.025 info Using UDP with local IP: 192.168.0.60

            knx.0 2018-10-23 16:05:27.044 info STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).

            knx.0 2018-10-23 16:05:27.042 info STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).

            knx.0 2018-10-23 16:05:27.040 info STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).

            knx.0 2018-10-23 16:05:26.022 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_TUNNELlING_WAIT_SENT_ACK_TIMEOUT(12) to STATE_NOT_CONNECTED(0).

            knx.0 2018-10-23 15:05:29.508 info Connected - local UDP Server listening on 192.168.0.60:33207

            knx.0 2018-10-23 15:05:29.507 info Using UDP with local IP: 192.168.0.60

            knx.0 2018-10-23 15:05:26.137 info STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).

            Gruß,

            Stefan

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • BreisgauerB Offline
              BreisgauerB Offline
              Breisgauer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #839

              @chefkoch009, dieser Thread hier ist inzwischen sehr lang und unübersichtlich geworden. Er mischt auch Feedback zu neuen Versionen mit normalen Hilfestellungen.

              Ich fände es hilfreich, wenn man wieder zum Vorgehen "Ein Thread / ein Thema" zurückkehren könnte.

              Produktiv: iobroker in Docker; latest stable versions for adapters. ETS 5 (aktuelle Version)

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • K Offline
                K Offline
                killroy
                schrieb am zuletzt editiert von
                #840

                Hallo,

                Nachrichten von NodeRed nicht auf den Bus kommen oft nicht durch. Ich habe Logiken die gleichzeitig mehrere Ausgänge ein und Ausschalten. Dann kommt es vor dass einer oder mehr je nach Zufall nicht durchkommt. Ist das ein bekanntes Problem? Wie kann ich es Debuggen und an welchem Subsystem könnte es liegen?

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • K Offline
                  K Offline
                  killroy
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #841

                  Hier mal eine Aufzählung der grössten Probleme die ich bei mir habe. Die KNX Adapter Version ist 1.0.15. Einige der Fehler widersprechen einem Produktiveinsatz was mich dazu zwingt eine Alternative zu ioBroker installieren.

                  -KNX Import friert ohne Fortschritt oder Anzeige ab, der Import geht oft schief und dann doch wieder mit dem selben Projekt

                  -generell ist iOBroker oft eingefroren dass nur noch Browserfenster schliessen und Verbindung neu aufbauen hilft. Das war schon bei der Testinstallation auf dem PC so, an der HW liegt es eher nicht. Besonders ärgerlich wenn umfangreiche Änderungen verloren gehen. Ich verbringe ähnlich viel Zeit mit dem Verbindungsaufbau wie mir wirklicher Arbeit.

                  -Weinzierl 731 IP Interface meldet mir oft dass alle Verbindungen in Nutzung sind, Neustart vom Interface bringt nur was wenn ioBroker auch neu gestartet wird

                  -willkürlich keine Kommunikation über manche KNX Adressen nach Neustart

                  -Bei gleichzeitiger Schreiblast über NodeRed auf den Bus gehen Daten verloren

                  -kompletter Funktionsabbruch nach gewisser Zeit

                  -manche GA sind nach Import nicht schreibbar, obwohl in ETS identisch Formatiert wie andere die funktionieren. Der Objekt Browser zeigt mir dann bestätigt false an.

                  -NodeRed findet nach KNX Projektimport neue GA nicht, Refresh und Neustart NodRed hilft nicht, es braucht einen ioBroker Neustart

                  -nach Neuimport immer wieder Funktionen/Einstellungen verloren gehen, z.B. schreiben erlaubt Flag

                  -wenn Werte von KNX Objekten unter Objects fehlen, müssen sie erst von Hand geschrieben werden, sonst sind sie in Skripten nicht nutzbar

                  -und weitere

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T Offline
                    T Offline
                    tombox
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #842

                    Hi

                    Warum nutzt du nicht die aktuelle 1.0.17

                    Iobroker einfrieren sollte es nicht geben. Meist liegt es an der Hardware, Node Version oder Browser.

                    Mit ETS und iobroker auf dem selben Gerät habe ich auch Verbindungsprobleme.

                    Wenn du importprobleme hast, dann dein export file Chefkoch zur Verfügung stellen mit genauer Beschreibung was fehlerhaft importiert wird.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #843

                      Frage zum Senden von Statuswerten:

                      Ich schalte mit einem KNX Taster eine Hue Leuchte, was auch super klappt.

                      Jetzt würde ich gerne den aktuellen Schaltstatus der Leuchte am Taster anzeigen lassen. Ich habe auch eine GA, aber egal was ich auf die schreibe, der Gruppenmonitor der ETS zeigt beim Wert nichts an (das der Status gesendet wird aber schon) und auch der Taster zeigt keine Zustandsänderung.

                      Was muss ich machen, damit ioBroker den Status richtig sende?

                      Hier mal mein Statusobjekt:

                      {
                        "_id": "knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue_Status.Status_LichtHue_Esszimmer",
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Status LichtHue Esszimmer",
                          "type": "",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "role": "value",
                          "min": 0,
                          "max": 1
                        },
                        "native": {
                          "dpt": "DPT1.011",
                          "address": "0/5/6",
                          "addressRefId": "P-0B72-0_GA-151",
                          "statusGARefId": "",
                          "actGARefId": "P-0B72-0_GA-35"
                        },
                        "from": "system.adapter.knx.0",
                        "ts": 1521096979061,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "ownerGroup": "system.group.administrator"
                        }
                      }
                      

                      zum Vergleich mal ein Statusobjekt eines KNX Schaltaktors, der die richtigen Infos (rein auf KNX Seite) schickt:

                      {
                        "_id": "knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX_Status.Licht_KNX_Status_Bad",
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Licht KNX Status Bad",
                          "type": "",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "role": "value",
                          "min": 0,
                          "max": 1
                        },
                        "native": {
                          "dpt": "DPT1.011",
                          "address": "0/4/4",
                          "addressRefId": "P-0B72-0_GA-98",
                          "statusGARefId": "",
                          "actGARefId": "P-0B72-0_GA-8"
                        },
                        "from": "system.adapter.knx.0",
                        "ts": 1521096978856,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "ownerGroup": "system.group.administrator"
                        }
                      }
                      

                      Beta-Tester

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • chefkoch009C Offline
                        chefkoch009C Offline
                        chefkoch009
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #844

                        Hallo Merlin123,

                        Setze mal bitte das write auf False und dann starte den Adapter mal neu.

                        Vg

                        chefkoch009

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #845

                          @chefkoch009:

                          Setze mal bitte das write auf False und dann starte den Adapter mal neu. `
                          Ändert leider nichts. Im Infofeld des Gruppenmonitors ist immer noch nichts zu sehen und der Taster ändert seinen Status auch nicht.

                          Beta-Tester

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • V Offline
                            V Offline
                            Videonisse
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #846

                            @chefkoch009:

                            Setze mal bitte das write auf False und dann starte den Adapter mal neu. `
                            Es war doch schon auf False oben, soll es nicht True sein?

                            ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
                            Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #847

                              @Videonisse:

                              @chefkoch009:

                              Setze mal bitte das write auf False und dann starte den Adapter mal neu. Es war doch schon auf False oben, soll es nicht True sein?

                              naja… klappt ja beides nicht 😞

                              Beta-Tester

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #848

                                So..

                                Mir ist noch was aufgefallen:

                                Im ETS Busmonitor wird für den Status kein DPT Typ angezeigt, das Feld ist auch leer.

                                Im Log des KNX Adapters ist mir das aufgefallen:

                                Wrong type of knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue_Status.Status_LichtHue_Esszimmer: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                
                                

                                Hier mal das komplette Log, wo ich das ein/ausschalten getestet habe. Vielleicht erkennt ja jemand was:

                                2018-11-09 07:38:11.169 - info: knx.0 =====> STATE_TUNNELING_ACK
                                2018-11-09 07:38:11.172 - info: knx.0 ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 4a af 00 ChID : 74 SeqCntIN : 175 SeqCntOUT : 90
                                2018-11-09 07:38:11.173 - info: knx.0 ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                2018-11-09 07:38:11.779 - info: knx.0 ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 15 04 4a b0 00 29 00 bc e0 32 04 03 06 01 00 80 74
                                2018-11-09 07:38:11.780 - info: knx.0 WRITE : mappedName : LichtHue Esszimmer dest : 0/3/6 val: 0 (DPT1.001) LichtHue_Esszimmer
                                2018-11-09 07:38:11.782 - info: knx.0 =====> STATE_TUNNELING_ACK
                                2018-11-09 07:38:11.783 - info: knx.0 ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 4a b0 00 ChID : 74 SeqCntIN : 176 SeqCntOUT : 90
                                2018-11-09 07:38:11.784 - info: knx.0 ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                2018-11-09 07:38:11.786 - warn: javascript.0 Wrong type of knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue_Status.Status_LichtHue_Esszimmer: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                2018-11-09 07:38:11.805 - info: knx.0 main.js : tGA.write on Statechange : 0/5/6 P-0B72-0_GA-151 typeof val: number 1 DPT1.011
                                2018-11-09 07:38:11.808 - info: knx.0 ( 1 ) Sending : GroupValueRead : 06 10 04 20 00 15 04 4a 5a 00 11 00 bc e0 ff f1 05 06 01 00 00 sent to 192.168.0.112:3671 ChID: 74 SeqCntIN : 176 SeqCntOUT : 90 GA : 0/5/6
                                2018-11-09 07:38:11.810 - info: knx.0 easy-knx: task.data : 06 10 04 20 00 15 04 4a 5a 00 11 00 bc e0 ff f1 05 06 01 00 00 byteLen : 21
                                2018-11-09 07:38:11.811 - info: knx.0 STATE_TUNNELING_WAIT_SENT_ACK : no defined handling for transition from State: STATE_TUNNELlING_WAIT_SENT_ACK(9) to STATE_TUNNELlING_WAIT_SENT_ACK(9).
                                2018-11-09 07:38:11.813 - info: knx.0 ( 2 ) Received TUNNEL_ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 4a 5a 00 from 192.168.0.112:3671 SeqCntIN : 176 SeqCntOUT : 91 GA : 0/0/0
                                2018-11-09 07:38:11.813 - info: knx.0 ==> successful acknowledged previous package... processing next of 1
                                2018-11-09 07:38:11.814 - info: knx.0 ==> easy-knx.js: signal runtime : 0s 5.93603ms
                                2018-11-09 07:38:11.828 - info: knx.0 =====> STATE_TUNNELING_ACK
                                2018-11-09 07:38:11.830 - info: knx.0 ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 4a b1 00 ChID : 74 SeqCntIN : 177 SeqCntOUT : 91
                                2018-11-09 07:38:11.831 - info: knx.0 ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                2018-11-09 07:38:11.854 - info: hue.0 final lightState for Voelker_Home.Esstisch:{"bri":254,"on":true,"level":100}
                                2018-11-09 07:38:14.211 - info: knx.0 ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 15 04 4a b2 00 29 00 bc e0 32 04 03 06 01 00 81 74
                                2018-11-09 07:38:14.213 - info: knx.0 WRITE : mappedName : LichtHue Esszimmer dest : 0/3/6 val: 1 (DPT1.001) LichtHue_Esszimmer
                                2018-11-09 07:38:14.217 - info: knx.0 =====> STATE_TUNNELING_ACK
                                2018-11-09 07:38:14.219 - info: knx.0 ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 4a b2 00 ChID : 74 SeqCntIN : 178 SeqCntOUT : 91
                                2018-11-09 07:38:14.220 - info: knx.0 ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                2018-11-09 07:38:14.224 - warn: javascript.0 Wrong type of knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue_Status.Status_LichtHue_Esszimmer: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                2018-11-09 07:38:14.260 - info: knx.0 main.js : tGA.write on Statechange : 0/5/6 P-0B72-0_GA-151 typeof val: number 0 DPT1.011
                                2018-11-09 07:38:14.266 - info: knx.0 ( 1 ) Sending : GroupValueRead : 06 10 04 20 00 15 04 4a 5b 00 11 00 bc e0 ff f1 05 06 01 00 00 sent to 192.168.0.112:3671 ChID: 74 SeqCntIN : 178 SeqCntOUT : 91 GA : 0/5/6
                                2018-11-09 07:38:14.269 - info: knx.0 easy-knx: task.data : 06 10 04 20 00 15 04 4a 5b 00 11 00 bc e0 ff f1 05 06 01 00 00 byteLen : 21
                                2018-11-09 07:38:14.271 - info: knx.0 STATE_TUNNELING_WAIT_SENT_ACK : no defined handling for transition from State: STATE_TUNNELlING_WAIT_SENT_ACK(9) to STATE_TUNNELlING_WAIT_SENT_ACK(9).
                                2018-11-09 07:38:14.281 - info: knx.0 ( 2 ) Received TUNNEL_ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 4a 5b 00 from 192.168.0.112:3671 SeqCntIN : 178 SeqCntOUT : 92 GA : 0/0/0
                                2018-11-09 07:38:14.282 - info: knx.0 ==> successful acknowledged previous package... processing next of 1
                                2018-11-09 07:38:14.282 - info: knx.0 ==> easy-knx.js: signal runtime : 0s 17.749718ms
                                2018-11-09 07:38:14.294 - info: knx.0 =====> STATE_TUNNELING_ACK
                                2018-11-09 07:38:14.296 - info: knx.0 ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 4a b3 00 ChID : 74 SeqCntIN : 179 SeqCntOUT : 92
                                2018-11-09 07:38:14.297 - info: knx.0 ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                2018-11-09 07:38:14.326 - info: hue.0 final lightState for Voelker_Home.Esstisch:{"bri":0,"on":false,"level":0}
                                2018-11-09 07:38:18.264 - info: knx.0 ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 17 04 4a b4 00 29 00 bc e0 32 07 12 09 03 00 80 0c 0b 74
                                
                                

                                Beta-Tester

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • K Offline
                                  K Offline
                                  killroy
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #849

                                  @tombox:

                                  Hi

                                  Warum nutzt du nicht die aktuelle 1.0.17

                                  Iobroker einfrieren sollte es nicht geben. Meist liegt es an der Hardware, Node Version oder Browser.

                                  Mit ETS und iobroker auf dem selben Gerät habe ich auch Verbindungsprobleme.

                                  Wenn du importprobleme hast, dann dein export file Chefkoch zur Verfügung stellen mit genauer Beschreibung was fehlerhaft importiert wird. `

                                  Importprobleme löse ich jetzt indem ich Knoten mit Änderungen rauslösche und dann Einstellungen/Korrekturen neu vornehme.

                                  Mit Firefox läuft IOBroker in der Tat viel besser als mit Chrome.

                                  Ich habe 1.0.17. Damit ist es etwas besser. Willkürliche Schreibprobleme und Leseprobleme auf einzelnen Adressen ist verbessert. Trotzdem friert das KNX System komplett ein oder reagiert so träge dass Eingaben ettliche Sekunden später kommen.

                                  Neues Problem: Ich schreibe über Node Red auf ein Objekt und lese es gleich wieder zurück da es auch von einem Gerät am Bus geschrieben werden kann. Damit das System nicht schwingt filtere ich auf Wertänderng. Ich bekomme einen Lesetrigger, der Wert ist aber noch der alte. Ist das Problem bekannt bzw. gibt es Umgehungsmöglichkeiten?

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • K Offline
                                    K Offline
                                    killroy
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #850

                                    Und noch ein Fehler: (immer?/oft?) wenn ich nicht mehr mit ETS auf den Bus komme dann läuft es in Node Red scheibar gut, es klappt aber keine Kommunikation mit dem Bus. Node Red ist dann quasi abgeschnitten. So viele Fehlermöglichkeiten macht das Debuggen zur Qual

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • K Offline
                                      K Offline
                                      kruegertee
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #851

                                      Hallo meine lieben KNX-Profis,

                                      ich habe ein merkwürdiges Problem. Jedes Mal, wenn der Adapter neu gestartet wird, fahren sämtliche Rollläden im Haus hoch. Kennt jemand das Problem oder hat eine Idee, was ich noch probieren kann, um dem Problem auf die Schliche zu kommen? Hab dazu einen eigenen Thread aufgemacht inkl. Screenshot vom Gruppenmonitor: viewtopic.php?f=20&t=18678&p=195808#p195808

                                      Am besten im anderen Thread posten, damit dieser hier nicht unnötig vollgepackt wird.

                                      Gruß

                                      Timo

                                      Bus: KNX

                                      Host-Machine: Intel NUC5CPYH mit Ubuntu

                                      Interface: MDT IP Router SCN-IP100.02

                                      Smart Home Systeme: KNX, Philips Hue, Ikea TRÅDFRI, Sonos, Xiaomi Mi/Aqara

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • K Offline
                                        K Offline
                                        KaFaBe
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #852

                                        Ich wollte euch mal fragen welche Rolle bei euch eingetragen ist.

                                        Mir fehlt eine Übersicht in der ich sehen kann, was richtig ist.

                                        Vorallem möchte ich gerne die Auswirkung der verschiedenen Rollen wissen.

                                        Passt das so bei mir?
                                        3710_c7d1bd4d-f11f-4062-aeff-a12713f0fb0f.jpeg
                                        3710_0ea0833d-39d7-4c69-9f3a-e23db81c2a7d.jpeg
                                        3710_544b4c10-eac4-4d68-957d-94aeb1c01296.jpeg

                                        iobroker und Homeassistent auf Fujitsu 740. KNX für Licht+Steckdose+Rollladen, Homematic für Thermostate und Rauchmelder, Zigbee. Zwei SMA Wechselrichter und drei Hoymiles Wechselrichter

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • T Offline
                                          T Offline
                                          tombox
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #853

                                          Die GAs die ein Status anzeigen sollte wie die GAs heißen mit denen ein Zustand gesetzt nur mit „ status“ am Ende dann verknüpft der knx Adapter die beiden Adressen automatisch.

                                          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          655

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe