Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. KNX Adapter überholt

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.5k

KNX Adapter überholt

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
1.0k Posts 123 Posters 398.1k Views 26 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • chefkoch009C Offline
    chefkoch009C Offline
    chefkoch009
    Developer
    wrote on last edited by
    #297

    Hallo @all,

    Ich freue mich auf eure Rückmeldung/Anregungen. Bitte postet sie in dieses Forum. Auch nochmal ein grosses Dankeschön an die unermüdlichen, akribischen Tester.

    VG

    chefkoch009

    1 Reply Last reply
    0
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Bluefox
      wrote on last edited by
      #298

      @dalmabrain:

      @cvidal

      Ja der Adapter 0.8.3 läuft und ich kann auch einfache Schaltvorgänge machen..Licht ein und aus ist kein Problem. Komplizierter wird es wenn ich Dimmen möchte…Da habe ich mal die Dimmer der HQwidgets genommen. Aber irgendwie kann ich dort den Dimmwert nicht übertragen. Im ETS ist alles vorhanden...Ich habe für die enstprechende Lampe eine GA für Schalten, eine für Dimmen, eine für dne Dimmwert und eine für die Rückmeldung des Dimmwerts.

      Egal was ich mache, ich bekomme das Dimmen über IoBroker nicht hin :(

      Wie machst Du das? `

      muss man dann gleich auch solche Bewertung bei amazon schreiben???

      "4,0 von 5 SternenKNX Programmierung

      VonAmazon Customeram 13. Juni 2017

      Bin begeistert. Manche Kommandos werden einmal wohl verstanden, das andere Mal nicht mehr.

      Muss man eben eindeutige Namen und Befehle definieren.

      Schalten und wert als auch Scenarios funktionieren gut. Nur das Dimmen und anhalten der Jalousien

      habe ich noch nicht hin funktionsfaehig hinbekommen."

      Ist es Dir bewusst wie viel Arbeit da reingesteckt ist???

      1 Reply Last reply
      0
      • M Offline
        M Offline
        my-knx-shop
        wrote on last edited by
        #299

        Hallo Bluefox,

        auch Dir ganz herzlichen Dank für diese grandiose Arbeit. Ich habe läuten hören dass du nicht ganz unbeteiligt warst ;-)

        Da ich weiß dass du auch sonst mit allem hier sehr vertraut bis wollt eich dich fragen ob du ggf. was zu meinem Problem mit dem CloudAdapter sagen kannst. Beitrag ist hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ter#p71063

        Grüße aus Berlin

        1 Reply Last reply
        0
        • M Offline
          M Offline
          Matze1708
          wrote on last edited by
          #300

          Ich habe die kompletten Objekte gelöscht und in der neuen Version eingelesen, jedoch stellt der die Verknüpfung zwischen Rückmeldung und Schaltadresse nicht her.

          Meine Datei hattest du.

          Ich nehm aber an. Das ich hinter die status gruppenadresse das Wort Status schreiben muss…

          Gesendet von iPhone mit Tapatalk

          1 Reply Last reply
          0
          • chefkoch009C Offline
            chefkoch009C Offline
            chefkoch009
            Developer
            wrote on last edited by
            #301

            Hallo Matze1708

            gern schau ich mir das Mal an, woran es bei dir scheitert. Dazu bräuchte ich nochmal den Namen deiner Projektdatei.

            Vg

            Chefkoch009

            1 Reply Last reply
            0
            • M Offline
              M Offline
              Matze1708
              wrote on last edited by
              #302

              Vereinsheim.knxproj

              Gesendet von iPhone mit Tapatalk

              1 Reply Last reply
              0
              • K Offline
                K Offline
                KNXbroker
                wrote on last edited by
                #303

                Hi chefkoch,

                kurze Rückmeldung meinerseits: V0.8.5 funktioniert bei mir leider nicht.

                Es waren alle Objekte korrekt erzeugt, auch die Verbindungsampeln sind grün, allerings kann vom Bus weder gelesen noch auf den Bus etwas geschrieben werden :cry:

                Gruß KNXBroker

                1 Reply Last reply
                0
                • chefkoch009C Offline
                  chefkoch009C Offline
                  chefkoch009
                  Developer
                  wrote on last edited by
                  #304

                  Hallo KNXbroker,

                  was sagt der ETS Gruppenmonitor?

                  Anbei, der erste Start dauert ein wenig, weil dabei noch objekte angelegt werden, anschliessend wir der bus auf "statusadressen" abgefragt.

                  VG

                  chefkoch009

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • M Offline
                    M Offline
                    my-knx-shop
                    wrote on last edited by
                    #305

                    Ich hätte auch meine Probleme und nur eine Kommunikation über das WireGate. Keine Kommunikation über X1 oder Gira Router etc.

                    Jetzt gehts aber … zwar anders als gedacht, aber es läuft. Ich berichte aber noch nachdem ich auch dimmen eingestellt habe und Jalousie. Schalten geht 1A. Dimmen ( Sonos lauter leider mit Angabe % ) geht auch.

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • K Offline
                      K Offline
                      KNXbroker
                      wrote on last edited by
                      #306
                      • Bin nochmal zurück auf 0.8.3 > Alles Läuft

                      • Dann wieder hoch auf 0.8.5 > Es tut sich nichts auf dem Bus, auch keine Automatische Abfrage

                      • Habe anschließend die Physikalische Eib Adresse vom Adapter geändert > Auf dem Bus werden sämtliche Gruppenadresse gelesen, allerdings werden die Werte nicht in den IOBROKER übernommen.

                      Habe das ganze 2x gemacht, gleiches Verhalten.

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • chefkoch009C Offline
                        chefkoch009C Offline
                        chefkoch009
                        Developer
                        wrote on last edited by
                        #307

                        Hallo,

                        Danke für die Rückmeldungen, werde es mir anschauen….bei mir lief es nämlich.

                        Wie war der Projekt Name?

                        VG

                        Chefkoch009

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • K Offline
                          K Offline
                          KNXbroker
                          wrote on last edited by
                          #308

                          Hi chefkoch,

                          mein Projekt sollte ebenfalls KNXBroker heißen.

                          Hab's mir eben noch einmal angeschaut. Wenn ich lange genug warte (> 5min) dann funktioniert es tatsächlich.

                          Es scheint mir aber, als ob sich der Adapter zu Beginn irgendwo hängt. Starte ich den Adapter neu, werden ordnungsgemäß die ganzen Adressen auf dem Bus abgefragt. Dies dauert ca. 10 Sekunden, die Werte der Adressen werden aber NICHT in die Objekte übernommen. Schalte jetzt einen Schalter manuell, wird der Status ebenfalls NICHT in IOBroker aktualisiert.

                          Erst nach ca. 5 Minuten liest der Adapter wieder alle Änderungen ordnungsgemäß mit.

                          Gruß KNXBroker

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • S Offline
                            S Offline
                            smartie
                            wrote on last edited by
                            #309

                            Hallo!

                            Kann das so bestätigen. Nach dem start dauert es eine Weile, dann scheint der Adapter aber zu laufen. Ich würde die Zeit jetzt aber nicht als ungewöhnlich lange ansehen - mein EIBPC brauch zum starten und lesen aller GA's länger.

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • chefkoch009C Offline
                              chefkoch009C Offline
                              chefkoch009
                              Developer
                              wrote on last edited by
                              #310

                              Hallo @all,

                              habe soeben Version 0.8.6 online gestellt.

                              Änderungen:

                              • Anpassungen an Aktor und Statusadresserkennung

                              • hinzufügen eines Sliders zum Erzeugen einer Sendeverzögerung in der Adapterkonfiguration

                              Grund: beim Start werden alle Statusadressen abgefragt. Dies kann für einige KNX/LAN Gateways zu schnell sein, so das diese die Verbindung beenden oder komplett abstürzen

                              • nach dem Import wird nun der Adapter neu gestartet und somit eine Statusaktualisierung erzwungen

                              Der Slider "Sendeverzögerung" arbeitet im Bereich 0-200ms. Als Werte habe ich bei mir für 200 Statusadressen erfasst:

                              • bei 0ms ungefähr 17s

                              • bei 200ms ungefähr 2min

                              Danach steht der Adapter funktional zur Verfügung und bearbeitet Anfragen.

                              Ist die Abfrage zu schnell, dann versuchen die meisten LAN Gateways sich neu zu starten und dann die Werte zu liefern. Das kann mitunter richtig lange dauern. Damit ist es besser mit

                              10-20% Sendeverzögerung zum Testen zu beginnen.

                              Und auch hier gilt wieder:

                              Ich freue mich riesig über umfangreiches Feedback.

                              VG

                              chefkoch009

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • M Offline
                                M Offline
                                my-knx-shop
                                wrote on last edited by
                                #311

                                Ist sicherlich erst morgen wieder unter latest downloadbar ode rgibt es eine andere Möglichkeit ?

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • M Offline
                                  M Offline
                                  my-knx-shop
                                  wrote on last edited by
                                  #312

                                  @Homoran:

                                  Nochmals für alle!

                                  Es gibt drei Stufen der Veröffentlichung

                                  • Repository stable, alles stabil und getestet,

                                  • Repository latest, noxh nicht komplett getestet.

                                  • Github, Entwicklerversionen, Installation über das Octocat Symbol. `

                                  Kann mir jemand sagen welchen Link ich nutzen muss wenn ich unter Systemeinstellungen / Verwahrorte den GITHUB hinzufügen möchte oder muss ich dass grundsätzlich anders machen und immer als "installieren aus eigenem URL" ?

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • HomoranH Do not disturb
                                    HomoranH Do not disturb
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    wrote on last edited by
                                    #313

                                    @my-knx-shop:

                                    muss ich dass grundsätzlich anders machen und immer als "installieren aus eigenem URL" ? `
                                    Ja!

                                    Gruß

                                    Rainer

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • M Offline
                                      M Offline
                                      my-knx-shop
                                      wrote on last edited by
                                      #314

                                      Danke. Dann verstehe ich das jetzt auch endlich mal.

                                      Welchen Link müsste ich denn nun für die 0.8.6 nutzen ?

                                      Denn wenn ich den hier nehme, habe ich wieder die 0.8.3 - https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • chefkoch009C Offline
                                        chefkoch009C Offline
                                        chefkoch009
                                        Developer
                                        wrote on last edited by
                                        #315

                                        Hallo my-knx-shop,

                                        unter der Adminoberfläche hast Du ganz rechts oben ein kleines Zahnrad. Dahinter verbergen sich die Systemeinstellungen. Darunter findest unter dem Punkt "Verwahrungsorte" die einzelnen Releasetypen. Da sollte unter "latest" folgender Link eingetragen sein:

                                        http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json

                                        Dann wechselst du in den Reiter "Haupeinstellungen" und dort wählst Du unter "aktiver Verwahrungsort" als Typ "latest" aus.

                                        Ab da sollte dein ioBroker immer die letzten Versionen anzeigen. Grundsätzlich wird die Releaseaktualisierung nachts gemacht. Somit sollte Dir spätestens morgen die neue Version angezeigt werden.

                                        Ansonsten kannst Du mal hier schauen:

                                        https://www.npmjs.com/package/iobroker.knx

                                        VG

                                        chefkoch009

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • M Offline
                                          M Offline
                                          my-knx-shop
                                          wrote on last edited by
                                          #316

                                          Ok … das mit dem latest ist klar und auch das was ich immer mache. Aber da bekomme ich es ja erst morgen. Um aber jetzt schon über github die neueste Version zu bekommen müsste ich dann welchen Link nutzen ?

                                          Den heir eintragen unter "Installieren aus eigenem URL" - https://www.npmjs.com/package/iobroker.knx ?

                                          Das klappt nämlich nicht. Da bleibt es hängen bei der installation.

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          657

                                          Online

                                          32.5k

                                          Users

                                          81.6k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe