bei mir läuft der eibd auf dem Raspi sehr stabil und funktioniert anstandslos.
VG
chefkoch009
-
@All mit dem Problem von true/false auf DPT1,
bitte ersetzt einmal die Datei in ../iobroker/node_modules/iobroker.knx/lib/knx-mod/src/dptlib/index.js
mit der
https://github.com/ioBroker/ioBroker.kn … b/index.js
Anschliessend den Adapter noch einmal neu starten.
( Fehlersuche in Fremdpaketen nervt !!! )
Vielen Dank für Eure Geduld und die Rückmeldungen.
VG
chefkoch009
-
Wie ? Ich dachte es gibt noch einen Fehler der gefunden wurde und der noch behoben wird damit es dann bei allen laufen kann. Oder hab ich jetzt etwas missverstanden?
-
Bevor ich ein neues npm erstelle möchte ich mal diesen Weg gehen.
Ich hoffe den Fehler von gestern Abend bei dir beseitigt zu haben.
VG
chefkoch009
-
Hi zusammen,
auch kurze Rückmeldung von meiner Seite: DPT1-1 schaut schon gut aus. Habe zwar noch Problemchen mit der ein oder anderen Gruppenadresse aber da muss ich erstmal schauen ob ich in ETS richtig programmiert habe.
@Chefkoch:
Frage zu DPT1-11 (Status): Hier wird bei mir überall das write Attribut gesetzt und nicht das read Attribut. Wie unterscheidet dies der Adapter beim Import?
Gruß KNX Broker
-
Hallo KNXbroker,
um Deiner Frage im Ansatz nachzukommen, habe ich die Doku etwas erweitert.
https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx
VG
chefkoch009
-
@All mit dem Problem von true/false auf DPT1,
bitte ersetzt einmal die Datei in ../iobroker/node_modules/iobroker.knx/lib/knx-mod/src/dptlib/index.js
mit der
https://github.com/ioBroker/ioBroker.kn … b/index.js
Anschliessend den Adapter noch einmal neu starten.
( Fehlersuche in Fremdpaketen nervt !!! )
Vielen Dank für Eure Geduld und die Rückmeldungen.
VG
chefkoch009 `
Ich bin im Umgang mit dem Raspberry und der Konsole etwas auf Kriegsfuss und kenne mich mit Linux NULL aus. Kannst du mir die genaue Vorgehensweise aufzeigen, damit ich das ersetzen kann ?
Danke vorab
-
Hast du die ROT Schnittstelle dazu?
-
Sorry … die was ? Meinst du das Teil von BusWare ?
Nein, die habe ich nicht. Ich habe zwar eine Schnittstelle von Weinzierl, aber diese noch nicht auf dem Raspberry installiert.
-
Hi chefkoch,
die Beschreibung bringt auf jeden Fall schon mal Licht ins Dunkle
Da muss ich die nächsten Tage mal weitertesten!
Was mir aber aufgefallen ist, mit dem Read Attribut werden nun die ersten Datenpunkte beim neustart abgefragt, jedoch nicht "verstanden".
Aus dem Log geht folgendes hervor (0/und 1=""):
knx.0 2017-02-07 22:51:20.388 info knx.0 CHANGE from 1.1.31 to (1/2/0) OG Garage Decke Licht Status: knx.0 2017-02-07 22:51:20.386 info knx.0 CHANGE from 1.1.31 to (1/2/2) OG Buero Decke Licht Status: knx.0 2017-02-07 22:51:20.347 info knx.0 CHANGE from 1.1.31 to (2/0/1) Klima Heizanforderung Status: knx.0 2017-02-07 22:51:20.312 info knx.0 CHANGE from 1.1.32 to (5/3/1) Steckdose Status AB Terasse:
Ändere ich den Zustand bei laufendem Adapter wird alles richtig angezeigt / übernommen. Nur beim Neustart wird es nicht übernommen.
An was kann das liegen?
Danke
-
Was meldet der busmonitor der ETS?
-
Was meldet der busmonitor der ETS? `
11 08.02.2017 06:04:31,442 vom Bus Niedrig 1.1.31 AKS-1216.02 Schaltaktor 12-fach, 8TE, 16A 2/0/1 Klima Heizanforderung Status 6 GroupValueResponse 1.001 Schalten $00 | Aus 12 08.02.2017 06:04:31,483 vom Bus Niedrig 1.1.31 AKS-1216.02 Schaltaktor 12-fach, 8TE, 16A 1/2/2 OG Buero Decke Licht Status 6 GroupValueResponse 1.011 Status $00 | Nicht aktiv 13 08.02.2017 06:04:31,515 vom Bus Niedrig 1.1.31 AKS-1216.02 Schaltaktor 12-fach, 8TE, 16A 1/2/0 OG Garage Decke Licht Status 6 GroupValueResponse 1.001 Schalten $00 | Aus
Mit der Automatischen Read / Write Flag Definition komme ich zudem sehr schnell an die Grenzen. Bestes Beispiel: Binäreingänge. Diese haben nur einen Status, das READ flag wird somit nicht gesetzt.
Hast Du schon mal überlegt das Kommentarfeld der Gruppenadressen in der ETS als Zusatzfeld zu verwenden? Ich könnte mir z.B. sehr gut vorstellen dort "Hashtags" zu setzen, wie #READ, #WRITE oder ähnlichem. Dies würde das Leben etwas leichter machen. In einer späteren Ausbaustufe könnte man das sogar noch beliebig erweitern, wie z.B. #READEVERY5s.
Ich möchte ungern nach dem Import noch Dinge manuell in IOBroker ändern, da ich das beim nächsten Import sicher nicht mehr weiss…
Schönen Tag! KNX Broker
-
Hallo Chefkoch,
Hallo besitzer,
bei mir läuft der eibd auf dem Raspi sehr stabil und funktioniert anstandslos.
VG
chefkoch009 `
Der Eibd läuft bei mir seit ca. 2 Jahren auch sehr gut. Die Frage ist nun, ob ich die Statis aus mein Projekt auslesen kann, wenn ich den Babtec EIBport als KNX IP Gateway verwende. Dieser steht ja unter den bekannten Problemen.
Die Geräte habe ich alle in der Objektliste, aber keine Werte werden nicht geliefert bzw. ausgelesen:
Siehe Bild im Anhang. Bekomme es leider nicht anders angezeigt. Sorry.
Außerdem verstehe ich nicht wirklich was die KO´s in meinem ETS Projekt sind. Wie kann ich das überprüfen, ob diese als Datenpunkt zugewiesen sind?
Gruß Sven
-
Hallo
Mit den Binäreingängen sprichst du ein heisses Thema an. Ich arbeite bereits an der nächsten Version mit bedeutend besserer Erkennung ( so meine momentane Vision ). Ich habe sehr ausgiebig auf dieser Problematik herumgedacht. Deshalb freue ich mich Vorschläge und Ideen.
Und was Du auch schon richtig feststellst: Die Projektdatei soll importiert werden und fertig.
zum Thema babtec habe ich mich ja bereits geäussert. Nimm den Eibd als Gateway. Noch eins nebenbei: Wenn Du mit mehreren Linien arbeitest, dann denk an die Linienkoppler. Die brauchen die entsprechenden Filtertabellen.
Anbei: KO's sind Kommunikationsobjekte. Diese werden von den einzelnen KNX Komponenten bereitgestellt und werden in der ETS mit den GA's (Gruppenadressen verknüpft). Ich nehme deine Frage zur Prüfung ob, Datenpunkte im iobroker erzeugt wurden mal auf. Ggf. gebe ich sie im log beim Start des Adapters mit aus.
VG
chefkoch009
-
Das klingt alles super spannend.
Ich werde dann erstmal warten bis eine neue Version online ist die ich nur updaten brauche, da ich keine Ahnung habe wie ich über die Konsole die o.g. Datei auswechseln müsste.
Ich freue mcih auch das nächste Release.
-
Hallo Chefkoch,
ich hatte den Tipp mit dem EIBD zunächst nicht so verstanden. Sorry.
Nach einem Update des KNX Adapters habe ich jetzt meinen EIBD als Gateway eingetragen und bekomme leider noch immer keine States gemeldet.
Kann es sein, dass der eibd den ich einsetze zu alt ist oder spielt das keine Rolle?
Wenn ich ein KNX Device durch ioBrokre schalten lassen möchte erhalte ich diese Fehlermeldung: object Object undefined
Vielleicht ist das ein Anhaltspunkt wo es hakt?!
Ich werde den Hinweis mit den KOs auch noch prüfen, sobald ich die Stelle in der ETS dafür mal irgendwo gefunden habe. Habe das alles so learning by doing gemacht.
Gruß Sven
-
Hallo,
Gern zeige ich dir wie man die tauscht. Melde dich wenn du Zeit hast.
Zeige Mal bitte den kompletten Log ab Adapterstart. Es sieht so aus, als ob er bei dir etwas nicht richtig Parsen kann beim Import.
Mit welchen Parametern startest du den sich?
VG
Chefkoch009
-
Hallo chefkoch,
bei DPT-13 scheint auch noch ein Bug im Code zu sein. Ich bekomme diesen DPT nicht zum laufen
Mir ist aufgefallen, dass bei der DPT Definition Anführungsstriche bei Min und Max sind:
setMin = '−2147483648'; setMax = '2147483647';
Habe diese mal temporär entfernt, funktioniert aber trotzdem noch nicht.
Statt 3850250 schreibt er mir z.B. 964, warum auch immer :?:
Grüße
-
Hallo KNX Nutzer, Hallo chefkoch,
Ich befasse mich seit einigen Wochen mit KNX. Ich habe mir ein KNX- Bus zum Test aufgebaut und versuche mich dort etwas einzufuchsen.
Netzteil: Lingg&Janke
Router: ABB IPR/S 3.1.1
Rolladenaktoren: Hager TXM620D Jalousieaktor
Mein Plan ist einige Homematic Geräte durch die von KNX zu ersetzen. Da ich dieses Jahr ein Haus baue wollte ich ein bisschen KNX reinbringen.
Habe ein Projekt in ETS5 erstellt und alles wie beschrieben in den IObroker KNX Adapter geladen. Läuft soweit auch.
Kann Analoge Werte (Position von der Jalousieaktor senden und empfangen). Der KNX Adapter empfängt manche Werte nur wenn sie sich auch ändern oder ich sie im Busmonitor auslese! Kann man das auch Zyklisch einstellen?
Digitale Wert laufen auch ein bisschen.
Wenn ich über den Busmonitor ein Wert steuere z.B. Regenalarm –> „kein Alarm“ kommt im KNX-Adapter auch „kein Alarm“ an. Wenn ich dann vom KNX-Adapter --> „Alarm“ schicke kann die KNX Steuerung damit nix anfangen. Muss dann ne „0“ oder „1“ schicken. Das gleiche habe ich bei „True“ und „False“ werten. Dort muss ich auch „0“ oder „1“ schicken.
Ich bin sehr froh über deine arbeit Chefkoch und hoffe ich kann dich irgendwie unterstützen mit meinen Versuchen bzw. aussagen. Solltest du Tester brauchen. Bin ich da.
MfG Kirbsi
-
hallo Chefkoch
ich habe bei mir iobroker auf einem RasPI 3 laufen, allerdings wenn ich den aktuellen KNX Adapter auswähle und ein ETS 4 Projekt hochladen will, kommt die Mitteilung Error: File " " not exists.
und an der Portangabe scheitere ich auch, egal was ich eingebe, das Feld bleibt rot umrandet. als router verwende ich eine Wago 750-889 in kombination mit der KNX TP klemme.
ich wäre dir wirklich sehr dankbar, wenn du mir damit weiterhelfen könntest.
grüße ausm Saarland
Chris