    Wolf ism8i funktioniert nicht mit CWL-2 ?

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • A
      Adri525 @qwertz last edited by

      Hi zusammen,

      ich habe heute meine ISM8I Schnittstelle bekommen und gegen die ISM7I ausgetauscht. Diese ist auch im Netzwerk mit einer entsprechenden IP zu finden. Lieder zeigt der ISM8I Adapter (egal ob Version 1.2.1 oder 1.2.0) keine Objekte an...

      Hat jemand ebenfalls das Problem? Und gibt es hierfür Abhilfe?

      Werde jetzt aber auch parallel mal den ISM7 Adapter von Meisterte testen und wieder das ISM7I einbauen.

      Grüße
      Adri

      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A
        Adri525 @Adri525 last edited by

        @Meistertr
        Ich kann deinen Adapter nicht installieren. Es kommt die folgende Fehlermeldung: Fertig mit Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset#ea8ba73f7cc2f43ee64a3b46b4a80a16637a70d4: 1

        Mache ich bei der Installation etwas falsch?

        Ich kopiere doch einfach deinen Link: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset und füge diesen bei "Installieren aus eigener URL" -> beliebig ein...

        Danke im Voraus für eure Hilfe. Bin ganz frisch seit ein paar Tagen mit dem iobroker zu Gange :-).

        Grüße
        Adri

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Q
          qwertz @Meistertr last edited by

          @meistertr
          Hi meistertr !

          Saubere Arbeit ! Habe gerade deinen Adapter auf mein WolfLink Home Fw3.00 und CWL-2-400 mit BM-2 losgelassen. Auslesen und steuern klappt gut. Mir gelingt es aber nicht über den Adapter die Intensivlüftung zu starten. Ich kann zwischen Feuchteschutz, reduzierte Lüftung und Nennlüftung umschalten. Das ist schon mal viel wert. Intensivlüftung will aber nicht.

          Wenn ich das Objekt Intensivlüftung aktiviere, passiert nichts. Kann es sein, dass die API auch Start-Ende erwartet ? So ist es in der App und beim ism8i auf jeden Fall.

          Weiterhin eine Frage: Wie häufig bekommt/holt der Adapter Daten in der Cloud ab ?

          Besten Dank und Gruß,
          Sebastian
          Unbenannt.PNG

          R Thomas W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • R
            robse @qwertz last edited by

            Hi zusammen,

            ich habe heute euren Thread gefunden, da ich meine Wolf CWL 2 mit BM2 auch gerne an den iobroker anbinden möchte um Werte auszulesen und die Lüftung zu steuern. Funktioniert nun das ISM8i mit dem Wolf Adapter problemlos? Möchte eine Cloud Lösung eigentlich umgehen.

            Danke und viele Grüße

            Q 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Q
              qwertz @robse last edited by

              @robse
              Hi !
              Ich habe die lokale Variante ausprobiert. Mit dem Adapter iobroker.Wolf 1.21. (letztes Update 2020) kann ich DP lesen aber habe es nicht geschafft die Lüftung zu verstellen s.o.

              Aktuell habe ich als HArdware WolfLink Home Fw3.00 BM2 und den Cloud Adapter ioBroker.wolf-smartset. Damit kann ich Werte lesen und steuern für meine CWL. DIeser Adapter wird auch noch gepflegt.

              Besten Gruß
              Sebastian

              R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • R
                robse @qwertz last edited by

                @qwertz said in Wolf ism8i funktioniert nicht mit CWL-2 ?:

                @robse
                Hi !
                Ich habe die lokale Variante ausprobiert. Mit dem Adapter iobroker.Wolf 1.21. (letztes Update 2020) kann ich DP lesen aber habe es nicht geschafft die Lüftung zu verstellen s.o.

                Aktuell habe ich als HArdware WolfLink Home Fw3.00 BM2 und den Cloud Adapter ioBroker.wolf-smartset. Damit kann ich Werte lesen und steuern für meine CWL. DIeser Adapter wird auch noch gepflegt.

                Besten Gruß
                Sebastian

                Danke für deine Antwort. Mit Wolf Link meinst du den ISM7i?

                Viele Grüße

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Q
                  qwertz last edited by

                  Ich habe folgendes mit dem iobroker über Cloud laufen:
                  Wolf Link Home Lan-/Wlan-Schnittstellenmodul
                  Artikelnummer: 2746365

                  Das müsste das ism7i sein.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    bitwicht last edited by

                    Hallo.

                    Ich habe eine Wolf WP und Lüftung mit BM2 und würde gerne folgende Integration abbilden:

                    • Nutzung der Wolf App
                    • Einbindung in KNX über das Wolf KnX Modul
                    • Einbindung in iobroker

                    Wenn ich euch Richtung verstehe ist diese Kombination nicht möglich da ich für App Wolf Home link brauche und für KNX das ism8. Iobroker könnte beides ?

                    Habt ihr eine Hilfestellung ?

                    Grüße
                    Bit

                    Q 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Q
                      qwertz @bitwicht last edited by

                      @bitwicht
                      Hi !
                      Es geht nur ein Modul.
                      Ism8i lokal über knx oder iobroker oder
                      Ism7 über cloud mit app.

                      Habe noch ein ism8i, das ich dir verkaufen kann bei Interesse.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        bitwicht last edited by

                        Qwertz

                        Danke. Laut Wolf gibt es ein Windows Tool das sich direkt (ohne cloud) mit dem ism7 verbindet.
                        https://www.wolf.eu/shk-profi/downloads-fuer-profis/software-loesungen/

                        Das tool bildet angeblich die cloud nach und es können alle möglichen Einstellungen lokal über das Netz gemacht werden.

                        Es gibt einen fhem Adapter der direkt mit dem ism7 kommuniziert.

                        Wenn das Tool und auch der fhem adaper auf das ism7 zugreifen kann müsste das doch auch iobroker und ein boas (Knx) können?

                        Oder wo ist mein Denkfehler?

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • B
                          bitwicht last edited by

                          UPDATE

                          Laut Wolf ist der parallel Betrieb ISM8 und Link Pro möglich!

                          ISM8 dann als interne Platine und Link Pro als externe Box.
                          WICHTIG: ISM8 und Link Home/Pro in einem System parallel betrieben werden können, muss das ISM8 min. die FW1.70 besitzen.

                          Q 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Q
                            qwertz @bitwicht last edited by

                            @bitwicht
                            Mit LinkPro ist welches Modul genau gemeint ?

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              bitwicht last edited by

                              Wolf Link pro - LAN/WLAN-Schnittstellenmodul extern

                              Max Muster 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Max Muster
                                Max Muster @bitwicht last edited by

                                Hallo in die Runde,

                                erstmal freue ich mich über die vielen Bemühungen zur Einbindung der CWL 2.
                                Ich habe auch seit wenigen Tagen eine CLW 2 in Betrieb.
                                Meine Absicht ist es, die Lüftung ebenfalls in mein Smarthome eizubinden.
                                Nach viel suchen und lesen, habe ich mich dabei erstmal für das ISM 7i entschieden (auch aus Kostengründen).

                                Hierzu habe ich allerdings zwei Fragen.

                                Zum einen bin ich nicht sicher ob ich genug gelesen habe, denn nach der Bestellung habe ich nach einer Einbauanleitung gesucht, diese aber bisher nicht gefunden. Ist es überhaupt möglich die ISM 7i in die CWL 2 einzubauen?

                                Zum anderen habe ich sowohl hier, als auch auf anderen Seiten gelesen, dass man für die Kombination ISM 8 und CWL 2 auch ein BM2 benötigt. Da ich die Anlage aber eben über mein Smarthome (KNX->NodeRed/IoBroker ->CWL2) bedienen möchte, habe ich mich gegen ein BM entschieden. Jetzt ist die konkrete Frage, ob ich beim ISM 7 auch ein BM brauche um mit der CWL kommunizieren zu können?

                                Würde mich sehr freuen wenn ihr mir helfen könnt. Vielen Dank schon mal.
                                Grüß und schönen Sonntag!

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Thomas W
                                  Thomas W @qwertz last edited by

                                  @qwertz said in Wolf ism8i funktioniert nicht mit CWL-2 ?:

                                  @meistertr
                                  Hi meistertr !

                                  Saubere Arbeit ! Habe gerade deinen Adapter auf mein WolfLink Home Fw3.00 und CWL-2-400 mit BM-2 losgelassen. Auslesen und steuern klappt gut. Mir gelingt es aber nicht über den Adapter die Intensivlüftung zu starten. Ich kann zwischen Feuchteschutz, reduzierte Lüftung und Nennlüftung umschalten. Das ist schon mal viel wert. Intensivlüftung will aber nicht.

                                  Wenn ich das Objekt Intensivlüftung aktiviere, passiert nichts. Kann es sein, dass die API auch Start-Ende erwartet ? So ist es in der App und beim ism8i auf jeden Fall.

                                  Weiterhin eine Frage: Wie häufig bekommt/holt der Adapter Daten in der Cloud ab ?

                                  Besten Dank und Gruß,
                                  Sebastian
                                  Unbenannt.PNG

                                  Hi @qwertz

                                  hast du hier eine Lösung gefunden? (-> Intensivlüftung direkt ansteuern)

                                  Q 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Q
                                    qwertz @Thomas W last edited by qwertz

                                    @thomas-w
                                    Nein, habs aufgegeben.

                                    Ich nutze den Schaltkontakt der Kabelfernbedienung mit einem Funkschaltaktor:
                                    B59E1487-81C4-46A8-A7B2-178393800927.jpeg

                                    „Mit dem 4-Stufenschalter kann auch eine 30 Minuten Boost-Stufe aktiviert werden; dazu wird der Schalter weniger als 2 Sekunden lang auf Stufe 3 gestellt und anschließend sofort auf Stufe 1 oder 2 zurückgedreht. Um die Boost- Stufe zurückzusetzen, wird der Schalter länger als 2 Sekunden auf Stufe 3 gestellt oder in die Abwesenheitsstellung ( ) geschaltet. „

                                    Thomas W W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Thomas W
                                      Thomas W @qwertz last edited by

                                      @qwertz said in Wolf ism8i funktioniert nicht mit CWL-2 ?:

                                      @thomas-w
                                      Nein, habs aufgegeben.

                                      Ich nutze den Schaltkontakt der Kabelfernbedienung mit einem Funkschaltaktor:
                                      B59E1487-81C4-46A8-A7B2-178393800927.jpeg

                                      „Mit dem 4-Stufenschalter kann auch eine 30 Minuten Boost-Stufe aktiviert werden; dazu wird der Schalter weniger als 2 Sekunden lang auf Stufe 3 gestellt und anschließend sofort auf Stufe 1 oder 2 zurückgedreht. Um die Boost- Stufe zurückzusetzen, wird der Schalter länger als 2 Sekunden auf Stufe 3 gestellt oder in die Abwesenheitsstellung ( ) geschaltet. „

                                      Hast du es denn hinbekommen den Feuchteschutz via iobroker zu aktivieren?
                                      Was wäre denn sonst, wenn man in der Fachmannebene die drei Luchtdurchsatz Stufen ändert?

                                      Zur Zeit stehen sie ja auf 1->100 2->200 3->300

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • W
                                        Westerwald @qwertz last edited by

                                        @qwertz

                                        Hi ✌🏼
                                        Braucht’s dabei die Leuchte als Grundlast oder hat’s ausgereicht die Kontakte über den Aktor zu brücken?

                                        Hatte die gleiche Überlegung, fand es jedoch irgendwie zu einfach als dass es funktionieren könnte.

                                        Q 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Q
                                          qwertz @Westerwald last edited by

                                          @westerwald
                                          Brücken reicht. Musste aber das externe Bedienteil BM-2 rausziehen, damit die Ansteuerung über diese Kontakte zuverlässig funktioniert.

                                          W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • W
                                            Westerwald @qwertz last edited by

                                            @qwertz
                                            Ah ok, hab die Lüftung seit gestern in Betrieb und werd mal durchtesten.
                                            Hab auch mal was gelesen, dass das BM2 als Master fremdgesetzte Werte nach kurzer Zeit wieder überschreibt. Dachte aber, dass das beim simulierten Stufenschalter nicht der Fall ist.

                                            Darf ich fragen wie du die Umschaltung der Aktorkanäle realisiert hast?
                                            Z.B. wird zum schalten von Stufe 3 die zuvor aktive Stufe ja wieder ausgeschaltet werden müssen.
                                            Oder zeitweises Intensivlüften (was ja auch einer speziellen Schaltreihenfolge bedarf) mit Rückfall nach abgelaufener Zeit auf Nennlüften.

                                            Driftet jetzt ein wenig vom iobroker Thema ab, sorry.

                                            Q 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            797
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            wolf
                                            10
                                            34
                                            3382
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo