  4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)

NEWS

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    5
    1
    55

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    838

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.4k

Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
686 Posts 99 Posters 243.2k Views 56 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • T tp1de

    @werner2000x myBuderus App geht über Cloud Account. Kann parallel verwendet werden

    M Offline
    M Offline
    mwolle
    wrote on last edited by
    #615

    @tp1de
    Ich glaube Bosch hat wieder ein Firmwareupdate gemacht?! Auf jeden Fall hing mein MB LAN wieder, nach Neustart waren wieder alle Daten da, ABER ich kann mein Heizprogramm nicht mehr wegschreiben. Ich bekomme im iobroker nun diese Meldung:
    info km200.0 Could not find state for heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram

    Wenn ich den Parameter über den EMS-ESP Adapter laufen lasse, bekomme ich gar keine Meldung, aber der Wert wird auch nicht in den Regler geschrieben (Junkers FW200). Hat jemand ähnliche Phänomene? Das ist erst seit 2-3 Tagen so, vorher war alles gut.

    T 1 Reply Last reply
    0
    • M mwolle

      @tp1de
      Ich glaube Bosch hat wieder ein Firmwareupdate gemacht?! Auf jeden Fall hing mein MB LAN wieder, nach Neustart waren wieder alle Daten da, ABER ich kann mein Heizprogramm nicht mehr wegschreiben. Ich bekomme im iobroker nun diese Meldung:
      info km200.0 Could not find state for heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram

      Wenn ich den Parameter über den EMS-ESP Adapter laufen lasse, bekomme ich gar keine Meldung, aber der Wert wird auch nicht in den Regler geschrieben (Junkers FW200). Hat jemand ähnliche Phänomene? Das ist erst seit 2-3 Tagen so, vorher war alles gut.

      T Offline
      T Offline
      tp1de
      wrote on last edited by tp1de
      #616

      @mwolle Mein letztes Update war am 2.2.2022 auf FW 04.08.02. Noch funktioniert bei mir alles .
      Meine Buderus Heizung läuft jetzt 44 Monate mit ioBroker Anbindung. Es gab einige FW Updates. Dabei "verschwanden" immer wieder Felder.
      Das war einer der Gründe, warum ich mir den EMS-ESP zugelegt habe.

      M 1 Reply Last reply
      0
      • T tp1de

        @mwolle Mein letztes Update war am 2.2.2022 auf FW 04.08.02. Noch funktioniert bei mir alles .
        Meine Buderus Heizung läuft jetzt 44 Monate mit ioBroker Anbindung. Es gab einige FW Updates. Dabei "verschwanden" immer wieder Felder.
        Das war einer der Gründe, warum ich mir den EMS-ESP zugelegt habe.

        M Offline
        M Offline
        mwolle
        wrote on last edited by
        #617

        @tp1de ich hatte mir den EMS-ESP ja auch besorgt, Problem ist aber das hier:
        b5288a18-3c46-4913-9c8e-5a7e9656549e-image.png
        Kein Write bei genau dem FW200 :/ Mit dem Original MB-LAN hat das bis vorgestern noch funktioniert...jetzt nicht mehr, auch über den EMS-ESP Adapter von dir scheint es nicht zu klappen (es gibt aber auch keine Fehlermeldung raus)

        T 1 Reply Last reply
        0
        • M mwolle

          @tp1de ich hatte mir den EMS-ESP ja auch besorgt, Problem ist aber das hier:
          b5288a18-3c46-4913-9c8e-5a7e9656549e-image.png
          Kein Write bei genau dem FW200 :/ Mit dem Original MB-LAN hat das bis vorgestern noch funktioniert...jetzt nicht mehr, auch über den EMS-ESP Adapter von dir scheint es nicht zu klappen (es gibt aber auch keine Fehlermeldung raus)

          T Offline
          T Offline
          tp1de
          wrote on last edited by
          #618

          @mwolle was genau meinst du? Hast du das Ems-Esp Hardware von BBQKees oder nur meinen Adapter?
          Und hast Du den ems-esp adapter neu gestartet mit Neuanlage der States und gibt es dann die gesuchten States?

          M 1 Reply Last reply
          0
          • T tp1de

            @mwolle was genau meinst du? Hast du das Ems-Esp Hardware von BBQKees oder nur meinen Adapter?
            Und hast Du den ems-esp adapter neu gestartet mit Neuanlage der States und gibt es dann die gesuchten States?

            M Offline
            M Offline
            mwolle
            wrote on last edited by
            #619

            @tp1de : Es ist nicht ganz so einfach :) ich hatte den EMS Adapter von Kees, und damit auch deinen Adapter + dem "KM200" (oder in der Junkerswelt der MB-LAN 2) + den KM200 Adapter. Zwischenzeitlich ist der EMS Adapter von Kees wieder gegangen, somit ist der MB LAN 2 noch da + KM200 Adapter und dein Adapter.
            Bisher habe ich über MB LAN 2 und KM200 Adapter den Regler FW 200 mit einem Heizprogramm nach Wetterprognose beschrieben -> das hat bis Vorgestern einwandfrei geklappt, nun kommt obige Meldung im Protokoll.
            0c7b3564-d743-402f-a32e-68ad18c124fc-image.png

            Gestern habe ich versucht das gleiche über dein Adapter zu vollziehen:
            471018be-2e72-46fc-85a4-f5449234f693-image.png

            Im Adapter hat er das Heizprogramm auch beschrieben F(5), aber am FW 200 steht noch das D(3), siehe Bild oben. Es wurde also nicht weggeschrieben.

            T 1 Reply Last reply
            0
            • M mwolle

              @tp1de : Es ist nicht ganz so einfach :) ich hatte den EMS Adapter von Kees, und damit auch deinen Adapter + dem "KM200" (oder in der Junkerswelt der MB-LAN 2) + den KM200 Adapter. Zwischenzeitlich ist der EMS Adapter von Kees wieder gegangen, somit ist der MB LAN 2 noch da + KM200 Adapter und dein Adapter.
              Bisher habe ich über MB LAN 2 und KM200 Adapter den Regler FW 200 mit einem Heizprogramm nach Wetterprognose beschrieben -> das hat bis Vorgestern einwandfrei geklappt, nun kommt obige Meldung im Protokoll.
              0c7b3564-d743-402f-a32e-68ad18c124fc-image.png

              Gestern habe ich versucht das gleiche über dein Adapter zu vollziehen:
              471018be-2e72-46fc-85a4-f5449234f693-image.png

              Im Adapter hat er das Heizprogramm auch beschrieben F(5), aber am FW 200 steht noch das D(3), siehe Bild oben. Es wurde also nicht weggeschrieben.

              T Offline
              T Offline
              tp1de
              wrote on last edited by
              #620

              @mwolle Die States-Attribute z.B. read only oder writable kommen von der jeweiligen API.
              In meinem Adapter werden diese nur dann neu geschrieben, wenn ein Neustart mit Löschen der Zustände erfolgt. Dann sollten auch keine ems-States mehr da sein.
              Mach das bitte mal und poste die States Details:

              {
              "type": "state",
              "id": "heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram",
              "common": {
              "id": "heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram",
              "name": "km200:heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram",
              "type": "number",
              "unit": "",
              "read": true,
              "write": true,
              "role": "level",
              "states": {
              "0": "A",
              "1": "B"
              },
              "min": 0,
              "max": 1
              },
              "native": {
              "km200": {
              "id": "/heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram",
              "type": "stringValue",
              "writeable": 1,
              "recordable": 0,
              "value": "A",
              "allowedValues": [
              "A",
              "B"
              ],
              "valIs": "states"
              },
              "ems_km200": "heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram"
              },
              "_id": "ems-esp.0.heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram",
              "from": "system.adapter.ems-esp.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1647545350374,
              "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
              }

              M 1 Reply Last reply
              0
              • T tp1de

                @mwolle Die States-Attribute z.B. read only oder writable kommen von der jeweiligen API.
                In meinem Adapter werden diese nur dann neu geschrieben, wenn ein Neustart mit Löschen der Zustände erfolgt. Dann sollten auch keine ems-States mehr da sein.
                Mach das bitte mal und poste die States Details:

                {
                "type": "state",
                "id": "heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram",
                "common": {
                "id": "heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram",
                "name": "km200:heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram",
                "type": "number",
                "unit": "",
                "read": true,
                "write": true,
                "role": "level",
                "states": {
                "0": "A",
                "1": "B"
                },
                "min": 0,
                "max": 1
                },
                "native": {
                "km200": {
                "id": "/heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram",
                "type": "stringValue",
                "writeable": 1,
                "recordable": 0,
                "value": "A",
                "allowedValues": [
                "A",
                "B"
                ],
                "valIs": "states"
                },
                "ems_km200": "heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram"
                },
                "_id": "ems-esp.0.heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram",
                "from": "system.adapter.ems-esp.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1647545350374,
                "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }
                }

                M Offline
                M Offline
                mwolle
                wrote on last edited by
                #621

                @tp1de sieht eigentlich vernünftig aus:

                {
                  "common": {
                    "name": "heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "state": "state",
                    "role": "level",
                    "type": "number",
                    "unit": "",
                    "states": "0:A;1:B;2:C;3:D;4:E;5:F",
                    "min": 0,
                    "max": 5
                  },
                  "type": "state",
                  "_id": "km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
                  "native": {
                    "km200": {
                      "id": "/heatingCircuits/hc2/activeSwitchProgram",
                      "type": "stringValue",
                      "writeable": 1,
                      "recordable": 1,
                      "value": "F",
                      "allowedValues": [
                        "A",
                        "B",
                        "C",
                        "D",
                        "E",
                        "F"
                      ],
                      "valIs": "states"
                    }
                  },
                  "from": "system.adapter.km200.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1646935809160,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "ownerGroup": "system.group.administrator"
                  }
                }
                

                Dein EMS Adapter sagt:

                {
                  "type": "state",
                  "id": "heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
                  "common": {
                    "id": "heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
                    "name": "km200:heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
                    "type": "number",
                    "unit": "",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "role": "level",
                    "states": "0:A;1:B;2:C;3:D;4:E;5:F",
                    "min": 0,
                    "max": 5
                  },
                  "native": {
                    "km200": {
                      "id": "/heatingCircuits/hc2/activeSwitchProgram",
                      "type": "stringValue",
                      "writeable": 1,
                      "recordable": 1,
                      "value": "D",
                      "allowedValues": [
                        "A",
                        "B",
                        "C",
                        "D",
                        "E",
                        "F"
                      ],
                      "valIs": "states"
                    },
                    "ems_km200": "heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"
                  },
                  "_id": "ems-esp.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
                  "from": "system.adapter.ems-esp.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1645340442038,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "ownerGroup": "system.group.administrator"
                  }
                }
                

                Dennoch

                km200.0
                2022-04-04 20:26:47.780	info	Could not find state for heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram
                
                km200.0
                2022-04-04 20:26:45.770	info	Set km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram to 3
                
                T 1 Reply Last reply
                0
                • M mwolle

                  @tp1de sieht eigentlich vernünftig aus:

                  {
                    "common": {
                      "name": "heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "state": "state",
                      "role": "level",
                      "type": "number",
                      "unit": "",
                      "states": "0:A;1:B;2:C;3:D;4:E;5:F",
                      "min": 0,
                      "max": 5
                    },
                    "type": "state",
                    "_id": "km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
                    "native": {
                      "km200": {
                        "id": "/heatingCircuits/hc2/activeSwitchProgram",
                        "type": "stringValue",
                        "writeable": 1,
                        "recordable": 1,
                        "value": "F",
                        "allowedValues": [
                          "A",
                          "B",
                          "C",
                          "D",
                          "E",
                          "F"
                        ],
                        "valIs": "states"
                      }
                    },
                    "from": "system.adapter.km200.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1646935809160,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "ownerGroup": "system.group.administrator"
                    }
                  }
                  

                  Dein EMS Adapter sagt:

                  {
                    "type": "state",
                    "id": "heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
                    "common": {
                      "id": "heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
                      "name": "km200:heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
                      "type": "number",
                      "unit": "",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "role": "level",
                      "states": "0:A;1:B;2:C;3:D;4:E;5:F",
                      "min": 0,
                      "max": 5
                    },
                    "native": {
                      "km200": {
                        "id": "/heatingCircuits/hc2/activeSwitchProgram",
                        "type": "stringValue",
                        "writeable": 1,
                        "recordable": 1,
                        "value": "D",
                        "allowedValues": [
                          "A",
                          "B",
                          "C",
                          "D",
                          "E",
                          "F"
                        ],
                        "valIs": "states"
                      },
                      "ems_km200": "heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram"
                    },
                    "_id": "ems-esp.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
                    "from": "system.adapter.ems-esp.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1645340442038,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "ownerGroup": "system.group.administrator"
                    }
                  }
                  

                  Dennoch

                  km200.0
                  2022-04-04 20:26:47.780	info	Could not find state for heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram
                  
                  km200.0
                  2022-04-04 20:26:45.770	info	Set km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram to 3
                  
                  T Offline
                  T Offline
                  tp1de
                  wrote on last edited by
                  #622

                  @mwolle wenn die States neu angelegt wurden und das Schreiben nicht geht, dann ist das ein Fehler im Gateway.

                  M 1 Reply Last reply
                  0
                  • T tp1de

                    @mwolle wenn die States neu angelegt wurden und das Schreiben nicht geht, dann ist das ein Fehler im Gateway.

                    M Offline
                    M Offline
                    mwolle
                    wrote on last edited by
                    #623

                    @tp1de danke für den Tipp, Neu angelegt, ich habe den mal gelöscht und neu anlegen lassen...nun geht es wieder...verrückt.

                    T 1 Reply Last reply
                    0
                    • M mwolle

                      @tp1de danke für den Tipp, Neu angelegt, ich habe den mal gelöscht und neu anlegen lassen...nun geht es wieder...verrückt.

                      T Offline
                      T Offline
                      tp1de
                      wrote on last edited by
                      #624

                      @mwolle ne nicht verrückt... nach meiner Erfahrung notwendig nach Firmware Updates.

                      M 1 Reply Last reply
                      0
                      • T tp1de

                        @mwolle ne nicht verrückt... nach meiner Erfahrung notwendig nach Firmware Updates.

                        M Offline
                        M Offline
                        mwolle
                        wrote on last edited by mwolle
                        #625

                        @tp1de : Anbei mal meine Config um die Statistiken zu bekommen mit dem KM200:
                        Im EMS-ESP:
                        4dab6409-b727-4217-89b8-131a4af81fb1-image.png
                        Protokoll:

                        
                        ems-esp.0
                        2022-04-06 21:49:27.115	error	error read efficiency:TypeError: Cannot read property 'val' of null
                        
                        sql.0
                        2022-04-06 21:49:27.114	info	No Data
                        
                        sql.0
                        2022-04-06 21:49:27.111	info	No Data
                        
                        sql.0
                        2022-04-06 21:49:27.109	info	No Data
                        

                        da3c7f2e-5e81-4754-8023-8e418fcc68b1-image.png

                        9d7c0664-44aa-4b83-b5fb-673df889dd49-image.png

                        Ich würde das tatsächlich gerne komplett zum Laufen bekommen.

                        T 1 Reply Last reply
                        0
                        • M mwolle

                          @tp1de : Anbei mal meine Config um die Statistiken zu bekommen mit dem KM200:
                          Im EMS-ESP:
                          4dab6409-b727-4217-89b8-131a4af81fb1-image.png
                          Protokoll:

                          
                          ems-esp.0
                          2022-04-06 21:49:27.115	error	error read efficiency:TypeError: Cannot read property 'val' of null
                          
                          sql.0
                          2022-04-06 21:49:27.114	info	No Data
                          
                          sql.0
                          2022-04-06 21:49:27.111	info	No Data
                          
                          sql.0
                          2022-04-06 21:49:27.109	info	No Data
                          

                          da3c7f2e-5e81-4754-8023-8e418fcc68b1-image.png

                          9d7c0664-44aa-4b83-b5fb-673df889dd49-image.png

                          Ich würde das tatsächlich gerne komplett zum Laufen bekommen.

                          T Offline
                          T Offline
                          tp1de
                          wrote on last edited by
                          #626

                          @mwolle
                          So wie es aussieht benutzt Du nicht die letzte Version 1.4.0. Dann sollte die States-Struktur so aussehen:
                          25e03a2f-af09-4288-b325-ae7cebe407ad-image.png

                          Aber unabhängig davon, sollten mySQL-Datensätze im dem _Months, _Days, _Hours States da sein. Die könntest Du mit Flot oder Grafana darstellen. Überprüfe mal die Monatswerte _Months in den benutzerdefinierten Einstellungen im Objekt-Browser .

                          Das sollte dann so aussehen:

                          0dd0aeb7-baba-4c6d-a0f8-5017235ead09-image.png

                          M 1 Reply Last reply
                          0
                          • T tp1de

                            @mwolle
                            So wie es aussieht benutzt Du nicht die letzte Version 1.4.0. Dann sollte die States-Struktur so aussehen:
                            25e03a2f-af09-4288-b325-ae7cebe407ad-image.png

                            Aber unabhängig davon, sollten mySQL-Datensätze im dem _Months, _Days, _Hours States da sein. Die könntest Du mit Flot oder Grafana darstellen. Überprüfe mal die Monatswerte _Months in den benutzerdefinierten Einstellungen im Objekt-Browser .

                            Das sollte dann so aussehen:

                            0dd0aeb7-baba-4c6d-a0f8-5017235ead09-image.png

                            M Offline
                            M Offline
                            mwolle
                            wrote on last edited by
                            #627

                            @tp1de also die 1.4.0 Version ist installiert und ich habe auch die gleiche State Struktur wie du. Ich glaube was mir noch fehlt, welche Werte müssen in die SQL DB rein, damit die Berechnung klappt. Sind das die km200 recordings (die allesamt in die SQL DB müssen)? Oder welche müssen in der SQL Datenbank historisiert werden?
                            Die Statistics über Brennerstarts etc. läuft wie? Da habe ich auch nur 0 Werte.

                            T 1 Reply Last reply
                            0
                            • M mwolle

                              @tp1de also die 1.4.0 Version ist installiert und ich habe auch die gleiche State Struktur wie du. Ich glaube was mir noch fehlt, welche Werte müssen in die SQL DB rein, damit die Berechnung klappt. Sind das die km200 recordings (die allesamt in die SQL DB müssen)? Oder welche müssen in der SQL Datenbank historisiert werden?
                              Die Statistics über Brennerstarts etc. läuft wie? Da habe ich auch nur 0 Werte.

                              T Offline
                              T Offline
                              tp1de
                              wrote on last edited by tp1de
                              #628

                              @mwolle

                              wir sollten die Diskussion im ems-esp Forum weiterführen:
                              https://forum.iobroker.net/topic/45862/neuer-adapter-ems-esp-für-bosch-heizungen/180?_=1649329552411

                              Torsten SchwaarT 1 Reply Last reply
                              0
                              • T tp1de

                                @mwolle

                                wir sollten die Diskussion im ems-esp Forum weiterführen:
                                https://forum.iobroker.net/topic/45862/neuer-adapter-ems-esp-für-bosch-heizungen/180?_=1649329552411

                                Torsten SchwaarT Offline
                                Torsten SchwaarT Offline
                                Torsten Schwaar
                                wrote on last edited by
                                #629

                                Hallo Kann mir jemand sagen wie ich im blockly dem Wert "km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint" den Wert 0,-1 oder off setzen kann?
                                bei den Zahlen 0 und -1 wird der Wert 5 gesetzt, bei "off" als string bekomme ich auch einen Fehler:

                                6749ce89-0b66-4c60-a12a-85e062f161c9-grafik.png

                                434566bb-e166-4fa4-8722-91f4899c156c-grafik.png

                                T 1 Reply Last reply
                                0
                                • Torsten SchwaarT Torsten Schwaar

                                  Hallo Kann mir jemand sagen wie ich im blockly dem Wert "km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint" den Wert 0,-1 oder off setzen kann?
                                  bei den Zahlen 0 und -1 wird der Wert 5 gesetzt, bei "off" als string bekomme ich auch einen Fehler:

                                  6749ce89-0b66-4c60-a12a-85e062f161c9-grafik.png

                                  434566bb-e166-4fa4-8722-91f4899c156c-grafik.png

                                  T Offline
                                  T Offline
                                  tp1de
                                  wrote on last edited by
                                  #630

                                  @torsten-schwaar sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                                  Hallo Kann mir jemand sagen wie ich im blockly dem Wert "km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint" den Wert 0,-1 oder off setzen kann?
                                  bei den Zahlen 0 und -1 wird der Wert 5 gesetzt, bei "off" als string bekomme ich auch einen Fehler:

                                  Ändere den erlaubten Minimalwert des States auf -1.

                                  Torsten SchwaarT 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • T tp1de

                                    @torsten-schwaar sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                                    Hallo Kann mir jemand sagen wie ich im blockly dem Wert "km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint" den Wert 0,-1 oder off setzen kann?
                                    bei den Zahlen 0 und -1 wird der Wert 5 gesetzt, bei "off" als string bekomme ich auch einen Fehler:

                                    Ändere den erlaubten Minimalwert des States auf -1.

                                    Torsten SchwaarT Offline
                                    Torsten SchwaarT Offline
                                    Torsten Schwaar
                                    wrote on last edited by
                                    #631

                                    @tp1de
                                    Das Problem ist wenn der adapter neu Startet ist der Wert auch zurück gesetzt. Wenn ich den Wert in Objekte auf -1 setzte steht sofort "off" da. Wird das selbe im Skript gemacht kommt ein Fehler....

                                    T 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • Torsten SchwaarT Torsten Schwaar

                                      @tp1de
                                      Das Problem ist wenn der adapter neu Startet ist der Wert auch zurück gesetzt. Wenn ich den Wert in Objekte auf -1 setzte steht sofort "off" da. Wird das selbe im Skript gemacht kommt ein Fehler....

                                      T Offline
                                      T Offline
                                      tp1de
                                      wrote on last edited by
                                      #632

                                      @torsten-schwaar und du hast im common Bereich des States min: auf -1 gesetzt?

                                      Torsten SchwaarT 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • T tp1de

                                        @torsten-schwaar und du hast im common Bereich des States min: auf -1 gesetzt?

                                        Torsten SchwaarT Offline
                                        Torsten SchwaarT Offline
                                        Torsten Schwaar
                                        wrote on last edited by
                                        #633

                                        @tp1de im common würde ich gerne die 5 drin stehen lassen. Weil wenn ich den Adapter neu starte wieder 5 drin steht. Drehe ich an der Heizung am Rad auf "off" steht im Iobroker eine -1 drin. Also muss doch die -1 erlaubt sein. Ich bekomme Sie nur nicht per skript rein...

                                        T 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • Torsten SchwaarT Torsten Schwaar

                                          @tp1de im common würde ich gerne die 5 drin stehen lassen. Weil wenn ich den Adapter neu starte wieder 5 drin steht. Drehe ich an der Heizung am Rad auf "off" steht im Iobroker eine -1 drin. Also muss doch die -1 erlaubt sein. Ich bekomme Sie nur nicht per skript rein...

                                          T Offline
                                          T Offline
                                          tp1de
                                          wrote on last edited by
                                          #634

                                          @torsten-schwaar genau im Script wird auf den Wertebereich geprüft. Das ist einer der Gründe warum ich den km200-Adapter nicht mehr verwende. Kannst ja meinen ems-esp Adapter mal probieren ...

                                          Torsten SchwaarT 2 Replies Last reply
                                          1

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          510

                                          Online

                                          32.8k

                                          Users

                                          82.7k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen