      Paan83 last edited by Paan83

      Hallo, ich bräuchte Hilfe beim Einstellen von Modbus. Ich habe einen neuen Boiler mit Wärmepumpe von Ochsner erworben, und möchte diesen über Modbus auslesen. Dazu hab ich mir einen RS485 to Ethernet Converter besorgt:
      Anmerkung 2020-07-06 1008.jpg
      Dieser soll die Verbindung zum ioBroker herstellen. Die Anschlüsse A, B und G sind über 50cm lange Drähte ohne Isolation mit dem Boiler verbunden. Die andere Seite ist mit einem CAT7 Kabel an meinem Netzwerk angeschlossen.
      Nachdem alles angeschlossen war, und eingeschaltet wurde, hat der Converter eine IP Adresse (192.168.178.112) bekommen, und konnte so auf das Menü des Konverters zugreifen. Folgende Einstellungen habe ich getätigt:
      Anmerkung 2020-07-06 09392.jpg
      Baudrate ist 9600, ist auch so im Boiler eingestellt. Data Size und Parity müssten auch stimmen, hab ich mal so aus der Anleitung entnommen (siehe Bild unten). Remote Server, müsste ja die IP vom IoBroker sein. Local Port und Remote Port weiss ich nicht genau was ich einstellen soll.
      Hier sind jetzt die Einstellungen die ich im ioBroker eingestellt habe:
      Anmerkung 2020-07-06 392.jpg
      Anmerkung 2020-07-06 32.jpg

      Wenn ich den Modbus Adapter starte, wird dieser für 8s grün und dann gelb. Im LOG steht dann folgendes:

      Anmerkung 2020-07-06 115038.jpg

      Leider kann ich das nicht richtig deuten. In der Anleitung stehen Addressen zwischen 2000 und 2204. Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
      Anmerkung 2020-07-06 093927.jpg
      Anmerkung 2020-07-06 0939272.jpg

      Danke euch
      Christophe

      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ?
        A Former User last edited by

        Haken bei Aliases benutzen raus und IMMER mit dem grünem Haken abspeichern.
        Einfach ENTER drücken reicht NICHT !
        (Meine Erfahrung. Modbus ist nicht meins. Viel zu Anfällig für Fehler)

        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gaspode
          Gaspode @Paan83 last edited by Gaspode

          @Paan83
          Hab jetzt nicht alle Einstellungen kontrolliert, aber beim ioBroker Modbus Adapter musst du bei Holding Registers noch die Holding Register Basisadresse auf dein Register draufaddieren. Wenn du also Holding Register2001 lesen willst, dann 40001+2200 = 42201.
          Damit sollte schonmal die Fehlermeldung "Invalis Holding Register Address" verschwinden.

          Edit: Oder wie mein Vorredner schrieb, Haken bei Alias rausnehmen. Hatte ich gerade überlesen.
          Nochmal Edit: Ich sehe gerade, dass du die Startadresse bei Hoding Registers auf 2000 geändert hast. Die sollte nicht geändert werden und 40001 betragen (Modbus Standard).

          P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • P
            Paan83 @Guest last edited by

            @Blechsoldat
            Hallo,
            danke für deine Anregung. Haken bei Aliases ist raus. Das mit dem grünen Haken bestätigen ist mir auch schon aufgefallen 🙂

            Meinen Wechselrichter lese ich seid einem Jahr ohne Probleme mit Modbus aus. Womit hast du Probleme?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • P
              Paan83 @Gaspode last edited by Paan83

              @Alexi
              Danke für den Hinweis, durch das Ändern des Holding Registers ist schonmal die Fehlermeldung verschwunden. Jedoch wechselt der Status jetzt noch schneller von grün auf gelb. Sobald die Instanz läuft wird sie kurz grün und direkt wieder gelb.

              undefined2020-07-07 08:39:54.642 - info: modbus.1 (6176) Connected to slave 192.168.178.112
              2020-07-07 08:39:54.858 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" disabled
              2020-07-07 08:39:54.859 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
              2020-07-07 08:39:54.861 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
              2020-07-07 08:39:54.864 - info: modbus.1 (6176) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2020-07-07 08:39:54.865 - info: modbus.1 (6176) terminating
              2020-07-07 08:39:54.866 - info: modbus.1 (6176) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2020-07-07 08:39:55.379 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 156 (156)
              2020-07-07 08:39:56.643 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
              2020-07-07 08:39:56.654 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 29600
              2020-07-07 08:39:57.402 - info: modbus.1 (29600) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
              2020-07-07 08:39:57.771 - info: modbus.1 (29600) Connected to slave 192.168.178.112
              2020-07-07 08:39:58.782 - info: modbus.1 (29600) Disconnected from slave 192.168.178.112
              

              Vielleicht kann mir jemand anhand des LOGs weiterhelfen?

              Im Menü des Converters gibt es noch eine Einstellseite, aber ich habe keinen blassen Schimmer was ich hier einstellen soll:
              Anmerkung 2020-07-07 094446.jpg

              Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Gaspode
                Gaspode @Paan83 last edited by

                @Paan83
                Sieht für mich so aus, als ob der Adapter erst gar keine TCP Verbindung zum Gateway aufbauen kann.
                Ich würde mal bei Remote Port Number die 8089 eintragen.

                P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • P
                  Paan83 @Gaspode last edited by Paan83

                  @Alexi
                  Remote Port scheint doch der Port vom ioBroker zu sein, da ich ja auch die Remote IP eingeben soll, und der Port müsste ja in diesem Fall die 8081 sein oder nicht?
                  Anmerkung 2020-07-07 094446.jpg
                  Aber leider immer noch gelb...

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Gaspode
                    Gaspode last edited by Gaspode

                    @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

                    Remote Port scheint doch der Port vom ioBroker zu sein, da ich ja auch die Remote IP eingeben soll, und der Port müsste ja in diesem Fall die 8081 sein

                    Nee, auf keinen Fall. Der Port gibt an, über welchen Port der Server = Modbus Adapter mit dem Gateway komuniziert. Den trägst du ja in der Adapterkonfiguration bei "Allgemein" ein. Modbus TCP Standard wäre übrigens 8899 502, aber solange die zueinander passen, ist das Wurscht.
                    Der Webserver Port des ioBrokers hat da absolut nix zu suchen.

                    P 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                    • P
                      Paan83 @Gaspode last edited by

                      @Alexi
                      ah okay verstehe. Ich hab mal versucht im Modbus Adapter unter Port und im Converter unter Remote Port die 8899 einzutragen, aber dann bekommt er gar keine Verbindung mehr hin. Der Status wird nur kurz grün, wenn im ioBroker unter Port die 8089 eingetragen ist. Ich weiss leider nicht was ich jetzt noch machen soll

                      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Gaspode
                        Gaspode @Paan83 last edited by

                        @Paan83
                        Ein Log wäre hilfreich...
                        Wichtig ist, dass die Ports in Adapter und Gateway gleich sind.

                        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • P
                          Paan83 @Gaspode last edited by

                          @Alexi
                          Hier ist das Log:

                          undefined2020-07-07 14:18:51.042 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
                          2020-07-07 14:18:51.056 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 4372
                          2020-07-07 14:18:51.920 - info: modbus.1 (4372) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
                          2020-07-07 14:18:52.189 - info: modbus.1 (4372) Connected to slave 192.168.178.112
                          2020-07-07 14:18:53.200 - info: modbus.1 (4372) Disconnected from slave 192.168.178.112
                          

                          Und hier sind nochmal die Einstellungen:
                          mod.jpg mod2.jpg

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • C
                            Chris87 last edited by

                            Verwende viel Modbus TCP, mit RTU/Serial hab ich noch nicht gearbeitet.
                            Da gibt es auch eine Einstellung RTU over TCP, schon mal versucht?
                            Ebenso ist der Standardport für Modbus TCP der 502.
                            Einfach mal probieren.

                            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • P
                              Paan83 @Chris87 last edited by

                              @Chris87
                              Hey, danke für den Tipp,
                              ich hab erstmal umgestellt auf RTU over TCP ->keine Veränderung
                              dann hab ich den Port im Adapter und im Converter auf 502 geändert. Dann kommt gar keine Verbindung mehr zu stande. Nur wenn ich den Port im Modbus auf 8089 stelle, dann connected er sich für 1s und dann ist die Verbindung wieder weg (siehe LOG im vorherigen Beitrag)

                              Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Gaspode
                                Gaspode @Paan83 last edited by Gaspode

                                @Paan83 said in Modbus Einstellungen:

                                Modbus auf 8089 stelle, dann connected er sich für 1s und dann ist die Verbindung wieder weg (siehe LOG im vorherigen Beitrag)

                                Wie sieht denn das Log aus, wenn "gar keine Verbindung zu stande" kommt?
                                Wenn etwas länger dauert, muss das nicht unbedingt ein Hinweis sein, dass es besser funktioniert.

                                Edit: Oh, und du könntest mal den Log Level des Adapters auf Debug stellen, dann sieht man, ob er überhaupt eine Query rausschickt.

                                P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • P
                                  Paan83 @Gaspode last edited by

                                  @Alexi
                                  Wenn ich beide auf Port 502 stelle, dann sieht das Log folgendermassen aus:

                                  undefined2020-07-07 15:30:00.033 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.ical.0 started with pid 21404
                                  2020-07-07 15:30:03.476 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
                                  2020-07-07 15:30:03.493 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 21453
                                  2020-07-07 15:30:04.052 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.ical.2 started with pid 21477
                                  2020-07-07 15:30:04.721 - info: modbus.1 (21453) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
                                  2020-07-07 15:30:05.213 - error: modbus.1 (21453) Socket Error
                                  2020-07-07 15:30:05.214 - error: modbus.1 (21453) Client in error state.
                                  2020-07-07 15:30:05.214 - warn: modbus.1 (21453) On error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.112","port":502}
                                  2020-07-07 15:30:11.628 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  
                                  Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Gaspode
                                    Gaspode @Paan83 last edited by Gaspode

                                    @Paan83
                                    Sicher, dass du den Port auf dem Gateway wirksam geändert hast? Denn jetzt wird die Verbindung vom Gateway verweigert.
                                    Welchen Port hast du denn im Gateway auf 502 geändert? Local, Remote oder beide? Wenn ich das in der Doku von dem Gateway richtig sehe, ist bei "TCP Client" und "RTU over TCP" "Remote" entscheidend.
                                    Wie Chris87 schon geschrieben hat, sollte " RTU over TCP" übrigens die richtige Einstellung sein, da dein Boiler keinen ASCII Übertragungsmodus kann und somit RTU Modus gewählt werden muss).

                                    P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • P
                                      Paan83 @Gaspode last edited by

                                      @Alexi
                                      Beim Gateway habe ich nur folgende Auswahlmöglichkeiten:
                                      mod2.jpg
                                      den Modbus Adapter habe ich auf RTU over TCP umgestellt:
                                      mod.jpg
                                      Auf den Fotos müsste man die Einstellungen doch gut erkennen können. Könnte es denn sein, dass er das Holding Register nicht lesen kann, und deswegen die Verbindung wieder trennt? Vielleicht ist hier noch eine Einstellung falsch

                                      Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • C
                                        Chris87 last edited by

                                        Bleibt der Adapter gelb oder Rot, bzw. nur der letzte punkt gelb?
                                        Was ist unter IP Einstellungen hast da noch was?
                                        Schreib deinen Datenpunkt mal in Input Register.
                                        MfG

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Gaspode
                                          Gaspode @Paan83 last edited by

                                          @Paan83
                                          Ich sehe gerade (hatte die ganze Zeit Tomaten auf den Augen): Du musst im Gateway "TCP Server" auswählen.

                                          P 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • P
                                            Paan83 @Gaspode last edited by

                                            @Alexi
                                            Wenn ich TCP Server auswähle, dann kann ich den Remote Port nicht mehr verändern, dieser steht dann auf 8089 grau hinterlegt, aber leider bleibt alles gleich, auch das LOG.
                                            mod2.jpg

                                            @Chris87
                                            Der Adapter wird kurz grün und dann gelb und bleibt auch gelb.
                                            Hier sind alle Menüs die es im Gateway gibt:
                                            4.jpg 3.jpg 2.jpg 1.jpg

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.1k
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus modbus adapter wärmepumpe
                                            11
                                            67
                                            12504
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo